Экспертиза не признает каркас
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Экспертиза не признает каркас

Экспертиза не признает каркас

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2009, 15:13 #1
Экспертиза не признает каркас
KUZMICH_78
 
Регистрация: 02.03.2008
Сообщений: 9

Здравствуйте. Возник вопрос в гос. экспертизе по принятию расчетной схемы каркаса. Каркас монолитный сетка колонн 6х6 и 6х9 м, перекрытия безбалочное монолитное б=200 мм, а в 9-ти метровых пролетах введены дополнительные балки сечением 600х400 мм. Расчет каркаса произведен в программе SCAD. Экспертиза предлагает установить балки во всех пролетах, т. е. по всему зданию, на сколько это необходимо? Правы ли они вообще или нет?
Просмотров: 9149
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:18
#2
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Видимо, на случай прогрессирующего обрушения.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:20
#3
acid


 
Сообщений: n/a


1. при пролете до 6ти метров и плита 200 мм... Как огнестойкость?
2. А чем мотивируют? Вы им расчет предоставьте. Если все по расчету верно, то не надо.(и если вы уверены в расчете )
3. Может не могут понять - балочное или безбалочное у вас перекрытие
 
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:23
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну вот приходит с пролета 9 м балка и привозит с собой момент - воспринимать будете колонной? не проще все-таки применить балки в соседних пролетах для уравновешивания момента.
P.S. к тому же сами написали, что экспертиза "предлагает", а не "настаивает" на введение балок.
P.P.S. а капителей в Вашем безбалочном перекрытии не предусмотрено? экспертиза не любит безбалочные и безкапительные перекрытия.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 15:30
#5
KUZMICH_78


 
Регистрация: 02.03.2008
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ну вот приходит с пролета 9 м балка и привозит с собой момент - воспринимать будете колонной? не проще все-таки применить балки в соседних пролетах для уравновешивания момента.
P.S. к тому же сами написали, что экспертиза "предлагает", а не "настаивает" на введение балок.
P.P.S. а капителей в Вашем безбалочном перекрытии не предусмотрено? экспертиза не любит безбалочные и безкапительные перекрытия.
Моменты воспринимаются колонной и балки анкерятся в колонну, капителей нет... Экспертиза то предлагает но отказывается писать положительное заключение))). Может у кого то есть чем обосновать данный тип каркаса, какой-нибудь нормативный документ или учебник?
KUZMICH_78 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:32
#6
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
Forrest_Gump
ну вот приходит с пролета 9 м балка и привозит с собой момент - воспринимать будете колонной? не проще все-таки применить балки в соседних пролетах для уравновешивания момента.
А на крайней колонне?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:33
#7
acid


 
Сообщений: n/a


а зачем колонной момент воспринимать? имхо - узел колонна-плита не жесткий(но и не шарнир - не будем спорить)... Можно ведь плитой
 
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:34
#8
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Проверка на продавливание, расчёт арматуры по прочности и трещиностойкости и нелинейный расчёт по деформациям - прогибам. Есть большое сомнение, что на 9м 200мм проходит по допустимым прогибам. Я бы и с балками сомневался бы уже. Так что проверяйте в нелине прогибы (если не сделали, а если сделали то скажите что получилось) и если не удовлетворяет второму предельному состоянию ваше перекрытие, то лупите балки там где надо!
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:38
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
А на крайней колонне?
а на крайней колонне можно консольки выпустить. что рекомендуется делать и для монолитных плит...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:39
#10
acid


 
Сообщений: n/a


Offtop: не мог не ответить - чтоб сообщений стало не 666
Да, еще и продавливание - 200 мм немного
 
 
Непрочитано 07.12.2009, 16:23
#11
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


А каркас то вообще какой? Рамный, связевой, рамно-связевой? Что представляет собой сооружение в принципе?
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 16:54
#12
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Интересно знать сечения колонн и нагрузки на плиту..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 18:50
#13
bahil


 
Сообщений: n/a


К экспертизе применяем 4 закон сопромата: на хитрую ... есть ... с винтом. Sorry.
А если серьёзно, то каркасом можно обозвать всё, что угодно. Были бы колонны, а ригели всегда найдуться, пусть даже и шарнирные.
 
 
Непрочитано 07.12.2009, 23:34
#14
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


На скоко помню каркас с французского означает - скелет. bahil абсолютно прав.
Для обсуждения "каркаса", чертежи с расчетами в студию....
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 06:06
#15
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Кое-что про каркас, все-таки, известно:
Цитата:
Каркас монолитный сетка колонн 6х6 и 6х9 м, перекрытия безбалочное монолитное б=200 мм, а в 9-ти метровых пролетах введены дополнительные балки сечением 600х400 мм.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 07:37
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Думается, экспертиза не против расчетов. Она против концепции. После ряда свежих аварий ей боязно подписываться под безбалочностью.
Это дело можно обратить в свое благо. Нужно как-то заполучить письменно оформленную в указанном выше духе "предложение" экспертизы, и выбить у Заказчика еще денег на перепроектирование.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 07:43
#17
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Экспертиза права - такие вещи надо нелинейно проверять, Линейный расчет и SCAD тут не канают, они для тех случаев когда нужен не расчет, а "том расчетов".
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 09:00
#18
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2 KUZMICH_78
Продавливание ручками проверяли, или по SCADу поперечку ставили?
Сколько этажей каркас? Диафрагмы есть?
Pek вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 09:28
#19
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Экспертиза права - такие вещи надо нелинейно проверять, Линейный расчет и SCAD тут не канают, они для тех случаев когда нужен не расчет, а "том расчетов".
Вопрос в том, как проверять нелинейно?
К сожалению экспертизы в РФ нет. Есть некая структура, которая вроде бы должна следить за соблюдением норм. В нормах нет методики учета нелинейности, а есть только пожелания.
Есть два выхода- либо раскошелить заказчика, либо показать "экспертизе" "нелинейный расчет" по тому же SKADу.
 
 
Непрочитано 08.12.2009, 09:35
#20
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Господа участники с каких пор пролет 6 метров для плиты 200 мм стал преступным? Для 6ти метровой плиты по балкам вообще претензий не может быть.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 09:39
#21
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


В нормах есть нелинейный расчет. Он есть в Лире например и даже в древнем "Мираже". Методики описаны в советских справочниках и учебниках 70-80х годов. Конечно результаты по разным методикам варьируют (также как и при испытаниях с виду одинаковых конструкций), но ключевые этапы в поведении конструкции проследить можно.
Касаемо данного случая - без схемы что то сказать сложно. Пролет 6 м. в принципе не выходит за пределы изведанного. Но там где появляется 9 - уже нужно считать.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 09:46
#22
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
6 метров для плиты 200 мм стал преступным
по норме без капителей - толщина плиты=1/32 большего пролета, т.е. около 300.
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 10:23
#23
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
В нормах есть нелинейный расчет
СП - это разве нормы?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 10:24
#24
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Касательно толщины плит перекрытия. Придерживаюсь правила h=0.03-0.35L. Когда экспертиза выставляет свои требования и эти требования в последствии несказываются негативно на коструктив, а только влекут удорожание, всегда соглашаюсь. Все требования экспертизы оформляются письменно. А с заказчика дополнительные бабасики.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 11:24
#25
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
по норме без капителей - толщина плиты=1/32 большего пролета, т.е. около 300.
Давайте посчитаем вместе 6000/32=187, что меньше принятых 200.

Цитата:
Сообщение от Португалец
СП - это разве нормы?
Не линейный расчет рекомендован СНиПом
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 11:28
#26
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Вроде бы, больший пролет здесь 9000...
Profan вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 11:30
#27
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Точно. Имел в виду 9000, недочитал, что там по балкам - 1/45.
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 11:33
#28
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Вроде бы, больший пролет здесь 9000..
он для балки 9000м, а для плиты 6000 мм. Для плиты лучше когда она лежит на балках с шагом 6м, хотя бы в одном направлении, чем опирается на колонны с шагом 6х6.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 11:45
#29
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Если плита опирается на балки, то да.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 13:14
#30
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Offtop: Ну и нафлудили, пока автора нет...

Что хоть за здание? Назначение, этажность, район строительства?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 08:33
#31
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Не линейный расчет рекомендован СНиПом
Там лишь рекомендации, конкретной методики нет.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 08:56
#32
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Конкретная методика нелинейного расчета есть - для стержневых элементов, там где речь о вычислении кривизны до и после образования трещин. Связь кривизны с моментом дает дополнительные уравнения, собственно больше ничего и не надо. Практически - есть подробные примеры в справочнике Голышева (он есть в dnl) - самая наверно классная книга по жбк, из всех выпущенных на русском языке.
Нелинейные расчеты были в прототипе SCAD-а и Лиры - "Мираже", в принципе они много где реализованны, и совсем неважно, что приближенно, все равно это принципиально точней умножения конечного результата на фиксированный по видам конструкций коэффициент
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 11:02
#33
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Там лишь рекомендации, конкретной методики нет.
Значит применяйте любую методику нелинейного расчета, которая не противоречит рекомендациям СНиП.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 12:20
#34
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Конкретная методика нелинейного расчета есть - для стержневых элементов
Если балка шарнирная с равномерно-распределенной нагрузкой то да.
Для вычисления кривизн нужно иметь эпюру моментов, которая будет зависеть от кривизн.
В принципе можно посчитать, проведя десяток расчетов. Но стоит ли заморачиваться?
У автора темы конкретный вопрс - как надуть экспертизу, а Вы советуете ему заниматься всякими глупостями. Не факт, что после проведения самых правильных расчетов экспертиза признает каркас.
 
 
Непрочитано 09.12.2009, 12:44
#35
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
У автора темы конкретный вопрс - как надуть экспертизу, а Вы советуете ему заниматься всякими глупостями. Не факт, что после проведения самых правильных расчетов экспертиза признает каркас.
Если стстема статически необределимая, то просто решается шаговым методом - сначала до образования трещин линейно, потом и так далее. Зависимость 1/r - M есть, остальное строймех чистый.
Надувать экспертизу конечно можно, когда они вам рамочки предлагают переделать, но тут случай серьезный. И предложение сделать конструкцию более надежной смысла не лишено.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 12:46
#36
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


А для 6 метрового пролета заложить скрытые ригеля не судьба и получатся те же балки их можно к примеру сделать выостой 260 мм 6 см балки просто в полу кажется вышележащего этажа и все ок. И эксперты довольны и волки сыты.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 09.12.2009, 13:04
#37
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
но тут случай серьезный
Да расчет то сделать можно, но что он даст? И на сколько будет соответствовать действительности?
По моему опыту, учет нелинейностей при статических нагрузках всегда ведет к снижению армирования по сравнению с традиционным расчетом.
Правда перемещения получаются больше.
 
 
Непрочитано 09.12.2009, 13:16
#38
RuEu

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105


Что то вы куда-то в расчеты ударились... Если требует экспертиза их - дайте. Но по-моему суть претензий к экономии арматуры... при устройстве в 6х6 балок экономия все-таки получится.
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 13:19
#39
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Эта экономия не наполнит карман экспертизе.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 13:42
#40
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от RuEu
Но по-моему суть претензий к экономии арматуры... при устройстве в 6х6 балок экономия все-таки получится
А уменьшение шага колон до 2х2 метра еще существенней снизит расход арматуры и бетона, но ведь это не повод делать такую хрень из здания.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 13:54
#41
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Пока нет чертежей в студии, судить о принятых в проекте решениях "с потолка" - потеря времени! ИМХО
Цитата:
Надувать экспертизу конечно можно, когда они вам рамочки предлагают переделать, но тут случай серьезный.
Почему сразу надувать!? Может эксперт туповат и не может проверить "на коленке" безбалочное перекрытие - такое как ни странно тоже может быть! Вот рама с ригелями он представляет как работает, хотя безбалочное "таже рама" (кто-то может и поспорит, но есть даже метод расчета заменяющих рам)!
Вопрос в другом: может схема здания (которую мы так пока и не видели) вызывает сомнения и вопросы?
200мм нормальная толщина перекрытия!
9м для балки вообще не пролет!
Если считалось по МКЭ то и сечение колонн с армированием значит верно поссчитаны!
Пока нет чертежей принципиальных проблем не вижу.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 13:57
#42
Stasjan


 
Регистрация: 09.06.2004
Сообщений: 17


СП 52-103-2007

7.6 При пролетах до 6 - 8 м перекрытия рекомендуется выполнять плоскими, при больших значениях - плоскими с капителями (рис. 5.4, а, б) или межколонными балками и стенами (рис. 5.5, а), а при пролетах до 12 м - с межколонными балками или стенами и ребристыми, и пустотными плитами (рис. 5.5, а, б).

Для зальных помещений пролетом 12 - 15 м рекомендуются кессонные, ребристые или пустотные плиты при опирании по четырем сторонам на балки и стены (рис. 5.5, в, г).
Stasjan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Экспертиза не признает каркас



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Фундаменты под неполный каркас Mikanek Основания и фундаменты 6 28.02.2013 17:49
Экспертиза layer Разное 6 17.08.2008 09:46
Мет. каркас, сборно-монол. перкрытие, сейсмика @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 3 29.07.2008 10:58
Монолитный каркас в 2 стадии `LX Прочее. Программное обеспечение 8 06.02.2006 18:53