Обе они из одних корней выросли. Что-то решающее выделить сложно. В лире за счет использования суперэлементов якобы можно считать задачи практически любой размерности, есть кнопочки для отмены выполненных действий. Отсутствие их в СКАДе поначалу напрягало, а сейчас практически и не бывает нужно.
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Продольную рабочую арматуру все расчетные программы подбираю одинаково правильно, а вот с поперечной бывают разночтения (да и вообще этот вопрос очень туманный - нет строго универсального расчета для разных конструкций), что особенно наглядно в плитах.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
По всей видимости - проверять и еще раз проверять. Собственно у меня вопрос аналогичного характера. Лично для меня непонятно, как решен вопрос подбора поперечной арматуры - в конечноэлементной постановке, как для SCAD'а, так и для Лиры. Ведь методика подбора поперечной арматуры по СНиП и так полуэмпирическая. Как, например, решен вопрос нахождения проекции наклонной трещины ? Балка может быть разбита на любое количество КЭ, и соответственно, трещина - должна распространяться на любое их кол-во. Корректно ли это учтено ? Т.е. вопрос адресую железобетонщикам, которые возможно сравнивали армирование по сериям или "ручным" расчетам - с результатами данных программ. Мне известна, по крайней мере, одна явная ошибка армирования в Лире, существовавшая в одной из 8.x версий этой программы, а именно: изгибающий момент, одинаковой величины, приложенный разновременно к колонне квадратного сечения, в двух перпедикулярных плоскостях - выдавал разное армирование (в одном из случаев - "запредельное").
|
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
- Lucky Luck - ->
Еще один, можно сказать классический случай бреда расчетных программ - поперечное армирование в месте сопряжения стержневых и оболочечных КЭ, которыми моделируется узел сопряжения колонны и плиты. Поперечную арматуру здесь (ИМХО) надо считать ТОЛЬКО расчетом на продавливание, приведенном в СНиП, хотя там он тоже достаточно убогий, но в новом СНиПе должен быть несколько разбарабанен. В частности, можно посмотреть этот расчет в пакете НОРМКАД, однако, кажется он там реализован неправильно :x ! Во всяком случае, у меня он давал "странные" результаты, а когда я стал изучать текстовый отчет, обнаружил, что момент сопротивления W, получаемый по расчетным формулам, измеряется почему-то в м^2 и дальше я смотреть не стал... Буду ждать новый ж/б СНиП (должен быть введен в марте сего года) и смотреть уже там. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.09.2003
RUS 63
Сообщений: 44
![]() |
Кстати, никто в Монолите не подбирал армирование? Насколько он может ерундить? А то если верить его чертежам по примеру a5.PPR там должно получится переармирование узлов сопряжения у колонн. :?:
И еще вопрос: кто как решает проблему сортамент аметаллопроката в Лире, точнее его недостаток? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Так, братцы... Начнем.. Как верный идейный Лировец перечислю только основные прелести Лиры:
1. Большое количесвто нелинейных процессоров: - геометрически - физически (кто тут говорил про невозможность замоделировать обрушение железобетона) - монтаж (учет сборки-разборки, возведение-демонтажа) схемы - монтаж с учетом изменения свойств материалов (см. возв. железобетона многоэтажного) - уже указывавшиеся суперэлементы - физически нелинейные КЭ грунта и трения - сразу говорю- спорно... Как по мне так в Лире лучше работа с созданием сетей триангуляционных поставлена.. Хотя тоже бред.. Вырожденцы так и скачут, так и пляшут.. Собсно нелинейные расчетные процессоры- вообще сильная и превосходящая сторона Лиры. Когда я с авторами Скада общался отсутствие у них процессоров этих они объясняли тем, что инженеру они, дескать, не нужны! Глупо, господа, глупо... Разное: - реализован алгоритм подбора арматуры в колоннах с вычленением угловой арматуры (эконом. эффективней вначале развить угловую до макс. диаметра, а потом лезть на стороны) - нормальный виндозный интерфейс Лиры с нормальным, человеческим, количеством кнопок. Концентрация возможностей в ограниченном количестве диалогов. - продуманная стратегия развития. Отсутствие кричачих функций и модулей типа ОЧЧЧЕНЬ крутых, но не работающих... Или не во всех случаях срабатывающий.. Или не все случаи отрабатывающий. Пример- наложите на оболочку в СКАДЕ одновременно нагрузку в 100кг/м2 и 500кг/м2, потом покрасьте по цветам.. Что мы увидим? Правильно- 100 кг пропадет. Вообще! КЭ просто выкраситься в цвет большей нагрузки. Теперь пиптиком отключим цвет в 500кг и этот КЭ пропадет! Но ведь на нем же осталось 100 кг нагрузка! Вот, рядом она зелениньким светицца- на соседнем КЭ, где не было 500 кг! А этот КЭ пропал.. Вот тебе, бабушка и удобный графический анализ... Про то, как я в констукторе узлов на колонну из 10 двутавра вешал 40-е двутавры- эттта я ваще малчу. Даже чертеж получал ![]() - ЧИСТААА НАРМАЛЬНЫЙ интерфейс. Наиболее спорный и флеймовый тезис. Богат на осложнения. Впрочем, в Скаде меня действительно добивает Миражовый интерфес... Пора бы и вырасти из ДОС. 300 модулей... 500 кнопок... нестандартные функции на грызуне... Вот.... Из недостатков Лиры- отсутствие (до 9.2) абсолютные шкалы вывода усилий и армирования, непродуманный вывод арматуры в стержнях. И еще.. на краткий миг СКАДОВцы наконец-то обогнали Лиру 9.1 в разложении матриц кардинально.. Как я понял, Лировцы недооценили некоторые алгоритмы.. Но ничего.. Уже в 9.2 все будет по прежнему- Лира опять быстро считать будет.... Короче- Скад- суксь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
ЗЫ. Про автоматическую генерацию рабочки, господа, в приличном обществе выражаца некультурно в принципе. Лучше уж- сразу по матери... Хоть все поймут.. И не важно- это Лировцы, Скадовцы или Робобатовцы волну погнали... Хотя Скадовцы более этим коньком увлечены- автоматическая генерация рабочей документации! Фигня все это....
ЗЗЫ. Расчет на поперечку в балках в Лире реализован на основании алгоритма старого снипа. Там не было проекции опасной трещины. ЗЗЗЫ. Если бы не то, что я лицензионный пользователь Лиры уже год 3 или четвертый, то может и поверил бы.. Но утверждаю и утверждал- поддержка у Лиры лучше и на много. Там сидят хорошие инженеры, а не просто программеры, как у Скада... Всегда решение с ними можно подобрать даже сложной проблемы, оценочные критерии какие-то получить... И заключение могут подогнать.. И г. Городецкий- очень уважаемый человек... ЗЗЗЗЫ. Кстати, мы еще Мономаха не коснулись! ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 09.04.2004
Прага
Сообщений: 12
![]() |
А не знаете как сделать в лире, чтобы она площадь арматуры по европейским нормам точно считала? я в этом еще новичок.. но лира все равно помогает.. там посчитаешь.. раза в полтора умножишь и подходит.. похоже европейцы больше боятся чем русские
мономах я попробовал.. он мне вывел в балке над опорой согнутую арматурину.. чего нам разрешают делать только в случае очень, очень больших перерезывающих сил, типа никто не хочет их гнуть (сори, не знаю некоторые термины на русском) а скад я даже не пробовал, мне и лиры за глаза хватает |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
maestro
Позвольте с вами не согласится... хоть я и не профессионал, но считайте меня адвансед юзером... вери адвансед... и Лиры и Скада И обе программы меня устраивают тока потому, что в России нет НОРМАЛЬНЫХ программ... И там и там бесчисленное множество Багов и недоработок... Я и в Лиру и в Скад ~ раз в два дня отправляю гневные письма с парой багов... (может испрявят), Из-за своей дешевизны (по сравнению например, с NASTRAN(ИМХО BEST)) Даже наличие мегавозможностей Лиры и Скада, не перекрывают ОГРОМНЫЙ минус обеих программ -----> ОТСУТСТВИЕ FRENDLY INTERFACE... идеальный пример, даже два... 3DMAX и AUTOCAD эти парни в течении пары ДЕСЯТИЛЕТИЙ отрабатывали этот интерфейс... на основании бесчисленных пожеланий пользователей...так зачем изобретать велосипед? можно взять проверенную концепцию и сделать ее в нормальном графическом движке с поддержкой современных девайсов... а не ютится в движке сделаном на основе виндовского формата WMF ![]() |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Гость
Насчет интерфейса AutoCADа я бы сказал, что он не просто дружественный, а еще и логичный! Такие буржуйские проги как Cosmos/m и Ansys я бы не назвал сильно дружественными пользователю... Про Nastran - не знаю, не видел. Robot Millenium - да, приятная на вид прога. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Гостю:
1. А армирвание NASTRAN считает? Да по СНИПам? Где ближайший центр поддержки? Сколько стоит годовая подписка? 2. Интерфейс нормальный. Особенно у Лиры. Не забывай, что ты имеешь дело, не с графической программой, а с расчетной. Тут свои приколы и гораздо важней, чем скажем быстродействие графического движка быстродействие расчетного движка. Посему- другие приоритеты. Я видел ANSYS- тоже графический движок не очень. 3. Я с Украины. Посему подобная похвала моей стране мне приятна, хотя это все конечно, благодаря НИИАСС, г. Городецкому и киевской школе расчетчиков и програмеров ![]() 4. Да... дыр и приколов хватает.... Но меня, в принципе устраивает. Вот бы еще поскорей Лиру 9,2 получить только... |
|||
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
(это Я Гость.. который про настран писал)
Гость 1. Считает... я не считал, поэтому не берусь утверждать что по СНиП или не по СНиП.Ближайший центр поддержки можно посмотреть на www.mscsoftware.com/ Годовая подписка стоит 50000 зеленых американских рублей(по сравнению с нашими прогами это в 10!!!! раз больше) 2. Хорошо...программа расчетная... а ты пробовал считать схемы в 65000 элементов? а потом анализировать армирование и усилия? У меня на 2,6ГГц 1Гб RAM думает 2 минуты над каждым действием!!!!!!!!!!!!! За это время мой комп рендерит все здание в 3DMAXе с текстурами и светом и рефлекшеном!!! Это нормально? НЕТ!!! Поработай в настран!!! Там есть ВСЕ!!!! Можно даже все поля напряжений в 3ДМАКС перекинуть ![]() 3. Насчет школы расчетчиков я ничего не имею... даже респект им выражаю... но вот про программеров несогласен... там похоже практиканты работают, даже незнакомые с понятиями о БЫСТРОДЕЙСТВИИ!!! 4. Что примечательно их не хватает... их НЕМЕРЯНО!!! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да... ну... байки вы сударь рассказываете.. То, шо 9.2 официально не продается- это факт. Может вы как-то Скачкову раскрутили на ключик это, конечно, мило. У меня пока не получилось, хотя работаем над этим.
И вообще- это уже вы купили 9.2 или вы просто об этом слышали? |
|||
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Дмитрий
Скажите, а вы работаете в 13м(13й потому что 10й уж совсем древность) автокаде?скорее всего нет... Предположим 2005й ![]() |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
X-DeViL
Работаю в 2000-м ACAD'е. Интерфейс СКАДа может и неконцептуальный по нынешней моде, но к скорости счета (последней версии) претензий нет. В этой части прогресс налицо (по сравнению с колхозной форточкой 3.11 ![]() Против добротных дорогих буржуйских прог ничего против не имею (использую сам втихаря ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
По скорости счета я тоже ничего не имею...Но считаем то мы схемку с динамикой и 40000 элементами 25 минуток в среднем... А делаем ее намного дольше...
Отсутствие френдли интерфейса вынуждает использовать Автокад для предварительного создания схемы...( В 3ДМАКСе хуже... там меньше контроля за составом примитива... ) Вот кстати ща запостю новую тему про сборку больших схем ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
X-DeViL
Про Настран vs Lira писал я.... Че-то у меня трбалы с авторизацией.. Лады. Поехали: 1. По СНИП- не считает. Это исключено. В лучшем случае- Америка и Еврокод. Там все по другому.. Ну... не совсем все.. но по-другому... 2. Только тем и занимаюсь У меня сейчас мега-торговый центр. Он порезан на 9 блоков. Средний из них при сколь-нить нормальной триангуляции перекрытий как раз около 60000 тыс КЭ. Чемпионы- по 100-120 КЭ. В моей жизни на Лире приходилось по 150-200 тыс КЭ основной схемы без учета суперэлементов ( И там еще тыс. 100) Правда, признаюсь честно- для таких массивных ЖБ схем динамика- это чес. Поэтому с динамикой сталкиваюсь только при пульсации ветра на ЖБ каркасы. Как там классно работает Мономах! Это же песня! Все сам делает и Лире отдает. За одну фичу динамического ветра по СНиП я готов отдать все приблуды под 3ДС вместе взятые. 3. Программеры там замечательные ![]() ![]() 4. Ну... жить можно... Прикол вить в чем? Вот говорю я им- а вот сделайте так, пацаны- рулез будет. А они смотрят на меня грустными глазами и говорят: Дима (это мое имя) а сколько процентов юзверей Лиры этим воспользуются? А на сколько это поднимет процент продаж? Ты не виноват, что ты такой умный, но пока таких расчетчиков, как ты- 1% мы не можем ориентироваться на твои запросы. И все. и что ты им скажешь? Ничего. Они правы. Вот и мучаюсь. Далее.. О 3ДС и так далее.. Я не понял- Ты расчетчик или визюлизатор? Зачем 3ДС для анализа НДС конструкции? Я, например о 3ДС имею весьма отдаленное впечатление. Мне своего хватает, чтобы еще и в 3ДС лезть... Кроме того, Настран настраном... А как домументировать расчет- без осей, высотных отметок? Я так щас в Лире извращаюсь. чтобы это сделать.. Шо мама дорогая.. Но в 9.2 это уже будет... А в Настране когда? ![]() А вот в чем действительно снимаю шляпу перед буржуйсикми прогами, так это перед алгоритмами триангуляции... Даа... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Прошу совета у столь маститой компании. Заметил, что часто усилия от сейсмического загружения ничтожно малы (тысячные доли тонны и менее). Старые конструктора учитывают сейсмику увеличением усилий на 30 %. Где может сидеть ошибка? Постоянные нагрузки в сейсмике ввожу с коэф. 1, временные - 0,5. Мой адресс vas74@front.ru
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Василий_1
В принципе, грубо говоря... Величина динамической добавки есть суть функция жесткости, веса и величины самого воздействия. Если отбросить воздействие (предположим, что вы правильно задали исходные данные) то остаются жесткость и вес схемы. Либо Ваша схема сильно жесткая, либо сильно легкая, либо и то, и другое сразу. А про 30%- прикольно.. Интересно, а как так можно? Ведь землятрясение не тупо увеличивает нагрузку, оно меняет саму логику работы конструкции, заставляя колонны и диафрагмы выдерживать дополнительные моментные нагрузки, зависящие от жесткости схемы, массы схемы, величины воздействия... Просто 30%- это как-то туповато.. Ведь, с одной стороны, не мало, (особенно для высотки) а с другой- все равно может не хватить. Короче. Это не наш метод. Я не большой знаток расчетов на сейсмику, но если это у Вас стандартные задачи- разберитесь раз и навсегда с ней. Это вам окупится сторицей. Да и Лира это делает просто изумительно. |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
maestro
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Василий_1
Цифра 30%, о которой Вы говорите, взята из СН8-57 когда то существовавшей инструкции по сейсмике (за точность названия не ручаюсь) Это предполагаемый эквивалент вертикальной нагрузки ,сейсмическому воздействию—два лаптя по карте, которые MAESTRO на интуитивном уровне точно назвал –туповатыми и прокольными--. Когда посчитали эту среднюю температуру по больнице и сравнили её с несущей способностью конструкций, с учётом всех вводимых коэффициентов кратковременности принятых в то время ,так –же усреднённой , то получили , что несущая способность элементов увеличивается на 40%. То есть очень хорошо ,что сейсмика -- укрепляет. У Вас есть прекрасные инструменты то бишь проги . Разберитесь и варьируйте, не забывая о том, что не надо завышать жесткость здания, потому как она, без нужды завышает сейсмическую силу, с которой потом надо бороться. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Спасибо что ответили! Вопрос не в 30%, хочу разобраться с программой. Учусь по хелпу к Лире, сами знаете эффективность этого способа невелика. Может сбросите на vas74@front.ru какие-нибудь из своих файлов, которые мне помогут.
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Анпилов В.Н.
Это тут кто-то меня пытался попрекать в защите корыстных интересов. Чем кумушек считать, трудиться, Не лучше ль на себя, кума оборотиться? Хлопцы, не слушайте его. В данном случае наблюдается четкое лоббирование своих интересов при полном неучете реальной специфики области, в которой даются советы. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Анпилов В.Н.
Цитата:
А имел ввиду следующее: интерфейс таких прог как Robot'а, Cosmos Works или FlowWorks позволяет мне посмотреть на них и, в принципе, сразу начать осмысленно работать с ними... Чего не могу сказать про ANSYS и COSMOS M (и подобных им прог): прежде чем работать в них, придется потратить много времени на чтение руководств, выполнение учебных примеров и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 12
|
Один из правильных путей (на мой взгляд) это сотрудничество с западными разработчиками в плане добавления в их програмы кроме западных норм еще и наших СНиПов. По этому пути идут многие страны, которые не могут вкладывать достаточно средств в разработку собственного мощного ПО. А у нас - изобретают велосипед. Как следствие - интерфейс неудобный. силенок не хватает и на интерфейс, и на решатели.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2005
Брянск
Сообщений: 188
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2005
Брянск
Сообщений: 188
|
Точнее поперек трещины. Правда в тот монолит, который я делал в последнее время я закладывал именно наклорнные стержни (правда куски дополнительно к рабочим) но там по ситуации было их удобнее припендюрить, а ведь действительно многие отказываются от этого, неужели это так проблематично при бетонировании? или что?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер, преподаватель Регистрация: 14.05.2005
г. Барнаул
Сообщений: 57
|
Цитата:
По поводу вопроса: очень похоже на недостаточное количество форм колебаний. Солько форм Вы учитываете при расчете? Не знаю как в Лире, но SCAD выдает множество "пустых" форм, и далеко не всегда первые формы колебаний являются "действительными". Кроме того, важно какую конструкцию Вы считаете. Тут как-то экспертиза просила выполнить проверку фермы покрытия на сейсмику, так там можно было сразу сказать, что от сейсмики усилия будут меньше. Пишите - пообщаемся.
__________________
С уважением, Alex Troshkin |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Кто-нибудь работал в Лире 9.2 в модулем "Динамика+"? Я так понимаю там реализован механизм нелинейного динамического расчета. Какие виды нелинейности там возможно учитывать в динамическом расчете?
Кто-нибудь считал на вынужденное динамическое воздействие пространственную систему вант? |
|||
![]() |
|
||||
при создании геометрически изменяемой системы, и попытке просчитать ее, скад сообщает вам о том что система геометрически изменяема, но тем не менее просчитывает схему, наложив недостающие связи. но где он наложил эти самые связи известно только ему.
у лиры такого прикола нет. придется попариться и поискать где же зарыта собака и поправить схему. иначе никак. как думаете, к каким случаям (схемам) подходит вариант лиры, а к каким скада? работаю в скаде. с лиры начинал. думаю лучше бы в скаде этот момент был бы решен как в лире. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста новичку, в Лире 9.2 можно как-нибудь узнать опорные реакции в ферме? Построил ее, расчитал, потом вызвал информацию об узле опирания и не нашел там реакцию в опоре. И еще один вопрос: почему Лира выдает значение N в ферме немного больше значения при ручном счете(ферму кремонили). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 14
![]() |
мне в Лире нравится возможность построения линий влияния а также удобный вывод их в Эксель с диаграммами(Вообще вывод на печать в Лире мне кажется удобнее скадовского). А еще возможность растягивания (аналог Stretch в автокаде). А еще полифильтр выбора. А еще можно посмотреть как будет в теле выглядеть модель...
Но вот жаль что нет возможности из стержней пластины выдавливать а из пластин солиды, что возможно в Скаде и Космосе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-архитектор Регистрация: 23.06.2009
Королёв
Сообщений: 44
|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, насчет размерностей. Считаю монолитную плиту, в результатах среди прочего получаю изополя напряжений - по Q и по М. Мой руководитель задает мне вопросы: 1. почему программа называет и моменты, и Q напряжениями? Что значит - напряжения по М? 2. Как объяснить, что все размерности делятся на погонный метр? Например, Q - в кН/м, М - в кН*м/м. Заранее благодарна за любые разъяснения.
|
|||
![]() |