Экспертиза не признает каркас
Регистрация: 02.03.2008
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 9149
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ну вот приходит с пролета 9 м балка и привозит с собой момент - воспринимать будете колонной? не проще все-таки применить балки в соседних пролетах для уравновешивания момента.
P.S. к тому же сами написали, что экспертиза "предлагает", а не "настаивает" на введение балок. P.P.S. а капителей в Вашем безбалочном перекрытии не предусмотрено? экспертиза не любит безбалочные и безкапительные перекрытия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2008
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Проверка на продавливание, расчёт арматуры по прочности и трещиностойкости и нелинейный расчёт по деформациям - прогибам. Есть большое сомнение, что на 9м 200мм проходит по допустимым прогибам. Я бы и с балками сомневался бы уже. Так что проверяйте в нелине прогибы (если не сделали, а если сделали то скажите что получилось) и если не удовлетворяет второму предельному состоянию ваше перекрытие, то лупите балки там где надо!
|
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
На скоко помню каркас с французского означает - скелет. bahil абсолютно прав.
Для обсуждения "каркаса", чертежи с расчетами в студию....
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Думается, экспертиза не против расчетов. Она против концепции. После ряда свежих аварий ей боязно подписываться под безбалочностью.
Это дело можно обратить в свое благо. Нужно как-то заполучить письменно оформленную в указанном выше духе "предложение" экспертизы, и выбить у Заказчика еще денег на перепроектирование.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Экспертиза права - такие вещи надо нелинейно проверять, Линейный расчет и SCAD тут не канают, они для тех случаев когда нужен не расчет, а "том расчетов".
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
К сожалению экспертизы в РФ нет. Есть некая структура, которая вроде бы должна следить за соблюдением норм. В нормах нет методики учета нелинейности, а есть только пожелания. Есть два выхода- либо раскошелить заказчика, либо показать "экспертизе" "нелинейный расчет" по тому же SKADу. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
В нормах есть нелинейный расчет. Он есть в Лире например и даже в древнем "Мираже". Методики описаны в советских справочниках и учебниках 70-80х годов. Конечно результаты по разным методикам варьируют (также как и при испытаниях с виду одинаковых конструкций), но ключевые этапы в поведении конструкции проследить можно.
Касаемо данного случая - без схемы что то сказать сложно. Пролет 6 м. в принципе не выходит за пределы изведанного. Но там где появляется 9 - уже нужно считать.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Касательно толщины плит перекрытия. Придерживаюсь правила h=0.03-0.35L. Когда экспертиза выставляет свои требования и эти требования в последствии несказываются негативно на коструктив, а только влекут удорожание, всегда соглашаюсь. Все требования экспертизы оформляются письменно. А с заказчика дополнительные бабасики.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Конкретная методика нелинейного расчета есть - для стержневых элементов, там где речь о вычислении кривизны до и после образования трещин. Связь кривизны с моментом дает дополнительные уравнения, собственно больше ничего и не надо. Практически - есть подробные примеры в справочнике Голышева (он есть в dnl) - самая наверно классная книга по жбк, из всех выпущенных на русском языке.
Нелинейные расчеты были в прототипе SCAD-а и Лиры - "Мираже", в принципе они много где реализованны, и совсем неважно, что приближенно, все равно это принципиально точней умножения конечного результата на фиксированный по видам конструкций коэффициент
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Для вычисления кривизн нужно иметь эпюру моментов, которая будет зависеть от кривизн. В принципе можно посчитать, проведя десяток расчетов. Но стоит ли заморачиваться? У автора темы конкретный вопрс - как надуть экспертизу, а Вы советуете ему заниматься всякими глупостями. Не факт, что после проведения самых правильных расчетов экспертиза признает каркас. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
Надувать экспертизу конечно можно, когда они вам рамочки предлагают переделать, но тут случай серьезный. И предложение сделать конструкцию более надежной смысла не лишено.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
А для 6 метрового пролета заложить скрытые ригеля не судьба и получатся те же балки их можно к примеру сделать выостой 260 мм 6 см балки просто в полу кажется вышележащего этажа и все ок. И эксперты довольны и волки сыты.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да расчет то сделать можно, но что он даст? И на сколько будет соответствовать действительности?
По моему опыту, учет нелинейностей при статических нагрузках всегда ведет к снижению армирования по сравнению с традиционным расчетом. Правда перемещения получаются больше. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105
|
Что то вы куда-то в расчеты ударились... Если требует экспертиза их - дайте. Но по-моему суть претензий к экономии арматуры... при устройстве в 6х6 балок экономия все-таки получится.
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Пока нет чертежей в студии, судить о принятых в проекте решениях "с потолка" - потеря времени! ИМХО
Цитата:
Вопрос в другом: может схема здания (которую мы так пока и не видели) вызывает сомнения и вопросы? 200мм нормальная толщина перекрытия! 9м для балки вообще не пролет! Если считалось по МКЭ то и сечение колонн с армированием значит верно поссчитаны! Пока нет чертежей принципиальных проблем не вижу. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2004
Сообщений: 17
|
СП 52-103-2007
7.6 При пролетах до 6 - 8 м перекрытия рекомендуется выполнять плоскими, при больших значениях - плоскими с капителями (рис. 5.4, а, б) или межколонными балками и стенами (рис. 5.5, а), а при пролетах до 12 м - с межколонными балками или стенами и ребристыми, и пустотными плитами (рис. 5.5, а, б). Для зальных помещений пролетом 12 - 15 м рекомендуются кессонные, ребристые или пустотные плиты при опирании по четырем сторонам на балки и стены (рис. 5.5, в, г). |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Фундаменты под неполный каркас | Mikanek | Основания и фундаменты | 6 | 28.02.2013 17:49 |
Экспертиза | layer | Разное | 6 | 17.08.2008 09:46 |
Мет. каркас, сборно-монол. перкрытие, сейсмика | @$K&t[163RUS] | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.07.2008 10:58 |
Монолитный каркас в 2 стадии | `LX | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 06.02.2006 18:53 |