| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет железобетонных элементов на поперечную силу
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 18515
|
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Здраствуйте!
только Q = Qb + Qsw проверить ряд наклонных сечений. Можете проверить все до точки где Q=0 шагом 50мм. Цитата:
Цитата:
Добавлено: А в Ваших нормах сказано что можно пользоваться программой СКАД (или что там) для определения внутренних усилий? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну да. Это опечатка. Кстати в наших нормах добавлено третье слагаемое:
"Vs,inc — сумма проекций на нормаль к продольной оси элемента предельных усилий в отгибах, пересекающих опасную наклонную трещину" А вот про определение проекции наклонного сечения - не сказано ничего вообще. Цитата:
Ну, я просто неграмотно выразился, но по сути имел ввиду то же что и вы. Ничего не сказано о СКАДе. И ни о каких других расчетных программах конкретно. А вот в общем указано, что можно и нужно ииспользовать современные методы расчета конструкций в том числе пользуясь МКЭ, в том числе пользуясь компьютерным счетом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
зато есть это: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вот такая балка.
Необходимо проверить пролетную часть на поперечную силу. Я так понимаю что при определении несущей способности и в частности ее составляющей Qb, проекцию наклонной трещины нужно брать от левой опоры, если эпюра Q положительна и от правой опоры, если эпюра Q отрицательна. В данном случае эпюра Q идет от нуля до -8. Правильно ли будет определять несущую способность сечения на расстоянии, скажем, полметра от левой опоры, считая Qb=Mb/c, где с=3.5 метра (откладываю от правой опоры)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это если у вас приложена такая красивая нагрузка. А если нагрузка сложная и представляет комбинацию сосредоточеных сил и различных равномерно-распределенных нагрузок на различных участках пролета? Понятно что в случае снипа длина проекции ограничивается (ф2/ф3)*h0, но у нас в СНб такого положения нет. Сказано что с - это длина проекции опасного сечения и не сказано как его определять. Будет ли корректным в этом случае считать длину проекции именно так как я выше указал?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
В Ваших может быть и нет, в моих есть.
И опять же в моих нормах так как я написал - только что посмотрел еще раз. Вы смотрите пособие к СНиП 2.03.01-84*. Там было 3,33h0 (для тяжелого бетона). Все течет, все меняется. Ну тогда по общему случаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Может у Вас есть ограничение на Qb,min? это тоже самое. Необходимо найти самое опасное наклонное сечение. Чтобы не искать его перебором всех сечений для наиболее простых случаев в нормах выведены соответствующие формулы. Если случай непростой, то надо перебирать сечения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я против законов физики ничего и не имею. В ваших нормах есть обоснование этого 3h0? Поделитесь физическим смыслом этой величины.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Qb=Mb/c где Mb=1,5Rbt*b*ho^2 Раньше было не 1,5 а 2,0 для тяжелого бетона при наличии хомутов и 1,5 при отсутствии, что вызывало проблему типа: при наличии хомутов получается Qb>Q, т.е. хомуты не требуются, а при отсутствии Qb<b, т.е хомуты требуются. И эта недосказанность, а также желание повысить надежность заставило оставить только 1,5. Но мы отвлеклись. Также по результатам экспериментов было установлено, что Qb имеет некоторое минимальное значение: Qb,min=0,5*Rbt*b*ho. Раньше в нормах было 0,6, но как мне пояснили это была политика - опыт никогда 0,6 не показывал - 0,55; 0,5, но не 0,6. Но мы опять отвлеклись. Если подставить получаем Cmax=Mb/Qb,min. Что раньше давало 3,33h0, а теперь дает 3h0. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В таком случае у нас это будет 5h0. Потому что при определении Мb у нас множитель для тяжелого бетона - 2. А минимальная несущая способность бетона без арматуры равна 0.4*Rbt*b*h0. Однако что это за минимальная несущая способность? Почему значение несущей способности бетона при удалении от опоры уменьшается?
Поправлюсь. Все же не 5h0, а 3.33h0. Однако все же пока не совсем понятно, почему с удалением от опоры усилие воспринимаемое бетоном уменьшается? Последний раз редактировалось Нитонисе, 07.12.2009 в 20:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Формула для Qb не выведена, а подобрана соответствующей эксперименту, поэтому имеет границы применимости. Ну не может же быть так что при очень большом С даже ребенок балку сломает? Поэтому и есть некоторое ограничение.
Цитата:
Думаю потому что направляющий косинус (т.е. проекция) главных растягивающих напряжений становится больше, т.е. главные растягивающие напряжения становятся "более вертикальными". Круто. Впрочем по нашим нормам одно из самых высоких Qb, в Еврокоде меньше. Хотя у американцев больше. Вообще этот показатель по разным нормам в разы отличается и от разных показателей зависит, так что все это гадание на кофейной гуще. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я выше уже поправился. 0.4*Rbt*b*h0 - это когда мы считаем элемент без поперечного армирования. А когда есть арматура и она ставится по расчету, то минимальное усилие воспринимаемое тяжелым бетоном 0.6*Rbt*b*h0.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Когда у меня такое в курсовом получилось, мне очень уважаемый преподаватель сказал не ставить хомуты, не знаю прав он был или нет, хотя его слова ни тогда ни сейчас не принято подвергать сомнению. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Как же не требуются? Если расчет без поперечной арматуры показывает что бетона не достаточно, значит однозначно требуются.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Но ведь расчет с хомутами покажет что бетона достаточно, т.е. не требуются? :-). Это уже умозаключение, что надо руководствоваться более надежным решением, но в нормах про данную неопределенность ведь нет ничего?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Где-то в нормах есть, точно не помню где, но где-то читал, хотя может это применительно не к строительству, а к какой-то другой сфере, но если провести анналогии со строительством, то то положение звучит так - "Если в нормах есть противоречащие положения, то необходимо руководствоваться теми из них, которые обеспечивают бОльшую надежность". Это логично и именно этим принципом я руководствуюсь.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
И это правильно.
Но вот Вам еще загадки: А если вышли новые нормы которые позволяют то что старые не позволяли? Стоит руководствоваться более жесткими старыми или менее жесткими, но новыми. Единого мнения нет - даже некоторые эксперты полагают что более жесткими. А если новые более жесткие и в соответствии с ними конструкции не проходят, а по старым проходят и простояли 20 лет? Надо кидаться их усиливать? А если по новым нормам не удовлетворяются только конструктивные требования, например максимальный шаг хомутов, а по старым такого не было? Однозначных ответов быть не может, т.к. мир несущих конструкций разнообразен и не может быть описан едиными нормами на все случаи жизни. Позавчера Вы не знали как посчитать нормальное сечение, а сегодня у Вас в арсенале уже несколько вариантов, так что все течет, все меняется. Cheap, в некоторых случаях можно и вообще не ставить, почему это они сюда не относятся (например сплошные плиты любой высоты), а если ставятся по конструктивным требованиям, но не удовлетворяют 0,25Rbt*b? А еще раньше было что если ставишь хомуты, то полки тавровых учитываешь, а если не ставишь не учитываешь, тоже можно было попасть в затруднение. А еще раньше было что хомуты ставить надо на четверть пролета, а теперь нет. Я ведь не говорю что правильно не ставить, я говорю что в нормах есть ловушки для неокрепших умов. Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 07.12.2009 в 20:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Евгений, Екатеринбург, это вовсе не загадки. Если есть действующие нормы - я буду именно ими руководствоваться, вне зависимости от того что требовали старые.
И если старые конструкции, которые я проектировал по старым нормам, новым нормам уже не отвечают - я никуда не кинусь их усиливать, потому что эти конструкции запроектированы в соответствии с действующими на тот момент нормами. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
Цитата:
Цитата:
Если я Вас правильно понял, то вопрос звучит так "Что делать, если мы не учли в расчете поперечную арматуру, поставили ее в соотв. с конструктивными требованиями, но условие пункта 6.2.34 qsw>0.25Rbt*b выполняется и мы должны учесть поперечную арматуру расчетом?" 1. Ответ вижу такой - оставляем чисто конструктивное армирование 2. Начинаем по формуле 6.66 (надо же, какой номер у нее!)) проверять ряд расчетных наклонных сечений и быстро убеждаемся для для всех них условие 6.66 выполняется, и, мало того, даже только Qb достаточно для обеспечения прочности сечения (у нас ведь Q=0,5*Rbt*b*h0 из поста 22) 3. Идем к пункту 8.3.11 и по абазацу "В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0 0,75h и не более 500 мм." убеждаемся что все у нас хорошо." В результате таких несколько искуственных действий у нас. 1.Расчетом обеспечивается прочность элеметна при работе на попречную силу 2. Расчетом учтена поперечная арматрура, то есть показано, что ее достаточно (несмотря на то, что достаточно даже одного бетона) Ну как, сдал бы я Вам экзамен? ![]() а то, что Шаг поперечной арматуры, учитываемой в расчете, должен быть не больше Rbt*b*ho*ho/Q, так при нарушении этого требования расчет производят из условия (6.66) принимая усилия Qsw равными нулю. Как ни крути, все равно в п. 8.3.11 приходим)) Сегодня с начальником спорили как считать осадку фундамента по СНиП. Так и не пришли к общему мнению, хотя картинки нарисованы и обозначения подписаны, выходило, что мы оба правы, только, если по моему считать, то осадка будет гораздо больше, чем если считать по моему начальнику. Такие вот чудеса. Как-нибудь подниму эту задачу на форуме, на первый взгляд тривиальную, но только на первый Последний раз редактировалось cheap, 07.12.2009 в 21:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
cheap, все Ваши рассуждения проистекают из СП52-101-2003, в нем-то как раз и нет разночтения, а в СНиП 2.03.01-84* и как выяснилось в СНБ есть.
Цитата:
Вопрос в том что есть формула СНиП 2.03.01-84* которая относится к учитываемым в расчете хомутам (про конструктивность хомутов эта формула не говорит), но если считать по этой формуле то хомуты не требуются. И есть формула (№84 по моему) для расчета без хомутов, по которой эти хомуты требуются. И с учетом тавровых полок (повышающий коэффициент фиf, увеличение до 1,5). Для учета полок требуются надежно заанкеренные хомуты, но если поставить, то хомуты не требуются так как достаточно одного бетона. Для одного бетона по СНиП формула 84 и тогда один бетон "не тянет" - замкнутый круг получается. Ваш ответ надежный, и в этом смысле правильный, но не имеет под собой буквы СНиПа (я не придираюсь, а так - развлекаюсь ведь загадками). Сейчас эти разночтения убрали и вопросов не возникает. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
На то в НИИЖБе ученые умы и сидят) Залесов А.С. в частности
Цитата:
+Qb,min=0.6Rbt*b*ho а у нас Q=0.5Rbt*b*ho (ну, или в случае СНиП 0.6) Опять таки "тянет" все) Я, наверное, где-то какое-то логическое звено упускаю. PS. Сам пока не успел попробовать, но руки "уже чешутся" ансисом и солидом 65 получить опасную проекцию наклонной трещины. Не пробовали получить и сравнить с нормами? Аналогично с расчетом пространственного сечения на кручение. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Судя по темам автор изучает жбк... скоро пойдут вопросы из следующих глав!
![]() Вспомнил как нас учили - определять трещины исходя из опорной рекакции - она в любом случае сосредоточенная сила. Хотя мне кажется это несколько странным, тк весь расчет построен исключительно на опытах... Последний раз редактировалось acid, 08.12.2009 в 07:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
СНиП 2.03.01-84* отметен с 1.03.2004
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Дело в том, что выделять отдельно поперечную силу, воспринимаемую бетоном в формуле определния несущей способности с учетом поперечной арматуры - не следует. Это не самостоятельная величина. Она показывает какую поперечную силу может воспринять бетон при наличии арматуры. Как только вы арматуру убрали - бетон ту же силу воспринять не может. То есть получается некое косвенное влияние армирования на несущую способность бетона.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Да А.С. Залесов король железобетона.
Только и нам без ума не гоже проектировать. Цитата:
Предположим что С=2,2ho (ну допустим сила там сосредоточенная приложена). И сравните теперь результаты по формуле 76 и 84. Цитата:
Да мы тут развлекаемся на тему неточности в нормативной документации, а не ищем конкретный ответ по нормам. это не имеет никакого физического смысла, т.к. до образования трещин арматура практически не работает и бетон "не знает" что арматура в нем вообще есть. Сравните момент сопротивления простого сечения бетона и приведенного с учетом арматуры. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Вот именно это и происходит в постах Нитонисе.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
Цитата:
![]() по 76 Qb=0.9Rbt*b*h0 по 84 Qb=0.68Rbt*b*h0 Происходит это из-за разницы в коэффициентах фибетона2 и фибетона4. В СПшке они равны между собой и равны 1.5 Но как бы там ни было, в обоих расчетах по СНиП (без учета поп. ар-ры и с ее учетом) Qb не меньше 0.6Rbtbho (или 0.5 в СП) (п. 3.31 и п 3.32) все равно, "тянет" ![]() Золотые слова! Но все равно, опасную расчетную трещину в Ансис, боюсь об заклад, получить можно, для короткой балки (при соблюдении принципа Сен-Венана) Имею в виду, что не настолько короткой, чтобы считать ее массивным телом или балкой-стенкой. Численное решение, конечно, соответствия СП не даст, но характер разрушения покажет, вероятно, весьма похожий на правду. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Направление трещин совпадает, но это я и без Ансиса мог сказать. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
Цитата:
Кстати, что такое Qb,min=0.5 Rbt*b*ho (по СП)? это Qb=1.5Rbt*b*ho^2/c для с=3*h0 Исходя из этого делаю вывод, что проверять сечения с величиной проекции с>3ho не имеет смысла из-за ограничения Qb величиной Qb,min и Qsw величиной Qsw=0.75*qsw*2h0 (п.6.2.34). Выходит, что если Q>0.5Rbt*b*ho в наклонном сечении с с=3ho, то ставить хомуты надо. А все промежуточные "надо или не надо" опредялются проверкой каждого отдельного сечения. Цитата:
Именно поэтому Вы и без Ансиса все можете сказать, но.. 1. Действительно ли наклонная трещина прямолинейна, или имеет определенную кривизну (видел видео краш-тестов балок, идеально прямых наклонных трещин не видел. Может, это, конечно обусловлено крупным заполнителем бетона) 2. Как влияет попречная арматура на форму и длину проекции наклонной трещины? 3. Как влияет вид поперечной арматуры (отгибы или хомуты) на вопрос 2? Это, конечно все словоблудие, переливание из пустого в порожнее, для развлечения больше, нежели чем для практической выгоды. Хотя есть одна тема для численного, а затем и натурного исследования интересная - раздавить по поперечной силе две балки - одну, армированную хомутами, другую - отгибами. При этом балки спроектировать так, чтобы по поперечной силе по нормам они несли одну и ту же нагрузку. Сравнить предельные нагрузки из численного эксперимента, провести эксперимент натурный, сделать выводы о том, какой вариант более надежный, дать кое-какие рекомендации, учесть опыт зарубежных коллег- вот уже и целый диссер к.т.н.а почти))) На простой обыденной задаче, между прочим) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Никак - вместо разных напряжений в хомутах появится одно в отгибе. Повторюсь - браться за такое в Ансис без опыта расчета изгибаемых не очень хорошее дело, и без опыта экспериментов тоже, т.к. сильно будут влиять константы типа доли касательных усилий передаваемых через открытые и закрытые трещины, а они у разных исследователей очень сильно разнятся. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
Цитата:
Отгиб - тоже поперечная арматура, в расчете сопротивление у него тоже Rsw. А что, если расчетная наклонная трещина пересекает только один отгиб? Он тоже будет работать с Rsw? По нормам - да, а по правде - неизвестно. Неизвестно также, равно ли действительное среднее напряжение в хомутах Rsw в стадии разрушения. +все, это нагружено системой эмпирических коэффициентов 0.75*qsw*c, а для продавливания вообще 0.8*qsw*u Нужно ли для отгибов, например, учитывать эти 0.75 и 0.8 при расчете на попречную силу и на продавливание соответственно? Я - учитываю. Уверен, что найдутся инженеры, которые считают, что учитывать не надо, или просто не знают, что есть такие коэффициенты, потому что лень внимательно читать. А пробел в теории расчета элементов на поперечную силу с отгибами остается в наших нормах, почему-то его предпочитают обходить стороной. Ну, скажем "опыта расчета" у нас найдется. По крайней мере, так многие про себя любимых думают))) А эксперимент, в котором измерят "доли касательных усилий передаваемых через открытые и закрытые трещины" в нашем городе вряд ли можно поставить. Последний визит в испытательный цех УралНИИАС оставил лишь легкую грусть на душе. Интересно то, что заниматься наукой очень хочется, но в наших условиях это либо плохо обусловленный численный эксперимент, либо переезд туда, где заниматься наукой можно свободно и где за это платят деньги. Это не РФ). Такие же у нас выходят ктны- решение какой-нибудь задачи в МКЭ и ничего нового. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Какие-то у вас формулировки странные. Вероятно они происходят от того, что нормы у вас по свей сути не нормы, а рекомендации. В Беларуси же нормы являются законом. Ну а если не выполнять закон - известно где можно очутиться. Потому пока СНб не дало команду "фас" на теории того или иного ученого деятеля - мне будет все равно что там эти деятели понапридумывали. Я стремлюсь придерживаться исключительно тех теорий и предпосылок к расчету, которые упомянуты в СНБ. Все остальное - от лукавого и меня не интересует. А вот в тех теориях и предпосылках к расчету, которые заложены в СНБ - хочу разбираться досконально. Ко всему прочему это моя обязанность.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вот именно поэтому я стремлюсь следовать нормам с предельно возможным для меня буквоедством. Если бы это мне не гарантировало спокойствие вплане того что я что-то сделал не так, за что мне придтся отвечать, то я бы гораздо больше интресовался реальной работой конструкций. Сейчас же меня волнует гораздо больше как работает конструкция по СНБ, а уж как она реально работает - пусть заботит составителей СНБ. Надо отметить, что я считаю такой подход правильным. Нормодатель придумал нормы, государство их утвердило как руководство к действию, рядовые инженеры их реализовали. Если же проектировать под полную ответственность проктировщика, то это нужно иметь очень качественный инженерный состав. Халтурщиков не должно быть, проектированием должны заниматься очень сильные спецы. А вот достигнуть того, чтобы на проектных работах были заняты только высококласные спецы - невозможно. Работы больше чем спецов, потому менее сильным проектировщикам нужны нормы, которые явным образом регламентируют их деятельность.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
У Вас есть опыт расчета 65-ми? приходите, посмотрим, очень интересно. Цитата:
В НИИАСе кстати Сергей Павлов заведует испытательным центром - замечательный человек, как и его отец - В.В. Павлов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Все ворованые книжки я потом возвращаю или передаю тем кому они больше нужны.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
Цитата:
Цитата:
Да и потом, уверены ли Вы, что в отношении изгибаемых Вы получили "решение, очень близкое к действительности". Как Вы производите верификацию? Как доказать правильность машинного решения вообще? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
О продавливании в пособии нет, но про 0,75 при расчете на поперечную силу есть. Про продавливание я читал в одном автореферате, но этот человек просто подогнал под 0,8 - не могло так четко сойтись, а это очень нечестно - не люблю я этого.
дорогу осилит идущий. Успехов, чем смогу готов помочь. В городе? Кто? Конечно, я же сначала статически определимую балку посчитал, в которой момент пластического шарнира вычисляется "вручную" однозначно. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет конструкций методом конечных элементов | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.01.2007 20:49 |
тестовый расчет оболочек | v2 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.05.2005 16:46 |