Можно для подземного резервуара насосную станцию разместить над землей и что может помешать
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 16222
|
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Tropas, у меня питевая вода, слышал что Вкшники говорят что в насос вода должна самотеком поступать, а тут как бы получается насосу нужно поднапречься.... будет ли это на что то влиять
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
подобная схема имеет место быть, но все зависит от конктретных величин расхода, диаметра всаса, скорости движения жидкости, кавитационного запаса насоса, и типа самого насоса. То, что изображено свойственно малым расходам. Если это большие пожарные расходы, то это обратные клапаны на всасе и, возможно, устройства заполнения всасывающего патрубка (вакуумнасосы или иные решения
![]() Последний раз редактировалось Vlad®, 03.04.2010 в 22:20. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Просто так такие решения не применяются, необходима система наполнения насоса перед пуском, для малых расходов можно придумать вакуумный бак, для больших - использовать вакуумные насосы. Обе системы используются на практике и работают. Есть решение расположить в резервуаре погружной насос для заполнения основного, но на практике ни разу не видел.
Если есть такая возможность, то насосы нужно обязательно располагать под заливом, то есть ниже уровня воды в резервуаре. Применять такой вариант возможно в крайнем случае, в целях экономии стоимости строительства применять его нельзя.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
KronSerg, Vlad®, убедили, не хотел открывать новую тему лучше тут спрошу: какой резервуар самый дешевый, подземный или на половину наземный, или наземный, и в каком случае какой лучше использовать???
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
zprizrak, не стоит писать если в теме не разбираешься, человек и поверить может.
dextron3, по стоимости резервуаров не в курсе, логика подсказывает что наземный в обваловке дешевле. Если пред резервуаром есть насос, нужен расчёт, возможно выгоднее водонапорная башня. Зависит это от оборудования насосной и режима водопотребления.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631
|
Из СП 21-104-98. В СНиПе это же про насосные станции пожаротушения написано довольно невнятно.
3.5. С целью повышения надежности работы насосы, как правило, должны находиться под заливом. В случае, когда установка насосов под заливом невозможна или сопряжена со значительными трудностями, допускается применять вакуум-насосы. При этом должно быть предусмотрено автоматическое включение и выключение вакуум-насосов. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
На самом деле все зависит от задания, если понадобится именно так и ни как иначе, скажем, по политическим соображениям, сделаем, и все будет работать. Вопрос только в целесообразности. Но с поршневыми, пожалуй, не стоит заморачиваться,
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631
|
Вот еще из более нового документа СП 8.13130.2009. Важна еще категория насосной станции.
7.2 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом. При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое давление. П р и м е ч а н и е — В насосных станциях II категории допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Спасибо, товарищ! я ни как не хотел открывать СП8, и причина банальна - автор тоже ни как не говорит, что это противопожарный резервуар, говорит, что "у меня питевая вода"... но может и вправду там противопожарный запас хранится, но в любом случае спасибо
|
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Сорокин, интересно можете меня просветить, у нас два резервуара по требованиям надо всегда делать, сейсмика....однако, приходиться ставить рециркуляционный насос чтобы вода не застаивалась и не протухала, как обеспечить циркуляцию если резервуары не объеденены?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Переключаться с одного на другой раз в сутки, лучше автоматикой.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Для противопожарных - недопустимо.
Для технологических - обратный клапан с резервуаром для заполнения трубопровода.
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 06.04.2010 в 19:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631
|
То что емкость (резервуар) с питьевой водой может быть и противопожарной - есть и в СНиПе. В ней должен быть постоянный противопожарный запас, который рассчитывается. То, что написал Vlad про 72 часа- совершенно правильно.
Для того, чтобы вода всё же не портилась, предусматриваются циркуляция, барботаж или специальные "фонтанчики". |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Для того чтобы вода не портилась, производится обеззараживание, например серебрение, хлорирование, УФО, и пр. вот только есть одна беда, пред подачей в сеть всё равно хлорировать, ибо критичен остаточный хлор в воде.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Для чего ставиться емкость? для хранения противопожарного запаса воды, если источник водоснабжения, скажем, скважина, не обеспечивает такой расход. Если источник обеспечивает среднечавой расход на хоз.питьевые нужды, то нужно поставить регулирующую емкость на питьевой водопровод, скажем гидропневматический бак, и емкость для хранения противопожарного запаса воды и далее раздельно вести 2 водопровода - питьевой и противопожарный, при этом нужно проверить время восстановления противопожарного запаса воды, т.к. оно регламентируется.
Касательно обрабоки воды, то она нужна только для воды на питьевые нужны, что все же дешевле, чем всю воду хлорировать. Способ обработки зависит от анализа - хлорирование конечно же универсальней, но есть еще озонирование, УФО и пр. Воду из противопожарной емкости желательно периодически обновлять, поэтому ее нужно периодически использовать на поливку, мытье улиц, дорожек и пр. Барбатирование это принудительное окисление, но я не помню, спасает ли оно от сине-зеленой водоросли, которая живет в том числе и в офисных диспенсерах, если только бутылка совсем не новая и ни разу не перезаполнялась... |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Цитата:
Цитата:
Откуда инфа?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Мосводоканал: 50% бутилированной воды в Москве – вода из-под крана Роса-Центр: водопроводная вода безопаснее, чем кулерная Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Vlad®, 07.04.2010 в 14:47. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Тут вот какая штука, я живу в квартале от первой в России озонаторной, поработала она дай бог месяц, и её прикрыли, есть другие или нет в России я не знаю, зато знаю что в водопроводной воде регламентировано содержание остаточного хлора 0,3-0,5 мг/л, пока фраз о том что можно без него я не встречал. А память об озонаторной у народа осталась как о чистом отмывании денег.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Но я не агетирую за озонирование, для данного случая хлорирование все же более разумно, гипохлоридом натрия, скажем, это все же более щадаще |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Простая схема работает с меньшими отказами. Обратный клапан с баком для заполнения трубы - лучшая схема.
Практика . Труба - Ф 400 мм, перепад - 1500 мм, раствор - 1100 кг/м3, насос - империалистический. Работает без обратного клапана и без бака для заполнения, но для пртивопожарных нужд не годится, почему? см. нормы. Не умею ответить аппоненту по имени, да еще и цитатами, научите. Пока.
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 12.04.2010 в 18:18. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Лучшая схема - насос под заливом.
Цитата:
Выделяешь нужный текст и жмёшь "Цитата выделенного"
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Цитата:
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Ну вот, появилась истина, лучшая схема - насос под заливом.
К сожалению, такие схемы не всегда оправданы. Из практики: мы, однажды, отказались от заглубленной насосной, конкуренты согласились, финал - насосную залило раствором. Вопрос для дискуссии задан без обозначения продукта.
__________________
Строил, - знаю |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
![]()
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Цитата:
Научился вставлять цитаты, спасибо, коллеги. Научите, как вставить номер высказывания, например, №3.
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 13.04.2010 в 14:35. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? | Igla | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 03.07.2009 17:02 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |