| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Для чего задается объединение перемещений в ПК Лира?
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 9935
|
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
у вас плита перекрытия над бывшим подвалом (пол 1-го этажа) опирается только на засыпку или опирается на несущие вертикальные конструкции(стены, колонны)?
если вариант 1 - то в расчетную схему это перекрытие не вводите, а заменяйте его действие нагрузками на стены подвала (горизонтальными, передающимися засыпкой) и вертикальными(с учетом веса засыпки) на фундаментную плиту если вариант 2 - учитываете перекрытие в расчетной схеме. Вес засыпки прикладываете нагрузкой на фунд. плиту и горизонтальным давлением на стены подвала. По моему мнению, никаких перемещений объединять не надо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95
|
Думаю, в неправильном.
![]() Чтобы такой "пирог" работал совместно, нужно: 1) пол выполнять независимо от стен; 2) грунт засыпки очень тщательно уплотнять; 3) быть готовым к тому, что пол будет оседать в первые 2-3 года. 4) в расчетной схеме нагрузку прикладывать непосредственно на ФП. Плохая конструкция. лучше оставить подполье. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
для того, чтобы нагрузка с перекрытия опертого на стены передалась на подсыпку
1. она должна быть уполтнена чуть ли не до естественного состояния грунта (что уже было сказано) 2. должна произойти деформация плиты перекрытия, чтобы она хотя бы соприкоснулась с засыпкой Зачем вам вообще засыпать это пространство? пусть будет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95
|
1. если перекрытие уже опирается на стены, значит оно существует независимо от того, засыплешь ты подполье или нет.
2. как бы хорошо ты ни уплотнил засыпку, наступит момент, когда перекрытие, имеющее достаточную несущую способность, перестанет на нее опираться. Если несущая способность недостаточна, перекрытие (в данном случае - армированный пол) начнет проседать вместе с засыпкоу. тогда пойдут трещины вдоль стен по верху перекрытия. Именно поэтому я советовал отделить перекрытие от стен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95
|
Варианты:
Замонолитить балки в перекрытии по засыпке. (несъемная опалубка из фанеры или профнастила) со временем засыпка осядет и бог сней. На ФП можно промежуточные опоры поставить и балки сделать разрезными. тогда и засыпка не нужна. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
SergeyKonstr,
1. Как вы определите модуль деформации засылки? 2. Как обеспечите совместность деформации плиты и засыпки в реальной конструкции? 3. Заинтересовал учет ортотропии в Лире. Выложите файл в формате txt пожалуйста. PS По моему мнению, если засыпку и моделировать как-то, то только как нагрузкой, но никак не задавать ее КЭ. это не грунт в природном состоянии. |
|||
![]() |
|
||||
Интересный "пирог" как выше его называют .
Вот мое мнение во-первых опереть плиту перекрытия на грунт засыпанный на фундаментную плиту так чтобы совместно работало не получится(до такого состояния его не уплотнить он через год-два все равно осядет и получишь воздушную прослойку) Во-вторых сколько занимаюсь коттеджами не разу не строил и не закладывал в расчет фундаментную плиту 600мм это реально перебор(ну если нет каких-то спец условий) ну а если заказчику нравится переплачивать то это ваше дело В-третьих что за пол 100-150мм это имеется ввиду плита перекрытия? если так то расчет покажет приличные диаметры арматуры. если есть чертежи или какието картинки проектируемого дома выложи для обзора так будет понятней и что-то более конкретное можно будет подсказать. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
А причем здесь грунт в его природном залегании. Искусственные основания делаюся на практике. Как его сделать в конкретных условиях, это уже другой вопрос.
предложение основано на введении в расчет именно малой сдвиговой жесткости. Если рассмотреть отдельно объемный ортотропный массив (без плиты), то при собственном весе в 1,6 Т/м3 узлы перемещатся вниз на величину 2518510 мм, что приведет лишь к незначительному влиянию на ФП. Для сравнения в подобных условиях изотропный массив – 3464 мм. Ортотропный массив не оказывает влияния на изгибную группу усилий в ФП, лишь частично на менбранную – диапазоны изменений -0,4627 +0,03884 Т/м2, да и то, виной условия закрепления. Для сравнения изотропный дает -4,789 +1,94 Т/м2. Если еще уменьшить влияние массива на ФП, то нужно ввести минимальные значения для Ех и Еу, тем самым обеспечивая работу лишь на вертикальные нагрузки. Естественно, крепить массив к стенам следует только для тех линейных перемещений, которые обеспечивают его зажатие между стенами. Вот вам и функция объединения перемещений. Чтобы правильно посадить армированный пол на массив, и чтобы он передавал усилия сжатия, но никак не растяжения по Z для ФП, следует рассматривать перемещения его узлов от различных комбинаций загружения, включая и ту, когда на полу нет временной нагрузки. Если пол вызывает усилия растяжения в массиве Nz, то его узлы следует откреплять от узлов массива. Зато на него можно задавать нагрузку, не задумываясь о законе ее распределения. Такие мои рассуждения. File *.тхт высылаю. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. это мое мнение ( я далеко не спец) |
||||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
...а также один этаж здания и практически никакие нагрузки.. а плита - как под пятиэтажный каркас в аналогичных грунтах и условиях.
??? а это причем? Для плиты это улучшает условия ее работы.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Цитата:
Реально не осуществимая, только теоретически. Согласен. Но что делать, если заказчик "тупой бык" и все доводы для него ничто. Он, скажем хозяин карьера, и этого песка у него завались. Отказываться от заказа? Почему бы не порассуждать на эту тему. Во всяком случае я бы не стал опирать армированный пол на ж.б. стены. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Распределенная, но по какому закону??? А по закону, который зависит от множества факторов (в общем случае: деформации ФП, жесткости пола (будет ли он зависть на краевых участках, как рандбалка или нет), мест приложения нагрузки (скажем, перегородка в определенном месте, опирающаяся на пол), интенсивности нагрузки...). Так не лучше ли построить массив и приложить нагрузки в тех местах, где они реально существуют.
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Да какая разница плите-то 600-миллиметровой?
![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95
|
Om81, вообще-то, Сергей как бы прав. Для расчета армирования пола следует учесть длительные нагрузки (перегородки). Но мое мнение - посчитать отдельно ФП с равномерной нагрузкой и плиту на упругом основании - пол с длительной нагрузкой.
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
с какой нагрузкой? От засыпки?.. Это смешно для 600-мм плиты
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95
|
Это я и имел в виду: все говорят вроде бы об одном, но получается - о разном.
![]() Мы уже пришли к единому мнению: -засыпку тщательно уплотнить; -пол армировать как плиту на упругом основании; - пол отделить от стен деф. швом. Теперь только по инерции обсуждаем способы исполнения. Судя по всему, тема закрыта. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Для чего односторонние связи в SCAD? | Drulya | SCAD | 5 | 08.06.2021 04:32 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
"Знал для чего и пахал он и сеял..." О сроках прое | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 04.05.2006 04:17 |