#1 | |
Электроснабжение и КИПиА
Электроснабжение и КИПиА
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
||
Просмотров: 78226
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Я пытался попросить админов создать на сайте раздел "Электроснабжение и КИПиА", пока безрезультатно, может они хотят изучить востребованность раздела, я не знаю.
Но предлагаю следующе: 1. Принцып общения тот-же что и везде: вопросы (их можно выделить цветом) и ответы людей. 2. Также можно без ожидания запросов выкладывать полезные ссылки на литературу, чертежи и т.п. 3. Если начнем то думаю в теме соберутся люди которых не нужно выискивать чтобы например посоветоваться и т.п. Давайте попробуем мне кажется все получится достаточно удобно и продуктивно. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Слаботочные сети Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55
|
А по моему, правильно не создают, потом в разделах запутаешся, а так задал вопрос например по дымоудалению, так тебе и вентиляционщики, и слаботочники, и электрики кто что знает подскажут. И картинка полнее и кругозор расширить можно.
|
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
А вот если Вы хотите получить совет квалифицированных специалистов где их искать, если не в соответсвующей теме (или разделе)? К тому же зарегестрированные пользователи могут подписаться на полезную для них тему (я этому недавно научился, я на форуме впервые). Расширяя свой кругозор и помогая другим. Кстати я недавно выложил ряд полезной литературы по теме. Надеюсь кому нибудь пригодится.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Так, во-первых: обсуждение действий администрации. Во-вторых, предложение было озвучено в соответствующей теме, и этого достаточно. Заканчивайте.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
#6 для кого написан?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Есть тематический раздел на Caduser.ru http://www.caduser.ru/forum/index.ph...ME=list&FID=39 Он потихоньку теплится в в час по чайной ложке, причем даже тогда, когда форум был на подъеме. Публика там варится в собственном соку, и даже обычные автокадовские вопросы, или типа Разное задают друг другу в этом разделе. Но где-то ведь должны обсуждаться электр. вопросы! Пока не набралась критическая масса электриков, админ решил объединить их с всевозможными коммуникациями, хотя электрика это не всегда длинные провода. Похоже, количество эл вопросов увеличивается, и админ , вероятно, скоро задумается. Главное, если раздел будет создан, не валить в него не относящиеся к электрике вопросы только потому, что, мол, я - электрик. КИП, кстати, не надо выделять в заголовок ветки. Она должна объединять всех, в жилах которых течет хоть ток, а хоть точишко
|
|||
![]() |
|
||||
Полностью поддерживаю, за ссылку спасибо, автоматчиков по форумам днем с огнем не сыскать.
Итак - полезное: http://dwg.ru/dnl/7283 = ЭМ ЭО ATX = ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ - ДЛЯ DWG-RU 2004 http://dwg.ru/dnl/6882 Библиотека фигур условных графических обозначений по ГОСТ для Visio ( не dwg ) http://dwg.ru/dnl/157 Библиотеки условных обозначений по ГОСТ для AutoCAD 2002/2004. (ГОСТ 21.205-93 "Условные обозначения элементов санитарно-технических систем " ГОСТ 21.403-80 "Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое" ГОСТ 21.406-88 "Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах" ГОСТ 21.608-84 "Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи" ГОСТ 21.609-83 "Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи" ГОСТ 21.611-85 "Централизованное управление энергосбережением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации " ГОСТ 21.614-88 "Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах") http://dwg.ru/dnl/195 Библиотека условных обозначений по ГОСТ 21.614-88 Vova - сразу не признал... Прошу всех продолжить... Последний раз редактировалось perpetule, 28.12.2009 в 23:49. |
||||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Ну вот, ссылку привел, а в обсуждении Этого не участвовал, а там ведь в двух конкурсах чисто электрические вопросы, по большей части -освещение
|
|||
![]() |
|
||||
У меня профиль КИП и А, ЭО ЭМ котельных (полностью все что к электрике имеет отношение ) ,где освещение маленький раздельчик на 3 листа, со спецификой по котельным. Я по ссылке заглядывал ранее, но это не мое по большому счету...
Кризис и до нас добрался, контора сдохла... С Нового года совсем другим придется зарабатывать (уже колымлю - счетчики на новостройке ставлю), вряд ли я в 38 с 1,5 годами стажа вернусь в проектировщики когда оттает. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195
|
Цитата:
для подсчета падения напряжения тока КЗ и нагрузок по фазам. могу поделиться наработками - за подробностями в аську 2O7I2IЗ94 |
|||
![]() |
|
||||
рисование Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 212
![]() |
Просвети
![]() Знаю forum.abok.ru, asutp.ru. Хилинькие неактивные. Есть при журналах. Да и народ там крутится в основном "эксплутационщики" - вопросы типа что купить, как отремонтировать. Интересно заглянуть, почитать раз-два в месяц. А так-то в основном АКАД, АКАД. Видно действительно на проекты нашей части глаза все закрывают ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
|
|||
![]() |
|
||||
рисование Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 212
![]() |
aponom, КИПиА = контрольно-измерительные приборы и автоматика.
В твоем случае это могут быть приборы учета и качества электроэнергии и все что с ними связано. Кому и где нужна информация с них и что с этой информацией делать (обработка). |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
vrtm
КИПиА - это контрольно-измерительные приборы и автоматика, но приборы учета и качества электроэнергии - это не КИПовские приборы. К КИПовским приборам относят устройства, преобразующие неэлектрические величины (давление, расход и прочее) в электрические (ток, напряжение, сопротивление). Таким образом к КИПовским приборам относят датчики давления, расхода, температуры и т.д. По теме. У электриков и КИПовцев конечно же есть общие темы для обсуждения, но пока на форуме они не просматриваются, да и КИПовцев как-то не видно. |
|||
![]() |
|
||||
рисование Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 212
![]() |
Валериан, согласен. С электриками пример плохой. Т.к. вы сами занимаетесь выбором (в проекте) и эксплуатацией (на объекте) этих приборов. Но почему-то контрольные кабели от счетчиков протягивать даете нам
![]() Я думаю, что чистый электрик автоматизированную систему учета эл.энергии не проектирует, не эксплуатирует, не задумывается о ней, у него свои задачи по провадам/нагрузкам и т.п. На прошлых работах еще не сталкивался с такими системами, только знал о их существовании, но в проектах не фигурировали (заказчик брал на себя). Электрики ничего не говорили про них, нас туда не втягивали. Сейчас о них уже слышно, лоб в лоб с ними не столкнулся. Offtop: У нас еще простые индикаторы всех параметров есть, не дающие ток/напряжение/сопротивление ==== Можно сказать, что вот и вопросец возник: как на промышленных предприятиях разделена система учета эл/энергии? счетчик - измерительный прибор (имхо, в принципе КИПовский), но у меня в реальности в проектах им занимаются электрики счетчик передает информацию в систему учета - по КИПовским проводам (кто ими будет заниматсья в случае обрыва/клохого контакта) систему учета обслуживает АСУшник (КИПовец с мозгами программиста) работет с системой учета оператор-электрик Я молодой, всего еще не знаю ![]() Последний раз редактировалось vrtm, 12.08.2010 в 10:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Разделяют систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и технического учета электроэнергии (АСТУЭ). У нас в конторе проектировать данные разделы умеют как КИПовцы так и электрики ( в зависимости от загрузки). Есть специализированные организации, которые выполняют подобные проекты под ключ, от проекта до ввода объекта в эксплуатацию.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Я понимаю речь идет об системах АСКУЭ и АСТУЭ.
Проектированием и эксплуатацией этих систем занимаются АСУшники (которых часто называют КИПовцами). Считаю, что КИПиА - это в первую очередь устройства, преобразующие неэлектрические величины (давление, расход и прочее) в электрические (ток, напряжение, сопротивление), т.е. КИПиА - это датчики давления, расхода, температуры и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Цитата:
Если говорить о проектантах, то КИПовцы разрабатывают разделы проекта связанные с автоматизацией технологических процессов. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Энергетики используют АСКУЭ и АСТУЭ для получения информации от счетчиков, находящихся на подстанциях, которые могут быть удалены от ЦПУ.
А проектированием и эксплуатацией внутренних элементов АСКУЭ и АСДУЭ (сети, преобразователи, концентраторы, УСПД и т.д.) занимаются, как правило, АСУшники. А КИПовцы, как вы правильно подметили, разрабатывают и эксплуатируют элементы, связанные с автоматизацией технологических процессов - датчики неэлектрических величин (давление, расход и прочее) и устройства автоматического управления технологией. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Я проектирую для объектов АК "Транснефть". На нефтеперекачках система АСТУЭ позволяет управлять высоковольтными выключателями, контролирует довольно много различных параметров в системе энергоснабжения. Счетчики лишь малая часть АСТУЭ. На НПС за АСТУЭ и АСКУЭ отвечают энергетики.
В тех проектных институтах с которыми мы работаем КИПовцы и АСУшники как правило одни и теже люди. Очень не в многих организациях эти специалисты работают в разных отделах |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Voron. Я про то и говорю.
Вы АСУшник и проектируете АСТУЭ и АСКУЭ для объектов АК "Транснефть". А я электрик и проектирую силовую часть (распредустройства, щиты управления и прочее) для объектов "Роснефть", и формирую сигналы для аналогичных АСТУЭ и АСКУЭ и принимаю сигналы от АСТУЭ и АСКУЭ для управления выключателями. А энергетики отвечают за АСТУЭ и АСКУЭ, для чего могут создавать специальные группы АСУшников или КИПовцев для обслуживания АСТУЭ и АСКУЭ. Последний раз редактировалось Валериан, 12.08.2010 в 21:17. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Здравствуйте, буду признателен если кто-нибудь поделится со мной толковым "букварём" по автоматике, а также чертежами (в *.dwg) схем реле, контакторов и пр. оборудования фирм ABB и Schneider Electric.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 13.08.2010 в 10:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 1
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Что такое "схемы реле, контакторов и пр. оборудования фирм ABB и Schneider Electric". |
|||
![]() |
|
||||
рисование Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 212
![]() |
Цитата:
Под букварь ГОСТ 21.404-85 не пойдет? ======= Вот еще посмотри: http://dwg.ru/dnl/7598 Последний раз редактировалось vrtm, 13.08.2010 в 12:24. |
|||
![]() |
|
||||
рисование Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 212
![]() |
Один заказчик попросил разрисовать кабельный проход в здание. Ну и пошло-поехало подсел я
![]() Делюсь, может кому пригодится: http://dwg.ru/dnl/8414 (блоки; autocad 2009) Есть немного SolidWork'овских наработок для 3D (чтобы делать как на картинке), если кому надо пишите. ===== Добавлю еще блоков http://dwg.ru/dnl/8416 Последний раз редактировалось vrtm, 17.08.2010 в 13:17. |
|||
![]() |
|
||||
рисование Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 212
![]() |
Еще кое-что из старого обобщил, выкладываю.
Может кто разрисовывает: Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось vrtm, 20.08.2010 в 10:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Автокад с большим количеством самописных приблуд. В перспективе переход на Каламбур был неудачным /Солидворкер/ Последний раз редактировалось Солидворкер, 31.08.2010 в 18:42. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
![]() |
АСТУЭ позволяет управлять высоковольтными выключателями
![]() гы) вы случаем тех учет с телеманикой не путаете? Реально работающее АСУ ТП видел только на нефтянке дистанционное управление задвижками, контроллер Дельта, задвижки Аума А если чисто по энергетике, то пока только дистанционный опрос АСКУЭ, энергоаудит, регистраторы аварийных событий, с ситсемами которые позволют дистанционно работать с коммутационным оборудованием не встречался, хотя давно этой темой не занимался хотя нет, поспрашивал, каждый свою систему сам называет по своему, и в АСТУЭ тоже закладывается функция управления
__________________
Immer und in ganzen Zeiten.... Последний раз редактировалось Weber, 01.09.2010 в 09:27. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Weber. В моем понимании, как проектировщика силовой части, АСТУЭ и АСКУЭ - это верхний уровень системы АСУ ТП, куда входит и Дельта, и преобразователи, и интерфейсные сети, и прочее. И всем этим делом занимаются КИПовци-АСУшники, в чьи дела я не лезу.
Они мне должны подготовить сигналы на управление выключателями, контакторами и теми же АУМАми, а я принимаю эти сигналы и преобразую их в команды управления. Откуда приходят эти сигналы, из АСТУЭ, АСКУЭ, Дельта или откуда-то еще, мне до этого дела нет. Тоже самое касается обратных сигналов - включен, выключен, авария, я их сформировал и отдал КИПовцам-АСУшникам, а они ими сами распоряжаются. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Всем доброе время суток!
Наконец то вернулся из коммандировки! Очень рад, что появились единомышленники! Товарищу "vrtm" если надо могу помочь с МСТ Roxtec (но только с точки зрения технаря, а не мастера по черчению, я имел дело с сетями и оборудованием для взрывоопасных зон и лучше проходок чем МСТ пока не встречал, хотя и там есть несколько обязательных моментов), у них есть программа для формирования любых наборов, если надо я скину, но она должна быть у них на сайте. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
RIG1978
Проходы Roxtec для взрывоопасный зон конечно же хороши, но как быть если имеется очень много мелких кабелей (например кабели КИП)? Для каждого кабеля необходим отдельный проход и этих проходов набирается очень много, при этом размеры проемов под конструкции Roxtec получаются очень большими.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
RM20 или RM20W40 наши стандартные наборы для одно и двух парных кабелей, в раму SF40 помещается прилично. У МСТ важный момент - ось кабеля должна совпадать с осью МСТ (особенно если кабель бронированный), еще необходимо достаточно тщательно все продумывать диаметры кабеля, места проходов, подход лотков (тут мы действуем стандартно подход и отход строго перпендикулярно плоскости рамы на расстоянии мин.-500 мм. Этот способ получен из опыта
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
рисование Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 212
![]() |
RIG1978, а что за "MCT"? В каталоге такого нет.
По программам: у них на сайте как-то был, но вроде программульки платные ![]() У меня вопрос к знатокам. При переходе из нефтянки в газовую отрасль. Есть какие-нибудь значительные изменения в нормативках? На что уделить внимание в первую очередь? Сам различий не вижу, но народ говорит, что там все подругому ![]() ========== www.mctbrattberg.ru Эти штоле ![]() Не...неудобны с точки зрения проектировщика. Кабелей куча, в случае с Roxtec можно поделить их на 2-3 вида (мелкие/средние/крупные) подобрать для каждого свой модуль и спать спокойно. А с MCT нужно к каждому кабелю пластины подбирать. С точки зрения монтажника тоже запарка - сиди подбирай пластинки под каждый кабель. А потом, эту пластинку наверняка тоже надо смазывать - лишние действия С рокстеком не нужно подбирать, а просто отрывать лишние. На счет силотерма могу сказать одно. Если кабелей мало 1-4 то можно из-за дешевезны им обойтись. Однако при большом количестве лучше продумать что-нибудь сборно/разборное. Последний раз редактировалось vrtm, 27.10.2010 в 10:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
вопрос к проектировикам АСУ ТП, если такие присутствуют ). Третий месяц работаю в институте, вопросов огромное множество )), сейчас проектирую приборный шкаф, который содержит в себе блоки питания, барьеры, некоторые вторичные приборы и проходные клеммы. Так вот, кто подскажет где посмотреть соответствуюие правила и нормы. Интересует можно ли размещать аппаратуру на боковых стенках шкафа, как размещать приборы (вплотную или нет), какие провода выбирать для проводки на контроллер (он в соседнем шкафу) станции телемеханники. Буду очень благодарен. Вообще вопросов большой арсенал и я готов их задавать, конечно в меру опыта готов и делиться знаниями ))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
А в институте их задать?
Правила и нормы на что? Можно. Но с оглядкой. Все зависит от вида шкафа который используешь. Есть шкафы у которых изначально предусмотрено крепление приборов на боковых стенках. Например Rittal серии TS8. Если же шкаф настенный с монтажной панелью, то тут начинаются вопросы. Главный вопрос как будешь крепить ДИН-рейку. Ведь для этого придется сверлить стенку шкафа и вставлять в нее саморез или заклепку. Что приводит к 1. Порчи внешнего вида 2. Нарушения IP 3. травмоопасности из-за торчащих острых элементов 4. Начала коррозии из-за нарушения защитной окраски Некоторые производители, например тот же Rittal выпускает специальные приблуды для закрепления ДИН реек на боковых поверхностях навесных шкафов. Но их надо соответственно учитывать при проектировании. На ДИН-рейках приборы как правило закрепляются вплотную. Исключения составляют приборы которым требуется усиленная вентиляция. Например блоки питания и контроллеры. К таким приборам в документации описывается как их можно крепить (горизонтально, вертикально) и какие при этом должны быть свободные зоны. Так что смотри мануалы. Цитата:
какой контроллер, какие сигналы, и т.д. Для RS485 или Ethernet достаточно обычной или экранированной витой пары, для 4-20 и слабых сухих контактов КВВГнг, для силовых ВВГнг, КВВГнг или КГВВнг. А иногда к контроллерам идут специальные кабели подключения. |
|||
![]() |
|
||||
рисование Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 212
![]() |
dr-vart,
Задавай ![]() Main Urod, так то ответил на заданные вопросы. ИМХО, прозвучавшие вопросы не специфичные, а "бытовые" из разряда как больше нравится, как лучше обслуживать. При проектировании ПС и ОС бывало пара дней легко пролетала при выборе комплектации шкафа ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
спасибо! очень познавательно! В институте задать некому, мой "куратор" не вдается в подробности, проектирует как-то быстро и лихо )), и на многие вопросы не знает ответа. Интересуют строительные нормы, конечно. Где то , например прочитал, что для шкафов глубиной - 300, 350 мм размещение приборов на боковых стенках не разрешается. Думаю подобные нюансы все же есть.
Но! со шкафом с горем пополам разобрался. Выбрал rittal, DIN рейки крепятся на монтажную панель, использую белый провод H05V-K для монтажа. Теперь вот о чем задумался! : сметчики просят таблицу сигналов для пуско-наладки. С моими аналоговыми, дискретными (сухой контакт) и импульсными сигналами все понятно - перечислил, обозначил. Не знаю что делать с сигналами от станции управления ЭЦН (электроцентробежный насос). СУ имеет свой контроллер на который с подземной телеметрии по RS 232 поступает информация о ПЭД (подземный эл двигатель), с контроллера СУ на "мой" контроллер сигналы передаются по протоколу RS 485. Там около 40 шт. И что писать все сорок?? или как один? Наладчики говорят, что СУ тоже нуждается в наладке и нужно учитывать все сигналы передающиеся по протоколу. А вот некоторые проектировщики утверждают, что при осмечивании нужно учитывать этот набор сигналов как один ( один кабель - один сигнал). Кто - нибудь встречался с подобным? )) кстати, СУ - Борец-11 Извените за некраткость! ) Последний раз редактировалось dr-vart, 11.05.2011 в 21:12. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
![]() Строительные нормы здесь не причем. Это же электрика или АСУ ТП Цитата:
Допустим глубина шкафа 300 мм. Из них: - 30 мм на дверь и узел уплотнения двери - 35 мм расстояние на которое монтажная плата отнесена от задней стенки и толщина монтажной панели - 60 мм высота вертикального короба идущего вертикально по краю монтажной платы. - 30 мм зазор, чтобы этот короб можно было открыть и в него положить провод. Итого 300-30-35-60-30=145мм. Сколько приборов влезет в 145мм? А стоимость доп крепежа для установки ДИН-реек и коробов? А стоимость работ по сборке такого сложного шкафа? В общем ставить можно, но не стоит по финансовым и временным затратам. Как пример: На верхнюю и боковую стенку ставятся: - светильник - конечный выключатель. - вытяжной вентилятор - фильтр И пусть кто-то после этого докажет, что их нужно ставить на монтажную панель, потому как на боковые их ставить нормы не позволяют. ![]() Цитата:
Раз у тебя Борец-11, то нефтянка, да? А регион? Если север или сибирь, то там в ТЗ обычно прописывается температура эксплуатации -50. Шкаф телемеханики обычно устанавливается на улице, на площадке с Борцами. Оборудование в Риттале промерзнет нафиг, а греть Риттал все равно что сибирь топить. Шкаф нужно ставить утепленный с обогревом. Да и провода H05V-K имеют температуру эксплуатации до -30. Так что лучше ставь ПВ3 на 0.75 квадрата, у них температура до -50. Ну и белый цвет... Землю надо делать желто-зеленой, а остальное... Лучше фазу и нейтраль сделай коричневой и голубой. А слаботочку уже белой. Цитата:
![]() Цитата:
Большинство наладчиков умнее и грамотнее большинства проектировщиков. Они все таки с железом дело имеют, а не бумагу пачкают... Вот смотри, ты явно делаешь систему телемеханики. Приходят монтажники: Взяли два провода дискретного сигнала, зачистили, обжали сунули в клемник. Взяли два провода токовой петли, зачистили, обжали, сунули в клеммник. Взяли два провода RS485, зачистили, обжали, сунули в клеммник или контроллер. Для них 40 сигналов идущих по одному кабелю требуют столько же трудозатрат как и для 1 СК или 4-20 Теперь приходят наладчики (они же как правило и программисты): Прописали в контроллере и базе данных 1 переменную под сухой контакт. Прописали в контроллере и базе данных 1 переменную под аналоговый датчик. А теперь они прописывают 40 переменных в контроллере и БД под RS485. То есть трудозатрат на 1 кабель как на 40 сухих контактов. А если теперь осметить 1 кабель как 1 сигнал, то и получат денег они за один сигнал, а сделают при этом 40. Ну и где справедливость? |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
))) Ай да ответ!!! )) Исчерпывающе! ) Спасибо, человеческое!
С сигналами все понятно - не обделим наладчиков! )) На счет "Борца" и шкафа: Станция управления ЭЦН находится на улице, на площадке, там же трансформаторы. А вот станция телемеханники в Блоке автоматики, который на той же площадке. Там есть обогрев и автоматический тоже. Нефть добываем на Самотлорском месторождении. Холода у нас, конечно сильные. Но пока проблем особых не создавали. Хотя было дело заказчик запросил обогрев преобразователей давления на елке скважин. Подумал, подумал "куратор" )): шкафчики туда что ли ? )) или.... позвонил заказчику, переговорил, что мол предлагаете. И этим дело кончилось )), - согласовали! ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
Уважаемые, не поможите ли в следующем. Имеется Блок гребенки (БГ) (поддержание пластового давления), класс зоны по взрывоопасности (по ПУЭ) - В-Ia, по пункту 7.3.11 ПУЭ опредеяю уровень взрывозащиты или степень защиты приборов, устанавливаемых в БГ:
"Повышеной надежности против взрыва-для аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80 град.С. Без средств взрывозащиты-для аппаратов и приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 80 град. С. Оболочка со степенью защиты не менее IP54.". Нагрев определить можно (есть условия измеряемой среды, есть логика). Вопрос! Как определить искрящий прибор или нет? В данном случае преобразователь давления PC-28 фирмы Aplisens. У меня есть, конечно точка зрения: думаю он не искрящий т.к. токовая петля (сигнал одной полярности 4-20 мА), изолированный кабельный ввод (что исключает замыкание на корпус) не могут привести к искре, а больше искрить нечему. Хотельсь бы услышать истину! )) Немного погодя созрел вопрос! )) Совсем запутался! Задача-то не сложная, но меня понесло, как говориться голова рукам покоя не дает. Вобщем есть контроллер станции управления (Сompact Logix) к нему датчики поля и сигналы со станций управления: 1. "Борец-11" 2. СУ АГЗУ (авт. замерная установка) (используется Сompact Logix) 3. СУ УДХ (уст. дозирования хим.реагента DirectLogix) Со всех станций, как я понимаю, нужно забрать сигнал RS-485 протоколом ModBus, наверно. Куда его? )) Есть RS-232-C, DeviceNet, ControlNet, EtherNet/IP - предлагаемые модули связи для Сompact Logix. Как тут быть, подскажите, пожалуйста, кому не жаль времени! )) Последний раз редактировалось dr-vart, 17.05.2011 в 10:02. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Нельзя. Стоит в приборе какой нибудь резистор или радиатор, который в штатном (внештатном) режиме греется до +90 и все. Цитата:
Если в документации это явно прописано, или производитель дал официальный ответ на запрос, Тогда он таковым является. Иначе - нет. Например: Цитата:
Цитата:
Но так как это сделать сколее всего не дадут, то возьми что нибудь сервер типа MOXA NPort-5430. Борец и DirectLogiс цепляешь через него по Модбасу, а Сompact Logix через их внутренний протокол. Хотя тут есть нюанс: Внимательно прочитай про протоколы сервера. У некоторых есть такая фича, что они цепляют к посылкам свои внутренние блоки и контроллеры эти посылки потом не расшифровывают. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
![]() самое печальное, что я сам (по рекомендации "куратора", конечно) предложил этот контроллер заказчику! )) неужели не работает с RS-485... ...не сомневался, что Rockwell один из лидеров по контроллерам! и что же, теперь нужно выкинуть! ![]() Последний раз редактировалось dr-vart, 17.05.2011 в 12:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Как таки удалось из любопытства выяснить, работает. Но не напрямую, ставится коммуникационный модуль MVI56-ADM. Причем судя по всему стороннего производителя, т.к. на найденной картинке на модуле стоит логотип Прософта. Видно кого-то конкретно достало, что контроллер нельзя продавать из-за отсутствия RS-485. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
есть выход!
![]() Чем дальше-тем больше! Не подскажите ли что значит это подчеркивание во втором вложении. Откликнитесь, пожалуйста Последний раз редактировалось dr-vart, 17.05.2011 в 13:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Цитата:
Еще упрощая: Если ты воткнешь устройство работающее по DH-485 и Борец, то ничего не будет: - ничего не сгорит - толку, впрочем, тоже не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
)) подчеркнул строки я
![]() ![]() Последний раз редактировалось dr-vart, 18.05.2011 в 08:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Ты способен заново написать прошивку контроллера? Завидую. Но, IMHO, рекомендую заменить контроллер, либо воспользоваться коммуникационными модулями, либо преобразователями интерфейса. При замене прошивки потеряешь гарантию на контроллер, да и если он потом сломается, заказчик будет его менять без тебя. Привезут новый, воткнут, зальют программу, а он не работает. Будут непонятки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
Конечно, написать прошивку я не в силах. О других подумал ). Еще раз перечитал всевозможные руководства по контроллеру и нашел: (миниатюра)
Еще раз убедился, что раньше времени прошу о помощи, отвлекая людей и привыкая не напрягаться! Спасибо за добрые и грамотные объяснения! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
Здравствуйте! Не могли бы Вы помоч разобраться в схеме подключения сигналов к дискретному модулю контроллера. Если я правильно понял, то общий (+) либо (-) с группы из 7ми моих дискретных датчиков цепляю на "DC COM1" , каждый второй контакт с датчиков расключаю на "IN0-IN7", аналогично со следующими 7мью датчиками. Если датчики без собственного источника питания какой из контактов считать (+), а какой (-)?
Последний раз редактировалось dr-vart, 20.05.2011 в 14:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Если у тебя релейный выход у датчика, то без разницы. Если бесконтактные, то там должно быть нарисовано куда подключать +(-). И датчиков 8, а не 7...
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 20.05.2011 в 09:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Модуль служит для подключения 16 датчиков типа "сухой контакт" разбитых на 2 группы по 8 датчиков. Вот тебе схема подключения для первой группы: На ней условно не показаны датчики 3 и 6. Лень врисовывать. ![]() http://photo.qip.ru/users/mainurod/1...19/full_image/ вторая группа подключается аналогично. "Общий плюс/минус" означает, что как подключать блок питания G2 Все равно. Можно цепь "+24-2" и "-24-2" поменять местами. Последний раз редактировалось Main Urod, 20.05.2011 в 10:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
спасибо за пищу для ума!
![]() С дискретными сигналами, благодаря Вам, думаю разгребусь. Добрался до аналоговых ![]() P/S никогда бы не подумал, что общение на форумах может быть таким человечным и полезным, иногда думаю, что здесь найдется больше доброжелателей чем из тех, кто вокруг. Извените за нескромность, Main Urod что в Вашей схеме есть К1-К8 и К1.1-К1.8? Спасибо Последний раз редактировалось dr-vart, 24.05.2011 в 08:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Входы пассивные, то есть напряжение или ток должны обеспечивать датчик или сторонний блок питания. Подключение датчиков напряжения осуществляется к клеммам Vin+ (плюс) и V/Iin- (минус). Подключение датчиков тока осуществляется к клеммам Iin+ (плюс) и V/Iin- (минус). В принципе все варианты подключения доходчиво показаны на приведенной документации. Хотя на мой взгляд, выбор модуля очень неудачен. Я не встречал объектов, когда одновременно используются датчики тока и напряжения. Никому такой "зоопарк" на объекте не нужен. Поэтому лучше взять модуль с входами либо тока, либо напряжения. Он д.б. дешевле и содержать при том же формфакторе больше каналов. Хотя еще раз повторю, я не работал с бредлями, поэтому может таких модулей у них и нет (хотя сильно в этом сомневаюсь). А вторая ПДФка у меня не открывается. Видно только то, что нарисовано синим и красным, а черного нет. Цитата:
![]() Ну ты вопросы задаешь! Это вообщето основа основ. ГОСТ 2.710 что значит "К" ГОСТ 2.755 графическое обозначение Кх.х ГОСТ 2.756 графическое обозначение Кх В целом выходит промежуточное реле. Служит для того, чтобы гальванически развязать поле и контроллер, т.к. при монтаже и в эксплуатации могут на вход подать до 380В вместо 24в. Пусть при этом лучше выгорит реле за 1.000 рублей, чем контроллер за 100.000 рублей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
Я понимаю, что это реле! Вопрос в назначении. А если входа контроллера развязаны? - сгорит модуль? )) Мдааа... Вот задача! И где же этому научиться! Может посоветуете. В институте специалистов нашего профиля нет. На учебу тоже не отправляют. Информация, например, с форума - познавательная, но не в том объеме, в котором необходима. Как же быть?
Вот, попробовал переделать pdf? (если найдете время, взгляните, пожалуйста). Последний раз редактировалось dr-vart, 24.05.2011 в 12:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
Подскажите как быть! Есть датчик во взрывоопасной зоне, установлен на елке скважины. Необходимо его заземлить. Заземлять корпус датчика на скважину - нет возможности. Если использовать свободную жилу кабеля, то с одной стороны (в шкафу автоматики) цепляем ее на шину заземления, а на датчике (датчик, кстати - PC-28 Aplisens) к чему цеплять ее?? к корпусу или к "3" контакту. Вот схемаэл подключений датчика. Спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Сгорит твердотелка или оптопара на входе. Но так как ее фиг перепаяешь, то можно сказать что сгорит модуль.
Цитата:
Цитата:
В шкафу провод сажается на шину заземления, а на датчике на заземляющий контакт. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Оболочка экранированного кабеля , выполняющая роль экрана, присоединяется как правило только с одной строны, или со стороны "поля" или со стороны шкафа. Как правило со стороны приемника сигнала. Даже при правильно выполненной ДСУП разные точки будут иметь разный потенциал (величины мизерные, но если вспомнить о величине полезного сигнала в конкретном случае, то часто сравнимые по величине), сответственно возникнут наводки. С двух сторон - если оболочка выполняет кроме того роль проводника, или PE, т.е. защитного нулевого проводника. P.s. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось perpetule, 29.05.2011 в 13:43. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
А чего там толковать?
Нижняя часть (та что электрическая и электротехническая часть проекта, стандартная схема запуска движка. Берется фаза А, затем через НЗ кнопку "Стоп" пульта управления она подается на параллельно подключенные кнопки "Пуск" ПУ, НО контакт АСУ и допконтакт контактора. После этого она через НЗ контакт АСУ и контакт теплового реле подается на контактор двигателя. Ну и через допконтакт контактора и реле 31К1 снимается состояние вентилятора: включен/выключен. Таким образом при нажатии кнопки пуск или замыкании контакта с контроллера (выход должен работать в импульсном режиме) контактор встает на самоподхват и работает до тех пор пока цепь не разорвется кнопкой стом или НЗ контактом контроллера. А вот верхняя часть, клеммник ХТ8 нарисована неправильно. сухой контакт 31К1 и контакты управления (2а,б, 3а) должны находиться по разные стороны клеммника Да и в целом схема корявая. Нужног ставить переключатель "вкл/откл", а лучше "откл/местн./дист". Чтобы нельзя было дистанционно пустить вентилятор, т к. на нем могут проводиться регламентные работы, в том числе и с подачей напряжения, и в тот момент когда с ним ковыряется обслуга, его могут запустить дистанционно. PS А ты где учился, что классических схем неизменяемых веками не знаешь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
Не все учил чему учили, не все понял что учил. ТУСУР закончил. Спасибо.
Цитата:
Цитата:
Еще хотел предложить Вам комерческое предложение. Что-нибудь, вроде, курсов он-лайн! )) Вы рассказываете, делитесь опытом и материалом, я оплачиваю )) как Вам? ![]() Последний раз редактировалось dr-vart, 01.06.2011 в 06:12. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Ув. "dr-vart" на Ваш вопрос о заземлении прибора КИП настоятельно хочу поддержать "perpetule". Кабели приборов КИП в отличии от кабелей систем электроснабже6ния заземляются только с одной стороны, в противном случае Вы получаете контур (при токах в диапазоне 4-20мА, такой контур может оказать влияние на систему). Заземлять экран предпочтительно со стороны источника питания, возможно у Вас все заземление будет сводиться на общую шину, предназначенную для заземления КИПиА. Причем шина для заземления кабелей КИПиА, и заземления систем электроснабжения должны быть обязательно разными и присоединяться к телу платформы в разных точках (желательно максимально удаленными друг от друга, может даже поближе к разным сваям). Хочу также обратить Ваше внимание на то, что заземление экрана и кабеля прибора и заземление корпуса прибора это разные вещи. Корпус у прибора заземлять обязательно необходимо, минимальное сечение для кабеля наружного заземления (в условиях морской среды) по моему 4 мм2 (проверьте в Нормативке).
Заземление и выравнивание потенциалов на Платформах тема серьезная и очень скользкая, ни в коем случае нельзя смешивать Электрические системы и системы КИПиА к каждой системе свой подход.... P/S: Очень рад, что организованная тема оказалась восстребованной! Хотя в начале было не просто...!!! Очень расчитываю на то, что тема объеденит всех Нас для обмена опытом и знаниями!!! ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
Цитата:
Последний раз редактировалось dr-vart, 01.06.2011 в 06:59. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Вообще-то, если бы прочитал закинутую рекламку, то там написано: Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
А ты не обратил внимание, что на корпусе отсутствует заземляющий контакт? Предлагаешь приварить к корпусу какой нибудь болт и за него землиться? А датчик не спалишь?
Не знаю как вставлять цитату, надеюсь получилось. Брат у меня за плечами две добывающих и одна райзерная платформа по системе электроснабжения, с нуля под ключ в Каспии, начинал прорабом, сейчас ведущий инженер. Я не проектировщик (теоретик, не хочу обидеть проектировщиков, среди них очень много грамотных людей), а практик, и додуматься не приваривать к прибору болт заземления мозгов хватит... Теперь Вам "dr-vart" , сейчас подробно посмотрел на Ваше вложение, по моему у Вас отсутствует внешний болт по тому, что прибор вкручивается в трубопровод (фонтанную арматуру, и т.п.) и соответственно корпус прибора заземляется непосредственно через резьбу на тело бобышки, (трубопроводы, фонтанная арматура и т.п., имеют заземление по умолчанию, если отсутствуют межфланцевые перемычки, значит должны использоваться специальные проводящие графитовые прокладки). Для 100%-й уверенности, если у Вас сомнения в способе заземления корпуса прибора , обратитесь напрямую к производителю, Он и только Он в праве дать Вам последние рекомендации и указания относительно своего оборудования, обычно многие производители без проблем отвечают, хотя я думаю, что прав. (скважина дело серьезное, первая зона взрывоопасности, лишний раз провериться никогда не помешает, ведь если что то произойдет, (не дай бог конечно) пусть и не по Вашей вине, обвинять в первую очередь будут именно Электриков и КИПовцев, Вы должны быть уверены что все выполнили правильно на 200%). ![]() Добавочка, на одном объекте нам приходилось даже пластиковые лотки (GRP) заземлять ( ГЛ высказал подозрение на возможность накопления статического электричество), заказывали пластиковые лотки с добавкой графита, и заземляли. Последний раз редактировалось RIG1978, 01.06.2011 в 23:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
Цитата:
Цитата:
Как и писал - использовал свободную жилу кабеля, заземленную на шину в шкафу и подключенную к заземляющему контакту датчика, каким посчитал "№3". Заказчик этот момент согласовал. Хотя я не уверен, что там спецы. Последний раз редактировалось dr-vart, 02.06.2011 в 11:04. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
На тех же Метранах есть специальный заземляющий болт на корпусе, несмотря на то, что он тоже вкручивается в резьбу. Цитата:
Лист 1: - Я не нашел документации на блок искробезопасности S2-Ex-Z. Поэтому не могу проверить правильность подключения и выбора блоков питания. - Клеммник ХТ2. Нафига через него проводить питание БИБов? я понимаю, если бы оно размножалось, а тут лишний расход клемм, места в шкафу и работы на подключение - Зачем объеденены минусы блоков питания? Особенно учитывая что в клеммы заходит по 3 провода. 3 провода в 1 клемму запихивать нельзя, поэтому либо монтажники будут делать скрутки, либо им придется ломать голову как все это сваять - Зачем 2 блока питания, если они не резервируются? Поставь 1. Это дешевле и меньше места в шкафу занимает. Лист 2: - В подключении ANLG Com я, лично, смысла не вижу. А теперь самое вкусное: .......БИБ.........провод....Контроллер...... .... Вых(+)......2014-5.......V/Iin0-........... .....Вых(-).......2014-6.......Iin0+............. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Позвонил в Aplisens! Говорят, что есть тот самый зазем. контакт , который я использовал. Так же говорят, что можно и через резьбу! ![]() ___________________________________ Нашел вот такую схему. Помните?- Запуск вентилятора. Если выкинуть клапан и показать подключение к контроллеру, думаю вполне подойдет. Только куда контроллер? Вместо TS1, TS2? (той схеме так и не дал ума (( ) Последний раз редактировалось dr-vart, 02.06.2011 в 12:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Общий плюс или минус у тебя будет если БИБ пассивный. Тогда ты его подключил неправильно, т.к. тогда он будет подключаться к контроллеру 1-м проводом, а ANLGCom нужно замкнуть на V/Iin. У тебя же БИБ подключен как активный. У них нет ничего общего. Общий плюс или минус у них появится только если на контроллере 8 "+" и 1 "-". Цитата:
Не подойдет. Предыдущая была лучше. А в этой еще и тот косяк, что в случае работы в режиме автомат ее нельзя остановить кнопкой по месту. В случае ЧП не каждый додумается повернуть переключатель режима. А вот красную кнопку надавит почти каждый. Плюс лампочка HLR1 (я так понимаю это лампочка "работа") будет гореть в случае если сработала тепловая защита и вентилятор стоит по аварии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
А я точно знаю, что зеленые человечки существуют. И что бабка Нюра на помеле летает.
Я привел норматив, согласно которому такое заземление за заземление не считается. Можешь обоснованно доказать что я не прав? С указанием норматива почему не прав? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
РМ4-223-89
Цитата:
![]() ___________________________________________________________________________________ Main Urod Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось dr-vart, 03.06.2011 в 11:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
Цитата:
_______________________________________________________________________ Еще вопрос к знатокам. При обвязке устройств кабелем (витая пара) передающим сигнал по RS-485 есть необходимость в проходном клеммнике? Другими словами: кабель расключается на клеммнике или на контактак приборов? Последний раз редактировалось dr-vart, 06.06.2011 в 09:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если нужен горячий резерв, то ставишь два блока питания такой мощности. Только они обязательно должны уметь работать в параллель (четко прописано в РЭ). У таких БП есть контакт исправности. Заводишь его на контроллер, чтобы оператор узнал что БП сгорел. Использовать проходной клеммник нежелательно, т.к. он вносит погрешности в канал. Но всегда есть нюансы: Поле расключено бронированным кабелем, который не укладывается в короба, топология объекта такова, что приборы нельзя подулючить последовательно и надо размножить сигнал. Тогда ставится клеммник. В общем в каждом случае надо смотреть персонально. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
спасибо Вам за ответ! Все понятно.
А не попадались ли Вам вот такие приборы? (Миниатюра. Это уровнемер) Думаю, что питание подключается на 1 и 4, а 2 и 3 на контроллер? Смущает, что контакты 2 и 3 контачат с 1 и 4 ___________________________________________________________________________ Хотел еще добавить по поводу источников питания. У нас в проектах каждый датчик питается отдельными БП, которые, в свою очередь, запитываются от общего источника питания, всего набирается около 30-40 шт БП, и объясняли мне, что это для непрерывной работы отдельных узлов и устройств. Хотелочь бы еще раз услышать Ваше мнение по этому вопросу. Последний раз редактировалось dr-vart, 07.06.2011 в 10:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Добрый день. ГОСТ51330.0-99 (часть 0) думаю товарищу "dr-vart" поможет при необходимости побороться с заказчиком (п.15).
![]() По поводу заземления на заземление:заземление на заземление не считается- это смотря какая металлосвязь связь. Если просто поставить оборудование на контур, без сварки или видимого болтового заземления и т.п., то конечно. А если осуществить видимую металлосвязь (согласно правилам выполнения видимого заземления), то по моему заземление на заземление очень даже считается. По поводу вкручивания приборов в технологические трубопроводы, не вдаваясь в нормативку. Сам посуди: большинство контатов для заземления оборудования представляют из себя резьбовое соединение . Похоже и поставщик подтвердил товарищу, то что можно использовать корпус в качестве заземления. Также большинство кабельных вводов (я имею в виду те которые метллические и вкручиваются в металлические коробки), не имеют внешних болтов заземления, т.к. заземление осуществляется посредством резьбы (но конечно есть ограничения минимального числа витков в теле коробки). Да живых примеров много, я не думаю что все поголовно делают неправильно. ![]() И пожалуйста придерживайся тактичности в общении, что ли. И тебе и мне есть за что себя уважать. Я пришел на форум помочь чем смогу, и самому заполнить пробелы. Давай дружить и помогать друг-другу... ![]() По поводу количества источников питания по моему "Main Urod" абсолютно прав. По поводу уровнемера предлагаю внести корректировку в: "Питание подается на 1 и 4, а 2-3 это сухой контакт". Полагаю, что 2-3 это не просто сухой контакт, а эмиттер и коллектор выходного транзиростора (разного исполнения (проводимостью): NPN или PNP), что конечно, при определенных настройках, не мешает ему выполнять роль сухого контакта. Я думаю что у Вас универсальный уровнемер, который по выходу может работать и как сухой контакт ( тут обратите внимание на максимально доустимый коммутируемый ток, то о чем говорил "Main Urod" ) и как токовый элемент (например для 4-20 мА), все зависит от настроек. Обратитесь к руководству по эксплуатации, или производителю. У меня еще не было такого, что бы производитель не дал консультацию по своему оборудованию, даже если оно было куплено неизвестно где. Последний раз редактировалось RIG1978, 24.06.2011 в 14:24. |
|||
![]() |
|
||||
Если кому интересно я тут( www.inetworker.net ) повыкладывал у себя кое какие документы по автоматизации. Смотреть в Библиотеке. И в дальнейшем планирую добавлять материалы по теме автоматизации. С удовольствием приму от всех желающих предложения и материалы для публикации.
|
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Доброе время суток!
![]() В процессе работы случайно столкнулся с вопросом который не дает мне покоя ![]() ![]() При расчете минимально необходимой мощности дизель генератора (ДГ), наши проектировщики обычно считали полную мощность каждого потребителя (сразу оговорюсь: на большинстве оборудования указывается активная мощность (Р-кВт) и cosф, поэтому наши считали отдельно S=P/ cosф), а затем суммировали. Полученная мощность являлась минимально необходимой мощностью (S (kVA)) ДГ. Я сейчас специально упускаю (что бы не мешали) коэффициенты запаса и пусковые токи каждого потребителя и т.п. А недавно натолкнулся на статьти типа: ... Кроме потребляемой мощности на таких приборах указывается некоторый коэффициент cos, который необходимо учесть при расчете предполагаемой мощности дизельгенератора. Так, если потребляемая мощность прибора составляет 950 Вт, а коэффициент cos=0,7, то расчет реальной мощности сводится к простому делению первого числа на второе: 950/0,7=1357 Вт. ( ![]() Необходимо также учитывать коэффициент cos, который имеет сам дизельгенератор. Если он составляет 0,8, то реальную мощность приборов с реактивным потреблением необходимо поделить на это число. То есть, необходимая мощность дизельной электростанции для обеспечения прибора энергией равна: 1357/0,8=1697 В*А (или Вольт Ампер, что более корректно в применении к дизельгенератору). ... Получается, что отдельно необходимо дополнительно учитывать "power factor" (cosф) дизель генератора. Т.е. итоговая формула должна быть S (дг)=P (нагрузки)/ (cosф (нагрузки)* p.f. (дг)). Например при: Р(нагрузки)-1кВт, cosф(нагрузки)-0.8, p.f.(дг)-0.8 : S (дг)=1/(0.8*0.8) = 1.56 кВА, хотя наши считали S (дг)=1/0.8 = 1.25 кВА. Еще раз повторюсь, о том что необходимы запасы около 10%, учет пусковых мощностей и т.п. всем известно. Я о них не говорю, что бы не уводили в сторону от вопроса о необходимости дополнительного (отдельного) учета p.f. (дг), в случае если нагрузка уже посчитана в кВА. Если можете приведите свои аргументы ЗА или ПРОТИВ, если сможете приложить конкретную выдержку из, применимой к данному вопросу, технической литературы будет просто замечательно. За ранее всем СПАСИБО! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 36
|
Когда-то мне показывали нагрузочные таблицы генераторов... Так вот pf генератора это та реактивная нагрузка которую генератор вытягивает без провала в мощности. Т.е. если Ваш потребитель мощностью 1кВт с cos = 0.8, и генератор с pf 0,8 то можно выбрать генератор 1кВА+10%, так же это зависит от набора нагрузки (если на генератор накинуть сразу 1 кВт то он может и не вытянуть, нагрузку лучше подавать ступенчато или брать генератор с запасом).
Делить еще раз на pf ... такое точно впервые встречаю. вот перевезти нагрузку активную к полной это правильно! Только надо не забывать про кпд для двигателей, помимо cos) |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Так вот и я о том же. 1 кВт это я для примера.
Хотя по Могу сказать, я думаю что нельзя. Т.к. 1 кВА дизель генератора соответствует - 800 кВт (cos = 0.8). Если у Вас нагрузка 1кВт с cos = 0.8, то нужен ДГ минимум 1250 кВА (с вопросом нужно ли дополнительно увеличивать мощность ДГ с учетом p.f. ). Еще раз повторюсь, что запасы, кпд двигателя и т.п не рассматриваем, что бы не мешали разобраться в сути требования на необходимость минимального увеличения мощности ДГ на p.f. Ведь это почти 20% никем (из известных мне людей) не учитываемой при расчетах мощности. А вдруг действительно нужно...? |
|||
![]() |
|
||||
кВА потребителя=кВа генератора*1...1.10 (+ наброс нагрузки поэтапно)
кВА потребителя=кВа генератора * 1.10...1.5 (в зависимости от тяжести пуска), звонок другу (поставщику ДГУ) Цитата:
Последний раз редактировалось perpetule, 21.09.2012 в 20:50. |
||||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
|
|||
![]() |
|
||||
Эта табличка относится к уже запустившемуся генератору ,
(и без бутылки разобраться сложно т.к. что отложено по осям - покрыто мраком) Видно только что генератор не может работать на сильно емкостную нагрузку, при сильно индуктивной - будет наблюдаться скольжение. ind. load (inductive load - индуктивной нагрузки) cap. load (capacitor load - конденсатора нагрузки) Power Factor (PF) – коэффициент мощности. (Коэффициент мощности - cos φ, косинус фи или λ /или PF) (ось - Y в каких единицах не ясно, видимо имеется ввиду просто относительный показатель) ось - X (0-100% мощности генератора при текущей нагрузке До pf-0,8(нагрузки)=pf-0,8(генератора) - тело может отдать 100% заявленной мощности, Далее к примеру pf-0,6(нагрузки) при тех же pf-0,8(генератора) - тело может отдать/работать на 90% заявленной мощности (иначе при 100 % нагрузки - бедное тело перегреется и издохнет т.к. реактивный ток тоже ток и тоже обмотки греет), и так далее до 80% заявленной мощности, на сколь угодно сильно индуктивную нагрузку (тепловое равновесие - при 80% нам уже без разницы, все равно при таком запасе вы нас не изведете - изверги) Последний раз редактировалось perpetule, 24.09.2012 в 08:48. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 36
|
Если на генератор накинуть нагрузку резко всю то мотор просто заклинит и никакой супер двигатель не сможет справится с таким моментом (ну конечно скорее всего автоматика просто откинет нагрузку, или мотор уйдет в аварийный режим.) Для дизелей ступени нагрузки более большие, а вот для ГПУ это сильно критично.
|
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Спасибо РВН, за пояснительную табличку, и огромное спасибо perpetule за разъяснение!
![]() Мне кажется я все понял! По таблице все правильно, если cos& нагрузки меньше p.f. генератора, то действительно необходимо увеличивать мощность генератора на p.f. (это грубо (так что бы наверняка нужно дополнительно делить на p.f.), если кому необходимо точно то по такого рода таблицам). Многие (такие как мы), совершают ошибку при расчете ДГ. наши ДГ используют в качестве источника питания не одной нагрузки (одного единственного потребителя), а множества потребителей. И расчет производят определяя полную мощность каждого по отдельности, а затем суммируют. (а cos& , та у всех разный). В итоге получают минимально необходимую мощность ДГ. После чего набрасывают 20 процентов запаса, на который потом всегда расчитывают что-либо нагрузить, а не всегда получается. Ребята еще раз всем СПАСИБО! ![]() По поводу запуска ДГ. Хочу сказать, что насколько мне известно (из моей практики), то перед тем как запустить ДГ необходимо отходящий автомат поставить в пол."OF", после запуска дать поработать на холостых примерно 3 мин, после чего можно включать нагрузку (предполагаю, что лучше конечно поэтапно, не поэтапно я никогда не пробовал) и перед отключением ДГ, сначала ставим отходящий автомат в пол."OF", затем ДГ работает на холостых примерно 3 мин ( например необходимо для охлаждения генератора), а затем останавливаем двигатель. У многих ДГ специально для остановки предусмотрен режим "COOLDOWN" длительностью 3 мин. Также при работе в автоматическом режиме (запускается и останавливается удаленно по релейному контакту), дизель генератор может не остановиться не смотря на команду к отключению, если с него не снята нагрузка (у меня такое было). |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Это конечно!!! У нас их называют коэффициент одновременности работы. Плюс еще пусковые токи (если есть). Главное я получил аргументированное объяснение почему и когда необходимо дополнительно учитывать cos$ дизель генератора. Еще раз Всем Спасибо!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось RIG1978, 10.10.2012 в 09:46. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Уважаемые коллеги доброе время суток!
![]() При просмотре обсуждения наших тем, очень часто встречал то, что, по моему, многие не доконца понимают принципы работы и возможности использования УЗО (или Дифавтоматов). Например наиболее часто встречаются утверждения, типа... УЗО в двух проводной сети работать не будет... ![]() Предлагаю обсудить возможности использования УЗО! ![]() Для начала, предлагаю просмотреть выложенную в свое время методичку по УЗО ![]() В данной методичке описаны:принцыпы работы, принципы выбора, расчета, селективности и т.п. Хочу сказать, что ИМХО: - УЗО работать будет и в двух проводной сети и тем более в трех проводной. Принципиальная разница в том, что в двух проводной сети в случае прикосновения человека (частный случай утечки (возникновения дифференциального тока)), то человека сначала тряхнет, а уж потом сработает УЗО (и если УЗО выбрано правильно, то не убъет), а в трех проводной сети (РЕ подключен к корпусу) в случае пробоя на корпус УЗО сработает сразу. - Разница между УЗО (в последнее время встречается редко) и дифавтоматом (наиболее распространенный вариант), в том, что схема включения УЗО требует обязательного последовательного включения автомата (т.к. УЗО не сработает при КЗ между фазой и нулем), а дифавтомат это совмещенный автомат и последовательно включенное УЗО в одном корпусе. - Из запретов на установку УЗО мне известен, только запрет в цепях требующих бесперебойного электроснабжения, например в цепях пожарной защиты и т.п. Поправьте меня пожалуйста если я не прав. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
По поводу масштаба заблуждений http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90130&page=6 |
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
По поводу: Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
ПУЭ написано достаточно своеобразным языком/стилем иногда очень далеким от нашего родного, великого и могучего, по одной простой причине - дабы исключить разные толкования фраз в ПУЭ прописанных. И таки им это ПОЧТИ удалось.
В последующей фразе п. 1.7.80. - однозначно определяется что и с чем соединить, дабы УЗО работало в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C), а не "своим видом успокаивало владельца" Цитата:
Цитата:
Заземление как таковое - понятие очень мутное, и вызывает огромное кол-во толкований и споров. Не помню честно говоря где, попадалась фраза - которая разом расставила все по полочкам, в общем случае заземление эквивалентно последовательной цепи из всем известного сопротивления растеканию и ЕМКОСТИ (условно бесконечно большой, потому как и земной шарик он таки не маленький), таким образом два заземлителя разнесенные по поверхности матушки земли могут/и_имеют разные потенциалы и гальванически практически не связаны между собой, в то же время, заряжать в конкретной точке такую емкость можно так же бесконечно долго. И не цепляйтесь к фразам, я не в состоянии предвидеть как очередной индивид, вывернет в своем сознании то что я хотел сказать ( на абсолютно точное определение - я не претендую). Таким образом, где (физически/или_схемно, и насколько эта точка связана/далека от точки заземления ввода/или_нейтрали_ТП) утечет на землю, для сработки УЗО - не имеет никакого значения. По поводу принципиального отличия (несмертельная, но все же электротравма) установки УЗО в двух и трехпроводных однофазных сетях, вы конечно правы. Последний раз редактировалось perpetule, 31.10.2012 в 02:45. |
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Согласен во всем Выше сказанным!
![]() Со своей стороны особо выделю: Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
УЗО в 3-х проводной сети работает всегда. А вот в 2-х проводной будет оно работать или нет, известно только тому, кто, согласно последних постановлений правительств сидит выше орбит спутников и смотрит как мы его заповеди выполняет. Простейший пример: стиральная машинка с пробитой изоляцией и нарушенной системой заземления в ходе кривых китайских или русских рук ковырявшихся в ней. То есть, допустим на крышке сидит фаза а на боковине PE или РЕ+N при 3-х проводке или PEN при 2-х проводке. Теперь вариант 3-х проводки и УЗО. Ты подошел к ней и дотронулся одновременно до крыши и боковины. При PE ток пойдет по цепи L-РЕ. УЗО сработает, т.к. по N тока не будет. При PE+N ток пойдет по L и разделится по PE и N в соответствии с их сопротивлением. Но все равно ток будет L>N. УЗО сработает. То есть УЗО сработает в любом случае. Теперь вариант 2-х проводки. Ты подошел шлепая босиком по залитому водой полу или уперся задницей в трубу водоснабжения прежде чем коснуться крышки и боковины. УЗО сработает, т.к. часть тока с фазы пойдет на нейтраль, а часть через тебя лужу, арматуру и трубы на землю. Но если ты подойдешь в резиновых шлепках или по сухому ПВХ коврику лежащему на полу и коснешься, то УЗО не сработает. Т.к. утечки на землю через тебя не будет. Ты будешь подключен как резистор между фазой и нейтралью. До тех пор пока тебя не отшвырнет сокращением мышц или ток через тебя не достигнет номинала срабатывания автомата (что смертельная доза). Вот из-за того что срабатывание УЗО в 2-х проводных сетях сродни игре в рулетку, они и запрещены в них нормативкой. И только безграмотные самоучки и недоучки "электрики" коих везде большинство, бъют себя пятками в грудь, что УЗО работает в 2-х проводных сетях.
__________________
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар? |
|||
![]() |
|
||||
Main Urod
УЗО в 2-х проводных сетях, все же лучше отсутствия и PE и УЗО. Все варианты вами перечисленные разбирать утомительно, и высказываетесь вы достаточно резко, но таки потрудитесь объяснить при пути тока рука-рука, что больше никуда ничего не утечет, тапочки настолько резиновые да? Таки описанное вами выше и в трехпроводной сети может произойти , все может быть.... Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий СП 31-110-2003 Приложение А (рекомендуемое) Рекомендации по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. Цитата:
Цитата:
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Последний раз редактировалось perpetule, 31.10.2012 в 17:18. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 110
|
Цитата:
![]() Смею утверждать, что подобная схема обеспечит работу УЗО аналогичную работе УЗО в системе TN-S. Без учета стоимости и правового фактора подобного решения. |
|||
![]() |
|
||||
Melx
? Если имеется ввиду полноценное физическое заземление, я еще могу понять, но тогда уж проще нормально, как положено на PE шине устроить ГЗШ. Если же это соединение с корпусом, то варианты справа очень опасны. Последний раз редактировалось perpetule, 31.10.2012 в 22:56. |
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
![]() Каким образом (откуда и куда? ![]() Сообщение от Melx: Смею утверждать, что подобная схема обеспечит работу УЗО аналогичную работе УЗО в системе TN-S. Без учета стоимости и правового фактора подобного решения. Поясни пожалуйста зачем резистор? Ты фактически делаешь разделение PEN на "РЕ" и N, до УЗО как и положено. Зачем резистор? Если ты имеешь ввиду, что "РЕ" не "настоящий" РЕ (извините за формулировки, тороплюсь) потому что не соединен с землей, то и без резистора будет успешно работать, попробуйте забайпасировать ноль с выхода на вход УЗО - УЗО сразу сработает (конечно при условии что у вас все включено). Последний раз редактировалось RIG1978, 31.10.2012 в 19:44. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
То что вы изобразили - травмоопасно во всех трех вариантах! RIG1978 Цитата:
Резистор в таком включении поднимет не только нормированную чувствительность УЗО, но и число ложных срабатываний. Долго вчитывался, что же хотел изобразить на словах MainUrod, в итоге Некорректная постановка вопроса, якобы, стоя на резиновом коврике и имея в одной руке L(после узо), в другой N(после узо), при трех проводной однофазной якобы сработает, при двух проводной однофазной якобы не сработает. Не сработает ни для трех проводной однофазной, ни для двух проводной однофазной. = Что пришло, то и ушло. Причина в терминологии, N(после узо) не является ни в коей мере ни PEN, ни N в обычном понимании (будут путать точки подключения к УЗО). Так и не понял что же такое в терминологии MainUrod Цитата:
P.S. Только схемы, только схемы .... Таки нашел - РЕ+N в забугорных материалах - рабочий ноль. Последний раз редактировалось perpetule, 03.11.2012 в 20:10. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 110
|
Цитата:
Цитата:
Кстати на счет ГЗШ, сейчас по всей Москве идет замена стояков на пластиковые. Соответственно зона растекания тока уменьшается, с учетом, что и при строительстве нового дома частенько не обеспечивают нормального заземления внешнего контура, что уж говорить о домах побывших в эксплуатации пару десятков лет. Возникает вопрос ГЗШ в стареньком доме с новыми пластиковыми трубами вообще в состоянии выполнять свои функции? |
|||
![]() |
|
||||
По поводу схем с УЗО.
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. По поводу пл. труб. ГЗШ в стареньком доме с двухпроводной однофазной сетью, просто нет, максимум повторное заземление PEN в щитовой. Последний раз редактировалось perpetule, 01.11.2012 в 13:07. |
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
- Резистор не поднимет ток, а ограничит. - Резистор изменит параметры питания нагрузки, или он должен быть очень мощным и низкоомным., - УЗО, по вашей схеме ( только без резистора) будет прекрасно работать (проверял очень много раз), но как правильно отметил "perpetule" разделение необходимо выполнить на вводе и до автомата. -По поводу устранения ложных срабатываний: ИМХО: полагаю что у Вас были не ложные срабатывания, а самые обычные утечки на которые УЗО реагирует как ему и положено. Например: периодические утечки ("новичку" могут вынести мозг, при поиске проблемы) могут быть причиной того, что при нормальном напряжении суммарная утечка (потери) в линии после УЗО составляла ну скажем -20мА или 25мА (еще не достаточно для срабатывания УЗО, но уже близко), при повышении напряжения сети происходит и увеличение тока потерь (утечки), и соответственно (не ложное) срабатывание УЗО. (например у меня в квартире напряжение может меняеться от 224 В до 238 В, может и выше не знаю, я поставил реле контроля напряжения). Тут необходимо измерять мА-метром отходящий ток УЗО (без нагрузки), или проверять изоляцию Мегаометром и устранять проблему в сети, но не устанавливать резистор, в крайнем случае (по возможности конечно) подобрать другое УЗО, если вдруг кто то не знает то бывают УЗО с регулируемым дифференциальным током, дорогие конечно, но нас выручают , мы их ставим в головные линиии для точной отработки селективности. Я думаю что установка резистора опасна (т.к. резистор будет обязательно греться), ну и скорее всего запрещено НПД-ами. Лично я бы, и без нормативки, нашим проектировщикам не разрешил бы так делать. По поводу: Сообщения: стоя на резиновом коврике и имея в одной руке L(после узо), в другой N(после узо). ![]() Как по мне, то фантастика ![]() Господа! ИМХО: Ставьте УЗО в двух проводные сети, оно будет работать в двух проводных сетях. Не так хорошо как в трех проводных, но это защита, которая может спасти жизнь Вам, Вашей Жене, Вашим Детям! Например при приеме душа (при подогреве воды через бойлер), при готовке на электроплитах, при ковырянии ребенком в розетке и т.п. Последний раз редактировалось RIG1978, 01.11.2012 в 12:45. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 110
|
Не выкидывайте слов из фразы. Еще раз резистор увеличит "ток утечки при замыкании на корпус" (Ipe увеличит).
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А вот тут на УЗО лучше не рассчитывать. Чаще ИМХО два пальца в розетку. Скрепки, гвозди и т.д. В общем замыкание фазы на ноль. Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Я просто сказал, что так, по крайней мере, будет относительно безопасно (у вас стоит УГО заземления корпуса по месту), хотя и неверно (в рамках TN-C), по этой причине - 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. ГЛАВНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ ( PEN) проводника питающей линии. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента. В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку — шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак . 1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ PEN проводника N той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи. http://ru.wikipedia.org/wiki/Зануление Последний раз редактировалось perpetule, 04.11.2012 в 00:16. |
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Вы какой номинал резистора предлагаете? Я думаю, что если Вы хотели повысить понизить чувствительность УЗО, то лучше сделать так: Последний раз редактировалось RIG1978, 01.11.2012 в 15:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 110
|
Цитата:
По поводу УГО я думал уже разобрались, что к чему подключать: УГО изображено "заземление", без каких-либо дополнений. Существует специальный символ защитного заземления, вы про то что правильнее было использовать его? Возможно. Цитата:
Думаю около 1 кОм, хотя такой наверное я зря их к высокоомным зачислил, общего назначения. Увеличить разницу токов по фазе и нейтрали через УЗО. Если называть аппарат УЗО+Резистор новым УЗО то повысить чувствительность. Да так лучше. Последний раз редактировалось Melx, 01.11.2012 в 16:29. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Если смотреть на осцилограф, то верхние (нижние) части полуволн синусоиды срежутся, т.е. у Вас будет своего рода трапеция (высота которой будет зависить, от номинала резистора, и внутреннего сопротивления нагрузки).
1кОм-Это очень много (в Вашем варианте), максимальный ток протекаемый в нагрузку составит не более 0.2А (при условии, что входное сопротивление нагрузки=0, чего в принципе не бывает) Последний раз редактировалось RIG1978, 01.11.2012 в 16:56. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Я про то что используя его вы говорите что есть очаг заземления. (т.е. штырь/уголок/вбитый в землю и соединенный с корпусом), используя символ PE вы говорите что защитный ноль пришел на корпус именно этим проводником и никак иначе. Обозначение на клеммниках эл. пр. PE говорит о том что присоединять к ним следует именно PE, а не то что вам захотелось. Корпус эл. пр. никоим образом не должен быть связан с PEN для 2-х пр. однофазной сети, или трехпроводная и полноценный PE проводник на корпусе, или ничего. В крайнем случае заземление корпуса по месту с обязательной установкой УЗО (TT). Цитата:
Прежде чем обсуждать что либо, сходите по ссылкам и прочитайте, что там написано.... http://www.qelec.ru/info/articles/3460/art90572.html http://ru.wikipedia.org/wiki/Заземле...BD.D0.B8.D1.8F http://ru.wikipedia.org/wiki/Устройс...ого_отключения P.S. Когда посты приходят близко по времени, бывают траблы с обновлением страниц. Последний раз редактировалось perpetule, 01.11.2012 в 23:17. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 110
|
Кого его? Символ заземления, символ защитного заземления, это разные символы. Символ электрического соединения с корпусом это третий символ. Я уже уточнял, что с чем соединяется, на ваше замечание, см. выше.
Вообще не пойму, что вы пытаетесь мне доказать? |
|||
![]() |
|
||||||
Цитата:
![]() В двух словах http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=991815&postcount=140 Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=573762&postcount=22 Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=573375&postcount=17 Цитата:
Цитата:
P.S. Формализованное обозначение PEN - защитным заземлением не дает права нарушать законы физики, и пункты ПУЭ, хотя, справедливости ради надо отметить, что при желании, вытащив на свет божий один древний документ касающийся УЗО, Melx может отстоять свою точку зрения пред экспертизой (я не про резистор, а про разделение PEN по месту для установки УЗО, для конкретного эл. пр.,для квартиры с двухпроводной TN-C). К тому времени, когда случится указанное на скрине, УЗО может оказаться исключенным из схемы, да и его исправность и наличие ничуть не меняет ситуацию (при касании корпус/сторонняя-проводящая-часть) .... ,а случается это сплошь и рядом и даже чаще нежели чем пробой на корпус, причем не для одного эл. пр. а для группы, вы массовых электротравм добиваетесь (для ВЛ из АС это вообще нормально, после штормового ветра), может Melx вообще вредитель ... ![]() Melx Символ рабочего/(зажим-земля) заземления, символ защитного заземления, это разные символы, в этом вы правы, а вот их толкование различно даже в двух смежных документах. Melx Сюда еще сходите, с поправкой на контингент. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=986978&postcount=4 и здесь много чего есть http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml http://www.uzo.ru/index.php?show_aux_page=5 Последний раз редактировалось perpetule, 05.11.2012 в 01:51. |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 110
|
Дабы вас успокоить. Не соответствует пункту такому-то ПУЭ. Согласен. Я уже говорил, что я ПУЭ не помню, по крайней мере электрической части, и поднимал вопрос с резистором только со стороны физики и рассуждать просил только с точки зрения физики. Я вообще к электрике имею весьма посредственное отношение автоматы по квартирам не ставлю, УЗО не выбираю.
С перевертышем понятно. Собственно везде ниже ГЗШ перевертыш будет нести одинаковую опасность, и об этом я уже говорил. Цитата:
По поводу правомерности организации гзш только где-то там в подвале. Где то из "ваших" ссылок на викпедию утверждается, что в щитке возможна организация ГЗШ. Подправьте тогда подлый ресурс ссылками на соответствующие пункты запрещающей литературы. Про обозначение. Словами вы видно совсем не понимаете? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Тему часто читают по диагонали, и некоторые ваши чисто теоретические рассуждения могут принять как руководство к действию. Про обозначение Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось perpetule, 08.11.2012 в 02:06. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
Всем доброго времени! Кто-нибудь будьте любезны разъяснить вопрос. Есть источник питания =24В, необходим дискретный сигнал положения привода элзадвижки (берем через концевик), длина линии 200м, автомат с каким номиналом использовать для защиты? Спасибо.
Последний раз редактировалось dr-vart, 19.01.2013 в 15:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
В вашешей схеме цепи сигнализации и цепи управления связаны между собой. В моем варианте цепи сигнализации питаются через отдельный автомат (АВ) и не имеют с цепями управления общих точек. Положение задвижки снимается со свободных контактов КВО и КВЗ. Кроме этого, схема усложняется ввиду удаленного расположения шкафа КИП и пульта оператора от силовых пускателей. Т. о. чтобы защитить ИП и другие цепи, питающиеся от этого же ИП, ставлю АВ. И возник вопрос как влияет дляна линии и собственное сопротивление кабеля на потребляемую нагрузку.
Р.S/ не ругайте строго, если что, я только учусь. За любые разъяснения и информацию всегда очень благодарен. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 30
|
Спасибо, что отозвались!
![]() для dwg.pdf речь шла об автомате SF1.8. Помимо задвижки Аз3 через этот автомат питаются цепи сигнализации еще одной задвижки. Интересует, автомат с каким наминалом устанавливать в цепь без активной нагрузки? |
|||
![]() |
|
||||
АСУ ТП Регистрация: 17.10.2012
Уфа
Сообщений: 2
|
Доброго времени суток!
Для отслеживания нормальной работы вентилятора вытяжной вентиляции применяется датчик дифференциального давления PS500. Подскажите, куда предпочтительнее устанавливать датчик: рядом с вентилятором и тянуть от него кабель до шкафа управления или же устанавливать в шкафу управления и тянуть до воздуховодов пневматические пластиковые трубки? |
|||
![]() |
|
||||
АСУ ТП Регистрация: 17.10.2012
Уфа
Сообщений: 2
|
По опыту проектирования АСУ ТП теплоэлектростанций, не раз встречал, что в панели управления приходили импульсные линии и там уже подключались к переключающему многоточечному крану и показывающему манометру. Интересует, как обстоит дело с вентиляцией, если не предусмотрен стенд датчиков.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 5
|
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста почему, как правило, Заказчики заключают прямые договора с Исполнителями проектов АСУТП , а не через Генпроектировщика или Генподрядчика?(простите, если вопрос некорректный. хотелось бы разобраться и понять логику распределения работ). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
У вас кусок хлеба отняли что ли? Не можете конкурировать? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Ну эти вопросы спорны. Я знаю крупные проектные институты где АСУшники еще многим "специализированным" нос утрут. Стоимость ПИР считают по сметным сборникам и она зависит только от того кто на сколько может упасть, чтобы выиграть тендер.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Я сам работаю начальником проектного отдела в организации выполняющей автоматизацию технологических процессов под ключ. Главный плюс для Заказчика вижу в том, что в итоге им сдадут рабочую систему. Если будут какие косяки в проекте, контора сама все исправит за свой счет. Из плюсов работы под ключ можно еще выделить, что цена платится одна сразу за всю работу (ПИР, СМР, ПНР), т.е. Заказчику сразу озвучивают всю сумму. Но я бы не сказал, что в итоге за проектную работу Заказчик заплатит меньше, чем если бы ее делал проектный институт. Из минусов выделил бы то, что в подобных организациях мало хороших технологов. А чтобы автоматизировать какой либо технологический процесс, в первую очередь нужны как раз грамотные технологи. Поэтому как правило они имеют узкую специализацию. Крупные проектные институты в этом случае могут быть в более выигрышном положении.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как правило те, кто производят оборудование, и технологию хорошо представляют. При заводе же есть свое КБ, которое этими вопросами вплотную занимаются. Да, есть определенные недостатки, но они больше организационного плана, нежели технологического. Я же имею ввиду, когда говорю об АСУ ТП, именно опыт реализации проектов ГРС, к примеру, где ГРС - заводского изготовления.
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Уважаемые коллеги добрый день!
![]() Необходимо Ваше мнение по следующему вопросу: Исходные данные: Есть подводный трубопровод, который будет обогреваться специальным греющим кабелем. Греющий кабель будет проходить в отдель6ной стальной трубке, которая имеет тесный (тепловой) контакт с обогреваемым подводным трубопроводом. Прямого электрического контакта между трубкой с греющим кабелем и обогреваемым трубопроводом не планируется (например между ними будет слой краски), все будет герметично и контакта с водой нет. Питание греющего кабеля (650В, 50 Гц) будет через повышающий трансформатор (380В/ 650В). Система заземления источника питания (до трансформатора) TN-S или TT. Трубка в которой прокладывается греющий кабель будет состоять из секций, соединяемых между собой (в длину) резиновыми (диэлектрическими) гильзами. Вопрос: Необходимо ли заземлять вторичную обмотку повышающего трансформатора? Необходимо ли заземлять трубку в которой прокладывается греющий кабель? Дополнительные пояснения: Если бы питание производилось от сети источника питания (380 В, глухозаземленная нейтраль), то мне все понятно, а тут фактически разделительный трансформатор (но повышающий). Заземлять трубку производственно проблемотично (если нужно конечно, что нибудь придумаем). Но мне необходимо аргументированно разобраться, необходимо заземлять или можно не заземлять (вторичную обмотку трансформатора и трубку). Заранее благодарен Всем участникам обсуждения!!! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
Трубка, если я правильно понял, находится в воде. Она как-то защищена от коррозии? Вода сама по себе является заземлением. Когда на гидростанциях у заземления не доставало нужного сопротивления, в воду сбрасывали бухту медного провода, и это улучшало сопротивление и помогало (получить разрешение на пуск агрегата) |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Все изолировано от воды. Согласно ПУЭ расчитываю вторичную обмотку трансформатора заземлить, а трубку, в которой будет лежать греющий кабель, не заземлять как удаленную и труднодоступную для прикосновения и заземления.
|
|||
![]() |
|
||||
RIG1978,
А почему бы не ограничиться заземлением штатной оплетки (определив токи КЗ)? а ну да Цитата:
И что же нужно в этом трубопроводе греть - явно не воду? Последний раз редактировалось perpetule, 22.05.2013 в 19:26. |
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Кабель не саморегулуриемый (максимальная длина до 80 м), а резистивный (максимальная длина до 5000 м). Греем нефтепродукты в подводном трубопроводе (подача флюида на танкер в море). Оплетку заземляем, тут вопросов и проблем нет. А вот трубку в которой будет лежать кабель конечно заземлять необходимо, но выполнить очень проблематично. Я нашел в ПУЭ, что допустимо не подключать к системе уравнивания потенциалов металлоконструкции труднодоступные к прикосновению.
А поскольку я не считаю себя самым умным. Прошу Вас по возможности озвучить свои соображения необходимо ли заземлять вторичную обмотку трансформатора и эту трубку? По моим данным трансформатор заземлять необходимо, а трубку можно не заземлять. |
|||
![]() |
|
||||
RIG1978,
Цитата:
2) транс одним концом вторички на землю (защита от пробоя перв-втор, на перв. TN как я понял) 3) трубки не трогаем По п. 2,3 могут быть разные мнения пункт о труднодоступных из пуэ в примечания на лист и в студию Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Я прошу меня извинить, был на больничном.
![]() Необходимость заземления вторичной обмотки трансформатора обуславливаю пунктом ПУЭ (п 1.7.77): ... Открытые проводящие части оборудования напряжением выше 1 кВ и один из выводов вторичных обмоток трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, а также вторичные обмотки фильтров присоединения высокочастотных каналов (перечень 3) необходимо соединять с защитным заземлением... А возможность не заземления трубки для прокладки греющего кабеля, пунктом ПУЭ (п 1.7.79): ... 1.7.79. Не требуют присоединения к системе заземления: ... 6) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ, которые из-за незначительных размеров (не более чем 50 мм х 50 мм) или расположения недоступны для прикосновения, а их соединение с РЕ-проводником усложнено или ненадежно (например, болты, металлические скобы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали, в том числе металлические протяжные и ответвительные коробки площадью до 100 см2 в случае скрытых электропроводок)... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
рисование Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 212
![]() |
Друзья-проектанты, грядущее обновление видели?
ГОСТ 21.208-2013 http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetP...lpage=4&page=1 ГОСТ 2.408-2013 http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetP...erialID=261710 |
|||
![]() |
|
||||
рисование Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 212
![]() |
Voron, за аналогичность содержимого нашему гостинфо.ру гарантии не несу, т.к. насколько понимаю, это на основе проектов новых ГОСТов
http://www.mud.am/lows/files/21.408.pdf http://docs.cntd.ru/document/1200102170 http://www.mud.am/lows/files/21.208-404.pdf http://docs.cntd.ru/document/1200102171 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста схему, которая может быть применена для включения / отключения АЗС .
Дело в том, что по заданию требуется, что бы здание АЗС можно было отключить с кнопки, находящейся возле оператора, раньше мы ставили шунтовый расцепитель на вводной автомат и кое как решали эту задачу. Сейчас заказчик хочет, что бы помимо этой кнопки, можно было дистанционно, с какого нибудь компьютера (сервера) отключать и включать питание АЗС, т.е. нужна какая-то телеметрия. Подскажите пожалуйста как это можно решить, какая должна быть схема управления, какие системы для этого нужно использовать. Энергетик АЗС предлагает запитать катушку контактора, от UPS 12кВт которая используется а АЗС, и мол можно установить такое программное обеспечение, которое может вкл. / откл. UPS дистанционно и таким образом управлять питанием АЗС. Мне кажется, что это не правильно и есть системы специально под это разработанные. Прошу Вас рассудить, какое решение стоит принять. Заранее спасибо.
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
![]() Ты б ещё привод CD(DVD) диcков поставил и концевик ![]() Ставь модуль ввода-вывода дискретных сигналов (на Ethernet, RS-232(485)...)
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
Сергей Богатов,
спасибо, но не информативно. Можно приложить, какую нибудь элементарную схему, что бы стало понятно, как это ДОЛЖНО работать. Честно говоря, я не знаю, как это организовать, поэтому и прошу помощи на форуме.
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
Я не прошу разработать проект автоматизации!!! Если это действительно так трудно, то может есть люди, готовые на простом примере показать, как следует это делать.
Я сообщу об этом энергетику, объясню, что есть определенные системы, которые позволяют это делать. Вопрос про дистанционное вкл / откл питания АЗС, с дублированием кнопки откл. в самом здании. Прошу откликнуться людей, готовых бескорыстно объяснить, на "пальцах" как это должно работать и приложить элементарную схему.
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
Сергей Богатов,
а Вы наверное родились уже с обширным багажом знаний и вам не приходилось ни у кого просить о помощи? Ну, Вы молодец! А вот, по моему, в традициях форума именно помощь людям, яркие примеры тому вопросы по AutoLISP и AutoCAD вообще, когда люди готовы даже коды программ выложить, исключительно чтобы помочь другим. Это очень хорошая черта. Благодаря которой люди сообща приходят к правильным решениям и идут вперед, а не стоят на месте, торгуясь, за сколько денег они могут оказать помощь. Впервые столкнулся здесь с такой позицией.
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
Voron,
можно вопрос: у вас КСТ1 это шунтовый расцепитель, как только катушка КСТ1 получит питание он сработает и отключится QF1, но контакт К24 должен быть разомкнут, значит контакт К23, должен быть замкнут, а вот катушку К23 я не нашел... А в вашей схеме есть удаленное откл / вкл питания, или по заданию не требуется? Я не могу понять, как мне грамотно обосновать энергетику, что такая схема не должна работать... В этой схеме при переключении в положение II питание катушки будет от UPS и он хочет, в процессе эксплуатации выключая UPS выключать питание АЗС!!! Нужно найти какую нибудь альтернативу!!!
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
Цитата:
А в Автокаде и LISPе тебе насоветуют, но взрывов не будет в любом случае ![]() Цитата:
![]()
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
![]() |
|
||||
рисование Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 212
![]() |
Kostinok, по мне так у Вас две разные задачи.
1) аварийное отключение, чтобы ничего не жахнуло. Т.е. автоматический выключатель с независимым расцепителем, активизирующийся кнопкой у самого оператора. Чтобы отключить, ликвидировать опасную ситуацию, а потом уже включить вручную с эл.щитка. 2) баловство дистанционное. Для этого отдельный контактор (чтобы можно было как выключать, так и включать). Управление контактором каким-либо прибором, к примеру смской через http://moxa.ru/shop/io/gprs/ Как будет производиться дистанционное управление - этот вопрос адресовать к службам заказчика. P.S. Зачем дистанционное управление лично мне не понятно. Может если часто включать/отключать, то насосы меньше в бак заливают ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
vrtm, спасибо за ответ, я так и поступил, расцепитель с кнопкой и отдельный пускатель от ИБП - все будет работать. Я так понял, это для того, что бы заправка работала в односменном режиме и ночью управлялась извне, без оператора.
Мне уже чисто для себя интересно, как осуществляется грамотная система удаленного управления. Как предлагал Сергей Богатов через модуль ввода-вывода, там и программный комплекс для управления и прочее. Но это уже к автоматчикам... Всем спасибо за ответы.
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Электроснабжение по шинопроводу | Евгений_Анатольевич | Электроснабжение | 32 | 23.10.2009 13:38 |
Электроснабжение школы | Aprico | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.08.2009 21:12 |
Электроснабжение мачты сотовой связи на оттяжках | Жанара | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.07.2009 13:32 |