Непрочитано 06.12.2009, 21:14 #1
Библиотека конечных элементов Лира 9.6 (51, 55 КЭ)
BuildOzer
 
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 11

Доброго вечера. Уже целую неделю пытаюсь найти в лире ответ на вопрос как задать 55 или 51 КЭ (моделируют податливость стыков)... Нашел только 56, 256 и им подобные. Подскажите пожалуйста, как же все-таки задать 55 и 51 КЭ?
Лира 9.6 R1
Просмотров: 44226
 
Непрочитано 07.12.2009, 06:13
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


с 51-ым по рисунку, чтобы создать 55-ый, ножно создать стержень и изменить ему тип КЭ, естесственно, у стержня не должна быть задана жесткость, либо отменена.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 3902
Размер:	93.8 Кб
ID:	30108  
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 12:14
#3
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


ander
Цитата:
...чтобы создать 55-ый, ножно создать стержень и изменить ему тип КЭ, естесственно, у стержня не должна быть задана жесткость, либо отменена.
А дальше что? Меняю тип стержня на КЭ55, затем в жесткостях задаю податливость стержня для КЭ-55, а при нажатии кнопки "Расчёт" выпадает "Есть элементы с неопределённым типом жесткости!", при иных манипуляция пишет "Для отмеченых элемнтов данный тип жесткости запрещен!"
Можно детальнее рассказать, что можно смоделировать этим элементом (КЭ-55) - например, что хотим (можем) получить в итоге и как правильно его задать. (Справку цитировать не надо, читал)?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 12:30
#4
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626


КЭ 55 (библиотека КЭ)

Упругая связь между узлами

Данный КЭ предназначен для учета податливости связи между смежными узлами.
В каждом узле присутствует по шесть степеней свободы, определенных относительно осей глобальной системы координат. Таким образом, элемент позволяет смоделировать как линейную, так и угловую податливость связи относительно осей X, Y, Z глобальной системы координат.
Узлы, между которыми моделируется податливость, могут иметь одинаковые координаты – в матрицу жесткости этого КЭ не входит его длина.
Для данного КЭ допускаются пространственные признаки схемы - 4, 5.
В результате счета вычисляются усилия в связях, наложенных вдоль соответствующих осей общей системы координат.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:00
#5
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Меняю тип стержня на КЭ55, затем в жесткостях задаю податливость стержня для КЭ-55, а при нажатии кнопки "Расчёт" выпадает "Есть элементы с неопределённым типом жесткости!", при иных манипуляция пишет "Для отмеченых элемнтов данный тип жесткости запрещен!"
Выпадают те элементы, которым хотели жесткость присвоить КЭ55? Или другие выпадают. Для КЭ 55 нужно сменить тип конечного элемента на 55, у вас видать 10 так и стоит...Для 55 и 51 КЭ немного отличается порядок задания жесткостей......Что можно с 55 Кэ делать? Поисковиком воспользуйтесь на форуме, если справка вас не устраивает...
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:08
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


КЭ55 можно смоделировать податливость ф-та не только при его вертикальных перемещениях, но и учет поворота (крен) и горизонтальные смещения, учет податливости в стыках сборных конструкций, например через металлические накладки при сдвиге диафрагмы жесткости и колонн, к ней примыкающих, при учете подаливости стыка в месте жесткой заделки колонны в фундамент и др, в местах где один элемент относительно другого работает как не условно жесткое соединения, поэтому он двухузловой и не имеет длины.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:25
#7
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Andrei 1777
Цитата:
Выпадают те элементы, которым хотели жесткость присвоить КЭ55? Или другие выпадают.
Если честно, вообще не отмечаются никакие элемнты, то есть табличка есть,а выделенных элементов нет! Странно. У меня задан для стержней КЭ-55 (фанариком проверил) и жесткость задана для КЭ-55. Может значение какое то другое надо давать (У меня податливость - поворот в соответств. плоскости 20т.м. стоит).
SergeyKonstr
Цитата:
КЭ55 можно смоделировать податливость ф-та не только при его вертикальных перемещениях, но и учет поворота (крен) и горизонтальные смещения, учет податливости в стыках сборных конструкций, например через металлические накладки при сдвиге диафрагмы жесткости и колонн, к ней примыкающих, при учете подаливости стыка в месте жесткой заделки колонны в фундамент и др, в местах где один элемент относительно другого работает как не условно жесткое соединения, поэтому он двухузловой и не имеет длины.
Могу ли я при помощи этих элементов смоделировать соединение на закладных между сборными панелями? Могу ли я смоделировать при помощи КЭ упругость сопряжения ригеля и колонны?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:45
#8
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Если честно, вообще не отмечаются никакие элемнты, то есть табличка есть,а выделенных элементов нет! Странно. У меня задан для стержней КЭ-55 (фанариком проверил) и жесткость задана для КЭ-55. Может значение какое то другое надо давать (У меня податливость - поворот в соответств. плоскости 20т.м. стоит).
Такого быть не может, когда напишет такую табличку на правую кнопку мыши нажмите, далее "фрагментация" - должны остаться нужные элементы. Просто может в схеме эсть маленькие элементы. Они выделяются на фоне общей схемы, но их не видно.... Если не поможет, то кидайте схему, так сложно, что сказать...
Цитата:
Могу ли я при помощи этих элементов смоделировать соединение на закладных между сборными панелями? Могу ли я смоделировать при помощи КЭ упругость сопряжения ригеля и колонны?
Можно
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:54
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


UnAtom.
Andrei 1777 в #8 вам ответил.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 14:10
#10
const-13


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58


Доброго времени суток! Люди, подскажите пожалуйста, где можно посмотреть библиотеку конечных элементов и описание характера работы этих КЭ, а также что с их помощью можно моделировать.
const-13 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 14:13
#11
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626


Да в Справке Лиры.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 17:32
#12
const-13


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58


To Profan- спасибо, нашел.
const-13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 23:38
#13
BuildOzer


 
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 11


спасибо за ответы.
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
с 51-ым по рисунку
да, точно, я и забыл что 51 элемент нашел)) Меня интересовал 55 КЭ, а точнее как назначить жесткость для этого типа КЭ. хочу смоделировать шов в стеновых панелях. пытался, вылазила такая же проблема:
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
пишет "Для отмеченых элемнтов данный тип жесткости запрещен!"
оказывается просто забыл тип КЭ поменять...ыыы, что-то затупил)
BuildOzer вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:16
#14
acid


 
Сообщений: n/a


Дабы не плодить темы...
КЭ55 создал, знаю жесткость сваи в направлении зэт - 2500 т/м. Следует ли задавать жесткости по другим направлениям? Какой ее назначить(исходя из здравого смысла а не из расчета)?
 
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:20
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Следует. Иначе будет наподобие шарниров.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:23
#16
acid


 
Сообщений: n/a


А какой жесткости? Я для ориентировочных прикидок задал по 1500 т/м по икс и игрек. по кручению не стал, свая все-таки...
 
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:27
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Зачем 55. Есть КЭ 56.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:30
#18
acid


 
Сообщений: n/a


ага, ну в принципе да, можно и кэ56. но вопрос по жесткости все равно открыт. И чем лучше КЭ56 - только тем что узлов меньше?
 
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:32
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Нужно знать "условно шарнирное" опирание сваи или "жесткое".
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:34
#20
acid


 
Сообщений: n/a


условно шарнирное - арматуру в ростверк гнать не хочу
 
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:38
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Тогда задавайте податливости по Z, Х и Y, остальные нули.
По Х и У можно вычислить перемещения от единичной нагрузки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:40
#22
acid


 
Сообщений: n/a


Ну так в этом и вопрос - какие податливости задавать по X, Y? Вычислить перемещения - не понял... после расчета в мкэ или перед расчетом в мкэ?
 
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:46
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Перед расчетом естественно. Ведь вы будете их задавать для КЭ56(55).
Открываете СП 50-102-2003, Приложение Д и вперед.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:46
#24
acid


 
Сообщений: n/a


ога, спасибки
 
 
Непрочитано 11.02.2010, 12:02
#25
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, как смоделировать колонну с таким поперечным сечением? Ваше мнение.
Спасибо.
Вложения
Тип файла: rar Колонна.rar (30.8 Кб, 221 просмотров)
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 12:11
1 | #26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Я бы замоделил тавром с эквивал. жесткостью.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 12:13
#27
acid


 
Сообщений: n/a


может численное(параметрическое) описание?
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 16:02
#28
BuildOzer


 
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 11


А где брать жесткости по направлениям оси, чтобы в полной мере учесть податливость??
BuildOzer вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 16:14
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


BuildOzer. Вы о чем?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 16:48
#30
BuildOzer


 
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 11


Ну вот, например, я задал стык панелей с помощью 55 КЭ. теперь мне надо задать жесткость для этого стыка. Задавая жесткость, мне надо указать погонную жесткость по трем направлениям оси и погонную жесткость по трем направлениям поворота... собственно, где взять погонную жесткость?
BuildOzer вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 16:51
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


В общем случае погонная жесткость R=F/перемещение от этой нагрузки,
угловая U=M/угол поворота от этого момента.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 17:31
#32
BuildOzer


 
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 11


Ага. А как вычислить перемещения и повороты? Для больших объектов я имею вввиду. Вот например для панельной 9-ти этажки?
BuildOzer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 08:10
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А почему бы не почитать в этом разделе тему "Моделирование стыков сборных железобетонных панелей в MicroFE".
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 11:52
#34
BuildOzer


 
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 11


Пошел читать))

Спасибо)
BuildOzer вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2010, 19:22
#35
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 872
<phrase 1=


Шов скольжения и 55 КЭ. Какую жесткость задать 55 КЭ? Взятую из расчета без 55КЭ вертикальную силу умножаю на к-т трения и подбираю такую его жесткость,чтобы передавалась сила,равная этому произведению?
Или проще сосредоточенную силу приложить? Есть ли смысл в 55КЭ в этом случае??
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 21:34
#36
ktyf01


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 13


Задала 55 КЭ висячии сваи, рассчитываю и в результатах показывает что в этих элементах нет никаких усилий, в чем может быть ошибка подскажите. Может связи какие-то надо еще поставить?
ktyf01 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 09:03
#37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Как подсказать, когда нет схемы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:55
#38
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


если в кэ 55 нет усилий, то он сателлит ростверка , а не опора. не связанные с ростверком узлы кэ55 закрепили?
посмотрите перемещения, вероятно счет прошел формально.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 13:21
#39
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


У меня, что ж поделаешь, вопрос дурацкий.. Тем не менее я не могу на него ответить.
Как задавать 55 элемент?
Предположим, есть у меня 2 объемных элемента - или 1 объемный элемент с пластиной. Между ними упругая связь. Как задается этот элемент? В узлах нормальными к поверхности стержнями, т.е. соединяя 2 узла объемных элементов или тоже пластиной?
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 14:33
1 | #40
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Между двумя узлами сначала введите стержень (стержни), затем выделите его (их) и смените тип конечного элемента на КЭ 55. Длину КЭ 55 не имеет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 14:38
#41
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


SergeyKonstr
Спасибо за отклик!
Т.е. элемент №55 работает только в узлах, если четырехугольный элемент - будет только 4 упругих связи? А если объемный элемент разбит на множество узлов и элементов, то будет множество упругих связей?
А если такая ситуация. Объемный элемент и плита имеют общие узлы, как тогда быть?
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 14:51
1 | #42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
А если объемный элемент разбит на множество узлов и элементов, то будет множество упругих связей?
Я не совсем понял о чем это вы.
Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
А если такая ситуация. Объемный элемент и плита имеют общие узлы, как тогда быть?
Ну это как это. Плита тоже имеет свою толщину (не будем говорить о её величине), следовательно в общем случае узлы не должны идеально совпадать. В любом случае узлы могут иметь одинаковые координаты и между ними можно установить КЭ 55 (при вводе не ставить галочку "учитывать промеж. узлы" и не упаковывать схему.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 15:03
#43
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я не совсем понял о чем это вы.
В соседней теме я безуспешно пытаюсь разбить объемный элемент, триангулировать то есть. Иначе программа не посчитает мне ничего. Вот я и думаю. Элемент будет разбит на маленькие маленькие квадраты и упругую связь рисовать что-ли на каждый квадрат? Вернее на каждый узел квадрата? По вашим словам, получается, что так.


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Плита тоже имеет свою толщину (не будем говорить о её величине), следовательно в общем случае узлы не должны идеально совпадать.
Я опечаталась - не плита, пластина. Представьте, у меня получилось! Пластина и объемный элемент имеют общие узлы!
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 15:20
1 | #44
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
В соседней теме я безуспешно пытаюсь разбить объемный элемент, триангулировать то есть
Не разу не делал, да, помоему, в ЛИРе нет такого. Может кто меня поправит.
Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Элемент будет разбит на маленькие маленькие квадраты и упругую связь рисовать что-ли на каждый квадрат?
На каждый узел стыковки объемного элемента и пластины.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 17:22
1 | #45
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
В соседней теме я безуспешно пытаюсь разбить объемный элемент, триангулировать то есть.
Возьмите создайте объемное тело в GMSH разбейте его там же, (сделать это там пара пустяков), а какие Вам "надоть кусочки" и с помощью конвертера GMSH - Лира отправьте в Лиру на счет.
Хотя говорят и это уже делать не надо - файл.msh последняя версия Лира и сама читает без конвертера.
Точно читает.
GMSH скачайте в donwload или на бескрайних просторах интернета - он free.

Offtop: Никогда не видел таких въедливых студенток - наши студентки хотели замуж....
таи вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 00:23
#46
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не разу не делал, да, помоему, в ЛИРе нет такого. Может кто меня поправит.
В теме про сложное сечение у professor_off это получилось! Сообщение № 6. Я теперь и голову ломаю как...Это обязательно надо сделать, т.к. если я не разобью, то Лира мне не посчитает даже обычную колонну (сам объемный элемент неразбитый).


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
На каждый узел стыковки объемного элемента и пластины.
Какой кошмар..! Там этих квадратиков миллион - я на это пол жизни убью..! Каждый узел стыковки одного квадрата одного объемного элемента с другим квадратом пластины. Наверняка должен же быть какой-то другой выход..


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Возьмите создайте объемное тело в GMSH разбейте его там же, (сделать это там пара пустяков), а какие Вам "надоть кусочки" и с помощью конвертера GMSH - Лира отправьте в Лиру на счет.
Попробую, спасибо, упругую связь, он интересно, так быстро делает на все кусочки?

Offtop: По поводу въедливости - не сыпьте мне соль на рану - самой это уже надоело - быстро просто надо сделать, а я застреваю везде в расчетах, вот и паникую..))
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 08:57
1 | #47
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Там этих квадратиков миллион - я на это пол жизни убью..!
Эт что же за схема такая.
Не стоит тратить пол жизни, жизни нужно радоваться.
Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Наверняка должен же быть какой-то другой выход
А як же.
Правда я не четко представляю, что вы "творите".
Если это колонна, состоящая из объемников, а по периметру её на упругих связях крепятся вертикальные пластины, то можно поступить следующим образом
1. в плоскости глоб. XOY в пределах поперечного сечения колонны отрисовываем пластины с таким числом, которым хотите видеть степень разбиения объемников.
2. копируем крайние узлы (узлы периметра) на небольшое расстояние (чтобы они не имели возможности к упаковке) в ту или иную сторону, между этими узлами устанавливаем КЭ 55.
3. по получившимся скопированным узлам устанавливаем вертикальные пластины (высота зависит от желаемой степени разбиения объемников).
4. копируем все пластины и все КЭ 55 вдоль оси Z (количество копий зависит от вашей модели).
5. из пластин п.1 выстраиваем объемники (нужно всего одно ваше действие), степень разбиения по высоте уже зависит от п.4.
6. удаляем пластины п.1.
7. упаковываем схему.
8. накладываем связи, назначаем жесткости и что там у вас ещё есть.
ну и всё.
Не думаю, что это займет пол жизни.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 09:19
#48
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не думаю, что это займет пол жизни
Спасибо вам, SergeyKonstr, я уже сделала эти упругие связи

Как думаете, если упругая связь - клей- моделирует свзьь между бетоном и углепластиком, то какие характеристики жесткости давать?
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 11:54
1 | #49
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
если упругая связь - клей-
Насколько посвящен, клей в соединении работает вязко-упруго, поэтому в соединении не возникает среза, а вот сдвиг видимо будет. Линейная жесткость в направлении плоскости элемента вычислится
Ri=G*F/h,
где G-модуль клея при сдвиге,
F-площадь захвата одним КЭ 55,
h-толщина слоя клея.
В направлении перпендикулярном плоскости контакта
Ri=Е*F/h,
где Е-модуль клея при сжатии (растяжении),
F-площадь захвата одним КЭ 55,
h-толщина слоя клея.
Для изгибных жесткостей по общей формуле Rui=М/угол
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 02:07
#50
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


SergeyKonstr,
Я посчитала линейные жесткости!
На сдвиг - 59,83 кН/м , а на растяжение - около 2,14 кн/м
Кстати, вы наверно имели в виду прочность на растяжение, а не модуль? Потому что модуль сдвига я еще умудрилась найти, а модуль при растяжении - увы, нет.
Смущают такие величины, честно говоря. Я думаю, они очень маленькие.
А что касается изгибных жесткостей - я пас. Умываю руки! Пускай нули стоят.
Offtop: Надоело ! - весна на улице - а мне уже углепластик снится

Последний раз редактировалось Саразан, 04.03.2011 в 02:36.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 11:53
#51
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Кстати, вы наверно имели в виду прочность на растяжение, а не модуль?
Нет модуль.
Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
а на растяжение - около 2,14 кн/м
Например, расстояние между соседними КЭ 55 в том или другом направлении 100мм. Тогда R=4*100*100/1.5=2667 КН|/мм. Откуда 2,14 кн/м?
Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
А что касается изгибных жесткостей - я пас. Умываю руки! Пускай нули стоят.
Это значит, что вы создали идеальный шарнир и узлы КЭ 55 вращаются сами по себе.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 16:11
#52
алистер


 
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 34


Хочу задать упругую связь КЭ55: "Для отмеченных элементов данный тип жесткости запрещен!"

Что делаю не так или чего не делаю?
алистер вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 16:29
#53
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


поменяйте тип КЭ с 10 на 55, а потом уже присваивайте жесткость.
ander вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 16:38
#54
алистер


 
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 34


ander

разобрался, спасибо.
алистер вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 16:37
#55
Student Alexei


 
Регистрация: 10.04.2008
Сообщений: 12


Доброго времени суток. У меня вопрос, может даже глупый. Контактная задача. Соприкосновение вала с краями отверстия. Все элементы объемные. Место контакта по умолчанию точка (точнее узлы находящиеся на линии соприкосновения двух образующих). Вот в этой точке необходимо передать усилие при этом так что бы смоделировать нелинейное загружение со знакопеременной нагрузкой. Сшить систему нельзя, так как будут передаваться и моменты, а при знакопеременной нагрузке вал может смещаться на величину зазора между валом и стенками отверстия. При элементе односторонняя связь система геометрически изменяема.
Я решил пойти следующим образом:
Задать в месте соприкосновения элементов 255, но как это сделать? Сшивать узлы или нет?
Student Alexei вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 20:40
#56
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


не понимаю особо, контактная она и есть контактная, т.е. в одном направлении работает. Т.е. как-то радиально нужно задать КЭ262 соединяя узел отверстия и соответствующий узел вала - работа на сжатие, зазор Вам известен. При смене знаков нагрузок, усилия будут передаваться, грубо говоря, на диаметрально противоположный элемент. Причем здесь сшивка, если узлы изначально идут с зазором? ГИС скорее всего, что он там есть по сути, а не из-за КЭ односторонней связи (он ведь только вдоль своей оси работает), вдоль оси вала нужны свои закрепления.
ander вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 23:12
#57
Student Alexei


 
Регистрация: 10.04.2008
Сообщений: 12


Моя вина, объяснил плохо.
Не хочу использовать элемент зазор. Делаю так:
1. Круглое отверсти диаметром 25 мм. Внутри вал соединенный в одной точке с краем отверстия. Т. е. имею два узла с одними координатами.
2. Задаю элемент 255 с минимальной жесткостью по всем направлениям (МН/м), и с максимальным значением усилием (МН). Здесь нужно их шивать? (Я имею ввиду узлы, так как он одноузловой то думаю что надо).
3.Задаю нелинейное загружение и все, при сжатии не считает. Делает первый шаг и переходит на расттяжение.

Последний раз редактировалось Student Alexei, 29.12.2011 в 00:17.
Student Alexei вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 11:07
#58
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


КЭ 255 двухузловой элемент. Сошьете узлы - и нет элемента.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 18:47
#59
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Student Alexei, Вы сначала разберитесь, что есть работа на сжатие, а что на растяжение для КЭ255. Я когда первый раз его пробовал, тоже никак не мог понять, почему все наоборот.
ander вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 23:58
#60
Student Alexei


 
Регистрация: 10.04.2008
Сообщений: 12


Прошу прощения 256. Ну в принципе что 255 что 256 задаются численно одинаково.
Но у меня и односторонняя связь как то не работает.
Student Alexei вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Библиотека конечных элементов Лира 9.6 (51, 55 КЭ)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9725 31.08.2025 23:02
Библиотеки электронных книг Кочетков Андрей Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 303 21.06.2023 08:35
Автокад в интернете, самое начало Mme St-Perle AutoCAD 86 12.05.2010 15:11
ОО библиотека конечных элементов Lucky Программирование 3 25.11.2008 22:52
Лира. Создание сети конечных элементов Таэль Лира / Лира-САПР 2 21.05.2008 08:49