насколько я понял, этот коэффициент используется и для расчетов на прочность, однако я его никогда не применял, и никто из моих знакомых конструкторов не применяет тоже.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
не применяю и тебе не советую.
Для твоего здания следовало бы вообще вводить повышающий коэффициент надежности по ответственности равный 1,1. И как при таких пролетах ригеля будешь считать каркас на прогрессирующее обрушение? Последний раз редактировалось MasterZim, 02.12.2009 в 12:49. |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Все ясненько. Вот и я так думаю, что береженого бог бережет. Но с ними (с коэффициентами етими) конечно экономия в материалах существенная бы была.
to MasterZim: на прогрессирующее вообще не буду считать, объект неподэкспертный. Здание двухэтажное, стальной каркас. Так что о таковых обрушениях говорить не приходится. В худшем случае выйдет из строя одна рама Спасибо всем!!! Как я понял, то понижающие коэффициенты при учете снеговой нагрузки на покрытие лучше тоже не учитывать? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Все говорят про пргресирующие обрушения а если не секрет по каким действующим нормам я их обязан считать?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
кстати, Иван 80, тоже ознакомься Последний раз редактировалось MasterZim, 03.12.2009 в 00:21. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Мое мнение, что этот снижающий коэффициент нужен и применять его надо, НО для колонн, ибо вероятность того что в здании наберется по 480/360/240/200 кг на квадрат НА КАЖДОМ этаже крайне мала, а вот для ригелей пока сомневаюсь...
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72
|
Понижающий коэффициент или как он там называется (коэфф. вероятности или както так), применял в понижении нормативной нагрузки при расчете на защиту от прогрессирующего разрушения отдельных вертикальных элементов (где получался большой момент и сечение колонны не проходило 3-5%) и доказал рациональность его применения в этом разделе. В 1м и 2м предельном состоянии не учитывал и не буду никогда это делать, по крайней мере, пока живу в России.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
это торговый центр а то что там спорт инвентарь к примеру продаваться может теже штанги,гантели,бильярдные столы, а также запчасти на грузовые автомобили вы это не учитываете?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 16.02.2016 09:00 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Нагрузки по старым СНиП | shnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.11.2007 10:41 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |