| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?)
Проверяю
Default City
Регистрация: 16.04.2007
Сообщений: 629
|
||
Просмотров: 48855
|
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Удачи. |
|||
![]() |
|
||||
У меня стропила лежат на прогонах. А какие помехи могут возникнуть при крутом скате крыши, у меня мансарда, угол 45 градусов?
Для примера вот 2 варианта (прикрепил). Последний раз редактировалось GGCAT, 21.05.2010 в 16:41. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Удачи. |
|||
![]() |
|
||||
Какой распор? Говорю же, в моем случае стропила ВИСЯТ на прогонах. И считаются как неразрезные балки с шарнирным опиранием.
Прикладываю всю мансарду. Чертежи не закончены, но смысл я думаю теперь полностью ясен. Да, в местах, где стропила опираются на мауэрлат будет распор, думаю, что где-то 0,024 тс. Думаю, что им можно будет пренебречь. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
К каким балкам? Если имеются ввиду прогоны, то естественно стропила к ним крепятся, а в расчете такое крепление (врубка + скоба) у меня считается как шарнирно-неподвижная опора.
Самое интересное, что разговор действительно ушел в другом направлении. Я просто думал, что в устройстве кобылки есть какой-то скрытый неведомый для меня смысл, типа: проще делать ремонт кровли или что-то вроде того. Как я теперь понял, что можно и не делать ее, если это позволяет сделать конструкция кровли. |
||||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
На переименование темы - 24 часа.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
GGCAT
В Вашем случае (см прилагаемый вами чертеж) кобылка идеальное решение - практичное и технологичное, не надо особо заморачиваться с врубками, тем самым ослабляя сечение стропилы, не надо заморачиваться с кладкой стены, так как что-то будет явно мешать или стена стропиле, или стропило стене... "... Либо что-то случилось либо одно из двух..." -м/ф Следствие ведут колобки p.S. Не особо понятен смысл прогонов расположенных над затяжкой. (лучше тот объема пиломатериала использовать на кобылки)... p.P.S. Цитата:
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кобылка меньшего сечения чес стропильная нога - экономия пиломатериалов. Иногда длина ноги превышает ограничения габаритов по распиловке древесины(>6м) - кобылка незаменима. С кобылкой лучше решается опирание на мауэрлат, технологичнее и проще чем "выпил" в ноге.
|
|||
|
||||
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776
|
Не должно быть никакого распора, мауэрлат воспринимает вес кровли и все, т.е. строго вертикальные нагрузки, это если делать правильно или по уму, если сделать так что стропила распирают мауэрлаты, то это не правильно, если по другому сделать низя, то нужно учитывать это в усилении прапета под мауэрлатом.
Что касается кобылки, то кобылка типа налепной элемент кровли, как обрешетка, если что ее заменить можно. А стропила это типа несущий элемент, их делают раз и на долго. Хотя конечно все это относительно. Если есть желание не делать кобылку, то впуть! Ничего аморального в этом нету. |
|||
![]() |
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ну ясно все. Сделаю я кобылку. Что касается реакции опоры в месте опирания стропилы, то да, такой маленький распор будет хотя бы из-за трения стропилины о мауэрлат.
Далее: не ясно зачем мне предлагают там усиление. Мне кажется оно там вообще не к месту. Там и так все замечательно проходит. Что касается нецелесообразности прогонов: если я их уберу, то на пролете 8,3 м при такой схеме, где затяжка приподнята все равно будет распор и не маленький, а стеки у меня из пенобетона, короче без прогонов не катит. Так надежнее. Стропила и без кобылки длинные и будут составные, т.е. придется делать их шарнирное соединение в месте, где у меня момент =0. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Не так. Горизонтальный распор, который может быть воспринят без закрепления стропилы на мауэрлате, равен T=f*V. Если величина распора больше - стропила (без закрепления) съедет в сторону. Величина на котлрую съедет - зависит от стропильной схемы. Если она распорная - то пока не упадет, если безраспорная, то в зависимости от жесткости стропильной ноги.
|
|||
![]() |
|
||||
Ну, именно из таких соображений я и исходил.
Поэтому и поставил прогоны. Боюсь, что на таком пролете стропила съедут с крыши. В продолжение темы: теперь необходимо рассчитать узел сопряжения кобылки со строплиной. Как я понимаю, узел должен быть жестким, иначе получится механизм. Кобылка - консольная балка, на которую действует равномерно распределенная нагрузка. Т.к. кобылка находится под углом в 45 градусов, то она работает как растянуто-изгибаемый элемент. Сечение самой кобылки я рассчитал, оно проходит. Теперь нужно рассчитать количество нагелей (гвоздей), которые должны также воспринимать момент и растяжение. Дело в том, что в нормативке (СНиП II-25-80 (с изм. 1988)) соединение на нагелях работают только на срез (в нашем случае продольная сила N). Так вот собственно вопрос: могу ли я поступить так же, как в ЖБ элементах - момент представить в виде пары сил, одна сжимающая, другая растягивающая, с плечом, равным расстоянию между нагелями? Сечение кобылки 50Х100, по правилам констр. из того же СНиП я ставлю гвозди на расстояние от верхн. и нижн. грани кобылки 10 мм (гвоздь принял диаметром 3мм, т.е. <0.25 сечения пакета соед. эл-ов), плечо - 100-20=80 (мм); момент в заделке у меня равен 0,05 тс*м. Следовательно пара сил будет: F=M/s(плечо)=0.05/0.08=~0.63(тс). И эта пара сил (2 силы величиной 0.63 тс) действуют на верхний и нижний ряд гвоздей (одна сжимающая, другая растягивающая). Правильно я сделал? Никогда еще такую штуку не считал. Если сумбурно и неясно могу еще выложить рисунок. Последний раз редактировалось GGCAT, 24.05.2010 в 13:21. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Как это не те? Что это за правило? В СНиП четко написано "...диаметр гвоздей следует принимать не более 0,25 толщины пробиваемых элементов." А про длину я ничего и не говорил.
Вот. Но я ошибся. Так как я предложил считать нельзя. Нашел расчет такого рода соединений в книжке Гроздова. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
По п.23: при разложении момента на ряд гвоздей усилия среза от момента неравномерны - надо распределять пропорционально удаленности гвоздя от "ц.т." группы гвоздей (как по W при распред. норм. напряжений по сечению при изгибе). "Первее" (сильнее) нагружаются дальние гвозди. А ближние - слабже. Например гвоздь в ц.т. поворота совсем не работает.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ну, получается, что если у меня диаметр гвоздя 3 мм, то макс. его длина 80 мм, по ГОСТ 4028-63. А более 3 мм нельзя по треб. СНиП.
Спасибо, Ильнур, мы одновременно эти посты написали. ![]() В принципе все в порядке. Просто забивать гвозди надо будет с одной стороны. Через кобылку, ее толщина 5 см. Длина гвоздя 8 см. По СНиП: "при определении расчетной длины защемления конца гвоздя не следует учитывать заостренную часть гвоздя длиной 1,5d; кроме того, из длины гвоздя следует вычитать по 2 мм на каждый шов между соединяемыми элементами. Если расчетная длина защемления конца гвоздя получается меньше 4d, его работу в примыкающем к нему шве учитывать не следует." Т.о. нам надо чтобы наш гвоздь залез в стропилину не менее чем на 4 диаметра, считаем: 4Х3=12 (мм). Снимаем 1,5 диаметра и еще 2 мм на шов: 1,5Х3+2=6,5 (мм), далее: 80-6,5=73,5(мм) - расчетная длина гвоздя; 73,5-50(толщ. кобылки)=23,5(мм), что больше, чем 4 диаметра, а след-но такой гвоздь можно учитывать в расчете. Просто бьем гвозди с одной стороны, через кобылку. Кстати, если кому интересно будет, то у меня по расчету из книжки Гроздова получилось, что надо забить в кобылку 2 ряда гвоздей с шагом 8 см. По 4 гвоздя в каждом ряду. Что, кстати, очень похоже на узел 1 на листе 23 из великой серии про стропила (ТСК-СК). Последний раз редактировалось GGCAT, 24.05.2010 в 14:45. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Есть ещё одно правило. Хотя бы один гвоздь (или болт) в соединении должен прошивать весь пакет насквозь с обязательным загибом (или завинчиванием для болта), чтобы обеспечить нормальную работу соединения. Вы когда-нибудь видели в натуре, как при монтаже (кантовке) соединения вдруг "расползаются" и тогда допустимые 2мм зазоры между досками могут измеряться в сантиметрах? А всё оттого, что стягивающих элементов в таких узлах не оказалось. Кстати, стянуть такие деформированные узлы в первоначальное положение вряд ли удастся даже при приложении огромных усилий! Проверяли! Зачем мне Гроздов, если имеется прекрасная книга Иванова В., который учил нас в институте? Лучшей книги по проектированию деревянных конструкций с большим количеством примеров не знаю. В тяжёлые годы перестройки я зарабатывал тем, что изготавливал, в частности, по своему же проекту деревянные гвоздевые фермы пролётом 12 м., а потому знаю, о чём говорю. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
При учете этого обстоятельства нужно уже и учитывать требования СНиП к гвоздям, работающих на выдергивание. И тогда вряд ли длина защемления в 3 см пройдет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
У меня распор в в стропиле в диагональной (5т) )) А у вас "прогоны" из абсолютно жесткого материала и опоры у них неподвижные? Прогоны прогнуться и стропила поползут. Всю схему крыши в плане можно?
Последний раз редактировалось vegas, 04.06.2011 в 22:36. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) | Red Nova | LISP | 666 | 07.06.2023 14:00 |