Сечение балок 60*60 или 80*80?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сечение балок 60*60 или 80*80?

Сечение балок 60*60 или 80*80?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.03.2010, 09:29 #1
Сечение балок 60*60 или 80*80?
sergdonbass
 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 49

Нужно зделать навес максимальный пролет 6700мм.
Хочу кинуть основную трубу 80*80мм, а раскосы из трубы 25*25. Мне говорят, что 80*80 большая и дороже предлагает 60*60 так как быть? на вскидку может кто подскажет из специалистов.
Кстати просчитывал сечение чисто балки без фермы, выходит 140*140.
Как считать ферму не знаю!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: навес.jpg
Просмотров: 196
Размер:	21.0 Кб
ID:	36323  

Просмотров: 5345
 
Непрочитано 30.03.2010, 10:26
#2
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Как минимум, надо знать нагрузку на ферму.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 11:14
#3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Действительно надо знать нагрузки, а то я немножко недоумеваю зачем при таком ничтожном пролете такие ухищрения с фермой. Были бы хоть 13 метров если больше не получается
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 11:21
#4
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
я немножко недоумеваю зачем при таком ничтожном пролете такие ухищрения с фермой.
Иногда строителю выгодна многодельная конструкция за большой объем работы.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 11:35
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Иногда строителю выгодна многодельная конструкция за большой объем работы.
Может нет большого сечения для балки
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 11:38
#6
sergdonbass


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Действительно надо знать нагрузки, а то я немножко недоумеваю зачем при таком ничтожном пролете такие ухищрения с фермой. Были бы хоть 13 метров если больше не получается
я ж говорю просчитал просто балку, для такого пролета нужно сечение 140*140, поэтому и решил ферму брать!
sergdonbass вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 11:44
#7
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


140*140 это не балка, а квадратная труба, двутавр - балка, может 26 вполне пройдет без нагрузки трудно сказать.
leeexa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 11:49
#8
sergdonbass


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
140*140 это не балка, а квадратная труба, двутавр - балка, может 26 вполне пройдет без нагрузки трудно сказать.
А что такое 26?
sergdonbass вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 11:53
#9
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


Двутавр номер 26.
Распиши нагрузку тебе добрые люди посчитаю, куда еще проще.
leeexa вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 12:06
#10
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от sergdonbass Посмотреть сообщение
я ж говорю просчитал просто балку, для такого пролета нужно сечение 140*140, поэтому и решил ферму брать!
Если уж подбирать изгибаемую балку, то из стандартных элементов - швеллер, двутавр. Если это труба, то она по логике должна быть не квадратной, а с большей стороной сечения в плоскости действия усилий.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 12:13
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Опиши условия закрепления фермы (или балки),
если жестко с колонной (стойкой) - то опиши из чего колонна и ее опирание на фундамент (шарнирно или жестко)
Ну и нагрузки, район строительства и прочее..
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 12:20
#12
sergdonbass


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Опиши условия закрепления фермы (или балки),
если жестко с колонной (стойкой) - то опиши из чего колонна и ее опирание на фундамент (шарнирно или жестко)
Ну и нагрузки, район строительства и прочее..
К колоне жестко (на фото способ крепления).
Стойка диаметр 120мм, опирание на фундамент тоже жесткое.
Нагрузки снег и собственный вес, район строительства Днепропетровск.
sergdonbass вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 12:34
#13
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от sergdonbass Посмотреть сообщение
Нагрузки снег и собственный вес, район строительства Днепропетровск.
Хитренький. Мы знаем что в Днепропетровске есть снег. Ты скажи в кг/погонный метр балки.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 12:34
#14
Winny_the_Pooh


 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от sergdonbass Посмотреть сообщение
К колоне жестко (на фото способ крепления).
Стойка диаметр 120мм, опирание на фундамент тоже жесткое.
Нагрузки снег и собственный вес, район строительства Днепропетровск.
Стойка Д120- сечение круг?а может толщ. стенки 0,5мм?
Навес длиной 24м- по одной ферме по торцам?или с шагом 1м?
Стеновое ограждение есть?
это были наводящие вопросы...
Winny_the_Pooh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 12:41
#15
sergdonbass


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Хитренький. Мы знаем что в Днепропетровске есть снег. Ты скажи в кг/погонный метр балки.
около 70кг.

Winny_the_Pooh
какие 24м? Толщина стенки 8 помоему (у закасчика есть, но он сам толком не знает)
Стенового ограждения нет!

Последний раз редактировалось sergdonbass, 30.03.2010 в 12:46.
sergdonbass вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 12:53
#16
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от sergdonbass Посмотреть сообщение
около 70кг.
- боюсь спрашивать про шаг ферм..?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 12:59
#17
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sergdonbass Посмотреть сообщение
К колоне жестко (на фото способ крепления).
Фермы к колоннам жестко не крепятся.
611611 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 13:01
#18
sergdonbass


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- боюсь спрашивать про шаг ферм..?
всмысле шаг раскосов?
sergdonbass вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 13:04
#19
Winny_the_Pooh


 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от sergdonbass Посмотреть сообщение
всмысле шаг раскосов?
это походу сверхсложно... студент?
Winny_the_Pooh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 13:12
#20
sergdonbass


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Winny_the_Pooh Посмотреть сообщение
это походу сверхсложно... студент?
ха-ха...
sergdonbass вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 13:15
#21
Winny_the_Pooh


 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от sergdonbass Посмотреть сообщение
ха-ха...
кстати, не смешно...у Вас спросили не один раз про шаг...
интересно, как Вы определили "70кг" ?

Offtop: Вы можете наконец дать нагрузки внятно и конструктив, чтобы Вам кто-нибудь помог?
Winny_the_Pooh вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 13:25
#22
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


Какой шаг колонн в поперечном направлении (расстояние между фермами), какое покрытия если это навес. Без этой информации не посчитать.
Пока есть время посчитаю.
leeexa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 13:31
#23
sergdonbass


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Winny_the_Pooh Посмотреть сообщение
кстати, не смешно...у Вас спросили не один раз про шаг...
интересно, как Вы определили "70кг" ?

Offtop: Вы можете наконец дать нагрузки внятно и конструктив, чтобы Вам кто-нибудь помог?
Ферма одна, расстояние между раскосами примерно 700мм.
Нагрузка от снега на м2 примерно 70кг, если не ошибаюсь (со СНиПа)
Вес трубы 60*60*4 на п.м. 6,82кг.
Если не так пишу так разъясните!
sergdonbass вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 13:34
#24
Winny_the_Pooh


 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от sergdonbass Посмотреть сообщение
Ферма одна, расстояние между раскосами примерно 700мм.
Нагрузка от снега на м2 примерно 70кг, если не ошибаюсь (со СНиПа)
Вес трубы 60*60*4 на п.м. 6,82кг.
Если не так пишу так разъясните!
1 ферма?как это?этот навес прилегает к зданию?хотя б схему расположения эл-ов сделали(вид сверху на навес)
Winny_the_Pooh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 13:46
#25
sergdonbass


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Winny_the_Pooh Посмотреть сообщение
1 ферма?как это?этот навес прилегает к зданию?хотя б схему расположения эл-ов сделали(вид сверху на навес)
вот вид в плане!
Просто взял максимальный пролет между двух опор!
покрытие профнастил! Внктри будет развязано тоже небольшими фермачками из 25трубы с шагом гдето 1000.
Основные фермы схематически показаны на плане!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Навес2.jpg
Просмотров: 100
Размер:	15.0 Кб
ID:	36344  
sergdonbass вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 13:57
#26
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


Двутавр 26Б2 ГОСТ 26020-83, по прогибу.
Прикину и ферму толко на снег, естественно чем реже будет раскрепление верхнего пояса тем он будет больше.
Вложения
Тип файла: zip 123.zip (17.5 Кб, 81 просмотров)

Последний раз редактировалось leeexa, 30.03.2010 в 14:23.
leeexa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 15:06
#27
sergdonbass


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
Двутавр 26Б2 ГОСТ 26020-83, по прогибу.
Прикину и ферму толко на снег, естественно чем реже будет раскрепление верхнего пояса тем он будет больше.
Спасибо большое!
Только вы проверяли прфильную трубу, а предлагаете Двутавр 26Б2!
Если я правильно понял!
sergdonbass вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 15:25
#28
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


Для меня проще положить двутавр, если нужна ферма делайте ферму.
leeexa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 16:36
#29
sergdonbass


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
Для меня проще положить двутавр, если нужна ферма делайте ферму.
То есть проходит двутавр 26-й, а такде проходит ферма с теми сечениями, что вы указали в расчете?
Значит и из трубы 60*60*4, на верхний и нижний пояс тоже пройдет?
sergdonbass вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 12:27
#30
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


Если отбросить экономию материала, то 60*60*4 с запасом.
leeexa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 12:38
#31
sergdonbass


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
Если отбросить экономию материала, то 60*60*4 с запасом.
Я понял, спасибо огромное! Очень помог!
sergdonbass вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сечение балок 60*60 или 80*80?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий Vlad_s Деревянные конструкции 25 21.10.2007 20:45
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24