Отмостка
Москва
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 21130
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop: И отсутствие нормативных документов, разрешающих делать всё что угодно и как кому захочется и запрещающих ничего не делать...
Отмостка уничтожает зеленую растительность вокруг здания, а в ём люди дышат кислородом, который вырабатывает трава.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
А вот конкретный пример:
Инструкция по проектированию зданий и сооружений в районах г.Москвы с проявлением карстово-суффозионных процессов п.5.3 Ширина отмосток зданий и сооружений должна быть не менее 2,5м! Думаю если порыскать, можно что-то нарыть! Думаю у любого хорошего генпланиста эти ссылки всегда под рукой. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop: laraconstr, а что удивляет? Глупость как глупость. Ничем не хуже нормоомосткости. Чем больше бетонируем, тем меньше живем! А опыт и здравомыслие у нас уже не в почете? На всё норму подавай?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
СНиП III-10-75
"Благоустройство территорий" 3.26. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1% и не более 10% ТСН 50-302-96 Санкт-Петербург 4.2.18. В состав работ "нулевого цикла" должны входить работы по: а) вертикальной планировки территории в пределах участка строительства здания или сооружения; б) устройству инженерных сетей в) рытью котлованов и траншей под фундаменты зданий и сооружений; г) устройству временных дорог и постоянных проездов д) устройству дренажной системы; ... ж) обратной засыпке с уплотнением грунта в пазухах котлованов, устройству отмосток И, зря издеваетесь, господа. Мне как-то приходилось нормативно обосновывать заказчику необходимость устройства бытовых помещений при производственном здании. Последний раз редактировалось ArxNorm, 24.12.2009 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.07.2008
г. Киев
Сообщений: 41
|
Цитата:
СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах
__________________
Павлины, говоришь? Хм... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Цитата:
А вот в другой эпохе заказчики и не мечтали о возможности и, тем более, о необходимости требовать нормативных обоснований чего-то для того, чтобы не делать! Проект соответствует ТЗ и НОРМАМ? Всё, господа получатели, ... и распишитесь!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
BM60 , в другой эпохе заказчики строили за казенный счет. А сейчас - своя копейка ближе к телу.
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
masha_PGS, а ты название не пробовала сделать нормальным сразу?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Цель приблизить копейку к телу бывает грамотной, а бывает безграмотной. Во втором случае это называется "сэкономить" копейку.
А еще бывало грамотное и ответственное отношение к делу. К проектному, строительному. Автору! Отмостка нужна. Это естественно. Более ожидаемый вопрос в другом - как она должна быть выполнена. Если заказчик настаивает на её отсутствии, пусть не делает (делает НЕ по проекту)...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
BM60 , ну, само собой, Вы совершенно правы.
Цитата:
Поговорку знаете - "я заказчик, я дурак" ? Ну, переклинило человека, ну, захотелось ему нормативного обоснования очевидных вещей - ну, вот ему нормативное обоснование. Чего нервы-то себе трепать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
ArxNorm, это заказчик к себе нежность воспитывает, не подозревая, что этим провоцирует нервотрепку и свою, и проектировщика. Если заказчик, человек с техническим мышлением, он такие вопросы (о ненужности или обоснованности отмостки, пустотелого кирпича, прочим "обоснованиях") задавать не станет, ему стыдно должно быть от таких вопросов. А проектировщик ему помогает своим согласием по другой причине.
А должно быть правильно (красиво, долговечно, надежно). По идее. ![]()
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
А, ежели - нет? Ежели заказчик колбасой торгует, и магазин себе хочет?
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Вот-вот, того, что магАзин хочет, надо убедить. Но не обязательно пунктом Нормы, а здравомысленным суждением, просто рассказать, что он заимеет, если не согласится с проектным решением. Если, конечно, один говорить умеет, а другой слушать умеет. А ткнуть пунктом сумеет каждый, вся беда, что такому заказчику не сколько пункт нужен, сколько последствия от несоблюдения пункта, а последствия знает только проектировщик - он ведь знает, что делает, и знает, зачем и почему.
Мне лично всегда непонятно, почему надо искать экономию или подстраиваться под такие "местные" требования (учитывать их), если они (после обдумки) навредят или создадут новые хлопоты конструкции/сооружению. Нет (чугуна, можно из стали?) того-сего, плевать (если "предлагаемое" - гвупость), везите хоть изкитаёв... В принципе, как-то так.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Отмостка - часть здания, предназначение которой - отводить потоки воды со здания (на здание) от фундаментов (от здания).
Указания о ее устройстве должны содержаться в Общих данных у архитектора ГОСТ 21.501 п. 2.2.2 Вообще воду отводят разные специалисты: кровля, отмостка, фасад, благоустройство, ливневки, дороги, дренажи, водопонижение, канализация, лотки и пр. Т.е. отмостка - элемент системы водоотведения. Хотя некоторые считают что это дорожка для прогулок... Об отрицательном значении "ненужной" воды приходится иногда напоминать. Крыша - зонтик, фасад - плащ, отмостка - галоши.
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
![]()
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Sober , очень убедительно. Был бы я заказчиком - точно, повелся бы
![]() |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
Так и передайте Заказчику.
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Sober, Хм-м, а я такие видел. Как вспомню, так вздрогну.
Зато сэкономили.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Sober, спасибо, но у меня до такой клиники дело пока не дошло
![]() Вообще, замечено, что некоторым заказчикам глубоко наплевать, что случится с его зданием через пяток лет. Ну, рухнет - да и черт с ним! Заказчик к тому времени уже будет заниматься чем-нибудь совсем другим, и совсем в другом месте. Отсюда и возникают такие "гениальные" предложения по части экономии в строительстве. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Sober, о том и речь, чья подпись на чертеже!?!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Сообщений: 108
|
Действующие нормативные документы об устройстве отмостки:
«Общие требования. Пособие к СНиП 2.02.01-83» 3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи. На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м. Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03м. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки. Если отмостка здания явяется пешеходной зоной, то требования к отмосткам такие же , как и требования к дорожным покрытиям, пешеходным зонам с предполагаемым заездом автомобиля с максимальной нагрузкой на ось 8т. Если это гидротехнические сооружения, то требования к отмостке согласно СНиП 2.04.02-84. «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории г.Москвы МГСН 1.02-02 ТСН 30-307-2002» Для обеспечения поверхностного водоотовода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией в соответствии со СНиП III-10. Уклон отмостки следует принимать не менее 10 ‰ от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется принимать 0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5-3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия. Вот и сё! ))) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||