| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?
Белгородская область
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 79
|
||
Просмотров: 23436
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Разногласий нет. Есть ошибка.
1. П.3.13 документа 1.460-2-10/88.2-ПЗ - "опирание ферм шарнирное". 2. Стр. 449 Горев - "опирание на рис.19 шарнирное". P.S. в Гореве жесткое примыкание - на рис.20. От себя: верхний узел податлив, поэтому сопряжение фермы с колонной - шарнирное. До среза не дойдет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79
|
В расчетах рамы я и учитывал узел как шарнирный, и запректировал как шарнирный. Вопрос возник после заключения экспертизы:
"Узел сопряжения стропильной фермы с колонной является жестким, а в расчетах- шарнирным". Вот и закрались сомнения. Теперь с уверенностью напишу ответ на замечание- Узел шарнирный все таки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
1. Этот нюанс так же ошибка, если рассматривать общий случай. Там должен быть овал по уму.
2. Если конструктор расчетом определил перемещение верхнего узла и считает, что 23+23 за глаза хватит для компенсации всех отклонений и перемещений, то можно и не овал. 3. Если конструктор не посчитал, а просто не рассмотрел в примерах овала, то болты после выборки зазоров и примятия контактных мест и прочего будут сопротивляться, работая на срез. В этом случае: а) может быть плохо (где-то что-то перегрузится) б) может ничего не быть, т.к. так и не срежет, а все остальное благополучно будет работать по иной, нерасчетной схеме. 4. Поэтому с самого начала нужно задать тип сопряжения и до конца его исполнить, а не рисовать неопределенности.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
вопрос, конечно же, спорный
![]() на самом деле глупо в наше время считать такие "спорные" конструкции отдельно от остального каркаса, жесткость узла зависит во многом, я бы даже сказал только, от гибкости стойки (колонны), даже если все форумчане придут к согласию, то это в любом случае будет неправильно. Чем больше нагружена ферма, тем податливость (влияние на жесткость узла) стойки будет ощущаться больше |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125
|
10# Книга у меня есть "Аварии в строительстве" так там как раз рассматривается обрушение здания по причине изменения расчетной схемы.Была поставлена сверху фасонка,что привело к защемлению узла,появлению усилий в нулевом стержне и вообще пераспределению усилий в ферме отличных от расчетных.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
Цитата:
Посмотреть бы таблицу усилий в ферме должна же быть такая, если ферма серийная. Настораживает уголок 80 от верхнего пояса. Как он проходит? Упирается в опорный раскос или идет дальше через фасонку до нижнего пояса. В первом случае я бы подмал что это большой грех упирать этот уголок в опорный раскос, который может таким макаром погнуться, во тором случае есть сомнени что такой случай вообще имеет место быть. С другоя стороны верхний узел не позволяет предположить что он может выдержать те усилия которые бы он имел если бы ферма считалась с жестким услом опирания. Полагаю на 90% - опирание шарнирное ,а верхний узел сделан для устойичвости фермы из плоскости. Отметить надобно если это так , то очень грамотное решение, как я полагаю.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" Последний раз редактировалось Розмысл, 03.12.2009 в 16:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
сопряжение фермы и колонны жесткое. момент возникающий в узле раскладывается на пару сил между поясами
крепление обоих поясов - шарнирное, каждый из узлов работает на нормальную силу к поясу фермы на сжатие/растяжение, верхний на первый взгляд слабоват, по крайней мере относительно нижнего |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Узел нарисован жесткий. В шарнирном должны быть овальные отверстия в верхней фасонке (вы их наверное забыли нарисовать). Но похоже что болты все равно срежет или еще чего нибудь нехорошее случится до этого.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
2. Расчет минимальных диаметров отверстий с учетом максимальных перемещений с одной стороны и нормативных допусков на изготовление и монтаж с другой стороны. Расчет должен показать Ф23 мм. 3. Расчет податливости болтового соединения при максимальной затяжке болта с учетом трения. 4. Расчет поперечника по схеме с приложением усилия с п.3 к стержню, примыкающему к верхнему узлу сопряжения ферма/колонна. Расчет должен показать работоспособность поперечника. 5. Ну нарисуйте же овал, и ни у кого не возникнет вопроса. хотя вопарос есть. 6. Все же посчитайте, как посоветовали: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.11.2009
Нижнекамск
Сообщений: 105
|
Для однопролетной рамы разницы нет. Примыкающий верхний пояс будет нулевым в обоих случаях - это и без расчета ясно.
Сразу оговорюсь - без учета ветра, жесткостей, уклона фермы и т.д. На все это можно накинуть пару процентов разницы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
Сегодня уже и не сомневаюсь. Однозначно опирание шарнирное. Если убрать раскос, восходящий к верхнему узлу а верхний пояс укоротить так чтобы он не соединялся с колонной то ферма по идее не обрушится. Верхний узел, повторюсь только для устойчивости фермы из плоскости, а ключевым тут должно быть является то что отверстия в фасонке верхнего узла, действительно должны быть овальными, дабы не давать раме дополнительно нагружать верхний пояс при горизонтальных перемещениях рамы. Ваша экспертиза не зря ест свой хлеб, мделайте отверстия овальными на величину горизонтального перемещения и идите пить с ними пиво
![]()
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Вот реальные усилия и перемещения для одной и той же фермы и одних и тех же нагрузках (вес, снег, ветер) в трех случаях в интересующем нас месте:
1. довольно гибкие колонны и свободное перемещение вверху (незатянутый болтом овал) 2. довольно гибкие колонны и отсутствие перемещения вверху (сильнозатянутый болт или без овала) 3. довольно жесткие колонны (неподатливый верхний узел). Резюме: такое сопряжение при нескольких конструктивных болтах в верхнем узле НЕ СПОСОБЕН обеспечить ЖЕСТКОЕ сопряжения. Для справки: 2 болта М20 5.8 могут при хорошей затяжке создать сопротивление сдвигу трением примерно 6 тонн. Далее идет примятие, далее - срез на уровне тонн эдак 12. P.S. Шестой рис. не влез - там разница в гор. перемещений вех. ниж. узлов всего 4 мм. Ферма 18х1,5 м.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2009 в 08:01. |
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
Колонну нельзя рассматривать как часть фермы. Примыкание поясов к колонне - шарнир. Если считаете ферму отдельным элементом - считайте одним пролетом без крайних стоек. Опорные реакции приложите к колонне. По-моему так будет наиболее корректно.
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
1) Я бы на Вашем месте не горячился, что узел шарнирный и все тут, тем более для 4-х пролетной рамы.
2) Лучший совет Вам уже дали - нарисуйте овалы и идите пить пиво ![]() 3) Шаг прогонов 3м или 1.5м? 4) Если шаг 1.5м и в решетке фермы есть дополнительные стойки, то "нулевой" элемент ВП совсем не нулевой! 5) У вас связи по верхнему поясу есть? Они позволяют верху колонны свободно перемещаться? 6) Связей нет, а по прогонам - профлист, закреплен саморезами, да? Поэтому двойная фасонка под прогоном? А там овалы есть?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
"Ничто не ново в этом мире". И на этом форуме - позволю себе добавить я. Посмотрите по сути очень похожую тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=391522&#post391522
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Ильнур, уточните пожалуйста, Вы привели свои выкладки для усилий и перемещений от собственного веса конструкций 3000/3/6 = 167кг/м2 ?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Нужно узлы конструировать/рисовать соответственно расчетной схеме. Вы же так задумали - зачем далее усложнять ситуацию? Сотый раз: шарнир должен быть как можно шарнирней, рамный - как можно рамней. Расчетом предусмотрены перемещения - будьте любезны, обеспечьте. Узлами в чертежах нужно заниматься, как кот своими яйцами.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2009 в 07:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79
|
Нарисовал овалы (хотя думаю что и ф28 рассверленный пойдет тоже- по крайней мере в Белене так написано), большое спасибо за советы и замечания.
Я вот только одного не пойму: почему в учебниках так безоговорочно пишут что такой узел шарнирный и все тут(см.рис). Я понимаю что это не СНиП конечно но все таки. Если не литературой то чем тогда руководствоваться? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Другой вопрос подвижен ли опорный узел по горизонтали. Ответ для верхнего и нижнего узлов разный: - для узла, передающего опорную реакцию, нижнего в данном случае - нет неподвижен относительно самой колонны; относительно земли - упруго-податлив за счет конечного значения изгибной жесткости колонн; - для узла, не передающего опорную реакцию, верхнего в данном случае - да (овальные дыры) при расчетной схеме шарнирного опирания решетчатого ригеля и нет при необходимости жесткой схемы; Тут же возникает вопрос: почему же тогда при расчете отдельной шарнирно-опертой фермы одна опора принимается подвижной, а вторая нет. Ответ приблизительно такой: такая схеме дает результаты в запас и более близкие к "точным" расчетам в системе рамы, чем две горизонтально-неподвижные опоры . Хотя и в последнем случае разница, как правило, не большая. И последнее. Все расчетные схемы реальных конструкций имеют много допущений и упрощений, поэтому говорить о "точном" расчете можно лишь весьма условно в их пределах. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22
|
Узел шарнирный хоть овальное отв. хоть круглое, шайбы все равно обвариваются.
Забыли главное - на поперечную силу работает стенка, на момент - пояса. Следовательно жестким будет узел на фланцах, где к фланцам приварены уголки, Либо если кто-нибудь возьмет, да и придумает добавить горизонтальную фасонки по поясам и приварить ее к вертикальной. Тогда точно, защемили пояса, создали момент. Все в точности как с балкой. Жесткий узел только когда приварили пояса балки к колонне (например "рыбки") А если к стенке балки в опоре приварили только вертикальную фасонку - то это чистый шарнир |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
![]() "Стенка" фермы - это не стенки уголков пояса. Стенки парных уголков несут ровно столько N, сколько полки, если конечно уголки равнобокие. "Стенка" фермы - это решетка. В месте примыкания фермы к колонне этой "стенки" вообще нет. Ферму с балкой корректно сравнивать глобально. Верхний пояс фермы - целиком "пояс" по аналогии с балкой. И горизонтальность или вертикальность фасонки не меняют дела. P.S. Если шайба приварена, это признак того, что отверстие там "точное" (+1 мм), и сделано это для передачи усилия среза на болт. Т.е. по-другому - для передачи N. При небольших N целесоробразно конструировать именно так, а не устраивать фланцы или фрикционные узлы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Так для чего, говорите, шайбы обварены?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79
|
Цитата:
Это сканы из учебника Н.Я.Кузин "Проектирование и расчет стальных ферм покрытий промышленных зданий" 1998г со страниц 64 и 74. рассмотрен один пример. В принципе хорошая учебник- все основано на примерах,хорошо описано конструирование. Я частенько подсматриваю в него. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22
|
Кстати, в узле показано отверстие большего диаметра почему-то в фасонке фермы, хотя должно быть в фасонке колонны (надколонника).
А стенка фермы - это не только решетка, это еще и несвободные полки поясных уголков. А свободные полки поясных уголков - это пояса фермы. Момент создадут 2 горизонтальные силы от защемленных в горизонтальной плоскости поясов, от вертикальных сил (реакций) - будет внецентренное сжатие колонны, а не момент |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
Уважаемый builder_junior, а в свете вышеприведённой цитаты, в вашей расчётной схеме узел примыкания верхнего пояса фермы к колонне имеет только угловой шарнир или линейный тоже? Узел жёсткий, как уже говорилось выше, в том случае, если вертикальная нагрузка преобразуется в момент на опоре (М=Нф*Nпояс.), а это возможно лишь в том случае, когда у вас в верхнем узле крепления пояса фермы к колонне нет линейного шарнира(на эпюре продольных сил нижний пояс растянут на всей длине за исключением крайних панелей-там сжатие). Если он присутствует, тогда ферма будет считаться как шарнирная, вы увидите это на эпюре продольных сил нижнеого пояса (он будет целиком растянут). Я думаю если вы обнаружите, одну из этих картин, вам не составит труда определить какой узел принят в вашей расчётной схеме, и исходя из этого законструировать его должным образом. Удачи! Последний раз редактировалось SHURF, 07.12.2009 в 15:18. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Примеры из книг нужно срисовывать осторожно, разобравшись.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,245
|
Сюда же можно добавить , что количество пролётов рекомендуется для жёсткорамных схем один, максмимум -2. Так как разность осадок может добавить дполнительные напряжения к конструкции. Так что 4 пролёта никогда не видел с жёсктим примыканием ферм.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Цитата:
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41
|
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, можно ли считать представленный узел жестким? Заранее извиняюсь за качество изображения, не было возможности сделать скриншот. И если это серийный узел, можете подсказать номер серии?
Последний раз редактировалось alex529, 10.02.2020 в 17:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Блин, иногда думаешь: "ну невозможно придумать узел круче!" Потом такой: "ан, нет, возможно! вон на форуме очередной оригинал"
![]() Неужели сложнее найти в гугле что-то по запросу типа: "расчет фланцевых соединений", например, чем сидеть и выдумывать шедевр? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну а в чем аварийность? при таких то усилиях, единственное что еще пару рядов болтов добавить по конструктивным соображениям
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
И продольная поперечка 100 кг ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41
|
Цитата:
В моем случае расчетный момент получается порядка 20-25 тм. По-моему мнению сварных швов хватает для восприятия момента. Получается, что узел жесткий. Но решил все-таки удостовериться у более опытных товарищей с форума. Так ли это? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41
|
Это узел монтажного соединения ригеля ломаного очертания кровли небольшого сарайчика. Одним монтажный элементом не представляется возможным выполнить. Необходима двускатная кровля.
По поводу расчёта шва: Раскладываю расч момент на пару сил. N=20тм/0,7м=28,6 т Возьмём расчёт по металлу шва монтажной сварки Допустим катет шва по наименьшее толщине 1,2 см. Итого: 1.2*0.7*1.8*35см=52 т И все-таки хотел бы узнать почему данный узел аварийный и чем он плох? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,727
|
Потому что это фланцевое соединение. И главная ошибка в данном случае - предполагать абсолютную жесткость пластин, которые передают усилия от балки к швам, никак не деформируясь. А отдавать такой ответственный узел на монтажную сварку на стройку, притом, что в этом соединении должен быть 100% контроль шва - ну так себе. С высокопрочными болтами хоть накосячить можно меньше, чем сварщик, висящий на высоте и тыкающий электродом куда-то туда.
P.S. В принципе, будь в этом узле болты высокопрочные, чтобы стянуть центр пакета болтами, а края - сваркой, то можно было бы повысить жизнеспособность узла, но если уж добрались до высокопрочных болтов, то проще на них всё и сделать. Последний раз редактировалось Komplanar, 11.02.2020 в 07:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41
|
Цитата:
Правильно ли я понимаю, что если бы не было бы фланца, а двутавры бы приваривались к одной толстой пластинке, допустим даже на заводе, то такой узел можно было бы назвать жёстким? И ещё вопрос , если отбросить вопрос о контроле качества шва, то что даёт повышенная деформативность пластины в данном случае? То что узел становится шарнирным? ПС:я не собираюсь применять данный узел в работе. Натолкнулся на него в "архиве" на работе, возникли вопросы, поэтому и спрашиваю здесь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,727
|
Цитата:
Выше, справа, привели пример того, как можно сделать через одинарную пластину. Но это опять же, сугубо заводское исполнение. ЕМНИП, там ещё пластина должна быть из более прочной стали, чтобы избежать эффекта расслоения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
![]() Берите пособие по расчету и конструированию сварных швов к снипу Берите рекомендации по расчету фланцевых соединений Выбирайте, на сварке или с помощью болтов будите делать стык |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,940
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,245
|
С выносном стыка на прямой участок ригеля с любым исполнением - фланцы, фрикцион, сварной на накладках.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Пластину надо брать с гарантией Z-свойств и отсутствием внутренних расслоев. + еще контроль УЗК околошовной зоны после приварки. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Умещается ригель в 13-14 метров по длине - делать вообще целиковым на заводской сварке. Вылез - дробить на 2 части с фланцевым стыком в коньке. 2 части получаются слишком длинными для транспортировки - дробим на 3, со стыками на прямом участке и коньковым на заводской сварке. Узлы-то все стандартно-серийные в этом ригеле получаются, велосипед изобретать не надо. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.02.2020 в 16:40. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать. | {Smirnoff} | LISP | 5 | 16.09.2005 02:50 |
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. | ГОСТЬ | Железобетонные конструкции | 29 | 21.10.2004 13:49 |