Ввод силового кабеля и водопровода в одном помещении. Возможно ли?
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 64
|
||
Просмотров: 20332
|
|
||||
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 64
|
Нашел в ПП167 пункт: "В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков."
в ПУЭ: "3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами..." Но не нашел что нельзя конкретно прокладывать силовой кабель в помещении узла учета. Или силовой кабель относится к "трубопроводам, стоякам и выпускам?" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Кабель - это кабель. Трубопровод - это труба. Но кабель бывает проложенным в трубе. Нельзя!
Сколько вольт? Какое здание? Куда ввод водопровода? Куда ввод силового кабеля? Не НД надо спрашивать, а точно сказать, что за схема ввода и назначение. ...!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Там нельзя.
Полистай комплексдок_ру. К/с: водомерный узел, элеваторный узел, кабельный ввод. Но зачем, если это очевидно. Но листай, узнаешь, как надо.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929
|
ПЭУ, цитаты:
"7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства." Помещение водомерного узла - потенциально затапливаемое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop: А на самом деле, утопленное.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
из всего вышенаписанного никак не выявляется запрет на размещение в одном помещении ВРУ и водомерного узла/ввода водопровода.
на практике приходилось однажды делать так в торговом комплексе, заказчик уперся, что нет больше помещений и все! в итоге: для ВРУ шкаф с IP 55 и ноу проблем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 64
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование АСУ ТП Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64
|
Цитата:
...Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.... ....Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается... Исключается попадание влаги в помещение а не в сам шкаф... IP55 защитит только от водяных струй но не от затопления...
__________________
Жизнь- это игра, графика прикольная, а задумка ... Последний раз редактировалось rvm, 24.03.2010 в 14:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Johnsay, причем тут твои если. Ведь прямо написали. А кроме того сам подумай, что такое кабель и вода (пары, влажность, коррозия, и т.д.)
Нельзя и всё. Уж кучу пунктов тебе написали. Если на тебя сильно "давят", ну защити его мертвой прокладкой. Только имей в виду, кабель должен быть всегда доступен для осмотра и прочего, что полагается по ПУЭ и ПЭУ.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 64
|
Цитата:
Вот в этом то и дело. Поясните пожалуйста поподробнее если не трудно. Цитата:
Последний раз редактировалось Johnsay, 24.03.2010 в 15:01. |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
проект утвержден, объект принят РОСТЕХНАДЗОРом. я тогда еще не принимал участия в согласованиях, и было это в не совсем "светлые", но уже не в "темные" времена, мб это согласование стоило несколько больше, чем обычно.
2 rvm: действительно! п.7.1.29. ПУЭ 7 прямо запрещает такое! спс. 2 ТС, он же Johnsay: сочувствую, скорее всего, сейчас такое не "прокатит". Последний раз редактировалось privodnik, 24.03.2010 в 15:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ну как не понять-то? Чтоб никто не догадался, что он там проложен - ввод видно, вывод видно, а где и как - пусть ищут (эксперты, инспекторы, электро лесари) если захотят.
Ну глупость же это, зачем это пояснять. Саркастическая глупость. На твоем месте надо вооружиться Пунктами, тнуть одним местом "давителю" и сказать - делай ты, но ты и подписывай проект. И сухари готовь тоже ты. Всё. Что тут еще придумывать. Правила эти писались кровью поколений. И это разумный закон! Отклонения от него безрассудны, чреваты. Тип-топ бывает, но временный, уверяю. Пока что-то где-то ... Твоя задача сделать грамотно, а строители пусть делают с учетом "пожеланий", если они согласятся. К тебе претензий не предъявишь, если в проекте нет этих "пожеланий". ВОЗМОЖНОСТЬ есть всегда. Другое дело, если ей не позволяют воспользоваться. Тогда надо убеждать, чтобы возможность открылась, не та, так другая. На 7 метров дальше. Или самому искать её (их) и опять убеждать. "Делов"-то...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Мы прокладываем море кабелей в трубах, замоноличенных в перекрытия. И вообще, никто и никогда из непосвященных не увидит живого кабеля или провода кроме как в магазине-все они проложены в трубах. И такого правила держать кабели открытыми в более строгих, наверное, американских нормах нет. (Эта инфа для сравнения). Согласно тем ПУЕ, что я помнню, кабель до высоты 2.5 м в помещениях доступных не эл. персоналу, также защищается трубой или уголком, то есть недоступен для осмотра. Водомерный узел может быть затоплен только если он в подвале (вместе с подвалом, в котором наверняка есть и другие кабели).
|
|||
![]() |
|
||||
Реальная ситуация, котельная с двумя вводами и АВР, расположена в двух-трех спаренных гаражах гаражного комплекса, щит котельной является ВРУ, для этого помещения - других помещений нет в принципе, где нарушение? По НТД для котельных любое электрооборудование не ниже IP45.... Да еще имеется дренаж.
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование АСУ ТП Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64
|
Цитата:
из них следует: 1. ввод кабеля в здание в отдельной трубе со своим уплотнением... 2. должна быть предусмотрена защита от вредных воздействий проходящих рядом сетей, водопровод - это конденсат к примеру (это выдержка расстояний, механическая защита)... ...согласно этому обязательно выдержка расстояния между коммуникациями (кое что есть в СНиП 2.07.01-89, но там в примечании дополнительно ссылаются на ПУЭ) 3. При устройстве рядом с другими сетями, операции над этими сетями не должны воздействовать (навредить) кабельной сети (т.е. если будите раскапывать водопровод то вы не должны никак затрагивать кабель (и наоборот)... 4. прокладка кабеля транзитом через сырое помещение возможна, кабель прокладывается открыто на стене (не в трубах) для визуального контроля, кабель должен иметь соответствующие исполнение IP, но это для подвалов правда... 5. установка ВРУ и водомерного узла в одном помещении не возможна... Цитата:
__________________
Жизнь- это игра, графика прикольная, а задумка ... Последний раз редактировалось rvm, 24.03.2010 в 21:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 64
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование АСУ ТП Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64
|
в руководящих не сказано какой это кабель (до или после), есть прямое указание насчет транзитных кабелей:
ПУЭ: ...В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто... ...через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается...
__________________
Жизнь- это игра, графика прикольная, а задумка ... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||