Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа

Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2009, 10:43 #1
Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа
Сергей_Кр
 
инженер-конструктор
 
Россия,Хабаровский край,г.Комсомольск-на-Амуре
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 9

Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста почему такая большая разница по прочности бетона. При проверке прочности лабораторией они ссылаются на ГОСТ, где прочность равна 196 кгс/см2 при 28 сутках, а при расчете мы используем значение СНиП 87 кгс/см2 для бетона В15 марки 200
Просмотров: 12301
 
Непрочитано 22.10.2009, 10:49
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а в ГОСТе не кубиковая ли прочность нормируется, а в СНиПе призменная показана.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 10:53 Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа
#3
Сергей_Кр

инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.09.2009
Россия,Хабаровский край,г.Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 9


вопрос обсуждался. Неужели из-за этого только
Сергей_Кр вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 11:07
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


кем обсуждался вопрос? к какому тогда выводу пришли? что "неужели из-за этого"?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 11:20
#5
Сергей_Кр

инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.09.2009
Россия,Хабаровский край,г.Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 9


Извиняюсь за неправильную конфигурацию ответа. Мы с нашими конструкторами на фирме при обсуждении этого вопроса заметили, что в СНиПе бетон призма, но в ГОСТе не увидели кубиковая или призма, поэтому решили что дело в другом, но оговорюсь лаборатория действительно проверяла кубики. Правда есть еще понятие расчетная прочность по СНиП и средняя по ГОСТ. Может здесь загвоздка. Спасибо за интерес к теме
Сергей_Кр вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 11:41
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Все верно. В ГОСТе нормируется кубиковая прочность. При этом чем меньше размер кубика, тем больше прочность. В СНиПе призменная прочность при основании 20х20 и высоте не менее 40. В ГОсте размеры 15х15, а испытывают, как правило 10х10. Экономия!
Кстати не путать класс и марку В15=М150!
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 11:49
#7
Сергей_Кр

инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.09.2009
Россия,Хабаровский край,г.Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 9


Спасибо за ответ завтра обсудим на работе. Но кубики на площадке были сделаны 15х15 и почему чем меньше кубик тем плотность больше, не могу понять. Кстати я не спутал класс с маркой, при В15 марка бетона 200, если не прав поправьте. Спасибо
Сергей_Кр вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 13:56
#8
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Кстати не путать класс и марку В15=М150!
В15=М150 это ближе к научной фантастике. Вы хоть раз такое видели?

Сергей_Кр возьмите СП по обследованию конструкций и посмотрите от чего зависит класс бетона. Класс бетона равен В=M/10*(1-V*ta) и обычно V*ta на заводах не превышает 0,135*1,64 тоесть В=М/10*0,78. дальше от кубиковой прочности необходимо перейти к призменной по формуле B*(0.77-0.01B)-это нормативная прочность призмы, дальше значение делим на 1,3 и получаем расчетное значение прочности бетона.

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 22.10.2009 в 15:13.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2009, 13:24
#9
bahil


 
Сообщений: n/a


Цифирки после буковки В обозначают кубикову прочность в МПа, а после М в кг/см2. В принципе это одно и тоже. Единственное различие в разной степени обеспеченности этих значений. Раньше применялась марка, теперь класс. Однако после перехода с марок на классы, как всегда забыли перевести испытательное оборудование в систему СИ. Делайте как посоветовал мозголом и все будет в порядке.
 
 
Непрочитано 26.10.2009, 15:27
#10
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Все верно. В ГОСТе нормируется кубиковая прочность. При этом чем меньше размер кубика, тем больше прочность. В СНиПе призменная прочность при основании 20х20 и высоте не менее 40. В ГОсте размеры 15х15, а испытывают, как правило 10х10. Экономия!
Кстати не путать класс и марку В15=М150!
В15=М200 возьми и посмотри перевод марок в классы в любой литературе, к примеру В25=М300
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2009, 15:49
#11
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Сергей_Кр Посмотреть сообщение
Но кубики на площадке были сделаны 15х15 и почему чем меньше кубик тем плотность больше, не могу понять
Ты наверно описАлся, чем меньше кубик тем ПРОЧНОСТЬ больше, честно говоря не помню причину точную, но дяденька Горбатов вдолбил на курсе обследования здания и сооружений, что действительно обычно льют кубики 10x10, а потом полученую прочность уменьшают с учетом "коэффициента размера модели"
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2009, 16:25
#12
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Разрушающая нагрузка маленьких кубиков больше потому, что относительная площадь контакта с прессом у них больше.
Пример:
- кубик 100x100x100 имеет площадь контакта 100см2, относительная площадь равна 100см2/1000см3=0,1
- кубик 150x150x150 имеет площадь контакта 225см2, относительная площадь равна 225см2/3375см3=0,07
Чем больше площадь контакта с прессом, тем больше силы трения, тем больше "эффект обоймы".
Стандартным размером ГОСТ принимает 150x150x150. Для других размеров принимаются масштабные коэффициенты. Они приведены в табл.5 ГОСТ 10180-90
sattva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 12:01
#13
Сергей_Кр

инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.09.2009
Россия,Хабаровский край,г.Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 9


Наконец-то хоть кто-то дал вразумительный ответ. Спасибо, тему закрываю. ... Стоп. а разве аппараты не отстраивают при проверке того или иного образца
Сергей_Кр вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 12:27
#14
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


и еще чем больше размеры кубика тем больше проявляется неоднородность бетона, тоже самое как и уметалла или дерева.К примеру заполнитель распределится более неравномерно у кубика 150х150 нежели у кубика 100х100
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 12:53
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


гы. хотел бы я посмотреть как гидравлический пресс "настраивают" на кубики 10х10х10 см.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2009, 05:23
#16
Сергей_Кр

инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.09.2009
Россия,Хабаровский край,г.Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 9


Я тоже гы-гы о настройке аппарата
Сергей_Кр вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2009, 07:17
#17
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
В15=М200 возьми и посмотри перевод марок в классы в любой литературе, к примеру В25=М300
ГОСТ 26633-91 табл.6 В25=М350
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2009, 07:51
#18
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Цитата:
К примеру заполнитель распределится более неравномерно у кубика 150х150 нежели у кубика 100х100
ИМХО, не обязательно. Скорее наоборот.
Чем меньше размер образцов бетона, тем больше разброс частных значений. Это связано с тем, что бетон-конгломерат разнопрочных материалов. Пример: взять кубики размером 1x1x1см. В одних из них окажется один заполнитель(щебень, гравий) , в других один цемент...
sattva вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2009, 12:30
#19
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


я имею ввиду если изначально делать кубик данного размера и добавлять соответственно необходимое количество материала на данный обьем, а не выризать его откудато, поэтому может и получится, что по всему сечению кубика сопротивление будет отличатся, вследствии неравномерного распределения заполнителей, к примеру в СНиП это учитывается, для конструкций возврдимых в вертикальном положении коэф. условий работы равен 0,9.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2009, 13:16
#20
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
по всему сечению кубика сопротивление будет отличатся, вследствии неравномерного распределения заполнителей, к примеру в СНиП это учитывается, для конструкций возврдимых в вертикальном положении коэф. условий работы равен 0,9.
я думаю это ошибочное утверждение, снип учитывает технологические трудности возведение вертикальных конструкций, их труднее провибрировать, контролировать заполнение, соблюдать геометрические размеры.(кстати он не 0.9, а 0.85 по 15 табл. снип2.03.01-84*)

В 12-м посте, по-моему, дан исчерпывающий ответ
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2009, 14:26
#21
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


0,9 по п.5.1.10 в) СП 52-101-2003, а снип 2.03.01-84* отменен. Кстати это только подтверждает мою мысль чем габаритней конструкция тем больше изьянов,пустот, неравномерного заполнения и т.д. т.п.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2009, 15:49
#22
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
примеру в СНиП это учитывается,
а теперь вдруг про СП речь, тогда надо корректнее писать, а не сбивать людей с толку.

неравномерность свойств бетона, учитывается кол-вом кубиков для испытаний, но никак не коэффициентом условий работы
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2009, 16:05
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
.... это только подтверждает мою мысль чем габаритней конструкция тем больше изьянов,пустот, неравномерного заполнения и т.д. т.п.
Это что за перевернутая мысль такая?
Это в металлопрокате чем тоньше, чем лучше - многократное "перемятие" приводит в порядок структуру.
А в бетоне-то...
Тем более когда говорим о размерах кубиков, соизмеримых с размерами крупного заполнителя.
А если про вырезку - то можно и вовсе пустоту вырезать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2009, 17:04
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Блин тогда почему в вертикальных конструкциях вводим коэф.0,9 а? Про и СП и СНиП согласен не совсем корректно ссори.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 08:48
#25
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Цитата:
почему в вертикальных конструкциях вводим коэф.0,9 а?
- сложно качественно провибрировать;
- при большой высоте (для вертикальных конструкций) сбрасывания бетона в опалубку происходит расслоение смеси
sattva вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 09:44
#26
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


А я о чем говорю помоему про одно и тоже, потому что чем габаритнее конструкция тем больше деффектов технологического характера природного суть не важна.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 14:19
#27
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Сергей_Кр Посмотреть сообщение
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста почему такая большая разница по прочности бетона. При проверке прочности лабораторией они ссылаются на ГОСТ, где прочность равна 196 кгс/см2 при 28 сутках, а при расчете мы используем значение СНиП 87 кгс/см2 для бетона В15 марки 200
Немного внесу ясность в эту тему.
По СНиП, а сейчас СП, берем прочность для расчета конструкций. По ГОСТ всего лишь определяем прочность на осевое сжатие и т.д. и т.п. Меньше в СП она потому что есть такое понятие как, расчетная прочность бетона осевому сжатию. Сравниваете два разных понятия расчетная прочность и фактическая (средняя) прочность Offtop: точно не помню как там в ГОСТе она обзывается бетона на осевое сжатие.
Цитата:
а в ГОСТе не кубиковая ли прочность нормируется, а в СНиПе призменная показана.
Offtop: А от такого я чуть не помер от смеха под столом
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 02:26
#28
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: случайно наткнулся на
Цитата:а в ГОСТе не кубиковая ли прочность нормируется, а в СНиПе призменная показана.

Offtop: А от такого я чуть не помер от смеха под столом

требую сатисфакции!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 14:01
#29
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Если делать нечего то требуйте. Если человек не понимает что это такое, то и получается разного рода глупость.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 16:48
#30
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


не можете, -=Xaoc=-, объясниться, то и нечего заявлять, что другие дураки... пустозвон Вы.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 16:53
#31
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
чем габаритнее конструкция тем больше деффектов технологического характера природного суть не важна.
Так вот почему Саяно-Шушенская ГЭС чуть не крякнулась?
 
 
Непрочитано 28.07.2010, 22:02
#32
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


-=Xaoc=-, Forrest_Gump, разбирайтесь в личке или чате.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2010, 15:54
#33
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Эх не люблю я такого отношения, но раз перешло на личности ...

Цитата:
а в ГОСТе не кубиковая ли прочность нормируется, а в СНиПе призменная показана.
ГОСТ 10180-90 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПО КОНТРОЛЬНЫМ ОБРАЗЦАМ
5.2. Испытание на сжатие
5.2.1. При испытании на сжатие образцы-кубы и цилиндры устанавливают одной из выданных граней на нижнюю опорную плиту пресса (или испыта*тельной машины) центрально относительно его продольной оси, используя риски, нанесенные на плиту пресса, дополнительные стальные плиты или специальное центрирующее устройство, приведенное в приложении 6.

СНиП 52-01-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Основные положения
5.1.3 Основными нормируемыми и контролируемыми показателями качества бетона являются:
- класс по прочности на сжатие B;
- класс по прочности на осевое растяжение Bt;
- марка по морозостойкости F;
- марка по водонепроницаемости W;
- марка по средней плотности D.
Класс бетона по прочности на сжатие B соответствует значению кубиковой прочности бетона на сжатие в МПа с обеспеченностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность) и принимается в пределах от B 0,5 до B 120.

Но есть и СП 52-101-2003, а не СНиП, где говорится о призменной прочности

Под призменной прочностью понимают временное сопротивление осевому сжатию призмы с отношением высоты призмы к размеру стороны квадрата, равном 4. Образцы призматической формы, для которых влияние сил трения меньше, чем для кубов, при одинаковом поперечном сечении показывают меньшую прочность на сжатие. В реальных конструкциях напряженное состояние бетона приближается к напряженному состоянию призм. Поэтому для расчета конструкций на осевое сжатие принята призменная прочность бетона, ее величина имеет максимальное значение при мгновенном загружении. При таком соотношении Н/b влияние опорных плит пресса в средней части призмы (участок разрушения), а также гибкости бетонного образца практически не сказывается. При этом имеется в виду, что эталонные призмы набирали прочность в нормальных условиях в течение 28 дней и что условия загружения соответствуют требованиям ГОСТа.

Призменная прочность равняется примерно 0,75 кубиковой прочности для класса бетона В25 и выше и 0,8 для класса бетона ниже В25.

Интересне чтиво на ночь ГОСТ 24452-80.

Offtop: P.S. Каждое слово сказанное Вами может использоваться против Вас.

И на последок ...
Цитата:
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста почему такая большая разница по прочности бетона. При проверке прочности лабораторией они ссылаются на ГОСТ, где прочность равна 196 кгс/см2 при 28 сутках, а при расчете мы используем значение СНиП 87 кгс/см2 для бетона В15 марки 200
Ответ прост, хочется спать спокойно проектировщикам, вот и закладывают такие запасы прочности.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 03.08.2010 в 09:10.
-=Xaoc=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Почему табл. 1 прил. 1 СНиП 2.02.03-85 не сходится с табл. Д.1 прил. Д СП 50-102-2003 Al-dr Прочее. Архитектура и строительство 5 25.05.2009 11:08
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом ilka_t Железобетонные конструкции 30 31.05.2007 20:27