Здравствуйте!

Прилагаю разрез мечети (эскиз архитектора):
[IMG]http://s39.***********/i086/0911/63/0fb079a32188t.jpg[/IMG]

Как вы думаете стены из сруба не разъедутся. Если да, то какие могут быть решения по усилению.

Добавил:
Фундаменты построены. Начали монтировать сруб.
Вот фотки зала мечети с места строительства:

Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07.
Просмотров: 12197
 
Непрочитано 12.11.2009, 16:22
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


какая прелесть - в переруб загнали кусок стальной трубы (второе фото). и кто же додумался до такого решения?
чего-то меня гложут смутные сомнения - а как будет организован пол? потому что в нижних венцах нет гнезд (врезок) под балки перекрытия, да и расстояние на глаз между стенами больше 6 м. ни кирпичных столбиков под лаги чернового пола.
P.S. а эскиза архитектора я так и не увидел.
P.P.S. и не брус монтируют, а сруб собирают.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 16:33
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Да уж, строители постарались
Вот разрез и план зала и 3Д модель сруба:

Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 16:40
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


вот-вот, о чем я и говорил - в осях здание порядка 9 м, следовательно сильно сомневаюсь, что найдете бревно такой длины. получается пол будет выполнен "по грунту"? типа с подогревом?
ну а касаемо распора - обязательно будет. потому что нет ни слег, ни столбов под коньковой балкой. большой привет архитектору.
сильно удивлюсь, если фронтоны будут стоять без посторонней помощи.

P.S не обязательно фотографировать монитор, можно поставить виртуальный pdf-принтер, либо использовать программу типа SnagIt - она позволяет получать файлы с виртуального принтера в виде картинок (джипегов, тиффоф и т.п.)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 16:46
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Если бы распор не возникал у вас бы и не возникли сомнения...
Предложите "Архитектору..." дополнить интерьер аккуратной затяжечкой прямо под люстрой...
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 16:48
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
вот-вот, о чем я и говорил - в осях здание порядка 9 м, следовательно сильно сомневаюсь, что найдете бревно такой длины. получается пол будет выполнен "по грунту"? типа с подогревом?
ну а касаемо распора - обязательно будет. потому что нет ни слег, ни столбов под коньковой балкой. большой привет архитектору.
сильно удивлюсь, если фронтоны будут стоять без посторонней помощи.

P.S не обязательно фотографировать монитор, можно поставить виртуальный pdf-принтер, либо использовать программу типа SnagIt - она позволяет получать файлы с виртуального принтера в виде картинок (джипегов, тиффоф и т.п.)
Да, наверное пол по грунту. Но меня в первую очередь интересуют варианты по "гашению" распора. У меня есть один вариант, но пока не буду показывать..

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Предложите "Архитектору..." дополнить интерьер аккуратной затяжечкой прямо под люстрой...
Бесполезно.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 16:52
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Во всех случаях конечный результат проектирования рождается путем диалога и взаимных уступок архитектора (автора идеи) и конструктора.
Если он вас не хочет слушать - Тогда предложите сложный (дорогостоящий) вариант и идите к заказчику.
Или придется прыгнуть выше головы и выдать эксклюзивное решение!
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 16:55
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Во всех случаях конечный результат проектирования рождается путем диалога и взаимных уступок архитектора (автора идеи) и конструктора
Но ведь есть еще и заказчик. Затяжку он точно не поймет. Эскиз уже согласован, печати поставлены. Ничего менять нельзя.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 16:58
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Погоди в снип 2.01.07 загляну...
Учти что при наклоне кровли 45 градусов коэф. мю для снега не 1 а 0,43 (схема №1, ПРИЛОЖЕНИЕ 3*)
- может это поможет...

Последний раз редактировалось olf_, 12.11.2009 в 17:05.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 17:01
#10
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


С деревянным зодчеством не знаком, но теоретически нужно гасить распор контрфорсами или вот такими штуками-аркбутанами(фото из Википедии)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00544.jpg
Просмотров: 142
Размер:	53.4 Кб
ID:	28748  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 137
Размер:	18.5 Кб
ID:	28749  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 800.jpg
Просмотров: 152
Размер:	187.6 Кб
ID:	28750  
k2lom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 17:03
#11
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
С деревянным зодчеством не знаком, но теоретически нужно гасить распор контрфорсами или вот такими штуками-аркбутанами(фото из Википедии)
Спасибо за вариант. Но внешний вид менять нельзя.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 17:13
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну тогда - вешалка. будет у Вас в стене сверху так называемый "вывал". %-)
возникнет естественным образом за счет распора.
P.S. ситуация - тупик. надо ставить заказчика в известность. странно, что фирма-производитель оцилиндрованного бревна не предупредил об косячках.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 17:15
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Затяжки в плане добавить можно (сделать ромб)? на отм. 3600?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 17:19
#14
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Затяжки нельзя. Заказчик против.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 17:31
#15
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Sarman, думайте в сторону наслонных стропил.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 17:34
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а на что ему эти стропила наслонять? друг на друга что ли? нет ни стоек, ни слег, ничего нет, чтобы снять вопрос распора...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 17:35
#17
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Может ферму по коньку пропустить, там 1200мм есть пространство?
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 17:36
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а на что ему эти стропила наслонять? друг на друга что ли? нет ни стоек, ни слег, ничего нет, чтобы снять вопрос распора...
А что со стенами то станет от распора? Упадут?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 17:40
#19
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Я бы сделал конечно с одной стороны шарнирно подвижну опору, тем самы убрал бы распор. Но это какой узел должен быть? По- моему не реально.

Кстати, рспор у меня получился 1 тонна (при абсолютно неподвижных опорах с обеих сторон). Это при шаге стропил 0,7 м. Вот представьте- каждая стропила будет давить на стены силой 1 т.. Думаю это приличный распор.

Нитонисе, ну не упадут конечно, но думаю могут покоситься.

Sergo ферму предлагал не понравилась заказчику.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 17:57
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Нитонисе, ну не упадут конечно, но думаю могут покоситься.
Как именно? Верхнее бревно прогнется? Или стена завалится наружу?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 17:57
#21
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


тогда сделайте балку коньковую, клеенодеревянную какую-нибудь.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 17:58
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Нитонисе - стены (венцы) будут перекашиваться, появятся неслабые такие щели между бревнами. венцы между собой соединяются только в местах перерубов, да по длине могут быть на три-четыре нагеля посажаны. даже в банях 6х6 м стропила опирают на слеги. а на верхние венцы стен стропила опираются скользящим узлом (пропил банальный в бревне, чтобы стропила проскальзывали).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 18:11
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вот вариант, правда, запоздалый, но на всякий случай.
Еще вариант: раз ничего нельзя изобретать, значит нужно применить мощные ноги и мощную затяжку, такие, чтобы перемещения составляли не более 20...25 мм в одну сторону (всего 40...50). Если надо, затяжку из стали, и декорировать под дерево. Или сверху бруса, паралельно. И конструктивные меры типа строго горизонтальная опора скольжения, со скользкими прокладками.
С помощью Аллаха век стоять будет...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мечеть.JPG
Просмотров: 137
Размер:	29.6 Кб
ID:	28756  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 18:17
#24
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,761
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Как православный - правоверному.
1. Если у кровли фронтоны из сруба, то стропильную систему использовать нельзя, глупо, нерационально... Ну сколько можно писать, что фронтон осядет за счёт усадки древесины и вывалится... Устал уже объяснять про "самцовую кровлю".
Думаю, что Вам надо отказаться от стропил, как несущих элементов, и поставить на фронтоны продольные несущие элементы, как это делается в Баварии, Австрии, Швейцарии, Норвегии и многих других, несравненно более близких местах.
2. Если «десигнер» и Заказчик чрезмерно упрямы, то советую усилить верхний венец для опирания стропил плоскими горизонтальными фермами. Их можно расположить снаружи, спрятав под карниз и соединить скрытыми затяжками в стенах.
3. Знаете, у евреев те же проблемы бывают: Рассказывал мне один ГАП такую историю:
Цитата:
Будучи лицом политкорректной национальности, этот ГАП сподобился спроектировать синагогу, и естественно ездил туда на авторский надзор. И вот в один из таких визитов (стройка уже заканчивалась) видит он что группа товарищей каким-то древнеегипетским способом затаскивает в здание огромную каменюку, причем намереваются установить ее строго в середине пролета. ГАП бежит к заказчику, дескать ребе, шозанах? Ребе отвечает: это священная купель, вырезанная из цельной скалы где-то на Голанских высотах, и она-де станет лучшим украшением синагоги. ГАП говорит: Ребе, по технологии купель была маленькая и в другом месте, а под этакую махину несущая способность перекрытия не обеспечена и все это на@#$нется. А ребе ему и отвечает: «Я не знаю что такое несущая способность, зато знаю, что такое плохие евреи, которые не верят в нашего бога! Идите, молитесь и ничего не на@#$нется!». Когда тот ГАП рассказывал мне все это, вид у него был совсем не молитвенный.

Огурец вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 18:20
#25
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Нитонисе - стены (венцы) будут перекашиваться, появятся неслабые такие щели между бревнами. венцы между собой соединяются только в местах перерубов, да по длине могут быть на три-четыре нагеля посажаны.
если бревна будут пасажены на нагели, что-то сомнительно что они будут перекашиваться. Надо рассчитать эти самые нагели. Да и вообще сомнительно что это распорное усилие так сильно "разнесет" стены. Хотя не знаю, я с такими стенами не сталкивался и не знаю как они конструируются.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 18:26
#26
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


"...сомнительно...", "...не сталкивался...". я - сталкивался, я - занимался рубленным домостроением. поэтому постарайтесь поверить, что не устоят стены от распора стропил.
P.S. нагели - деревянные, высотой совсем не в диаметр бревна, фактически нагель заходит в бревно на 5-6 см при среднем диаметре бревна в 24-26 см. то есть эти нагели работают на сдвиг, но бревно при это испытывает крутящий момент из-за эксцентриситета приложения нагрузки от стропила относительно точки (линии) опоры бревна. поэтому бревно просто начинает выворачивает со своего места и нагели тут не удержат его. хотя видел иной раз резьбовые шпильки с гайками, скрепляющие венцы между собой...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 18:32
#27
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,761
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Иллюстрирую своё предложение по "самцовой" кровле:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для мечети.jpg
Просмотров: 180
Размер:	93.5 Кб
ID:	28760  
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 18:41
#28
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Или стена завалится наружу?
Легко.
Нагрузка на полосу стены шириной 0,7м - 1 тс вверху оборачивается моментом 3,6 тс/м в основании.
k2lom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 20:56
#29
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Как вам такой вариант?
[IMG]http://s56.***********/i152/0911/f5/11b5ae196073t.jpg[/IMG]
[IMG]http://i065.***********/0911/c1/6fa28752a15ct.jpg[/IMG]

Архитектор сказал, что в интерьере красиво
будет смотреться.
Как вы думаете, есть смысл в таком решении.
Т. е. у меня эта рама собирает на себя всю нагрузку
от распоров стропил. Общи распор на раму составил 5 т..

Добавил:
Забыл исправить, на рис. 1 вместо 1т. 5т. (общий распор)

Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 21:06
#30
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


А над люстрой затяжка или потолок?
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 21:07
#31
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,761
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


А каковы нагрузки в узлах фермы? Чем соединять деревянные элементы будете?

И почему не хотите в запотолочное пространство (над люстрой) поставить хотя бы одну ферму (самец-охлупень) и к ней всё слеги свободно подвесить?
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 21:12
#32
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а чем ни соединяй. все равно решение плохое - сруб всю свою жизнь то усыхает. то набухает, в результате высота наружной стены будет непостоянна. Вы же хотите к подобной подвижной конструкции прикрепить жесткую "раму". то есть будете ограничивать вертикальные подвижки наружной стены.
поэтому уж лучше установить несколько подобных независимых "рам" по длине здания и уже на них организовать кровлю.
P.S. еще раз вопрос о другом - как будут держаться фронтоны?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 21:13
#33
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Я не могу понять, какая разница заказчику что там будет ферма. Если только там не потолок, а затяжки, и ферму будет видно.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 22:08
#34
lit01


 
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74


Что получится в результате нескомпенсированного распора можно посмотреть на прилагаемой картинке. Вобще-то система там каркасная, но принцип тот же - без горизонтальных затяжек стены становятся "бочкообразными" а конек проседает. Произойти это может и не сразу. Но произойдет обязательно. Картинку показываю всем заказчикам, страждущим высоких потолков.
Думаю,многих вводят в заблуждение подобные системы в кирпичных домах. Там устроив ж.б пояс, можно передать на него горизонтальные усилия как на балку. Но и в этом случае свободная длина такой балки должна быть не более ~6 метров. При длине 10 метров перемещения подобной балки ~6-8 см. Кстати, по расчетам приведенной системы распор у меня получился не 1 а 1,5 тонны. (Считал в специализированной программе расчета деревянных конструкций Wolf.)
Лично мне наиболее симпатично решение, предложенное Огурцом - скрытые горизонтальные фермы. Самцовая система хороша, но длина несущих балок будет ~10 м, что для деревянных конструкций само по себе проблематично
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled.jpg
Просмотров: 126
Размер:	51.6 Кб
ID:	28781  
lit01 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 22:20
#35
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
А над люстрой затяжка или потолок?
Затяжка в составе рамы.
Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
А каковы нагрузки в узлах фермы? Чем соединять деревянные элементы будете?

И почему не хотите в запотолочное пространство (над люстрой) поставить хотя бы одну ферму (самец-охлупень) и к ней всё слеги свободно подвесить?
Раму пока не считал. Архитектор предлагает соединение узлов сделать из фенеры на болтах. Но я склоняюсь к металлу. Думаю фанера порветься.
Фермы я бы поставил. Но архитектор категорически против.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а чем ни соединяй. все равно решение плохое - сруб всю свою жизнь то усыхает. то набухает, в результате высота наружной стены будет непостоянна. Вы же хотите к подобной подвижной конструкции прикрепить жесткую "раму". то есть будете ограничивать вертикальные подвижки наружной стены.
поэтому уж лучше установить несколько подобных независимых "рам" по длине здания и уже на них организовать кровлю.
P.S. еще раз вопрос о другом - как будут держаться фронтоны?
Неужели у древесины усадка такая большая? Если ставить несколько рам, как их крепить к стенам. Я же поставил одну раму по середине зала, именно в том месте, где "т" образный стык (см. план).
Фронтоны будут держаться на вертикальных штырях на всю высоту стены.

Цитата:
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Я не могу понять, какая разница заказчику что там будет ферма. Если только там не потолок, а затяжки, и ферму будет видно.
Архитектор против установки фермы по середине зала. Именно по середине зала люстра будет висеть. Как ее, на нижний пояс фермы чтоли повесить. Архитектору и мне тоже, кажется, что не красиво будет, хотя в красоте я ничего не понимаю

lit01, спасибо за расчет.
А вы можете в своем расчете по середине раму поставит (если не трудно), интересно, какая картина будет?
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 23:56
#36
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Дополню свой пост (#12). Раз уж пошел мозговой штурм - такой вариант никак?

Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 08:17
#37
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Дополню свой пост (#12). Раз уж пошел мозговой штурм - такой вариант никак?
Спаибо Yuzer. Контруктивно хороший вариант. Но ведь это же мечеть, а не сарай Как это будет смотреться? Высота зала небольшая, а над головой эти распорки.

Еще забыл сказать:
Мечеть строиться на благотворительные деньги. Т.е. денег мало.
Заказчик (Уважаемый имам мечети) против металла. Металл дорогой.

Последний раз редактировалось Sarman, 13.11.2009 в 08:23.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 09:48
#38
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Sarman, не в обиду будет сказано, но твой архитектор хочет и рыбку съесть и ... . Offtop: На таком пролету я вижу только метелло-деревянные фермы (ну или бревнами стены подпереть)
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 10:06
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
...Неужели у древесины усадка такая большая? ...
Дерево - живой материал. Ползет и усыхает. Годами. Поэтому напряжения должны быть не предельными, а система - как можно менее взаимозависимой.
Кстати, у вашей фермы внутренние пояса кажется сжаты - как будете раскреплять?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 11:58
#40
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, у вашей фермы внутренние пояса кажется сжаты - как будете раскреплять?
Вот раму посчитал:
Схема деформации рамы: (рис. 1)
[IMG]http://s51.***********/i134/0911/71/7fc57bf420eat.jpg[/IMG]
Эпюры N: (рис. 2)
[IMG]http://s44.***********/i106/0911/64/1c8ef17603d7t.jpg[/IMG]
Реакции: (рис. 3)
[IMG]http://s13.***********/i186/0911/cf/fe1f9c5453eft.jpg[/IMG]

Все- таки буду убеждать заказчика раму делать из металла. У дерев. рамы перемещения большие.
Пока на вскидку взял пояса из кв. труб 100х4, раскосы кв. тр. 80х3.

Про раскрепление из пл. буду думать. Во внутреннем поясе сжат только 1 стержень (и нижние у стены), остальные растянуты (см. рис2). Неужели ее так сильно будет выварачивать?

Последний раз редактировалось Sarman, 13.11.2009 в 12:10.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 12:15
#41
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


стены сядут, а крыша на раме повиснет. специалисты по дереву, на сколько % бревно усыхает?
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 12:23
#42
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,761
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Сруб даёт усадку 5-7%. Проверено многократно.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 12:24
#43
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


усушка в среднем составляет 5%, то есть стена высотой метр усыхает на 5 см.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 19:02
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Неужели ее так сильно будет выварачивать?
Представим, что в одном узле в одной плоскости сходятся три сжатых стержня, направленных в разные стороны. Примерно как у Вас вверху (внутренний узел).
Центр узла при первом удобном случае выпрыгнет вбок - т.е. система имеет тенденцию к потере устойчивости. Если бы шарниры были бы только в плоскости, то была бы гарантия, что узел не пойдет вбок, даже при наличии случайных эксцентреситетов и других дефектов-выгибов.
Но ясно, что в деревянной ферме этот узел будет достаточно шарнирным в любых направлениях (в металле еще можно хотя бы два элемента сварить между собой и частично придать устойчивость).
Поэтому такие сжатые шарнирные узлы должны быть раскреплены из плоскости.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 21:24
#45
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Знаете, у евреев те же проблемы бывают
Евреи расположили бы связи так))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00544.jpg
Просмотров: 128
Размер:	61.6 Кб
ID:	28857  
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 23:06
#46
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Евреи расположили бы связи так))
А че, жестко! Не шелохнется .
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 23:25
#47
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Да, усушка- это страшно. Но строители упавают на то, что раму будут монтировать после сборки стен и их усадки.... Но есть ли в этом смысл...?

Оцените пожалуйста еще вот такой вариант (стремлюсь к наслонным стропилам):
[IMG]http://s53.***********/i142/0912/3b/978892925b1bt.jpg[/IMG]
В наслонных стропилах как известно распора нет. Но от прогиба фермы конечно он будет. Но думаю не такой "серьезный"
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 03.12.2009 в 10:16.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 11:07
#48
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Ферма, затяжки (хотя "В наслонных стропилах как известно распора нет")... вся красота чистого потолка уходит в небытие)
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 11:14
#49
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ферма, затяжки (хотя "В наслонных стропилах как известно распора нет")... вся красота чистого потолка уходит в небытие)
Ниже затяжки будет подвесной потолок.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 11:20
#50
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,761
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Оцените пожалуйста еще вот такой вариант (стремлюсь к наслонным стропилам):
[IMG]http://s53.***********/i142/0912/3b/978892925b1bt.jpg[/IMG]
- Уже советовали в постах 31 и 34. Да, это вполне работоспособный и экономичный вариант конструкции кровли.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 11:38
#51
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а теперь вопрос - чем будете обеспечивать устойчивость переднего фронтона (который ближе к нам по рисунку)? ведь ни перерубов, ни слег - ничего нет...
P.S. уж могли бы и внутреннюю среднюю стенку вместо добора столбами (опять же будет разница в усушке опор коньковой фермы) добрать венцами..
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 11:55
#52
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,761
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а теперь вопрос - чем будете обеспечивать устойчивость переднего фронтона (который ближе к нам по рисунку)? ведь ни перерубов, ни слег - ничего нет...
..
Элементарно. В православных храмах мы конху поднимаем, чтобы заходила на фронтон и придавала ему устойчивость:

Огурец вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:11
#53
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


крайне не удачное фото/пример привели. центральный сруб венчает восьмерик, в котором закреплен конек. так что тут еще вопрос - кто кого поддерживает :-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 12:11
#54
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а теперь вопрос - чем будете обеспечивать устойчивость переднего фронтона (который ближе к нам по рисунку)? ведь ни перерубов, ни слег - ничего нет...
В стене франотона предусмотрены вертикальные штыри.
Еще устойчивость будут придавать конструкции кровли "михраба" (см. рис.):
[IMG]http://i005.***********/0912/6f/3b77400fe560t.jpg[/IMG]
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:15
#55
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,761
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Да, с фото я несколько поспешил, но рад, что мою мысль поняли и правильно использовали.

>Sarman

А что, разве в михрабе окно бывает? Я думал, что там только ниша, направленная на Мекку.
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 12:25
#56
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение

>Sarman

А что, разве в михрабе окно бывает? Я думал, что там только ниша, направленная на Мекку.
Это не принципиально. Окно может и быть. Но я бы не стал ее делать.
Т. к. михраб смотрит на юг, и солнце во время зенита будет ослеплять молящегося. Или можно сделать маленькое окно и по выше, чтобы не ослепляло. Спасибо Огурец, что обратили внимание на это. Скажу архитектору, чтобы переделал.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:28
#57
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


квакну напоследок - может лучше ферму заменить на шпренгельную - аккуратнее смотреться будет, изящнее.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:35
#58
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
квакну напоследок - может лучше ферму заменить на шпренгельную - аккуратнее смотреться будет, изящнее.
Все равно зашьется потолком.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:36
#59
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


шпренгельная ферма - устойчивей.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 13:58
#60
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Forrest_Gump, у шпренгельной узлы не будут трудоемкими?
Если не трудно, нарисуйте пожалуйста ваш вариант фермы.

Я хотел просто во так сделать из дерев. брусьев с креплением узлов на нагелях:
[IMG]http://s44.***********/i105/0912/13/3ff52338ad48t.jpg[/IMG]
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 15:01
#61
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


рисовать не стал, покопался у себя, вот Вам страница из учебника Иванова 1956 г - Деревянные конструкции.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 173.jpg
Просмотров: 168
Размер:	56.9 Кб
ID:	29965  
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 15:49
#62
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
рисовать не стал, покопался у себя, вот Вам страница из учебника Иванова 1956 г - Деревянные конструкции.
Спасибо!
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор в мечети из сруба. Устойчивость стен.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Толщина стен мечети Ангел 25 Конструкции зданий и сооружений 3 06.04.2009 22:33