Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки?
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
||
Просмотров: 16315
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Стенка колонны будет легко "прогибаться" при повороте опорного сечения балки - стенка 8 мм при ширине 300. Стена столь гибка, что ничего от момента не вырвет. Не срежет сварку и от Q - длины швов достатчно.
Можно рассмотреть потерю устойчивости участка стенки между большой планкой и краем колонны от Q.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Согласно нормалей примыкание стального ригеля к колонне должно быть 20мм. Верхнюю полку уголка (монтажный столик) обрезать до величины 40-75мм. (нормали). На мой взгляд, 125го уголка (монтажный стол) маловато - судя по ригелю дв.№45Б2. Проверьте.
Нормали на монтажный стол посмотрите у Кузнецова том 1, табл.17.25 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
Зазор примыкания стального ригеля к колонне должен быть 20мм. Верхнюю полку уголка (монтажный столик) обрезать до величины 40-75мм.
![]() DR.Dim, а столик монтажный или опорный. Если монтажный то тоже нужен зазор (10мм). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Все поперечные силы переданы через Большую Пластину. Если судить по размерам. А столик видимо задуман как Комбинированный
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Столик опорный. Но на сколько я знаю, даже если монтажный, то необязательно оставлять зазор. Хотя и могу ошибаться
![]() А для чего обрезать верхнюю полку уголка до величины 40-75мм? на счет 125 уголка я думаю хватит. т.к. там еще пластина с каким швом ![]() Зазор 20мм согласен, надо будет исправить ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Узел законструирован нездорово. Во первых, столик, независимо от того, монтажный он или опорный, совершенно не нужен. Во вторых, приваривать лист перпендикулярно стенке трубы достаточно хлопотное дело. Лучше для этого либо брать уголок, либо прорезать трубу и в прорезь вставлять лист. Расчет такого узла (с приваренным уголком) имеется где-то в финских рекомендациях по применению квадратных труб, но обычно этим не заморачиваются, а для обеспечения устойчивости стенки локально усиливают стенку путем приварки к ней листика толщиной 16...20мм.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218
|
Что-то вроде такого. Только сразу оговорю несколько моментов:
- такие решения я видел в проекте его конторы на автоцентр, балки там были немаленькие, но вот дотягивали ли они до 45Б1 точно не помню (это к вопросу о границах применимости); - практически все узлы "УНИКОНа" - болтовые, если нужен непременно сварной узел, то тогда лучше наверно поставить две накладки, а к самой балке не приваривать фасонок, а обрезать пояса (нижний вариант) - рекомендую посмотреть книгу Катюшина http://dwg.ru/dnl/2720. Готов к конструктивной критике. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А если так?:
[IMG]http://s004.***********/i205/1001/94/9ae400a3c771.jpg[/IMG] Благодаря швеллеру усиляется стенка трубы. Швеллер к трубе крепится 2-мя фланговыми швами.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() В Вашем случае достаточно убедиться, что стенка между краем колонны и Большой Пластиной не "рябится" (не теряет устойчивости). Кто сказал, что она сейчас непременно теряет? Бетоном заливать на всякий случай что ли? Вы представляете, насколько это усложняет жизнь монтажникам? Если уж "на всякий случай", нужно попроще - наложить лист-полосу на этот участок или, как здесь говорилось, вместо Большой Пластины применить уголок. Или добавить сверху симметрично второй столик, а между ними ребро так, как на п. 21.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если есть опасения, что стенка квадратной трубы потеряет устойчивость, то Ваш узел достаточно просто усиляется. Балки укорачиваются на 20 мм с каждой стороны, а вместо листика к колонне приваривается накладка с уголком, как я писал ранее. В данном случае можно оправдываться тем, что не Ваша вина в том, что изготовитель закупил квадратные трубы не по проекту. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Цитата:
Отвечает за строительство и за закуп сам ГИП проекта... Я не знаю почему он сам не опасается... А не подскажете сечение уголка какое лучше взять? И какой лучше равнополочный или нет? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я обычно беру уголок 100х8 равнополочный. Конструктивно и по расчету он обычно проходит. Как правило применяю квадратныетрубы 200х6. Соответственно, полочку уголка, примыкающую к трубе укорачиваю до 60мм.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
О каком моменте идет разговор? У Вас балка шарнирно примыкает к колонне. Если Вы боитесь за устойчивость стенки трубы, то усиляете ее накладкой и вместо листовой фасонки привариваете уголок с отверстиями под болты согласно имеющимся в балке отверстиям.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Но ведь шарнир условный. все равно идет передача мемента, возможно незначительного. Или я ошибаюсь? Хотя конечно здесь основной является Q...
Цитата:
![]() Срочно хелппппп... Я сегодня ездил на базу и посмотрел этишни квадратные профили. Что-то они совсем вызывают у меня сомнения. Во первых они сварены просто из 4ех листов, во вторых толщина листа там редко дотягивает до 6,8 мм ( по проекту 8мм). И геометрия немного храмает, хотя я не знаю, может это и не столь важно.. Представители завода-изготовителя клянутся что там лист 8-ка... Как теперь мне быть, я сомневаюсь в несущей способности этих колон. Как узнать характеристики (момент инерции, сопротивления и др) этих профилей? чтоб пересчитать или хотя сравнить на сколько отличаются от заложенных. Фото прилагаю, если там будет видно конечно... Помогите добрым советом пожайлуста.. А то строители торопят, а мне посоветоваться не с кем. Последний раз редактировалось DR.Dim, 01.02.2010 в 17:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
А вот будут ли эти сечения достаточно прочны в смысле устойчивости стенок и работы швов - тут надо распределение напряжений рассчитать. Это сложно. Думаю, Вам нужно поближе рассмотреть швы - насколько проварены листы, какие катеты и прочее. Пока так... Кстати, толщину листов нужно микрометром мерить, на расстоянии от кромки, и в разных местах. Торговцы вместо 8 легко могут и 7 втюхнуть, особенно когда без весов. Да и с весами тоже...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
С целью увеличить несущую способность колонны как сжато-изгибаемого элемента? Или для обеспечения местной устойчивости стенок? Или для уменьшения скачка касательных напряжений во внутренних углах сварных швов?
Меня интересует алгоритм принятия инженерных решений в различных случаях...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Да. Цитата:
Ильнур, на фото мне эти трубы (если можно их так назвать) показались очень "хилыми" и поэтому мне в голову пришла такая мысль- это и есть мой алгоритм.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Ну судя по одной методичке перведенной с украинкского языка, несущая способность колонны возрастает:
При расчете несущей способности центрально – сжатого трубобетонного элемента следует продерживаться условия Nsbt=ybs x (R*b x Ab+ys2 x Rs x As) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
На лекции препод рассказал, что как то проводили испытания трубобетона. Прочность бетона повысилась больше чем в 10 раз. Вернее правильнее будет сказать: "несущая способность такой колонны больше чем в 10 раз превысила несущую способность простой железобетонной колонны такого же сечения и материала".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
![]() Сейчас собирались на базе вместе с заказчиками и де ректорами завода-изготовителя. Мерили стенку штангель-циркулем показала 7мм. А представитель мерил, у него 8мм.. Они вроде должны дать все сертификаты соответствия СТО. А я собираюсь найти микрометр и своими руками измерить. заливка бетоном исключается ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
2. Ребра скорее не жесткости в нашем понимании, а технологические. И возможно на прихватках.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |