Сопоставляю MIKROFe с другими программами
конструктор
Кишинев
Регистрация: 18.03.2005
Сообщений: 1,641
|
||
Просмотров: 84725
|
|
||||
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97
|
На самом деле, давайте определимся, что мы сравниваем. Потому как даже MicroFe существует уже у двух производителей - Еврософт и Техсофт. В данный момент российским пользователям доступны программные комплексы Starkon и Ing. Являюсь пользователем и того и другого пакетов, на мой субъективный взгляд - для конечно- элементного расчета комплекс Ing+ на голову выше (а по слухам - след. версия будет на две). Интерфейс- дело привычки, но для меня- по сравнению с Лирой и Скадом- Ing гораздо привлекательней. Все возможности описывать нет смысла- достаточно зайти на оф.сайт. Из главных достоинств- большой набор всевозможных шарниров, различного рода инструментов и вспомогат. функций, учет физ. нелинейности, причем в отличии от Лиры- учитывается перераспределение усилий. К тому же в скором времени планируется ввести полный вероятностный расчет и определение надежности (скрестил пальцы). Плюс ко всему реализуется принцип "сквозного" проектирования. Можно долго перечислять плюсы (но справедливости ради- минусы тоже есть, но с ними можно жить и производители стараются с ними бороться), но лучше немного поработать и все понять самому. Лично я- к Лире и Скаду вряд ли уже вернусь.
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Николай Баглаев, Rotfeder
интересен такой момент: в скаде или лире задаются типы КЭ, тем самым пользователь определяет "тип" решаемой задачи. По отношению к микрофе есть такой вопрос: как я понял программа сама (видимо перед решением) определяет тип кэ (интересуют оболочки) для фундаментной плиты (имеется в виду соотношение толщины к пролету) выбирается один тип КЭ (толстые плиты), для перекрытий выбирается другой тип (тонкие плиты); или выбирается один тип КЭ для всех и решается по нему.? вопрос в общем в следующем - пользователь сам выбирает тип КЭ или прога выбирает его по своим критериям (если так то остается много вопросов по алгоритму выбора типа КЭ) |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
[sm2102] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2005
Сообщений: 39
|
p_sh
какя понимаю, любая распределенная конструкция решается с помощью одного типа элемента - элемента толстой оболочки с 6 степенями свободы. Этот элемент позволяет получать решение высокой точности для толстых и тонких оболочек, плит, мембран, балак-стенок, в том числе для нелинейных задач различных типов. Семенов В.А. года два назад на одном семинаре показывал результаты расчета большой мембраны ( 60м*80м) толщиной 5мм с помощью этих элементов. Результат с практикой разошелся примерно на 6%. Было удивительно, но эта же мембрана была расчитана с помощью 3D элементов. Результат примерно тот же. Получены все волны, прямо как на фотографии. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Коллеги, знающие МИКРоФе!
Вас не возбудила тема о армировании колонны http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5664 Прошу вас, нанесите яркий мазок в навороченную палитру!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
to p_sh
Выбор типа конечного элемента, естественно, осуществляется пользователем. Происходит это в диалоге запуска на расчет (кнопка Стандарты расчета). Кроме этого, учет сдвиговой деформации можно дополнительно включать/выключать в параметрах материала (в позициях это галочка Учитывать сдвиговую деформацию, в конечноэлементном расчете опции Снижение для изотропного и ортотропного материала). ИМХО Не совсем корректно автоматически выбирать тип конечного элемента. Это, с одной стороны ограничивает свободу моделирования, с другой стороны, может приводить к возникновению ошибок - любой алгоритм не может учесть все возможные случаи. |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
замечаю что в МКЭ поперечные силы определяются "не совсем точно" [sm2102] |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97
|
Андрей Т.
www.tech-soft.ru p_sh Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
-меняем жесткость на какой-лиибо итерации - считай поменяли Р.С. - требуется перерасчет с нуля, с измененными жесткостями...., поэтому казалось естественным такое положение вещей... [sm2102] |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Кстати, памятую давнюю дискуссию про палитры заливки в stark'е, нельзя не сказать что палитру "по вкусу пользователя" наконец-то по умолчанию сделали "как у всех", т.е. по цветам спектра.
Впрочем, что касается заливок, как мне кажется, очень не хватает такой вещи - возможности сохранения цветовых профилей (для заливок), что особенно актуально для палитры раскраски изополей арматуры, т.к. для разных конструкций (например, плита перекрытия и фундаментная плита) порядок значений совершенно разный, поэтому цвета приходится каждый раз настраивать заново, иногда по десять раз на дню. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
p_sh
Можно, наверное... Но, если я правильно понял идею, зачем лезть в ini-файл, если то же самое, но с бОльшим комфортом, можно проделать через соответствующее окошко настроек? Я вообще-то несколько о другом: хотелось бы иметь под рукой готовые цветовые профили для раскраски как сильноармированной конструкции, так и слабоармированной (цвета-то задаются в абсолютной шкале!). Стандартная (относительная) равномерная раскраска изополей площади армирования, на мой взгляд, для визуализации оной вообще малопригодна... Я уж не говорю о том безобразии, что до сих пор приходится вручную надписывать эпюры площади арматуры в стержнях! И, по хорошему, также необходима возможность наложения цифр (с местными максимальными значениями) на изополя арматуры в плитах. Выписывать значения приходится все равно (почему-то никто не хочет рассматривать распечатки изолиний/изополей арматуры с микроскопом, вот ведь сволочи-исполнители! :wink: Цифирьки им подавай! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
Впрочем, что касается заливок, как мне кажется, очень не хватает такой вещи - возможности сохранения цветовых профилей (для заливок), что особенно актуально для палитры раскраски изополей арматуры, т.к. для разных конструкций (например, плита перекрытия и фундаментная плита) порядок значений совершенно разный, поэтому цвета приходится каждый раз настраивать заново, иногда по десять раз на дню. Я этот вопрос решаю в Лире без проблем. Он состоит собсно из настройки цветов градации шкалы и настройки шкалы. Получается что-то в духе приведенного на картинке. ТАм же- моя шкала. Довольно удобная. Лира позволяет создавать и подгружать свои шкалы. Я уж не говорю о том безобразии, что до сих пор приходится вручную надписывать эпюры площади арматуры в стержнях! Опять же- делаю это просто через градуировку шкалы при выводе армирования стержней. И, по хорошему, также необходима возможность наложения цифр (с местными максимальными значениями) на изополя арматуры в плитах. Выписывать значения приходится все равно (почему-то никто не хочет рассматривать распечатки изолиний/изополей арматуры с микроскопом, вот ведь сволочи-исполнители! Цифирьки им подавай! ), на что бездарно убивается туева хуча времени... Это называется клеенка. Есть в ЛИре. На картинке показана. solver2005 Отнюдь, перераспределение моментов не происходит, данное сечение лишь "выключается" из работы. (это кстати признали сами разработчики). И это очень легко проверяется, кстати. Но это собсно и есть переспределение моментов. За счет трещинообразования сечение материала уменьшается, образуются пластические шарниры и моменты перераспределяются. (программа не обрабатывала нисходящую ветвь диаграммы должным образом.) А зачем вам нисходящая ветвь в практике? Вы ученый? Отсутсвие этой ветви для инженерной проги не слишком существенно. 2All знающим МикроФе. А как происходит задание армирования ентого самого физ.-нелин. эл-та для моделирования оболочки, балки? А то что-то слышу- нелин, нелин, а про задание армирование что-то как-то ничего не видно? В чем дело? [ATTACH]1137578196.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97
|
maestro
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
В целом, такое впечатление, разработчики оной все никак не решатся полностью доделать и, так сказать, легализовать эту фичу, и, видимо, имеют на это какие-то основания :wink: Пока можно посмотреть только прогибы, а про то как там что куда перераспределяется программа не показывает... Армирование задается просто: сечение плиты задается как слоеный пирожок, для каждого слоя можно задать свои свойства (в лире вроде есть нечто подобное) |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
solver2005
Согласен Вот и чудненько. но чтобы долго не спорить по этому поводу, попробуйте собрать элементарную балочку, в огороди бузына, а в Кыеви дядько. Мы только что с вами говорили о нелинейном расчете и перераспределнии усилий. И вот- про балочку. И что такое "собрать"? Просветите меня, сирого? ащемленную по 2- м концам с равном распред нагрузкой в Ing и Лире. Увидите разницу. Желаете начать? Вызываетте на дуэль? Так сазать- комплексами расчетными померяться? Давайте, давайте. Жду ваших условий по балочке. |
|||
![]() |
|
||||
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97
|
maestro
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
Я так и не понял- площадь самого армирования задается или нет в исходных данных? Объясню свой интерес. Именно этот шаг- главный трабл при расчетах в Лире. Трудоемкость задания армирования для всех элементов собсно и сдерживает применение физ. нелина для серийного проектирования. Посему и вопрос- как задаются площали армирования в МикроФе/Стар/Инж (окончательно в них запутался) solver2005 Да больно надо, живите как живется, тащитесь от Лиры и дальше. Я уж вообще не говорю про то, какие там конечные элементы изначально для упругого расчета используются... А бодаться и биться головой о стенку, доказывая с пеной у рта глухим и упертым- увольте. Видите ли, сударь! Правила хорошего тона как раз и задуманы для того, чтобы люди могли рядом жить и не бодаться по каждому поводу. И в принципе, если их соблюдать, кол-во боданий можно свести к минимуму. Но для этого надо быть вежливым и корректным человеком. Для этого не надо говорить чушь с самым уверенным видом. Тогда никто с вами в принципе бодаться и не будет. Но уж коль вы вздумали начать бодаться и успели заявить что Лира не может после физ-нелина перераспределить моменты, а разницу Между Инжем и Лирой можно заметить на уровне простейшей балочки, то давайте- отвечайте за свои слова. А то ить и прослыть человеком, не отвечающим за свои слова недолго. Вы вызвали меня на поединок на примере балочки- теперь давайте его проведем. Иначе вам просто засчитывается техническое поражение. |
|||
![]() |
|
||||
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97
|
maestro
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
В характеристиках арматурного слоя задается площадь в см2/м в направлениях по осям X/Y |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
В характеристиках арматурного слоя задается площадь в см2/м в направлениях по осям X/Y Уже интересно. И как вообще осуществляется ввод армирования всей плиты? Как вводятся различные зоны армирования и их площади? НАсколько это удобно и автоматизировано? НАсколько быстро? |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Дмитрий А как вы себе это реально представляете? Каков должен быть критерий - ставить в данном конкретном месте цифру или нет? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112
|
Уважаемый Rotfeder, может быть вы ответите на следующий вопрос.
В документации к МикроФе отстутствует описание методики расчета теплопроводности для плоских и объемных элементов. Существует ли она в природе или это пока пробный камень заложенный в программу но не отработанный до конца, и следовательно, не особенно пропагандируемый? |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
2SV
Это шутка. Вы, наверно, имели в виду решение задачи теплопроводности. Там все нормально, она реализована, ничего "не отработанного до конца" там нет - задача стационарной теплопроводности не сложнее, а проще задачи статики. Ну не успеваем мы подтягивать документацию. Все силы - на разработку, пока они еще есть ![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Если что-то не понятно - то лучше звоните к нам в техподдержку. Или пишите. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Во-вторых, автоматизированно выбирается экстремальное значение из группы узлов, попадающих в область определенного радиуса (или ячейки нужного размера) и оно-то и отображается. Ведь при "ручном выписывании" я делаю примерно то же самое. Или вот, к примеру, вывод на графике числовых значений: он читаем только до определенной плотности узлов сетки КЭ (на густых сетках при отображении не в очень крупном масштабе разобрать ничего невозможно). Неужели нельзя диагностировать ситуацию, когда цифирьки накладываются друг на друга и, в этом случае, отображать только выборку значений с определенным шагом (по аналогичной технологии)... А то ведь просто жутко неудобно! Цитата:
Это действо аналогично заданию материала для КЭ. Ввод свойств нелинейного материала неавтоматизирован, потому неудобен и запутанен. Пользовался редко, зоны армирования толком не задавал, т.к. было лень возиться и интересовала скорее качественная картина. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Дмитрий
Ну, во-первых, на худой конец можно сделать возможность: пользователь сам указывает точки (узлы/элементы), в которых хочет проставить цифры. Это, конечно, проще всего, но вас же вряд ли удовлетворит такой вариант. Во-вторых, автоматизированно выбирается экстремальное значение из группы узлов, попадающих в область определенного радиуса (или ячейки нужного размера) и оно-то и отображается. Ведь при "ручном выписывании" я делаю примерно то же самое. К сожалению, не очень конкретно. Каков должен быть критерий разбиения на области. Равномерная разбивка или неравномерная? ну и т.д. Такие вещи, не очень хорошо алгоритмизируются, хотя конечно, все возможно. Интереса ради - повесьте, если не трудно, картинку с примером правильной отцифровки (если есть готовая под рукой). Оно нагляднее будет. Сделать не обещаю - я другими вещами занимаюсь, но вдруг.. - опция я так понимаю полезная. Или вот, к примеру, вывод на графике числовых значений: он читаем только до определенной плотности узлов сетки КЭ (на густых сетках при отображении не в очень крупном масштабе разобрать ничего невозможно). Неужели нельзя диагностировать ситуацию, когда цифирьки накладываются друг на друга и, в этом случае, отображать только выборку значений с определенным шагом (по аналогичной технологии)... А то ведь просто жутко неудобно! Ну изначально, цифровой вывод планировался только для просмотра маленьких кусков схемы. И тоже не понятно - надо с одной стороны не пропустить максимумы, с другой стороны печатать не только максимумы , но и промежуточные значения. Или просто, тупо писать цифры в каждом втором, третьем и т.д. узлах? |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
Думаю, что сделать можно что-то вроде такого: 1. прежде чем нарисовать цифирку около узла, оцениваем область, которую займет эта цифра (строим прямоугольник) размер области получается величиной постоянной и зависящей от стиля и размера текста; выполняем (1) для всех узлов видимого фрагмента 2. проверяем пересечения прямоугольников, если таковые обнаружены, сравниваем значения "конфликтующих" узлов и выбираем экстремальное, остальные исключаем из списка вывода 3. рисуем оставшиеся цифирки [ATTACH]1137666874.gif[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Далее смотрим, чтобы в смежных ячейках локальные экстремумы не группировались на одном и том же "вздутии", если это так, то для нескольких ячеек принимаем только один общий экстремум. [ATTACH]1137666994.gif[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.01.2006
Старый Оскол
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() Ну, вообще, по всякому бывает... Отчасти это вопрос сознательности пользователя (хотя от рядового пользователя подчас это мало зависит). |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.01.2006
Старый Оскол
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий, Rotfeder
Зачем вы изобретаете велосипед? Все давно придумано и называется клеенка. Ничего удобней для решения этой задачи быть не может. КЭ просто красится в цвет максимального усилия. Без всякой интерполяции. ТОгда никакие пики не пройдут мимо внимание инженера. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Как всегда грубая проза жизни разрушает прекрасные замыслы
![]() На экране компьютера нормальная цветовая заливка выглядит красивее, чем лировская клеенка. На хорошей распечатке - не знаю, не сравнивал - распечаток лиры я вживую не видел. Идеальный вариант, когда документы от расчетчика к конструктору передаются в элетронном виде, хотя конечно не уверен (немного самокритики не повредит ![]() Если же распечатки посредственного качества, или вообще черно-белые, то что тут скажешь. Думаю, что и клеенка тут не спасет. Хотя, согласен, что хорошая программа, должна предусматривать даже такой вариант. Отмечу только, что в MicroFe существует масса возможностей (я думаю Дмитрий их прекрасно знает, пишу для тех, кто MicroFe не видел, или видел, но мало знает). Работая с MicroFe, пропустить максимум усилия (арматуры) в принципе не возможно - информация о максимумах всегда выводится на экран. Локальный максимум в любой области определяется автоматом - достаточно обвести зону боксом. Для армирования плиты совершенно не обязательно ориентироваться на локальные максимумы - можно армировать по полосе определенной ширины - задаете сечение, получаете площадь арматуры в этом сечении. |
|||
![]() |
|
|||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
[ATTACH]1138089971.gif[/ATTACH] |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
в недавно затронутом вопросе maesto & solver2005 о перераспределении усилий в физ нелинейном расчете лирой и microfe
получаю: лира усилия куда-то отбрасывает в приведенных в архиве схемах по ручному перераспределению по методу предельного равновесия усилия (момент) в пролете составляют приблизительно 4,8тм/м. на опоре 4,2 тм/м (см файл арбат-экспертиза.rtf) при решении на старк 3.1 опорный момент 4,2тм/м, пролетный 4,7тм/м (довольно не плохо) см файл stark-усилия.doc при решении на лире опорный момент 4,2 тм/м, пролетный 3,16 тм/м см файл усилия-лира.bmp коллеги, владеющие нелином в лире укажите на путь .... [ATTACH]1138215411.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Уважаемые коллеги!
Установил INgPLUS2005. Подскажите, с чего начать освоение? По логике понимаю, что д.б. какой-то алгоритм, как в мануале по ЛИРе сделано для тестовых задач: рама, плита, стена ... Или дайте ссылки, где найти что-то подобное. Заранее благодарю.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN, прога как прога (в смысле нормальная). Только есть вещи которые сделаны по-немецки (т.е с конца предложения) . Например , для меня, самой яркой особенностью стало назначение для нелинейного материала (с низу в верх)
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
лира для таких прогибов показывает разрушение материала (и прекращает расчет), а gen3dim продолжает расчет и успешно заканчивает (стоит отметить, с высокой точностью), видимо решение все-же находится?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 58
|
EUDGEN
Документация входит в комплект поставки. Начальное обучение у разработчиков тоже. Сложные виды расчетов требуют обязательного обучения у разработчиков. Если у тебя левак (что сомнительно для такого серьезного спеца), то глючит сильно и врет. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
сделал для нее менеджер настроек. Пусть работа на ней будет еще приятнее. заливаю сюда и в даунлоад. [ATTACH]1138349856.rar[/ATTACH] ps. просьба. решите задачку из вышерасположенного поста!!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
очень долго игрался с физ.нелинейностью железобетона в лире. перераспределение она считает нормально, т. е для балки, защемленной по концам с симметричным верхним и нижним армированием сначала образуется пласт. шарнир на опоре, а потом его догоняет пролетное сечение и конец счета. Единственное условие- нужно во все узлы схемы поставить 51-й элемент по всем шести направлениям очень малой жесткости (чтоб не влиял на усилия). Эта мера помзволяет программен не прекращать счет при образовании первого пластического шарнира и показали мне ее господа из техподдержки Лиры. Еще я проверял физической нелинейностью прочность сечений (для стержневых конечн. элементов) стержней при одновременном действии M-N, строил кривую M-N и строил такую же кривую по СНиПу - совпадение практически полное, с небольшим расхождением в конце, когда нормальная сила близка к предельной, а момент стремится к нулю, лира дает значения прочности ниже СНиПовской процентов на 5-7. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
[ATTACH]1138304702.rar[/ATTACH]
прошу обратить внимание пользователей microfe в выше представленном архиве задача: плита защемленная на опорах толщиной 20см шириной 1м, верхняя арматура 6Ф12 A-III, нижняя арматура 9Ф12 А-III. нагрузка на верхнюю схему 20 кн/м2, на нижнюю 30 кн/м2. физнелинейный расчет показывает, что и нижняя схема имеет место быть, хотя по моим понятиям нести такую нагрузку плита не должна (верхняя схема - практически на пределе) |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Дмитрий, вы не можете представить как вы меня огорчили свом ответом. Дело не в разных программах и подходах, а в том что конструкция разрушена, а программа по этому поводу ничего против (в отличие от лиры) не имеет. При анализе "чуть более" сложной схемы , там где запредельные перемещения не так явно видны, можно пропустить локальное разрушение, которое может привести к прогрессирующему обрушению...
![]() ps. Моменты на верхней (предельной схеме (20кн/м2)) близки к предполагаемым по методу предельного равновесия. Уважаемые разработчики. Просьба, взяв за пример отчет лиры о достижении материалами предельных состояний и процентов разрушений, как можно скорее сварганить что-нибудь подобное.. с уважением, p_sh. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() Разные расчетные методы имеют разный "порог чувствительности", а даже в такой простой задаче есть нюансы: надо все-таки определиться с критерием прочности (разрушения) ж/б сечения, перераспределение внутренних усилий в "пластических шарнирах"... А Вы хотите - посчитать по разным программам (слабо представляя их внутренние алгоритмы) и делать заключения... Ненаучно как-то получается :wink: Давайте вот решим задачку на основе открытого "эталонного" алгоритма, а потом уж будем сравнивать. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
характер деформирования и её величина 777 мм в узле 92, свидетельствуют о образовании 3-го пластического шарнира.
В то же время по результатам статического расчета (при моменте в первых пластических шарнирах 4,2 тм/м (грубо) при нагрузке 3т/м2 момент в пролете равен 9,3 тм/м (что явно больше чем несет сечение с таким армированием). Возможно программа решает, что все повисает на арматуре (быть может так оно и есть), но это -же уже разрушение бетона сжатой зоны!! (jpeg не цепляет) [ATTACH]1138392732.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
При этом до настоящего разрушения есть определенный запас, и если рассматривать задачу именно в этом аспекте (какова разрушающая нагрузка), то хотя бы надо в формулы подставлять нормативные значения характеристик бетона и арматуры. Да, прогиб-то у Вас получился неслабый, интересно при каких установках удалось добиться сходимости решения? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
уже в продолжение этой задачи прикладываю к ней 40 кн/м2 (контрольный выстрел)
прогиб 2158 мм !!! предполагаемый момент (если его можно так уже называть 4*6*6/8-4,2=13,8 мт/м) [ATTACH]1138435237.rar[/ATTACH] на текущий момент прихожу к выводу: что лира подошла к этому вопросу более педантично |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() Каким образом наиболее рационально установить 6 элементов в один узел??? (м.б. скопировать 6 раз узлы вверх, в каждый установить по элементу по соответстующей степени свободы и перенести обратно + объединить совпадающие узлы...) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2004
Сообщений: 42
|
Поставь в установках рачета "теория 2-го порядка" и задача на 40 кн/м2 не решится. При 20 кн/м2 и свободном опираниии нижняя арматура должна быть 16 см2, ты ставишь защемление на опорах, 10см2 вниз 6 см2 на опорах, т.е. все нормально сумма пролетного и опорного моментов равна схеме со свободным опиранием. Если хочешь разрушить схему на 20 кн/м2, то поставь верхнюю 5 см2, нижнюю 10 см2 и все у тебя благополучно развалится. Кроме того по СП при непродолжительном действии нагрузки пред. деформации бетона 0.0035 (сжатие) и 0.00015(растяжение), а не то что стоит по умолчанию в программе (и в твоей задаче).
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
mikt, бальзам на сердце (получилось!!). а то уже переживать начал, что правильно посчитал, а результат такой (не очень).
все же остаются вопросы: теория 2-го порядка по справке... Цитата:
ps. (по Х вообще связи снял - сошлось на 40 кН с точностью 1е-8 (без теории 2-го порядка)) т.е. формально продольные силы хоть учитывай- хоть не учитывай. :?: :?: :?: (созрела мысль что: при переходе на следующий "порядок" учета, все предыдущие необходимо тоже учитывать)) [sm2102] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2004
Сообщений: 42
|
Когда редактируешь слоистый материал, по правому шелчку доступно всплывающее меню. В нем можно указать для какого слоя выводить напряжения. Поставь этот указатель на арматурный слой и ты увидишь продольные напряжения в нем (с учетом заданной тобой его толщины)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177
|
Ничего не имею против того чтобы было программ много хороших и разных, в т.ч. и MicFe/Gen3dim. Однако меня как человека более 30 лет занимающегося расчетами и в большинстве случаев уже представляющего на этапе ввода конечный результат, некоторые результаты полученные в MicFe откровенно удивляют, причем на самых простых задачах. Может это косность человека беззаветно доверяющего Лире, однако...
Просто реплика |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 25.01.2006
Минск
Сообщений: 25
|
Может кто объяснить, почему при разной толщине фундаментной, например 400 мм и 700 мм (удельный вес бетона=0) плиты лежат на одинаковом упругом основании - усилия в толстой плите больше усилий возникающих в тонкой плите, соответственно и площадь арматуры возрастает?
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
mikt, благодарю за ЦУ!!! всегда готов принять их в неограниченном колличестве. [sm2200] !!!(с учетом заданной его толщины)!!! b99. если не углублятся в детали то, фунд плита, работая в составе сооружения принимает на себя часть силового воздействия в зависимости от своей жесткости - чем больше жесткость - тем больше усилия..Действительно если устремить жесткость плиты к бесконечности то она все усилия (на уровне сооружения(возникающие от его деформаций - прогиб, выгиб и т.п.)) будет тянуть на себя и выравняет все неровности ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
[quote="p_sh"]
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
[quote="p_sh"]
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
clerical
Опыт расчетчика более 30 лет (с 1975 года - от КАРРА до SCAD). МикроФе (INgPLUS2005) возбудил меня новизной моделирования и деталировочным отображением результатов расчета. К сожалению, делаю только первые шаги в освоении. Подскажите, в чем у Вас сомнения? Если можно, выставьте исходник. Если не трудно, сбросьте мне на мыло Ваши тесты (наверняка, при освоениии проделывали -сопоставляли). Ваши советы, рекомендации, предостережения... Заранее благодарю.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
clerical
Меня, также, интересует Ваше мнение по темам: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6090 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5508 Надеюсь на взаимопонимание и взаимовыгодность наших мнений...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
EUDGEN
Цитата:
Цитата:
Как разработчик, не раскрывая серетов, могу сообщить, что крякнутые версии мы получаем и анализируем, источники - знаем, методы, естественно, тоже. Что будут ломать мы предполагали, и предприняли меры: хакеры ведь не смыслят в результатах, им главное - чтоб запускалось, обойдя наши ловушки. Для ознакомления и обучения работе с программой - пожалуйста, пользуйтесь, но за результаты, полученные на крякнутой версии ТЕХСОФТ, сами понимаете, ответственности не несет, а доказать, что официальная версия считает правильно мы можем всегда.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Разработчик
Спасибо за предупреждение... 1. Первое впечатление: МикроФе2005(Инж2005+) вызывает возбуждение для применения в реальном проектпровании. Однако, такое же возбуждение вызывает и Ансис и Робот Милениум и Саб200 и ЛИРА9.2 и СКАД. 2. Для завоевания клиента, продавец обычно проделывает наживочные акции, типа: выкладывает демоверсии с примитивными тестами (ограниченные в объеме по размерности, документацию по использованию (сокращенную) и т.п. Не чувствуется, что Разработчик печется о благе своей любимой фирмы... И, я думаю, ЕвроСофт здесь не дальновиден... 3. Для меня, извините, с 30-ти летним стажем расчетчика, аргументы в пользу той или иной программы со слов не воспринимаются, пока я лично не опробирую и сравню... Что же Вы, такой моральноустойчивый, предлагаете? Купить все перечисленные программы, освоить их и дальше, с высокоподнятой головой и без штанов, гордо шагать по жизни, отдавая долги за приобретенный товар... Извините...не устраивает! PS Я на вас не в обиде, однако диагноз ставьте поосторожней...лучше с вариантами выбора. Удачи и процветания Вашей фирме!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() ИМХО, несмотря на свою массу, частные пользователи, делающие дома, после работы, "леваки" на крякнутых программах большой угрозы отечественному разработчику ПО не представляют. А вот шарашки, использующие левое ПО и принципиально не собирающиеся приобретать легальное (зачем, когда можно найти все что хочешь по цене китайских джинсов), несомненно, достойны всяческого осуждения... |
|||
![]() |
|
||||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
PS Минимум 23+30=минимум 53. Пора бы уже и не "возбуждаться" так сильно - поберегите себя.
__________________
ZZH |
|||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Разработчик
Будем откровенны: 1. Эту тему открыл я, с целью получения иллюстрации достоинств программ семейства МикроФе. Так? 2. Косвенно - это является популяризацией продуктов ТехСофт. 3. Вы не выразили свое мнение о возможности создания демоверсии, с целью демонстрации возможностей программы. 4. Интересно, Вы лично, как частное лицо, работаете на лицензионках WINDOWS, MICROSOFT OFIS, ACAD...и т.д. Если да, то - Вы очень состоятельный и благородный человек. PS И зря Вы перешли на личностные высказывания, граничащие с официозом - Вы же на добровольном форуме, я уверен, неглупых и одержимых профессионалов. Повторюсь: зла не держу, надеюсь на мирный исход и доступное, толковое, взаимовыгодное общение. Я Вас, как представителя фирмы Техсофт, понимаю, но здесь свои правила... Удачи! Покой - не для энергичных людей!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я удовлетворил Ваш интерес? Удовлетворите и Вы мой: Дмитрий 19 Янв 2006 15:57 Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||||||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Дмитрий
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
"Прикрепить файл изображения *.jpeg или *.gif ( <= 200kB ) Прикрепить файл чертежа *.dwg или *.dwf ( <= 1Mb ) Прикрепить файл архива *.zip или *.rar ( <= 2Mb )" и кнопка "обзор", прикреплять лучше упакованные в rar или zip файлы |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
уважаемые разработчики!
просочилась информация, что в протоколе для физ нелина будут приводится все сведения о состоянии материалов (вероятно даже по итерациям) по просьбам пользователей. так же будет ликвидирована проблема с тем же физнелином по обязательному применению теории 2-го порядка (в примере с защемленной балкой). искренне желаю вам успехов! Цитата:
![]() ps. в settings.ini установил background=black (все равно всё белое ) :?: |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
как ликвидировать нехватку памяти для программы?? если её всё же тьма...
на подконструкции делил (и густо и редко), временные файлы включал, последовательное чтение-запись тоже включал...файл с объемниками создавал... :?: |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 17.08.2005
РБ
Сообщений: 16
|
Цитата:
А с подконструкциями, нужно убрать совсем разбивку на подконструкции, может поможет??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
Количество элементов в задаче? Проблема на собственных колебаниях, статике, армировании??? На каком этапе происходит остановка программы? Из моего опыта работы с данной программой: Программа не может использовать более 1 Ггб с небольшим памяти, даже если у Вас их 10!!! Нехватка памяти возникает при расчете статики со слоистым основанием, если плита на которую это основание наложено разбита на большое кол-во элементов. Причем разбиение на подконструкции только ухудшает ситуацию. Выхода два: а. Уменьшить кол-во элементов в плите и кол-во слоев до минимума. б. Заменить слоистое основание на упругое. Проблема связана с тем, что слоистое снование на подконструкции не разбивается. В следующей версии обещают решить эту проблему. Программа ругается на память при расчете статики если в задаче более 100 нагружений. В этом случае приходится бить на довольно большое кол-во подконструкций и это не всегда помогает. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Stanislavmg, вы правильно поняли проблему с которой я столкнулся. Сейчас мне интересно какое реальное ограничение существует в программе Microfe, вы дали абсолютно полный ответ.
Существует ряд ограничений: ~ 1ГБ на подконструкцию., и др. Для сранения, лира не отказалась решать подобную задачу: 120000 объемных элементов ТУ, расчетное время решения ~1500 минут. при переходе на 64 битную ОС данная проблема вероятно несколько отодвинется, но разбиение на подконструкции решит такую проблему быстрее. Известно ли кому-нибудь - в микрофе 2006 эта проблема решена?? |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
Цитата:
Кроме того алгоритмы расчета Лиры "кушают" меньше памяти. При 120000 элементов в Микрофе задачу прийдется бить на 6-20 подконструкций, в зависимости от памяти и типа ОС. Цитата:
У меня даже на XP Prof часто слетала! ИМХО: Лучше всего данная прога работает на Win2000SP3, хотя разработчики говорят, что Win2003Server лучше использует память. Цитата:
В ней обещали увеличить объем используемой памяти до 1,6-2 Ггб, но бить большие задачи на подконструкции кажется все равно прийдется. Так же говорят что решили проблему разбиения на подконструкции слоистого основания. |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
DTab
да такой подход математически справедлив (для линейных расчетов). , но сначала необходимо произвести "оценочный расчет" всего сооружения, на "грубой" модели, причем определяемые перемещения болжны быть найдены достаточно точно. К сожалению в этом есть сомнения, см пример в архиве сообщения 106 темы http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1014&start=105 Цитата:
Да, микрофе отлично себя показывает на "грубых" оболочечных моделях при решении задач. Сам был приятно удивлен. Однако вышеобозначенный пример заставляет сильно призадуматься о решении вблизи особых точек. Здесь можно предположить следующее: 1. вышеприведенная модель неправильная. 2. одно из двух. если модель корректна, то в ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО???? |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Для p_sh
1. все перемещения вычисляет сама машина с достаточной точностью и сама передает их в другой файл ( при условии что координаты узлов совпадают). 2. А схема больно уж какая-то "дырявая", так что результаты могут получаться какие угодно. [ATTACH]1142510278.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Господа, читаю вот и думаю - неужели никому не интересно почему до сих пор не введена оцифровка эпюр армирования стержней? Жду этой мульки уже не первый год, тем более что "мулька" эта по моему глубокому убеждению должна по-умолчанию присутствовать в любом продукте с реализацией подбора армирования.
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Никого не хотел подначить.
Сдвижкаи в пользу улучшения интерфейса раньше были мизерными, конечно можно заявить: "Зачем интуитивность спецу, а если ее нет, то новичок и не разберется, а новичкам у нас делать нечего"... только не в этом дело. Сейчас все изменилось, я про Техсофт - это замечательно. Предыдущим постом я поставил плюс программе, но не могу его поставить жирным, потому как незнаю сохранится ли эта тенденция. Я (и не только я) буду очень рад если появится возможность наглядно оформлять стандартные расчеты, не убивая на это время. Заказчик никогда не будет рыться в многотомных отчетах, ему проще показать эпюрку армирования и на пальцах объяснить конкретные моменты, что ж будем ждать 2006-ой. А интерфейс - дело привычки. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Удобство интерфейса, конечно, в основном дело привычки, в принципе, у них в целом все нормально сделано, после стаканА и новичку разобраться можно
![]() Хотя такие вещи как отсутствие выборочной оцифровки эпюр и изополей, по-моему, просто верх идиотии! Причем, в качестве альтернативы только подача тысячестраничных протоколов расчета, в которых еще надо найти нужный КЭ... Токже хотелось бы увидеть улучшение качества генерации сетки и устранение проблем со сгущениями в местах сопряжения плит и стен (использование этой возможности чаще всего приводит к ошибке: "Узел принадлежит разным группам RIGI") |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
2p_sh
Прошуизвинить если не вник, но уж как понял... У меня сложилось впечатление: Вы полагаете что моделирование слоистого основания происходит вручную. В актуальной версии не требуется вручную генерировать объемные элементы основания - т.е. не нужно собирать все по кубикам, слоистое основание задается геометрически плоской горизонтальной позицией. Если о практике, лично я генерирую сетку в MicroFe, а не в Gen3Dim - легче добавить и проконтроллировать элементы вручную чем довериться глючной генерации эксцентриситетов и RIGI (Николай, не в вашу сторону камень), тем более что в G3D некорректно распознаются параметры генерации позиций, заданные в MicroFe (спонтанно путаются оси r и s в свойствах генерации позиций). |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
речь именно о слоистом основании как оно есть - прогрессивное (облегченное).
см http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6876&start=15 ps кстати очень важно задать и для него в т.ч. исходные данные. Е, v, Н. о чем и идет речь в ссылке. Если есть правильное решение - поделитесь (желательно аргументированно), хотя и простой неразвернутый правильный ответ не менее ценен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Я указываю на ошибку распознавания шаблона в оболочках, не в колоннах.
Т.е. если задать свойства генерации позиций в MicroFe(Profet), а затем открыть POS-файл в Gen3_Dim - ориентация ячеек шаблона будет неверной. Если не очень понятно - можно самостоятельно задать в свойствах генерации стен в профете ячейку с разбиением: ds=0.5, dr=1, открыть этот pos-проект в G3d, включить просмотр шаблона - в некоторых местах ячейки будут перевернуты на 90град. Т.е. уже dr=0.5, а ds=1, чего нам совсем нехотелось. З.Ы. А когда ожидается релиз 2006-ой версии, если не секрет? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
[ATTACH]1143182531.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Тут есть некоторая не корректность в проведении экспериментов: 1. Сравниваются разные этажи. (например момент для крайних колонн для последнего этажа на 25-30% больше чем для предыдущего этажа. а это важно при жестком сопряжении перекрытия с колоннами.) 2. Размер конечно-элементной сетки бесконечно дробиться не должен. Я слышал о минимальном размере не менее нескольких толщин. ну уж не менее одной (0,2м). 3. И 3-и клонны в левом нижнем углу ведут себя как-то странно на деформированной схеме. И хотелось бы знать поконкретней какие места сравнивались |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
DTab,
удалил всё лишнее сравниваются значения Asro для 2-й комбинации по снип 84 у "наружной" грани средних колонн на области осреднения расположеной внутри отрезка от центра колонн по оси У вверх 1,8м (6 КЭ) и вних 1,8м (6 КЭ) - итого 3,6 м, в зависимости от разбивки на KNFL, и геометрии сетки. А также для решений на КЭ Гибридный1 и Метода перемещений. в целом, внутри решения для одного типа конечных элементов суммарные значения армирования довольно устойчивы Суммарные значения Asro ------КЭ Метода перемешений -колонна в верхней правой четверти по грани колонны - 56,5 см2 0,1 м от грани колонны 51,7 см2 0,2 м от грани колонны 45,7 см2 -колонна в нижней правой четверти по грани колонны - 54,7 см2 0,1 м от грани колонны 48,5 см2 0,2 м от грани колонны 45,1 см2 ------КЭ Гибридный 1 -колонна в верхней правой четверти по грани колонны - 46,9 см2 0,1 м от грани колонны 51,1 см2 0,2 м от грани колонны 46,79 см2 -колонна в нижней правой четверти по грани колонны - 43,7 см2 0,1 м от грани колонны 45,35 см2 0,2 м от грани колонны 49,37 см2 разброс значений внутри типа КЭ терпим - между типами КЭ весьма велик [ATTACH]1143267031.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
[quote="p_sh"]
разброс значений внутри типа КЭ терпим - между типами КЭ весьма велик И ни чего удивительного т. к. научно технический прогресс не стоит на месте. Метод перемещений довольно пожилой. По умолчанию в микрофе стоит самый современный конкчный элемент. (техсофт довольно плотно работает с Моск. Энергетич. институтом поэтому математика конечного элемента постоянно эволюционирует) |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
А затем уже начинается чистая математика, для которой нет понятия "толщина элемента". Конечные элементы, собственно говоря, делаются так, чтобы была сходимость к точному решению - не к тому, что "в жизни"(черт его знает, какие на самом деле напряжения в той же ж/б плите), а к решению выбранного варианта уравнений теории упругости. Так что чем мельче сетка, тем точнее решение, без каких бы то ни было ограничений. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Кстати. У вас все-таки остались дырки в плите. При использовании RIGI это в общем-то все равно. Однако, с точки зрения нагрузки схема становится несимметричной - в дырках-то элементной нагрузки нет. Не аккуратненько получается. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Да - с математикой не поспоришь. :? А В.А. Семенов тоже разделяет эту точку зрения? |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Rotfeder :
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Теория расчета ж/б с трещинами (Карпенко) также рассматривает малые элементы плит, однако понятие "малый элемент плиты" видимо все же ограничивается размерами в плане не менее толщины (или даже большими, при которых таковой элемент можно считать плитой, а не "кубиком"). Впрочем, по-моему, методики Карпенко в MicroFE, в отличие от ЛИРЫ и СКАДА, не реализованы (кстати, почему?) В общем, если ориентироваться на армирование, при сильном измельчении КЭ можно получить результаты, которые хорошими никак не назовешь, хотя напряжения и будут сходиться к точному решению ТУ (напрмер - к бесконечности ![]() |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Понятно, что в реальном проекте это не имеет смысла (может иногда и имеет, не имея серьезного опыта работы в области проектирования не возьмусь про это говорить). Но речь шла о тестовом примере. Насчет сингулярности в решении задач ТУ. Есть такое дело, только опять же в данном случае за счет использования RIGI мы в первом приближении уходим от сингулярности. Заметьте, только в первом приближении. CLPL, которые я посоветовал p_sh, это уже, грубо говоря, следующее приближение - результаты дает получше. Насчет больших (в пределе бесконечных) усилий в особых точках, и получающейся большой арматуры. Если брать максимальное значение армирования в особой точке и класть такую арматуру по всей плите - то да - это проблема. Если обратить внимание, что большая плотность арматуры получается на маленьком участке и понять, что самой арматуры получается не так много (большую интенсивность умножаем на маленькую ширину) - то все не так уж плохо. Хотя конечно, лучше этих сингулярностей избегать - возможности для этого имеются. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Собствено говоря, про размер конечных элементов я начал говорить потому, что знаю, что существует ошибочное предубеждение: размеры конечных элементов нельзя делать слишком маленькими, исходя из соображений механики. То есть кэ-балка должна иметь длину в несколько раз больше высоты, кэ-плиты должен иметь размер больше толщины, а иначе нужно моделировать не балкой или плитой, а, скажем, кубиками.
Причем, такое временами говорят не только проектировщики, но и спецы по механике. Я, например, когда-то слышал такие вещи, учась в институте, от преподавателей и даже верил этому ![]() |
|||
![]() |
|
|||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
с учетом замечаний...
Суммарные значения Asro при использовании CLPL ------КЭ Метода перемешений -колонна в верхней правой четверти по грани колонны - 52.74 см2 0,1 м от грани колонны 50.32 см2 0,2 м от грани колонны 46.8 см2 -колонна в нижней правой четверти по грани колонны - 52.1 см2 0,1 м от грани колонны 49.8 см2 0,2 м от грани колонны 45.75 см2 ------КЭ Гибридный 1 -колонна в верхней правой четверти по грани колонны - 52.65 см2 0,1 м от грани колонны 50.94 см2 0,2 м от грани колонны 47.52 см2 -колонна в нижней правой четверти по грани колонны - 50.92 см2 0,1 м от грани колонны 49.6 см2 0,2 м от грани колонны 46.01 см2 констатирую, что различия существенным образом сократились!! но появился вопрос.: усилия внутри CLPL - есть результат чего??. Как механически можно рассматривать CLPL - как область повышенной жесткости?... [ATTACH]1143629101.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
p_sh
Как механически можно рассматривать CLPL Как решение задачи о взаимодействии колонны и плиты, исходя из их действительных размеров и действительной жесткости (в отличие от RIGI, где размер площадки берется такой, как он есть, а вот жесткость площадки на верхушке колонны берется бесконечно большой). |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Также, учитывает ли CLPL толщину плиты, в свете определения усилий в колонне с учетом толщины плиты, или следует дополнительно ввести жесткое тело в колонну в пределах толщины плиты?. Думаю, что последнее утверждение верно. (следует дополнительно вводить жесткое тело). |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
[ATTACH]1143659071.gif[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Действительно в "размазывании жесткостей" четкого понимания нет, поэтому собственно RIGI предпочитаю. Как я понимаю CLPL приводит жесткости элементов в стыках приближенно к "реальной", т.е. исключает дубрирующие жесткости на участках равных площади сечения колонны(для плиты) и соответственно толщине плиты(для колонны). Это так?
|
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Чтобы жесткость совпадающего участка колонны и плиты не учитывалась дважды, действительно можно использовать эксцентрисистет. Хотя, по сравнению с остальным - это уже мелочь Результат полностью не совпадет с моделированием 3d-элементами - так как теория балок и теория плит лишь приблизетельно совпадают с трехмерной теорией упругости. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Но я вот многие вещи себе не вполне представляю и тем не менее пользуюсь - куда деваться - жестокий капитализм, разделение труда и т.п. А вы хорошо понимаете чем гибридные конечные элементы отличаются от метода перемещений или чем теория Кирхгофа отличается от теории Миндлина и т.д. ? Или, скажем, как функционируют конечно-элементные решатели? Цитата:
а в том, что вся жесткость стержня в обычной конечно-элементной постановке задачи приходится в одну точку - в один узел. Теоретически говоря, мы в этой точке должны получать, например, бесконечную поперечную силу в плите. И не получаем ее только из-за того, что сетка не бесконечно мелкая. RIGI и CLPL позволяют решить эту проблему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
2 Rotfeder
Я предполагал что CLPL моделирует этот участок "сдвигая" конечные элементы оболочки как этого добиваемся в стыках стена-колонна при помощи экц-ов. И ве-таки можно на пальцах объяснить логику метода CLPL? Ведь, согласитесь когда есть два способа моделирования нужно иметь хотя бы общее понятие о работе того или иного подхода. С RIGI никаких вопросов у меня не возникало: аналог жесткой вставки с нулевыми усилиями. А вот с CLPL к сожалению недопонимание. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
EXZet
Если на пальцах - то так: в rigi участок плиты, соотвествующий верхушке колонны считается абсолютно жестким. Это способствует распределению усилий из точки примыкания стержня (колонны) на действительную поверхность контакта. В clpl же связь между перемещениями узлов плиты над колонной и верхнего узла колонны (он может геометрически не совпадать с узлом плиты) определяется исходя из условий контакта плиты и колонны. Есть площадка контакта (определяется по включенным в группу clpl элементам плиты), на ней пишутся условия равновесия и неразрывности перемещений. Потом все это учитывается в матрице жесткости. Если хотите подробнее - напишите нам вопрос в техподдержку - я ж так понимаю, что вы официальный пользователь - ответят подробнее (только вопрос распишите - чем подробнее спросите, тем подробнее ответят). Если неофициальный пользователь - то приходите к нам на семинары. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
А кстати у меня вопрос возник. В первую очередь для Дмитрия, p_sh и EXZet. Тут говорилось о том, что нужно избежать двойного учета участка на стыке колонны и плыты (например, за счет введения эксцентриситета для колонны).
А надо ли это вообще делать? (для иллюстрации смотрим на картинку в сообщении Дмитрия). В случае с моделью из стержня и плит мы два раза учитываем вес материала в участке пересечения колонны и плиты. Это так. Но с жесткостью сложнее. Если взять жесткость по вертикальному перемещению, то у плиты этой жесткости по сравнению с колонной практически нет. А укоротив колонну мы потеряем кусочек материала, работающего на сжатие, то есть фактически увеличим жесткость колонны, по сравнению с со случаем с 3d-элементами. Или я не прав? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Rotfeder, вы правы!
но, ЯТД, опять придем к дуализму в решении данного вопроса моделирования: 1. для "центрально" сжатых колонн, где основной характеристикой является их осевая жесткость следует поступать как Вы описали - ничего не предпринимать. 2. для "внецентренно" сжатых, т.е. в случае если колонна активно работает на изгиб (например, крайние колонны, или нерегулярный шаг колонн), то можно уточнить решение (причем с учетом п. 1. не всегда в запас) о изгибном моменте в колонне, вводя эксцентриситет (жесткое тело) ps. видимо следующим за CLPL уточнением узла колонна-перекрытие можно ожидать решение, учитывающее данную двойственность в математической идеализации РС т.е: неувеличение осевой жесткости колонны с увеличением изгибной. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Про работу CL-PL я понимаю так: продольная жесткость примыкающего элемента колонны добавляется не к одному узлу плиты, а неким образом распределяется по всем узлам площадки контакта... Кстати, тогда получается, тогда получаемый результат зависит от длины примыкающего балочного КЭ, что не очень хорошо. Например, если сделать этот КЭ очень коротким, в Cl-Pl получится ерунда... Кстати, возвращаясь к теме армирования: если программа выдает его для плит в виде интенсивности, то каков физический смысл результатов расчета по трещиностойкости? Тоже "интенсивность ширины раскрытия трещин"? :shock: ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
1. осредненным усилиям 2. осредненному армированию 3. по 1 и 2. вместе. итого - требуется авторитетное мнение разработчиков... ps. в версии 2006 в отчете по физнелину выводится ширина раскрытия? и т.д.. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Ну, по определять ширину раскрытия трещин по физически-нелинейному расчету, конечно, хорошо, но, во-первых, ничего подобного в MicroFE еще нет (нелинейный расчет перемещений я не рассматриваю), во вторых, на мой взгляд, прежде чем замахиваться на «нелинейные трещины», для начала неплохо было бы сделать более-менее физически корректный расчет трещин в плитах вообще: определение схемы трещинообразования (ориентации трещины) и ее физической ширины раскрытия, т.е. хотя бы на уровне ЛИРЫ или SCAD’а…
К тому же разработчикам полезно знать, что плиты в разных частях могут иметь различное армирование и в задании данных для расчета по трещиностойкости должна быть возможность дифференцированного ввода данных, а сейчас, чтобы посчитать картинку с трещинами в плите, приходится задавать либо задавать какие-то средние цифры «с потолка», чтоб результат получился в нужных пределах, либо считать плиту по кускам, что не наглядно и очень неудобно. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
По поводу зависимости от результата от дробления колонны на конечные элементы не беспокойтесь. Конечные элементы в колонне соединяются последовательно, жесткость передается от одного элемента на другой через узлы. В принципе CLPL можно интерпретировать как особый конечный элемент, вставленный между колоной и плитой. И из геометрических размеров имеет значение только размеры площадки контакта. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Дмитрий, принимая во внимание
Цитата:
1. берем балочные усилия с участка осреднения (N, M, Q) по выбранному направлению, 2. берем осредненное армирование (или назначаем своё), 3. проверяем ширину раскрытия на балочных модулях (арбат, статика) на усилия определенные в п. 1. :?: |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Это нормально работает, если малы Srs и Mrs. Напрмер, прямоугольная шарнирно опертая плита. Максимальные Mr и Ms в центре, Mrs = 0. Если геометрия более сложная, то уже не получится. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Если углы одинаковые, а прогибы разные, то сечение может быть и не плоским. См. рисунок - (прошу прощения за качество) - там где красные стрелки углы поворотов одинаковы, однако линия не плоская. [ATTACH]1144151842.GIF[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Нельзя путать механическую схему и конечно-элементную. В к-э схеме колонна примыкает только в одной точке, а в жизни - по поверхности. Наша цель в том, чтобы сделать "как в жизни". Вы предложили объединить углы поворота в узлах. Я показал на что это может быть похоже, если не наложить еще и связи на перемещения узлов. Рисунок немного условный. Стрелочки показывают узлы. Колонна - посередине. Подробнее рисовать лень - у меня это не очень хорошо получается. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Может мы говорим о разных вещах? Вроде речь шла о сопряжении колонны и плиты, причем колонна моделируется стержнями, а плита - оболочками. А в вашей схеме одни балки. Мой рисунок был в качестве абстрактной иллюстрации. Будем считать его неудачным. Вот схемка - достаточно условная - плита 6х6 м на одной колонне, установленной по центру. Сетка 0,2х0.2 м. Равномерно распределенная нагрузка. У центральной части узлов плиты объединены Rx, Ry, Rz. [ATTACH]1144158740.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
[ATTACH]1144162859.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
![]() Но с CLPL никто не обещал, что будет соблюдаться гипотеза плоских сечений. Эта гипотеза - достаточно грубое приближение поведения точки контакта колонны и плиты. И использовалась она потому, что ее относительно просто реализовать. Насколько я понимаю, при помощи простого объединения перемещений и углов поворота (в MicroFe это называется KOPL) она не моделируется (углы должныбыть равны, а относительные перемещения краев площадки контакта - косисимметрыичны - левый край идет вверх, правый - вниз или наоборот), поэтому ее реализовали отдельно (RIGI). А CLPL - это уже следующий шаг в развитии. Идею CLPL я уже описывал выше, не буду повторяться |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
[ATTACH]1144216095.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Картинка с результатми прилагается. На картинке эпюры Mr для сечения по плоскости ZX для двух нижних этажей. CLPL исправлено только для нижнего этажа. [ATTACH]1144225950.GIF[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Но всетаки почему в одноярусной схеме перемещения вверх в точке где колонна (хотя правда они очень малы). [ATTACH]1144231406.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
У меня такого эффекта нет. Перемещения Uz везде отрицательные. [ATTACH]1144236919.GIF[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Пока несколько возможностей на перспективу:
летом выйдет релиз с вероятностным расчетом строительных конструкций (оценки надежности). осенью планируется выпуск расчета осадок грунта во времени с учетом эффектов консолидации и ползучести. |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() например: http://www.pinega.da.ru/ http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm Цитата:
по какой (чъей) теории? заранее благодарю за ответы. |
|||
![]() |
|
||||
Решение для пространственной задачи. А все параметры будут известны ближе к выходу соответствующего расчета.
Кстати, некоторые вопросы по поводу моделирования грунтов будут освещены на семинаре в МГСУ 28 апреля (каф. механики грунтов). |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Считал три рамы, задача - вычисление РСУ... Расчет провел, все красиво на экране, перевел в DXF-файл и тут вспомнил о старом глюке, когда номера элементов повернуты под углом 90 градусов к плоскости рамы. Пришлось ручками делать. Это три рамы, а когда их тридцать? Комплекс радует возможностями, но и стабильно огорчает (к сожалению) такими мелочами.
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
когда-то написал для вращения текстов макрос для акада. но т.к. вращение происходит вокруг оси Z то для достижения нужного результата следует пользоваться следующей инструкцией.
1. Установить вид справа Меню ВИД->3М Виды->Справа 2. Запустить на выполнение макрос DTRotate 3. Выбрать все объекты рисунка (поставлен фильтр на dtext) (нажать enter) 4. Задать угол вращения 90 (нажать enter) 5. Установить вид спереди. макрос в архиве [ATTACH]1145777982.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2005
Сообщений: 14
|
aldt
Цитата: Вот типовая задача в ЛИРЕ 9.2: ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 22/04/2006 23:10 520_ Инфоpмация о pасчетной схеме супеpэлемента типа 2000. - поpядок системы уpавнений 1115522 - шиpина ленты 964229 - количество элементов 204481 - количество узлов 202569 - количество загpужений 5 - плотность матpицы 1% - количество супеpузлов 0 - pазмеp виpтуальной памяти 329624 Kb - дисковая память : 4881.812 M 23:10 522_ Ресуpсы необходимые для выполнения pасчета 1. Размеp виpтуальной памяти 67 - 68 M 2. Дисковая память : 6426.659 M фоpматы данных 171.000 M матpица жесткости основной схемы 4881.812 M матpицы жесткости супеpэлементов 0.000 M динамика (f04) 638.307 M пеpемещения (f07) 255.323 M усилия (f08) 192.087 M pеакции (f09) 0.000 M pасчетные сочетания (f10) 288.131 M 3. Оpиентиpовочное вpемя pасчета 390.03 мин. Гаусс 253.30 мин. динамика 124.35 мин. pасчетные сочетания 0.18 мин. 07:16 7_ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО. Время расчета 511.32 мин. Вопрос к разработчикам Микрофе: -есть ли возможность передачи данных из ЛИРЫ в Микрофе? -затраты времени на решение подобной задачи (2 динамических загружения - 12форм)? В принципе вопросы к разработчикам MicroFe логично задавать в рамках другой темы. Например, "Сопоставляю MicroFe с другими программами". Но поскольку вопрос прозвучал здесь - здесь и ответим. 1. Возможности всегда существуют. 2. О затратах времени для подобных задач можно судить по прилагаемым ниже протоколам решения статической и динамической задач для одной из расчетных схем (1 585 044 уравнений) реального объекта. Краткий комментарий к динамической задаче. В протоколе для опций расчета указано, что массы согласованы. Это означает, что автоматически строилась и использовалась в расчете недиагональная матрица масс. При этом в данной задаче все степени свободы являлись динамическими. Поскольку различные формы свободных колебаний системы должны быть ортогональны друг к другу, то всегда после их нахождения проверяется выполнение условия их ортогональности. [ATTACH]1145970364.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Ответ на вопрос из темы Лира 9.4
maestro OFF А Баглаеву некогда.... Работа завалили. Но немного напишу. 1.расчет задачи - 6,7 мин. Протоколы - в приложенном файле. Хотя Вы протокол не приложили... Или я просмотрел. Считал в версии 2005. В 2006 быстрее и без разбиения на подконструкции. 2. Я делаю все на жестких вставках. Потом получаются усилия только в балке и только в плите. Они и ставятся. Больше я ничего не вычисляю. Мономах считает по-другому и там действительно как-то все это совместно работает и там подбирает арматура в тавре совместно с плитой. Но как- не знаю- не люблю Мономах... При таком моделировании Вы отдельно определяете арматуру в плите и стержне, потом вручную (или автоматически без использования Лиры) армируете тавровое сечени.Или я не прав? 3. Действительно в Лире нет отдельного объекта "линейная нагрузка". Это есть в Мономахе. мы говорили о Лире... Все-таки хоть чего-то нет Smile 4. По шарнирам - горизонтальные участки в специализированных нелинейных элементах возможны? А вертикальные ниспадающие? 5. Сие великолепие можно было увидеть в Киеве и в Одессе в декабре 2005 года и в Киеве в феврале 2006г. В следующий раз семинар на Украине будет - постараюсь сообщить. Днепропетровск не обещаю Smile 6. Угловую арамтуру в MicroFe не выделяем. Есть такая возможность в Статике. 7. В версии 2005 нелинейных объемных элементов нет. Хотя могу и ошибаться. Задач пока с использованием таких элементов не было. Есть нелинейные связи между элементами. Это позволяет с успехом решать нелинейные задачи. Вроде все. Если что упустил - напомните. По колонне пока нет времени задачу сделать. Можно ориентироваться на решение Rotfeder. Я думаю, он вряд ли напутал. [ATTACH]1146838269.zip[/ATTACH] |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
НИколай Баглаев
Баглаеву некогда.... Работа завалили. Всех завалили... 1.расчет задачи - 6,7 мин. Протоколы - в приложенном файле. Хотя Вы протокол не приложили... Или я просмотрел. Считал в версии 2005. В 2006 быстрее и без разбиения на подконструкции Есть там протокол.. есть.. посмотрите. .Есть... Время счета- 10 мин... Интересно... Просто в протоколе Микрофе нет времени разложения сосбно матрицы (верней есть.. н опонять трудно..) Я понл так (про большую задачу): 84+69+4+91+78+3=329сек/60=5,4 мин В ЛИре разложение матрицы около 3 мин (по секундам там нет). Оптимизациия- до 2 мин... Все остальное время в ЛИре отхавывают различные процессы, которых в протоколе МикроФе нет.. Диагностика и прочее.. Т.е. считает матрицы Лира быстрей.. А вот общее время расчета больше. А чем прикол? Когда в МикроФе происходит анализ ошибок? Прогнозирование времени расчета? Предлагаю тестить на больших задачах. БОльшую получаем просто- копируем его дважды в выоту и тестим. Завтра выложу свои результаты. При таком моделировании Вы отдельно определяете арматуру в плите и стержне, потом вручную (или автоматически без использования Лиры) армируете тавровое сечени.Или я не прав? При каком? Я просто считаю армирование прямоугольника и ставлю в балку, а отдельно- армирую плиту. Все. Все-таки хоть чего-то нет Интеллектуальные объекты- пока слабое место Лиры ![]() 4. По шарнирам - горизонтальные участки в специализированных нелинейных элементах возможны? А вертикальные ниспадающие? А теперь еще раз и по-русски желательно ![]() 5. Сие великолепие можно было увидеть в Киеве и в Одессе в декабре 2005 года и в Киеве в феврале 2006г. В следующий раз семинар на Украине будет - постараюсь сообщить. Днепропетровск не обещаю Smile А вы давайте, давайте ![]() 7. В версии 2005 нелинейных объемных элементов нет. Хотя могу и ошибаться. Задач пока с использованием таких элементов не было. У меня были ![]() Есть нелинейные связи между элементами. Это позволяет с успехом решать нелинейные задачи. ![]() ![]() ![]() У нелинейных оболочек Микрофе разрушение может быть? По колонне пока нет времени задачу сделать. Можно ориентироваться на решение Rotfeder. Я думаю, он вряд ли напутал. По армированию более-менее... |
|||
![]() |
|
||||
maestro
Просто в протоколе Микрофе нет времени разложения сосбно матрицы (верней есть.. н опонять трудно..) Я понл так (про большую задачу): 84+69+4+91+78+3=329сек/60=5,4 мин В ЛИре разложение матрицы около 3 мин (по секундам там нет). Оптимизациия- до 2 мин... Все остальное время в ЛИре отхавывают различные процессы, которых в протоколе МикроФе нет.. Диагностика и прочее.. Т.е. считает матрицы Лира быстрей.. А вот общее время расчета больше. А чем прикол? Когда в МикроФе происходит анализ ошибок? Прогнозирование времени расчета? ИМХО Собственно время разложения матрицы мы не сравниваем. Сравниваем скорость решения. Вы, кстати, на какой версии Лиры считали? По большим задачам - выложу позже. При каком? Я просто считаю армирование прямоугольника и ставлю в балку, а отдельно- армирую плиту. Все. Подход понятен. Просто я имел в виду немного другое: чаще всего ребристую плиту армируют как тавровое сечение, в ребре размещают нижнюю арматуру, в полке - верхнюю..... А теперь еще раз и по-русски желательно По-русски - моделирование текучести и разрушения. Понятно, что скорее всего, в нелинейных элементах есть разрушение. А вот есть ли возможность моделирования площадки текучести.... А вы давайте, давайте Обычно тако пишут, когда сказать нечего... От Вас не ожидал. Рассчитывал на нормальный диалог. чесать правой рукой левое ухо Smile Это все-таки не то Smile У нелинейных оболочек Микрофе разрушение может быть? ИМХО Что нелинейные элементы с линейными связями, что линейные элементы с нелинейными связями - примерно одно и то же, тем более на таких сетках, которые используете Вы. Обсуждать данное утверждение не хочу. У обололчечных и стержневых нелинейных элементов может быть разрушение. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Николай Баглаев
ИМХО Собственно время разложения матрицы мы не сравниваем. Сравниваем скорость решения. Вы, кстати, на какой версии Лиры считали? По большим задачам - выложу позже. Так-то оно так... Но... Как выяснилось- и под решением можео понимать разные вещи... Когда МикроФе проводит диагностику? Оптимизацию матрицы? Есть ли блок прогнозирования длительности расчета? Я считаю на 9.2. По большим задачам- и я попозже выложу. Подход понятен. Просто я имел в виду немного другое: чаще всего ребристую плиту армируют как тавровое сечение, в ребре размещают нижнюю арматуру, в полке - верхнюю..... Я так не армирую. Неудобно. Да и слабо я как-то представляю- зачем на столько усложнять жизнь работягам с вязанием хомутов? Поэтому я арматуру балки засовываю в прямоугольник. Мономах может распихивать по полке, но мне это не нравится и нет нужды. По-русски - моделирование текучести и разрушения. Понятно, что скорее всего, в нелинейных элементах есть разрушение. А вот есть ли возможность моделирования площадки текучести.... Разрушение есть. Площадки текучести моделируются в диаграмме работы материала слабонаклонными участками. Обычно тако пишут, когда сказать нечего... От Вас не ожидал. Рассчитывал на нормальный диалог. Тю.... Чем это я так успел обидеть? Вы сказали: Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() ИМХО Что нелинейные элементы с линейными связями, что линейные элементы с нелинейными связями - примерно одно и то же, тем более на таких сетках, которые используете Вы. Не согласен. У нелинейного КЭ в Лире есть возможность уменьшать сечение за счет трещинообразования. Таким образом пластические шарниры образуются естественным путем без участия пользователя. Как нелинейная связь будет меняться по сечению- не представляю. Опять же- а как для этих связей задаются диаграммы работы? В виде нелинейных КЭ- более общий вид. Можно дописать физ. нелин. объемники грунта, к примеру.... Обсуждать данное утверждение не хочу. НЕт уж, уж.. позвольте ![]() У обололчечных и стержневых нелинейных элементов может быть разрушение. Панатна. |
|||
![]() |
|
||||
maestro
По поводу анализа. В нашей программе для анализа точности решения есть специальные инструменты. Например, в Вашей задаче нашел нестыковочку (см. приложение 1), которая привела в том числе и к тому, что число обусловленности для этой задачи порядка 1e+11, что не есть хорошо - решение получается с большой погрешностью Число обусловленности матрицы для реальных задач должно быть порядка 1e+8, 1e+9. Лира таких вещей не ловит. Это только одна из возможностей анализа. Что касается нелинейных задач: для тестирования возможностей решения попробуйте решить задачу из приложения 2. Могу пока сказать, что в MicroFe она может быть решена несколькими способами. Тю.... Чем это я так успел обидеть? Прошу прощения, я просто не понял к чему было написано. У нелинейного КЭ в Лире есть возможность уменьшать сечение за счет трещинообразования. Таким образом пластические шарниры образуются естественным путем без участия пользователя. В MicroFe учитывается не только уменьшение сечения, но и смещение срединной линии (трещина чаще всего с одной стороны). Что касается свойст нелинейных связей, то они задаются диаграммами. Причем у диаграмм может быть вертикальный участок, что позволяет решать задачи о разрушении (один из вариантов решения задачи из приложения 2). Кстати, маленькое наблюдение - Ваша задача очень хорошо подходит для метода суперэлементов. Решу большую задачу в Вашей постановке и предложу свою с похожими параметрами по размерности. Не против? [ATTACH]1146919860.zip[/ATTACH] |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Скажите, реально разобраться в MicroFe самому(по книгам) на уровне расчета многоэтажного монолитного здания или же надо прибегать к помощи разработчиков?
И вообще, кто-нибудь изучил эту программу самостоятельно на достаточно высоком уровне? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2005
Сообщений: 39
|
DDlis
А почему без разработчиков? Программа значительно проще чем Лира или Scad, но она другая. Не похожая. В стоимость, как я помню, входит начальное обучение. Только для того, чтобы поставить на лыжи. Дальше начнут работать мозги, интуиция, логика. Год сопровождения. maestro как обычно ты ошибся. Когда малыши две недели назад решали тестовые задачи с помощью 6 элементов, ты выложил результаты полученные на 200 (может быть и больше) элементах. Результаты были гораздо хуже по точности, но тебя порадовали. Счастье тебе. Хотя, прости, все всё поняли. Сейчас второй раунд. Ты начинаешь очередную бодягу. На примере, предлодженной тобой задачи ясно видно, что MicroFe работает в разы быстрее чем Лира. Все твои вопросы, высосанные неизвестно откуда, подчеркивают твоя растерянность. Мол в Лире разложение матрицы происходит быстрее, чем решение всей задачи в MicroFe. Лире -УРА. Ну ничего. Наладиться. Не расстраивайся.. Были какие-то вопросы по поводу оценки точности. Как я понял, ты (Лира) проглядел ошибку в исходных данных. В твоем примере одна колонна стоит(УРА) совершенно без всякой связи с остальной конструкцией. Неужели Лира не выявляет ошибки такого плана? Кстати, почему в твоем примере все этажи одинаковые, почему нет ни одной диафрагмы? Соединение колонна-плита просто дрянь. Где обещанные убогие АТТ под размер сечения колонны? Даже это невозможно. А сколько было слов. Николай Баглаев Риспект. Удивляюсь выдержке. Но профессионально. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
2 DDlis
Цитата:
![]() Anton54 Цитата:
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Anton54, не поймите меня словно я пытаюсь вас подковырнуть (ибо это не есть цель). целью в этом случае является обозначение возможностей программы Микрофе - что в ней хорошего и что в ней не очень, в соответствии с названием темы. от себя, в русле обсуждения, замечу, что как для пользователя более всего интересуют расчетные возможности , возможности формирования адекватной РС, и др, . быстрота расчета несколько вторичнее. ЯТД. (хотя быстрота безусловно плюс). Вопрос Николаю число обусловленности - на что ориентироваться, как оценить ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2005
Сообщений: 39
|
p_sh
Да в MicroFe есть специальный вид расчета, который предназначен для выявления дефектов расчетной модели ( ошибок ввода или конструктивных). Смысл расчета, если правильно помню, заключается в определении собственных значений и форм матрицы жесткости. На семинарах ТЕХСОФТ рекомендует выполнять этот расчет в первую очередь. Он позволяе выявить ошибки РС до получения основных результатов. Естественно, если Вы получили распределение жесткостей в соответствии с тем, что заложено, то все нормально. Но смысл расчета выявить отклонения (подвижность, изменяемость, перепад жесткостей и т.п.). В примере maestro очевидная неточность в геометрии. Кстати, разрушение (выход из работы) колонны, балки, плиты внешне будет выглядеть примерно также, но получается в результате расчета на "прогрессирующее обрушение" . Год назад , когда получил MicroFe 2005, попробовал выполнить этот расчет. Надо определить элемент вышедший из работы. Дальше программа сама дает последовательность разрушающихся элементов (не Вы задаете). Если я что-то перепутал Баглаев поправит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
DDlis
Цитата:
Цитата:
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
в результате определяется спектр собственных значений МЖ. а где посмотреть эти значения ????! - лямбды? в других программах ошибки РС выявляю по эпюрам усилий (получается совсем не то, при этом некачественные ошибки уловить очень сложно), картине перемещений (получаются "непредусмотренные" перемещения - разрывы РС и т.п.)... |
|||
![]() |
|
||||
На нашем сайте www.tech-soft.ru размещен перечень основных новых возможностей ПК MicroFe и ПК Статика.
to maestro Прошу прощения за задержку с большой задачей - завал образовался. В ближайшее время обязательно выложу. Как дела с задачей на разрушение? |
||||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Николай Баглаев
Прошу прощения за задержку с большой задачей - завал образовался. В ближайшее время обязательно выложу. Аналогически. Стартуем 3 больших объекта. Каждый день по крупному блоку считаю. Времени нет катастрофически. Но тоже разгружусь- надстрою еще стокоже и просчитаю и выложу протокол. Лира таких вещей не ловит. Это только одна из возможностей анализа. Лира ловит довольно незначительные погености. Помню как-то раз на схеме в десятки тысяч тонн у нее не сошлось решение на пару килограмм, а чем Лира тут же радостно сообщила ![]() В MicroFe учитывается не только уменьшение сечения, но и смещение срединной линии (трещина чаще всего с одной стороны). В Лире все и проще, и сложней. Там просто сечение эл-та дробиться на маленькие квадратики и по мере разрушения тех или иных квадратиков они просто вычеркиваются. Поэтому трещины растут естественно с той стороны, с которой им пожелается ![]() Что касается свойст нелинейных связей, то они задаются диаграммами. Причем у диаграмм может быть вертикальный участок, что позволяет решать задачи о разрушении (один из вариантов решения задачи из приложения 2). Сюхай... Одного не пойму- а если уже все так сложно у вас- почему бы просто не сделать объемники нелинейными? Это же гораздо удобней.. НАверняка- будут же проблемы при интерпретации картины НДС этих связей. при задании исходных данных.. Зачем это все? Кстати, маленькое наблюдение - Ваша задача очень хорошо подходит для метода суперэлементов. НИколай- да на самом деле еще проще. Эта задача высосана из пальца для тестов двух прог на одинковых сетках. Так как передача будет осуществляться через DXF, т.е. с потерей всей инфы по жесткостям и нагрузкам, то вот такая задача и родилась- примитивная. с минимумом жесткостей. А потом для облегчения теста мы эти этажи просто надстраиваем. Ессно, что она классная для суперэлементов ![]() ![]() ![]() Да и еще... сюхай, НИколай- личная просьба. Вы можете унять вашего не в меру ретивого пользователя anton54? Я понимаю, что вы инженер сопровождения, а не психиатр, не воспитатель десткого садика и это не совсем ваш профиль, но может быть попытаетесь? Может скажете чего-нить как человек, которому не безразлична репутация предмета, защищаемого такими сторонниками и такими методами? Я, конечно тоже что-то попытаюсь сказать... Но не знаю- удастся ли мне донести что-то... Anton54 Без вас не посвятиться, мой очаровательный хамовитый визави ![]() Когда малыши две недели назад решали Малыши, говорите? Ну-ну.... ![]() ![]() ты выложил результаты полученные на 200 (может быть и больше) элементах. Можно было бы банально намекнуть, что брудершафта не пили, но похоже не поможет... Правила этикета вы наверное проходили танком вместе с основами конечноэлементоного анализа? Просто квалификация и там, и там похожа... Счастье тебе. Хотя, прости, все всё поняли. И вам счастья... ![]() ![]() Сейчас второй раунд. Где вы покупаете траву? По моему она очаровательна.. Теперь вот раунд где-то увидели.. Где? У кого? Мог быть бы с вами, но вы же в ринг не выходите- вы из-за бортика покрикиваете... А с НИколаем у нас как-то без мордобоя... Ты начинаешь очередную бодягу. Ути-пути, культырный вы наш.. МалаЦЦа! На примере, предлодженной тобой задачи ясно видно, что MicroFe работает в разы быстрее чем Лира. Кому видно? Вам? Это еще ни очем не говорит.. Вам вот и бокс тут где-то видится.. Мне видна непонятка- матрицу раскладывает быстрей Лира, а полное время расчета меньше у МикроФе... Непонятненько... Потестим большую задачу (на пару часов)- увидим еще более полную картину. Лире -УРА. В первый раз с вами согласен. Ну ничего. Наладиться. Не расстраивайся.. Я тоже так думаю. Будет жив МикроФе... Я думаю.. Все будет хорошо- не расстраивайтесь ![]() Были какие-то вопросы по поводу оценки точности. У кого? Как я понял, ты (Лира) проглядел ошибку в исходных данных. Глубины вашего понимания вопроса могут состязаться только с вашей культурой ![]() В твоем примере одна колонна стоит(УРА) совершенно без всякой связи с остальной конструкцией. Да? И вы можете ее продемонстрировать? Или опять пригрезилось? Там, помниться, действительно была одна колонна, которая состояла только из верхнего КЭ. Просто потому, что НДС той колонны меня сильно не волновал на всю высоту, но вообще мне было интересно получить там усилие и я ее сделал на один этаж и сразу внизу закрепил... Такую вот колонну- помню.. Не связанную с расчетной схемой- не помню... Неужели Лира не выявляет ошибки такого плана? Колонну, идущую не на 2 этажа, а на один? С нормальным защемлением внизу? А почему она ее должна выявлять? Кстати, почему в твоем примере все этажи одинаковые Потому что сударь вы, как и чукча из хорошего анекдота- не читатель, а писатель. Если бы вы были читателем, то истоки сего феномена вам были бы известны- потому что геометрия переидывалась из DXF а дальше для теста этажи просто копируються и тестируется задача заведома одинаковая у двух людей с одинаковым кол-вом КЭ. почему нет ни одной диафрагмы? Потому и нет. Это тестовая задача- понимаете? А оригинальное здание было трехэтажным и из нескольких таких блоков в плане. НЕ было нужды в диафрагме ![]() Соединение колонна-плита просто дрянь. Вы у нас категоричный малый, категоричный.... ![]() Где обещанные убогие АТТ под размер сечения колонны? Для вас АТТ убогие? Но пока они есть только в МикроФе- так что вопросы к ним. Служба поддержки Лиры на пару со мной считает, что такого моделирования, как в приведенной схеме- вполне достаточно. Ваше мнение, как светилы конечноэлементого анализа, чьи выводы и утверждения всегда обосновываются весьма весомыми голословными утверждениями. как вы понимете- волнуют нас в последнюю очередь ![]() А сколько было слов. А сколько из них хамских! ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
DTab
Цитата:
maestro Лира ловит довольно незначительные погености. Помню как-то раз на схеме в десятки тысяч тонн у нее не сошлось решение на пару килограмм, а чем Лира тут же радостно сообщила Smile Это выполнение условий равновесия. MicroFe такой анализ выполняет. Не только по системе в целом, но и по отдельным нагружениям. В Лире все и проще, и сложней. Там просто сечение эл-та дробиться на маленькие квадратики и по мере разрушения тех или иных квадратиков они просто вычеркиваются. Поэтому трещины растут естественно с той стороны, с которой им пожелается Smile Что касается стержневых элементов, то в MicroFe тот же подход. Для плитных немного другой (там разбиение идет на слои...). Одного не пойму- а если уже все так сложно у вас- почему бы просто не сделать объемники нелинейными? Это же гораздо удобней.. НАверняка- будут же проблемы при интерпретации картины НДС этих связей. при задании исходных данных.. Зачем это все? Я бы сказал что не очень сложно... С использованием нелинейных связей можно решать задачи на более грубых сетках. А для нелинейных задач количество элементов существенно важнее, чем для линейных. А что касается нелинейных объемников - они будут в 2006 версии. Вы можете унять вашего не в меру ретивого пользователя anton54? К сожалению, ничего сделать не могу. Он не является нашим сотрудником. А в форуме каждый может писать что хочет. Могу только попросить его быть более сдержанным в высказываниях. Хотя и от Вас бывают резкие фразы. ![]() Ко всем: давайте вести диалог более выдержанно. Понятно, что каждый болеет больше за тот продукт, который ему нравится. Но не все и не все о продуктах и их возможностях знают. А незнание не освобождает от ответственности ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
|||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Особенно касаемые решателя, если, конечно, насчет "ускорения счета в 4-5 раз" и "снижения требуемой оперативной памяти на порядок" преувеличения... Ведь результаты и так были одними из лучших в своем классе. Что же такое все таки там сделали - итерационный решатель? Помнится, как-то Разработчик уверял, что, мол, все оптимизировано уже дальше некуда и весь дальнейший прогресс упирается в то, что Intel мышей не ловит ![]() Цитата:
![]() Когда же ждать появления возможности простановки цифирок (хотя бы в выбранных пользователем местах) на изополях? Цитата:
![]() Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Порой, во время вечерних посиделок за рюмкой чая ребята обсуждали пути и ходы, которые они предпринимают в этом направлении, но я не верил, что результат будет таким - "был неправ, вспылил, но теперь считаю свое заявление безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить".
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Дмитрий
1. По решателю. Разработчик говорил не о Intel, а о Microsoft Windows. Но нашлись пути для ускорения расчета.... 2. Показ изополей тоже будет немного модифицирован... Но пока без цифирок ![]() 3. Что касается генератора, то он постоянно дорабатывается. В 2006 тоже внесены существенные изменения. Но, к сожалению, не всегда возможно построить хорошую сетку. Появилась возможность решать задачи с несогласованными сетками - я думаю, в какой-то мере это должно решить проблему. 4. Усилия в нелинейных элементах пока посмотреть нельзя. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
28 апреля в МГСУ был семинар. вообще он посвящен механике грунтов и основаниям фундаментов. Но в этот раз был доклад о возможностях нового Ing+ в области расчетов оснований фундаментов. Конечно разработчики не упустили шанс продемонстрировать и другие возможности программы. Кому интересно то доклад записывался на цифровой диктофон - могу выслать по почте частями (или выложить в даунлоад). общий вес 30 Мб, длительность чуть больше 2-х часов.
|
|||
|
|||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() Цитата:
Для объемных КЭ тоже так и не сделан показ результатов в виде изополей? Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
to Дмитрий
Возможности неравномерных полей при показе усилий будут в ближайшее время ![]() to all Ввел в заблуждение по поводу показа усилий. При нелинейном расчете распределенных элементов усилия посмотреть можно, но нельзя посмотреть несколько усилий (в различных слоях). Такая возможность была и в версии 2005, что и привело к моей ошибке. to Дмитрий По вопросу показа усилий в нелинейных элементах подробнее - пишите, буду рад ответить. to maestro Где нельзя? В каких? Почему? В разрушенной части нельзя. Не решали маленькую задачу с разрушением ![]() |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Николай, получаемые напряжения безусловно несут в себе часть важной информации, однако и их представление в виде MNQ.. более наглядно. Но "скрытие" данного представления (возможно) было произведено намеренно, в связи с изменением (в отдельных случаях существенным) геометрических характеристик сечения... или были еще факторы для этого. Как указал маэстро в лире возможно представление в виде MNQ....
Но вопрос к маэстро. как произвести оценку полученных результатов усилий в свете изменения высоты сечения элементов (или я заблуждаюсь)? |
|||
![]() |
|
||||
Sorry за предыдущий пост.... Не разобрался.
Все компоненты НДС после нелинейного расчета можно посмотреть как в целом для оболочки (в этом случае срединная плоскость определяется программой), так и для фиксированного слоя. Что, как мне кажется, очень важно, например при анализе НДС арматуры. Также есть инструменты для приведения оболочечных усилий к балочным. Тем более можно анализировать НДС стержневых конструкций. И строить эпюры для состояния предельного равновесия. Пример подобной задачи я выкладывал для решения в более ранних постах. to maestro Как дела с задачей о разрушении. Вроде небольшая.... Или Лира не справляется ![]() |
||||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2005
Сообщений: 14
|
Maestro
6 мая Николай Баглаев привел решение Вашей задачи с анализом ошибок в dxf-файле, которые Вы не смогли получить в Лире. И там же просил решить простенькую физически нелинейную задачу о предельном равновесии плоской рамы. Судя по Вашему ответу 12 мая это сообщение Н.Баглаева Вы прочитали. Можете обратиться к сообщению Н.Баглаева от 6 мая еще разок и попытаться решить эту задачу с помощью Лиры. Сразу скажем, что задача очень проста - ее можно решить и вручную. Ждем вашего решения, чтобы сравнить его с результатом MicroFe. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
techsoft
которые Вы не смогли получить в Лире. Правильней будет сказать- мало интересовало. Конекретная невязка решения, меньше той, что ЛИра не считает за ошибку меня не интересует. И там же просил решить простенькую физически нелинейную задачу о предельном равновесии плоской рамы. Открыв означенный файлик- я не нашел условия задачи. Там была какая-то рама.. Какие-то силы... Я подумал, что Николай пошутил и проигнорировал этот файлик, поскольку ничего там не было понятно. Попробуйте сделать четкую постановку задачи- поговорим. Сразу скажем, что задача очень проста - ее можно решить и вручную. Да пожалуйста- лишь бы понятно было... |
|||
![]() |
|
||||
Повторяю задачу с небольшими пояснениями
Дана однопролетная двухэтажная рама (пролет рамы - 6 м, высота этажа - 4м) с заданным распределением жесткостей (приведены в файле). Низ рамы жестко защемлен. Также заданы нагрузки (хотя главное в данном случае - их соотношение). Заданы несущие моменты для элементов каждого типа жесткости. Необходимо определить предельную нагрузку (коэффициент к заданному нагружению) и построить эпюры М, N, Q для предельной нагрузки. [ATTACH]1147846722.zip[/ATTACH] |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Николай.
не знаю есть ли в лире решение такой задачи напрямую, но решить её можно следующим образом: произвести нелинейный шаговый расчет задав нагрузку превышающую несущую способность. В результате получится шаг на котором будет разрушение из которого можно сделать вывод о предельной нагрузке и уточнить решение около этого шага. интересны ваши варианты решения : Маэстро и Ваш. зы. Николай, Маэстро, techsoft. возможно ли придумать пример, где разрушение происходит по наклонной трещине.... и посчитать его? |
|||
![]() |
|
||||
to p_sh
Решать можно не только пошаговым методом. Можно и врукопашную. Просто интересуют результаты, полученные с помощью программных комплексов (Лира, SCAD, ANSYS или другие). Особенно хочется увидеть решение от maestro ![]() PS Придумайте задачу. А я попробую решить. Думаю и maestro будет интересно. |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Николай,
я думаю, что подойдет и ваша задача, если в ней после находжения предельного решения по моментам задать несущую способность сечений на поперечную силу (посмотреть их из результатов расчета) такой, чтобы она была несколько меньше решения поперечных сил полученных по "предельно-моментному" решению. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Коллеги.
думаю следует дополнить данную задачу (для чистоты эксперимента) учетом деформаций в системе на изменение усилий., но для этого следует назначить (подобрать) конкретные жесткости, чтобы деформации ощутимо влияли на усилия в конструкциях Николай в вашей задаче возможна потеря устойчивости системы (элемента) раньше потери прочности - если неопределены конкретные жесткости (характеристики сечений). думаю поэтому её решение получится не совсем полным... или возможным |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2005
Сообщений: 14
|
p_sh
Одно замечание о чистоте вычислительного эксперимента. Для сопоставления тех или иных результатов численных расчетов нужно договориться - с чем сравниваем результаты расчета, т.е. об эталонном решении. Для задачи предложенной Н.Баглаевым существует решение, опубликованное в ряде работ. С ним и хочется сравнить решения полученные по разным программам (если его вообще можно получить по некоторым программам). После этого можете менять условие задачи как Вам захочется. Только для измененных задач, будьте добры, получите сами (или найдите в литературе) эталонное решение. Эту задачу предложили по одной простой причине - слишком много рассуждений о физически нелинейных задачах и никакой конкретики. Начнем с Вашего позволения с одной из самых простых. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Николай Баглаев
Задачи я не понял. Жесткостей там реальных нет- только соотношения. Устойчивость зависит от реальных жесткостей. Кроме того, должен признать, что я небольшой спец по устойчивости. Меня в основном интересует общий к-т по устойчивости. И не более. Поэтому, если вы желаете какие-то сколь-нить официальные результаты для сравнений, то лучше вам обратиться в службу поддержки Лиры. К Мише, например ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
maestro. задача имеет "прикладной" характер, тем не менее приемы решения которой могут успешно применятся на практических задачах.: требуется определить предельную нагрузку на схему исходя из несущей способности элементов (в данном случае по моменту (все остальные несущие способности устойчивости и т.п. считаются обеспеченными)) при заданных соотношениях жесткостей. для решения её в лире требуется попотеть...
![]() на сколько я себе представляю в микрофе такую задачу удобно решить с применением нелинейных шарниров, в силу простоты предложенной схемы её можно легко составить (можно сказать, что она заточена под микрофе). однако если заменить сосредоточенные нагрузки распределенными, то данный прием может оказаться неэффективным, т.к. места образования пролетных пластических шарниров необходимо будет отслеживать в пролете, но его место образование заранее неизвестно - вот такую задачу будет решать более-менее равноценно как в микрофе так и в лире. (да и в скаде ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 58
|
p_sh
Кажется задача сформулирована достаточно четко и, как писал techsoft. в литературе имеется решение. Наличие в MicroFe специальных шарниров является неотъемлемым свойством, которое действительно позволяет легко решить данную задачу (как и любую другую). Хотелось бы увидеть решение полученное в Лире или Scad. Тем более, что несколько раз здесь писалось о такой возможности. Почему Вы решили, что будут какие-то проблемы с пластическим шарниром в пролете? Учитывая, что реализован МКЭ, шарниры можно поставить в любые узлы. Если Вы представляете балки , колонны, плиты и т.п. в виде одного КЭ, то естественно шарнир будет возникать по узлам схема. Если реализовать более мелкое разбиение, то можно получить шарнир в любом месте (но только в узле КЭ). |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
в случае попытки нахождения "аналитического" решения необходимо будет уточнять место образования пролетных шарниров (при общих видах нагрузки) и решать задачу шагово (читай вручную) |
|||
![]() |
|
||||
to All
Господа, мне кажется, что дискусия собственно с результатов решения перешла в несколько иную плоскость - как ее можно/нельзя решить, какими инструментами и т.д. Предположения почему ее нельзя решить и т.д. Может все-таки кто-то предложит решение или честно напишет "не могу решить, т.к. мало знаю о данного типа задачах". Данных, приведенных в условии, достаточно для решения таких задач. Тем более здесь много практиков, которые могут взять жесткости, близкие к реальным и тогда вопрос устойчивости может уйти. to p_sh Решение задач всегда зависит от разбиения на конечные элементы. Причем процедура решения данной задачи может существенно не зависеть от того, известно ли место образования пластического шарнира. Тем более, что я писал о том, что задача может быть решена несколькими способами (и не только с помощью нелинейных шарниров). По поводу эталонного решения - после приведения результатов по программам я выложу результаты по MicroFe и ссылку на литературу. to maestro Послать к службе поддержки ( в данном случае Лиры) самый простой ответ. Насколько заинтересован Миша в решении данной задачи? Если он действительно заинтересован - пусть решит, а Вы (или он сам) опубликуете на форуме. тем более, служба поддержки может не отвечать на мои вопросы - я не пользователь Лиры. И даже не являюсь "потенциальным пользователем" ![]() ![]() Я исходил из того, что если Вы говорите о возможностях решения нелинейных задач, то Вы можете такие задачи решить и заинтересованы в диалоге с целью выявления возможностей каждой из программ. Это не заявление о Вашей некомпетентности, просто хочется обсуждать вопросы, которые понимают участники разговора. А лозунги говорить все горазды ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
можно поступить таким образом:приянять сечение прямоугольным (одинаковой для всех сечений h) и в зависимости от изгибной жесткости принять его ширину тогда соотношение осевых жесткостей будет аналогичным, но т.к. вы ссылаетесь на источник, в котором приведено решение то было бы справедливо взять их от туда. и уж совсем никак не обойтись без краевых условий... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Николай Баглаев
Вообще-то я так и поступил- принял на мой взгляд реальные сечения для данной задачи и посчитал просто задачу устойчивости с учетом действия моментов.. Но что-то меня терзают смутные сомнения- что-то тут что-то не так в вашей постановке задачи.. Причем тут пластические шарниры к решению банальной линейной проблемы устойчивости? Вдобавок- для просто как дверь рама? Я чего-то не понимаю? Причем тут нелийнечсть? Я правильно понимаю, что речь идет о решении задачи устойчивости? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
p_sh
Вы меня еще больше запутали. Я увидел действительно какии-то условные жесткости (все еще для всех неоговоренные). Потом вы это "нечто" сделали "каким-то нелинейным", причем стальным нелийненым.... После чего стали давить.. Вот после всех этих "нечто" и "как-тО" появился некий итоговый коэффициент- при каком к-те к данной нагрузке рухнет по прочности подобная стальная рама... Но что теперь с ним делать- непонятно. Итак: 1. Мы решаем задачу устойчивости или прочтоности средствами нелийнености? 2. Определиться-таки с с геометрическими хар-ками 3. Определиться с материалом. Если бетон- то задать армирование Короче- автору задачи, НИколаю Баглаеву- не зачот. Это не из желания как-то поддеть или что, а просто- давайте ставте задачу ЧЕТЧЕ и конкретней. В такой опстановке выполнить ее однозначно и что-то получить для сравнения- невозможно. ПРинципиально Лира легко решит и устойчивость, и нелийненое обрушение. |
|||
![]() |
|
||||
to maestro
Спасибо за лестную оценку моих познаний в сопромате. К сожалению, задачу придумал не я. Она взята из литературы. Жесткости привожу ниже. Что касается устойчивости, то вопрос о ней был поднят p_sh. Мной ни в формулировке задачи, ни в дальнейших постах задача устойчивости вообще не упоминалась. Читайте, пожалуйста, внимательнее. В принципе, для задачи предельного равновесия жесткости практически никакого значения не имеют. Соотношение жесткостей было взято из соотношения несущих моментов. Оно может быть и не таким.... Для конкретизации задачи предлагаю следующие сечения (по возрастанию жесткости): - А= 120см2, I=360см4 - А= 170см2, I=1024см4 - А=240см2, I=2880см4 Модуль упругости и коэффициент Пуассона - сталь. P.S. Принципиально каждый из нас может все! Вот только когда начинаются конкретные вопросы, круг возможностей сужается. ![]() |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
как я понимаю формулировку:
Задана схема, элементы которой способны воспринять определенные (фиксированные) изгибающие моменты и неограниченное колличество нормальных и поперечных сил, не теряя при этом устойчивости и не изменяя геометрической формы. в силу реализации (или идеологии) в лире именно такую схему (как я её представляю) реализовать довольно сложно, гораздо проще оценивать всю совокупность ндс - т.е. напряжения, поэтому представленная задача решается несколько иначе - разрушения элементов происходят от раздавливания, а не от изгиба. постараюсь "смастерить" (иначе и не назовешь) именно ту схему о какой просит Николай. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Что вы все про устойчивость, нормальные и поперечные силы и т.д.?
Обычная задача предельного равновесия - при какой нагрузке (по отношению к заданной) конструкция превращается в механизм (путем образования пластических шарниров). Была бы рама чуть попроще - решение вообще было бы практически очевидно... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Николай Баглаев
НиколаЙ! Оценку вашим познаниям сопромата я не приводил- я лишь сказал, что сама постановка задачи- хромает. Приведите пожалуйста РАЗМЕРЫ сечений. Я могу конечно решить обратную задачу и найти габариты прямоугольного сечения заданной площади и момента инерции, но мне хотелось бы, что бы это привели вы в своей задаче и для всех. Это первое. Второе- так что все-таки требуется расчитать, ядрен-батон? :x Лично мне "предельное равновесие"- ни о чем КОНКРЕТНОМ не говорит. Просто сделать такую раму и разрушить ее по первой группе предельных состояний при каком-то к-те к заданным нагрузкам? пожалуйста- сделайте четкую постановку задачи. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Простите, maestro, что вмешиваюсь, но Николай ничего не говорил о размерах сечений - они не важны. И почему обязательно прямоугольное - может лучше в форме "Z"?
![]() Задача-то обобщенная, не привязанная к материалу или форме сечения, а все необходимые параметры даны... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
Расчетные инженерные комплексы устроены так, что в них заводятся не ЕI, а габариты сечения. Для расчета с прочностью тоже нужен не EI, а кривая работы материала или хотя бы его предел прочности. Поэтому давайте вначале выработаем четкую, ясную, однозначную постановку задачи, а потом будем считать. Кто-то возражает? По мне так пусть хоть Х-образное сечение. Лишь бы одно для всех и с заданными для всех габаритами. Я достаточно четко выражаюсь? |
|||
![]() |
|
||||
to maestro
Постановка задачи - не моя, взята из литературы. Что касается жесткостей - пересчитайте... К сожалению, состояние предельного равновесия описывать на форуме вряд ли стоит - обратитесь к литературе. Может, Дмитрий посоветует (я не силен в этом). Поскольку для Вас непонятна сама постановка задачи, то и о нелинейных расчетах продолжать разговор, ИМХО не стоит. Несущая способность задана - есть несущий момент. Именно он и нужен для нелинейного расчета. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Николай Баглаев
Постановка задачи - не моя, взята из литературы. Да на здоровье! Но дело в том, что взяв ее из литературы по классическому строймеху, под нынешние комплексы ее надо немного адаптировать, чего вы не выполнили. Что касается жесткостей - пересчитайте... Если будет время. Вроде и не тяжело- но почему я? Постановку задачи предложили вы. Вы и пересчитайте. К сожалению, состояние предельного равновесия описывать на форуме вряд ли стоит - обратитесь к литературе. Что такое состояние предельного равновесия "в классике"- я прекрасно понимаю- состояние когда силы, направленные на разрушение конструкции точно равны внутренним силам, удерживающим конструкцию от разрушения. Но для современных инженерных КЭ комплексов эта задача лишена прямого смысла. НАсколько я помню, этот метод применялся максимум когда-то для советсокй методики расчета безбалочных перекрытий. И во всяком случае в вашей первоначальной задаче под нее исходных данных точно не хватало. нелинейных расчетах продолжать разговор, ИМХО не стоит. При таких постановках задач- не имеет смысла вообще ни о чем говорить. Несущая способность задана - есть несущий момент. Именно он и нужен для нелинейного расчета. Для нелинейного расчета нужна диаграмма работы материала для мономатериальной среды, вообще-то. Или такие же данные еще и об армирующем материале и его расположении для биматериальной среды.[/i] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2006
Сообщений: 18
|
В задачах на предельное равновесие конкретные значения жесткостей не нужны. Нужно лишь соотношение жесткостей. И если прогр. комплекс требует числовые значения жесткостей, то можно задать:
1. EI=1000; 2EI=2000; 4EI=4000. 2. Поскольку разрушение сечений предполагается только от изгиба, то жесткость на растяжение (сжатие) следует задать большим числом, порядка 10^10. Что касается нелинейности, то в геометрически линейной постановке задача по нахождению предельной нагрузки - линейная, так как вводится гипотеза о линейном поведении материала до момента разрушения. Я не знаю откуда взята данная задача, но у меня предельная нагрузка получилась равной 14.7826кН. |
|||
![]() |
|
||||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() Цитата:
Сами параметры сечения нужны только для определения предельных усилий в элементе, однако здесь они (пред. усилия) заданы, т.е. задача максимально идеализирована. Так что никаких принципиальных проблем тут нет... Я так понимаю, Ваши затруднения в том, что ЛИРА не позволяет прямо задать обобщенные характеристики нелинейного деформирования элемента (типа упомянутых выше зависимостей) не так ли? Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
А Вас не смущает, что программа все равно, следующим же шагом, пересчитывает все это дело (габариты или что там ей вводят) в EA и EI? Не смущает. И что, разве ЛИРЕ нельзя задать прямо эти величины? По-моему, можно… Можно. КЭ10- численное задание жесткости стержня. Но для нелинейного расчета нужны габариты сечения. т.к. оно выключается из работы с образованием пластических шарниров постпенно- по мере роста трещин. Поэтому для решения данной задачи Лирой лично мне нужны сечения. Потому, в общем случае, можно обойтись зависимостью «момент-кривизна» и «продольная сила – относительная деформация» без всяких там пределов прочности и диаграмм. Не согласен. Для того, чтобы сечение разрушилось- нужно знать предел прочности материала. из которого сделано сечение, а в идеале- кривую работы. А по зависимостям «момент-кривизна» и «продольная сила – относительная деформация» можете с свое удовольствие получить перемещение хоть в миллион миллиметров. Сами параметры сечения нужны только для определения предельных усилий в элементе, однако здесь они (пред. усилия) заданы, т.е. задача максимально идеализирована. Я кажется начинаю понимать... Видите ли, даже если в МикроФе реализовано "нечто", что позволяет как-то прикидывать максимальный несущий момент сечения- это еще ничего не означает. Потому что стержень может быть железобетонным, к примеру. А там вопрос о предельном моменте- не такая простая вещь. Поэтому- если где-то в МикроФе реализованы какие-либо упрощенные вычисления- это не значит, что юзерам остальных прог в это надо тыкать носом. У меня в Лире есть гораздо более мощное средство для таких задач- нелинейный решатель. ВОт им и решу. Дайте габариты сечения. Так что никаких принципиальных проблем тут нет... Есть, есть... Я так понимаю, Ваши затруднения в том, что ЛИРА не позволяет прямо задать обобщенные характеристики нелинейного деформирования элемента (типа упомянутых выше зависимостей) не так ли? Лира может очень многое и эту задачу- в частности и легко. Но для неё не хватает исходных данных. Может, просто Вы неудачно выразили мысль, но это можно сказать про любое статически возможное состояние конструкции, а не только "предельное". Предельное- потому и предельное, что внутренние силы при этом уже исчерпаны. Еще какая-нить блоха сядет на балку- и внешние силы окажутся больше внутренних- и все рухнет. Что проверка результатов расчета программы альтернативными методами не только затруднительна для инженера, но и бессмысленна? Я о том, что на текущий момент метод прежельного равновесия нигде не используется. Поэтому просто так сказать "решаем предельное равновесие"- это еще не полный к-т исходных данных. Вот, скажем, надо Вам посчитать что-то статически неопределимое с пластикой, а ЛИРЫ по рукой нет фантастика. Не собираюсь к такому готовиться ![]() ![]() ну, оказались Вы один на необитаемом острове Блин... вот это высплюсь.... что делать будете? орехи собират ь ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
По результатам мучений прихожу к выводу что маэстро прав. В том смысле что не все так просто: были получены неожидаемые в противопоставление методу предельного равновесия картины разрушения. Применение данного метода (для конструирования рам в частности) требует крайней осторожности. Наличие специальных типов шарниров в микрофе - безусловно плюс, но предполагаемая (мной) ширина классов решаемых с помощью них проектных задач в результате дискуссии сужена. было бы замечательно продолжить сравнение данных комплексов и на других проектных задачах. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
[quote="p_sh"]
Цитата:
По этой и многим другим темам (по Скаду и Лире) у меня складывается впечитление , что эта пара програм создана спецально для настоящих цинителей . В этих темах рассмотрены уж такие мудреные методы для достижения казалось бы простых вещей. В общем название этим извращениям придумано в посте 11 "Триангуляция в Лире". Сопоставление расчетов дело хорошее, но до самих расчетов надо бы еще добираться и добираться, а правильное составление расчетной схемы это уже как минимум 50% успеха . |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
Ну, раз нужны – так берите, кто же против?! Постановщик задачи, НИколай- не дай. Вот ведь нехороший человек! ![]() Просто другие товарищи решали эту задачу без привлечения этих данных, Это-то и странно- как можно рассчитать момент срабатывания пластического шарнира без данных о прочности материала, которая не предлагалась в исходном варианте ![]() должны уметь выкрутиться ...когда я за это деньги получаю. А тут- добровольный форум. Ставишь задачу- ставь внимательно и подробно. Получается, чтобы решить данную упрощенную задачу (при какой внешней нагрузке конструкция превратится в механизм), Вам ее необходимо значительно усложнить – притащить разрушение материала, СНиПы, диаграммы и т.п. Нет. Просто решение этой простой задачи никому ничего не даст, кроме возможности типппа опередить на сравнении. Сколько-нить реальную задачу с железобетоном таким махом не решить. Лировцы об этом в курсе и поэтому раелизовали все это в общем виде- в виде нелийненого процессора. Суть задачи не в определении предельной нагрузки через исчерпание несущей способности сечений, наоборот, от всего этого Вас избавили, задав выхолощенную схему. Опять? Почему сторонники МикроФе так любят упрощенные, выхолощенные схемы? ![]() а об «идеально пластическом материале» (он не разрушается, а течет) А при каком напряжении? поскольку строймех, вообще говоря, не рассматривает реальные материалы со своими заморочками… Это смотря какой. Тут вы круто неправы. Строймех бывает на 2ом курсе ВУЗа, а бывает решает теоретические основы анализа нелийненых систем. Так что- не надо, не надо... Да никто никого не тыкает, просто если можно решать сложные задачи, непонятно, почему же нельзя решать простые? Дык можно. Просто решение ее в общем виде требует дополнительных данных. Вот и все. А создавать специальные примочки для решения чуть ли не учебных тестовых задач- нафиг надо! |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Все навороты - " с левой руки в правое ухо , за головой" этому не способствуют. Инженерные методы для того и делаются , что-бы быть простыми и удобными в использовании (с достаточной точностью), в отличае от строгих научных. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2006
Сообщений: 18
|
to Николай Баглаев
Естественно это параметр предельной нагрузки (коэффициент). Получил окончательное и все промежуточные решения (параметр нагрузки и соотв. эпюры моментов при образовании каждого пластического шарнира) по своей собственной программе. Хотя можно получить окончательное решение и в ручную (свести к задаче линейного программирования и решитьее в Excel). |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
А момент незачем рассчитывать - он дан изначально! Кем? Дык елы палы! Цель-то какова: проверить задачу вручную. А накрутить можно чего угодно, только потом никому ничего не докажешь... Дык елы-палы- этими ручными расчетами на коленке многого не решишь в принципе! Например банальный расчет многопролетной балки с учетом перераспределения моментов. И что теперь? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
Теперь я свосем не понимаю. Вы хотите сказать, что в Микрофе можно задать шарнир, который сработает при определнном значении момента? Который НИколай руцями и посчитал и задал, к примеру в конструирующей подсистеме? Или опять логика данной задачи от меня ускользает? |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2006
Сообщений: 18
|
to Дмитрий
"Жесткость шарнира" при нгружении не может изменяться. Пока момент в сечении не достиг предельного значения шарнира вообще нет. Сечение работает упруго. И только тогда, когда момент достигает предельного значения, появляется пластический шарнир, в котором момент возрастать уже не может, и который допускает неограниченный поворот. То есть, такой шарнир подобен обычному шарниру, но в нем есть момент, равный предельному моменту для данного сечения. Не нужно путать задачу предельного равновесия с физически нелинейным расчетом конструкций с привлечением нелинейных диаграмм деформирования, учетом трещин в бетоне и т.п. В задачах предельного равновесия материал физически линейный. Просто при определенных условиях (момент в сечении = предельному моменту) происходит выключение связи и дальнейший расчет конструкции выполняется при выключенной связи но в физически линейной постановке до образования следующего пластического шарнира и т. д. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Коллеги.
обратил внимание, что скад в постпроцессоре армирования использует только первые 100 значений РСУ ![]() Существуют ли подобные (возможно колличество может быть другим) малоприятные ограничения в Лире и Микрофе (и статике)?? |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
p_sh
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
[ATTACH]1148621835.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Так что, в каком-то смысле, вы правы. Одно утешение, что полмиллиона - это чуть больше, чем сто ![]() В этом смысле можно сказать, что и в микрофе есть ограничения. Явно они не прописаны, но дело в том, что количество комбинаций(РСУ) - это 2 в степени n, где n - количесвто временных воздействий (я несколько упрощаю ситуацию - воздействия могут зависеть друг от друга, быть несочетаемыми и т.п. - это все уменьшает количество РСУ). 2 в 30-ой степени - это миллиард - памяти не хватит. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Rotfeder
В этом смысле можно сказать, что и в микрофе есть ограничения. Явно они не прописаны, но дело в том, что количество комбинаций(РСУ) - это 2 в степени n, где n - количесвто временных воздействий (я несколько упрощаю ситуацию - воздействия могут зависеть друг от друга, быть несочетаемыми и т.п. - это все уменьшает количество РСУ). 2 в 30-ой степени - это миллиард - памяти не хватит. А вот тут я чего-то не понимаю. Или вы. Или МикроФе действительно так считает. Объясню свою позицию. Мне кажется это объяснение неправдоподобным. Дело в том, что все эти миллиарды не анализируются. Во всяком случае в ЛИре методами линейного программирования для каждой характерной точки каждого сечения находятся невыгодные сочетания. (желающих более подробно ознакомится отсылаю к руководству Лиры). И их не так много. До фигга конечно для ручного анализа- но не миллирды. При расчете армирования (или подборе металла) подбирается такая площадь армирования (или номер профиля). кторое бы удовлетворяла ВСЕМ найденным невыгодным сочетаниям. Их для каждого сечения получается по опыту железобетонщика- штуки 4-5. Но не миллиарды. Может, в МикроФе другой алгоритм работы с РСУ, конечно. но в ЛИре- так. Поэтому я чего-то не понимаю- неужто МикроФе не отбирает именно невыгодные сочетания. а тупо анализирует все подряд? Не думаю. поэтому ваше объяснение мне кажется неудовлетворительным. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Кстати, по поводу выбора РСУ и выпуклого многогранника. Обоснование метода простое: поверхность разрушения в пространстве усилий должна быть выпуклая.
Если же, поверхность разрушения невыпуклая, то все наши СниПы придется выкинуть на помойку, как и всю идеологию расчетов с введением коэффициентов надежности по нагрузке. Дело в том, что посчитав конструкцию на большую нагрузку мы считаем, что она будет держать и меньшую. А гарантируется это только для выпуклой поверхности разрушения. В связи с этим меня когда-то очень рассмешила статья скадоцев (лежит у них на сайте) - они строили поверхность разрушения для ж/б сечения и получали ее невыпуклую (я так понимаю, за счет использования упрощенных формул снипа). вместо того, чтобы задуматься о том, что что-то не так, они начали глубокомысленно рассуждать, о том, как опасно незнание инженерами этого поразительного факта ![]() |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
С другой стороны, у все проектировщик есть коэффициент спокойного сна. Это вещь универсальная и спасает от всего ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Rotfeder
Как это сделано в микрофе и в статике описано выше. Выше- игра слов, понятная только посвященным. Я еще так- сяк могу доехать до "выпуклого многоугольника", но суть тоже ускользает. Не уверен, что это хороший способ. Я уверен. Да и нет основаниям Лировцам не верить. Этот алгоритм был сделан лировцами очень давно (не знаю как алгоритм, но описание его за последние 12 лет не поменялось, а скорее всего и дольше) и видимо по бедности. Ну вот.. Началось.. Понесло микрофешника... ![]() ![]() ![]() Почему они его не меняют - это их дело, видимо считают, что и так сойдет. Для решения своего спектра задач- он идеален. Зачем менять что-то, если оно прекрасно работает? а для ж/б - сомнения меня мучают. А вы не мучайятесь- вы конячку хлопните. Говорят помогает от излишних волнений. Шутка. А на самом деле- РСУ для огромной части задач железобетона, имхо- большая фикция. Во всяком случае- для гражданского. Для промышленного (всякие там "кран справа- кран слева" )- оно нужно. Для обычного- не очень. Однако до сих пор на Лировский алгоритм подбора РСУ никто не жаловался. С другой стороны, у все проектировщик есть коэффициент спокойного сна. Это вещь универсальная и спасает от всего Правильно. Поэтому я думаю, с пользователями МикроФе ничего не станется ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
![]() Что конкретно непонятно? что такое пространство усилий или что-такое поверхность разрушения? Почитайте книжку по пластичности - там похожие вещи. Цитата:
![]() Насчет моих слов "по бедности" - готов повторить и это не критика Лиры. Машинки были слабые, а лировскому алгоритму лет 20 небось. Надо было искать выход из положения, нашли - молодцы. Но останавливаться на достигнутом - имхо - не стоит ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Rotfeder
А вы суть ловите, мозги упражняйте Да у меня и так кургом одни мозговые тренажеры. ТАк что скучать некогда. что такое пространство усилий или что-такое поверхность разрушения? Я так понимаю, что вы это все в терминах линейного программирования говорите, а не о конкретной поверхности разрушения, которая образуется в конструкции при разрушении. А тут я действительно не дока. А вы оказывается глубоко религиозный человек Не глубоко. Но лировцам доверяю вполне. Машинки были слабые, а лировскому алгоритму лет 20 небось. Не думаю. Но тем не менее- а что в решении задачи нахождения невыгодных сочетаний может измениться? Но останавливаться на достигнутом - имхо - не стоит Всегда есть несколько путей развития и несколько вещей, критически требующих решения. Лировцы не считают видимо, что алгоритм нахождения РСУ так уж нужно переписывать. Это вы в экспертизе рассказывайте, а так же своим заказчикам. Заказчикам???? Про РСУ???? Вы за кого меня считаете??? А экспертизу по железобетону я прохожу только с РСН- и нормально. Я вообще РСУ не люблю и не пользуюсь ими нигде, кроме расчетов на сейсмику и пульсацию. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
DTab
Цитата:
2DTab Это, кажется, первый случай в нашей практике, когда кому-то понадобилось вводить/передавать более 30 воздейтвий. Поясните, пожалуйста, суть задачи - если это реальная потребность проектировщиков мы легко отодвинем границу. 2Rotfeder Можно, конечно и устно обсудить, но безусловная выпуклость поверхности разрушения и достаточность выпуклого многогранника на множестве комбинаций при решении нелинейных задач - не одно и то же. Для линейных - да, это легко показать, а вот решаем такую задачу: свободно опертая балка одно воздествие - продольная сжимающая сила N с торца, другое - моменты M по торцам. Коэффициент сочетания усилий p (не знаю, как набрать пси) назначаем такой, чтобы точка (N, pM) "провалилась" под прямую, соединяющую точки (N, 0) и (0, M) и забываем про всякие несовершенства/эксцентриситеты. А теперь будем решать геометрически нелинейную задачу (эластики Эйлера, эллиптические интегралы) и при достаточно большой гибкости именно комбинация (N, pM), не попавшая в вершины выпуклого многогранника окажется наиболее опасной. Разумеется задачка надуманная, но все-таки...
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Разработчик
Разумеется программа не перебирает все эти комбинации - москали не так тупы, как считает maestro В самое ближайшее время maestro придется, видимо, выяснять- умеют ли москали читать, или тока писать: Цитата:
Для тех, у кого "суть ускользает" поясняю: в простейшем случае - одноосный изгиб ж/б балки - это максимальное и минимальное алгебраические значения моментов или поперечных сил. Спасибо, что уточнили- в жизни бы не догадался, только вот какое отношение это имеет еще к скажем к поверхности разрушения? Вы там грамотные- вы уж пишете так, чтобы нам, простым инженерам понятно было, уж коль снисходите до диалога ![]() Это, кажется, первый случай в нашей практике, когда кому-то понадобилось вводить/передавать более 30 воздейтвий. ТОлько что в ЛИре замоделировал 64 загружения, причем- абсолютно жизненно- просто очень большая временная на складе мин. воды - 5тс/м2. ПРишлось поиграться в чресполосное нагружение. Оказало колосальный эффект ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Разработчик Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Розробник
Так не... це чуби читати не вміють. Ці москалі... Як накажуть, як накажуть незрозумілого... Нам, бідним украиїнцям потім рік не розгрібтись... ![]() І де тут про поверхню руйнування? Увесь діалог пишов с цього висловлювання пана Rotfedera: Обоснование метода простое: поверхность разрушения в пространстве усилий должна быть выпуклая. І цього я такі-да зрозуміти не можу. "Простор зусилль"- це для мене- нє біном Ньтона- зрозуміло.. А от що таке "поверхня руйнування" у цьому простору- поясніть, будь ласка, люди добрі! Таким чином, поки що москалі більше не читають пости форума ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2005
Сообщений: 39
|
maestro
неудачное участие в тестировании расчетных качеств Лиры должно было тебя остудить. Но кажется, что ты ничего не понял. Неудовлетворительный результат в задаче с шестью элементами и неспособность решить задачу на предельное равновесие ( ну не нравится тебе отношение Баглаева) должны любого думающего человека навести на сомнение в собственной квалификации. И подтолкнуть к изучению вопроса. Но опять приходится видеть дилетантские рассуждения по поводу достоинств Лиры при определении РСУ/РСН. Очередной облом. Ну не можешь ты понять, что 64 комбинации в Лире это далеко не 30 нагружений в Статике (это гораздо хуже). Ты пропустишь все. Жуть берет от тахих спецов :shock: |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
anton54
Знов ви! А я только было успел пожалеть. что не успел вчера про енту балочку ответить- как вы тут же, немедленно уселись в эту лужу, с чем вас и поздравляю! Ваше неумение думать и анализировать становиться просто легендарным! С чем вас и поздравляю. Итак, даю ответ про балочку, плиточку, 64 и 30 загружений. Ответ даю разрабочику и вам. Одновременно: Я уже писал, что для программ СТАТИКи нет нужды играться в "чресполосное нагружение", просто задаете временную нагрузку на все пролеты, а они (программы) сами выбирают наиболее опасный вариант. Мы называем это "попролетным комбинированием" (ну, по тому, как это делается внутри), а кто-то здесь мне пояснил, что это принято называть РСН. Поэтому и нет нужды в таком большом количестве воздействий. Дело в том, что у меня-то не балочка! С балочкой я бы разобрался без проблем. У меня сложной формы большое в плане и по количеству пролетов перекрытие. Временная нагрузка- 5тс/м2 не позволяет проигнорировать чрезпролетность. Сложная форма- не дает возможности однозначно сформировать некие полосы загружения.... Вот и остается- в каждый пролетик-квадратик кидать в отдельное загружение его персональную временную с тем, чтобы алгоритмы нахождения РСУ сами определяли наиболее невыгодные сочетания для каждого пролета. причем 64- это немного. Соседний блок этого здания, с консолями- вообще 95 загружений... Посчитал- понравилось. Разница по сравнению с тупым расчетом, без варьирования временной- существенная. Правда больше выраженгная не в разнице максимальных значений арматуры, а в увеличенных областях раскладки доаолнительной арматуры. Вобщем наигрался. А потом по этому архидолбанному РСУ я считал армирование всего здания. ДОлго- но считает. Так что, мой торопящийся друг- сели в лужу. Поздравляю вас. ЗЫ. Кстати- Эт еще процессором Мост решать можно в ЛИре. Правда у меня его нет. ЧТо-то подобное процессору "Мост" имеется в МикроФе? Построение поверхностей влияния? неспособность решить задачу на предельное равновесие ( ну не нравится тебе отношение Баглаева) Да нет... действительно не хочется.. Поломать раму или заложить шарнир, срабатывающий при определнном значении момента- это не велика работа. Просто, знаете ли, не хочется. должны любого думающего человека навести на сомнение в собственной квалификации. Это, видите ли всего лишь ваше мнение- насчет моей низкой квалификации. А у меня уже железобетона за несколько сот тысяч м2 перевалило, так что такому оболтусу как вы, мне трудненько будет внушить сомнения в моей компетентности ![]() Но опять приходится видеть дилетантские рассуждения по поводу достоинств Лиры при определении РСУ/РСН. И вы мне можете показать, где я сказал, что ЛИра лучше считает РСУ? Или как всегда- пригрезилось? Ты пропустишь все. Максимум- программу спокойной ночи малыши. Но мне она уже не нужна. А вы давайте быстрей- а то пропустите ![]() Жуть берет от тахих спецов ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
maestro
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Разработчик
Да ладно тебе- мир. Не все инженеры обладают такими глубокими познаниями в теории прочности. Я знаю отдельные ещи, но глубоко я теорией прочности, ессно не занимался- просто тупо некогда было... Все больше проектирование да проектирование ![]() Читають, читають - не одні чуби такі поліглоти. Да не а полиглотах дело, а в том, что вы стали спорить с тем, что я не говорил. Впредь я все же предлагаю вам читать посты, с которыми вы спорите- глдяишь- и спора не будет. В частности- я не утверждал. что РСУ в ЛИре лучше и что МикроФе будет анализировать все миллиарды комбинаций... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2495&start=15
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
1. Скажите может ли MicfoFE 2005 расчитывать деревянные конструкции и чего нужно нажимать(в общих чертах)?
2. Наши профили металлопроката назначаются в Gen3Dim? Попытался создать металлическую конструкцию, выбрал в окне для создания нового файла EuroSta, но там при создании профиля я не нашел ничего нашего(Российского).Подскажите, как в MicroFE делать стержневые конструкции? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
В МикроФе (а также и ранее в СТАРК) для жб балок назначается в обязательном порядке к-т учета кручения.По поводу него в руководстве сказано,что для жбк он принимается на 10-33 % ниже отн-но теоретических значений.Какими стоит принимать эти теоретические значения и как их обосновать (напр.,в экспертизе)?
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
я полагаю теоретическая величина коэффициента = 1 (кручение учитывается в полном объеме. ЯТД Говорить о снижении можно в случае когда с поворотом элемента крутящий момент снижается, если РС такое исключает то снижение чревато... Обосновать (ятд) можно геометрически нелинейным расчетом.
|
|||
![]() |