| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Знатокам Лиры - физическая нелинейность
Россия, Красноярск
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 1,252
|
||
Просмотров: 24191
|
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Где то в сети была книжка по Лире, там есть описание того как решены нелинейности. Я правда не читал ее сам внимательно , но что такое описание там есть - это верно.
По моему тамошняя постановка ничем от любой другой не отличается. Программе то в принципе все равно какой у вас материал - она его "осязает" через диаграмму сигма - эпсилон, и тот закон упрочнения который в нее заложен ... Как получить диаграмму для стали я вам могу сказать ... Для кирпича есть указании в пособии СНиП каменные и армокаменные... Для железобетона - зависит от армирования сечения и т.д. Кстати в ANSYS 9,0 появлась функция "нелинейное сечение". Можно задавать нелинейность не через материал, а для сечения - например кривизна в зависимости от момента, сдвиг - от поперечной силы. Это весьма удобно для железобетонных сечений... Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() А готовый есть только железобетон и, в версии 9.2, грунт (по Мору-Кулону вроде)... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Да она в принципе везде пристегнута таким образом.
Как я к примеру могу посчитать что то нелинейно, если мне известны J, A и Н? Тут необходимы дополнительные сведения о форме сечения. В АНСИС для нелинейных элементов Beam 188 , 189 сечения задаются либо из библиотеки, либо ползовательское. Есть еще beam 23 - упрощенный вариант, где форма задается несколькими числовыми параметрами, характеризующими распределение материала по сечению. В ANSYS реально можно воспроизвести значения коэффициента формы сечения что в СНиП СК - для произвольной формы. Но это мой маленький секрет. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Просто в некоторых программах это "пристегнуто" к описанию собственно матерала: для линейно-упругого - одни данные, для неупругого - другие... А уж какой материал назначишь для элемента - так он себя и будет вести в процессе расчета... Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
ЛирАрм подбирает арматуру после физически нелинейного расчета (по РСН) или только после линейного?
Собственно с Лирой я знаком только мельком. Это вопрос к специалистам Лирой владеющим. Скад подбирает на основе линейного, надо полагать и Лира тоже. Но поскольку в Лире есть нелинейность, то наверное после подбора арматуры можно произвести нелинейный расчет, в результате которого можно выявить прогибы и уменьшить количество арматуры по сравнению с расчетом линейным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
Хабаровск
Сообщений: 81
|
Извините, что реанимирую старинную тему, но надеюсь, у публики появились новые мысли по теме.
Свой вопрос начну с цитирования справки: В окне процессора для физически нелинейных задач приводится цветовая информация, отображающая на схеме достижение предельных состояний: - красный и его оттенки – разрушение элементов при растяжении; - синий и его оттенки – разрушение элементов при сжатии; - желтый и его оттенки – разрушение по предельному моменту (пластический шарнир) и/или по продольной силе; - зеленый и его оттенки – превышение предела прочности на сдвиг в элементах грунта; Возникают вопросы: 1. Так как же продолжает работать конструкция после РАЗРУШЕНИЯ элементов? К примеру, изгибаемая ЖБ балка на двух опорах сначала краснеет от середины, потом синеет, и рушится только после того как пожелтела (пластический шарнир, геом.изм. система). А в некоторые конструкции продолжают нести нагрузку и пожелтев... 2. Что значат "оттенки"? Типа разрушилась, но не до конца? 3. В догонку - где взять после расчета информацию, что на какой стадии до какой степени "разрушилось"? А то красивая, но непонятная картинка рисуется только в процессе расчета... Заране спасибо всем кто откликнется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Вы вообще "хаваете" вопрос? |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281
|
Здрасте. Давно не писал както небыло времени.
Так вот: В линейных задачах существует прямая пропорциональность между нагрузками и перемещениями в следствие малости перемещений, а также между напряжениями (усилиями) и деформациями в следствие линейного закона Гука. Поэтому для линейных задач справедлив принцип суперпозиции и независимости действия сил. В физически нелинейных задачах отсутствует прямая пропорциональность между напряжениями и деформациями. Материал конструкции подчиняется нелинейному закону деформирования. Закон деформирования может быть и несимметричным – с различными пределами сопротивления растяжению и сжатию. В задачах конструктивной нелинейности имеет место изменение расчетной схемы по мере деформирования конструкции – например, в момент достижения некоторой точкой конструкции определенной величины прогиба возникает контакт этой точки с опорой.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Какая разница, железобетон, кирпич, блоки, пластмасса, дерево или еще какой материал? Если в Лире есть закон, которым можно реализовать интересующий материал, то его можно обсчитать.
После физ-нелин. расчета арматуру можно подобрать только в тех элементах, для которых не была назначена физ.нелинейность, подбор ведется только по конкретно заданной истории нагружений или таблице монтажа, ни РСН, ни РСУ там не реализованы. Физ.-нелин. расчет является проверочным расчетом для выявления фактических деформаций, к примеру, железобетона с фактическим армированием (подобранным по линейному расчету). Можно (нужно) рассчитывать кладку, чтобы учесть перераспределение напряжений. Красные и синие зоны показательны, но не являются критическими - это желтые - действительно разрушение. Могу из опыта своих расчетов кирпичной кладки сказать, что когда материал разрушается, он "падает" и взаиомдействуют уже только не разрушенные элементы. Но другой вопрос, что ошибка расчета резко возрастает, о чем можно следить по протоколу расчета. Сдвиг в грунте, насколько я понял, соответствует разрушению (окончательная потеря несущей способности). А проверить напряжения можно по Литере, геометрическая сумма напряжений N1, N3. Иногда и по одному вектору, если он по абсолюту он равен предельному значению, заданному пользователем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2006
Сообщений: 164
|
Цитата:
Оттенки синего и красного говорят проценте разрушения бетона. Если трещина проникла в сечение на 5 процентов, элемент будет розовый и естественно система на разрушится, разрушится она только после того, как станет геом. изменяемой. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281
|
По поводу подбора арматуры. Как было замечено выше необходимо посчитать линейную задачу, получить армироване. Затем ввести эти данные в другую задачу с нелинейными элементами. именно другую задачу, так как при расчете нелинейной задачи вы не можете использовать РСУ или РСН. расчет ведется только на одно загружение и ни как иначе.
Еще хочу заметить что закладывать надо НОРМАТИВНЫЕ нагрузки. так какк расчет по второй ГПС.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Мне интересно, зачем же автору понадобилась физическая нелинейность? Для того чтобы добиться нормальных результатов, нужно биться черти сколько и книже перечитать порядочно. Я адекватных результатов тоже не много получил. Не такой простой вопрос. Лира вам покажет то, что зададите. Вообщем пока не будет на порядки быстрее компов, я туда лезть сам не особо хочу. Трата времени пустая. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Хорошо, добавлю.
Вообще нужно было описать детально, что считается физически нелинейно? Вообще если считать скажем ж.б. физически нелинейно, то это должна быть модель выполненная объемными КЭ и с размещением в них арматуры, пусть даже выполненной в виде плоский КЭ с очень мелкой сеткой. В таком случае можно получить нормальный результат, но, к сожалению, такая задача считается ооочень долго и в результате вычислений получаются достаточно большие ошибки в виду погрешностей машинных вычислений (скажем, вы понимаете, почему программисты с головой никогда не будут в лоб сравнивать два double?, и куда от этого ноги растут?). Поэтому нужно исследовать новые методы вычислений, но в наших странах не выделяется на это денег. Машины не справляются. Лучше тогда считать в линейной постановке пока. А если где нужно изменить модуль, его можно и в ручную поменять, или с помощью несложной программы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Почему не учитывается? А Вы посчитайте каркас на упругом основании по алгоритму Лиры или Скада, или еще чего-нибудь. Обьемными элементами основание замоделируйте, в конце концов. Не нравятся эти методы?, не верите им? ОК, тогда посчитайте деформации основания Вашими способами и задайте опоры плиты в виде связей конечной жесткости. Можно еще придумать варианты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
alexroot! К сожалению, Ваше высказывание:
Цитата:
Возможно, Вы еще не определились, нужна ли Вам эта самая лировская нелинейность. В таком случае просчитайте балочную плиту по СНиП (2ПС) и по Лире с физнелином и без. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
2 RomanM:
Рома, чего Вы так взбушевались? Вам хочется мне что-либо доказать? Я знаю что я делаю. Это не то, что я вот вчера что-то где-то прочел, и решил всем доказать что это именно так. Люди работают уже более 20-ти лет по таким принципам, коллеги постарше, а я лишь теми методами программирования, которые мне пришлось освоить на протяжении долгого времени добился того, что всех нас сейчас устраивает. Вы если что-то хотите спросить и я знаю ответ, я скажу, но не нужно считать меня человеком, который не понимает что делает, или человеком, который не понимает, о чем ведет речь. Поймите, уже есть достаточно опыта, еще и взятого от старших людей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Если так, пожалуйста, поясните мне в чем я не прав, или не совсем прав? Мне действительно интересно. Никаких обид. Скажем, если я не прав - значит не прав, какие обиды? Мне интересно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Честно говоря, весьма смутило Ваше замечание по поводу расчета ЖБ в нелинейной постановке по объемной модели. Наверное, что-то упустил, и уже на свет появилась теория объемного жб... (нелинейные объемные элементы из Лиры не предлагать!)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Да я однажды моделировал крестовый пилон сложной конфигурации который не всеми гранями опирался на нижележащие конструкции и нес 2500 т и моменты. Пришлось моделировать именно так, иначе результат будет неадекватен ввиду недостатков плоских КЭ, которые неадекватно оражают геометрию, создают дополнительную жесткость. Мне не понравились результаты из-за того, что нельзя было точно определить, сколько нагрузки давать на бетон и сколько на арматуру, т.к. я переходил от большой модели к одной конструкции, и на этом все заглохло. А в общем, если бы это можно было нормально задать, все было бы супер. Результат я имел вполне нормальный, если не смотреть на названные мной недостатки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Попытка рассчитывать объемный нел. жб без наличия хоть какой-нибудь теории - покушение с негодными средствами. Это похоже на попытку рассчитать оболочку без знания теории упругости, на основе лишь ql^2/8.
Согласен, балка, плита, смоделированные объемными нелинейными элементами, дают нечто удобоваримое. Но это еще ни о чем не говорит. Попробуйте, например, просчитать пресловутый стык колонны и безбалочного перекрытия - в чистом виде объемную задачу - редкостная хрень, однако, получается. Да, попадались занятные труды по моделированию жб в объеме. На одном только учете заанкеривания арматуры в бетоне получилась неплохая докторская... Так что ждем корифеев от строймеха... P.S. А какой тип элемента использовали в Вашей задаче с пилоном? Не 231, случаем? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
у меня был небольшой опыт по моделированию физ. нелинейности для жб в Лире, так вод выводы которые я для себя сделал следующие:
1.Размер кэ не больше 20-40мм (той зоны которую исследуете) 2. Шаг не менее 1/20 нагрузки. Вообще как я понимаю это дело, в физ.нелинейности 2 главные задачи - правильное описание закона деформирования (для объемной задачи поверхности деформирования) в том числе при сложном нагружении и описание поверхности прочности. В настоящее время, существующие законы деформирования в том числе и в Лире примерно близки, так как они сугубо импирические и разница лишь в мат форме записи. до версии 9.4 (за искл. версии 9,2) лире работал (правда из входного языка) закон деформирования Максименко (разработчик Лиры) и теории прочности Яшина и Гениева. Я свой импирический материал обкатывал именно на них. Сайчас закон Гениева (деф и прочности). Расчитывал я стыки безкапительных плит с колоннами, результаты были приемлимыми со средней прочностью бетона Вообще видел работы (для железобетона) сделанные на Абакусе, очень даже..работы не студенческие ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
![]() Вообще я в таких случаях делаю прогу, если удостоверюсь в необходимости, и она автоматом выдергивает все усилия и все проверяет, говорит что и как для всех элементов. Вообщем, я думаю, грешить в сторону объемных КЭ лучше не стоит, т.к. только объемными и можно наиболее точно решить задачу. Пластинчатые и стержневые вводят погрешности. Раз тело объемное, так и считать его нужно таким, какое оно есть, если методы и техника позволяет. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281
|
А что корифеи скажут по поводу появления изгибающих моментов в купольной конструкции. По всем традиционым методикам она сжата и никаких моментов быть не может.
что лошь? Лира со своими "Моментами", или книги с теориями расчета?
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281
|
или еще реплика. Вот заметили выше: "все элементы надо считать обьемныи."
Но позвольте Если в "Лире" все элементы задать обьемными, то расчет одной задачи будет вестись недели, если не месяцы,например (Ригель- объемный КЭ, колонна- объемный Кэ) мы сможем сможелировать ригель или колонны только множеством обьемных КЭ. И например так смоделированная 16-24 этажка бкдет иметь такое огромное кол-во КЭ что комп просто "сгорит" расчитывая такое. Тут нужны несколько другие подходы к расчету. Нет не подумайте что я против КЭ теории расчета, она должна жить развиваться, но только как альтернатива другим теориям. Я не теоретик, больше практик, меня интересует лишь конечный результат, правильный конечный результат, но никто, я подчеркиваю, никто не может гарантировать что полученные результаты на Лире, Скаде и дригих программах, адеквадно отражает РЕАЛЬНУЮ работу конструкции под приложенной нагрузкой. Вот именно это и настораживает больше всего. Армируешь и невольно задумываешся а не поступаю ли я как , извените "обезьяна", (красьненькое-диаметр 12, синенькое даметр 16).
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Из описания объемных физнелин элементов в Лире:
Цитата:
Насколько я понимаю, скрестить оба подхода пока еще не удалось. Некая универсальная модель, реализованная на практике, в комплексе КЭ, остается мечтой. Пакость в том, что определить границы применимости теории иногда оказывается достаточно сложно. Более того, если для плоского НДС еще можно как-то осознать с инженерной точки зрения полученные результаты, то в случае с объемными физнелин задачами расчета жб единственным адекватным способом верификации часто становится только испытание. 2An2 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
чем мог поделился
![]() Узел испытывался на продавливание с сжатием в колоннах, основным вопросом было исследовать прочность при сжатии, но вопросы продавливания не менее интересны, хотя сейчас столько эмпирических данных, что имеет смысл просто статистическую модель сделать, что собственно и было сделано. На универсальность мы не претендовали, потому как очень широкий круг вопросов продавливание затрагивает. Формулы заточены под СНиП (СП) для бетонов средней и высокой прочности при симметричном приложении продавливающего усилия, без отверстий и поперечной арматуры, с квадратным сечением колонны, но есть зависимость влияния сжатия со стороны колонн, процента армирования плиты, прочность зависит от прочности на сжатие, так оказалась правильнее. Ну вот в краце. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
VVITTALIK
Цитата:
![]() 2. Видимо, конкретное РСН нужно назвать просто - загружением (с пошаговым приложением). 3. Кто пробовал: физнелин для плоскостных КЭ в ЛИРЕ реализован? Или только для стержневых? 4. Но самое интересное в другом: численные методы обычно проверяются (сопоставляются ) с инструментальными (натурными). При сопоставлениях выявляется невязка (отклонение), и на основании анализа "подкручивается" импирика диаграммы "сигма-епселон". Известно, что ЖБ (да и сам бетон) по разному себя ведет при одноосном и объемном напряженном сосотоянии. Да характер диаграмм конформистский, но количесвенно значительно отличается... 5. К чему клоню? Пожалуйста: граничные условия испытательных установок, да и соотношение ортотропного воздействия на образец в значительной степени сказываются на подкручиваемой импирике... Не забудем, что образец (призма, плита, балка...) это еще не конструкция... в которой имеются сопряжения и композитность. Вопрос: корректно ли физ.соотношения, выведенные при "инкубаторских" условиях, использовать для анализа сложного напряженного состояния? Не забудем, что мы имеем дело с МКЭ и дискретной моделью... в которой трещинообразование (текучесть или разрушение) может начаться на незначительной площади, несоизмеримой с габаритами КЭ, а дробить сетку до размера заполнителя(щебня, гравия) не всегда оправданно... Еще: моделирование граничных условий и континиума сопряжений при численных исследованиях весьма трудноформализуемо и неоднозначно с позиций конкретного исследователя. Как следствие - неизбежный разброс финальных результатов. PS STOP! Чем интересна задача о квадратуре круга? Даже на этот вопрос найдется сотня ответов ![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
ничего не понятно :-)...
есть диаграммы для одноосного НДС, есть для плоского, а есть для объемного... строгих рекомендаций по моделированию и заданию граничных условий Вам никто не даст. Скорее всего, если конструкция Вам незнакомая, попробывать поэкспериментироваться с граничными условиями...диаграмму корректировать не стоит ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
An2
Цитата:
2. Классически (теоретически) поверхность прочности (некий параболлоид вращения) описывает сложное напряженное состояние. Так вот, рассматривая частный случай (сечение параболлоида плоскостью) - получается двухосное напряженное состояние... Некоторая аналогия имеется и в соотношениях "сигма-епселон". Но дело не в глубине теоретических трактовок, а в реализме их применения. 3. Поясню: рассматривая стендовый образец при определенном силовом воздействии (как правило не болеее двух направлений: боковое обжатие и осевое сжатие или растяжение) датчиками фиксируются определенные показатели. Доводя образец до разрушения, отслеживают картину НДС, которые и ложатся в основу теоретических диаграмм физических соотношений. В натуре, простого или двухосного напряженного состояния не бывает. Сопряжение: колонна-ригель-перекрыте, всегда сложное напряженное состояние. 4. В чем мои сомнения? Ессно, мы пользуемся расчетными комплексами, в которых реализованы МКЭ. Корректировать физ.соотношения не особенно позволено, за исключением некоторых, основных параметров и выбора типа КЭ. Так вот, вернемся к нашему узлу сопряжения...Сходятся три типа КЭ: одномерный, плоскостной и трехмерный (ажт). У каждого свои физ.соотношения , а работа совместная... Говорить о реализме работы(в численном выражении) такого узла, только на основе частных случаев работы отдельновзятых стендовых образцов, думаю - проблематично... Тем более, вести речь об однозначности получаемых результатов... 5. Чего я добиваюсь и что хотелось бы реализовать? К сожалению, с физнелином я, в основном, имел конакты только в теоретическом аспекте. На практике - похвастаться особо нечем... ну разве, что суррогатными способами учета пластики бетона в особонапряженных сочленениях конструкций. А хотелось бы специфику учесть более строго, но для этого надо определиться о стратегии и тактике численных исследований (расчетов). Например: а). работа перемычек в Д/Ж при горизонтальных воздействиях; б). работа ригеля на сочленениях с Д/Ж. Как и что моделировать? какие зоны исследовать? сетка разбивки? типы КЭ? и т.п. PS Если костер разгорится, будет и конкретика...А пока:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
![]() Так что Лира тут не причем. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
2EUDGEN
Считать все конструкции объемными элементами сейчас не пришло время наверное ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
An2
Цитата:
2. Тактически, на уровне принятия проектных решений, воплощенных в материал конструкций, концептуальные особенности весьма сложны в моделировании численными методами. Не сомневаюсь, что Вы посетили архив нашего форума и убедились в сложностях реалистичного моделирования именно сопряжений и сочленений конструктивных элементов, представляемых в модели дискретными. В практике проектирования раздела КЖ, в особенности в сейсмозонах, указанные выше области - головная боль для конструктора. Да, это все при линейно-упругой работе. Обладая большой погонной жесткостью, например, перемычка, из-за смещения поростенков. испытывает дикие усилия, что в прочностном аспекте не реалистично. Естественно, напрашивается необходимость учета физнелина, и особенно в узлах сопряжений. По поводу: Цитата:
3. Не настаиваю, но если Вас проблема интересует и в практическом аспекте, то можно заняться и конкретикой. Советов можно много услышать и прочитать, особенно в СНиПах..., но с реализацией все не так уж просто.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2006
Сообщений: 164
|
Извините читал не все, очень много написали.....
Есть пара мыслей. EUDGEN Код:
VVITTALIK : Код:
An2 и не только Код:
|
|||
![]() |
|
||||
Ребзя, доброго времени суток. А вот, кто-нибудь на деле пытался проверить работу физической
нелинейности в Лире? Или тут только теоретики? ![]() Пользую ЛИРУ 9.6 R7. Есть там в «Обучающих примерах» пример №7. Нелинейный расчет двухпролетной балки с учетом ползучести бетона. Балка не сложная, но оценить результаты проблемно. Поэтому я решил посчитать обычную консольную балочку (сечением 200х400 из бетона B25), скажем, длиной 1 м и загрузить ее какой-либо нагрузкой в свободном конце. Есть расчетная схема, заданы материалы, закон нелинейного деформирования, ползучесть бетона, арматуру не учитываю (см. скрины 1, 2, 3). Нагрузку в 10 т, чтоб балке хорошо было (см. скрин 4). Расчет (скрин 5). Результаты расчета, мозаика перемещений по Z. Максимальная деформация в свободном конце и равна 1,16 мм. Ну ладно. Сойдет. Далее, беру и увеличиваю нагрузку в 10 раз (скрин 6). Выполняю расчет. Результаты – мозаика перемещений по Z. Опа – 11,6 мм (скрин 7). И как это понимать? Нагрузка в 100 т на такую балочку, явно упругие свойства должны были закончиться. Но нет. Мы видим прекрасно, что деформации прапорциональны нагрузке. Не понимаю, где нелинейность? Открываю книжку Даркова «Строительная механика» стр. 423. И нахожу формулу для прогиба из сопротивления материалов. Считаю (скрин 8). Идеальное совпадение! Братцы, где нелинейность? Укажите, где я ошибся!!! Все скрины и лировский файл в папке на дробе по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/qpq8t6wy4...9hA2Nsu0a?dl=0 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Спрошу тут, чтобы не плодить темы.
Как стоит относиться к линейным прогибам ж.б. в визоре? Считаю монолитное безбалочное перекрытие. Прогиб при начальном модуле упругости около 30мм - 1/200. Ходят слухи, что при нелинейном расчете с учетом трещин и т.д. они значительно возрастают - до 3 раз... Считать каркас или даже только плиту в нелинейке не представляю как (вернее представляю - но это очень жестоко на мой взгляд). Да и думается мне никто этим не заморачивается. Тогда как определять или хотя-бы примерно оценить реальные прогибы для монолита? p.s. Сетка колонн 6х6, снаружи обвязочная балка, толщина плиты 250мм - прогибы в упругой стадии на пределе... Странно как-то... В 1/200 с учетом трещин не получится никак уложиться... Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 29.03.2015 в 10:46. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.10.2014
г. Самара
Сообщений: 8
|
Цитата:
Естественно, все относительно. И при меньших пролетах и значительных нагрузках тоже можно учесть нелинейную работу конструкций. Зы: Надеюсь, как-то помог. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Спасибо, тоже предполагал что в обыденной жизни люди этим не заморачиваются...
Смутило меня то, что даже с моими пролетами и E0 уже получились прогибы на пределе. Был бы прогиб 10-15мм - не заморачивался бы тоже... Видимо придётся для порядка всё-таки сделать нелин расчет... Пардоньте - кажется неправильно задал начальный модуль упругости ![]() Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 29.03.2015 в 10:55. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Пардоньте - кажется неправильно задал начальный модуль упругости
А может быть как раз правильно? )))) рекомендуют для плит в упругом расчете в 5 раз примерно снижать. Ну и по СП мы должны на ползучесть снизить... Большинство кнопкодавов ставит для В25 в расчет Е=3*10е7кН/м2... а надо Е(тау)=Е/(1+тау)/(Доля длительных нагрузок)=3*10е7/(1+2,5)/(~0,85) ~=1*10е7кН/м2 Это увеличит прогибы примерно в 3 раза, по сравнению с расчетом на начальный модуль упругости.. Реальные прогибы будут еще раза в 2 выше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Нелинейный прогиб оказался кстати примерно таким же (как и в упругом расчете на 0,1E0) - около 20мм (против 30). |
|||
![]() |