Лира. Косяк с заданием шарниров, непонятки с нагрузой на плосокость и т.д.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира. Косяк с заданием шарниров, непонятки с нагрузой на плосокость и т.д.

Лира. Косяк с заданием шарниров, непонятки с нагрузой на плосокость и т.д.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2010, 23:28 #1
Лира. Косяк с заданием шарниров, непонятки с нагрузой на плосокость и т.д.
Cptn_Sol
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 15.07.2007
Сообщений: 99

Доброе время суток :о)

Итак, начинаемс делать дипломный проект.

Лира и Скад, машинный зал ГЭС.

Вопрос 1ый. (по картинке 1)
Пытался в связи добавить шарниры. Получил вот такой вот результат. Методом тыка выяснилось, что шарнир не устанавливается только по X.

Вопрос 2ой.
Задавать снеговые и ветровые нагрузки нужно сразу в узлы и не парится? Или есть прием, как задать нагрузку на плоскость, которая в свою очедерь сведется к узлам.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: fuck.jpg
Просмотров: 332
Размер:	40.1 Кб
ID:	32883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture.jpg
Просмотров: 440
Размер:	43.8 Кб
ID:	32884  

Просмотров: 9619
 
Непрочитано 03.02.2010, 23:50
1 | #2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Шарниры в лире задаются в местных осях.
Будет разница в расчёте верхнего пояса, в зависимости от того, как ты задашь нагрузку на ферму, в узлы или распределённую. Думаю, чтоб не заморачиваться, лучше привести в узлы, можно потом сравнить с ручным расчётом будет.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 14:33
#3
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Шарниры в лире задаются в местных осях.
Будет разница в расчёте верхнего пояса, в зависимости от того, как ты задашь нагрузку на ферму, в узлы или распределённую. Думаю, чтоб не заморачиваться, лучше привести в узлы, можно потом сравнить с ручным расчётом будет.
С местными осями уяснил, спс.

С узлами все ясно.

Проект как-никак учебный... А если заморочиться с распределенной? Сетку какую по крыше пустить и к ней приложить. Приложить так, чтоб свелось к узлам.

А с ручным расчетом сравнивать нужды нет, ибо считать буду в 2х прогах... А чтоб увидеть принципиальную чушь - и прикидку делать не надо
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 15:48
1 | #4
Визуализатор


 
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
<phrase 1=


Цитата:
А если заморочиться с распределенной
Надо смотреть по конструктиву как передается нагрузки на ферму через прогоны тогда по,2 узлам,если через профлист как в Молодечно то расперделенная.
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 21:39
1 | #5
L`esprit


 
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Cptn_Sol Посмотреть сообщение
Вопрос 1ый. (по картинке 1)
Пытался в связи добавить шарниры. Получил вот такой вот результат. Методом тыка выяснилось, что шарнир не устанавливается только по X.
В пересечении крестовых связей забыли добавить общий узел.
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
L`esprit вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 14:57
#6
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Надо смотреть по конструктиву как передается нагрузки на ферму через прогоны тогда по,2 узлам,если через профлист как в Молодечно то расперделенная.
И точно, спасибо. Нагрузка приходит через прогоны. Дело за малым - впихать туда прогоны и приложить распределенную нагрузку.


Цитата:
Сообщение от L`esprit Посмотреть сообщение
В пересечении крестовых связей забыли добавить общий узел.
А зачем?
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 15:40
1 | #7
rodi4


 
Регистрация: 25.11.2009
Сообщений: 30


правила требуют, чтобы между двумя точками был элемент, а так получается, что 3 точки, а эл-т один.
rodi4 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 21:19
#8
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от rodi4 Посмотреть сообщение
правила требуют, чтобы между двумя точками был элемент, а так получается, что 3 точки, а эл-т один.
Угумс, спасибо.
А есть способ вкорячить узел в точке пересечения двух элементов?
Кроме как поделить один элемент на 2 части, а 2ой поставить по-новой из 2х частей.


Цитата:
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Надо смотреть по конструктиву как передается нагрузки на ферму через прогоны тогда по,2 узлам,если через профлист как в Молодечно то расперделенная.
Итак, нагрузка через прогоны, распределенная.
Куда посоветуете почитать на тему задания распределенной нагрузки? Соответственно будут просчитаны прогоны и нагрузка придет в узлы.
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 22:42
1 | #9
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Cptn_Sol Посмотреть сообщение
А есть способ вкорячить узел в точке пересечения двух элементов?
Кроме как поделить один элемент на 2 части, а 2ой поставить по-новой из 2х частей.
С помощью функции "пересечение блоков". Но это геморней, чем просто отрисовать заново. Либо, если они делятся в середине пролета, то при помощи функции "Разделить на N равных частей"
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 22:51
#10
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
то при помощи функции "Разделить на N равных частей"
Но тогда ведь 2ой элемент не привяжется к тому узлу, который получился. Получается надо перерисовывать. Это я и имел в виду, под "поделить на 2 части"

А перерисовывать много и непрактично 8)
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 22:55
1 | #11
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Ну коль середины этих элементов (я к тому, чтобы поделить каждый стержень на две части) не совпадают, то получается, что остается вариант с пересечением блоков
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 23:10
#12
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Ну коль середины этих элементов (я к тому, чтобы поделить каждый стержень на две части) не совпадают, то получается, что остается вариант с пересечением блоков
Совпадают. Речь о связях. Тенденцию уловил, сейчас сотворю

А по поводу распределенной нагрузки ничего не подскажете?
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 19:08
1 | #13
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


в первом посте Вы спрашиваете, есть ли способ задания нагрузки на плоскость. Такой способ есть. Вам нужно ввести оболочки минимальной жесткости (в лира 9.6 возможно и задание нулевых жесткостей, но там надо быть очень книмательным, ибо Лира может сама расставить связи на эти элементы. Поиграйтесь с приемчиком, увидите), на которые бы не ругалась Лира и которые не учавствовали бы в перераспределении усилий на элементы, которые Вы хотите посчитать.
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 01:07
1 | #14
rodi4


 
Регистрация: 25.11.2009
Сообщений: 30


а что по распределённой подсказать?
rodi4 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 20:15
1 | #15
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


А что Вам по распределенной-то подсказать? выделяет элемент и даетие свою нагрузку, делов-то)))))
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 15:33
#16
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от rodi4 Посмотреть сообщение
а что по распределённой подсказать?
Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
А что Вам по распределенной-то подсказать? выделяет элемент и даетие свою нагрузку, делов-то)))))

На скрине все тот же кусок здания.

В моем понимании я должен вкорячить в расчетную схему прогоны, к ним выше упомянутую оболочку минимальной (нулевой) жесткости, и на оболочку приложить распределенню нагрузку. Верно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture.jpg
Просмотров: 176
Размер:	32.9 Кб
ID:	34926  
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2010, 18:18
1 | #17
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Схема-то простенькая. Думаю, что по грузовым площадям-то совсем не сложно разложить, тем более, думаю, что у Вас шаг прогонов одинаковый...Ну а коль решили делать с оболочками малой жесткости, то именно так. Причем оболочки эти стыкуются только с прогонами
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 18:29
#18
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Схема-то простенькая. Думаю, что по грузовым площадям-то совсем не сложно разложить, тем более, думаю, что у Вас шаг прогонов одинаковый...Ну а коль решили делать с оболочками малой жесткости, то именно так. Причем оболочки эти стыкуются только с прогонами
Угумс, по грузовым площадям разложить совсем не трудно. Задача как-никак учебная Хочется сделать карсивее.

Пока приехал к такой ошибке.
"

18:10 10_ Формирование форматов данных.
18:10 INPUT_181_E
B ДOKУMEHTE 8 ЧИCЛO CTPOK MEHЬШE ЧИCЛA HAГPУЖEHИЙ B ДOKУMEHTE 6
18:10 11_ Ошибки в исходных данных

"


Еще помучаюсь и оформлю вопрос.
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2010, 18:54
1 | #19
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Не полностью заданы РСУ!
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 19:02
#20
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Не полностью заданы РСУ!
Я РСУ еще вообще не формировал... Просто 2 загружения сделаны.

А проблема пока другая.. Часть прогонов я добавил поверх связей по верхнему поясу. Стержнями с другой жесткостью. Однакож при сшивке, прогоны, стоящие вместе со связями, пропали =/

Как быть?
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2010, 19:08
1 | #21
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Поставить галочку "Не сшивать элементы с разным типом жесткости" или что-то тпа того....
Offtop: А ошибка, которую Вы написали, говорит про РСУ
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 18:44
#22
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Опять обращаюсь к вашей помощи :о)

1). Как убрать лишний узел, чтоб не удалялся весь стержень?

Задача - на данной стене сформировать плоскость и приложить к ней ветровую нагрузку. А не получается. Натягиваю плоскость на всю стену и получаю следующее (2ая картика).

3). Пытался сделать так... Разбивал стержень так, чтоб получившиеся узлы совпадали с узлами сетки и сшивал. Но это не дело :о)

2). А фиг с ним. Все равно метод неверен.

Как надо действовать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture.jpg
Просмотров: 97
Размер:	30.8 Кб
ID:	35492  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 129
Размер:	84.7 Кб
ID:	35496  
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 21:31
#23
rodi4


 
Регистрация: 25.11.2009
Сообщений: 30


1) узел без стержня не удалишь, т.к. стержень должен начинаться и заканчиваться узлом.
3) а почему не прикладываешь ветровую на стержни? думаю, так было бы легче--никаких сшивок.
rodi4 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 22:39
#24
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Cptn_Sol Посмотреть сообщение
3). Пытался сделать так... Разбивал стержень так, чтоб получившиеся узлы совпадали с узлами сетки и сшивал. Но это не дело :о)

2). А фиг с ним. Все равно метод неверен
И что, все равно не получилось???? Метод верен настолько, насколько верен метод прикладывания ветровой нагрузки по длине колонны. Одно дело, когда у Вас простенькая рама, где посчитать "грузовую площадь" действия ветра на колонну 5 секунд, а другое дело, когда схема сложна. Вот тут-то и применим "метод" ввода КЭ нулевой жесткости
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2010, 06:46
#25
burgaton


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 7


Сделай упаковку, поставь галочку удалить висячие узлы! Лишние узлы должны пропасть
burgaton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 12:57
#26
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
И что, все равно не получилось???? Метод верен настолько, насколько верен метод прикладывания ветровой нагрузки по длине колонны. Одно дело, когда у Вас простенькая рама, где посчитать "грузовую площадь" действия ветра на колонну 5 секунд, а другое дело, когда схема сложна. Вот тут-то и применим "метод" ввода КЭ нулевой жесткости
Доброе время суток

Я имел в виду метод прикрепления плоскости к колоннам. Наверняка можно этот процесс автоматизировать.. Т.е. Натянуть плоскость между колоннами, и объеденить крайние узлы плоскости с этой самой колонной.

А не добавлять узлы на колонне вручную и сшивать потом схему.



Пластина у меня пока не нулевой жесткости, нулевой сделать не получается.



Цитата:
Сообщение от burgaton Посмотреть сообщение
Сделай упаковку, поставь галочку удалить висячие узлы! Лишние узлы должны пропасть
Так лишних узлов и нет! :о)
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2010, 13:55
#27
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Cptn_Sol Посмотреть сообщение
Я имел в виду метод прикрепления плоскости к колоннам. Наверняка можно этот процесс автоматизировать.. Т.е. Натянуть плоскость между колоннами, и объеденить крайние узлы плоскости с этой самой колонной.

А не добавлять узлы на колонне вручную и сшивать потом схему.
В 9.6 появилась функция дробления элементов с учетом промежуточных узлов. Натягиваете (слово-то какео забавное ) сеть и дробите. Вуаля
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2010, 14:25
#28
burgaton


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Cptn_Sol Посмотреть сообщение
1). Как убрать лишний узел, чтоб не удалялся весь стержень?
у стержня два узла - остальное лишнее, при упаковке удаляется. Наверное я чего-то то недопонял =)
burgaton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 14:37
#29
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
В 9.6 появилась функция дробления элементов с учетом промежуточных узлов. Натягиваете (слово-то какео забавное ) сеть и дробите. Вуаля
То, что надо! Попробую найти...
То есть проще метода нет, чем считать кол-во элементов сетки, разбивать насколько же стержень и сшивать?


Цитата:
Сообщение от burgaton Посмотреть сообщение
у стержня два узла - остальное лишнее, при упаковке удаляется. Наверное я чего-то то недопонял =)
Дык, не удалятся :о)

Удаляются вроде только висячие узлы...
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2010, 14:53
#30
burgaton


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 7


если не удаляется значит он привязан к другому элементу!
По поводу сетки - в меню "схема" - создание - создание и триангуляция контуров.
burgaton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 15:04
#31
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Это понятно... Сделал контур, теперь его надо "прилепить" к колоннам.
Для этого колонну нужно разбить на то же кол-во частей, что имеет контур, чтоб узлы совпали и сшить. А в колонне есть промежуточные узлы.

Соответственно вопрос. Как?


ps: да вроде точно ни к чему не привязан... =/
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture.jpg
Просмотров: 87
Размер:	38.9 Кб
ID:	35554  
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2010, 15:36
#32
burgaton


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 7


1 - Вы же сами не хотели ничего разбивать-дробить, просто укажете контурные узлы (крайние). То что находится внутри контура он автоматом включит в сеть!
2 - насчет узла, если ни к чему не привязан и при упаковке не удаляет, попробуйте вручную удалить. Если пропадет какой-то элемент, значит был привязан!
burgaton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 17:02
#33
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от burgaton Посмотреть сообщение
1 - Вы же сами не хотели ничего разбивать-дробить, просто укажете контурные узлы (крайние). То что находится внутри контура он автоматом включит в сеть!
А у меня почему-то не включает. Узлы контура болтаются сами по себе и не приделываются к колоннам. =/

Именно поэтому я разбивал колонну на то же кол-во элементов, что и сетка, и сшивал.




Цитата:
Сообщение от burgaton Посмотреть сообщение
2 - насчет узла, если ни к чему не привязан и при упаковке не удаляет, попробуйте вручную удалить. Если пропадет какой-то элемент, значит был привязан!
К примеру, я с какой-то целью поделил стержень узлом на 2 части. После, получается уже 2 стержня, с узлом не центру. При его удалении, удаляются оба конца. Как-то так.
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 18:32
#34
burgaton


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 7


По поводу создания сетки, меня уверяли что должно создаваться именно таким способом, обманули похоже. Сейчас порылся, короче так -> выделяете узлы которые хотите чтобы входили в сеть -> добавить элемент -> подкладка выпуклый контур, галочка создавать пластины -> подтвердить!

По поводу узла совсем запутался =) Узел общий, его нельзя удалять.
burgaton вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 20:18
#35
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Я вот что-то не пойму, чем сложна операция триангуляции участка между колоннами и дальнейшее дробление стержней безо всякого подсчета количества КЭ оболочек? Что-то слишком раздули Вы, как мне кажется
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 21:33
#36
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


СПАСИБО :о)

Допер, наконец. Давил на кнопку "создание и триангуляция контуров", ну и там есессно не было нихрена.
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 22:03
1 | #37
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Cptn_Sol Посмотреть сообщение
ну и там есессно не было нихрена.
Все там есть
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 22:23
#38
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Все там есть
Хех... Не нашел. Уже не суть, по узлам плоскость сделал.

Теперь буду разбираться как по-науке приложить крановые нагрузки :о)
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2010, 19:50
1 | #39
AntonV

ПГС
 
Регистрация: 26.02.2010
СПб
Сообщений: 239


Подскажите, пожалуйста, возможно в лире задать узел на пересечение стержней, Раньше работал в скаде там с этим все просто.
AntonV вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2010, 20:09
2 | #40
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


надо: 1-чтобы стержни визуально пересекались, 2- чтобы принадлежали одной плоскости, то есть могли пересечся. три действия:1-выделил первый стержень вместе с его узлами, нажал кнопочку "блок", 2-аналогично со вторым стержнем. 3-выделил оба стержня вместе с узлами, нажал кнопочку
"пересечение". ясное дело в блоки можно разом зарядить и множество кэ
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 17:38
#41
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Опять вопрос назрел. Доехал до крановой нагрузки.
Грузоподъемность 1500т, достигается когда 2 крана стоят в сцепке, тягают ротор гидроагрегата. Кран располагается так, что каждая из 2х частей сцепки стоит по центру колонны.

Соответственно, вопрос.

ИМХО по-хорошему надо создать блоки нагрузок (верт, гор, продольные). Сделать их взаимоисключающими и приложить в характерных местах. В каждом пролете, между и тд. Или возможно сделать передвигающуюся с каким-то шагом нагрузку?

Куда глядеть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture.jpg
Просмотров: 67
Размер:	33.3 Кб
ID:	35896  

Последний раз редактировалось Cptn_Sol, 23.03.2010 в 17:59.
Cptn_Sol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2010, 13:20
#42
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Или более правильно использовать приложение Мост?

2ой вопрос - возможно ли сделать блок нагрузок соответсвующий нагрузкам от колес и вставлять его в разные загружения?

Последний раз редактировалось Cptn_Sol, 29.03.2010 в 20:24.
Cptn_Sol вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира. Косяк с заданием шарниров, непонятки с нагрузой на плосокость и т.д.