преднапряженные :shock:
тот кто это сделает - новоселье в казенном доме. есть плиты непреднапряженные с прямоугольными пустотами безопалубочного формования - выпускают у нас в Ярославле и много где еще. пролет до 9м, высота 220мм. нагрузка до 900 кг. - их можно резать под углом, (предельный угол не знаю). |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Уважаемый p_sh!
Спасибо, что откликнулись. Значит, плиты марок ПК с круглыми пустотами пролетом до 7200 нагрузкой 800 - резать ни в коем случае нельзя? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66
|
Преднапряженные плиты ни в коем случае резать нельзяю. Если вы хотите в проекте показать плиту отличающуюся, размером от серийной, то вы чертите эскиз плиты (если срезана под углом) и указываете по типу какой (серийной) выполнить армирование. Подрядчик с этим эскизом идет на завод и заказывает плиты.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
- Пустотные плиты теоретически вообще нельзя резать. Практически не стоит резать преднапряженные. ( не значит категорически нельзя)
- При резке многопустоток важен вопрос чем резать, какие собственно плиты, сколько отрезаем. - В советские времена как правило домоноличивали участки на которые не удалось положить плиты. Я стараюсь делать так и теперь. - Для развернутого ответа опять мало информации, а общие слова вроде все сказаны.
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Om81
Пред напряжение многопустотных плит, производится на бетон, потому их можно резать. Главное и сложное, это методика дисковой резки, при резке плиты в рабочем положении, т.е. рабоч. арматура снизу, при завершении есть опасность смещения оси напряжения арматуры и её выкалывания. Необходимо обеспечить полное касание плиты всей плоскостью во время резки. Одновременно учтите. Что Вы срезаете, над опорную и поперечную сетку. Загляните в раб. чертежи плит , и если у Вас нет частичного защемления и бетон проходит на поперечною силу , то всё в порядке. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
ж.б. вариант на 1,6 т общей - ненормативный расход стали получается (стале-бетон какой-то). а по профилям можно собственный вес сильно уменьшить, плиту сделать ~80мм + керамзитобетон все остальное. , а если общая 1т/м2, то на метр: нижняя 10D32 верхняя 10D20. тоже не мало ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
wjea
Опасные советы даете батенька. Ну где они найдут в обычных условиях мокрую резку. Прораб удавится но отрежет болгарками, и то если следить. А так перфоратор + таджики. И тогда кирдык.
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
Не понимаю, как я тему в САПР засунул.. Perezz!!!!! этого не простит)) Заранее извиняюсь... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66
|
Метод натяжения рабочей арматуры - электротермический с натяжением на упоры (серия 1.141-1). А по поводу эскиза, у нас это очень даже распространено (никто не жаловался). Да, нашел 61 выпуск, там напрягаемые плиты и на 3 м есть.
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Монолитные участки на полезную нагрузку 800 кг/м^2 лучше делать корытообразными (ребрами в верх) засыпку производить керамзитом. В принципе есть даже методические указания по расчету подобных монолитных участков(таблицы с армированием). Кстати если у кого нибудь есть в электронном ввиде подобная литература не могли бы поделиться. Я хотел бы перевести эти талицы в эксельку для автоматического расчета армирования.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
собственный вес 2.7т/м3*0,3м (с полом и т.п.)=0,81т/м2 временная 200 кг/м2 (хотя надо 60кг/м2) но тут в запас! прогиб получается 25,6 мм защитные слои по 30мм прогиб при 860кг/м2 и 10D14 получается 65,5 мм :shock: |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Хм правильно у вас собственный добавляет около 550 кг /м^2. Попробуйте корыто образный монолитный участок с высотой ребер 250 мм, Я думаю 30 мм вам архитекторы простят
(чистые полы минимум у них 50 мм). Или установите стальные балки а по ним уже монолитное перекрытие (хотя сечение проката будет не маленькое)
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
нашел брошюрку по вышеоговоренным плитам.
резать можно - образуя острый угол градусов до 30-ти (на глаз) плиты предварительно напряженные. серия ИЖ 568. Режут на заводе. пролет до 9 м. телефон ооо эко (0852)467265 если вопросы сертификат ниижб № ru.мсс. 136.514.зпр.3.6876 |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
p_sh
Большое спасибо! Правда, как уже говорил, заказчик вряд-ли на такое пойдет, уж слишком объект "недорогой")) Я нашел себе Арбат, тоже буду теперь считать монолитные участки.. Мой вопрос про применение замоноличенных прокатных профилей остается в силе.. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Подобные моноитные участки с прокатными профилями проектировал, но они больше подходят при пролете до 6 м дальше идут большие прогибы. Не забывайте что из эстетических соображений прогиб балок должен быть не более прогиба плит перекрытия, иначе на потолке будет странный выступ
![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
в таком случае я выбрал бы МУ с низ-10D32 верх-10D20[/quote]
Куда %%c 32 вы, что собираетесь делать сплошную бетонную плиту с армированием сеткой :shock: Это явный перебор уж лучше корытообразный МУ, при пролете 7,2 м с ребрами 250(h) мм и шириной 350, по расчету должна получиться примерно 3 %%c25 А III (нижняя арматура в каждом ребре), а если можно сделать двух пролетным то и того меньше. (правда добавиться надопорная арматура)
__________________