Снижение полезной нагрузки на ригель перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85*
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снижение полезной нагрузки на ригель перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85*

Снижение полезной нагрузки на ригель перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85*

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2009, 11:39 #1
Снижение полезной нагрузки на ригель перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85*
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606

Добрый день, уважаемые коллеги. Собираю нагрузки на ригели пролетом 14,3м идущие с шагом 5м под торговым залом. В соответствии с п.3.8 СНиП 2.01.07-85* я должен полное НОРМАТИВНОЕ значение нагрузки из табл.3 (=400кг/м2) умножить на коэффициент сочетания Пси=0,5+0,5/корень(А/А2). Где А2=36м2.При подстановке в формулу моих значений Пси получается равным 0.85, тоесть нормативное значение нагрузки - 340кг/м2 вместо 400. Снижение существенное, особенно для такого пролета.
Вопрос:
- этот коэффициент используется только для определения нормативных значений нагрузок (тобишь для рассчета второго предельного состояния) или его можно применять и для рассчетов на прочность?
- применяете ли вы данные понижающие коэффициенты?
Просмотров: 7554
 
Непрочитано 02.12.2009, 12:34
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


насколько я понял, этот коэффициент используется и для расчетов на прочность, однако я его никогда не применял, и никто из моих знакомых конструкторов не применяет тоже.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 12:42
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
применяете ли вы данные понижающие коэффициенты?
не применяю и тебе не советую.
Для твоего здания следовало бы вообще вводить повышающий коэффициент надежности по ответственности равный 1,1.
И как при таких пролетах ригеля будешь считать каркас на прогрессирующее обрушение?

Последний раз редактировалось MasterZim, 02.12.2009 в 12:49.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 13:03
#4
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Иван 80, советую оставить эти коэффициенты в покое и вернуться к ним, когда перед экспертизой будете "оправдываться"
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 13:34
#5
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Все ясненько. Вот и я так думаю, что береженого бог бережет. Но с ними (с коэффициентами етими) конечно экономия в материалах существенная бы была.
to MasterZim: на прогрессирующее вообще не буду считать, объект неподэкспертный. Здание двухэтажное, стальной каркас. Так что о таковых обрушениях говорить не приходится. В худшем случае выйдет из строя одна рама
Спасибо всем!!!
Как я понял, то понижающие коэффициенты при учете снеговой нагрузки на покрытие лучше тоже не учитывать? А заодно с ними и коэффициент надежности по ответственности....
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 14:17
#6
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Как я понял, то понижающие коэффициенты при учете снеговой нагрузки на покрытие лучше тоже не учитывать?
для снеговой нагрузки понижающих коэффициентов нет, есть только коэффициент =0,5, учитывающий её длительность действия.
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 14:24
#7
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Коллега вы ошибаетесь. См. п. 5.5*
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 20:02
#8
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


что вы вкладываете под словом ошибаюсь?
при ширине b=100м для местности типа С и скоростью ветра v=2м/с этот коэффициент =1,07, что явно >1 и трудно его применить под понятие понижающий
BoT вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 23:29
#9
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
не применяю и тебе не советую.
Для твоего здания следовало бы вообще вводить повышающий коэффициент надежности по ответственности равный 1,1.
И как при таких пролетах ригеля будешь считать каркас на прогрессирующее обрушение?
Все говорят про пргресирующие обрушения а если не секрет по каким действующим нормам я их обязан считать?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 23:58
#10
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Все ясненько. Вот и я так думаю, что береженого бог бережет. Но с ними (с коэффициентами етими) конечно экономия в материалах существенная бы была.
Этот коэф. на это и предназначен. Ибо как не крути, а 400 кг/м2 в каждом квадрате не наберется...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 00:11
#11
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Все говорят про пргресирующие обрушения а если не секрет по каким действующим нормам я их обязан считать?
например СТО 36554501-014-2008 Надежность строительных конструкций и оснований (пункт 4.2.7, а уровни ответственности в разделе 9))

кстати, Иван 80, тоже ознакомься

Последний раз редактировалось MasterZim, 03.12.2009 в 00:21.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 00:20
#12
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


я ознакомлюсь обязательно еще вопрос этот документ обязателен к исполнению или иносит рекомендательный характер?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 00:36
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


к сожалению/радости СТО 36554501-014-2008 - всего лишь стандарт организации (какой? ГУП НИЦ Строительство?). и его применение - не обязательно.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 02:34
#14
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Мое мнение, что этот снижающий коэффициент нужен и применять его надо, НО для колонн, ибо вероятность того что в здании наберется по 480/360/240/200 кг на квадрат НА КАЖДОМ этаже крайне мала, а вот для ригелей пока сомневаюсь...
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 08:20
#15
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


to Вот: а при ширине 14.3м и скорости ветра 2.8м/с - Се получается 0,75 Да и в СНиПе написано что "следует СНИЖАТЬ умножением на коэффициент". Так что всетаки ошибаетесь
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 09:05
#16
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


ок...
BoT вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 10:01
#17
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


а рядом высоких зданий никаких нет если есть то см.п.5.5* б) СНиП 25.01.07-85*
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 11:09
#18
iliaman


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72


Понижающий коэффициент или как он там называется (коэфф. вероятности или както так), применял в понижении нормативной нагрузки при расчете на защиту от прогрессирующего разрушения отдельных вертикальных элементов (где получался большой момент и сечение колонны не проходило 3-5%) и доказал рациональность его применения в этом разделе. В 1м и 2м предельном состоянии не учитывал и не буду никогда это делать, по крайней мере, пока живу в России.
iliaman вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 11:14
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Этот коэф. на это и предназначен. Ибо как не крути, а 400 кг/м2 в каждом квадрате не наберется...
Если только на грузовой площади не соберется толпа толстячков по 200 кг каждый, стоящие в обнимку. Одна пара на метр квадратный. 36 пар)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:49
#20
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если только на грузовой площади не соберется толпа толстячков по 200 кг каждый, стоящие в обнимку. Одна пара на метр квадратный. 36 пар)
хочу на это посмотреть. p.s. я бы сравнил с 8 мешками цемента на квадрат - это реальней
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 13:35
#21
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


это торговый центр а то что там спорт инвентарь к примеру продаваться может теже штанги,гантели,бильярдные столы, а также запчасти на грузовые автомобили вы это не учитываете?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 13:53
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
хочу на это посмотреть. p.s. я бы сравнил с 8 мешками цемента на квадрат - это реальней
и таких 36 квадратов? по-моему это так же нереально как и скопление тяжеловесов. Коэффициент не зря вводят, но если его не использовать, то спится спокойно. С запасами прочности главное не перебарщивать.
Цитата:
это торговый центр а то что там спорт инвентарь к примеру продаваться может теже штанги,гантели,бильярдные столы, а также запчасти на грузовые автомобили вы это не учитываете?
Думаю это учитыаают нормативы, задавая значения нормативных нагрузок.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снижение полезной нагрузки на ригель перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85*



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия sattva Конструкции зданий и сооружений 71 16.02.2016 09:00
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Нагрузки по старым СНиП shnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2007 10:41