Непрочитано 27.10.2005, 02:38 #1
Расстановка диафрагм
taras
 
конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530

Как расчитать количество диафрагм
в монолитно-каркасном здании
Знаю что есть такие ручные расчеты
Просмотров: 14058
 
Непрочитано 27.10.2005, 10:27
#2
YakovSN


 
Регистрация: 03.10.2005
Днепропетровск
Сообщений: 88


Вопрос поставлен в корне не верно. Расчету подлежит не колличество диафрагм, а их прочность и деформации. Диафрагмы может быть достаточно и одной, в зависимости от ее жесткости (толщины, длинны стенок, геометрии). Колличество назначается исходя из объемно-планировочного решения здания. Как правило, наиболее удобными местами расположения диафрагм являются лестнично-лифтовые узлы.
Далее, распределяете нагрузку между ядрами пропорционально их жесткостям и проводите расчет каждого в отдельности.
Цитата:
Знаю что есть такие ручные расчеты
Такие ручные расчеты есть, вопрос в том, сколько времени вы готовы убить на них . Например "Вопросы статического расчета многоэтажных зданий связевой истемы", Швехман, Моспроект-2, 1969 г. Или "Унифицированный каркас. Пример расчета надземной части здания", Ханджи В.В., Моспроект-1, 1970 г. В сравнении с програмными методами расчета это все равно, что идти с Днепрпетровска в Киев пешком (хотя есть автомобиль) .
YakovSN вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 11:26
#3
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Taras

В новом сейсмическом СНиПе, вроде даны кардинальные указания по постановке диафрагм, если у Вас район не сейсмический , то идея вполне применима. Остальное вопрос результатов расчёта.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 12:13
#4
YakovSN


 
Регистрация: 03.10.2005
Днепропетровск
Сообщений: 88


И без сейсмического СНиПа понятно, что ставить диафрагму нужно как можно ближе к центру масс здания (в идеале-совмещение центра жесткости с центром масс) с с облюдением симметрии. Ессно, нужно учесть моменты по двум направлениям и соответствующим образом расположить диафрагму (более жесткой стороной в направлении наибольшего момента). Конечно, можно запереть енту самую диафргму и в уголок здания, но тогда нарисуется немаленький крутящий момент, который нуно будет побороть.
YakovSN вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 12:29
#5
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


Монолитно-каркасное здание - вроде относится к рамным конструкциям, т.е. пространственную жесткость и устойчивость обеспечивают рамные узлы.
Необходимость постановки дополнительных связей - диафрагм - должна подтверждаться расчетом.

Или я чего-то не понял и присуствуют шарнирные узлы.
Yuriy вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 12:48
#6
YakovSN


 
Регистрация: 03.10.2005
Днепропетровск
Сообщений: 88


Существует три типа каркасов: рамные, связевые и рамно-связевые. Все зависит от присутствия или отсутствия диафрагм жесткости. Необходимость их постановки определяет проектировщик (ну не держит рама 4-х эт. здания ветер, и, что городить колонны большего сечеия или стенку легче воткнуть).
А коль вы, уважаемый Yuriy, заговорили о постановке дополнительных связей-диафрагм, то тем самым перевели, относящееся по вашему мнению к рамным конструкциям, монолитно-каркасное здание в разряд рамно-связевых. Т. е., конструктивную схему здания определяет конструктор (вместе с архитекторами). Держит рама ветровую-рамная схема, подключили к раме стенку-рамно-связевая схема, поставили ядро жескости-связевая. Помоему так.
YakovSN вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 12:54
#7
art

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100


taras

Судя по постановке вопроса ты совсем новичек в проектировани( не в обиду будь сказано )... хорошо если ты его задаш не только здесь в форуме, а еще и кому нибудь из своих более опытных коллег...
А в целом подход такой: моделируешь здание в коком нибудь МКЭ програмном комплексе, смотришь на деформации, усилия... что то меняешь... находишь рациональное решение...

Yuriy

Узлы то рамные(жесткие), но в ряде случаев их жесткости недостаточно.. например 25этажное здание с шагом колонн 4,5...6,0м, да даже не 25, а 10эт. врядли получится реализовать без диафрагм......... будет его болтать из стороны в сторону
art вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 14:06
#8
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


Э народ!
Так я это и имел ввиду, что надо более конкретно ставить задачу.
Габариты, сетка колонн, этажность, наличие ядров жесткости - лифтовых шахт и лестничных клеток, их конструктив и т.п., в том числе, возможность ограничения пространства диафрагмами.

И полностью согласен, что наиболее проработан данный вопрос в сейсмике.
Yuriy вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 15:41
#9
PBaga


 
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136


Мне понравился ответ на Ваш вопрос в книженке:
П. Ф. Дроздов "Конструирование и расчет несущих систем многоэтажных зданий и их элементов" , М., Стройиздат,1977.
PBaga вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 16:17
#10
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от art
taras


Узлы то рамные(жесткие), но в ряде случаев их жесткости недостаточно.. например 25этажное здание с шагом колонн 4,5...6,0м, да даже не 25, а 10эт. врядли получится реализовать без диафрагм......... будет его болтать из стороны в сторону
Тут такое дело...Определение "жестких" узлов Вы может быть не сразу, но найдете. А вот подтвердить что это действительно так из МКЭ - это вряд ли!
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2005, 01:08
#11
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


[quote="YakovSN"] Вопрос поставлен в корне не верно. Расчету подлежит не колличество диафрагм, а их прочность и деформации. Диафрагмы может быть достаточно и одной, в зависимости от ее жесткости (толщины, длинны стенок, геометрии). Колличество назначается исходя из объемно-планировочного решения здания. Как правило, наиболее удобными местами расположения диафрагм являются лестнично-лифтовые узлы.

Конечно имелось в виду не количество как таковое
Уточню здание 23 этажа, перекрытие безбалочное, на стадии проект была сделана расстановка диафрагм, колон, пилонов без расчета МКЕ. Знаю что диафрагмы при таком способе ставятся с запасом 2-3 раза (со слов главного инженера)
На стадии рабочий проект был выполнен расчет в Scade
Суть вопроса делает ли кто нибудь предварительный расчет диафрагм
который,конечно, потом проверяется програмно
taras вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2005, 13:03
#12
YakovSN


 
Регистрация: 03.10.2005
Днепропетровск
Сообщений: 88


Цитата:
делает ли кто нибудь предварительный расчет диафрагм
Я, нет. Задаюсь изначально необходимой длинной диафрагм из расчета 1/10 от высоты здания. Имея нагрузку и геометрию (предварительную) определяю требуемый момент инерции (из расчета предельно допустимого прогиба) и срвниваю с действительным. На стадии "П" этим дело и закканчивается. На стадии "РП" провожу детальный расчет с помощью МКЭ и вношу коррективы (если необходимо). Могу сказать, что первоначальных прикидок достаточно для более-менее достоверного назначения диафрагм (колличество-длинна, геометрия). При детальных расчетах может понадобиться изменение толщины стенок или армирования. Да, для низких зданий, 4-5 этажей, детальный расчет не провожу (оснывываюсь на опыте),
а вы уж смотрите, насколько сильна ваша интуиция и богат опыт. :wink:
YakovSN вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2005, 13:12
#13
YakovSN


 
Регистрация: 03.10.2005
Днепропетровск
Сообщений: 88


Цитата:
Знаю что диафрагмы при таком способе ставятся с запасом 2-3 раза (со слов главного инженера)
Ага, недавно получил задание на здание высотой 60 м (15-этажей), где архитекторы втулили одну диафрагму в уголок (чтоб никто не уволок, наверное ), с толщиной стенок 200 мм. Как думаете, с каким запасом пришлось столкнуться?
Результат-толщина стенок 400 мм и две дополнительные стенки-диафрагмы длинной 6 м для компенсации крутящего момента. А вы говорите запас ...
YakovSN вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2005, 10:33
#14
Николай

Конструктор
 
Регистрация: 30.09.2003
RUS 63
Сообщений: 44
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от PBaga
Мне понравился ответ на Ваш вопрос в книженке:
П. Ф. Дроздов "Конструирование и расчет несущих систем многоэтажных зданий и их элементов" , М., Стройиздат,1977.
А саму книженку или цитату в материальном (tif gif) виде можно в студию?
Николай вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2005, 05:13 Пример расстановки диафрагм - прошу критики
#15
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Господа форумчане!
Прошу совета в расстановке диафрагм. Никогда не занимался этажерками, то бишь безбалочными перекрытиями, а тут пришлось. Вот, расставил жб диафрагмы как мог, на чертеже залиты синим цветом. Может быть покритикуете? Премного буду благодарен. Вопросы такие:
1. Толщину назначил 30 см. Достаточно ли?
2. В данном случае диафрагмы опираются на собственный ростверк. Возможно ли просто "подвесить" их между колоннами? Какую толщину в таком случае можно задать?
3. Лифтовую шахту желательно монолитить тоже, или можно сделать ее из кирпича?

Замените расширение dwg на zip и распакуйте.
[ATTACH]1131416012.dwg[/ATTACH]
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2005, 08:22
#16
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


2 Engineer IA:

толщина на мой взгляд великовата...
подвесить просто нельзя... получится большая толстая перегородка...
тебе лучше использовать ядра жесткости, устроив в нем лестнично лифтовой узел...

для принятия более конкретных решений необходимо знать более подробные исходные данные...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2005, 09:31
#17
YakovSN


 
Регистрация: 03.10.2005
Днепропетровск
Сообщений: 88


Подвесить нельзя, т.к. ветровой момент на опоре макс. и колонны, на которые вы подвесите диафрагмы его не понесут. А вот подключить колонны к работе диафрагм-это самое оно . Лифтовая-на ваше усмотрение. В данном случае можно и так и так.
Теперь о главном. НЕТ НИ ОДНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ!!!
Ветер дует не только в лоб, но и под углом. В связи с этим рекомендую вам определить наиболее опасный угол "атаки" и исходя из этого, определить ветровую нагрузку на здание (вдоль и поперек).
Причем углов д.б. 2-а. Один-наиболее опасный для поперечных диафрагм, а другой-для продольных.
YakovSN вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2005, 13:07
#18
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Спасибо за советы. Буду корректировать. Полагал, что в продольном направлении здание длинное, узлы сопряжения колонн с плитами жесткие, поэтому можно обойтись без диафрагм. Я неправ?
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2005, 13:58
#19
PBaga


 
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Николай
А саму книженку или цитату в материальном (tif gif) виде можно в студию?
Рад бы, книжонка небольшая. Но нет сканера, один на фирму и под контролем, чтобы утечки не было - маразм, конечно. Думаю, что это не из разряда раритетов, но если надо - поищу цифровой фотик, только научите, что дальше...
PBaga вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2005, 14:44
#20
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Дальше: сгрузить картинки с фотика на комп при помощи какой-нибудь подходящей програмки (ACDSee подойдет), подрезать до формата, скажем 900 пикселей по длинной стороне, и сжать в jpg с коэфф 6 или 5. После этого каждая отдельная фотка будет занимать место не более 100кб. Ну а потом грузить их на форум жаждущей публике.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2005, 11:23
#21
PBaga


 
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Engineer IA
Дальше: сгрузить картинки с фотика на комп ...
А времени сколько прошло... Проще оказалось сканер найти.
Может еще кому пригодится.
Из-за объема выбрал только рекомендации по определению количества диафрагм и их расстановке. Частный случай - здание с ж-б каркасом. Сама книга перегружена диффуравнениями и ориетирована на ручной счет. Серия тоже приводит графики несущей способности диафрагм для ручного счета( не прилагаются), но кто сегодня будет считать такое вручную?
Дальше, после расстановки диафрагм, выбор расчетной схемы, кодирование, статический и конструктивный расчет.
Вариант с лифтово-лестничным ядром, упомянутый раньше - это тема отдельная.
Материал сканирования отправил в download, более 5 Мб.
PBaga вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2005, 18:42
#22
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


БЛАГОДАРСТВУЮ!
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2006, 19:26 Диафрагмы в проемами
#23
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Уважаемые! Хочу возобновить тему о диафрагмах.

Проектирую комплекс 6-9 этажей. Внизу гаражи. Архитекторы просят в двух блоках этого комплекса не ставить диафрагмы внутри здания, а устроить их по наружным стенам, причем стены с проемами. Опыта не хватает. Подскажите, соглашаться ли? Или упираться? На картинке обвел места, где предлагают диафрагмы поставить. Заранее благодарю.
[ATTACH]1143217607.jpg[/ATTACH]
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2006, 19:38
#24
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Считаю без диафрагм не обойтись
тем более ширина здания небольшая
учти имееи значение не только колмчество но и
симетричность расположения
taras вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2006, 19:54
#25
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Engineer IA
Какой каркас здания, архитекторы сделают решение, позволяющее нормально утеплить ж/б диафрагмы наружных стен, сейсмика есть ? Стальные связи возможны?
wjea вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2006, 20:12
#26
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Для Engineer IA
Если уж и ставить здесь диафрагмы, то - поперечные. Продольные можно, конечно, поставить, только при попречном ветре толку от них будет мало.
Помнится, была книга Ханджи "Пространственные расчеты зданий". Кажется, так называлась.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2006, 00:14
#27
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Насчет лифтовых шахт хотелось бы отметить, что помимо соображений статики каркаса, есть еще сами лифты. Во первых крепить направляющие с динамикой к кирпичным стенам это не есть гуд. Как правило в этих случаях приходится городить стальной фахверк, а металл нынче стоит весьма дорого. Во вторых надо помнить о конструкционных шумах, зодчие должны соображать как и к чему шахта примыкает.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2006, 05:18
#28
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


wjea
Цитата:
Какой каркас здания, архитекторы сделают решение, позволяющее нормально утеплить ж/б диафрагмы наружных стен, сейсмика есть ? Стальные связи возможны?
Каркас жб. Утепление еще не обсуждал. Сейсмики нет.

Я установил одну диафрагму поперек здания, но ГИП упирается: надо чтобы и в продольном была. На мой взгляд - блок небольшой, одной диафрагмы в поперечном направлении хватило бы. Да, высота здания здесь 22м.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2006, 07:44
#29
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Engineer IA
Когда есть вопрос какой каркас, то желательно получить ответ --- ж/б сборный , монолитный, рамный в каком направлении, или плоские плиты.
У Вас по всей видимости административное здание, а это говорит о том, что есть большая вероятность полного, проектного загружения (не выгодного для устойчивой работы каркаса здания) какой –- то части помещений, что в купе с возможной осадкой , или иной деформацией каркаса при действии ветра, может привести к не желательным, общим деформациям или колебаниям всего каркаса. По сему Ваш ГИП совершенно прав. Размер диафрагмы на пол полёта, не всегда рационален, это покажет расчёт каркаса, Вы увидите какие концентрации напряжений, появятся, в ригелях или плитах в точках сопряжений. Постарайтесь нормально симметрично расположить диафрагмы.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2006, 15:39
#30
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Спасибо, wjea!
Попробуем ввести диафрагмы. Меня тревожило, что диафрагмы имеют проемы, поэтому и хотел получить консультацию.
Попробую просчитать, исходя из того, что есть. Там есть простенки диафрагм очень тонкие: от колонны всего 200мм. Это и смущает.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2006, 15:45
#31
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Да, забыл: каркас монолитный, безбалочное перекрытие. Мне тут целый комплекс поддудолили. Раньше занимался реставрацией: купола, своды и прочее. Считал дедовскими методами. А теперь все суперсовременное, модное, компьютерное. Да еще после перерыва в работе. Стараюсь освоить.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2006, 15:47
#32
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


art

Цитата:
и кому нибудь из своих более опытных коллег.
Вот спросил- оказывается, когда считаешь совместно колонны и диафрагмы, первые моделируются по концам как шарниры.

Какого? :twisted:
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2006, 13:07
#33
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Чувствую, попал:
Устроился на новую работу и ТЫК – будешь считать колонны с шарнирным опиранием по концам. Здания железобетонные с диафрагмами.
Что делать и как бороться?
:?:
OlegM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 15:23
#34
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Так не колонны надо считать
а усилия в элементах здания
taras вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2006, 11:29
#35
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Получаются усилия без моментов. :?
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 22:48
#36
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


можите считать меня некрофилом, но уж очень заинтересовала инфа
Цитата:
Сообщение от YakovSN Посмотреть сообщение
Такие ручные расчеты есть, вопрос в том, сколько времени вы готовы убить на них . Например "Вопросы статического расчета многоэтажных зданий связевой истемы", Швехман, Моспроект-2, 1969 г. Или "Унифицированный каркас. Пример расчета надземной части здания", Ханджи В.В., Моспроект-1, 1970 г. В сравнении с програмными методами расчета это все равно, что идти с Днепрпетровска в Киев пешком (хотя есть автомобиль) .
YakovSN, а у вас есть другие труды Моспроекта?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2013, 19:50 Нужен совет по длине диафрагмы
#37
PashaStr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320


Чтобы не плодить очередной темы, решил задать свой вопрос здесь.

Имеется здание высотой 15м, в плане 25х17.5м. (4 этажа надземных, один подвальный)
По длинной стороне расположены две диафрагмы жесткости (каждая длиной 5.3м). По короткой - одна (3.4 м с проёмами). Выполнил прикидочный расчёт с горизонтальной ветровой нагрузкой (все возможные виды её приложения), горизонтальные перемещения каркаса не превышают допустимых h/500.

Из собственного опыта посоветуйте (буду очень благодарен): достаточно ли одной короткой поперечной диафрагмы для такой конструктивной схемы?

Схема в скаде прилагается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЭСКИЗ-планы -разрез- новые колонны Model (1)1.jpg
Просмотров: 163
Размер:	176.2 Кб
ID:	100581  
Вложения
Тип файла: rar SCAD.rar (279.5 Кб, 28 просмотров)
PashaStr вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 06:19
#38
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Это какой извращенец колонны расставлял?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 10:40
#39
PashaStr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Это какой извращенец колонны расставлял?
Есть такое дело. Особая прихоть заказчика (подгоняет под технологию помещения). Вообщем не так уж и страшно для меня. Меня другое волнует в этой теме
PashaStr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расстановка диафрагм