Непрочитано 09.02.2010, 17:08 #1
Сауна в физкультурно-оздоровительном центре
сержант
 
архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418

Братия форумчане. проектирую физкультурно-оздоровительный комплекс без мест для зрителей (Ф3.6), степень огнестойкости III.
к раздевалкам для посетителей примыкают душевые и встроенная сауна
СНиП 31-06-2009 гласит:
6.78. Вместимость парильной во встроенных саунах должна быть не более10 мест. В зданиях I, II, III степеней огнестойкости парильная и комплекс помещений сауны должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. В зданиях III, IV степеней огнестойкости - противопожарными перегородками и перекрытиями с пределами огнестойкости не менее EI 30.
вопрос: какими же противопожарными преградами я должен( и должен ли вообще) выделять, если "да", то что именно помещение со встроенной сауной или весь набор помещений: раздевалку. сауну. душевые? или как-то по другому?
Просмотров: 25133
 
Непрочитано 09.02.2010, 17:28
#2
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


С технологической точки зрения всегда даю задание:
Цитата:
Парные сухого жара отделить от остальных помещений противопожарными перегородками первого типа (EI 45), с противопожарными дверями второго типа (EI 30), противопожарным перекрытием третьего типа (REI 45). Обеспечить установку в сухих парных перфорированных сухотрубов, подключенных к внутреннему противопожарному водопроводу с возможностью ручного пуска от приспособлений, установленных за пределами парной. Непосредственно над электрокаменкой под потолком установить несгораемый теплоизоляционный щит. Помещение следует оборудовать по периметру дренчерными устройствами.
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2010, 19:24
#3
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Сержант.
Вы просто нашли очередной косяк в новом СНиПе.
Второе предложение в п.6.78. конечно просто глупость.
Глупость даже не в том, что первое предложение противоречит второму, а прежде всего в том, что только противопожарные перегородки нормируются по EI, перекрытия кроме того и по несущей способности, т.е. REI.
В любом случае надо ориентироваться на ФЗ-123.
Короче, делайте 45 минут.
По второй части вопроса.
Выделяется в противопожарный отсек все помещения, относящиеся к комплексу сауны. Кроме того не забудьте про отдельный выход наружу из этого комплекса. (точно так же, как и из отдельного пожарного отсека).
ardi вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2010, 23:28
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а вот про отдельный выход из сауны наружу - этого еще из какого норматива?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 00:14
#5
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а вот про отдельный выход из сауны наружу - этого еще из какого норматива?
Вообще-то если имеете противопожарный отсек, то и выходы из него должны быть отдельными.
Конкретно по сауне почитать можно в СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения" п.6.3.9.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 00:36
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а при чем СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"? мы имеем дело с физкультурно-оздоровительный комплекс. тут ближе СНиП 31-06-2008 "Общественные здания и сооружения".
Опять же, выделение некого строительного объема противопожарными преградами по технологическим особенностям не есть организация именно противопожарного отсека. Почему так говорю? потому что согласно статьи 59 ФЗ-123 ограничение распространения пожара обеспечивается:
1) устройством противопожарных преград;
2) устройством пожарных отсеков и секций...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 00:47
#7
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


В 31-06 есть ссылка на 31-05.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Опять же, выделение некого строительного объема противопожарными преградами по технологическим особенностям не есть организация именно противопожарного отсека. Почему так говорю? потому что согласно статьи 59 ФЗ-123 ограничение распространения пожара обеспечивается: 1) устройством противопожарных преград; 2) устройством пожарных отсеков и секций...
1. По технологическим особенностям некие строительные объемы не выделяются противопожарными преградами.
2. Речь идет об эвакуации, а не о распространении пожара.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 01:04
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а в СниПе 31-05 есть ссылка на СНиП 31-06. и поэтому для физкультурно-оздоровительного комплекса правомерно применение СНиПа 31-06?!
ну тогда любое выделение объема противопожарными преградами - есть организация пожарного отсека. в чем тогда различие между способами ограничения распространения в статье 59 ФЗ-123? как это я могу защититься преградами, не создав при этом пожарный отсек?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 01:10
#9
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


8. Нет никакого желания продолжать жевать эту тему.
Всё и так предельно ясно и понятно.
P.S. Бесплатная консультация по противопожарным вопросам закончилась
ardi вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 01:19
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


как обычно - невнятные ответы. браво.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 13:34
#11
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Forrest_Gump, согласен с Вами, никаких ссылок на обустройство отдельного эвакуационного выхода я тоже не нашел
ardi, если так рассуждать, то во встроенных электрощитовых и вентиляционных тоже необходим отдельный от основных помещений эвакуационный выход?
Цитата:
8. Нет никакого желания продолжать жевать эту тему.
Всё и так предельно ясно и понятно.
P.S. Бесплатная консультация по противопожарным вопросам закончилась
тогда зачем вообще нужен форум, если не для обсуждения?
ButcheR, а как быть с саунами заводского изготовления? например http://www.saunaroom.ru/ , и если я правильно понял, Вы в своих проектах выделяете именно парную, а не комплекс помещений. и если можно, дайте ссылочку о необходимости устройства сухотрубов и дренчерных систем

Последний раз редактировалось сержант, 10.02.2010 в 13:44.
сержант вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 20:35
#12
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
ardi, если так рассуждать, то во встроенных электрощитовых и вентиляционных тоже необходим отдельный от основных помещений эвакуационный выход?
Нет, не так!
1. Я вам говорил о противопожарном отсеке, который выделяется противопожарными перегородками и перекрытиями. Противопожарных помещений не существует. Есть здания, сооружения и отсеки.
2. В электрощитовой и венткамере, мягко говоря, вообще нет эвакуационных выходов, т.к. в них отсутстуют рабочие места.
3. Расскажите пожалуйста, каким образом можно парную с деревянными элементами вообще выполнить противопожарной?
ardi вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 21:26
#13
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
Я вам говорил о противопожарном отсеке, который выделяется противопожарными перегородками и перекрытиями.
Не путайте человека!
"Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены и (или) перекрытия 1-го типа или устройство технических этажей, отделенных от смежных этажей противопожарными
перекрытиями 2-го типа." (СП 2.13130.2009)
А, ежели, Вы имеете в виду разные функциональные группы помещений - так, опять же, мимо. Ибо, и сауна, и сам комплекс относятся к Ф3.6.

ПС.
Цитата:
парную с деревянными элементами вообще выполнить противопожарной?
Таки, существуют же деревянные противопожарные двери ...
ArxNorm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 09:24
#14
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


заказчик собирается применять сауны заводского изготовления, которые просто устанавливаются в помещения, например http://www.saunaroom.ru/ , по СНиП 31-06-2009 В зданиях I, II, III степеней огнестойкости парильная и комплекс помещений сауны должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

Соответственно. я должен выделить противопожарными перегородками саму парильную со встроенной сауной, а также весь блок, включающий в себя раздевалку, парильную и душевые, я правильно понимаю????
а противопожарная дверь между парильной и душевой не будет подвергаться коррозии от контакта с водой? не нашел ссылку по применению сухотрубов в парильной (кстати, сауна ведь работает на электричестве), и какое минимальное расстояние должно быть при применении сухотрубов между кабиной сауны и перегородкой?

Цитата:
2. В электрощитовой и венткамере, мягко говоря, вообще нет эвакуационных выходов, т.к. в них отсутстуют рабочие места.
ardi, так ведь ссылки о необходимости отдельного эвакуационного выхода для сауны тоже нет, и как же быть тогда многофункциональными зданиями, имеющими один общий вход, когда эвакуация идет через общий вестибюль?
сержант вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 10:06
#15
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


просто в многофункциональных зданиях сауны в спецификациях на планах и записках называются парильными помещениями.
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 10:15
#16
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
просто в многофункциональных зданиях сауны в спецификациях на планах и записках называются парильными помещениями.
я имел ввиду просто многофункциональное здание, не обязательно с размещением бань, и дело тут не в названии
сержант вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:11
#17
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


сержант читай внимательней,слово бани в моем посте не было.Выход из сауны действительно должен быть непосредственно наружу или через тамбур шлюз делее вестибюль,поэтому в многофункциональных зданиях такие помещения называют парильными,чтобы избежать устройство отдельного выхода.Это относиться не только к многофункциональным зданиям.
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 11:32
#18
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Выход из сауны действительно должен быть непосредственно наружу или через тамбур шлюз делее вестибюль
vl, а ссылочку можно на пункт в нормативном документе?
сержант вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 12:03
#19
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


сержант счас некогда,только еще начинаю приучать себя сразу при проектирование создавать архивы ссылок,набери просто в майле,гугле,яндексе противопожарные нормы сауна,далее сам разберешься,язык до киева доведет.Единственное скажу,что было 2 обьекта с саунами и парилками пару лет назад,обьекты вел ГИП,экспертизу тоже,уже не помню норм.документов,но в техзадании мне сразу выдали запроектировать отдельный выход.Если еще спросишь про сауны в подвалах жилых домов,вроде на жилые дома это не распостраняется или это на совести Госпожнадзора,т.к такие обьекты как правило не подходят под экспертизу,мала площадь.
vl вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 12:40
#20
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Требование об устройстве
Цитата:
из помещений комплекса сауны обособленного эвакуационного выхода
Действительно было в СНиПе 2.08.02-89*.
В СНиПе, который с 1 января с.г. пришел ему на смену, такого требования уже нет.

Кстати, из практики: требование это пожарные распостраняли только на сауны с электрокаменками. Ежели в проекте указывалась инфракрасная кабина , то вопрос об отдельном эвакуационном выходе снимался.
ArxNorm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 12:49
#21
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


вот и я о том же, у меня норма по вопросу устройства саун из СНиП 2.08.02-89*отсылает к требованиям СНиП 31-05-2003
Цитата:
6.3.9. Помещения встроенных бань сухого жара (саун) не допускается размещать в подвалах и смежно с помещениями, в которых находится более 100 чел.
При устройстве встроенных саун необходимо соблюдение следующих требований:
1. Комплекс помещений сауны должен быть выделен в зданиях I, II, III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов С0 - С3 - противопожарными перегородками и перекрытиями не менее REI 60.

2. Комплекс парильной должен иметь обособленный эвакуационный выход наружу; не допускается устройство выходов непосредственно в вестибюли, холлы, лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из зданий.

3. Объем парильной сауны должен быть не менее 8 м3 и не более 24 м3. Высота помещений парильной не должна быть менее 1,9 м.

4. Мощность электрокаменки должна соответствовать объему парильной (согласно инструкции завода - изготовителя электрокаменки) и иметь соответственно не более 15 кВт. Электронагревательный прибор должен автоматически отключаться после 8 ч работы. Пульт управления электрокаменкой следует размещать в сухом помещении перед парильной. Защита подводящих кабелей должна быть теплостойкой и рассчитанной на максимально допустимую температуру в парильной.

Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парильной должно быть не менее 20 см. Непосредственно над электрокаменкой под потолком следует устанавливать несгораемый теплоизоляционный щит. Расстояние между щитом и обшивкой потолка должно быть не менее 5 см.

5. В парильной должна быть предусмотрена вентиляция. Между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм. Температура в парильной должна поддерживаться автоматически не выше 110 °С.

Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную. Использование для обшивки парильной смолистой древесины не допускается.
но в моем случае это бред, у меня нет сауны ради сауны, она у меня взаимодействует с раздевалкой для спортсменов, которые после тренировки могут погрется. потом в душевой помыться, одется в раздевалке и домой
у меня просто получиться спортзал, а в раздевалку ходить через улицу
сержант вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 14:11
#22
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


сержант вот порыл немного сколько времени было:
Согласно МДС 21-1.98
12.7. Помещения встроенных бань сухого жара (сауны) (Ф3.6) могут размещаться в об¬щественных зданиях и сооружениях........
В твоем случае сауна будет входить в блок вместе с раздевалкой, поэтому эвакуационный выход наружу будет проходит через весь блок.Получается что весь блок ты должен отделить противопожарными преградами,а не одну парильную,а блок состоит из парильной,душевой,раздевалки,туалета.
А сауны действительно называют парильными как элемент всего блока,который входит в состав вашего центра.
Этим и обьясняется то,что все выходы из банных,оздоровительных комплексов,школ,больниц санаториев делаются после раздевалок,а не сразу из мыльных или душевых.А СНиП 31-06-2009 выходит вообще не причем,тем более он для административных зданий.

Последний раз редактировалось vl, 11.02.2010 в 14:17.
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 14:49
#23
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


в данном пункте про отдельный эвакуационный выход нет ни слова, и даже если его устроить, как объяснить посетителям что им нельзя эвакуироваться при пожаре в коридор
Цитата:
выделение парильни и комплекса помещений сауны в зданиях I и II степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, в зданиях III степени огнестойкости - противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее EI 60;
и весь блок и парильню отдельно придется выгораживать противопожарными перегородками и в каждом блоке устанавливать по 3 противопожарные двери

на всякий случай прикладываю план
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 765
Размер:	41.4 Кб
ID:	33363  
сержант вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 15:05
#24
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Душ,раздевалка,санузел понятен,а где сауна?и план весь бы,чтоб понять.Вот лень человеческая.
Дверь естественно одна,а что рядом,похоже то,что рядом тоже бедет входить в блок,кроме спортзала конечно.
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 15:23
#25
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


выкладываю весь этаж, сауны - крестом, предполагаемые противопожарные двери - красным цветом, почему 3 двери? это как я понимаю текст( может и неправильно)
Цитата:
выделение парильни И комплекса помещений сауны в зданиях I и II степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, в зданиях III степени огнестойкости - противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее EI 60
тогда почему сухотрубы только в парильне? вот поэтому парильня, по-моему, и должна выделяться, как наиболее опасное место для возгорания
Вложения
Тип файла: zip 2.zip (182.3 Кб, 401 просмотров)
сержант вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 15:26
#26
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
СНиП 31-06-2009 выходит вообще не причем,тем более он для административных зданий.
С чего бы? Он называется "Общественные здания и сооружения" вышел взвмен СНиП 2.08.02-89*(с тем же названием)
А для административных, как был 31-05-2003, так и остался.

сержант, ежели это план 1-ого этажа, то где эвакуационные выходы из двух спортзалов (которые поменьше)?

Последний раз редактировалось ArxNorm, 11.02.2010 в 15:55.
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 15:58
#27
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Примерно так понимаю.Весь блок 18х18 что ли,уменьшить наверное комнату пресонала и все.
сорри ArxNorm СНиП 31-05-2003
Вложения
Тип файла: rar 3.rar (219.7 Кб, 237 просмотров)

Последний раз редактировалось vl, 11.02.2010 в 16:07.
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 16:10
#28
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


ArxNorm, в каждом из этих двух спортзалов не более 50 человек
vl, блок который Вы обвели 18*16; комнату персонала, как я понял, уменьшить для получения пути эвакуации, но ведь в МДС нет ссылки на отдельный выход, и как тогда эвакуироваться из залов через вестибюль?
не понял знак "?" на схеме
сержант вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 16:22
#29
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


"?" лишняя дверь.
18х16 получается противопожарный отсек об этом посты выше от ardi,
в спортзале дверь имеется,зачем эвакуация через вестибюль не понял.
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 16:49
#30
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


почему лишняя? я представляю так - пришли из спортзала, разделись, зашли в сауну, потом в душевую, и потом одеваться
Цитата:
в спортзале дверь имеется,зачем эвакуация через вестибюль не понял.
общее количество эвакуирующихся из 3 залов - 110 чел, что больше 50 поэтому требуется не менее 2 эвакуационных выходов
если выделять этот блок в отсек, то противопожарные двери, по Вашей логике. нужно делать 2. которые двупольные - в вестибюль и спортзал
отсюда, я не понимаю. зачем отдельный выход. если нормами не прописано, почему нельзя в вестибюль?
ardi вообще ретировался, не дав внятного ответа
сержант вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 17:07
#31
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Тогда так второй выход из спортзала обьединить с выходом из блока раздевалок и парильных разместить между 2 блоками,уменьши комнату пресонала и все,помоему с твоим вопросом уже все понятно стало.
Вложения
Тип файла: rar 4.rar (219.8 Кб, 181 просмотров)
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 17:15
#32
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


vl, третий раз повторяю. что ссылки на устройство отдельного эвакуационного выхода нет, зачем его делать?
сержант вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 21:15
#33
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
в каждом из этих двух спортзалов не более 50 человек
Речь не о втором эвакуационном выходе, а о первом.
Путь эвакуации может лежать через соседнее помещение на любом этаже, кроме первого. На первом - только через коридор\вестибюль\фойе.
Пожарные предъявят, будте уверены.
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 23:27
#34
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


С пожотсеком я всё же погорячился. ArxNorm прав насчет перегородок и стен.
Но требование устройства отдельного выхода из блока сауны непосредственно наружу остается. Несмотря на то, что в новом СНиПе прямую ссылку на 31-05 убрали, тем самым оказали проектировщикам медвежью услугу. Дело в том, что остается действующим СП31-112-2004, в котором эта ссылка имеется.
Итак читаем:
5.5.6 В состав помещений бани сухого жара входят:
камера сухого жара, площадь которой определяется из расчета 2 м2 на одно место (не считая шлюза при входе в камеру, препятствующего проникновению в нее влаги). Рекомендуется предусматривать вместимость камер в пределах 7 - 8 человек (но не более 10); при необходимости иметь большее число мест предусматривается соответственно 2 камеры или более;
раздевальная из расчета 1,5 м2 на одно место в камере, но не менее 12 м2;
душевая (см. таблицу 5.6).
При проектировании саун следует учитывать требования п. 1.81* СНиП 2.08.02, п. 6.3.9 СНиП 31-05 и СП 31-113.

Так что, не стоит обольщаться.
Как говорится (у пожарных):
"А теперь мы идем к вам".
ardi вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 00:09
#35
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


ardi все верно по поводу отсека т.к еще спортзал должен быть отделен от других помещений противопожарной стеной 1го типа,
поэтому N 123-ФЗ Статья 89 9. Части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.
vl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 00:28
#36
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Посмотрел мельком планировку.
Ещё пара косяков:
1. Выходы из спортзала слишком близко друг к другу.
2. Коридор без естественного освещения-надо делать дымоудаление.
А вот здесь неправ уже Архнорм:
"Путь эвакуации может лежать через соседнее помещение на любом этаже, кроме первого. На первом - только через коридор\вестибюль\фойе."
Первый этаж не исключение!!!!
ФЗ-123 Статья 89. п.3, п.п.3)

Последний раз редактировалось ardi, 12.02.2010 в 00:39.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 00:30
#37
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Цитата:
Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную. Использование для обшивки парильной смолистой древесины не допускается.
ваще, я помню, что кто-то на форуме писал как можно уйти от установки сухотрубов и при этом пройти экспертизу. Давал какой-то толи документ, толи ссылку что надо писать в ПЗ не помню уже.
Может, в курсе кто? В принципе, я так пинимаю, что при их срабатывании в самой парилке ДОЛЖНО БЫТЬ ПУСТО. Иначе и без того опасная парилка превратиться в камеру смерти с кипятком со стен во время пожара...вот на это был собственно и упор....
ЗЫ: по планировке: в спортзалах нужны окна (скорее всего, что они просто не показаны и необходимо наличие инвертарной не менее 15м2)
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2

Последний раз редактировалось ButcheR, 12.02.2010 в 00:36.
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 00:49
#38
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Норма по устройству сухотрубов вообще конечно отжиг!
Ведь кто-то может и "пошутить": Закрыть дверь в парилку и включить воду. Мир - не без "добрых" людей.
ardi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 09:29
#39
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
ardi все верно по поводу отсека т.к еще спортзал должен быть отделен от других помещений противопожарной стеной 1го типа,
поэтому N 123-ФЗ Статья 89 9. Части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.
и спортзал и сауна относятся одной функциональной пожарной опасности к Ф 3.6
ArxNorm,
6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
а) из помещений первого этажа наружу:
непосредственно;
через коридор;
через вестибюль (фойе);
через лестничную клетку;
через коридор и вестибюль (фойе);
через коридор и лестни

б) из помещений любого этажа, кроме первого:
непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б; выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из техничную клетку;

Цитата:
С пожотсеком я всё же погорячился. ArxNorm прав насчет перегородок и стен.
Но требование устройства отдельного выхода из блока сауны непосредственно наружу остается.
в чем именно прав ArxNorm?
в данном СП ссылки тоже нет на устройство отдельного выхода, и ссылки к СНиПам не мой случай, хотя документ интересный я о нем не знал, обязательно ознакомлюсь получше
Цитата:
1. Выходы из спортзала слишком близко друг к другу.
выходы из основного зала по расчету в зависимости от периметра, или Вы имели ввиду близость выхода из основного зала к второстепенному?

ardi, вопрос конечно не для этой темы. надо будет поднять -- какой должна быть высота расположения и площадь фрамуг в коридорах с естественным освещением для нормального дымоудаления? кто этим вопросом занимается - вентиляционщики?

Последний раз редактировалось сержант, 12.02.2010 в 10:19.
сержант вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 11:23
#40
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


сержант, виноват, прогнал с эвакуацией...
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 12:52
#41
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Ссылок прямых дествительно нет,да и СНиПа нет по фзкультурно-оздоровительным,есть МГСН,но там то же самое.
есть N 123-ФЗ 6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
через вестибюль (фойе)
Вот и будет выход через вестибюль являться эвакуационным выходом.
vl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 12:55
#42
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


зато есть СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. и там есть и про бани/сауны.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 13:16
#43
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


в СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы тоже ссылки нет, я все-таки предпогагаю, что необходимо выделять (правда сомневаюсь) только помещения парильных с устройством сухотрубов (не сомневаюсь)
сержант вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 13:30
#44
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
выходы из основного зала по расчету в зависимости от периметра, или Вы имели ввиду близость выхода из основного зала к второстепенному? ardi, вопрос конечно не для этой темы. надо будет поднять -- какой должна быть высота расположения и площадь фрамуг в коридорах с естественным освещением для нормального дымоудаления? кто этим вопросом занимается - вентиляционщики?
Конечно речь идет о формуле с периметром стен. На глаз-близковато друг от друга.
По высоте-надо принимать высоту, чтобы можно было открыть окно рукой без дополнительных средств. Есливыше, то надо ставить механизмы с автоматичским открыванием проемов при пожаре.
ardi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 14:14
#45
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
Конечно речь идет о формуле с периметром стен. На глаз-близковато друг от друга.
По высоте-надо принимать высоту, чтобы можно было открыть окно рукой без дополнительных средств. Есливыше, то надо ставить механизмы с автоматичским открыванием проемов при пожаре.
там по формуле все нормально, а какая площадь должна быть у фрамуг, зависит наверно от кубатуры, и не будет ли при этом приток воздуха?
сержант вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 07:18
#46
Aborigin


 
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 43


Приветствую всех!
Подниму тему. В свете последних событий (я про наступление 01.07.2015) требование: "Комплекс парильной должен иметь обособленный эвакуационный выход наружу" имеет силу?
Aborigin вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 11:22
#47
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Aborigin Посмотреть сообщение
"Комплекс парильной должен иметь обособленный эвакуационный выход наружу" имеет силу?
Ну не в контексте 1.07.15, такая норма есть и появилась не вчера.
Сп4.13130.2013 п.5.5.8:
Комплекс помещений встроенных бань (саун) должен быть выделен:

- в зданиях I, II, III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями 3-го типа;

- в зданиях IV степени огнестойкости классов С0-С3 - противопожарными перегородками и перекрытиями не менее REI 60.

Затем смотрим СП1.13130.2009 п. 7.1.12:
При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.

А сумме они дают следующее: так как комплекс сауны выделен противопожарными преградами по СП4, то по СП1 делаем "с части этажа, отделенной от других частей этажа ..... противопожарными перегородками 1-го типа" один самостоятельный эвакуационный выход. Это если высота расположения не более 15 м. и площадь не более 300 м.кв., если больше делаем 2 выхода. Как альтернатива из практики ставим инфракрасную кабину сауны и не заморачиваемся.
__________________