| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
спрашивает чайник. SCAD
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
||
Просмотров: 9787
|
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Сам недавно начал изучать СКАД.. Вы же сами говорите:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
и все таки мне непонятно (может я туплю): при защемлении обязательно возникнет поворт узла. а мы его запрещаем.. почему? и как при шарнире узел может повернуться?
и как так получается, что у меня момент в колоннах при "не полной заделке" (запрещены повороты узла) в фундаментную плиту равен нулю? и наоборот: в шарнирах при таком раскладе возникают моменты. откуда? поясните, плиз, а то я вообще ничего не пойму! а в книгах про это ничего не пишут... |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Тут надо более опытных пользователей спросить... я пока еще здания не собирал. Кстати, какими элементами задали колонны? Там еще есть понятие каких-то жестких вставок, кроме связей.. А связи, я так понимаю, неподвижны относительно системы координат(?)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177
|
Алгоритмы создания расчетных моделей в SCAD полностью основаны на строительной механике. У тех кто ее изучал вопросов практически не возникает. Для программистов согласен не всегда все понятно, так это путем вопросов и ответов не освоишь. И в мануале не найдешь.
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248
|
"и все таки мне непонятно (может я туплю): при защемлении обязательно возникнет поворт узла. а мы его запрещаем.. почему? и как при шарнире узел может повернуться?"
Постаряюсь популярно. Связи накладывайте в тех местах где конструкция заканчивается, а дальше начинается то чего нет в расчетной схеме но учесть это надо (например земля), вот мы связями и моделируем эти отсутствующие элементы. Но это грубо, так для общего понимания проблемы. |
|||
![]() |
|
||||
руководитель группы АР, КР Регистрация: 18.01.2006
г.Петрозаводск
Сообщений: 1
|
Парни! При накладывании ограничений на перемещения или поворот узлов вы тем самым устанавливаете реакции опор, это в теории.
В Scad'е: на вкладке /Назначения/Установка связей в узлах/ вы активируя направления связей устанавливаете их (по умолчанию их нет). Напр.: если рамное (жесткое) сопряжение ригеля с фундаментом, то установлены все связи, соответственно будут реакции опор и моменты. И наоборот: на вкладке /Назначения/Установка шарниров/ вы ставя галочку удаляете линейную или угловую связь, а по умолчанию она есть. Напр.: если галочка стоит рядом с X - связи по оси X нет (нет реакции по X), если галочка стоит рядом с UX - угловой связи вокруг оси X нет (нет момента вокруг X). Ответ Rakshin'у: 1. При защемлении попытается возникнуть поворот, но мы его запрещаем для того, чтобы определить в узле момент и рассчитать на него элемент (балку, колонну).А если будет шарнир, то элемент повернется без напрягов и усилий не возникнет. В твоем примере у тебя ошибка. В колонне, когда запрещены повороты узлов д.б. момент. У тебя д.б. на вкладке /Назначения/Установка связей в узлах/ установлены (нажаты) Ux, Uy, Uz. А на вкладке /Назначения/Установка шарниров/ галочек не должно быть. 2. Связи всегда неподвижны. Их можно понимать как реакции (силы). |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
осадку фундамента, теоретически (т.е. по теории федоровского) можно посчитать в кроссе, но не по СНиПу. К стати выходит саттелит ЗАПРОС в нем осадку можно считать по СНиПу (СП), а разницы что свайный что несвайный - для осадки никакой нет (см СНиП) Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
вопрос по расчету системы ОФЗ:
1. как можно учесть боковое трение грунта и отсутствие продольного изгиба для свай? 2. как, если считать в кроссе, задать не фундамент, а сваю? просто ввести ее площадь сечения чтоль? или через размеры опорной площадки условного массива? |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
rakshin
Я понимаю, что Вы хотите учесть реальную работу свай в схеме ОФЗ: 1. Вручную или по Фундамент 6...10 считаете несущую способность предполагаемой сваи. 2. Лепите расчетную схему (РС) с учетом размещения свай (узлы РС). 3. В зависимости, какие фундаменты (ростверк или сплошная плита) триангулируете с учетом узлов свайного поля. 4. Сваи представляются связями конечной жесткости (КЭ 51) по оси Z(EF=10000...20000), для стоек 100000. 5. Если не учитывать работу свай в гориз-ной пл-ти, то накладываются связи по Х и У, можно и по ОZ (закручивание). 6. Верхушка лепится как обычно. 7. Делаете расчет, получаете усилия в сваях, анализ и т.д. PS Это примерно, возможны модификации...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Все то так да вот если сейсмика то приходится выкручиваться, ведь сваи тоже надо посчитать на сейсмическое воздействие.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5186 (ближе к концу) иллюстрирующий пример [ATTACH]1137609824.rar[/ATTACH] по примеру: осадку свайного фундамента( условного) считал на BASE5.1 там удобнее (задается - внешняя нагрузка, угол трения, габариты свайного куста по верху, ...) жесткость сваи = нагрузка/(осадка*кол-во свай в кусте) см *.xls |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
rakshin
Свое мнение по поводу учета совместной работы ОФЗ я, надеюсь, аргументиовано отстаивал в теме "Подводные камни...":http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5508. Повторюсь в главном: 1. При расчетах в упруго-линейной постановке, любые необоснованные (недостаточно изученные и плохо формализованные в алгоритмах расчета) факторы (неравномерность осадок, температурные воздействия, сейсмика и т.п.) весьма ошутимо сказываются на НДС верхущки здания. 2. Для их учета в моделях ОФЗ необходим совокупный учет и всех особенностей деформирования материалов и в первую очередь историю возведения. Увы... отдельно взятая программа все эти факторы для всей расчетной модели учесть не может, пока не может... 3. Поэтому, я придерживаюсь следующего подхода: А. Прочность фундаментных строений считать с учетом совместной работы ОФЗ. Б. Прочность верхушки здания считать при защемлении по обрезу фундаментов, т.е без учета трудноформализуемого эффекта нелинейной и непредсказуемой работы основания. Подробнееhttp://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5508. Удачи!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.02.2004
Литва
Сообщений: 108
![]() |
воспользуюсь темой
![]() как правильно и быстро ввести проемы в монолитнном перекрытии при работе в "Форуме"? Я делаю так Информация об элементе (выбираю контур плиты) -> коректировка открываетса КОНСУЛ с контуром плиты... рисую неправильны внутренны контур затем вымераю в акаде точные кординты узлов и вручную вважу (поправляю) вершины (кординаты узлов) внутреного контура.... но кокда контур перекрытия сложны и проемов много это занимет много времени.... ![]() как это можно сделать по быстрее? (хотелось штоб в консуле можно была видеть вершины внутреного контура из ФОРУМА) штоб внутрены контур вводить сразу првельно... пожалста скажите кто небуть.... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
DEM
При расчете на сейсмику, для выявления усилий на каждую сваю, можно воспользоваться двумя способами: 1. 1-й способ: в протоколе расчета выдается суммарная сейсмическая нагрузка для каждого из направлений воздействия. Можно подсчитать среднеквадратичные значения (знак взять по первой форме). Далее, учитывая, что ростверк (плита) по горизонталь диск, поделив сейсмосилу на кол-во свай, получим Q. 2. Можно и иначе: в узлы свай ввести связи конечной жесткости по Х и по У. После расчета получим реакции. 3. Далее ручками или "Фундамент" проверяют несущую способность сваи. Здесь есть особенности, но это отдельная тема. 4. Вертикальные усилия рассмотрены в предыдущем посте.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
rakshin
1. Связь конечной жесткости (тип 51) - это, своего рода одоузловой стержень длиной 1 метр, ввводимый в узел конструкции, иммитирующий отпор по направлению Х, У или Z. 2 Жесткость задается величиной EF(в тоннах) по желаемому направлению. Величина д.б. не менее, чем жесткость самой конструкции - это для получения реакции отпора (я задаю 10000). 3. Для учета податливости узла, жесткость связи задается реальной, позволяющей перемещаться на требуемую величину. Но для этих целей в СКАДе существуют заданные перемещения, т.е. это другая задача...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Модель свайного ф-та в примере допускает расчет фундамента (и сооруженя) по двухстадийной работе - необратимые деформации + упругие деформации. Т.е для нижней связи нужно задать вынужденные перемещения, а жесткость элемента моделирующего жесткостные параметры грунта, назначить исходя из модуля упругости грунта (а не модуля общей деформации, как задано в примере) [sm2102] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Позвольте уточнить (прояснить) для себя и других: 1. Задавая тип 55 (упругая связь) мы уже предполагаем, что перемещение произойдет от нагрузок. Т.е. это не заданное перемещение. Заданное перемещение, когда в явном виде задается величина в загружении. Хочу предостеречь (из личного опыта): заданные перемещения - штука очень агрессивная для рассчитываемой конструкции, порой получаются такие ребусы, что ничем не обосновать... Лучше всего ее применять для стальных кон-ций, при моделировании всякого рода дефектов и чрезмерных деформации. 2. Тип 51 применяется, в основном, для определения реакций во введенных связях.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
(приближенно конечно) для этого стадия 1 (необратимые деформации) моделируется заданными перемещениями на нижней связи элемента 55. при этом элементу 55 назначается жесткость исходя из упругой работы грунта. (Е(упругий) в 8-10 раз больше чем Е (неупругий)) и далее сооружение работает на грунтах работающих в упругой стадии. Отмечу, что такая модель ближе к работе основания (и сооружения на нем) чем модель на основании модуля общей деформации (тот который в отчетах по изысканиям) Однако модели в основе которых заложен модуль общей деформации можно использовать для сооружений у которых постоянная и длительная часть нагрузки много больше кратковременных |
|||
![]() |