| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует.
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 21496
|
|
||||
Шпунт заглублен на 3 метра по расчету? Если нет, посчитайте может сторгуетесь до 2-х метров. Вообще без шпунта стремная затея.
Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83) Часть 2 Цитата:
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 23
|
Шпунт 4метра. Меньше не проходит. Фирма, которая хочет сделать это без шпунта опытная, подобные вещи делала и зарекомендовала себя очень хорошо.Все что я знаю это то, что они хотят делать, как я писал, по маленьким захваткам-1м длинной (а шпунт рассчитан на разработанный котлован). Но как именно делать по захваткам и что ещё при этом нужно не знаю.
Заказчик собирается не подрядчиков послать а нас, т.к. хочет сделать подешевле и верит этой фирме. Я допускаю, что возможно как-то это сделать без шпунта, но как не знаю. Последний раз редактировалось ZSM, 15.04.2010 в 16:34. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Вы хотите заглубиться на 600 мм и ставите шпунт?Правильно заказчик отказывается.Пример - Романов двор в Москве.ВЫполнено заглубление подвала на один этаж захватками по 1 м и подведена фундаментная плита без всякого шпунта.Да и еще 2 этажа надстроены
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 23
|
Цитата:
При захватках в 1 метр что выпора не будет? Дайте ссылки на литературу. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Это было лет 10 назад и чертежей нет.Я вел тогда авторский надзор.Вам этот способ больше всего подходит.При ширине подошвы 1,5 м можно спокойно подкапываться захватками по 1 м и под подошву подводить жб плиту с выпусками, которые станут армированием пола.Необходимо только обследовать бутовый фундамент, его состояние.Может быть надо делать банкетки с внутренней стороны.Трудно советовать не имея материалов.У вас же в Питере есть специалисты.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Именно так и делают, только вот технология производства таких работ нигде не освещена. Я думаю что у автора вопрос как раз по технологии реализации таких проектных решений. Например, как между собой перевязываются захватки? Как выставляется опалубка? Как эти самые захватки бетонируются? А также уместен вопрос с выпором грунта, когда это водонасыщенный пылеватый песок, то он и без нагрузки в любую яму поплывёт.
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
на самом деле спор об ответственности
подрядчик не хочет ни за что не отвечать, заказчик хочет сэкономить денег если б я делал эту работу сам - я скорее всего обошелся бы без шпунта, но в любом случае оставил бы шпунт в проекте конкретно по производству работ - мне кажется, что оптимальным по цене было бы сделать короткий стальной шпунт (например завинчивающийся), раскрепить его сверху стальным профилем и работать захватками шпунт в этом случае нужен только для того, чтобы в процессе производства работ грунт не высыпался/вымывался из под фундамента |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 23
|
Цитата:
[FONT='Times New Roman']Также: согласно П.9.2. ТСН-50-302-2004-Глубина заложения подошвы фундаментов от уровня пола подполья (подвала) при температуре воздуха в подполье (подвале) в период эксплуатации не ниже ±0 °С должна быть не менее 50 см.[/FONT] |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Надо смотреть состояние бутового фундамента и тип грунта.При хорошем состоянии бута и связном грунте захватки можно делать более метра.Захватка принимается в пределах ширины фундамента.Я видел подкопы шириной 1,5 м высотой в пределах 300 мм куда засовывали блок из двух сеток и сразу заливали бетоном и вибрировали.Следующую захватку делели на следующий день через 2 м.Анологично шли по второй стене.Естественно проект и ППР согласовывали в НИИОСП и начинали работу при них.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Вот, кстати, что ещё в ТСН пишут
Цитата:
1. Инъекция в тело фундамента 2. Инъекция в основание фундамента 3. Усиление буроинъекционными сваями. Но в том случае не было углубления подвала,хотя что мешает пойти по этой же схеме? Провели все 3 этапа этих работ, далее захватками подкапываем на нужную глубину фундамент, при этом смотрим что там получилось в результате инъекции, я думаю что как минимум нормальный связный массив с прослойками растврора (как торт "Наполеон" ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 23
|
Цитата:
ВАЖНО: Если произойдет ЧП при строительстве и начнутся разборы полетов, не сможем же мы (проектировщики) сказать, что мол, "я видел раньше так делали", "вроде бы грунт связный", "фундамент в хорошем состоянии, поэтому так и решили делать". Нужен научный подход с понимание сути происходящего, а не на ощуп. С обязательным согласованием со СНиП!И литература нужна соответствующая. Хотя, опыт увиденного тоже важен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 23
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Согласен с igr.
В данной ситуации можно обойтись без шпунта. Работать захватками не по 1м, а хотя бы по 1,5. При этом не ограничиваться устройством пола, а завести плиту под существующий фундамент. Т.к. ширина фундамента приличная, то лучше делать усиление на всю ширину существующего фундамента и толщиной не менее 500мм(чисто технологически). Размер захватки 1,5 м нужен для обеспечения перехлеста арматуры соседних участков. Чтобы при подкопе под существующий фундамент верхние конструкции фундаментов и стен не повело по верху фундамента (или чуть ниже) делают монолитный пояс достаточной жесткости. Он нужен для того чтобы при возможном выпоре грунта из под фрагментов фундаментов нагрузка от участка стены над этим местом распределилась на соседние. Что касается работ по опалубке, армированию и бетонированию, то они мало чем отличаются от таких же работ в обычных условиях. Для гарантии успеха данного мероприятия можно проинъецировать существующие бутовые фундаменты спецсоставами. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Для ратующих без шпунта и захватками..
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
мы делали углубление подвала с отметки -0,5 до отметки -3,5м при УГВ -1м - в пойме реки Яузы. Сделали завесу вокруг здания и нормально работали. А в ситуации автора - шпунт против воды ему так же не поможет. ![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Соверщенно верно.Несколько домов с 2 подземными этажами строил при высоком уровне грунтовых вод.Делали по контуру глубинное водопонижение (2-3 м) на время строительства и работали.Кстати на м.Динамо котлован 100х200м глубиной 12м делали завесу и водопонижение
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А завеса, правильно сделанная не так уж и дорого. Судя по описанию здания оно не маленькое и заказчик должен понимать на что идет. |
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Beginer - нет никакой разницы где ведуться работы в Москве, Питере, Новгороде, ..... - все нужно делать с головой. И в Москве были случаи деформаций соседних зданий при аналогичных работах. И в Питере есть положительный опыт при таких работах. Так что ваше "хе-хе ребята" как то непонятно. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Все это считаемые дела было бы желание.Проект водопонижения предусматривает прогноз снижения уровня грунтовых вод и возможные осадки окружающих зданий.При необходимости выполняют усиления.У нас без этого экспертизу не пройдешь
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 23
|
Господа, а почему возникает вопрос про водопонижение?У строителей этот вопрос решается приямками и насосами...у них кажется вопросов нет.
ГЛАВНОЕ! Скажите, если мы в проекте уберём конструкции шпунта, напишем, что производство работ выполнять согласно ППР. И не дай бог что-то случится во время работ...Могут ли обвинить проектировщиков в том, что не заложили конструкции для обеспечения безопасности работ. Ведь ППР делают люди посредственно разбирающиеся в свойствах грунтов, их расчетах, конструкциях.На мой субъективный взгляд, это тоже самое, что написать: "армирование плиты разработать в ППР".Это же задача конструктора!Кто будет виноват?Что можно закладывать в ППР, а что должно прорабатываться конструктором? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Пусть ответственность берут на себя официально. Так пойдет?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Цитата:
А понижаете воду в своем подавле вы о соседях думаете?, А у них подошва выше, грунты жиже, да еще и бревна полугнилые лежат. Вы сколько времени хотите держать воду так низко? Последний раз редактировалось kruz, 16.04.2010 в 15:18. |
|||
![]() |
|
||||
Дом на бутовом фундаменте этой весной в моем городе
У меня фоток нет, можно нарыть в нете кому интересно. Трещины пошли от первого до пятого этажа - просела торцевая стена. ИМХО: Дом с продольными несущими стенами - без торцевой стены жить можно ![]()
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Мы делали из геомембраны с защитой профлистом. в траншею глубиной 5м(до водоупора) опускали склеенную геомембрану(водонепроницаемой стороной прижимали к грани траншеи, потом водопроницаемую часть закрывали профлистом и засыпали изъятым грунтом с послойным уплотнением. После окончания всех работ подрядчик умудрился вытащить все это из грунта почти без повреждений.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
ЛИС, спуститесь на землю Питера.
У автора подвал площадью поди 200-400 м2, расположеный под жилым зданием (там люди живут и у всех отделка, а бывют еще живут Большие люди и трещинки им не нужны). Еще подвал расположен не под всем зданием, а только под частью и это здание встроено фундамент-к-фундаменту к соседним таким же домам. Хозяим приобрел его, стараясь нажиться (а стоимость м2 в центре боольшая). И вопрос - какие завесы... (зы Толща таких песков 6-8 м, а ниже ленточная жижа). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Все вопросы решили, осталось ответственность.Надо к РД и ППР приложить соответствующие обоснованные расчеты и следить за производством работ, наблюдать за осадками.Получите экспертное заключение специалиста по основаниям на ваш проект и у вас будет щит.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Как вопрос был задан так и ответ написан. Главный вопрос можно ли без шпунта? - МОЖНО, тем более без такого который заложен в проекте - или вам нравится такое решение? ![]() Прдложенные варианты не панацея - а всего лишь пример того как можно выйти из ситуации в сложившейся конкретной обстановке. kruz - если вы думаете, что грунты Питера так индивидуальны в своей природе, от вы ошибаетесь. В Москве тоже частенько встречаются неприятные(мягко говоря) места. И не смотря на это ведутся работы и довольно успешно. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 23
|
Цитата:
Здание 19века (КГИОП). В подвале будут подсобные помещения кафе. Здание находится возле фонтанки. Там плотная застройка. Обследования соседних зданий нет. Но, вероятно, это современники "нашего" здания. А там скорее всего, тоже самое По поводу времени водопонижения, прораб сказал, что делают спец.приямки (рядом с будущими аварийными приямками), от туда насосами качают. Сколько по времени не знаю (но, вероятно, пока 1 захватку=1 помещение не сделают?, далее заново откачивают). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
грунт-фундамент-низкий подвал-дом в трещинах-примыкаюшие здания. Цитата:
Что дешевле - загонять швеллер 16 или все залить цементом (посадив при этом и это и все окружающие здания?) А загонять мембраны - знаете, в подвале высотой 2 м (у опор 1 м из-за сводов) много технических решений не придумаешь. А трещины, дык они уже и сейчас на зданиях есть (только закрашены) и осадка даже в 5 мм заставляет их раскрыться.. Цитата:
Дело Ваше. но МВК без шпунта не пропустит или отправит по Фундаментам, а там это однозначно считают подсудным делом. Можно конечно согласовать один проект, а работать как хочет заказчик и строитель, но тогда это уже другой разговор. Стоп, КГИОП - значит точно пойдет через Улицкого. Последний раз редактировалось kruz, 16.04.2010 в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 23
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
16 швеллер (да и любой другой прокат) в этой ситуации все равно не поможет. Бессмысленное закапывание металла в землю. Если и делать, что-то в данной ситуации, то начинать надо с углубления фундаментов без вскрытия - например безнапорной инъекцией мелкодисперсных вяжущих - грунты для этого идеально подходят. Увеличить глубину до отметки -4м После этого можно откапывать на столько сколько нужно изнутри здания без опаски осадок как реконструируемого так и соседних зданий(монолитный пояс в бутовой кладке с обоих сторон еще больше обезопасит от неравномерных осадок). Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
![]() Не поможет от чего? От того, чтобы фундамент не уплыл? Да, нет. Помогает. А по цене это граздо дешевле Можете посчитать. Конечно смотря с чем сравнивать. Бывает дешевле купить обои и замазать трещины. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Не спасет шпунт из проката от суффозии, а следовательно и фундамент может поплыть. Так что - что есть этот шпунт, что его нет - ничего не изменится - тут надо другими способами выходить из ситуации. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Случайно не такого рода работы? (чертежи в автокаде-2004)
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
При серьезной разборке "детские" отписки проектировщика о необходимости разработать технологию в ППРе не принимаются. Разработка технологии - Ваш вопрос. К тому же, ППР разрабатывается на основании ПОСа, который является составной частью проекта. 2. Заглубление фундаментов без шпунта теоретически возможно, но данный метод обладает 2-мя большими недостатками: - требует очень аккуратного производства работ - крайне плохо поддается расчету (нет методики). Результат зависит от многих факторов: грунтовых условий, жесткости и состояния надфундаментных конструкций, нагрузок, технологии работ. В связи с последним, Ваши проектные решения всегда можно оспорить и обвинить именно Вас в случае неудачи: почему захватки именно через 2м?, почему не через 1.5м? или через 1м. какие прогнозируемые доп. осадки здания в результате работ? чем обеспечивается устойчивость грунта и стены подвала, есть ли расчет? и т.д. и т.п. Вобщем, подобные спорные решения, без заключения весомой инстанции (например, НИИОСП) чреваты тем, что всех собак повесят именно на Вас. 3. Решение со шпунтом, безусловно, надежнее, чем надежды на сознательных строителей и хороший ППР. При этом: - шпунт в 4м при заглублении фундамента на 300м - явный перебор (по крайней мере, в голову не приходит ни одной предпосылки, из которой можно такую глубину назначить). - от подошвы фундамента шпунтом надо отойти как можно дальше (если не позволяет архитектура, надо менять технологию работ) т.к. никаким шпунтом активное давление от кирпичной стены высотой в 5 этажей не удержишь. - назначение шпунта в данном случае - исключение вывалов грунта и суффозии, обеспечение устойчивости стены при действии давления грунта за стеной. Никаких сложностей работы по забивке шпунта из 16шв. на глубину, допустим, в 2м не представляют. Соответственно, страшных цифр стоимости данных работ тоже быть не может. Цена работ складывается из металла (легко прикинуть) и таджика с кувалдой. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
При желании все хорошо поддается расчету и анализу, а то что авторы не могут выбрать способ производства работ говорит об отсутствии опыта, когда углубление подвала на 0.6м на площади 400 м2 вызыват такие проблемы.Будут делать шпунты останутся без работы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Не вижу большой причины разводить такую дискуссию. Заказчик хочет подешевле, строители хотят подороже, жильцы не хотят работ в подвале, чиновник хочет ни за что не отвечать (но деньги хочет) – Жизнь. Что хочет проектировщик? Получить зарплату, за раз пройти экспертизу, и удовлетворить как заказчика, так и строителей.
В старом ТСН Питера 1998г было четко прописано: около фундаментов при отрывке траншей в толще слабых пылевато-глинистых грунтов на глубину ниже отметки на 0,5 м выше подошвы существующего фундамента необходимо принимать меры, предотвращающие выдавливание грунта из его основания – т.е. для экспертизы однозначно шпунт или закрепление. Эта фраза была написана "кровью" подсаженных зданий. То, что выложил Ильнур, это не совсем то. Каждый проект нужно рассматривать в контексте. Пушкинский лицей стоит на наклонной кровле тугопластичных глин, подстилающихся известняком. Само собой, такой шпунт там не нужен. Но если смотреть контекст: федеральные деньги, сама фирма, когда был выпущен такой проект, и прочее (например, что форма фундаментов идеализирована и такое вообще там трудно сделать) понимаешь, что это лишь красивая картинка. У Автора раздела немного другое, но также нужно наверно смотреть контекст (это сложно, кто не знаком с рынком подземных услуг Петербурга). Еще раз – задача проектировщика в большинстве случаев пройти экспертизу. Для этого нужно нарисовать проект. Размер шпунта – это скорее из расчета при условиях: Расчетного давления 3.4 кг/см2 и расчетных характеристик грунтов фи=22 и с=0.01кг/см2 – можете попробовать пересчитать. . Расчет, скорее всего, выполнялся на калькуляторе (продаваемом нашим экспертом) и он будет для экспертизы единственно верным. Тем более большинство подвалов в округе (где заглубление ниже подошвы) выполнено по той же схеме и она себя полностью оправдала. Про инъекции и завесы. ЛИС, не сомневайтесь, в Питере умеют это делать, а если посмотреть рекламные сайты специализирующихся на усилениях компаний (штук 15 наберется), то каждая предлагает залить все вокруг. Но у нас рынок, и частный заказчик решает деньгами, а это действительно очень дорогие решения для углубления подвалов. Даже федеральные и западные деньги не готовы для этого. Тут, как написал kruz, действительно много факторов, кроме коэффициента фильтрации. Да пока работают, лет по 10-20 на рынке и ничего. А без шпунтов, там сложнее. Нужно сделать подвал, а потом сменить название и прятаться от заказчика. У каждого питерца, работающего в земле, много баек про это. И как трещат дома так же. Если про опыт Московских контор (которые обследовали и рассчитали) то вспоминается Конюшенная и Невский. Только там после 3-5 дней (откачали воду и сняли пол) все работы прекращались. Ведь страшно, когда качают воду в одном подвале, а простенок первого этажа примыкающего здания выперло на 5 см, или мужика закрыло в ванне заклинившей дверью, а вокруг треск стоит (кто слышал, как трещит кирпич, тот поймет). Я не говорю, что без шпунта не возможно. Были сезоны, когда и под фундамент реально залезть можно (редко кто видел лежни снизу и проползал между деревянными сваями). Но в проекте всегда нужно подразумевать худший вариант. У меня самого такое шпунтовое решение спасло дом, когда при работах в соседнем подвале прорвало трубу и все залило горячей водой под напором, но дом выстоял. А кто не знает, что такое Питерский подвал, то вот они такие (это как раз Фонтанка и Садовая - т.е центр города) Дома 19-20 века - с большим количеством стен (больше стен дороже работы), затопленные, высотой 1.6-1.8 м и прогнившими балками перекрытий Последний раз редактировалось topos2, 17.04.2010 в 18:56. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
На технические вопросы по этому проекту я не смог получить ни одного технического ответа. Сотрудничества не получилось.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шпунтовая стенка | опус | Основания и фундаменты | 299 | 06.02.2019 11:27 |
Плита по грунту без подвала | Bagira | Основания и фундаменты | 2 | 02.03.2010 08:02 |