Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов?

Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.09.2009, 13:37 #1
Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов?
А_л_е_к_с
 
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 12

Есть необходимость стыковки Ф32 АIII арматуры с Ф20 АIII. Это возможно?
Просмотров: 28755
 
Непрочитано 22.09.2009, 13:46
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Конечно возможно, раз необходимо. В чем сомнения?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 13:51
#3
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


нельзя 32й внахлест, что по нормам нельзя, что по совести перед заказчиком.
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 14:01
#4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Что касается норм...
СНиП 2.03.01-84: "5.37. Стыки ненапрягаемой рабочей арматуры внахлестку применяются при стыковании сварных и вязаных каркасов и сеток, при этом диаметр рабочей арматуры должен быть не более 36 мм."

А_л_е_к_с, конструкция эксплуатируется в горизонтальном положении?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 14:03
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Из Пособия:
Цитата:
Стыки арматуры внахлестку (без сварки)
5.47 (5.37). Стыки рабочей арматуры внахлестку применяются при стыковании сварных и вязаных каркасов и сеток, при этом диаметр рабочей арматуры должен быть не более 36 мм.

Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 14:06
#6
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
нельзя 32й внахлест, что по нормам нельзя, что по совести перед заказчиком
Не соглашусь по поводу норм. По старому руководству для АIII не разрешалось для >Ф36. По новым украинским рекомендациям для А400С (А500С) не более Ф32.
Думаю речь идет о верхней арматуре ригеля рамного каркаса. Будут проблемы с размещением арматуры в зонах нахлеста и длина нахлеста будет не малая. Оцените возможный перерасход, учитывая эти нюансы. Может овчинка выделки не стоит.
Если речь о колонне, то никаких проблем быть не должно.

Но, если у Вас сейсмический район, то Sid Barret прав по поводу норм. По памяти, больше Ф20 в нахлест стыковать нельзя при сейсмике.

Последний раз редактировалось sudakov, 22.09.2009 в 14:18.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 14:28
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
... По памяти, больше Ф20 в нахлест стыковать нельзя при сейсмике.
Стыкуется как раз Ф20.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 14:35
#8
А_л_е_к_с


 
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 12


Речь идет о узле соединения стены с днищем и стыковка предпологается и там и там, это подземное сооружение и не вдоваясь в расчет и в нагрузки могу сказать, что в узле сопряжения появляется огромный момент соответственно и большая арматура так вот арматуру усиления узла я стыкую с основной арматурой днища и стены!

Последний раз редактировалось А_л_е_к_с, 22.09.2009 в 14:53.
А_л_е_к_с вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 14:35
#9
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Стыкуется как раз Ф20
В данном случае, смотря с какой стороны посмотреть
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 14:39
#10
А_л_е_к_с


 
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 12


Большое спасибо за обсуждение! определился

Последний раз редактировалось А_л_е_к_с, 22.09.2009 в 15:17.
А_л_е_к_с вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 11:26
#11
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Но, если у Вас сейсмический район...
Объяснение:
просто я подумал, наличие 32го диаметра связано либо с большим пролетом либо с присутствием динамики (сейсмика/ветер), по второму есть четкое определение норм, это раз.
а второе, я представил, что если я, как заказчик, буду платить за стыковку внахлест 32го - я ж нищим останусь.
и три, это нарушение гармонии арматуры и бетона: 32й в классических сетках и конструктивах - дикость (но могут быть и исключения, конечно)
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 11:46
#12
А_л_е_к_с


 
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Объяснение:
просто я подумал, наличие 32го диаметра связано либо с большим пролетом либо с присутствием динамики (сейсмика/ветер), по второму есть четкое определение норм, это раз.
а второе, я представил, что если я, как заказчик, буду платить за стыковку внахлест 32го - я ж нищим останусь.
и три, это нарушение гармонии арматуры и бетона: 32й в классических сетках и конструктивах - дикость (но могут быть и исключения, конечно)
значит мой случай это исключение! а ваабще я спрашивал разрешают ли нормы стыковку разных диаметров?. И все! А для того что бы определить правильность принятых решений нужно знать нюансы так что предлагаю не говорить о том что дико а что нет!
А_л_е_к_с вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 18:07
#13
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


подыму старую тему...
Есть ли в принципе ограничение на стыковку стержней разных диаметров? Вот например, можно ли стыковать Ф10 и Ф25? Мне кажется, где-то видел, не могу вспомнить где...
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 18:34
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


только ванная сварка
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 18:37
#15
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


я неправильно выразился...
Я имел в виду стыковку перехлёстом. Есть у меня в фундаменте фоновая ар-ра Ф10, и по расчёту необходимо поставить дополнительную Ф25... Приемлемо ли такое решение?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 08:29
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
я неправильно выразился...
Я имел в виду стыковку перехлёстом. Есть у меня в фундаменте фоновая ар-ра Ф10, и по расчёту необходимо поставить дополнительную Ф25... Приемлемо ли такое решение?
Это уже не перехлест, а конец арматуры 25 с соответствующей длиной анкеровки после расчетной зоны.
Причем тут фоновая? Она сама по себе...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 10:41
#17
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


хорошо, скажем так: можно ли применить к основной Ф10 дополнительную Ф25...??
Мне кажется, где-то я видел рекомендации....
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 13:35
#18
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
можно ли применить к основной Ф10 дополнительную Ф25...??
Мне кажется, где-то я видел рекомендации....
Вы правы, на ответственом обекте нельзя делать такой стык, т.к. 10 арм не должно быть,
А так есть свариваемость каркаса. там соотношение диаметров ок 1/4
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 13:47
#19
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


почему же не должно быть? разве я не могу фундамент запроектировать на фоновую ар-ру Ф10 (или Ф12) и поставить дополнительную Ф25 в необходимых местах?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 14:01
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
... разве я не могу фундамент запроектировать ..?
Нормы не противоречат. В СНиП (СП) есть некие ограничения по диаметру, но в основном сверху, и только для сжатых снизу 12. У Вас вообще нет стыков. Ваши 10 не есть продолжение 25.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 14:03
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


а как же не менее d16 в фундаменты?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 14:04
#22
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Единственное может быть (если доп. арматура пролетная в плите), 1/3 арматуры доводить до опоры. т.е. часть стержней ф25 довести до опоры
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 17:27
#23
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а как же не менее d16 в фундаменты?
А разве не 12?
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 17:58
#24
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
А разве не 12?
А разве не 10?
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 18:14
#25
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я меньше 16 в фундаменты не ставлю.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 18:30
#26
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Из каких соображений? Зачем 16 в качестве минимума?

Последний раз редактировалось EvgenyLeonov, 04.12.2014 в 18:43.
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 18:43
#27
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


ржаветь будет дольше.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 18:49
#28
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я меньше 16 в фундаменты не ставлю.
А если это какой то сарай 3го уровня ответственности?
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 19:00
| 1 #29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нормы не противоречат. ...
swell{d}
Цитата:
а как же не менее d16 в фундаменты?
Цитата:
А разве не 12?
Цитата:
А разве не 10?
Цитата:
Из каких соображений?
Цитата:
я меньше 16 в фундаменты не ставлю.
Вот и договорились...
А разве здесь нет специально обученных людей?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 19:04
#30
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
ржаветь будет дольше.
Цитата:
1.2. При проектировании стальных конструкций следует соблюдать нормы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии и противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Увеличение толщины проката и стенок труб с целью защиты конструкций от коррозии и повышения предела огнестойкости конструкций не допускается.
Пусть это требование и из дрогой оперы, но все же, по моему мнению лучше применять другие методы борьбы с коррозией.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 19:08
#31
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


G-E-K, сараи не проектирую =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 19:13
#32
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Ильнур, я в каком-то руководстве что ли видел и у меня цифра 12 засела в голову
А потом дом на сейсмике проектировал и там требование было не ниже 12
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 19:18
#33
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
G-E-K, сараи не проектирую =)
Offtop: Ну я так и понял=)
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 19:20
#34
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Вот, например, Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-12-04_19-18.JPG
Просмотров: 1097
Размер:	94.6 Кб
ID:	140032  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 19:24
#35
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


оттуда же


----- добавлено через ~9 мин. -----
Вот, у Тихонова ещё нашёл:
Цитата:
Диаметр рабочих стержней арматуры (сварной или вязаной) подошвы, укладываемых вдоль стороны 3 м и менее, должен быть не менее 10, а стержней, укладываемых вдоль стороны более 3 м, - не менее 12 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-12-04_19-23.JPG
Просмотров: 1115
Размер:	19.8 Кб
ID:	140034  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 19:39
#36
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


О! Вот у Тихонова как раз и вычитал, точно
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 19:41
#37
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений.
Цитата:
3.10. Из условия долговечности гидротехнических сооружений без предварительного напряжения диаметр арматуры следует принимать для рабочей стержневой арматуры из горячекатаной стали не менее 10 мм, для спиралей и для каркасов и сеток вязаных или изготовленных с применением контактной сварки — не менее 6 мм.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 20:57
#38
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


гидротехника, как и мосты - совсем другая стихия
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 09:10
#39
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
гидротехника, как и мосты - совсем другая стихия
То есть в гидротехнике среда менее агрессивна чем у нас?
Offtop: Честно признаться не помню где читал и почему у меня в голове засело именно 10мм))
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 09:49
#40
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений.
Наверно в тех местах где арм. вообще не нужна, при толщине защитного слоя от 10 см
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 10:33
#41
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Вот, у Тихонова ещё нашёл:
Цитата:
Диаметр рабочих стержней арматуры (сварной или вязаной) подошвы, укладываемых вдоль стороны 3 м и менее, должен быть не менее 10, а стержней, укладываемых вдоль стороны более 3 м, - не менее 12 мм.
Тихонов ничего не придумывал, а просто переписал фразу из руководства по конструированию.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 10:34
#42
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Наверно в тех местах где арм. вообще не нужна, при толщине защитного слоя от 10 см
А разве у нас не бывает таких ситуаций? Не всегда же проектировать АЭС, есть вещи и по проще, зачем в них пихать Ф16-Ф12 если по расчету там может вообще Ф6 достаточно с Кисп. 50%?
Банально можно посмотреть в сериях на мелкие фундаменты, например 1.020-1/83, там не стесняются применять Ф10.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 10:35
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Предлагаю сразу перейти к ф40 и не менее. Везде. Это будет круто.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 10:49
1 | #44
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это уже не перехлест, а конец арматуры 25 с соответствующей длиной анкеровки после расчетной зоны.
Причем тут фоновая? Она сама по себе...
Верно, с небольшим уточнением - не длиной анкеровки, а длиной заведения за точку теоретического обрыва.
Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
хорошо, скажем так: можно ли применить к основной Ф10 дополнительную Ф25...??
Площадь армирования отличается более чем в 5 раз. Я бы исходил хотя бы из того, что в плитах до опоры следует доводить не менее 1/3 арматуры в пролете. Поэтому само по себе решение плохое, но делать так теоретически можно.
Плохое потому что Вы не можете знать реального распределения нагрузок, в данном случае - давления под подошвой. Поэтому четко обозначить зону где не требуется 25-я вы не можете. Значит велика вероятность, что она окажется не там где Вы думаете. Если бы фоновая была больше - это бы Вас спасло. А так...
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 10:50
#45
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


16 оптимал
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 11:00
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
16 оптимал
даю 14. Передумал, 18.
Блин, ну и... А если бы автор вместо 25 шаг 200 применил 18 шаг 100, то 10 уже устроило бы? Или "16 оптимал" для всех времен и народов?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 11:07
#47
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Вот, у Тихонова ещё нашёл:
Цитата:
Диаметр рабочих стержней арматуры (сварной или вязаной) подошвы, укладываемых вдоль стороны 3 м и менее, должен быть не менее 10, а стержней, укладываемых вдоль стороны более 3 м, - не менее 12 мм.
Обрати внимание, рекомендацию по диаметру не менее 10...12 мм он даёт только для отдельно стоящих фундаментов.
Для ленточных и плитных фундаментов даёт рекомендации только по минимальному проценту армирования 0,2...0,4% и 0,3% соответственно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 05.12.2014 в 12:05.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:31
#48
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


В жб есть мин армирование которое отделяет бетон от железобетона. Пожалуйста армируйте крыльца дачных домов хоть проволокой или бетонные конструкции, которые рассчитаны как бетонные, а чуть фундамент потолще, то не надо 10 армировать, фундамент тяжелее всего усилять.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:51
#49
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Для ленточных и плитных фундаментов даёт рекомендации только по минимальному проценту армирования 0,2...0,4% и 0,3% соответственно.
+5. Я делаю по руководству. Ну и к выше заданному вопросу, я не делаю 10 + 25 как-то нелепо по моему мнению. На крайняк 18 + 25 (разбег диаметров). Т.е. 10+25 заменил бы 18 + 20.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 10:23
#50
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В жб есть мин армирование которое отделяет бетон от железобетона. Пожалуйста армируйте крыльца дачных домов хоть проволокой или бетонные конструкции, которые рассчитаны как бетонные, а чуть фундамент потолще, то не надо 10 армировать, фундамент тяжелее всего усилять.
Отлично, вот и договорились, в крыльца Ф16 не пихать, если по расчету не требуется...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2015, 13:12
#51
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
... не длиной анкеровки, а длиной заведения за точку теоретического обрыва.
Эта длина заведения за точку теоретического обрыва равна длине анкеровки? Где об этом можно подробно почитать?
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2015, 21:34
1 | #52
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Эта длина заведения за точку теоретического обрыва равна длине анкеровки? Где об этом можно подробно почитать?
В СП 63.13330 в разделе Конструктивные требования, подраздел анкеровка. И мой Вам совет - в первую очередь читайте нормы... некоторые вещи в старых нормах основывались на предпосылках, актуальных только в ТО время, и только для тех реалий.

----- добавлено через ~4 мин. -----
У меня от этой темы (точнее от некоторых сообщений) волосы зашевелились... Большинству уже что, совсем честь не дорога? все стали трусами-перестраховщиками и расчетам своим собственным не верят? Как сказал мой старший коллега - "Все эти запасы - не от большого ума, чаще всего это просто "стальная щебенка". Это не Коэф. спокойного сна, это - Коэф. инженерной трусости". После тех кто вместо 10 по расчету пихает 16 случаются казус подобные трижды взрываемому долгострою в Севастополе. Такие горе инженеры разоряют нашу страну, и опосредованно, но тем не менее неизбежно залезают в карман ко всем гражданам.

Последний раз редактировалось Alter54, 01.01.2015 в 21:39.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2015, 22:03
#53
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
В СП 63.13330 в разделе Конструктивные требования, подраздел анкеровка. И мой Вам совет - в первую очередь читайте нормы... некоторые вещи в старых нормах основывались на предпосылках, актуальных только в ТО время, и только для тех реалий.
Спасибо. Видимо Вы не совсем поняли мой вопрос. Я-то и заводил стержни усиления на длину анкеровки, по логике, исходя из своего понимания норм. Просто по сообщению#44 создалось впечатление, что эта величина не совсем зависит от анкеровки, поэтому спрашивал, возможно я неправильно понял.
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2015, 00:20
#54
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Т.е. 10+25 заменил бы 18 + 20.
И увеличить при этом общий расход арматуры в 3 раза? СП 52-103 же советует, как поступать в этом случае - принимать фоновую по минимальному проценту армирования и добирать доп стержнями до нужной несущей способности.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2015, 22:33
#55
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Спасибо. Видимо Вы не совсем поняли мой вопрос. Я-то и заводил стержни усиления на длину анкеровки, по логике, исходя из своего понимания норм. Просто по сообщению#44 создалось впечатление, что эта величина не совсем зависит от анкеровки, поэтому спрашивал, возможно я неправильно понял.
Я с Вами согласен - для плит достаточно заводить на длину анкеровки. Вопрос о прочности наклонных сечений в плитах не поднимается. Толщину плит принимают из условия расчета на продавливание (с армированием или без решает проектировщик, но в тонких плитах сложно заанкеровать поперечную арматуру).

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
И увеличить при этом общий расход арматуры в 3 раза? СП 52-103 же советует, как поступать в этом случае - принимать фоновую по минимальному проценту армирования и добирать доп стержнями до нужной несущей способности.
для некоторых нормы не указ.. втемяшилось им в голову что нельзя стержни с большой разницей диаметров применять, и плевать они хотели на нормы. Вы вот верно указали на то, что фон надо принимать по мин. проценту армирования (или чуть больше).

----- добавлено через ~8 мин. -----
кстати, к сведению тех, кто аргументов за запрет применения 10+28 говорит о поддерживающих каркасах, - проектируйте поддерживающие каркасы исходя из обеспечения защитного слоя основной рабочей арматуры (28 например), а фон окажется чуть глубже от поверхности. Ничего страшного в этом нет, целее будет))
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2024, 17:10
#56
Stinger

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 42
<phrase 1=


Обновлю тему.
Вопрос практически как в названии темы. Можно ли стыковать внахлест в колонне 16 и 25. Скажем колонна на 4-ом этаже требует 16арм, колонна на 5-ом в верхнем сечении 25, в нижнем 16. Получается 4-ый этаж армирую 16, 5-ый 25. Нарушаю ли какое-нибудь требование?
Stinger вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2024, 17:45
#57
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
Обновлю тему.
Вопрос практически как в названии темы. Можно ли стыковать внахлест в колонне 16 и 25. Скажем колонна на 4-ом этаже требует 16арм, колонна на 5-ом в верхнем сечении 25, в нижнем 16. Получается 4-ый этаж армирую 16, 5-ый 25. Нарушаю ли какое-нибудь требование?
Сейсмика есть или нет? Обычно такие чудеса с армированием верхнего этажа бывают или при высоком последнем этаже, или при сейсмике.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 10:52
#58
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Сейсмика есть или нет? Обычно такие чудеса с армированием верхнего этажа бывают или при высоком последнем этаже, или при сейсмике.
либо крайняя колонна и большой пролет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ