Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь)
Проектирование
Старый Оскол
Регистрация: 04.01.2006
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 25876
|
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() такая же конструкция сейчас проектируется. Столкнулся со следующей проблемой и вы впоследствии тоже : сложность решения (конструирования) монолитного стыка ригелей с крайними колоннами (большие пролеты и соответственно моменты в ригелях в заделке, переходящие в колонну), перешел на шарнирное опирание на консоль колонны, дальше столкнулся со следующим : http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5883. ...пишите сюда (на форум), чем могу подскажу [sm2506] |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну для этого есть
1. Монолитные участки, арматура которых либо проходит сквозь монолитные колонны, либо охватывает их (по крайней мере данное решение, в нашем институте часто применяется при проектировании каркаса многоэтажных промзданий) 2. Серийные плиты
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
2. серийных плит (близко производящихся) нет, есть только безопалубочного формования, а их резать вокруг колоны (если колонна мощная) не получится (площади опирания не хватит). и с прочнотью пробемы возникнут (минимум 50% арматуры перерезаем). так что ригель (высотой поменьше, а можно и такой же высоты как главный, и жесткость здания, опять, поболее...) Цитата:
но такую схему скадом не собрать, шарниры, понимаешь, нужны другие.... Так что Старком Лирой Микрофе... да и есть мнение о нетехнологичности данного решения: плиты надо сборные подпирать, пока шпонки прочность не наберут..., заказчика и производителей не прикалывает. Говорят лучше монолит.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.01.2006
Старый Оскол
Сообщений: 35
|
:idea: Пораскинув на досуге серым веществом, пришёл к выводу, что наиболее оптимальной расчётной схемой будет следующая:
-колонны необходимо задать как стержневые элементы -ригели как плитные элементы, соответствующей высоты и ширины сечения - а нагрузку от шарнирно опертых на ригели плит, передавать линейной нагрузкой на край ригеля, тем самым моделируя неизбежный крутящий момент в сечении ригеля :idea: |
|||
![]() |
|
||||
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.01.2006
Старый Оскол
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97
|
Ну если речь идет действительно о серии БелНИИС, то смотрите сами: сначала монолитим ригель (что вообщем то уже не очень удобно в плане расходов на опалубку). Затем на выверенные по высоте подмости укладываем сборные плиты (качество плит- сами знаете какое, две одинаковые не найти, если у вас не так- поздравляю). Затем производим омоноличивание шпонок и выдержку перекрытия до затвердевания этих самых шпонок (кстати, как они будут работать- никому не известно, потому что сами авторы признались, что ни разу не доводили шпонку до разрушения, все выкладки только теоретические). В итоге получаем- трудоемкость большая, оборачиваемость опалубки- маленькая. По разговорам с подрядчиком- пока здесь все сделаешь- в монолите уже бы этажа 2 сделал точно. а поскольку стены шахты и лифтовой скорее всего монолит, то зачем все эти сложности? Комплект опалубки на стройке- есть, поставки бетона- есть, арматура- есть. Чего еще не хватает?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.01.2006
Старый Оскол
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97
|
Дикобраз
Тут посмотри http://dwg.ru/dwl/346 |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Удивительно, насколько, однако, в вашем изложении извратилась первоначальная идея разработчиков... Технология несколько иная. Сначала устанавливаются выверенные по высоте подмости и опалубка под монолитные ригели. Затем укладываются пустотные панели перекрытий и устанавливаются арматурные каркасы монолитных ригелей и дополнительная арматура. Бетонируются ригели. А шпонки являются неотъемлимой частью ригелей и отдельно друг от друга они бетонироваться не могут!!! Цитата:
Интересненько, какие это авторы вам в этом признались??? :shock: Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Дикобраз
Вижу, Вас не удовлетворили... Советую зайти на тему, там и примерчик. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5798 А Ваша задача очень прозрачная: 1. Каркас (колонны + ригели в двух направлениях. 2. Перекрытия, горизонтальные диски, передают нагрузку на несущие ригели. 3. В расчетной схеме колонны и ригели с реальной жесткостью, плиты перекрытий: плита - один КЭ, без триангуляции. При шарнирном опирании на ригели (а это близко к реальности) жесткость принять на порядок ниже. Все это есть в предлагаемом примере темы: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5798 пост 3.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Такой вариант возможен, но не думаю, что он проще. Кроме того, трудно определить какая часть вертикальной нагрузки с плит придет на несущие, а какая на связевые ригели. Отсутствие в модели плитных КЭ не позволит получить корректный прогиб здания под горизонтальными нагрузками, а при проектировании высотных зданий некорректным будет и расчет на собственные колебания, поскольку исключая из модели плиты вы искажаете фактическое распределение масс. Цитата:
Сечения ригелей можно делать шире колонн. Узлы решаются так же, как и при одинаковых ширинах, просто часть опорной арматуры проходит за гранями колонны. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Dmitry
1. В СКАДе, как просил автор вопроса, такая триангуляция будет подобием монолитного перекрытия, что не совпадает с условием задачи. 2. Хочу спросить: что в STARK тип А и Б сопряжений позволяет учитывать (или не учитывать) совместную работу КЭ, имеющих общие узлы, или узлы на контактах разные (не общие)? А если опирание плит смешанное (шахматка), то в точке три разных узла? Разъясните...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если ригели замоделированы стержневыми элементами, то элементы плит в модели можно устанавливать на расстоянии половины ширины ригеля от его оси, то есть отделить элементы плит яейки от ригелей. Совместность дефомаций плит с ригелями достигается объединением перемещений по соответствующим напрвлениям. Такое решение позволит предупредить работу ригелей с завышенной изгибной жесткостью (повышенная изгибная жесткость имеет место при сопряжении плит с ригелем по оси последнего). Правда, трудоемкость такого способа моделирования возрастает с уменьшением размеров КЭ оболочек. На практике, прекрасным лекарством от всей этой рутины с шарнирами или объединенными перемещениями служат ортотропные КЭ оболочек. ![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Дикобраз
Ваше ликование мне понятно: СТАРК сильная вещь, но ее надо иметь и как минимум освоитиь... Поверьте, СКАДом я могу посчитать почти все, если попугаев не более 64000. В СКАДе нет многих хитроумных примочек, но простыми и понятными операциями можно смоделировать все нюансы РС. И проверить, как они действуют... Удачи в освоении!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.01.2006
Старый Оскол
Сообщений: 35
|
2 Dmitry S.K.
Насколько я понял сам сборно-монолитный каркас со шпоночным соединением плит изобретение вашено института. В связи с этим меня интересует такой вопрос: какое примерное количество реальных объектов построено по данной технологии, если конечно ведётся такая статистика [sm2102] |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Объектов построено много. Счет идет на несколько десятков. Это только то, что проектировал собственноручно БелНИИС. |
||||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
![]() |
topstas, с последнего поста прошло 3 года...
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120
|
Времени, конечно, прошло много, а вопросы остались!
Вот некоторые из них: Для сравнения делал две пробные схемки одной ячейки сборно монолитного каркаса в програминых комплексах SCAD и STARK ES. Жесткостные характеристики элементов задавал эдентичными, нагрузки тоже. Для моделирования сборно-монолитного перекрытия использовал ортотропный к.э. оболчки в соотвествии с рекомендациями БелНИИС. В результате получил разночтения по значениям изгибающего момента в несущих и связевых ригелях, выдаваемых указанными ПК. В последнее время работаю в ЛИРЕ. Там столкнулся с такой проблемой, как отсутсвие ортотропного к.э. Приходится приспосабливать модель с использованием фиктивных балок, моделирующих жесткость в продольном направлени (в направлении укладки плит), а заполнение выполняю изотропным к.э. оболочки с пониженной жесткостью с целью адекватной передачи нагрузки на связевой ригель через межплитный шпоночный шов. |
|||
![]() |
|
||||
что Чебоксарский сборно-монолитный каркас удачно вышел из кризиса
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!! Последний раз редактировалось zzzzz-5, 17.10.2009 в 20:46. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51
|
Вот что значит эффективность менеджеров
__________________
Лучшее, враг хорошего Последний раз редактировалось Sprint, 05.05.2010 в 15:25. |
|||
![]() |
|
||||
ну что перейдем на монолит ... дешевле .... не надо платить за сборные изделия... в себестоимость которых заложена стоимость завода, патента,лицензии.... естественный отбор .... бредовые идеи обречены на провал.. но зимой на обогрев бетона больше денег уходит , а у нас в РОССИИ 9 месяцев зимы и 60% вечной мерзлоты
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!! Последний раз редактировалось zzzzz-5, 17.10.2009 в 20:26. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Может я чего то не уловил, но не надо путать инженерные и административные вопросы. Шембаков как личность наверняка очень интересный человек, но мне куда больше интересен сам каркас.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
А что каркас? АРКОС? ... Каркасы заимствованы из серии Сочи
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!! Последний раз редактировалось zzzzz-5, 17.10.2009 в 20:44. |
||||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Видел - отчет об испытаниях одного узла (ригель-колонна), и 2-х этажного макета в натуральную величину (сетка колонн 6х6 2 и 3 пролета) до разрушения. Только до серии они еще не дотягивают, для этого я пологаю ни одно и не два испытания нужно.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120
|
zzzzz-5
Цитата: Аркос в Москву не пустили по причине требований Мосгорэкспертизы на прогрессирущее обрушение... А мне известны построенные в Москве объекты офисных, административных зданий, гараж-стоянки. Ну, по крайней мере, об этом указано в серии Б1.020.1-7 вып. 0-0 Что скажете? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
2 jb77
Я думаю попутано с серией 1.120(дальше не помню) каркас с предварительным натяжением арматуры в построечных условиях. Это разработка изначально ИМС (Институт Механики Сербии). У нас занимались Курортпроект в Москве, ТбилЗНИЭП, В Киеве (незнаю какой институт).
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120
|
Как раз нет, я ничего не попутал. Материал на который я сослался у меня в электороннном виде есть.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Мое отхожее место на даче тоже не проверено на данный тип расчета ? как быть? Все эти требования по прогрессирующему разрушению появились после ситуации 911 в Штатах!!!!!
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!! Последний раз редактировалось zzzzz-5, 31.08.2009 в 21:32. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120
|
Та тема куда Вы меня пытаетесь ткнуть мне хорошо известна и понятна с инженерной, да и с научной точки зрения (см. мои посты в том форуме), а куда Вы клоните и что хотите сказать неясно. Излагайтесь полнее и яснее, если что-то хотите сказать ...
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51
|
Советую обратиться к людям у которых есть право на выдачу патента на данную технологию. В их проектном институте наработано большое количество методических пособий по методике моделирования и расчета данного каркаса (стандарт организации).
__________________
Лучшее, враг хорошего |
|||
![]() |
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
Цитата:
Там много "подводных камней", например, узел сопряжения ДЖ с колонной через монолитный участок, податливость узла монолитного участка колонн итд.
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
Нет про Казань 21 век речь не идет, она защищена патентом, есть открытые серии сборно-монолитных каркасов, я думаю при моделировании пустотных плит, нужно не создавать общий узел у колонны и плиты, а смещать узел плиты на некот. расстояние и уже потом объединять перемещений у ригеля и плиты.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
Насколько я понял для моделирования податливости стыка диафрагмы и колонны необходимо использовать КЭ 55 (Скад, Лира). Там даны размерности для связей Ux Uy Uz -Т*м2. Смотрел рекомендации по расчету железобетонных конструкций с учетом податливости узлов, приведены значения коэффициент С, размерность Нхм/рад. Как получить из приведенных данных значения для задания упругих связей в Скаде (Лире)? Не приведены ли где-то в открытом доступе значения податливости стыков для современных сборно-монолитных каркасов, хотя бы любого из них, чтобы оценить порядок и посмотреть насколько сильно влияет на распределение усилий в рамах по сравнений с жеским узлом сопряжения колонны и диафрагмы?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
Я не понял из вашего ответа какую величину упругости связи надо задавать в Скаде (Лире) зная коэффициент С из руководства.Его же и надо задавать, т.е. размерность в программе фактичеки т*м/рад? или? а размерность в Скаде действительно указана т*м2.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207
|
А что еще кто то кроме меня проектирует такие каркасы? )))
Проработав несколько объектов и обсудив вопросы в экспертизе с клоняюсь к тому что надо отказываться от этого каркаса...Как сказал один заказчик - Мы знаем что этот каркас - дерьмо (простите это цитата), но оно дешевое а по сему народу пойдет... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
engineer
Вы по какой серии работаете? А какую вы задаете податливость узлов сопряжения ригеля с колонной и колонны с диафрагмами? Или принимаете жестким? Если принять жеским сопряжение диафрагм с колоннами колонны разгрузятся как в монолитном каркасе? это неточность на мой взгляд |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 42
|
Здравствуйте коллеги! Хотел с Вами проконсультироваться по расчету монолитного железобетонного каркаса.
Вопрос: откуда при приложении ветровой нагрузки (загружение 8) возникают огромные перемещения по оси Х? В чем ошибка? Как правильно приложить ветер в данной ситуации: к колонне (по всей длине колонны); к колонне (в узлах); к плите перекрытия в узлах или как-то по-другому? |
|||
![]() |