Вопрос интересный ИМХО лучше стали не найти! По моему опыту все вертиальные системы, и алюминиевые и стальные не имеют достаточной устойчивости в горизонтальном направлении (исключение пожалуй только U-kon). А в плане распределения нагрузок и удобства монтажа лучше всего обычная вертикально-горизонтальная, конечно при ее правильном исполнении. Но и у нее есть свои минусы в плане коррозионной стойкости.
У себя применяю в основном ее или U-kon, если надо ставить композит ![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46
|
ИМХО: Для выбора надо определяться в первую очередь с тем какой класс пожарной безопасности здания, на какой срок рассчитана эксплуатация фасада до кап.ремонта, из какого материала фасад (керамогранит, гранит, композит), высота здания и рассечка фасада. Отклонения стен и необходимую регулировку вылета по кронштейну. После чего по расчету подбирать и направляющую, кронштейны и их шаг. А дальше по нормативам пожарной безопасности и тех.оценкам на облицовочный материал, экспертным заключениям по пожарным испытаниям. По системам тоже выбор огромный, я работал с: U-kon -хорошо и дорого, СИАЛ - тот же Юкон но дешевле при тех же возможностях, FS-300 - удобство монтажа при приемлемой цене есть свои фенечки, Mavent - недорого..., со сталью - не работал не скажу... Заведомо нержавейка дороже алюминия, а оцинковка уступает алюминию по срокам сужбы, но дешево.
Ну, вот, как-то так... G-blin, в фасаде каркас сгорит последним... Первой будет гореть мембрана если есть и облицовка ... Противопожарные короба и отсечки и делаются для того что бы не допустить возгорания облицовки и не допустить пламя до каркаса...
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ... Последний раз редактировалось Горян, 23.03.2010 в 08:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 26.02.2009
Самара
Сообщений: 18
![]() |
Добрый день, форумчане!!!!! Возможно вы со мной не соглачитесь, но мое мнение, что наиболее подходящая система по соотношению цена/качество - Краспан, на ней работаю уже шесть лет и она способна конкурировать со всеми фасадными системами, плюс мне нравиться подход к клиентам, Крспан представляет систему как из алюминия так и из оцинковки и нержавейки, огневые испытания проведены практически со всеми известными брендами композита, керамогрнита и тд. единственный минус только в том, что в москве и области она продается на 15% дороже чем в остальных регионах России, такая политика компании...
__________________
Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
nsivchuk, не совсем понятна технология утепления, разработанная Вами, в частности технология утепления. Где находится вентзазор, как основная составляющая НВФ?
Кроме этого, для применения подсистемы требуется наличие Техсвидетельства и Техоценки, выданной ФЦС. Сомневаюсь, что они пропустят в таких системах дерево в любом виде.... Как бы то ни было, очень интересно познакомиться с Вашими разработками! |
||||
![]() |
|
||||
Вы имели ввиду применение ВГ системы из оцинковки без Полимерного Покрытия? или то, что приходится делать технологические резы и оголять метал?
Ни одна система из оцинковки не допускается к применению... только с ПП - см. ТО к ТС. Относительно пожарной стойкости. Если делать по ТО, организуя все отсечки и применяя только допущенные материалы, вопросов возникнуть не должно. Однако при хорошем пожаре температу ра в пироге НВФ - 900 градусов, вроде, ... алюминиевая подсистема расплавится
__________________
:mad: пожарников на вас нет... Последний раз редактировалось G_blin, 23.03.2010 в 09:43. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 26.02.2009
Самара
Сообщений: 18
![]() |
При резке направляющих из стали производитель рекомендует окрашивать перед монтаем места разрезов естественно для предотвращения коррозии, просто многие монтажники этим пренебрегают, отсюда вные ржавые подтеки на облицовке
__________________
Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
По алюминию - температура его плавления действительно ниже чем та, которая возникает при пожаре, но если основываться на этом, то вообще фасады лучше не делать (все равно при пожаре все отвалится)))))) Соглашусь с Горяном, проблему выбора системы надо решать в комплексе и учитывать все вопросы - материал, облицовки, несушее основание, этажность, класс пожарной опасности, теплотехника и т.д. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 26.02.2009
Самара
Сообщений: 18
![]() |
[quote=Фасадчик74;541750]Но при установке заклепок и и саморезов металл тоже оголяется, а подкрашивать каждое такое соединение - большая проблема.
Мне приходилось сотавлять дефектовку на фасад смонтированый три года назад, честно говоря особых следов коррозии в местах заклепок я не наблюдал, нескажу чтобы их не было, но такие чтобы давали видимый эффект, таких не было, есть еще один момент, точнее упрощение монтажниками своей жизни - это применение при монтаже стальной системы алюминиевых заклепок, клепать ими легче чем стальной соотвественно скорость монтажа увеличивается. Вот здесь грубое нарушение монтажа которое однозначно скажется при дальнейшей эксплуатациии, а особенно при пожаре, Главная беда наших фасадов - отсутствие авторского надзора за проведением работ, Проектировщик заложид одно, заказчик выбрал что дешевле, а потом выпадение плиток, вспучивание и негатив в сторону вент. фасадов
__________________
Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Мы несколько отклонились от заданной темы)..., но раз уж все - то и я.
У нас проектов на НВФ ваще нет... Я ни одного не видал. Заказчики платить не хотят за проектирование, а что такое тех.надзор...?... Они у нас в каменном веке так и остались. Приходится убеждать в необходимости ППокрытия и пож отсечек
__________________
:mad: пожарников на вас нет... |
||||
![]() |
|
||||
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46
|
А у нас городской технадзор на любом мало-мальски крупном объекте где есть вентфасад, первым делом проект на НВФ спрашивают, ему говорят нету...
-А на основании чего работаете? -А по плакату, что у входа на стройку висит... сплошь и рядом... И понеслась... КМД за два дня... чтоб глаза замазать...
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ... Последний раз редактировалось Горян, 23.03.2010 в 11:31. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 26.02.2009
Самара
Сообщений: 18
![]() |
[quote=Фасадчик74;541814]Горян, а у вас - это где, если не секрет?
Было бы интересно узнать ситуацию по Госстройнадзору в разных городах! в Челябинске с этим довольно строго! ![]() В самаре с этим беда, я до сих пор бегаю оп проектировщикам просящих дать консультацию по проектированию. а уж про Госстройнадзор и говорить не приходиться, в моей практике никто не спрашивал у меня чертежи на фасад, хотя делаю добросовестно в трех экземплярах...
__________________
Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46
|
Уфа... Введено "Положение о проектировании, монтаже, и эксплуатации НФВС", копия какой-то ТР, не помню номера... И в целом это на руку тем организациям кто старается работать качественно и правильно... Да головной боли с документацией стало больше, но и заказчика заставляют думать, и о проекте на НВФ и о качестве материалов и исполнения работ... Хоть и далеко до нормального уровня, но медленно и верно, год за годом требования все выше и выше.
Проектов как правило у нас никто не делает... Что до конторы в которой тружусь, предоставляем исполнительную документацию, согласованную с проектировщиками и заказчиком, КМД короче... Не КМ... Хотя на собственном опыте убедился, в случае с НВФ и светопрозрачными, КМ никто толком и не делает, все спихивается на изготовителя...
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ... Последний раз редактировалось Горян, 23.03.2010 в 12:28. |
|||
![]() |
|
||||
Общался с товарищем из Проектного Института - самого большого в городе))) - сказал ему, что расчитываю заклёпки на нагрузки... - он посмеялся.
__________________
:mad: пожарников на вас нет... |
||||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Сообщений: 696
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
У нас помимо этого начали проводить испытания на несущую способность заклепок на конкретном фасаде... совсем хотят на со свету изжить... |
||||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 26.02.2009
Самара
Сообщений: 18
![]() |
У меня есть книжечка по рекомендациям по проектирование СНВФ с расчетами на ветровые нагрузки и тп, есть еще по проектировния для зданий высотой до 140 метров кому интересно могу отсканировать и поделиться
__________________
Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
это которая "Рекомендации по составу и содержанию документов... " ?
книжка неплохая, но скорее не по расчету на нагрузки, а по сбору этих самых нагрузок. Сами расчеты выполняется по СНиПам, многие производители систем их у себя выкладывают на сайтах, у меня несколько есть. Сразу оговорюсь - на вменяемость не проверял... |
||||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 26.02.2009
Самара
Сообщений: 18
![]() |
Цитата:
__________________
Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Вопрос стоял так: Что лучше из стальных и как с опытом использования?)))
Кто-то мониторит свои работы? Были проблемы с проседанием систем на L-образном кронштейне (вертикальное расположение рабочей полки), т.е. скручивание фасада ? Если есть фотографии проблемных фасадов, то милости прошу. Попробуем обсудить и дать экспертное заключение).
__________________
:mad: пожарников на вас нет... |
||||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 26.02.2009
Самара
Сообщений: 18
![]() |
НА L-образном не было, на вертикально-горизотальной типа ФАСст да, Вопрос стоит в ихготовлении кронштейнов, есть два типа:
1) Штампованые 2) прокатные гнутые, это когда после прокатки штрипса, формиоования так называемых ребер жесткости, штрипс сгибают, видно это когда смотришь на место сгиба и видишь что ребра жесткости в этом месте плоские, как бы смяты, естественно как ни крути в этом сечениии кронштей будет гулять, еще немаловажный факт имеет размер опорной плоскости, чем меньше тем меньший рычаг нужен для проседания. в этом случае выигрывают кронштейны с более широкой ножкой такие как у Юкона например.
__________________
Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
У меня была проблема с тем, что алюминиевая подсистема с вертикальными направляющими и Г-образными кронштейнами (производителя называть не буду) при облицовке композитом была недостаточно устойчивой по горизонту... Кронштейны с направляйками "гуляли".... U-kon в той же ситуации ведет себя нормально (ибо является жестким и симметричным).
Соответственно В-Г система имеет хорошую жесткость и устойчивость во всех направлениях. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Решение наше преставляется настолько надёжным и безопасным, что я, как разработчик и одновременно главный конструктор не испытывал особых сомнений в надёжности и безопасности эксплуатации. Не опасался я также и пожара, хотя в качестве основных несущих элементов были приняты сосновые доски 150х50 мм. Дело в том, что, во первых, горючие элементы пропитывались антипиренами с гарантией действия 50 лет. Во-вторых, со всех сторон доступ к древесине перекрывался абсолютно негорючей вермикулитовой засыпкой. В-третьих, огню, чтобы добраться до древесины, необходимо было преодолеть негорючие преграды в виде стального фасадного сайдинга, а также нескольких слоёв стеклоткани. Можно к этому добавить, что даже при физическом разрушении части фасадной конструкции произошло бы безопасное для прохожих высыпание легкого (100 кг/куб. м.) вермикулитового песочка. К сказанному добавлю, что этот дом, построенной в оригинальной системе УПК (универсальные пластинчатые конструкции) уже успешно эксплуатируется. Но вермикулит в нём остался только в 4-х нижних этажах в качестве засыпки между ж. б. панелями и наружным самонесущим футляром из кирпичной кладки толщиной 250-120 мм. Дом стал победителем ежегодного конкурса в номинации лучший панельный дом г. Красноярска. Сил и денег для борьбы с пожарными не хватило. Верхние этажи были утеплены системой краспан. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А вот проектные решения в виде чертежей по деревянной системе было бы неплохо посмотреть ![]() nsivchuk, как вы смотрите на то, чтобы опытом поделится? |
||||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 26.02.2009
Самара
Сообщений: 18
![]() |
Кстати, я в красноярске видел деревянную обрешетку, причем к стене крепился кронштейн похжий на фастовский, далее горизонтально крепиться деревянный брус, а вот к нему же обцовка...
по поводу не сруки, я же таскаю, а километраж дальше чем до вас, так что обащайтесь, вдруг сойдемся)))))
__________________
Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Кстати аналогичные решения заложены нами в проекты ещё шести панельных домов системы УПК (тоже наша разработка с массой оригинальных решений) высотой от 10 до 19 этажей. Половина из этих домов начата строительством, которое, увы, давно и надолго заморожено. А вообще, я принципиально плохо отношусь ко всем известным навесным фасадным системам. Именно поэтому мы разработали свою систему. Однако при любой возможности мы стараемся не применять навесные системы вообще, в особенности, с распорными дюбелями, кронштейнами-выдергами и так называемыми эффективными утеплителями, которые на деле катастрофически быстро с течением времени теряют свою эффективность. Экономически выгодным и долговечным является уже успешно применённое нами в построенном 10-этажном доме решение с поэтажным опиранием кирпичных слоистых стен, средний слой которых заполнен вспученным вермикулитом. Незапатентованной пока изюминкой этого решения является то, что только внутренний слой толщиной 250 мм опирается на монолитное перекрытие. А наружный слой 120 мм как-бы висит отдельно. Гибкие связи имеются... Когда это решение, как принципиально возможное, было впервые показано на эскизе заказчику, он быстро оценил его и заставил переработать проект с краспановским решением. |
|||
![]() |
|
||||
Вы меня извините, но какая вами использовалась внешняя отделка (экран облицовки)? АКП? Гранит? Керамогранит? Фиброцемент?... Можно завесу тайны приподнять? Вы фото объекта можете выложить? Это не секретная информация?
Хе-хе ![]()
__________________
:mad: пожарников на вас нет... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Я тоже готов обсуждать.
Но что именно Вас заинтересовало? Кстати, ещё четверть века тому назад я изобрёл (по внезапно возникшей производственной необходимости) виброустойчивый дюбель, который при вывинчивании ещё более закрепляется в стене. Срок действия патента давно истёк, но никто таких надёжных дюбелей не выпускает. Он был успешно испытан (держал на выдёргивание несколько тонн) и применён в массовом масштабе на сверхответственном объекте вместо закладных деталей. В отличие от традиционных дюбелей, в которых распор осуществляется за счёт натяжения стержня, в моём дюбеле распор осуществляется за счёт ввинчивания стержня с цилиндрической резьбой во втулку с конической резьбой... Жду конкретных предложений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 5
|
[quote=Тургенев;541842]
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
[quote=надзирающий;542517]
Цитата:
Что касается композита - класса НГ ни у одного производителя нет. Проблема в заполнителе между листами алюминия - он горючий. Сейчас есть только Г1, довольно большое количество производителей можно ставить на фасад. С примыканиями и откосами сложнее - насколько я знаю только 4 марки композита можно использовать для этих целей. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 26.02.2009
Самара
Сообщений: 18
![]() |
[quote=Фасадчик74;542540]
Цитата:
__________________
Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Увы, Alucobond тоже не НГ, а всего лишь Г1, или A2 (по буржуйски), что собственно и написано у него в пожарном сертификате. Про алмазную крошку в составе не слышал, а вот про оксид алюминия - да!
Стоит он действительно дорого, у него есть один единственный аналог, это Alpolic A2, но проблема в том, что его мало кто видел в глаза. Из Alucobonda сам лично монтировал фасады, очень хороший материал, но есть один недостаток. При фрезеровке и загибе прослойка начинает выкрашиваться на углах... Ну и цена конечно... Мне кажется тему надо закрывать, никто уже по ней не общается... Или еще есть у кого вопросы?... Последний раз редактировалось Фасадчик74, 25.03.2010 в 12:39. Причина: дополнение |
||||
![]() |
|
||||
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46
|
... беда ... Причем бьёшся как в стену головой... Архитекторы-Заказчик-Технадзор-Пожарник-Руководство-Технологи-Монтажник... Семь кругов ада для конструктора...
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 3
|
Господа, у меня такой вопрос:
можно ли крепить пожарную отсечку к оконному блоку (помимо строительного основания)? Компания оконщиков категорически против и мотивирует тем что данный саморез нарушает герметичность профиля что приведет к мостику холода(якобы будет намораживать со стороны квартиры) |
|||
![]() |
|
||||
Насколько я знаю по пожарным нормам оконный откос должен крепиться минимум в 2-х местах - к подсистеме и к строительному основанию.
Крепление к оконному профилю является дополнительным. Но то, что саморез будет ТАК влиять на теплопроводность - не слышал. Опыт показывает, что ничего не происходит, все стоит нормально без всяких намораживаний |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 3
|
Проблема в том что конструкция стены и оконный блок находятся в разных плоскостях (те стена завалена, причем на каждом этаже по своему) а окна стоят ровно, поэтому и возникает необходимость притягивать отсечку к раме. Но оконщики ни на что не ссылаясь так напугали заказчика что теперь и он против. Могу ли я на что нибудь кроме здравого смысла сослаться?
|
|||
![]() |
|
||||
Эт точно - принципиальны типовые узлы в АТР на твою систему... открой и делай как там. Если система с ТС и ТО, то проблем быть не должно... Покажи узлы заказчику и скажи, что система получила свидетельство на основании этих чертежей (в том числе)...
__________________
:mad: пожарников на вас нет... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2009
Москва
Сообщений: 78
|
Делать конечно надо по ТС на Вашу подсистему. Обычно эта бумага делается с одним из известных производителей оконных блоков, который не допустил бы чтоб его конструкцию "портили".
И еще, в ТС и инструкции по монтажу обычно пишут следующую фразу: "Крепление элементов противопожарного короба(пожарной отсечки) к элементам оконных блоков не может рассматриваться как крепление к строительному основанию" |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2011
Москва
Сообщений: 43
|
Для выбора системы с точки зрения прочности лучше поподробнее изучить АТР.
Наиболее экономичными (имеется в виду без потери качества!) являются системы с разделением на несущие и опорные кронштейны. Наиболее прочной будет система, у которой ось ветровой нагрузки будет проходить по оси дюбеля. Это системы с П-образными кронштейнами, у них вроде все хорошо, кроме стоимости.L-образные кронштейны подешевле и на крепких стенах показывают хороший результат. Опорное плечо кронштейна (расстояние от оси дюбеля до нижнего края кронштейна) - тоже немаловажный показатель. Второе слабое звено-балка. Хорошую балку легко определить: центр масс сечения должен быть в центре. Например, у С-образного сечения центр масс ближе к большой полке и при изгибе на противоположных полках создаются напряжения гораздо большие, чем например у П-образного сечения, которое по моему мнению оптимально (легче понять если представить направляющую резиновой). Кроме того если балку можно двигать по горизонтали, то это удобно в монтаже, но прочность снижается, так как идет смещение ветровой нагрузки и возникает крутящий момент, который как гвоздодер вырывает дюбель. А с Русэкспом нужен глаз да глаз. Монтажникам объясните, чтобы кронштейны не перевернули. А в целом система неплохая и недорогая, но немного недоработанная.
__________________
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy: Последний раз редактировалось NVFk, 31.10.2011 в 01:56. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |
Выбор расчетной программы | Elena cH | Расчетные программы | 135 | 25.02.2008 01:56 |
Выбор примитивов в функции (command) | mmax | Программирование | 12 | 19.05.2006 20:02 |