Непрочитано 19.11.2009, 15:52 #1
Противопожарные двери
svit
 
АР
 
Днепропетровск
Регистрация: 08.03.2008
Сообщений: 8

Хотелось бы услышать мнение о дверях, которые необходимо устанавливать в комнату уборочного инвентаря. Согласно п.4.37 ДБН В.2.2-9-99 необходимо установить противопожарную дверь. Такую всегда и устанавливала. Вопрос: возможно ли установить обычную по ГОСТ6629-88 и не получить замечание от экспертизы?
Возможно есть какое-то официальное разрешение?
Просмотров: 52431
 
Непрочитано 27.11.2009, 09:40
#2
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Привет !
Тоже парюсь с этим вопросом. Меня, также, интересуют двери в ТП. Я хочу поставить "обычные" двери в ТП и в помещения уборочного инвентаря, а Заказчик, сцуко, орет "хочу везде огнестойкие!"...

Не знаете, в каком СНИП указано, что в помещениях уборочного инвентаря я должен ставить огнестойкие двери ?
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2009, 09:52
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Попробуй поискать здесь СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2009 ... СП 11.13130.2009
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2009, 10:29
#4
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


СП 4.13130.2009, пункт 5.1.10
Производственные, технические и складские помещения категории В4, размещаемые на объектах
жилого и общественного назначения, кроме специально оговоренных случаев, должны отделяться от
других помещений и коридоров противопожарными перегородками 2-го типа.
Кладовая уборочного инвентаря - помещение категории В4.
В противопожарной перегородке и двери должны быть соответствующие.
Ася вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2009, 11:38
#5
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
СП 4.13130.2009, пункт 5.1.10
Производственные, технические и складские помещения категории В4, размещаемые на объектах
жилого и общественного назначения, кроме специально оговоренных случаев, должны отделяться от
других помещений и коридоров противопожарными перегородками 2-го типа.
Кладовая уборочного инвентаря - помещение категории В4.
В противопожарной перегородке и двери должны быть соответствующие.
Спасибо, ребята за помощь. Помогли.
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 10:16
#6
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


откуда в комнате уборочного инвентаря в4, зачем там дверь??
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 10:22
#7
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


По расчету в соответствии с НПБ. Есть слово кладовая -значит должно быть категорирование. Если есть категория, значит должны быть противопожрные перегородки и двери.
Ася вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 10:53
#8
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
По расчету в соответствии с НПБ. Есть слово кладовая -значит должно быть категорирование. Если есть категория, значит должны быть противопожрные перегородки и двери.
У меня дома кладовка - мне что, тоже противопожарную дверь ставить!?
Цитата:
Кладовая уборочного инвентаря - помещение категории В4.
А может Д?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 10:53
#9
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


ну так и пишите:
"комната", а не "кладовая"
===
а если в туалет канистру с керосином? поставить?
какая категория?
сразу двери надо менять?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 11:02
#10
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


Ув. Студент063, зачем же противопожарную дверь в кладовку, лучше уж сразу в бункере жить, вообще ничего не страшно будет!
Вопрос стоял о возможных замечаниях экспертизы, а не о логичности установки пртивопожарных дверей в принципе.
Если у вас есть реальный расчет кладовой уборочного инвентаря под категорию Д, так выкладывайте для общественности, интересно посмотреть...

Что касается того, чтобы переназвать помещение...Можно назвать подсобное помещение, не указывая, что там хранится инвентарь, но и то не факт, что в экспертизе не попросят уточнить назначение помещения.
А комната или помещение уборочного инвентаря скорее всего не прокатит, попросят категорировать. По крайней мере в наших проектах просят, не знаю, как у остальных...

Теоретически вы можете хоть бак на 200 литров спирта хранить в душе, это ваши личные так сказать пожелания.
Интересно, как вы убеждаете экспертов, довольно настойчивых в своих замечаниях, что кладовые не категорируются, потому что там ничего нет и гореть и тп нечему...

Последний раз редактировалось Ася, 04.12.2009 в 11:07.
Ася вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 11:05
#11
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Смотрю старые проекты - кладовые МОП без категории, кроме того там еще и рукомойник положен и прочее, короче "сырое помещение"!
Согласен с guliaevskij - пишите помещение МОП и все! А то так дверей не напасешся!
А канистру с керосином можно где угодно поставить
Что можно там хранить: пылесос и машину на мойки полов! Разве есть норма по составу и количеству уборочного материала? Кроме того я могу даже швабру иметь, к примеру, не деревянную, а из нержавейки!

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 04.12.2009 в 11:10.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 11:24
#12
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


А что там можно хранить нигде и не прописано. Помимо пылесоса предполагается что там могут быть швабры и тряпки для влажной уборки, или вы полы моете только шваброй? И не все могут себе позволить машины для мойки полов.
Вы все так спорите, как будто нет СанПинов и СНиПов, по которым все это делается. Можно вообще не категорировать помещения исходя из ваших рассуждений.

Согласен с guliaevskij - пишите помещение МОП и все!
- Не все, не всегда наименование помещений задают архитекторы. Есть технологи, которые имеют помещения в соответствии с нормами, и от кладовых тогда никуда не уйти.

А то так дверей не напасешся!
- Дык не вы же эти двери покупаете и устанавливаете.
Ася вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 15:03
#13
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
Есть технологи, которые имеют помещения в соответствии с нормами, и от кладовых тогда никуда не уйти.
Согласен! Но кладовая кладовой рознь!
Если там ведро и швабра и площадь около 4м.кв. - это что - В4!?
Да и кладовой такое помещение грех называть!
По вашей логике, если вы сидите в своем кабинете, допустим вы архитектор, и у Вас за спиной стоит шкаф с книгами, сериями, типовыми и прочей хренью, а Вы сидите не одна и Вас несколько, как и шкафов то если Вы посчитаете пожарную нагрузку, то и Ваш кабинет-мастерскую надо выделять противопожарной перегородкой с соответствующи м заполнением!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 15:18
#14
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
По вашей логике, если вы сидите в своем кабинете, допустим вы архитектор, и у Вас за спиной стоит шкаф с книгами, сериями, типовыми и прочей хренью, а Вы сидите не одна и Вас несколько, как и шкафов то если Вы посчитаете пожарную нагрузку, то и Ваш кабинет-мастерскую надо выделять противопожарной перегородкой с соответствующи м заполнением!
Это не моя логика, это то, что вытекает из нормативных документов. Зачастую в этих самых документах нет логики (ибо они уже морально устарели), либо противоречат сами себе.
А еще есть такое место как эскпертиза, и в ней многие из экспертов отличаются тем, что у них нет логики или она настолько своя, что переубедить их невозможно. Так что доказывать мне, что в кладовой уборочного инвентаря нет категории не стоит, я это и так знаю, но в соответствии с всякими там снипами, санпинами, нпб и пожарными нормами, приходится катергорировать даже кладовые ,площадь которых 3 м. кв.
Вы думаете, что делая все по нормам и в соответствии, даже если это явный бред, я получаю удовольствие?
Спор в экспертизе выглядит примерно так же как разговор врача с пациентом: врач пытается убедить старушку в том, что она полностью здорова и это реально так, но старушка при этом уже решила для себя, что она смертельно больна и все тут!
Ася вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2009, 07:25
#15
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,754
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Еще один вопрос по дверям, если не возражает уважаемое собрание.
ПО предписанию МЧС в школе необходимо заменить входные двери на металлические. Но простенький вопрос который возник попутно поставил нас в тупик.
Каким документом регламентируются усилия при окрытии входной двери, и каковы их величины.
Поскольку на двери предполагается поставить доводчик, да и сами двери весят не менее 30 кг, а двери открывают и первоклашки, часто без сопровождения взрослых, то вопрос завис, поскольку никак не удается найти нужный документ.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I

Последний раз редактировалось T-Yoke, 05.12.2009 в 08:49.
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2009, 11:09
#16
snykki2007


 
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54


при площади кладовой уборочного инвентаря более 11 м2 ,дверь противопожарная
snykki2007 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2009, 12:04
#17
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от snykki2007 Посмотреть сообщение
при площади кладовой уборочного инвентаря более 11 м2 ,дверь противопожарная
Обоснование , пожалуйста!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 08:29 Не скажите почему не более 11 м ?
#18
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от snykki2007 Посмотреть сообщение
при площади кладовой уборочного инвентаря более 11 м2 ,дверь противопожарная
Скажите , пожалуйста, почему ?
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 09:26
#19
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


Судя по тому, как долго snykki2007 не отвечает на вопрос почему?, до сих пор ищет обоснование
Ася вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 09:42
#20
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
Судя по тому, как долго snykki2007 не отвечает на вопрос почему?, до сих пор ищет обоснование

Да уж, хотелось бы, чтобы оно было. В противном случае мне придется 30 дверей огнестойкими делать вместо того, чтобы обычными их "забабахать". ....
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 09:45
#21
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


Ну видимо придется сделать. Наш архитектор делает двери в кладовые противопожарные, и никогда не возникало вопросов ни у кого, что где-то стоит лишняя противопожарная дверь.
Ася вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 21:56
#22
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Цитата:
Наш архитектор делает двери в кладовые противопожарные, и никогда не возникало вопросов
Я тоже архитектор, и в кладовых уборочного инвентаря всегда делаю обычные двери. Там нужен кран, раковина, и место для швабры. И у меня тоже никогда не возникало вопросов по этому поводу в экспертизе.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 06:22
#23
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Я тоже архитектор, и в кладовых уборочного инвентаря всегда делаю обычные двери. Там нужен кран, раковина, и место для швабры. И у меня тоже никогда не возникало вопросов по этому поводу в экспертизе.

Спасибо, Серафимочка !
Ценная для меня информация...
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 09:34
#24
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


Ну тогда в чем вопрос? сколько людей, столько и мнений, трактовок снипов и санпинов, делайте как нравится, если возникнет вопрос в экспертизе, исправите, а нет, значит нет.
По такому принципу можно в нормы вообще не смотреть.
Ася вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 12:14
#25
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
По такому принципу можно в нормы вообще не смотреть.
Да не вопрос! Вопрос в другом, если Вы нашли четкое нормативное обоснование постановки противопожарной двери в кладовую уборочного инвентаря поделитесь ссылкой! А заявление о категории В4 без предоставления расчета - голословно!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 12:30
#26
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


Докажите обратное, что кладовая уборочного инвентаря площадью пусть и 4 метра квадратных, не категорируется, а если и категорируется, то не В4. И там нет суперсовременной техники, а есть обычный шкаф, с пластиковыми швабрами, с ведрами на тележке и тряпки для мытья полов, протирки дверей и тп.
Ася вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 13:09
#27
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
Докажите обратное, что кладовая уборочного инвентаря площадью пусть и 4 метра квадратных, не категорируется, а если и категорируется, то не В4. И там нет суперсовременной техники, а есть обычный шкаф, с пластиковыми швабрами, с ведрами на тележке и тряпки для мытья полов, протирки дверей и тп.


Мощно ! Звучит убедительно.
Асечка, обязательно попробую. Потом напишу о результате.
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 15:38
#28
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™



Ася, а какую категорию вы ставите в санузлах общественных зданий?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 15:59
#29
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Ася, а какую категорию вы ставите в санузлах общественных зданий?
Согласно СП 12.13130.2009 п. 1.1 определение классификационных признаков категорий по взрывопожарной и пожарной опасности распространяется на здания (или части зданий между противопожарными стенами — пожарных отсеков), сооружения, строения и помещения производственного и складского назначения класса Ф5.

Последний раз редактировалось lee, 11.12.2009 в 16:18.
lee вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 18:15
#30
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


Студент063, а вы считаете санузел производственным или складским помещением?
Ася вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 18:31
#31
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Студент063, а вы считаете санузел производственным или складским помещением?
Вопросом на вопрос? Хмм.
Цитата:
Согласно СП 12.13130.2009 п. 1.1 определение классификационных признаков категорий по взрывопожарной и пожарной опасности распространяется на здания (или части зданий между противопожарными стенами — пожарных отсеков), сооружения, строения и помещения производственного и складского назначения класса Ф5.
Усложним задачу:
Ася, а какую категорию вы ставите в санузлах АБК в составе промпредприятий или в которых имеются площади производственного назначения, например мастерские?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 18:43
#32
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Вопросом на вопрос? Хмм.
Я уточняю.

Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Ася, а какую категорию вы ставите в санузлах АБК в составе промпредприятий или в которых имеются площади производственного назначения, например мастерские?
Упрощаю вопрос: санузел отдельное помещение ,если я ничего не путаю, со своей площадью, отделкой и т.п., так вы его относите к производственным помещениям или к складским? Вы в санузле что-то производите, складируете?

До вас я считала что санузел он и есть санузел, без каких-либо еще трактовок.
Ася вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 18:52
#33
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
До вас я считала что санузел он и есть санузел, без каких-либо еще трактовок.
А раньше считал, кладовая уборочного инвентаря это и есть кладовая уборочного инвентаря.
Речь идет о пожарной нагрузке, а не производственных процессах!
Прошу также отметить, что кладовая - это не склад!ИМХО
Цитата:
Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.
Для АБК:
Цитата:
В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 квм на каждые 100 квм площади этажа, но не менее 4 квм . При площади этажа менее 400 квм допускается предусматривать одно помещение на два смежных этажа.
2 snykki2007
Цитата:
при площади кладовой уборочного инвентаря более 11 м2 ,дверь противопожарная
Это вероятно всплыло из НПБ 105-03 и прочих подобных документов, там удельная пожарная нагрузка определяется исходя из минимальной площади помещения 10 квм.

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 11.12.2009 в 19:36.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 23:12
#34
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


Это выдержки из расчета категорийности помещений по объекту, выполненные специалистом по пожарной безопасности:
"В данном помещении обращаются горючие материалы.
В помещениях отсутствуют вещества и материалы, способные образовывать взрывоопасные смеси (концентрации) и создавать избыточное давление взрыва при нормальных эксплуатационных условиях.

Пожарная нагрузка в помещении включает в себя:
пластмасса весом до 3 кг, = 39,8 МДж/кг [3];
древесина весом до 2 кг, = 13,8 МДж/кг [3];
текстиль весом до 2 кг, = 16,7 МДж/кг [3] .

1. Определяем общую пожарную нагрузку в помещении
2.Определяем удельную пожарную нагрузку

Вывод: помещение кладовой уборочного инвентаря относятся к категории В4."

Формулы не вставляются, да и не зачем, кто знает как считать, сам и посчитает.
P.S. к сведению - помещения с площадью менее 10кв.м. принимаются в расчетах с площадью 10кв.м.

По поводу кладовая - не склад, курица не птица. Уважаемый а чем отличается функционально кладовая от склада? Способами складирования. или это устоявшийся стереотип, что склад это большое помещение с большим объемом находящихся в нем позиций?
Ася вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 23:43
#35
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Ася
Цитата:
Пожарная нагрузка в помещении включает в себя:
пластмасса весом до 3 кг, = 39,8 МДж/кг [3];
Монитор+компьютер
Цитата:
древесина весом до 2 кг, = 13,8 МДж/кг [3];
Письменный стол (даже поболе чем 2кг)
Цитата:
текстиль весом до 2 кг, = 16,7 МДж/кг [3] .
Велюровый стул
И все это на площади даже не 10квм, а существенно меньше - около 6-7квм (по нормам).

Да все понятно, сам неоднократно делал эти расчеты! Но где логика людей, которые это придумали! Потому как согласно их логике абсолютно все помещения попадут под В4! Даже санузел (туалетная бумага, салфетки, пластиковые перегородки, электросушилки, мусорные ведра, стульчак и прочее) - попробуйте посчитать пожарную нагрузку, В4 я вам гарантирую!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 23:53
#36
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


Никогда и ниукого не возникало вопроса комне по поводу обычных деревянных глухих дверях в комнате уборочного инвентаря
Но сама считаю, что если она не 4-10 м2, то противопожарную дверь надо ставить.
Как то принесла в госпожнадзор проект магазина со складскими помещениями, пожарники зказали мне что в складах одежды площадью более 10 м2 надо поставить противопожарные двери, а вот в маленьких складиках можно не ставить
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2009, 20:50
#37
snykki2007


 
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54


Добрый вечер!

"В помещениях, где хранятся горючие материалы (а таким помещением является и кладовая с уборочным инвентарем, который в основном состоит из горючих материалов: древесина, ткань, изделия из пластмассы и т.д.), дверные проемы защищаются противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 30, и не более. (основание п. 1.82 СНиП 2.08.02-91* )"

по поводу площадью более 11 м2, нас консультирует пожарник у которого свои видения этого , эт уже я так понимаю расчетом подтверждается
до 11м2 мы ставим обычные двери, после 11м2 -противопожарные

проконсультируйтесь со своим пожарником

Последний раз редактировалось snykki2007, 13.12.2009 в 20:55.
snykki2007 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 01:36
#38
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,754
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Описание расчета, HELP к программе Fire Guard
Вложения
Тип файла: rar fireguard.rar (1.17 Мб, 363 просмотров)
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 01:40
#39
Pulssar


 
Регистрация: 15.12.2009
Сообщений: 2


Здравствуйте, у меня по комнате уборочного инвентаря была похожая ситуация...
Поскольку технолог в моем случае не предусматривался, а решение надо было принять оперативно, и поскольку была явная возможность в этом помещении размещения пожароопасных веществ, я исходил из СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания" изменений 1 и 2 (СНИП советский, изменения - "украинские") где:
Изменение 1:
Пункт 1.26 (СНиП 2.09.04-87) дополнить таким абзацем:
"В пожароопасных хозяйственных и технических помещениях (кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камерах и др.) перегородки должны быть противопожарными 1-го типа, а двери - противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа".
Изменение 2:
Пункт 1.26 (СНиП 2.09.04-87).
"Во втором абзаце убрать слова: "а двери - противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа"

В русских изменениях данного СНИПа я так понял это не прописано... в любом случае я точно не уверен.

Далее, в связи с изменением 2 (СНиП 2.09.04-87) по ДБН В.1.1-7-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства" (аналог русского СНиП 21-01-97*) по табл. для перегородок 1 типа (EI45) выбрал заполнение проемов не ниже 2 того типа (EI30). Итог - противопожарная дверь с мин. пред. огнестойкости EI30...


Встречный вопрос - выше по санузлам была перепалка, так точно за игрой слов и не ясно к каким помещениям санузлы относить - в случае размещения их в складе и с условием что санузел не находится во вставке/встройке/пристройке ))))...?
Pulssar вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 06:43
#40
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Pulssar Посмотреть сообщение
Здравствуйте, у меня по комнате уборочного инвентаря была похожая ситуация...
Поскольку технолог в моем случае не предусматривался, а решение надо было принять оперативно, и поскольку была явная возможность в этом помещении размещения пожароопасных веществ, я исходил из СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания" изменений 1 и 2 (СНИП советский, изменения - "украинские") где:
Изменение 1:
Пункт 1.26 (СНиП 2.09.04-87) дополнить таким абзацем:
"В пожароопасных хозяйственных и технических помещениях (кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камерах и др.) перегородки должны быть противопожарными 1-го типа, а двери - противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа".
Изменение 2:
Пункт 1.26 (СНиП 2.09.04-87).
"Во втором абзаце убрать слова: "а двери - противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа"

В русских изменениях данного СНИПа я так понял это не прописано... в любом случае я точно не уверен.

Далее, в связи с изменением 2 (СНиП 2.09.04-87) по ДБН В.1.1-7-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства" (аналог русского СНиП 21-01-97*) по табл. для перегородок 1 типа (EI45) выбрал заполнение проемов не ниже 2 того типа (EI30). Итог - противопожарная дверь с мин. пред. огнестойкости EI30...


Встречный вопрос - выше по санузлам была перепалка, так точно за игрой слов и не ясно к каким помещениям санузлы относить - в случае размещения их в складе и с условием что санузел не находится во вставке/встройке/пристройке ))))...?

Уважаемые ребята !
Спасибо за куль-обзор ! Очень многое от вас интересного узнал. Мне это очень помогло.

С приветом !
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 09:29
#41
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Pulssar Посмотреть сообщение
Встречный вопрос - выше по санузлам была перепалка, так точно за игрой слов и не ясно к каким помещениям санузлы относить - в случае размещения их в складе и с условием что санузел не находится во вставке/встройке/пристройке ))))...?
Это не перепалка, а выяснение истины в споре))
Санузел это самостоятельое помещение, не склад, не производственное, поэтому его по категорийности не считают. Да конечно можно придраться, что там тоже горючие материалы могут быть, но тем не менее там двери обычные, и расположение санузла в складе или еще где на это не влияет.
Это мое мнение, и судя по всему опять может быть оспорено
Ася вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 23:07
#42
snykki2007


 
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
Это не перепалка, а выяснение истины в споре))
Санузел это самостоятельое помещение, не склад, не производственное, поэтому его по категорийности не считают. Да конечно можно придраться, что там тоже горючие материалы могут быть, но тем не менее там двери обычные, и расположение санузла в складе или еще где на это не влияет.
Это мое мнение, и судя по всему опять может быть оспорено
почему же обычные, вовсе не обычные...двери должны быть влагостойкими, по крайней мере раньше всегда делали на это ссылку...)

а по поводу противопожарных...ничего там нет горючего...даже туалетная бумага хранится в кладовой уборочного инвентаря...
snykki2007 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 23:29
#43
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от snykki2007 Посмотреть сообщение
даже туалетная бумага хранится в кладовой уборочного инвентаря...
То есть, сделал дело и ... бежишь в кладовую уборочного инвентаря, а потом обратно?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 20:39
#44
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Такой вопрос:
установка противопожарных дверей как регламентируется, меня интересует сам процесс, т.е. чем заполнять зазоры и т.п. желательно сказать про те документы, где есть узлы)
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 09:22
#45
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Такой вопрос:
установка противопожарных дверей как регламентируется, меня интересует сам процесс, т.е. чем заполнять зазоры и т.п. желательно сказать про те документы, где есть узлы)
Узлы ищите у производителей. В нормативной документации НЕТ той информации, что вы ищете. А если и есть, то это полная чушь, не имеющая отношения к действительности.
К тому же, на сертификат EI сертифицируются конкретные двери конкретных производителей. Их привозят на полигон и испытывают. Сертификаты выдают на конкретные двери из конкретного материала, с конкретной фурнитурой, конкретными уплотнителями, конкретными размерами (так называемыми модульными размерами) .........................

Поройтесь в инете. Заходите на сайты производителей. Поищите:

- металлические огнестойкие двери (Forsan например. у них сайт бодрый).
- деревянные огнестойкие двери ( или из МДФ, Ламината, Бумопластики)
- алюминиевые металлические двери (это длинная история.................. не буду углубляться)
- двери из профиля forster / jansen (вроде так пишется точно не поню - Форстер/Янсен)
- цельностеклянныедвери (они, кстати, вроде огнестойкими не бывают).
- Двери jite (они же Kilsgaard) - тут обязательно поройся. У меня их каталог перед глазами, так в нем узлы огнестойких дверных блоков прорисованы. У меня этот каталог есть в электронке. Тебе куда его выслать?


Поищите. Потратьте час и ОБЯЗАТЕЛЬНО найдете то, что Вам нужно.


С уважением,
человек "трахаю...ся с 1200-стами дверными блоками всевозможного назначения и разной-приразной кострукции.............................. уже пару месяцев.................",
Drill_man
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 09:55
#46
Rina2008


 
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 12


СЕРИЯ 1.436.2-30.93
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ИСКРОНЕДАЮЩИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
РМ-1422 Узлы установки противопожарных усиленных дверей в квартиры жилых домов действующих серий
Rina2008 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 10:09
#47
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Rina2008 Посмотреть сообщение
СЕРИЯ 1.436.2-30.93
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ИСКРОНЕДАЮЩИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
РМ-1422 Узлы установки противопожарных усиленных дверей в квартиры жилых домов действующих серий

А вот теперь эту инструкцию возьмите, найдите производителя, который вам по ней двери сделает, а потом "пожарникам" докажите, что "дескать с инструкций все в соответствии сделано, правильно же все! Что это Вы, уважаемый "пожарник" придираетесь .................".
Боюсь, что трудновато получится.
Делайте как я говорю, если не хотите формальную х..ню вместо грамотной документации выпустить.

Никого не хочу оскорбить. Просто у меня есть мнение. Считаю, что оно единственно-правильное.
А инструкция интересненькая.
Кстати, в ней про эстэтическую составляющую что-либо говориться ? Или АБСОЛЮТНО ВСЕ РАВНО, как у вас будут двери выглядеть ?.........
Ну, это я так ........................ разглогольствую .................
К тому же, "... действующие серии домов .........".... ха-ха-ха........
Ребята ! Народ ! Здесь не дебилы собрались, а сливки инженерно-прикладно-бытовой мысли России !!!
Народ ! Когда нормально делать начнем ?!!!! Или что, нашли обоснование, написали эту фигну в чертеж и все ......... дальше пофиг ?!!!! Что полная хрень выйдет ?!............... И у тех, кто решение о покупке будет принимать, и у тех, кто делать будет, и у тех, кто сдавать "пожарникам" будет, и у тех, кто эксплуатировать будет .........................
Народ, хорош через ж. делать !


И самое главное, Вы найдите производителя, который вам сделает двери в соответствии с этой серией ! Не смешите ! Не надо в СССР возвращаться. Он, от части, от таких инструкций и развалился. От того, что не для человека делали, а ......................
Хватит уже Жигули делать ! Говно это, а не машина, хоть и по ГОСТам сделана !

Делайте, как я говорю.
А если найдете производителя, который в соответствии с указаннй серией сделает Вам двери, то скиньте мне на него ссылку - очень мне будет интересно с ним пообщаться. Ха-ха-ха .............

Еще раз, всем привет, Вы уж простите за яросность, которую я проявляю в споре.

Последний раз редактировалось drill_man, 24.12.2009 в 10:25.
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 11:53
#48
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Такой вопрос:
установка противопожарных дверей как регламентируется, меня интересует сам процесс, т.е. чем заполнять зазоры и т.п. желательно сказать про те документы, где есть узлы)
При приемке объекта в эксплуатацию пожнадзор потребует сертификаты соответствия с заявленными характеристиками противопожарных дверй. Бабушкины методы типа обить сталью, завернуть в фольгу и прочие не прокатят. Нужна сертифицированная дверь и соответственно сертификат.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 13:16
#49
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
При приемке объекта в эксплуатацию пожнадзор потребует сертификаты соответствия с заявленными характеристиками противопожарных дверй. Бабушкины методы типа обить сталью, завернуть в фольгу и прочие не прокатят. Нужна сертифицированная дверь и соответственно сертификат.

Правильно.
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 13:19
#50
Pulssar


 
Регистрация: 15.12.2009
Сообщений: 2


Ася, snykki2007 - спасибо за комментарии по поводу санузлов !
С наступающим ! ))
Pulssar вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 15:14
#51
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Pulssar Посмотреть сообщение
Ася, snykki2007 - спасибо за комментарии по поводу санузлов ! С наступающим ! ))
Всегда пожалуйста
С наступающим и Вас!
Ася вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2009, 17:59
#52
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


я слышал от пожарников что монтаж огнестойких дверей - лицензируемый вид деятельности.))
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2010, 15:42
#53
kotofey

Стройка
 
Регистрация: 17.01.2010
Москва
Сообщений: 102
Отправить сообщение для kotofey с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
я слышал от пожарников что монтаж огнестойких дверей - лицензируемый вид деятельности.))
да, лицензируемый, точно так же как и их изготовление.
__________________
Работаю с хорошими людьми
kotofey вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 07:56
#54
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


Добрый день!
Тоже хочу поучавствовать в обсуждении..
У меня немножко не то, но по теме.
Цитата СНиП:
8.4* В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6 х 0,8 м.
Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75 х 1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.
В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6 х 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.

Вопрос:
Можно ли установить на выходе с ЛК на кровлю обычную метал дверь,
при ЖБ кровле и отсутствии горючих материалов на кровле.
Если кто сталкивался с таким вопросом, поделитесь пжста опытом. и как экспертиза на это смотрит.
softer вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 08:55
#55
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


softer, если проект проходит экспертизу, то лучше бы узнать, ка кпожарный эксперт отнесётся к установке такой двери. ГИП на что? Пусть поинетресуется)
У меня пожарный в экспертизе никогда не принимал обычные двери, если написано, что надо противопожарные. Везде ставлю. Но почти все заказчики говорили "Ты конечно поставь для экспертизы, но противопожарная дверь стоит $3000, обычная стальная $300, а у тебя таких дверей 8 штук, мне дешевле инспектору при приёмке здания на лапу дать"
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 09:24
#56
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Что то лечит Вам заказчик.
Стоимость противопожарной двери ок.300$
http://www.karet.ru/price/dp.php
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 10:45
#57
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


не будем спорить по поводу стоимости дверей. двустворчатая дверь стоит $1000, плюс доставка, установка, на двери должен стоять доводчик, а установку тоже должна проводить фирма, имеющая право устанавливать такие двери, ну и т.д. да и пожарный может принимать двери только от определённых производителей...
заказчик имел ввиду порядок стоимости двух типов дверей.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 14:06
#58
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


Sерж, спасибо за ответ.
Получается должны и все тут...
Не могу понять для чего они, ладно рулонная или эксплуатируемая кровля, а у меня и гореть то нечему -ЖБ.
Мне кажется не обоснованный норматив, должны быть ограничения к применению данного пункта, по типу кровли или по возможности возгорания.
Есть мысля, что это на случай бомбежки, для предотвращения распространения пожара внутрь здания)))) (юмор)
softer вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 16:46
#59
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Подскажите, чем отличаются противопожарные двери без порога, с порогом, с порогом-полосой, с выдвижным автоматическим порогом?...

В чем принципиальное отличие в применении их на объектах? Для чего столько видов порогов?
сержант вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 19:05
#60
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
да и пожарный может принимать двери только от определённых производителей...
Это вам пожарник нарассказывал?
twilight вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 15:36
#61
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


подскажите, пожалуйста, производят ли сейчас противопожарные двери с раздаточным окном?
Мне необходимо для установки в пищеблоке детского дошкольного учреждения
сержант вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 15:50
#62
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


Конечно, за ваши деньги, любой каприз)
Сергей454 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 16:08
#63
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от Сергей454 Посмотреть сообщение
Конечно, за ваши деньги, любой каприз)
спасибо, ценное замечание
сержант вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 19:15
#64
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
переназвать помещение
Кладовая уборочного инвентаря есть не что иное как кабинет технического сотрудника.
Земский вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 09:34
#65
snykki2007


 
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
подскажите, пожалуйста, производят ли сейчас противопожарные двери с раздаточным окном?
Мне необходимо для установки в пищеблоке детского дошкольного учреждения

производят но как я думаю это трата денег на такие двери, столкнулись с тем что сертификата на такие двери получить от производителя не возможно, дверь не герметичная с открытым проемом
snykki2007 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 09:51
#66
Ыых


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 61


svit..конечно можно, обычные и ставим, и замечаний от экспертизы нет
Ыых вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 12:51
#67
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


нашел такую дверь
http://www.puls-eko.ru/shop/1/ods01.html если кому надо (не сочтите за рекламу)
сержант вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2012, 11:34
#68
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
нашел такую дверь
http://www.puls-eko.ru/shop/1/ods01.html если кому надо (не сочтите за рекламу)
С чего вы решили что это противопожарная дверь?
twilight вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2012, 13:37
#69
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
С чего вы решили что это противопожарная дверь?
да, пожалуй был не прав, надо им еще раз позвонить и уточнить
сержант вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 04:52
#70
Benehom

Инженер
 
Регистрация: 14.08.2017
Новокузнецк
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Fsafety Посмотреть сообщение
Вопрос не в том, производят ли такие двери (технически это возможно), а в том, сертифицирована ли у кого-нибудь такая конструкция.
Насколько я знаю, нет.
С 2012 года прошло много времени. В достаточно большом количестве контор ныне данная продукция сертифицирована.
Benehom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Противопожарные двери



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Противопожарные двери и ворота СашаМихед Архитектура 6 29.09.2010 17:54
ищется серия 1.036.2-3.02 Двери противопожарные Polina123456789 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 10.10.2009 22:02
Ищу типовые серии для Окон и Дверей. Glass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.04.2009 20:27
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 Admin Разное 468 01.01.2009 19:49