выбор циркуляционного насоса
Jоhnny
 
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,694

Прошу пощи в выборе циркуляционного насоса. Предполагается с мокрым ротором Grundfos типа UPS. Не знаю какой мощности выбрать насос. У меня три замкнутые системы отопления:
1 - 1,8 м3
2 - 2,0 м3
3 - 1,3 м3
Отопление гаражей, следовательно высота подъёма не более 1м. Выходные патрубки с котла d=40мм, насос не обязательно должен быть таким же диаметром, можно и меньше, лишь бы обеспечивал нормальну циркуляцию такого объёма воды
Просмотров: 12253
 
Непрочитано 20.11.2009, 13:45
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Предлагаю Вам зарегистрироваться в webcaps (это интернет-ресурс от Grundfos) и если там не получится подобрать насос, хотябы расширите перечень исходных данных.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 15:39
#3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Это не вариант. Марка насоса не принципиальна, нужна мощность. Насос какой мощности сможет протолкнуть такой объём, и не надо мне рассказывать только что одной марки с такой то мощностью сможет протолкнуть больше чем другой марки, я не думаю что там будет колоссальный разброс.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 20.11.2009 в 15:57.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 16:34
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Всмысле примерно нужно знать мощность в электрический проект? Тогда дайте диаметр и примерную длину труб, можно будет прикинуть, если есть расчитанный расход теплоносителя, будет совсем хорошо.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 16:56
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Если вам нужно заложить мощность на питающие линии, то можете сриенироваться из следующего соотношения:

P=Q(Po)gH=2*1000*9,81*10/3600 = 54,5Вт и если учесть КПД 0,3, то в результате получите мощность около 180-200Вт. Такая точность вас устроит?

--------------------
10 - напор в метрах водяного столба,
Ро - плотность воды
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 17:07
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Vlad®, а можно уточнить по поводу Q и H, как Вы их прикинули?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 17:23
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Q - расход указан выше, взял максимальный.
H - напор, автор пишет про 1м, но это вряд ли, принял 10

Так как спрашивается электрическая мощность и спрашивает ее электрик, то ему нужно заложить питающий кабель и установить защиту. Если мощность получается до 1кВт , то можно смело ставить 1,5мм2 и защиту на 16А

и если напор вдруг станет 100 м.в.ст (что вряд ли). и мощность 1,82кВт, кабель и защита все равно останутся теми же.

В общем из практически - интуитивных соображений
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 17:31
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Я так понял, выше приведён объём системы отопления, так что 2куба в час пожалуй маловато, напор может такой, может и нет. Я подобрал насос на эти параметры, вышла мощность 163Вт.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 17:35
#9
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


просто КПД оказалось чуть выше -33,5%, но для электрических цепей это просто мизер
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 17:41
#10
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Ну это само сабой, а вот насчет расхода с напором я бы подождал ответа автора, тут можно сильно ошибиться (в плане расхода в основном).
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 18:09
#11
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


а! ну вообще да, не ясно же в какую единицу времени эти 2м3, если будет в секунду, это будет совсем не то
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 18:38
#12
Уралов


 
Регистрация: 21.12.2008
Сообщений: 83


точно. нужно знать общий расход. или какие циферьки идут после UPS.
Уралов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 20:10
#13
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Внесу ясность: мне это нужно ни как электрику а как даже не знаю, ОВ-шнику. Есть твердотопливный котёл на 30 кВт (помоему там 5 секций), буржуйский, DAKON. Предполагается что он будет отапливать помещение гаража 25х45 м. Врезка в существующую систему уже выполнена. Сама система отопления включает в себя ~40-45м по длине: регистр d=100 и обратка d=40, и грубо говоря два участка по 25м регистры 100мм спаренные (т.е. закольцованы)+мембранный бак на 100л. Посчитал примерно получил кубатуру. Хочу прикинуть какой мощности нужно циркуляционный насос чтобы обеспечивал нормальную циркуляцию воды в системе. Согласен что мне нужен напор, тогда впорос: как можно приблизительно прикинуть какой должна быть скорость движения воды чтобы обеспечить нагрев её до нужной температуры (возможно это надо смотреть в характеристиках котла). А на счёт подъёма воды, то выше 1 м она не поднимится, т.к. трубы проложены по периметру на высоте 1м.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 20.11.2009 в 20:16.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 21:00
#14
Уралов


 
Регистрация: 21.12.2008
Сообщений: 83


На глаз если UPS 32/60 должно хватить. врезка на регистры Ду20? Лежаки по всей длине Ду40? Расширительный бак 5...10% от емкости всей системы отопления.

Последний раз редактировалось Уралов, 20.11.2009 в 21:06.
Уралов вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 21:37
#15
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


О как все повернулось. Вам нужно вычислить сколько нужно теплоносителя подавать т/час, по этому и по скорости, которую вы примите по приложению "Ж" СНиП 41-01-2003 вы сможите определить диаметры труб и уже по ним потребный напор, которых сложится из гидростатического, потерь по длине, потерь на местные сопротивления. Иначе возможны варианты
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 21:44
#16
Уралов


 
Регистрация: 21.12.2008
Сообщений: 83


схему системы бы... с диаметрами... хотя, невелико дело. 17 регистров. в одной системе если, скорость меньше-больше, разница между прямой и обраткой, тут главное кпд, тогда нужно считать. а если уже все сделано то и разговоров нет. Проектировщики, кстати, чего против такого расположения трубопроводов?
Уралов вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 21:51
#17
rusl3


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 57


Начнемс. Дано: 30 кВт котел, примерно 25 м длинна трубы (в одну сторону т.е. это длинна обратки или подачи). Насосу придется перекачивать теплоноситель через трубу 50 м. (подача+обратка). Расход теплоносителя через котел при разности температур 25 гр.ц (на выходе из котла температура теплоносителя (далее -- воды, при применении низкозамерзающих жидкостей другая песня) на 25 гр.ц выше чем на входе, параметр стандартный подходит в подавляющем числе сучаев) 1,75 м.куб/час. Это не зависит от присоедененного объёма системы. Расчетная скорость воды в трубах 1 м/с, при такой скорости вода не шумит, допускается для промышленных систем 3 м/с, но в кранах и врезках будет слабый шум ( 1 м/с -- скорость при которой нет шума и рационально используется металл труб (больше труба -- меньше скорость, значит нету шума, малые потери напора, но большой расход металла труб). Диаметр труб выбирается исходя из мощности котла (нужно обеспечить дельта т 25 гр.ц.) и выбранной скорости воды. При 30 кВт и 1 м/с диаметр труб (внутренний) около 25 мм. При таком диаметре труб и скорости воды потери напора на 100 м трубы -- около 5 м. Сюда надо прибавить сопротивление фильтров, кранов, батарей/иных отопительных приборов с учетом схемы включения (паралельно/последовательно). Итак. 50 м трубы -- потери не более 2,5 м, остальные потери ( не заморачиваемся с точным аналитическим решением) 5 метров. Итого насос 1,75 куб.м/час при напоре 7,5 м. Высота разводки (т.е. уровень от насоса на котором проходит самый высокий участок трубы или установлена батарея не имеют значения при выборе напора, высота на которую насос типа поднимает воду равна высоте с которой типа падает вода к насосу. Т.е друг друга компенсируют) .
Подойдет, например этот UP 25-80 KU 180. Рекламой, надеюсь, не пахнет.
rusl3 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 21:57
#18
Уралов


 
Регистрация: 21.12.2008
Сообщений: 83


напор посленасоса эт хорошо. но не следует забывать что система отопления обычно закрытая, т. е. такой же подпор получается перед насосом. И чем больше скорость теплоносителя, тем больше потери напора.
Уралов вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 22:08
#19
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Вроде 90/75 стандарт, тогда дельта 15°С, отсюда
30000*3600/(4187*15)=1719,60 кГ;
плотность при средней температуре 0,97
объем 1719,60/(0,97*1000)=1,773 м3/час
секундный расход 1773/3600=0,4925 л/с
внутренний диаметр при таком расходе и скорости 1м/с = ((4*0,4925/1/1000)/Пи)^0.5= 0,025м

потери для не новых стальных труб Dу25 и скорости 1м/с: 1000i=133,888
50 м трубы линейные потери 133,888*50/1000=6,69м

если для новых стальных труб Dу25 и скорости 1м/с: 1000i=84,452
50 м трубы линейные потери 84.452*50/1000=4,22м

Думаю, что лучше принять не новые трубы.
Местные сопротивления без схемы представить трудно, но пусть будут те же 5м, тогда нужен насос

расходом 1,773м3 и напором 11,7м.... Грундфос насточиво предлагает TP 32-230/2 A-F-A BUBE
Вложения
Тип файла: pdf Циркуляционный.pdf (451.4 Кб, 554 просмотров)

Последний раз редактировалось Vlad®, 20.11.2009 в 23:02.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 22:22
#20
Уралов


 
Регистрация: 21.12.2008
Сообщений: 83


Дико извиняюсь, сегодня ответить уже не смогу, тем более подтвердить Ваши расчеты. По моему опыту. Чем меньше скорость теплоносителя, тем больше разница температур на прямой и на обратке. тут главное чтобы дальние приборы прогревались одинаково с ближними. Если диаметры лежаков занижены, можно отрегулировать кранами перед приборами. если котел на твердом топливе, трудно будет регулировать производительность котла оперативно. Придется выяснять режимы работы, чтобы не закипел. Но если система закрытая (мембранный бак) то и заморочек поменьше!
Не понятно насчет проектировщиков. Проектировщики чего против такой прокладки трубопроводов?
С уважением. Уралов.
Уралов вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 00:00
#21
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 158
Размер:	15.5 Кб
ID:	29333  
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 10:59
#22
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Попробую сегодня набросать в 3D всю систему и выложить, понятно что всё сделано уже, я подключился к этой работе когда уже было что-то куплено, что-то сделано, в 1 системе насос естественно надо менять, там стоит на 40 Вт мощности и 2 куба толкает, трубы еле тёплые, я буду его менять, нужно ещё 3 здания отапливать соответсвенно выбрать туда насосы, фитинг, и т.д. Сейчас составляю спецификацию чтобы потом всё за 1 раз купить в магазине.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 12:23
#23
Aleksandrs

inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
 
Регистрация: 11.05.2004
Рига
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Попробую сегодня набросать в 3D всю систему и выложить...
будет интересно посмотреть на Ваш результат выбора насоса.
Aleksandrs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 18:29
#24
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Нет, что то не получается в 3D красиво изобразить это всё дело, т.к. большая длина. Вобщем 2 участка по ширине здания по 25 м там просто 2 регистра Ду100 (т.е. подаётся на верхний и через нижний обратно), а по длине здания 1 участок 45 м, подача Ду100, а обратка Ду40. Вообще система отопления была магистральная, т.е. прошлой зимой всё отапливалось и расчитано на это здание, сейчас в целях экономии отключились от теплосети и делаем своё отопление.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 18:33
#25
Aleksandrs

inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
 
Регистрация: 11.05.2004
Рига
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
не получается в 3D красиво изобразить это всё дело

не надо красиво, просто в AutoCADe начертите с размерами и приложите файлик
Aleksandrs вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 21:17
#26
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Если в плане, то так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема2.jpg
Просмотров: 122
Размер:	10.7 Кб
ID:	29348  
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 23:01
#27
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Да, именно так, только котёл с насосом в левом нижнем углу, но это думаю не принципиально, спасибо что сэкономили моё время.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 14:20
#28
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Хм... это как? Насос параллельно в две трубы работает?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема3.jpg
Просмотров: 113
Размер:	19.8 Кб
ID:	29375  
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2009, 21:15
#29
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 125
Размер:	16.5 Кб
ID:	29387  
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 09:16
#30
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


если бы еще размеры, да диаметры ...
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 10:18
#31
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Vlad®, помещение гаража 25х45 м, регистр d=100 и обратка d=40. Я так понимаю, требуемые параметры - Q=2л/с, H=2м, насос мощностью 96Вт. Расход большой именно из-за того, что на два плукольца гараж поделили. А вообще ИМХО здесь систему с естественной циркуляцией сделать можно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 19:14
#32
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


а что то считать уже запал пропал, нужно было сразу картинку выкладывать, может позже...
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2010, 06:56
#33
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Всем доброго дня. Стоит проблема выбора циркуляционного насоса. Необходимо обогреть помещения общей площадью 1100м2. Хотим применить теплые полы. В составе смесительного узла необходим насос достаточно большой производительности около 14м3/час. Однако в каталогах Грундфоса таких не нашел. Возникли вопросы:
Стоит ли искать такой насос, или необходимо устраивать несколько смесительных узлов?
2.Нашел потери напора во всех тепловых контурах(петлях). Для определения ощего требуемого напора, кот. должен обеспечить насос я должен их все сложить + учесть потери в стояках и разводках, или только учесть потери до самой отдаленной петли?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 11:15
#34
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Всем доброго дня. Стоит проблема выбора циркуляционного насоса. Необходимо обогреть помещения общей площадью 1100м2. Хотим применить теплые полы. В составе смесительного узла необходим насос достаточно большой производительности около 14м3/час. Однако в каталогах Грундфоса таких не нашел. Возникли вопросы:
Стоит ли искать такой насос, или необходимо устраивать несколько смесительных узлов?
2.Нашел потери напора во всех тепловых контурах(петлях). Для определения ощего требуемого напора, кот. должен обеспечить насос я должен их все сложить + учесть потери в стояках и разводках, или только учесть потери до самой отдаленной петли?
На первый вопрос: Нужно ТЭО (технико-экономическое обоснование применения насоса, а не термоклапанов (смесителей))
2. При расчете перепада давления на насосе учитываются все потери как на в входе, так и на выходе.
Для Грунфоса 14кубов в час - это смех, есть много и наших и не наших насосов в этом отрезке Q.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 11:24
#35
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Насосы Грундфос на эту производительность есть.
Какой напор брать, зависит от схемы подключения петель.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 12:32
#36
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Насосы Грундфос на эту производительность есть.
Есть и подешевле! Даже не наших, перепад на насосе не известен!
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 12:40
#37
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


AspirantMK, в предыдущей ветке народ только к №29 схему увидел, в результате
Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
уже запал пропал
, не повторяй чужих ошибок.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 04:43
#38
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
AspirantMK, в предыдущей ветке народ только к №29 схему увидел, в результате , не повторяй чужих ошибок.
По эскизным планам пока прикинул расход воды, на той недели должны придти АР`овские чертежи в автокаде, по ним выложу схемку. Надеюсь у Вас останется запал их посмотреть, а то опыта мало, буду рад Вашим комментариям
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 06:24
#39
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


ну конечно же, вроде что то тут решали, а оказалось впустую, зачем тогда беспокоиться?
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > выбор циркуляционного насоса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
Выбор расчетной программы Elena cH Расчетные программы 135 25.02.2008 01:56
Выбор примитивов в функции (command) mmax Программирование 12 19.05.2006 20:02