Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой

Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2009, 14:28 #1
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой
Alex_xel
 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37

Усиляю сборную колонну (усиление вызвано надстойкой одного этажа) сальной обоймой из уголков (4 уголка 100х100х10 по углам колонны) соединение уголков через преднапряжённые поперечные планки -250х80х8 (приварка к уголкам после нагрева до 200-250 градусов). Кто может подсказать грамотные примечания к этому делу???
Просмотров: 8035
 
Непрочитано 22.10.2009, 15:03
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Надо предусмотреть мероприятия для плотного прилегания уголков к колонне. 1мм зазор устранит эффект нагрева. У вас сколько этажей и на сколько не проходят колонны?
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 15:21
#3
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


По поводу плотного прилегания я думаю написать "В местах установки уголков обоймы нанести слой цементного раствора марки не ниже М100." Достраиваеттся 1 этаж здание в плане 42х54м. Колонны не проходят в 3 раз
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 15:48
#4
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Если колонны не проходят в 3 раза то уголками там не отделаться потому что из моей практики усиление колонны 600х600 с помощью уголка 150х150х10 меня спасло только на 30%. Мое мнение нужно омоноличивать колонны.
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 15:52
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Да, соотношение несущей способности и новых нагрузок угрожающее. Глянем расчетик?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 16:01
#6
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Да, соотношение несущей способности и новых нагрузок угрожающее. Глянем расчетик?

было бы неплохо
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:19
#7
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


что-то я не разобрался как сюда файл запихнуть... если скажите как то схему покажу
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 16:22
#8
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


примечания можно списать из снип 3.03.01-87 стр.107 п.7.79
зы не знаю чего там надстраивается, но чтобы в "3 раза", не верю. (доменную печь на опоры эстакады?).
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:25
#9
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


нет просто на надстраиваемом этаже решили сделать конферен зал пролётом 18м, я думаю из за этого...
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 16:28
#10
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


когда нажмешь ответить есть внизу управление вложениями зайди туда и там написано как прислюнить файл
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:31
#11
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


Вот файл расчета в Лире 9,6
Вложения
Тип файла: rar 22_10_09_0.rar (99.4 Кб, 190 просмотров)
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 16:37
#12
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


а слабо в версию 9.4 сохранить у меня не читает
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:49
#13
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


знать бы как это сделать... пробовал файл 9.6 сохранять в формате тхт и открывать 9.4 нифига не получается...
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 16:52
#14
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


да по поводу тхт файла к архиву его тоже прикладывай попробуй скинь тхт я че-нить попробую сделать
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:57
#15
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


файл лиры и txt
Вложения
Тип файла: rar 22_10_09_0++.rar (163.5 Кб, 150 просмотров)
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 19:49
#16
Archerxxx

Инженер
 
Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62


1. Для начала попробуй ветер по x и ветер по y ваимоисключить.
Archerxxx вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 20:03
#17
Дмитрий К

инженер
 
Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82


эффект обоймы дает только до 15% прироста прочности Rb у первоначальной колонны и то если e/h<0.1, а чтобы заработали уголки на сжатие нужны хорошие базы... Из опыта... большие моменты обоймой из уголков не лечатся
Дмитрий К вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 21:44
#18
Archerxxx

Инженер
 
Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62


1. Какие именно колонны не проходят? (у меня максимально армирует не те куда фермы оперты)
2. Ветер хорошо бы задать с 4х сторон (и взаимоисключить его в РСУ)
3. Я так понял 3 этажа есть 4 достроят.
4. Всё из швеллеров а сечение ужасное. Как их соединять планками или листом. Если листом то сечение не то, если планками то не покрасиш внутри.
5. А что это за пластины нулевой толщины.
6. Что в длительных нагрузках? (просто интересно)
Archerxxx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2009, 11:10
#19
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


1.
Цитата:
Сообщение от Дмитрий К Посмотреть сообщение
Из опыта... большие моменты обоймой из уголков не лечатся
моменты в здании практически равны нулю нак как здание рамносвязевое по серии ИИ-04
2.
Цитата:
Сообщение от Archerxxx Посмотреть сообщение
Всё из швеллеров а сечение ужасное. Как их соединять планками или листом. Если листом то сечение не то, если планками то не покрасиш внутри.
где именно вылазят ужасные сечения из швелеров???
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2009, 11:13
#20
bedon

Проектирование
 
Регистрация: 15.10.2009
Украина, Донецк
Сообщений: 2


Доброго времени суток.
Alex_xel и я вместе работаем над этим проектом, так что на некторые вопросы отвечать будем вместе
bedon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2009, 11:28
#21
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


[quote=Archerxxx;464966]Всё из швеллеров а сечение ужасное. Как их соединять планками или листом. Если листом то сечение не то, если планками то не покрасиш внутри.
На данном этапе схема созданна для опраделения усилий действующих на обрез фундамента и усилий приходящих в колонны подвала
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2009, 15:35
#22
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Вместо всяких ЛИРовских файлов выложили бы ручной расчет усиления
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2009, 21:00
#23
Archerxxx

Инженер
 
Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62


Не могу понять что происходит возле горизонтальной пластины (что это?)
Сила N в колоннах под ней куда-то исчезает
У меня подозрения: или у меня пошел сбой какой-то, или приимпорте схемы что-то случилось.
Ничего специфического для LIRA 9.6 не задавали?
Archerxxx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 14:40
#24
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


это конешно странно... ничего специфического не задавали
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2009, 15:03
#25
Конструктор (не Lego)

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


по примечаниям: точно описать порядок нагрева и сварки пластин стяжных. По опыту: зачастую без этого варят как прийдется и обжатия не получается
Конструктор (не Lego) вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2009, 15:30
#26
bedon

Проектирование
 
Регистрация: 15.10.2009
Украина, Донецк
Сообщений: 2


доброго времени суток,
1. пластина на плане - монолитное перекрытие.
2. усилия в колоннах есть и вполне адекватные (см. скриншот)
3. Здание запроектировано по серии ии-04 (Проект предоставлен не был) вся информация по объекту собиралась по "крупицам" из выпусков серий, выложеных добрыми людьми на инженерных сайтах. Более того колонны были выплнены без учета рекомендаций, указаных в серии, вмето минимального рекомкндуемого d 20 в колоннах d 12 AIII. арматура и шаг хомутов известна одному богу. Так что многи вопросы для нас самих являются риторическими.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия в колоннах.jpg
Просмотров: 214
Размер:	68.3 Кб
ID:	27807  
bedon вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 16:35
#27
kim1690


 
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 65


а могли бы вы посоветовать, где посмотреть примечания по описанию нагрева планок и сварке?
kim1690 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Усиление жб колонны обоймой из 4 уголков и планками Romeo1786 Железобетонные конструкции 1 29.07.2009 21:08
Усиление резервуара стальной обоймой Альберт Металлические конструкции 9 30.06.2009 10:06
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены Dmitij Железобетонные конструкции 23 23.07.2008 15:14
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45