Перекрытие при сетки колонн 9х12
semikra
 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92

Всем привет!
В прикрепленном файле представлена модель одной из секций(примитивная, только для общего восприятия объемно-планировочного решения) общественного 2х этажного здания с подземными автостоянкой(-1 эт.) и складом(-2 эт).
Возник вопрос как(чем) перекрыть пролеты 9 и 12 м? Надземные перекрытие(+6,4) и покрытие предложено сделать из сборных плит по монолитным ригелям (но они ограничены пролетом 10.8, т.е 12 не перекрыть!!!). Ну это ещё полбеды. Перекрытия на отм. 0,00 и -4,8 должы быть REI150, а пустотка всего REI60. Выходит только монолит, но как перекрыть 9х12 и 9х9? Плоское перекрытие сразу отпадает, с капителями-тоже маловероятно. Можно ли ребристое (но в книгах ограничение на пролет гл. балки 6-9м. втор.-5-7, да и высота её будет порядка 1м!!!!)? Требуется совет профессионалов? Заранее всем спасибо кто откликнется.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.jpg
Просмотров: 335
Размер:	78.3 Кб
ID:	38658  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.jpg
Просмотров: 233
Размер:	20.5 Кб
ID:	38659  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок4.jpg
Просмотров: 420
Размер:	96.0 Кб
ID:	38660  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.jpg
Просмотров: 204
Размер:	19.7 Кб
ID:	38661  

Вложения
Тип файла: rar БЛОК Е.rar (30.2 Кб, 89 просмотров)


Последний раз редактировалось semikra, 06.05.2010 в 18:08.
Просмотров: 12980
 
Непрочитано 06.05.2010, 16:05
#2
Алексей Кузнецов


 
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 87


Монолитная преднапряженная плита (ребристая либо пустотная плоская).
Алексей Кузнецов вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 16:19
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Есть так называемые кессонные перекрытия. Тут не раз обсуждалось...
Может подойдет.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 16:27
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
а пустотка всего REI60
- похоже автор не представляет с какими нагрузками имеет дело...
Предположение по нормат. нагр. на перекр.:
автостоянка - не менее 0,5 т/м2;
склад - не менее 1,2 т/м2.
Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
перекрыть пролеты 9 и 12 м
- следствие:
здравствуйте предварит. напряженные канаты и бетон не ниже кл.В25; также возможны металлич. балки.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 17:04
#5
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Экспертиза недавно согласовала проект (не я делал) - там монолитные балки были 12м, правда, не под такие нагрузки и сетка 6х12, высота балки при этом была 500мм, ширина 2000мм. Арматура рабочая 40 с шагом 90 (по расчету, кстати, меньше получилось).
Здание 2 года стоит - трещин нет на этих балках.

Последний раз редактировалось NoName123, 06.05.2010 в 17:49.
NoName123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 17:37
#6
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


О нагрузках я прекрасно представляю, от склада нагрузка уходит на грунт, тут проблем нет. Нагрузка на паркинг уж точно не более 5 кН, в среднем 4-4,5, но не больше (танкам вЪезд запрещен).На 1 и 2 этаже 4кН(врем. нормат.). А все таки нельзя ли балочным перекрытием обойтись (как NoName123 написал), высотой балки не ограничен, или на крайний сборными преднапряж.(но какие пройдут по пож. требованием?). Монолит преднапряженный в построечных условиях-дорогое удовольствие
semikra вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 17:53
#7
Алексей Кузнецов


 
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 87


Конечно можно и монолитным балочным перекрытием обойтись.
Преднапряженный монолит в построечных условиях не всегда дорогое удовольствие. В Вашем случае расходы на бетон перекрытий и фундаментов, арматуру и опалубку наверняка перекроют расходы по работам, связанных с преднапряжением.
В качестве косвенной экономии можно учесть снижение стоимости фасадов (из за уменьшения строительной высоты перекрытий), значительное облегчение арматурных и опалубочных работ, снижение затрат на вентиляцию и отопление (из за меньшего объема), увеличение арендных площадей (в следствии возможного утончения колонн).
Алексей Кузнецов вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 17:53
#8
Rigel

Проектирование
 
Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80


Какие нагрузки в складе? надо считать, а по нагрузкам определяем какие колонны, перекрытие, фундаменты, а решение - это просто идея. А нагрузки должен дать технолог, так как продукция бывает разная, может складироваться в разном количестве, к примеру, был склад 2,5т/м2 и это не предел. Больше исходной информации. Или надо предложить вариант? Поизучай серии на сборные жб конструкции, там есть такие пролеты, перекрытые ребристыми плитами, правда там все преднапряженное.
ЗЫ. файл не открывается!!
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 18:48
#9
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


Rigel, да на этом этапе хочется рассмотреть различные варианты(не подскажете какие серии есть, что доступно сейчас в продаже). По-поводу надземной части- колонны монолитные, балки монолиные, ДЖ, перекрытие-пролеты 6 и 9 м - пустотки преднапряженные ПБ, 12м - ?. Подземная часть- по типу фунд. пока нет сведений, колонны монолитные, ДЖ, перекрытие(0,00 и -4,80) 9х9 и 12х9- вот основной вопрос, решится он будет понятно и с остальной частью перекрытия что делать.
semikra вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 19:24
#10
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


А если монолитные ригели - 9 м, а по ним - преднапряженные плиты-пустотки 12 м?
Разработка БелНИИС, сборно-монолитная каркасная система. Особенность: монолитные ригели без предварительного напряжения - по коротким пролетам, сборные преднапряженные плиты - по длинным пролетам. http://dwg.ru/dnl/4842

Последний раз редактировалось playgamer, 06.05.2010 в 19:41. Причина: Добавил ссылку
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 19:36
#11
Rigel

Проектирование
 
Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80


А насчет деформационного, антисейсмичного шва вы подумали? В плане здание занимает приличную площадь.
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 19:56
#12
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


Rigel это как раз одна из секций(так скажем наихудшая) уже разделенного деф. швами здания, меньше делить не позволяют.
playgamer спасибо, но неподскажете где пустотки длиной 12м можно посмотреть(в продаже)
semikra вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 20:10
#13
Алексей Кузнецов


 
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 87


с пустотками 12 м большая проблема: мало кто делает и дорого как стоят.
Алексей Кузнецов вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 20:24
#14
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
...неподскажете где пустотки длиной 12м можно посмотреть(в продаже)
Например, здесь (уважаемые модераторы, не сочтите за рекламу): http://www.dvs.ru/i_shop/r30878/zhbi_gyaroslavl/r32187

среди первых попавшихся на запрос о плитах пролетом 12 м в Google заводов ЖБИ. Думайте, сравнивайте варианты перекрытий и выбирайте оптимальный.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 20:31
#15
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Кессонное перекрытие. http://www.epiceco.ru/skydome.php
Применял при пролетах 15х15.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 20:41
#16
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


playgamer, Регистр спасибо
semikra вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 20:56
#17
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
Rigel это как раз одна из секций(так скажем наихудшая) уже разделенного деф. швами здания, меньше делить не позволяют..
Прально тут делали замечание про размеры температурного блока. Разорвет твой каркас от температуры к едрене фене, можешь дальше не считать, все бессмысленно. Разве что металл + сборняк.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 21:28
#18
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


MasterZim в соответ. с п 1.19 пособия к СНиП 2.03.01-84 Расстояния между температурно-уса*дочными швами для сборно монолитного каркасного здания до 90м, данная секция (наибольшая) 96м, но расположена она в центре отапливаемого здания. И ведь никто не запрещает ставить большее кол-во диафрагм (конечно это все придется доказывать расчетом)
semikra вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 22:10
#19
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


semikra
Для сборно-монолитных и монолитных каркасных зданий всегда было 50 метров
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 22:25
#20
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


"При учете коэффициента d расстояния между температурно-усадочными швами должны быть не более 150 м для отапливаемых зданий из сборных конструкций, 90 м — для отапливаемых зданий из сборно-монолитных и монолитных конструкций; для неотапливаемых зданий и сооружений указан*ные значения следует уменьшать на 20 %"
semikra вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 22:31
#21
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


простейший пересчет стоимости пустотной преднапряженной плиты 12 м дает 16000 руб. за куб бетона без доставки и монтажа (а вес почти 5,5 тн), что в реале составит 20 тысяч за куб.
Круто
stoper вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 22:47
#22
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


semikra
Ты второй раз уже тычешь этой фразой. А смысл того что написано хоть понимаешь? Тут написано, что когда считаешь для своей конструкции (с учетом высот и габаритов колонн) в своем климатическом районе (температуры берешь для своего района) размер температурного блока может быть увеличен коэффициентом умноженном на 50 метров (для сборно-монолитных конструкций из таблицы), и если получится более 90 метров, следует принимать 90 метров. Ты в формулу циферки подставлял? Какой коэффициент у тебя получился?
Эта фраза вовсе не означает "...расстояния между температурно-усадочными швами должны быть не более ... 90 м — для отапливаемых зданий из сборно-монолитных и монолитных конструкций" как ты ее наверное понимаешь.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 23:01
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Кессонное перекрытие. http://www.epiceco.ru/skydome.php
Применял при пролетах 15х15.
К стати, что имеете сказать по этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48558? Вы так и не рассказали про свои результаты моделирования. А очень интересно.
Что касается темы автора, то кессон для вашей ситуации оптимальное решение.

Последний раз редактировалось ЛИС, 07.05.2010 в 00:09. Причина: забыл ссылку на тему прикрепить
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 00:03
#24
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


MasterZim естественно подставляли, сами понимаем не сарай строим, 90м получено обоснованно(с учетом коеф. получается более 90).

Последний раз редактировалось semikra, 07.05.2010 в 08:36.
semikra вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 00:13
#25
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


semikra, ПРО КАПСЛОК И РЕАКЦИЮ НА НЕГО СЛЫШАЛ?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 00:51
#26
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


semikra
Ну звиняй, видать у вас какой-то район климатический особенный. У нас больше 15% этим коэффициентом накрутить не удается.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 06:55 По кесонному перекрытию
#27
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


К сожалению после трояна потерялось все. Набросал как есть. В дополнение - вертикальные ребра разбивал на две части. Встал вопрос о собственном весе конструкции, ведь как видите из моего последнего поста, пластиковая опалубка не прямоугольного сечения. Пошел по такому пути - находил среднюю толщину ребра.
Уважаемые Знатоки и коллеги!!! Жду жёсткой критики от вас. Материал еще не в исполнении.
Вложения
Тип файла: rar Пластиков опалубка1.rar (32.8 Кб, 100 просмотров)
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 08:24
#28
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


Про КАПСЛОК извиняюсь не знал что он что-то плохое означает, случайно вышло.
Регистр а в какой версии фаил, не открывается
semikra вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 09:13
#29
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Если честно, я бы делал металлический каркас, с монолитным перекрытием. Только вместо несущих балок делал бы ферменную конструкцию, высотой оба будет 0.7-1 метр. со второстепенными обычными балками, далее профлист и залейся по самое немогу. Я проектировал и авторизировал автостоянку в 5 этажей при стесненных условиях строительства в центре Белграда, ничего особенного. Упс не очень заметил про монолит, http://www.gemax.rs/ru.html не сочтите за рекламу...Посмотрите каталог изделий может найдете что вам отвечает по запросу.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 07.05.2010 в 09:18.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 09:13
#30
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Уважаемые Знатоки и коллеги!!! Жду жёсткой критики от вас. Материал еще не в исполнении.
Что за объект?
Переведите в текстовый формат пожалуйста (Лиры нет).
 
 
Непрочитано 07.05.2010, 09:57
#31
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


А почему нельзя в складе принять сетку колонн 6х9, а на автостоянке и выше - 9х12? Я так понимаю, что от обычных, не автостояночных, нагрузок на вышележащих этажах проблем не предвидется? Оно конечно, технологи склада радостно потирают руки - 9х12! Но ведь и 6х9 совсем не плохо, а проблем сильно меньше...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 10:25
#32
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


Аshаs-ка предложение стоящее, спасибо
semikra вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 10:56
#33
ЛИС


 
Сообщений: n/a


http://tollroads.ru/?type=107&content=377&no_cache=1
 
 
Непрочитано 07.05.2010, 11:33
#34
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Лис, на предпоследних кадрах арматура на нижней поверхности перекрытия смотрится! . И вообще, где поперечная арматура, где верхняя рабочая над колоннами?! Дурят нашего брата!
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 11:38
#35
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


Это не арматура похоже, а отпечаток от опалубки между "тазиками", но решение довольно интересное, технологичное.
semikra вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 11:40
#36
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Лис, на предпоследних кадрах арматура на нижней поверхности перекрытия смотрится! . И вообще, где поперечная арматура, где верхняя рабочая над колоннами?! Дурят нашего брата!
Неа - не дурят...
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 12:09
#37
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


кому интересно, вот подробная информация по SKYDOME в pdf http://www.tollroads.ru/fileadmin/fa...KYDOME_RUS.pdf
semikra вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 12:20
#38
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
http://tollroads.ru/?type=107&content=377&no_cache=1
__________________
Удачи
интересно... узел перекрытие-колонна хотелось бы глянуть...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 12:29
#39
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


Возможно узел опирания делать традиционно, просто не устанавливать купола в расчетной зоне продавливания (толщина плиты будет 250-550мм).
Пристенный участок есть у них на сайте http://newsite.geoplast.it/ita/casse...allazione.html - рис 7

Последний раз редактировалось semikra, 07.05.2010 в 12:47.
semikra вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2010, 20:39
#40
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Текстовик по пластиковой опалубке.
Вложения
Тип файла: rar Пластиков опалубка1.rar (23.7 Кб, 113 просмотров)
Регистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие при сетки колонн 9х12



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41