| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Металлические фермы над бассейном
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 20439
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Sarman
Если не защищать, то что не заржавеет? Главное защитить сталь в проекте в соответствии с СНиП Защита от коррозии. А потом в процессе эксплуатации необходимо постоянно обновлять защиту. Кстати, лет 5 назад где-то в России рухнула именно ж/б балка над бассейном. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 33
![]() |
Sarman
Да хоть деревянной, при условии соблюдения норм при возведении и эксплуатации конструкции. Над такими работами нужен жесткий контроль Если Вас вопрос волнует как проектировщика, можно ли - да, можно Бетон тоже корродирует, и так же при неправильной эксплуатации, в условиях повышенной влажности и т.д. может гикнуться |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
я сторонник стальных ферм, из замкнутых профилей.
вот жб конструкции - как раз не контролируемы в плане коррозии арматуры. потому что все равно придется железобетон проектировать со 2-ой категорией трещиностойкости, значит будет раскрытие трещин. а дальше - как повезет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Как-то разбирался с вопросом применения ферм из парных уголков в бассейне и вот, что получилось.
Согласно СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания" расчетная температура воздуха больше 24 градусов, влажность 50-65%. По СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" влажностный режим - влажный или мокрый. Смотрим СНиП 2.03-11 "Защита стороительных конструкций от коррозии". По Приложению 1 группа агрессивных газов -А (углекислый газ до 2000 мг/м3, в нормальных условиях концентрация приблизительно 600 мг/м3). п. 5.2 "...Для конструкций отапливаемых зданий с влажным или мокрым режимом помещений степень агрессивного воздействия среды следует устанавливать как для неотапливаемых зданий, проектируемых для влажной зоны". Смотрим табл. 24, степень арессивного воздействия среды - среднеагрессивная". п. 5.5. "Применение металлических конструкций с тавровыми сечениями из двух уголков, крестовыми сечениями из четырех уголков, с незамкнутыми прямоугольными сечениями, двутавровыми сечениями из швеллеров или из гнутого профиля в зданиях и сооружениях со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами не допускается." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я думаю лучшим для такой вещи (правда может не самым дешевым)вариантом в была бы балка, или рама двутаврового сечения, сварного, а если пройдет - то и катанного. Такую вещь можно даже покрыть горячим цинком. Потом всегда можно визуально оценить степень износа покрытия, коррозии, и провести оновление коррозионной защиты. Неплохо бы смотрелись двутавры с перфорированной, или гофрированной стенкой. Именно такие конструкции одни из самых надежных в плане коррозионной стойкости и эксплуатации в агрессивных средах. А если замкнутое сечение, то наверно, нужно как то контролировать герметичность швов и дать толщину стенки с маленьким запасиком (+1мм).
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.10.2009 в 17:37. |
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
А как насчет трубы из нержавейки - итальянской (может даже полированной, для эстетики), стоимость конечно будет безбашенная, за то с коррозией проблем будет меньше. Для ограждений, спусков в бассейны, на катерах и др. используют
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
teoretik24 к сожалению нет пока возможности. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Если негерметичный шов и попадает влага во внутреннее пространство трубы - то лучше бы уж были уголки, там хоть видно будет, что ржавчина течет. Стенка проржавеет очень быстро (по меркам жизни здания). Но если швы проверяются - то ничего, из замкунтуых профилей вполне нормально.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.10.2009 в 17:57. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 33
![]() |
в реальных условиях нужен жесточайший контроль качества работ в период строительства, возможно с привлечением организаций, которые на этом специализируются. В процессе эксплуатации тоже нужен контроль, проектировщику и (или) строителю это уже не промониторить - ведется он или нет
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
"Примечания: 1. При оценке степени агрессивного воздействия среды не следует учитывать влияние углекислого газа". Так как кроме углекислого газа нет других агрессивных газов, среда будет неагрессивной. Наличие иных агрессивных газов не потверждено. Части конструкций, могущих непосредственно контактировать с водой, нужно защитить уже от агрессивности жидкости - и уже по табл. 26 с учетом прим.1 к этой табл. или просто исключить контакт. Offtop: Где-то в Индии на берегу океана стоит голый железный столб и столетиями не ржавеет.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.10.2009 в 16:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 74
|
Приятного времени суток! Позвольте поднять тему. Ситуация немного схожа с главной темой. Только в этом случае проектируется не бассейн а резервуар с водой. Вентиляции и отопление не предусматривается и как следствие расчетная влажность воздуха - 80%, воздействие среды - неагрессивное. Возможно в такой ситуации перекрывать резервуар, металлической фермой пролетом 21 м при нанесении соответствующей защите от коррозии.
Планируется ставить металлические фермы коробчатого типа. Последний раз редактировалось Beirut, 16.11.2009 в 17:26. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
снип 2.03.11-85:
Цитата:
в перми рухнула ферма на бассейном, но там вместо низколегированной стали по серии применили углеродистую без пересчета сечений, строили вначале 90-х, там бассейн не виноват |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,501
|
Цитата:
Если же в проекте не заложено хлорирование, то фермы из уголков получается использовать можно. Однако, необходимо также указать в проекте, что в случае замены технологии очистки воды необходимо выполнить проектную документацию и отправить ее на экспертизу, так как такая замена может повлиять на безопасность здания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 42
|
Подниму тему. Проектируется одноэтажное здание аквапарка, каркас из металлических конструкций - колонны двутаврового профиля, фермы из ГСП, ограждающие конструкции - сэндвич-панели.
Вопрос об агрессивности среды в помещении и, как следствие, об антикоррозионной защите несущих конструкций. Если среда в помещении среднеагрессивная, то согласно п. 5.6. СНиП 2.03.11-85 "Несущие конструкции одноэтажных отапливаемых зданий с ограждающими конструкциями из панелей, включающих профилированные листы, следует проектировать для неагрессивных и слабоагрессивных сред. Такие же здания со среднеагрессивными средами допускается проектировать при условии защиты несущих конструкций от коррозии в соответствии с позициями «а» и «б» рекомендуемого приложения 14." Позиции "а" и "б" - это цинкование с перекрытием ЛКП II и III групп, что делает каркас намного дороже. С другой стороны, как здесь уже говорилось, в помещении бассейнов нет подтвержденных агрессивных газов (концентрация хлора менее 0,1 мг/м3, углекислый газ согласно примечанию 1 к табл. 24 разрешено не учитывать), а следовательно среда будет неагрессивна по отношению к металлическим конструкциям. В этом случае нужно будет цинковать только конструкции, находящиеся в зоне контакта с водой. Есть у кого-то опыт прохождения экспертизы с подобными проектами? Все-таки, будет ли агрессивной среда в помещении бассейна, нужно ли цинковать все несущие конструкции или достаточно только колонны и вертикальные связи? Последний раз редактировалось leprecon, 09.04.2013 в 09:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 42
|
так вроде как это для производственных зданий
СНиП 2.03.11-85 п. 5.3. В зданиях для производств со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами шаг стальных колонн и стропильных ферм должен быть 12 м и более. Стальные конструкции зданий для производств с сильноагрессивными средами должны проектироваться со сплошными стенками. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 42
|
не только непрокрас но и щелевая коррозия, которая тоже плохо контролируется. А экспертизу такие решения проходили, вроде как запрещено использовать такие сечения?
СНиП 2.03.11-85 п.5.5. Применение металлических конструкций с тавровыми сечениями из двух уголков, крестовыми сечениями из четырех уголков, с незамкнутыми прямоугольными сечениями, двутавровыми сечениями из швеллеров или из гнутого профиля в зданиях и сооружениях со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами не допускается. Или все-таки для ферм среда не будет агрессивной? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
Ищу серию на предварительно напряженные тяжелые металлические фермы | Nagay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.02.2009 10:32 |
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия | keil | Технология и организация строительства | 11 | 12.12.2008 16:25 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |