Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича

Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.04.2010, 19:26 #1
Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Почему перегородки помещений с мокрыми режимами (санузлы, душевые, гардеробные и т.п.) и помещения кладовых (складов) необходимо выполнять из красного кирпича?

с чем это связано, я просто в проекте заложил все стены из гипсокартона...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 23426
 
Непрочитано 12.04.2010, 21:37
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Для впитывания влаги. Он гигроскопичен. А раствор и штукатурка по нему должна быть с известью, чтобы на ней влага не конденсировалась и "проходила" сквозь её. Гипсокартон во влажной среде - не уверен и никогда не видел, но почитай подробно о его назначении.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 22:00
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


BM60, а как же влагостойкий гипсокартон?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 22:05
#4
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Для впитывания влаги. Он гигроскопичен. А раствор и штукатурка по нему должна быть с известью, чтобы на ней влага не конденсировалась и "проходила" сквозь её.
А я то думал, что это немножко не так. Запрещено из силикатного, потому что он во влажной среде превращается в кашу! В прямом смысле слова!!!
Да и известь тоже вроде как впитывает влагу. но могу ошибаться. Самое лучшее в ванных комнатах - это действительно наличие гигроскопичных материалов. которые поглащают влагу и тем самым сдерживают рост плесени и грибка.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 22:25
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Вот это и называется гигроскопичностью - способностью впитывать (поглащать) влагу. А влагостойкий материал её на себе держит. А зачем нам надо конденсат?
С известью также - уверяю.
Гипсокартон во влажной среде разбухнет или раскрошится - не помню. Мне уже некогда искать его свойства, только будь критичен, читая сайты... Лучше технологию найди производства гипсокартона и из неё сделаешь вывод. Или ГОСТ на него - в моей подписи см. комплексдок.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 22:36
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


BM60, тогда объясните для чего делается влагостойкий гипсокартон
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 22:36
#7
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Че-то я не верю в рекламу влагостойкого гипсокартона.
Как ни крути а это гипс и картон все-таки. (хоть и картон другой марки)
Когда влажность до 80-90% картон начнет отслаиваться и взбухать буграми (мое мнение).
Лучше кирпич керамический использовать - это уж с гарантией.
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 22:49
#8
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


а что плитку никто как отделку по гипсокартону не учитывает, в крайнем случае можно на клеенку посадить
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 22:54
#9
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


dextron3, по-моему, не стоит сомневаться. Почему - это из области любознательности. А ГОСТ разве не ответил на твой вопрос.
Хорошо, завтра найду ГОСТ на него и отвечу.
Я просто знаю, что такое ГИПС? Насыпь горку на блюдце и поставь в ванну, а сам помойся, через полчаса увидишь, что с ним стало.
У меня этого почему не возникало никогда. Хотя могу уже сейчас предположить, что при производстве влагостойкого ГК вносят в сухой состав некие добавки, предотвращающие его излишнее влагопоглащение.
Лучше убедись в условиях применения влагостойкого ГК.
Опять 25. Плитку керамическую на него? Это как и насколько минут? Пленку? А пожарных забыл? Даже к панелям ПВХ поверх ГК у пожарных будут вопросы, если не предписания.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 07:50
#10
Severnik

Архитектор
 
Регистрация: 24.01.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 303
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™


1) По поводу складов (или складских помещений) все просто, гипсокартон не выдержит механических воздействий (тележкой его заденут, например) так же гипоскартон не пройдет по огнестойкости, а почти все склады категорируются, ну и самое банальное если там будут храниться продукты, то крысы съедят этот ГК вместе с продуктами .
2) Некоторые влажные помещения то же категорируются (кстати не знал что гардероб это влажное помещение). Если общественное здание, то качественное исполнение работ (монтаж ГК, наклейка плитка и тп) трудно гарантировать. Под любое навесное сан. оборудование нужно делать закладные (деревянные бруски), соответственно сразу выбирать конкретное оборудование и быть увереным что его найдут (либо все это в проекте указать). Гипсокартном плох по шумоизоляции, по сути он действует как мембрана, для шумоизоляции нужен жесткий утеплитель/звукоизолятор, а это гемор.
Короче, если для частного дома или квартиры ГК (влагостойкий или магневый) пойдет, с хорошими мастерами да еще если "дизайнерские излишки" есть, даже дешевле будет.
Severnik вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 08:45
#11
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Тут всё нормативное о гипсокартоне.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 10:35
#12
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Перегородки из красного кирпича это для экспертизы лучше,
чтоб меньше цепляли.Прегородки из кгл тоже можно,но должны быть разработаны узлы в том числе и на мокрые помещения.
Вот сами и думайте взять эти узлы например у КНАУФ или
самим разработать или просто заложить кирпич или
другой материал,например газосиликатные блоки.
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 10:41
#13
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


я вот заметил что 95% зданий современных санузлы сделаны из гипсокартона
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 11:29
#14
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Правильно серии уже давно есть по гкл.
Легко возводимы,отделка минимальна,грунтовка и все прилипло.
Но я себе любимому сделал перегродки из пазогребня,
привычка наверное все навека строить.
гипсокартон рассматриваю например
в квартире как материал для дизайна.
В общественных помещениях лучше из гкл перегородки делать,
т.к все внутри может поменяться через несколько лет.
vl вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 12:25
#15
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


dextron3, не надо ориентироваться на эти проценты, которые явно не проценты. Мало ли кто и как санузлы "оформляет". Санузлы разные бывают - может один имеет 100 м2, и что? Это не предмет для подражания или для оправдания.
Не надо делать из ГКЛ. Не на-до!
Это легкая и съемная декорация - в этом их главное назначение и преимущество. И влагостойкость влагостойкости рознь. Одно дело дождь трехминутный и совсем другое сырость постоянная.
Тем более, о согласованиях надо не забывать. И мотивы твои об этих процентах не будут мотивами.
Убедил-таки?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 19:46
#16
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


+ Сколько не видел санузлов, то никогда не видел гкл в стенах, а вот ГВЛ видел. Только не знаю в чем разница. Может все дело именно в картоне, а не в гипсе. Конечно наверно большую роль играет температурно-влажностный режим помещения по степени насыщения воздуха влагой и продолжительности воздействия.
Ведь гипс, который был применен в изделии, можно использовать повторно по прямому назначению. Правда его нужно очень хорошо высушить, чтобы он из двуводного перешел в полуводный. С цементом такое не прокатит.
Я за керамический кирпич! Вы на чем хотите сэкономить !?!? Объем кладки в санузлах небольшой, да и качество не особое(клей и плитка всё скроют)
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 19:59
#17
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Botan, а потолок тоже из кирпича делать? высота потолка 5 метров, а подвесной на 2 метра висит он, уж точно из гипсокартона
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 20:24
#18
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Не совсем конечно понял про какой потолок идет речь. Что разве мало систем ?!?!
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 21:12
#19
Archeo

архитектор
 
Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Сообщений: 349


Ситуация: памятник архитектуры 19 в., перекрытие над подвалом - кирпичные сводики по металлическим балкам, на перекрытии - сущ. санузел с деревянными каркасными стенками. Сечение мет. балок, общее состояние и несущая способность этого перекрытия достоверно неизвестны, обследования не было по этой части и вряд ли будет. Над санузлом будет замена перекрытия, а под ним - нет. Т. е. его надо будет сделать заново примерно в тех же габаритах на описанном перекрытии (над подвалом). Высота этажа порядка 4х метров.
Вопрос: из чего делать новые перегородки для этого санузла?
Спасибо.
PS. А ведь бывает, что нужно делать (или переделывать) санузлы и на деревянном перекрытии, причём речь о его замене на ж/б может и не идти... В силу различных обстоятельств...
Archeo вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 21:59
#20
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


dextron3 в таких случаях когда высота потолка в складских помещениях
выше 3,0м высота санузлов 2,5 м в чистоте хватает.
archeo кирпичные сводики по мет балкам-это как?
vl вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 22:05
#21
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
сводики по мет балкам-это как
Лежат двутавры или рельсы. Пята кирпичного свода опирается на нижний пояс балки.

А реконструкция и новое строительство несколько разные вещи. Да и делались перегородки со штукатуркой с известью по драни.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 21:22
#22
Viktoriya_Fender

проектировщик
 
Регистрация: 17.03.2010
Владимир
Сообщений: 63
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
я вот заметил что 95% зданий современных санузлы сделаны из гипсокартона
В современных зданиях какого назначения вы это заметили? Просто я в основном сталкиваюсь с отделкой в этих зданиях (к примеру общественных) из ГВЛ или ГКЛ или (в самом лучшем случае) ГКВЛ. Безусловно, применяют их и в качестве перегородок, НО...извините меня за консерватизм, я думаю он уместен, свойства керамического кирпича (см. пост #2) были изучены еще очень давно, поэтому ему стоит отдавать предпочтение. Что касаемо складов,то совсем недавно довелось проектировать нечто для производства посола рыбы (соответственно мокрый процесс) с выделением помещений по складированию и хранению готовой продукции. Может пример не особо удачный, не совсем подходит, однако...Заказчик предоставил нам некое иностранное пособие, в котором подробно были расписаны все материалы отделки а также основные конструкции стен. Естественно ни о каком гипсокартоне там речи не было, только керамический кирпич
Viktoriya_Fender вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 21:31
#23
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Viktoriya_Fender Посмотреть сообщение
иностранное пособие, в котором подробно были расписаны все материалы отделки а также основные конструкции стен. Естественно ни о каком гипсокартоне там речи не было, только керамический кирпич
А иностранцы почему-то редко используют то "дешевое" фуфло, которое мы повсюду пичкаем.
Недавно смотрел фильм по дискавери про постройку америкосовского небоскреба. Здание монолитное, перегородки все из ГКЛ, даже в санузлах, но вот только все трубы из чугуна, стали и МЕДИ, никакого пластика!!!!
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 22:15
#24
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


убедили, но недовльство осталось ((((, кирпич 15 век в наше время как то морально устарел
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 22:40
#25
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


dextron3, КИРПИЧ, он и в 30-ом веке кирпичом останется. Чуть-чуть менее массовым. Это просто остаточное сомнение твое, не переживай. СТО человек говорят кирпич, знасит кихпиць! Верной (кирпичной) дорогой идешь, товарисч! Главное, проверенной.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 10:28
#26
Viktoriya_Fender

проектировщик
 
Регистрация: 17.03.2010
Владимир
Сообщений: 63
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
убедили, но недовльство осталось ((((, кирпич 15 век в наше время как то морально устарел
Это вы про моральный износ? Никак нет, "нет у него никакого морального износа", актуален, популярен, гарантирован
Viktoriya_Fender вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 11:23
#27
Doka


 
Сообщений: n/a


Ну а если здание возводится на Крайнем Севере. Металлоконструкции каркаса, сэндвич-панели и всё такое... Как наклеивать глазурованую плитку на профлист панелей (в гардеробных, где требуется облицовка легкомоющимися материалами)? Как сделать подвесные потолки, если санитарно-бытовые помещения (душевыев в том числе) располагаются на верхнем этаже встроенного помещения, а покрытие - общее над всем зданием, например, двускатное. Пространство за подвесным потолком составляет несколько метров (реальный случай!), из чего можно сделать подвесной потолок? Если металлический реечный, то не отвечает требованиям по влажности. Только с применением влагостойких ГКЛ и ГВЛ! Не тащить же по тундре поддоны с кирпичом, каменщиков ещё?

Последний раз редактировалось Doka, 15.04.2010 в 11:30.
 
 
Непрочитано 15.04.2010, 11:29
#28
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Молодец, убедил в обратном. Правда, применительно к географическо-климатической зоне. Ну теперь представляю, что сейчас в голове и автора творится. Не жаль коллегу-то, совсем потеряется в раздумьях?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 11:53
#29
Viktoriya_Fender

проектировщик
 
Регистрация: 17.03.2010
Владимир
Сообщений: 63
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Ну а если здание возводится на Крайнем Севере. Металлоконструкции каркаса, сэндвич-панели и всё такое... Как наклеивать глазурованую плитку на профлист панелей (в гардеробных, где требуется облицовка легкомоющимися материалами)? Как сделать подвесные потолки, если санитарно-бытовые помещения (душевыев в том числе) располагаются на верхнем этаже встроенного помещения, а покрытие - общее над всем зданием, например, двускатное. Пространство за подвесным потолком составляет несколько метров (реальный случай!), из чего можно сделать подвесной потолок? Если металлический реечный, то не отвечает требованиям по влажности. Только с применением влагостойких ГКЛ и ГВЛ! Не тащить же по тундре поддоны с кирпичом, каменщиков ещё?
Конечно вы правы, это индивидуальный случай, и рассматриваемый индивидуально. Автор не уточнил условия строительства, потому и советует большинство применение глиняного кирпича (как массовое). Если же есть какие-то дополнительные ограничения, связанные с невозможностью его применения, стоит уточнить автору-все учтем
Viktoriya_Fender вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 21:55
#30
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
а что плитку никто как отделку по гипсокартону не учитывает, в крайнем случае можно на клеенку посадить
Плитку, да еще и на пленку, да еще и на стену????
во дают умельцы.
Для сан. узлов в общественных зданиях, применить ГКЛ влагостойкий впринципе можно, но лучше это делать в крайнем случае, например если это небольшое офисное здание или кафешка, но при этом в сан. узлах должна быть хорошая вентиляция.
Но я стараюсь этого избегать, закладываю кирпич, т.к. ГКЛ не считаю за материал вообще, на него нихрена не повесишь, темболее раковину или шкаф.
КИРПИЧЬ никогда не устареет, никогда, потому что ничего лучше не придумали, ЭТО МОЕ МНЕНИЕ. Кирпичны здания стоят более ста лет и не думаю рушится, конечно речь идет о правильных зданиях, не о тех что строили сов. граждане из мест не столь отдаленных.

Последний раз редактировалось laraconstr, 21.04.2010 в 22:05.
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 00:02
#31
Loffka4

инженерный разнорабочий
 
Регистрация: 15.10.2010
Ижевск
Сообщений: 7


столкнулся с проблемой на объекте.
В проекте все перегородки заложены из камня керамического (керамблок с пустотами). Заказчик же заставляет в помещениях с мокрыми процессами (а их немало) выкладывать из полнотелого. На вопрос почему ответ стандартный: "Читай СНиП".
Да вот только перелопатил я СНиПы и ничего подобного не нашёл
Ни уж то есть принципиальная разница в данном случае между пустотелым и полнотелым кирпичом ? мне чисто с физической стороны непонятно
Loffka4 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 02:22
#32
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


У влагостойкого ГКЛ наружный слой картона пропитан влагостойкими составами. Гипсовая смесь одинаковая с обычным.
На ГКЛ можно много чего тяжелого повесить. Надо только предусмотреть конструктивную возможность. Читать нормативы и альбомы решений (начинать с Кнауф)
Во влажных помещениях хорошо себя рекомендует обмазочная и/или проникающая гидроизоляция по ГКЛ.
Не надо идеализировать кирпич. У него много недостатков, основные - трудоемкость и вес.
Каждый хорош на своем месте.
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 10:21
#33
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


Возможно припенение Гипсовых Пазогребниевых Плит
Гидрофобизированных разумеется

приемлем даже для условий севера
меньше швов - значит меньше мокрых процессов
(клеится на какуюто свою гипсовую замазку)
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 17:53
#34
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Loffka4 Посмотреть сообщение
столкнулся с проблемой на объекте.
В проекте все перегородки заложены из камня керамического (керамблок с пустотами). Заказчик же заставляет в помещениях с мокрыми процессами (а их немало) выкладывать из полнотелого. На вопрос почему ответ стандартный: "Читай СНиП".
Да вот только перелопатил я СНиПы и ничего подобного не нашёл
Ни уж то есть принципиальная разница в данном случае между пустотелым и полнотелым кирпичом ? мне чисто с физической стороны непонятно
правильно заказчик говорит

СНиП II-22-81 Каменные и аpмокаменные конструкции
1.3. Пpименение силикатных киpпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого киpпича и кеpамических камней;
глиняного киpпича полусухого пpессования допускается для наpужных стен помещений с влажным pежимом пpи условии наненсения на их внутpенние повеpхности паpоизоляционного покpытия. Применение указанных матеpиалов для стен помещений с мокpым pежимом, а также для наpужных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный pежим помещений следует пpинимать в соответствии с главой СНиП по стpоительной теплотехнике.
bap вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 18:32
#35
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


Из красного кирпича давно не делаем, трудоемко и требует оштукатуривания, что увеличивает стоимость перегородки.
Нагрузка от данных перегородок на перекрытие большая,с контруктора только рады что убираем кирпич.

И ребята! не ГКЛ а ГВЛ тогда уж применяем, гипсоволокнистый лист. Он приемлимо ведет себя во влажных помещениях. Так же есть вариант выполнить перегородку из пазогребневых гипсовых гидрофобизированных КНАУФ. еСТЬ СЕРИИ СП и прочее по этим перегородкам и узлы все разработаны и рекомендации.
Правда по шуму у них лажа. Мало держат. Кирпич конечно лучше работает на воздушный шум
Living2005 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2011, 00:09
#36
Loffka4

инженерный разнорабочий
 
Регистрация: 15.10.2010
Ижевск
Сообщений: 7


2 бап: огромное спасибо !
забавно ещё то, что строящееся здание примыкает к существующему, построенному из силикатного кирпича, и получается, что все эти помещения с мокрым режимом оказываются ограждены с одной стороны именно силикатом
Loffka4 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2011, 10:02
#37
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Цитата:
Применение указанных матеpиалов для стен помещений с мокpым pежимом, а также для наpужных стен подвалов и цоколей не допускается
Цитата:
правильно заказчик говорит
не прав
vl вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 12:55
#38
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от бап Посмотреть сообщение
правильно заказчик говорит

СНиП II-22-81 Каменные и аpмокаменные конструкции
1.3. Пpименение силикатных киpпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого киpпича и кеpамических камней;
глиняного киpпича полусухого пpессования допускается для наpужных стен помещений с влажным pежимом пpи условии наненсения на их внутpенние повеpхности паpоизоляционного покpытия. Применение указанных матеpиалов для стен помещений с мокpым pежимом, а также для наpужных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный pежим помещений следует пpинимать в соответствии с главой СНиП по стpоительной теплотехнике.
То-то в Москве здания 70-х часто из легкобетонных навесных панелей лепили. Что цоколь, что не цоколь.
msi вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 13:24
#39
squicko

дома строю
 
Регистрация: 09.01.2009
Самара
Сообщений: 47


По ГКЛ много у кнауфа есть, должно полностью внести ясность
_http://w3.knauf.ru/download/?id=61
squicko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича



Похожие темы