Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?

Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2009, 11:58 #1
Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?
builder_junior
 
Белгородская область
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 79

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Возник вопрос следующего характера:
в приложенном чертеже изображен узел опирания стропильной фермы на колонну нижним поясом сбоку через опорный столик, а верхним на 2 болтах через фасонку(см.чертеж). Каким является этот узел. Я так думаю что это шарнир, т.к. никаких доп. накладок и обварки ВП нет, нет фланцев.
И на какую литературу можно сослаться в доказательство того что это шарнир?
Заранее благодарен за ответы!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (76.6 Кб, 4211 просмотров)

Просмотров: 23436
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:11
#2
ИБП


 
Регистрация: 12.11.2009
Нижнекамск
Сообщений: 105


Цитата:
Каким является этот узел.
шарнирный.
Цитата:
на какую литературу можно сослаться в доказательство того что это шарнир
серия 1.460.2-10 или любой учебник МК
ИБП вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:13
#3
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Было уже сотню раз ... надо было поиском воспользоваться и почитать.
Сопряжение фермы с колонной конечно жёсткое
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:16
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Жесткое крепление

Горев ВВ "Мет. конструкции (том 1)" стр 449-451
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 12:23
#5
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


Вот и разногласия.
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:41
#6
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


По узлам раньше докторские защишали какой он жестки или шарнирный. Счетайте что он шарнирный, а болты проверте на срез от момента и других реакций.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:55
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Разногласий нет. Есть ошибка.
1. П.3.13 документа 1.460-2-10/88.2-ПЗ - "опирание ферм шарнирное".
2. Стр. 449 Горев - "опирание на рис.19 шарнирное".
P.S. в Гореве жесткое примыкание - на рис.20.
От себя: верхний узел податлив, поэтому сопряжение фермы с колонной - шарнирное. До среза не дойдет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 13:28
#8
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Маленькие нюансы.В фасонке колонны овал 23х60.В панеле в.п. фермы нулевое усилие,при данном узле.
svk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 13:31
#9
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Шарнирный. Верхний узел не обеспечит передачу расчетных усилий (думаю, болты срежет). Вообще, немного неверно он законструирован, потому и спор, как я понимаю.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 13:32
#10
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


А вот интересно, какая принципиальная разница, шарнирное это опирание или жесткое? Для чего это нужно знать?
Голубев Алексей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 13:34
#11
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


В расчетах рамы я и учитывал узел как шарнирный, и запректировал как шарнирный. Вопрос возник после заключения экспертизы:
"Узел сопряжения стропильной фермы с колонной является жестким, а в расчетах- шарнирным".
Вот и закрались сомнения. Теперь с уверенностью напишу ответ на замечание- Узел шарнирный все таки.
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 13:35
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Овальные отверстия рекомендую предусмотреть
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 13:38
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


1. Этот нюанс так же ошибка, если рассматривать общий случай. Там должен быть овал по уму.
2. Если конструктор расчетом определил перемещение верхнего узла и считает, что 23+23 за глаза хватит для компенсации всех отклонений и перемещений, то можно и не овал.
3. Если конструктор не посчитал, а просто не рассмотрел в примерах овала, то болты после выборки зазоров и примятия контактных мест и прочего будут сопротивляться, работая на срез. В этом случае: а) может быть плохо (где-то что-то перегрузится) б) может ничего не быть, т.к. так и не срежет, а все остальное благополучно будет работать по иной, нерасчетной схеме.
4. Поэтому с самого начала нужно задать тип сопряжения и до конца его исполнить, а не рисовать неопределенности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 13:44
#14
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Золотые слова! А еще можно взять серию на такие фермы и все сделать по серии... и колонны подобрать по серии... и эксперту эти серии показать чтоб отстал раз и навсегда)))
Голубев Алексей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 13:50
#15
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


Нашел: в учебнике МК Беленя написано что для того чтобы данный узел считать шарнирным необходимо предусмотреть или овальные или рассверленные отверстия.
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 14:07
#16
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


узлы достаточно стандартные
и вроде как всегда считались шарнирными

относительно серий у нас в экспертизе не катит
требуется расчетное обоснование
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 14:12
#17
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


и какой же расчет желала бы видеть экспертная комиссия в доказательство шарнирности этого узла?
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 14:13
#18
ИБП


 
Регистрация: 12.11.2009
Нижнекамск
Сообщений: 105


builder_junior
Рама однопролетная?
Посчитайте с жестким и шарнирным верхним узлом. Увидите, что разница 1%.
ИБП вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 14:20
#19
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


нет, рама 4-х пролетная.
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 14:40
#20
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


вопрос, конечно же, спорный
на самом деле глупо в наше время считать такие "спорные" конструкции отдельно от остального каркаса, жесткость узла зависит во многом, я бы даже сказал только, от гибкости стойки (колонны), даже если все форумчане придут к согласию, то это в любом случае будет неправильно. Чем больше нагружена ферма, тем податливость (влияние на жесткость узла) стойки будет ощущаться больше
BoT вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 14:43
#21
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


10# Книга у меня есть "Аварии в строительстве" так там как раз рассматривается обрушение здания по причине изменения расчетной схемы.Была поставлена сверху фасонка,что привело к защемлению узла,появлению усилий в нулевом стержне и вообще пераспределению усилий в ферме отличных от расчетных.
svk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 14:49
#22
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


тяжело себе это представляю фасонка должна была по идее порваться и ферма заработать как шарнир.
а можно ссылку на книгу и на страницу в ней?
BoT вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 15:36
#23
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


только завтра,под рукой ее нет.
svk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 16:04
#24
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
В расчетах рамы я и учитывал узел как шарнирный, и запректировал как шарнирный. Вопрос возник после заключения экспертизы:
"Узел сопряжения стропильной фермы с колонной является жестким, а в расчетах- шарнирным".
Вот и закрались сомнения. Теперь с уверенностью напишу ответ на замечание- Узел шарнирный все таки.
Не понял, а в расчетах ферма задана одним элементом что-ли?
Посмотреть бы таблицу усилий в ферме должна же быть такая, если ферма серийная. Настораживает уголок 80 от верхнего пояса. Как он проходит? Упирается в опорный раскос или идет дальше через фасонку до нижнего пояса. В первом случае я бы подмал что это большой грех упирать этот уголок в опорный раскос, который может таким макаром погнуться, во тором случае есть сомнени что такой случай вообще имеет место быть.
С другоя стороны верхний узел не позволяет предположить что он может выдержать те усилия которые бы он имел если бы ферма считалась с жестким услом опирания.
Полагаю на 90% - опирание шарнирное ,а верхний узел сделан для устойичвости фермы из плоскости. Отметить надобно если это так , то очень грамотное решение, как я полагаю.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"

Последний раз редактировалось Розмысл, 03.12.2009 в 16:17.
Розмысл вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 17:15
#25
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


Цитата:
верхний узел сделан для устойичвости фермы из плоскости.
Именно так. Крайний элемент ВП имеет нулевые усилия, соответственно и наклонный элемент идущий к опорному раскосу тоже. Усилие от прогона передается, как я понимаю, на колонну в элом узле, а далее в узлы ферм.
Цитата:
Отметить надобно если это так , то очень грамотное решение, как я полагаю.
А решение в принципе серийное(1.460.2-10_88 в.2)
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 20:11
#26
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


сопряжение фермы и колонны жесткое. момент возникающий в узле раскладывается на пару сил между поясами

крепление обоих поясов - шарнирное, каждый из узлов работает на нормальную силу к поясу фермы на сжатие/растяжение, верхний на первый взгляд слабоват, по крайней мере относительно нижнего
viqa вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 20:54
#27
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Узел нарисован жесткий. В шарнирном должны быть овальные отверстия в верхней фасонке (вы их наверное забыли нарисовать). Но похоже что болты все равно срежет или еще чего нибудь нехорошее случится до этого.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 07:29
#28
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


кроме того чтоб нарисовать эти овальные отверстия, надо еще не забыть огромными буквами написать НЕ ЗАВАРИВАТЬ, а то бывает путают с монтажными и "заливают" металлом

Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
только завтра,под рукой ее нет.
ну дак я и подожду
BoT вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 12:00
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
и какой же расчет желала бы видеть экспертная комиссия в доказательство шарнирности этого узла?
1. Перемещения узлов в расчетной схеме при реальных комбинациях нагрузок.
2. Расчет минимальных диаметров отверстий с учетом максимальных перемещений с одной стороны и нормативных допусков на изготовление и монтаж с другой стороны. Расчет должен показать Ф23 мм.
3. Расчет податливости болтового соединения при максимальной затяжке болта с учетом трения.
4. Расчет поперечника по схеме с приложением усилия с п.3 к стержню, примыкающему к верхнему узлу сопряжения ферма/колонна. Расчет должен показать работоспособность поперечника.
5. Ну нарисуйте же овал, и ни у кого не возникнет вопроса. хотя вопарос есть.
6. Все же посчитайте, как посоветовали:
Цитата:
Посчитайте с жестким и шарнирным верхним узлом. Увидите, что разница 1%.
И убедитесь в обратном.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 13:13
#30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ИБП Посмотреть сообщение
Посчитайте с жестким и шарнирным верхним узлом. Увидите, что разница 1%.
Че то не очень верится. Конечно ригель жестче колонны, но все таки.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 13:28
#31
ИБП


 
Регистрация: 12.11.2009
Нижнекамск
Сообщений: 105


Для однопролетной рамы разницы нет. Примыкающий верхний пояс будет нулевым в обоих случаях - это и без расчета ясно.
Сразу оговорюсь - без учета ветра, жесткостей, уклона фермы и т.д. На все это можно накинуть пару процентов разницы.
ИБП вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 13:47
#32
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


мне кажется тут все разделились на 2 лагеря и сами того не понимают одни под словом жестко говорят про сам узел другие про крепление фермы как отдельной конструкции
BoT вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 13:47
#33
vova_84


 
Регистрация: 12.10.2008
Сообщений: 14


Вообще-то этот узел примыкания можно щитать жестким. Потому как осевые улилия в поясах через плечо(высота фермы на опоре) "делают" момент в колоне.
Вот если б через надколонник - тогда шарнирный.
vova_84 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 14:38
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
мне кажется тут все разделились на 2 лагеря и сами того не понимают одни под словом жестко говорят про сам узел другие про крепление фермы как отдельной конструкции
Кажется, так и происходит: под "шарниром" здесь подразумевается освобождение не столько поворота, сколько перемещения в направлении стержня. Вообще-то весь сыр-бор из-за отсутствия привычного овала. Неоторое кол-во участников не в ту степь идут:
Цитата:
Для однопролетной рамы разницы нет. Примыкающий верхний пояс будет нулевым в обоих случаях - это и без расчета ясно.
Сразу оговорюсь - без учета ветра, жесткостей, уклона фермы и т.д. На все это можно накинуть пару процентов разницы
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 15:11
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


Цитата:
Сообщение от ИБП Посмотреть сообщение
Для однопролетной рамы разницы нет. Примыкающий верхний пояс будет нулевым в обоих случаях - это и без расчета ясно.
Сразу оговорюсь - без учета ветра, жесткостей, уклона фермы и т.д. На все это можно накинуть пару процентов разницы.
И без расчета ясно, что при отсутствии возможности "свободной" горизонтальной подвижки, обеспечиваемой, как правило, овальными отверствиями, в примыкающем элементе верхнего пояса от вертикальных нагрузок возникнет приличное растягивающее усилие. А в нижнем поясе (как минимум в первой панели), в свою очередь, появится сжатие - действие той пары, о которой здесь уже говорилось. Количество пролетов, при этом, для наблюдения данного эффекта не имеет особого значения. Частичные загружения многопролетных рам способны только усугубить ситуацию.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 17:55
#36
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Сегодня уже и не сомневаюсь. Однозначно опирание шарнирное. Если убрать раскос, восходящий к верхнему узлу а верхний пояс укоротить так чтобы он не соединялся с колонной то ферма по идее не обрушится. Верхний узел, повторюсь только для устойчивости фермы из плоскости, а ключевым тут должно быть является то что отверстия в фасонке верхнего узла, действительно должны быть овальными, дабы не давать раме дополнительно нагружать верхний пояс при горизонтальных перемещениях рамы. Ваша экспертиза не зря ест свой хлеб, мделайте отверстия овальными на величину горизонтального перемещения и идите пить с ними пиво
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 18:02
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Вот реальные усилия и перемещения для одной и той же фермы и одних и тех же нагрузках (вес, снег, ветер) в трех случаях в интересующем нас месте:
1. довольно гибкие колонны и свободное перемещение вверху (незатянутый болтом овал)
2. довольно гибкие колонны и отсутствие перемещения вверху (сильнозатянутый болт или без овала)
3. довольно жесткие колонны (неподатливый верхний узел).
Резюме: такое сопряжение при нескольких конструктивных болтах в верхнем узле НЕ СПОСОБЕН обеспечить ЖЕСТКОЕ сопряжения.
Для справки: 2 болта М20 5.8 могут при хорошей затяжке создать сопротивление сдвигу трением примерно 6 тонн. Далее идет примятие, далее - срез на уровне тонн эдак 12.
P.S. Шестой рис. не влез - там разница в гор. перемещений вех. ниж. узлов всего 4 мм.
Ферма 18х1,5 м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия без овала.jpg
Просмотров: 248
Размер:	40.8 Кб
ID:	30025  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения без овала.JPG
Просмотров: 201
Размер:	11.9 Кб
ID:	30026  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия с овалом.jpg
Просмотров: 188
Размер:	26.1 Кб
ID:	30027  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения с овалом.jpg
Просмотров: 172
Размер:	23.2 Кб
ID:	30028  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия при жесткой колонне.jpg
Просмотров: 176
Размер:	40.3 Кб
ID:	30029  

__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2009 в 08:01.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 20:51
#38
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Колонну нельзя рассматривать как часть фермы. Примыкание поясов к колонне - шарнир. Если считаете ферму отдельным элементом - считайте одним пролетом без крайних стоек. Опорные реакции приложите к колонне. По-моему так будет наиболее корректно.
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 21:33
#39
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
нет, рама 4-х пролетная.
1) Я бы на Вашем месте не горячился, что узел шарнирный и все тут, тем более для 4-х пролетной рамы.
2) Лучший совет Вам уже дали - нарисуйте овалы и идите пить пиво
3) Шаг прогонов 3м или 1.5м?
4) Если шаг 1.5м и в решетке фермы есть дополнительные стойки, то "нулевой" элемент ВП совсем не нулевой!
5) У вас связи по верхнему поясу есть? Они позволяют верху колонны свободно перемещаться?
6) Связей нет, а по прогонам - профлист, закреплен саморезами, да? Поэтому двойная фасонка под прогоном? А там овалы есть?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 21:34
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


"Ничто не ново в этом мире". И на этом форуме - позволю себе добавить я. Посмотрите по сути очень похожую тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=391522&#post391522
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 21:40
#41
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Ильнур, уточните пожалуйста, Вы привели свои выкладки для усилий и перемещений от собственного веса конструкций 3000/3/6 = 167кг/м2 ?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2009, 01:00
#42
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Рисуйте овалы пока не поздно)))

Последний раз редактировалось vegas, 05.12.2009 в 01:07.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2009, 07:48
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Ильнур, уточните пожалуйста, Вы привели свои выкладки для усилий и перемещений от собственного веса конструкций 3000/3/6 = 167кг/м2 ?
Цитата:
Вот реальные усилия и перемещения для одной и той же фермы и нагрузках (вес, снег, ветер) в трех случаях в интересующем нас месте
Эти усилия и перемещения от комбинации перечисленных на п.37 нагрузок. Или я не понял вопроса?
Цитата:
Колонну нельзя рассматривать как часть фермы.
Где колонна рассмотрена как часть фермы? Колонна - это колонна, ферма - это ферма. Работают они совместно. И их совместный расчет на порядок корректнее любых других изощрений типа приложить то, приложить се...
Нужно узлы конструировать/рисовать соответственно расчетной схеме. Вы же так задумали - зачем далее усложнять ситуацию?
Сотый раз: шарнир должен быть как можно шарнирней, рамный - как можно рамней. Расчетом предусмотрены перемещения - будьте любезны, обеспечьте.
Узлами в чертежах нужно заниматься, как кот своими яйцами.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2009 в 07:57.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 09:55
#44
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


Нарисовал овалы (хотя думаю что и ф28 рассверленный пойдет тоже- по крайней мере в Белене так написано), большое спасибо за советы и замечания.
Я вот только одного не пойму: почему в учебниках так безоговорочно пишут что такой узел шарнирный и все тут(см.рис). Я понимаю что это не СНиП конечно но все таки. Если не литературой то чем тогда руководствоваться?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример кузин 1.jpg
Просмотров: 254
Размер:	66.6 Кб
ID:	30119  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример кузин.jpg
Просмотров: 350
Размер:	46.4 Кб
ID:	30120  
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 12:02
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
... почему в учебниках так безоговорочно пишут что такой узел шарнирный и все тут(см.рис). ..
А этот расчет точно к этому рисунку?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 12:14
#46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
Я вот только одного не пойму: почему в учебниках так безоговорочно пишут что такой узел шарнирный и все тут(см.рис). Я понимаю что это не СНиП конечно но все таки. Если не литературой то чем тогда руководствоваться?
Учебники просто делают выводы из СНиП и законов стрймеха. СНиП II-23-81* своим пунктом 13.8 разрешает для уголковых ферм считать соединения шарнирными (ввиду быстрого развития пластических шарниров в узлах). А строймех говорит, что если в одном узле сходятся несколько шарнирных элементов - опорный раскос и нижний пояс для нижнего опорного узла в рассматриваемом случае - то жесткость самой опоры (опорный столик + опорное ребро на болтах) никак не повлияет на их работу и в целом узел будет шарнирным.

Другой вопрос подвижен ли опорный узел по горизонтали. Ответ для верхнего и нижнего узлов разный:
- для узла, передающего опорную реакцию, нижнего в данном случае - нет неподвижен относительно самой колонны; относительно земли - упруго-податлив за счет конечного значения изгибной жесткости колонн;
- для узла, не передающего опорную реакцию, верхнего в данном случае - да (овальные дыры) при расчетной схеме шарнирного опирания решетчатого ригеля и нет при необходимости жесткой схемы;

Тут же возникает вопрос: почему же тогда при расчете отдельной шарнирно-опертой фермы одна опора принимается подвижной, а вторая нет. Ответ приблизительно такой: такая схеме дает результаты в запас и более близкие к "точным" расчетам в системе рамы, чем две горизонтально-неподвижные опоры . Хотя и в последнем случае разница, как правило, не большая.

И последнее. Все расчетные схемы реальных конструкций имеют много допущений и упрощений, поэтому говорить о "точном" расчете можно лишь весьма условно в их пределах.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 12:32
#47
Larisa


 
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22


Узел шарнирный хоть овальное отв. хоть круглое, шайбы все равно обвариваются.
Забыли главное - на поперечную силу работает стенка, на момент - пояса.
Следовательно жестким будет узел на фланцах, где к фланцам приварены уголки,
Либо если кто-нибудь возьмет, да и придумает добавить горизонтальную фасонки по поясам и приварить ее к вертикальной. Тогда точно, защемили пояса, создали момент.
Все в точности как с балкой. Жесткий узел только когда приварили пояса балки к колонне (например "рыбки")
А если к стенке балки в опоре приварили только вертикальную фасонку - то это чистый шарнир
Larisa вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 12:59
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от Larisa Посмотреть сообщение
Узел шарнирный хоть овальное отв. хоть круглое, шайбы все равно обвариваются.
Забыли главное - на поперечную силу работает стенка, на момент - пояса.
Следовательно жестким будет узел на фланцах, где к фланцам приварены уголки,
Либо если кто-нибудь возьмет, да и придумает добавить горизонтальную фасонки по поясам и приварить ее к вертикальной. Тогда точно, защемили пояса, создали момент.
Все в точности как с балкой. Жесткий узел только когда приварили пояса балки к колонне (например "рыбки")
А если к стенке балки в опоре приварили только вертикальную фасонку - то это чистый шарнир
Э-э-э.. Круто.
"Стенка" фермы - это не стенки уголков пояса. Стенки парных уголков несут ровно столько N, сколько полки, если конечно уголки равнобокие.
"Стенка" фермы - это решетка. В месте примыкания фермы к колонне этой "стенки" вообще нет.
Ферму с балкой корректно сравнивать глобально.
Верхний пояс фермы - целиком "пояс" по аналогии с балкой. И горизонтальность или вертикальность фасонки не меняют дела.
P.S. Если шайба приварена, это признак того, что отверстие там "точное" (+1 мм), и сделано это для передачи усилия среза на болт. Т.е. по-другому - для передачи N. При небольших N целесоробразно конструировать именно так, а не устраивать фланцы или фрикционные узлы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:07
#49
Larisa


 
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22


Вот и я о том же Овальное отвестие или нет, все равно потом устанвливается шайба и обваривается. Жеским от этого узел не стал.
Во всех сериях и учебниках этот узел обозначен четко как шарнирный.
Larisa вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:36
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от Larisa Посмотреть сообщение
Вот и я о том же Овальное отвестие или нет, все равно потом устанвливается шайба и обваривается. Жеским от этого узел не стал.
Во всех сериях и учебниках этот узел обозначен четко как шарнирный.
Так для чего, говорите, шайбы обварены?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:39
#51
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Чтобы не болтались?
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 13:49
#52
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


Цитата:
А этот расчет точно к этому рисунку?
Ильнур!
Это сканы из учебника Н.Я.Кузин "Проектирование и расчет стальных ферм покрытий промышленных зданий" 1998г со страниц 64 и 74. рассмотрен один пример.
В принципе хорошая учебник- все основано на примерах,хорошо описано конструирование. Я частенько подсматриваю в него.
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:54
#53
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


к посту №1

оба узла шарнирными назвать нельзя, шарнир - это когда момент не возникает..., а 2 болта в верхнем узле дадут момент, в нижнем тем более будет момент
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:59
#54
Larisa


 
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22


Кстати, в узле показано отверстие большего диаметра почему-то в фасонке фермы, хотя должно быть в фасонке колонны (надколонника).
А стенка фермы - это не только решетка, это еще и несвободные полки поясных уголков. А свободные полки поясных уголков - это пояса фермы.
Момент создадут 2 горизонтальные силы от защемленных в горизонтальной плоскости поясов,
от вертикальных сил (реакций) - будет внецентренное сжатие колонны, а не момент
Larisa вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 14:01
#55
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И без расчета ясно, что при отсутствии возможности "свободной" горизонтальной подвижки, обеспечиваемой, как правило, овальными отверствиями, в примыкающем элементе верхнего пояса от вертикальных нагрузок возникнет приличное растягивающее усилие. А в нижнем поясе (как минимум в первой панели), в свою очередь, появится сжатие - действие той пары, о которой здесь уже говорилось. Количество пролетов, при этом, для наблюдения данного эффекта не имеет особого значения. Частичные загружения многопролетных рам способны только усугубить ситуацию.
Сущая правда!!!
Уважаемый builder_junior, а в свете вышеприведённой цитаты, в вашей расчётной схеме узел примыкания верхнего пояса фермы к колонне имеет только угловой шарнир или линейный тоже? Узел жёсткий, как уже говорилось выше, в том случае, если вертикальная нагрузка преобразуется в момент на опоре (М=Нф*Nпояс.), а это возможно лишь в том случае, когда у вас в верхнем узле крепления пояса фермы к колонне нет линейного шарнира(на эпюре продольных сил нижний пояс растянут на всей длине за исключением крайних панелей-там сжатие). Если он присутствует, тогда ферма будет считаться как шарнирная, вы увидите это на эпюре продольных сил нижнеого пояса (он будет целиком растянут). Я думаю если вы обнаружите, одну из этих картин, вам не составит труда определить какой узел принят в вашей расчётной схеме, и исходя из этого законструировать его должным образом. Удачи!

Последний раз редактировалось SHURF, 07.12.2009 в 15:18.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 14:57
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
Ильнур!
Это сканы из учебника Н.Я.Кузин "Проектирование и расчет стальных ферм покрытий промышленных зданий" 1998г со страниц 64 и 74. рассмотрен один пример.
В принципе хорошая учебник- все основано на примерах,хорошо описано конструирование. Я частенько подсматриваю в него.
Неплохо было бы, если бы и читали не по диагонали:

Цитата:
А свободные полки поясных уголков - это пояса фермы.
Лариса, поясните пожалуйста, как в шарнирной системе (ферме) жесткость стежня может сопоставляться с жесткостью всей фермы?
Цитата:
Момент создадут 2 горизонтальные силы от защемленных в горизонтальной плоскости поясов,
Так вот, приварив шайбы, Вы создали момент.
Примеры из книг нужно срисовывать осторожно, разобравшись.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнир1.jpg
Просмотров: 1755
Размер:	100.1 Кб
ID:	30144  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:01
#57
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
... (на эпюре моментов нижний пояс растянут на всей длине за исключением крайних панелей-там сжатие) ... эпюре моментов нижнеого пояса (он будет целиком растянут)
Вообще-то это эпюра продольных сил
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:19
#58
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


ну конечно, спасибо за поправку
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:23
#59
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,245


Сюда же можно добавить , что количество пролётов рекомендуется для жёсткорамных схем один, максмимум -2. Так как разность осадок может добавить дполнительные напряжения к конструкции. Так что 4 пролёта никогда не видел с жёсктим примыканием ферм.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 09:14
#60
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Эти усилия и перемещения от комбинации перечисленных на п.37 нагрузок. Или я не понял вопроса?
Уточните, пожалуйста, величину веса и снега.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 17:11
#61
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41


Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, можно ли считать представленный узел жестким? Заранее извиняюсь за качество изображения, не было возможности сделать скриншот. И если это серийный узел, можете подсказать номер серии?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: imgonline-com-ua-Resize-OYRDQ2C3kxRug.jpg
Просмотров: 164
Размер:	731.7 Кб
ID:	223013  Нажмите на изображение для увеличения
Название: imgonline-com-ua-Resize-1qouyG2r5fKGhI1.jpg
Просмотров: 141
Размер:	709.1 Кб
ID:	223014  

Последний раз редактировалось alex529, 10.02.2020 в 17:17.
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 17:41
| 5 #62
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, можно ли считать представленный узел жестким?
Узел так себе. Ближе к аварийному, чем к жёсткому.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 17:48
#63
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41


А можно, пожалуйста, поподробнее почему?
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 18:22
#64
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Блин, иногда думаешь: "ну невозможно придумать узел круче!" Потом такой: "ан, нет, возможно! вон на форуме очередной оригинал"
Неужели сложнее найти в гугле что-то по запросу типа: "расчет фланцевых соединений", например, чем сидеть и выдумывать шедевр?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 18:51
#65
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Узел так себе. Ближе к аварийному, чем к жёсткому.
ну а в чем аварийность? при таких то усилиях, единственное что еще пару рядов болтов добавить по конструктивным соображениям
Вложения
Тип файла: docx расчет узла.docx (25.8 Кб, 34 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 19:03
#66
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, можно ли считать представленный узел жестким?
Момент 28кНм для балки 70Б1? Усилие верно посчитано?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 19:32
#67
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну а в чем аварийность? при таких то усилиях, единственное что еще пару рядов болтов добавить по конструктивным соображениям
Ага, только болты там временные и монтажная сварка

Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Момент 28кНм для балки 70Б1? Усилие верно посчитано?
И продольная поперечка 100 кг
And_T вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 19:59
#68
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
можно ли считать представленный узел жестким?
Для указанных усилий данный узел более, чем жёсткий - думаю, можно ещё даже пару болтов выкинуть)))
А если ещё ближе к делу, то действительно стоит обратить внимание на указанные усилия и посмотреть фланцевые соединения
BoT вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 20:32
#69
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Момент 28кНм для балки 70Б1? Усилие верно посчитано?
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Ага, только болты там временные и монтажная сварка



И продольная поперечка 100 кг
На усилия, которые указаны на рисунке, пожалуйста, не обращайте внимание, я сфотографировал чужой узел лишь для примера.

В моем случае расчетный момент получается порядка 20-25 тм. По-моему мнению сварных швов хватает для восприятия момента. Получается, что узел жесткий.
Но решил все-таки удостовериться у более опытных товарищей с форума. Так ли это?
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 21:04
| 1 #70
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


А где расчет сварного соединения, чтобы опытные товарищи посмотрели? В представленном узле даже размера катета нет
А если б швов не хватило, то узел был бы шарнирным? Логика
And_T вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 21:23
| 1 #71
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,940


А зачем фланцы, да еще два?
Почему не принять соединение стыковыми швами?
Если позволяет длина, выполнить балку одним монтажным элементом.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 22:25
#72
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
В моем случае расчетный момент получается порядка 20-25 тм. По-моему мнению сварных швов хватает для восприятия момента. Получается, что узел жесткий.
Не знаю как Вы считали сварные швы, но в чём смысл отдавать такой ответственный узел на стройплощадку?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 06:49
#73
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41


Это узел монтажного соединения ригеля ломаного очертания кровли небольшого сарайчика. Одним монтажный элементом не представляется возможным выполнить. Необходима двускатная кровля.
По поводу расчёта шва:
Раскладываю расч момент на пару сил. N=20тм/0,7м=28,6 т
Возьмём расчёт по металлу шва монтажной сварки
Допустим катет шва по наименьшее толщине 1,2 см. Итого: 1.2*0.7*1.8*35см=52 т

И все-таки хотел бы узнать почему данный узел аварийный и чем он плох?
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 07:05
1 | #74
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,727


Потому что это фланцевое соединение. И главная ошибка в данном случае - предполагать абсолютную жесткость пластин, которые передают усилия от балки к швам, никак не деформируясь. А отдавать такой ответственный узел на монтажную сварку на стройку, притом, что в этом соединении должен быть 100% контроль шва - ну так себе. С высокопрочными болтами хоть накосячить можно меньше, чем сварщик, висящий на высоте и тыкающий электродом куда-то туда.
P.S. В принципе, будь в этом узле болты высокопрочные, чтобы стянуть центр пакета болтами, а края - сваркой, то можно было бы повысить жизнеспособность узла, но если уж добрались до высокопрочных болтов, то проще на них всё и сделать.

Последний раз редактировалось Komplanar, 11.02.2020 в 07:17.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 07:18
#75
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
можно ли считать представленный узел жестким?
Можно. Только веткой немного ошибся - его место в БСК.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 07:32
#76
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Потому что это фланцевое соединение. И главная ошибка в данном случае - предполагать абсолютную жесткость пластин, которые передают усилия от балки к швам, никак не деформируясь. А отдавать такой ответственный узел на монтажную сварку на стройку, притом, что в этом соединении должен быть 100% контроль шва - ну так себе. С высокопрочными болтами хоть накосячить можно меньше, чем сварщик, висящий на высоте и тыкающий электродом куда-то туда.
P.S. В принципе, будь в этом узле болты высокопрочные, чтобы стянуть центр пакета болтами, а края - сваркой, то можно было бы повысить жизнеспособность узла, но если уж добрались до высокопрочных болтов, то проще на них всё и сделать.
Спасибо за ответ!
Правильно ли я понимаю, что если бы не было бы фланца, а двутавры бы приваривались к одной толстой пластинке, допустим даже на заводе, то такой узел можно было бы назвать жёстким?
И ещё вопрос , если отбросить вопрос о контроле качества шва, то что даёт повышенная деформативность пластины в данном случае? То что узел становится шарнирным?

ПС:я не собираюсь применять данный узел в работе. Натолкнулся на него в "архиве" на работе, возникли вопросы, поэтому и спрашиваю здесь.
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 07:40
1 | #77
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Мало кто обратил внимание на то, что болты монтажные.
Если и делать, то так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 82
Размер:	104.3 Кб
ID:	223021  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык балок1.jpg
Просмотров: 56
Размер:	57.6 Кб
ID:	223022  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 08:12
1 | #78
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,727


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Правильно ли я понимаю, что если бы не было бы фланца, а двутавры бы приваривались к одной толстой пластинке, допустим даже на заводе, то такой узел можно было бы назвать жёстким?
И ещё вопрос , если отбросить вопрос о контроле качества шва, то что даёт повышенная деформативность пластины в данном случае? То что узел становится шарнирным?
Тут нет шарнирных узлов. Тут есть узел, жёсткий до определённых усилий, и разрушающийся после них... Типовое решение подразумевает передачу по сути не усилия, а ПРОЧНОСТИ. Типовой узел на высокопрочных болтах делает стык посередине балки (в данном случае это балка, собираемая из двух кусков на стройплощадке) равнопрочным. То, что вы рисуете, несерийное - может быть "равнопрочным" на 50%. Может, на 100, может, на 20%. Слишком много факторов, влияющих прямо на месте, в первую очередь, криворукость сварщика.
Выше, справа, привели пример того, как можно сделать через одинарную пластину. Но это опять же, сугубо заводское исполнение. ЕМНИП, там ещё пластина должна быть из более прочной стали, чтобы избежать эффекта расслоения.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 08:40
1 | #79
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Это узел монтажного соединения ригеля ломаного очертания кровли небольшого сарайчика. Одним монтажный элементом не представляется возможным выполнить. Необходима двускатная кровля.
По поводу расчёта шва:
Раскладываю расч момент на пару сил. N=20тм/0,7м=28,6 т
Возьмём расчёт по металлу шва монтажной сварки
Допустим катет шва по наименьшее толщине 1,2 см. Итого: 1.2*0.7*1.8*35см=52 т

И все-таки хотел бы узнать почему данный узел аварийный и чем он плох?
Отличный расчет
Берите пособие по расчету и конструированию сварных швов к снипу
Берите рекомендации по расчету фланцевых соединений
Выбирайте, на сварке или с помощью болтов будите делать стык
And_T вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 09:01
2 | 1 #80
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,940


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Это узел монтажного соединения ригеля ломаного очертания кровли небольшого сарайчика. Одним монтажный элементом не представляется возможным выполнить. Необходима двускатная кровля.
Ничто не мешает изготовить "ригель ломаного очертания"
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 09:01
#81
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Тут нет шарнирных узлов. Тут есть узел, жёсткий до определённых усилий, и разрушающийся после них... Типовое решение подразумевает передачу по сути не усилия, а ПРОЧНОСТИ. Типовой узел на высокопрочных болтах делает стык посередине балки (в данном случае это балка, собираемая из двух кусков на стройплощадке) равнопрочным. То, что вы рисуете, несерийное - может быть "равнопрочным" на 50%. Может, на 100, может, на 20%. Слишком много факторов, влияющих прямо на месте, в первую очередь, криворукость сварщика.
Выше, справа, привели пример того, как можно сделать через одинарную пластину. Но это опять же, сугубо заводское исполнение. ЕМНИП, там ещё пластина должна быть из более прочной стали, чтобы избежать эффекта расслоения.
Понял, спасибо!
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 10:59
1 | #82
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,245


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Ничто не мешает изготовить "ригель ломаного очертания"
С выносном стыка на прямой участок ригеля с любым исполнением - фланцы, фрикцион, сварной на накладках.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 16:30
1 | #83
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
ЕМНИП, там ещё пластина должна быть из более прочной стали, чтобы избежать эффекта расслоения.
Изменяет, требования несколько другие. Точнее, их больше. С355 и С390 (требуемая по нынешним нормам) - еще не гарантия.
Пластину надо брать с гарантией Z-свойств и отсутствием внутренних расслоев. + еще контроль УЗК околошовной зоны после приварки.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
С выносном стыка на прямой участок ригеля с любым исполнением - фланцы, фрикцион, сварной на накладках.
От размеров зависит. Смысла кромсать на 4-5 метровые куски тоже мало.
Умещается ригель в 13-14 метров по длине - делать вообще целиковым на заводской сварке. Вылез - дробить на 2 части с фланцевым стыком в коньке. 2 части получаются слишком длинными для транспортировки - дробим на 3, со стыками на прямом участке и коньковым на заводской сварке.
Узлы-то все стандартно-серийные в этом ригеле получаются, велосипед изобретать не надо.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.02.2020 в 16:40.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать. {Smirnoff} LISP 5 16.09.2005 02:50
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. ГОСТЬ Железобетонные конструкции 29 21.10.2004 13:49