Можно для подземного резервуара насосную станцию разместить над землей и что может помешать
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Вот хотел использовать вот такую схемку

[IMG]http://s60.***********/i167/1004/23/02a5f384c2ddt.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 16222
 
Непрочитано 03.04.2010, 21:11
#2
Tropas


 
Регистрация: 13.01.2010
Н. Новгород
Сообщений: 11


Вполне нормальное размещение, только следует учесть глубину всасывания насоса и на всасывающей линии поставить обратный клапан, на многих АЗС именно так и делают.
Tropas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 21:27
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Tropas, у меня питевая вода, слышал что Вкшники говорят что в насос вода должна самотеком поступать, а тут как бы получается насосу нужно поднапречься.... будет ли это на что то влиять
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2010, 22:05
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


подобная схема имеет место быть, но все зависит от конктретных величин расхода, диаметра всаса, скорости движения жидкости, кавитационного запаса насоса, и типа самого насоса. То, что изображено свойственно малым расходам. Если это большие пожарные расходы, то это обратные клапаны на всасе и, возможно, устройства заполнения всасывающего патрубка (вакуумнасосы или иные решения ) и для этих случаев лучше ставить насосы "подзалив"

Последний раз редактировалось Vlad®, 03.04.2010 в 22:20.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2010, 22:29
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Просто так такие решения не применяются, необходима система наполнения насоса перед пуском, для малых расходов можно придумать вакуумный бак, для больших - использовать вакуумные насосы. Обе системы используются на практике и работают. Есть решение расположить в резервуаре погружной насос для заполнения основного, но на практике ни разу не видел.
Если есть такая возможность, то насосы нужно обязательно располагать под заливом, то есть ниже уровня воды в резервуаре. Применять такой вариант возможно в крайнем случае, в целях экономии стоимости строительства применять его нельзя.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 22:33
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


KronSerg, Vlad®, убедили, не хотел открывать новую тему лучше тут спрошу: какой резервуар самый дешевый, подземный или на половину наземный, или наземный, и в каком случае какой лучше использовать???
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2010, 22:37
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Отметку уровня воды в резервуаре должен тебе дать ВК-шник, из неё и выйдет положение резервуара относительно земли
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 22:38
#8
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


KronSerg, так насосами можно хоть куда накачать на любую отметку меня интересует стоимость
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 09:02
#9
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Пускай ВК просто на всасывающем патрубке установят обратный клапан.
Этому их в школе не учили.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 12:18
#10
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Пускай ВК просто на всасывающем патрубке установят обратный клапан.
Если бы все было так просто, то ...
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 15:18
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Пускай ВК просто на всасывающем патрубке установят обратный клапан.
zprizrak, не стоит писать если в теме не разбираешься, человек и поверить может.
dextron3, по стоимости резервуаров не в курсе, логика подсказывает что наземный в обваловке дешевле. Если пред резервуаром есть насос, нужен расчёт, возможно выгоднее водонапорная башня. Зависит это от оборудования насосной и режима водопотребления.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 18:21
#12
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Из СП 21-104-98. В СНиПе это же про насосные станции пожаротушения написано довольно невнятно.
3.5. С целью повышения надежности работы насосы, как правило, должны находиться под заливом. В случае, когда установка насосов под заливом невозможна или сопряжена со значительными трудностями, допускается применять вакуум-насосы. При этом должно быть предусмотрено автоматическое включение и выключение вакуум-насосов.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 18:58
#13
alexmex


 
Регистрация: 01.02.2006
Сообщений: 7


Насос типа ЦНС будет нормально работать только с подпором. Для поршневых насосов типа НБ высота подъема жидкости в пределах 3 метров. А на подземной емкости надо ставить погружной насос.
alexmex вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 20:28
#14
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


На самом деле все зависит от задания, если понадобится именно так и ни как иначе, скажем, по политическим соображениям, сделаем, и все будет работать. Вопрос только в целесообразности. Но с поршневыми, пожалуй, не стоит заморачиваться,
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 20:59
#15
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Вот еще из более нового документа СП 8.13130.2009. Важна еще категория насосной станции.
7.2 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом.
При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое давление.
П р и м е ч а н и е — В насосных станциях II категории допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 09:58
#16
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Спасибо, товарищ! я ни как не хотел открывать СП8, и причина банальна - автор тоже ни как не говорит, что это противопожарный резервуар, говорит, что "у меня питевая вода"... но может и вправду там противопожарный запас хранится, но в любом случае спасибо
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 10:02
#17
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Vlad®, нет там и пожарный и питевой два в одном, тоесть в двух для двух нужд, но вакум насосы меня категорически не устраивают
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 16:57
#18
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Я не заметил, что спрашивающий из Алма-Аты и ему наш СП как-то должен быть пофиг. Но эти требования, в общем-то. были и раньше.
Сейчас большой выбор насосов, в том числе и погружных, если вакуум-насос "не катит".
Сорокин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 19:42
#19
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Сорокин, интересно можете меня просветить, у нас два резервуара по требованиям надо всегда делать, сейсмика....однако, приходиться ставить рециркуляционный насос чтобы вода не застаивалась и не протухала, как обеспечить циркуляцию если резервуары не объеденены?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 09:59
#20
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


dextron3, меня лично смутило бы то, что противпопожарный запас хранится в одной емкостью с питьевой водой, по той простой причине, что питьевая вода должна полностью обновляться за 72 часа. У вас есть такой расход?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 10:19
#21
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
... как обеспечить циркуляцию если резервуары не объеденены?
Переключаться с одного на другой раз в сутки, лучше автоматикой.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 15:48
#22
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


KronSerg, суточный расход воды 60 кубов, тут не будет церкуляции
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 15:59
#23
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
суточный расход воды 60 кубов
А объём каждого бака?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 16:01
#24
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


250кубов
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 16:06
#25
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Поздравляю, вы выиграли необходимость хлорирования воды после баков
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 18:36
#26
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Вот я поражаюсь, две страници писанины и советов, что бы прийти к исходным данным!
Я бы предложил разделить пожарный запас от питьевого и сделать 2 водопровода - В1 и В2
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 18:58
#27
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Для противопожарных - недопустимо.
Для технологических - обратный клапан с резервуаром для заполнения трубопровода.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 06.04.2010 в 19:16.
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 19:28
#28
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Для противопожарных - недопустимо.
что не допустимо?
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 19:31
#29
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Vlad®, два резервуара отдельных по СНИПУ
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 19:41
#30
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


То что емкость (резервуар) с питьевой водой может быть и противопожарной - есть и в СНиПе. В ней должен быть постоянный противопожарный запас, который рассчитывается. То, что написал Vlad про 72 часа- совершенно правильно.
Для того, чтобы вода всё же не портилась, предусматриваются циркуляция, барботаж или специальные "фонтанчики".
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 22:49
#31
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Для того чтобы вода не портилась, производится обеззараживание, например серебрение, хлорирование, УФО, и пр. вот только есть одна беда, пред подачей в сеть всё равно хлорировать, ибо критичен остаточный хлор в воде.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 08:34
#32
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Для чего ставиться емкость? для хранения противопожарного запаса воды, если источник водоснабжения, скажем, скважина, не обеспечивает такой расход. Если источник обеспечивает среднечавой расход на хоз.питьевые нужды, то нужно поставить регулирующую емкость на питьевой водопровод, скажем гидропневматический бак, и емкость для хранения противопожарного запаса воды и далее раздельно вести 2 водопровода - питьевой и противопожарный, при этом нужно проверить время восстановления противопожарного запаса воды, т.к. оно регламентируется.

Касательно обрабоки воды, то она нужна только для воды на питьевые нужны, что все же дешевле, чем всю воду хлорировать. Способ обработки зависит от анализа - хлорирование конечно же универсальней, но есть еще озонирование, УФО и пр.

Воду из противопожарной емкости желательно периодически обновлять, поэтому ее нужно периодически использовать на поливку, мытье улиц, дорожек и пр.

Барбатирование это принудительное окисление, но я не помню, спасает ли оно от сине-зеленой водоросли, которая живет в том числе и в офисных диспенсерах, если только бутылка совсем не новая и ни разу не перезаполнялась...
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 10:21
#33
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Способ обработки зависит от анализа - хлорирование конечно же универсальней, но есть еще озонирование, УФО и пр.
Все эти способы не имеют остаточного эффекта, воду в трубе не защищают, поэтому для питьевого водоснабжения - хлор обязателен, остальное опционально.
Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Воду из противопожарной емкости желательно периодически обновлять, поэтому ее нужно периодически использовать на поливку, мытье улиц, дорожек и пр.
Может гогда лучше пожарный резервуар?
Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
... но я не помню, спасает ли оно от сине-зеленой водоросли, которая живет в том числе и в офисных диспенсерах, если только бутылка совсем не новая и ни разу не перезаполнялась...
Откуда инфа?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 14:32
#34
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Откуда инфа?
Хлорированная вода или 19-литровая кулерная: из двух зол меньшее
Мосводоканал: 50% бутилированной воды в Москве – вода из-под крана
Роса-Центр: водопроводная вода безопаснее, чем кулерная
Цитата:
Может тогда лучше пожарный резервуар?
Может, но решать то будет, по видимому dextron3 ...

Цитата:
Все эти способы не имеют остаточного эффекта, воду в трубе не защищают, поэтому для питьевого водоснабжения - хлор обязателен, остальное опционально.
Ну это да ... я и выше писал, что это более универсалоно, УФ хоть и разрушает метоплазму простейших, но сама то она остается, хотя озонирование тоже не плохо получается, или у Вас другое мнение?

Последний раз редактировалось Vlad®, 07.04.2010 в 14:47.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 14:44
#35
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
... хотя озонирование тоже не плохо получается, или у Вас другое мнение?
Тут вот какая штука, я живу в квартале от первой в России озонаторной, поработала она дай бог месяц, и её прикрыли, есть другие или нет в России я не знаю, зато знаю что в водопроводной воде регламентировано содержание остаточного хлора 0,3-0,5 мг/л, пока фраз о том что можно без него я не встречал. А память об озонаторной у народа осталась как о чистом отмывании денег.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 15:37
#36
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
...А память об озонаторной у народа осталась как о чистом отмывании денег.
Ну я не думаю, что проектируемый коллегой водопровод в 60м3/сут тянет на городской водопровод, а вот таких вот небольших масштабах озонирование воды работает - все заводы питьвой бутилированой воды на озонировании, т.к. этот метод обеззараживания не влияет на органолиптические качества воды при прочих...

Но я не агетирую за озонирование, для данного случая хлорирование все же более разумно, гипохлоридом натрия, скажем, это все же более щадаще
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 17:57
#37
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Простая схема работает с меньшими отказами. Обратный клапан с баком для заполнения трубы - лучшая схема.
Практика . Труба - Ф 400 мм, перепад - 1500 мм, раствор - 1100 кг/м3, насос - империалистический. Работает без обратного клапана и без бака для заполнения, но для пртивопожарных нужд не годится, почему? см. нормы.

Не умею ответить аппоненту по имени, да еще и цитатами, научите. Пока.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 12.04.2010 в 18:18.
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 18:13
#38
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
раствор - 1100 кг/м3
а это что такое?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 21:09
#39
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


1100 - раствор соли тяжелого металла.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 12.04.2010 в 21:16.
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 23:28
#40
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Обратный клапан с баком для заполнения трубы - лучшая схема.
Лучшая схема - насос под заливом.
Цитата:
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Практика . Труба - Ф 400 мм, перепад - 1500 мм, раствор - 1100 кг/м3, насос - империалистический. Работает без обратного клапана и без бака для заполнения
Не очень корректно сравнивать солевую насосную с водопроводом, даже не пояснив схему.
Цитата:
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Не умею ответить аппоненту по имени, да еще и цитатами, научите. Пока.
Выделяешь нужный текст и жмёшь "Цитата выделенного"
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 03:27
#41
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Цитата:
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Не умею ответить аппоненту по имени, да еще и цитатами, научите. Пока.
У меня неправильно работает "цитата выделенного". Что делается не так?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 13:53
#42
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Ну вот, появилась истина, лучшая схема - насос под заливом.
К сожалению, такие схемы не всегда оправданы. Из практики: мы, однажды, отказались от заглубленной насосной, конкуренты согласились, финал - насосную залило раствором.
Вопрос для дискуссии задан без обозначения продукта.
__________________
Строил, - знаю
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 14:05
#43
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


, таки да, насосные периодически тонут (тонул, знаю), только на то что насос под заливом - лучшая схема это никак не влияет. Можно конечно сделать массу оговорок, на тип насоса, перекачиваемую среду, конфигурацию напорного трубопровода и много что ещё, но в #3 сказано что это водопровод, так что в данной теме эти оговорки бессмысленны.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 14:12
#44
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
таки да, насосные периодически тонут (тонул, знаю), только на то что насос под заливом - лучшая схема это никак не влияет
Напрасно кипятишься, насос под заливом - лучшая схема.
Научился вставлять цитаты, спасибо, коллеги.
Научите, как вставить номер высказывания, например, №3.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 13.04.2010 в 14:35.
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 14:15
#45
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Да я спокоен, как танк , поздравляю с освоением техники цитирования
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 14:53
#46
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Спасибо, но не получается в общении - Вы более лихо это делаете.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 13.04.2010 в 15:01.
german-nk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно для подземного резервуара насосную станцию разместить над землей и что может помешать



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46