| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
работа каркаса
инженер ПГС
Москва
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 13956
|
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
жаль, что никто не сталкивался с такой проблемой... пришлось самому догонять...
стал действовать методом исключения....в расчетной пространственной схеме здания удалил все распорки....и усилия в подстропильной ферме приблизительно сравнялись... разница стала составлять около 1-3%... отсюда для себя я сделал вывод: работа элемента конструкции в пространственной схеме отличается от работы элемента в отдельной расчетной схеме элемента за счет перераспределения усилий. поэтому более правильно было бы рассчитывать ее в отдельности, но все же проверять и в общей схеме, т.к. перераспределение может, как и уменьшать нагрузку, так и увеличивать ее! может я не прав? хотелось бы узнать ваше мнение господа профессионалы! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Студент
Не горячитесь! И не делайте поспешных выводов! 1. Пространственная схема всегда точнее отображает реальную работу. Но при условии, что все параметры заданы корректно (тип стержня, если он распорка, то 4 тип; граничные условия - просто опора или защемление, или податливая связь и т.д) 2. Способ частных решений я, лично, всегда применяю, но для поверхностных проверок. Это в случаях появления необоснованных факторов кручения, обычно приходящих из поперечного направления. Как Вы сказали, метод исключения, иногда единственный, для установления диагноза. Но и только... Лечить надо пациента в пространстве и во времени...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
третий день разбираю схему по винтикам....тоже самое. распорки у меня были 5 типа с врезанными шарнирами по краям дающие повороты вокруг трех осей! поставил 4 тип....помоему это тоже самое... и результат тот же....
![]() интересное то, что в стропильной ферме усилия совпадают на 99.99% в общей и в частной схеме. в подстропильной ферме разница остается! ....попробуем подойти к проблеме с другой стороны: распорки идут параллельно подстропильной ферме ,сжимающее услилие в них составляет 7,6т! (смотрел другие проекты и везде усилия примерно такие же в распорках) откуда в распорках такие усилия?если посмотреть в SCADe усилия от каждой нагрузки в отдельности, то от ветровой нагрузки усилие составляет около 120 кг...все остальное это усилия от вертикальных нагрузок на фермы... так теперь проанализируем работу подстропильной фермы: понятно верхний пояс - сжатие, нижний - растяжение... стропильная ферма связана с подстропильной по верхнему поясу...в узле крепления они связаны по направлениям X,Y,Z....соответственно, работая на сжатие, верхний пояс подстропильной фермы увлекает за собой стропильную ферму и тем самым расстояние между стропильными фермами сокращается....или другими словами любая распорка соединяющая стропильные фермы будет зажата и будет работать на сжатие....из этого и получается что часть усилия распорка берет на себя! я не прав? мне важно ваше мнение т.к. если мое неправельное лучше сразу поставить все на свои места иначе.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
то EUDGEN
прошу прощение за долгое молчание - пережидал морозы на красном море ![]() выкладываю две схемы. для простоты и наглядности я удалил лишние нагрузки(ветровые, технологические на перекрытие и т.д.) и оставил только вертикальные на покрытие, объеденив их в одну...понимаю, что при расчете это неправильно, но в данном примере думаю что это допустимо... нагрузка на покрытие состовляет 0,33 т/м.кв. в общей схеме она прикладывается к верхним поясам стропильных ферм как равномерно распределенная 0,33х6=1,98т/м, в часной схеме она прикладывается как сосредоточенная в узле 0,33х6х24=47,5т в результатах видно что усилия в стержнях верхнего пояса подстропильной фермы отличаются на порядок!!! (и в данном примере отличие около 18%) вместе с тем, усилия в нижнем поясе примерно совпадают! [ATTACH]1139219172.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
студент, если вы зайдете на сайт Прокуратова то в разделе законов мерфи для инженеров найдете такой: "под давлением все ухудшается"
вы будете долго смеяться над моим предположением пока не перепроверите. дело в том, что колонны имея одинаковую жесткость (и надо отметить жестко закрепленные к земле) под действием различной нагрузки (грузовой площади) имеют различное укорочение: схема : "вся схема.spr" ось 2 узел 1440 z=-0.81 мм ось 2 узел 314 z=-1.59 мм это и является причиной появления усилий в распорках. так вот вернемся к законам (мерфи и механики) если все поставить сооружение на реальные фундаменты (в общем случае имеющие различные осадки, да еще по сравнению с вышеприведенными на порядок большими), то увидев результаты ваш смех плавно перейдет в истерику :wink: ![]() не язвлю (просто настроение хорошее, шутю) [sm2102] |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
p_sh
укорочение [sm2102] !? сомневаюсь я, что то не вяжется: 1. берем горизонтальный стержень! один его конц опускаем на -0,81мм, а другой на -1,59мм. в результате разница осадок будет 0,78 мм... по теореме пифагора легко можно найти новую длину стержня, и так понятно, что длина увеличится, а следовательно, усилие будет растягивающее! в распорках наоборот идет сжатие.... ![]() 2. узлы которые вы указали относится к крайней подстропильной ферме....предположим, что это растяжение и уменьшает сжимающее усилие в верхнем поясе крайней подстрапильной фермы, но как же быть между центральными колоннами там где укорочение колонн одинаково???? так что по закону мерфи: чем глубже копаешь, тем дольше вылазиешь... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Студент
Вы случайно не серфингист? Собираюсь (мечтаю) съездить в Бахаб (Египет). Скучно стало в Приморском (Курортном). По теме: 1. Солидарен с ответом Павла. 2. Вашу задачку скачал, но почему-то все сечения с типом ?. Либо версия не та, либо что-то иное... 3. Так, что Ваш ребус не могу расшифровать. Попробуйте сохранить в виде текстового файла тхт. А схема как схема - должна считаться без парадоксов, если все задать без противоречий отн-но реальной работы и назначений КЭ.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
к сожелению, не умею кататься на серфе
![]() сейчас там период ветров и во всю винсёрфинг процветает... мне больше нравится подводным спортом заниматься чем надводным ![]() по теме: 1. см. ответ Павлу выше 2. версия у меня 7,31 r5 3. пробую как текстовый файл кинуть хотя врядли поможет [ATTACH]1139232788.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
при разнице "осадок узлов" в 0,78 мм из теоремы пифагора следует что новая длина 12-метрового стержня(верхнего пояса фермы) составит = 12000,00002 мм
может ли дельта 0,00002 мм вызвать усилие в 20т во всем поясе??? при этом ,если крайние колонны ушли на 0,81мм, а средние на 1,59мм, то соответственно стропильные фермы завязанные с этими колонами ушли на такую же велечину(я здесь не говорю про собственные прогибы стропильных ферм , хотя от разной грузовой площади они тоже будут и лишь усугубят все дело), следовательно распорки между стропильными фермами тоже по краям будут растягиваться как и пояса подстропильных ферм!!! а тут сжатие. думаю что растяжение в верхних поясах подст.ферм имеет место быть но все же оно незначительное и на сжатие в распорках что то все равно влияет.....скорее всего то что я писал ранее |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
безусловно...
![]() те кто будут фундаменты делать думаю просто будут лишь руководствоваться СНИПом и допустимой разницей осадок и не будут выяснять какие напряжения вызовет та или иная разница осадки... вот я о чем тут подумал: когда мы расчитываем тавр (широкой полкой в сжатии) на изгиб, то условно считаем что сжимается вся широкая часть полки а растягивается нижнее ребро! тоже самое происходит и здесь!!! распорки выполняют роль увеличения сечения сжатой зоны, при этом как растянутая зона остается одна и таже....если в тавре уменьшить сечение сжатой зоны, то произойдет увеличение напряжения....тоже самое и с распорками....если их убрать все усилие будет концентрироваться в верхнем поясе ферм.... интересно а если учесть в работу и профлист, [sm2102] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
однако обратимся к нашим законам (механики) картина деформирования конструкций по осям 2 и 3 позволяет предполагать о их(ферм) (общем) растянутом состоянии. (нить - за один конец потянешь - вся растянута ![]() для уравновешивания системы сумма усилий в ней (в каркасе) д.б. равна нулю. т.е. сумма общего растяжения в подстропильных фермах равна сжатию в других конструкциях, в том числе и распорках. А вообще схему данного здания извращенно можно представить в виде мембраны натянутой на систему горизонтальных связей по покрытию (полезно бывает задачу устремить в предел, качественно не меняя характер работы сооружения (опора более податлива по сравнению сжесткостью колонн (в *10000 раз)) [ATTACH]1139249824.rar[/ATTACH] Цитата:
хотя, в связи их малой (по сравнению фермами) способностью воспринимать такое воздействие этот эффект (растяжение) будет менее заметен. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
![]() на схеме изображен условно фрагмент плана раскрадки стропильных, подстропильных ферм, связей и распорок!!! из плана видно, что распорки между стропильными фермами СВЯЗАНЫ с верхним поясом подстропильных ферм ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СВЯЗЯМИ в торцах здания. т.е вместе со связями распорки и верх.пояс образуют неизменяемый диск (а если бы еще сюда включить профлист , то диск был бы более жестким)... теперь расмотрим условную схему работы ж/б таврового сечения на изгиб: широкая часть работает вся на сжатие а на растяжение работает только ребро (если быть точным то только арматура в ребре, но не это важно) теперь посмотрим разрез 1-1... думаю что анология работы таврового сечения и данного разреза заметна!? как я писал ранее распорки связаны с верхним поясом посредству гор.связей....поэтому, верх.пояс работая на сжатие через связи передает усилие на распорки...получается условное тавровое сечение... можно подругому посмотреть на ситуацию... в скриншоте хорошо видно что горизонтальные связи расположенные в торце передают на распорки усилие... [ATTACH]1139299061.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
вообще имеем то что имеем: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
согласен аналогия плохая но всеже это аналогия
![]() я посмотрел какое усилие возникает в сечении стержня длиной 12 метров от осадки узлов на 1,59мм и 0,81мм соответсвенно....и знаете какое??? оно равно нулю!!! :? так что однозначно от усадки колонн не могут возникнуть такие напряжения ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
значит добиваем каркас:
усилия в конструктивных элементах (распорки связи и тп) при таком нагружении могут появится вследствие изменения длины рабочих элементов (ферм(стропиьных подстропильных, изгибов колонн (здесь как следствие)) в результате силового воздействия (прогибы и т.п.), в том числе следует рассматривать и разности осадок колонн. (то на что я обращал внимание раньше) (схема с фундаментами с верт жесткостью 950 т/м) рассмотрим фермы по буквенным осям (ось Д) узел 236 - семещение по Х =10,47 мм узел 239 - семещение по Х =-14,62 мм т.е общее укорочение по длине 2,5 см рассмотрим подстропильные фермы по цыфровым осям (ось 3) узел 465 - семещение по У =8,29 мм узел 1441 - семещение по У =-13,84 мм т.е общее укорочение по длине 2,2 см т.е аналогия работы шатра с мембраной натянутой на горизонтальные связи вполне справедлива. т.к. на распорки не действуют усилия и они не прогибаются, т.е. не удлиняются под нагрузкой им ничего не остается как начать уравновешивать это воздействие (их начинает сжимать) в пользу данного объяснения может быть следующее: при ликвидации распорок из схемы вышеобозначенные смещения (и укорочения) увеличатся |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
рассмотрим подстропильные фермы по цыфровым осям (ось 3) узел 465 - семещение по У =12,03 мм узел 1441 - семещение по У =-17,33 мм т.е общее укорочение по длине 2,9 см [ATTACH]1139312167.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
![]() Цитата:
спасибо огромное всем ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
теперь у меня новая проблема возникла
![]() помогите пожайлуста разобраться:wink: при детальном изучении усилий в подстропильной ферме я обнаружил давольно большие моменты (в плоскости фермы) в верхнем и нижнем поясе подстропильной фермы при условии задания жестких узлов ферм... сосредоточенная нагрузка приложенная в узел посередине фермы вызывает момент в верхнем поясе около 2,5 т.м., а в нижнем около1,1 т.м.. При прочерчивании фермы все узлы получались без эксцентриситетов за исключением опорных, там ось опорного раскоса сдвинута от оси опорного ребра на 10мм... по теории помнистся для простоты расчета фермы можно принимать шарниры в узлах, оставив только сжимающие и растягивающие усилия, но пренебречь таким моментом мне кажется криминально... в СНИПе II-23-81 п.13,6 написано, что моменты в элементах фермы следует учитывать при внеузловом загружении и при эксцентриситетах в узлах....у меня этого ничего нет , но зато есть офигенные моменты .. так собственно вопрос: 1.могут ли быть такие моменты в ферме от узлового загружения? (может я что то напутал в схеме) 2.если все правильно в схеме, то можно ли принять условно шарнирные узлы и пренебречь моментами? :wink: [ATTACH]1139411835.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
как говорит в таком случае микрофе : "проверьте краевые условия"
:arrow: на мой взгляд закрепление по Uy в опорах (узлы 68, 69) сделано напрасно :wink: если требуется исключить перемещения по У то их и надо исключать (т.е. во все узлы из плоскосит фермы установить связи) [ATTACH]1139477383.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
p_sh
такой способ задания не изменил ситуацию ![]() вопрос немного в другом :!: могут ли возникать такие моменты в элементах фермы если в ферме нет эксцентриситетов и при узловом загружении фермы, или можно принять условно шарнирную схему в узлах фермы? ![]() как вы обычно делаете? учитываете эти моменты? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
и рассмотреть вариант с шарнирным креплением (и принять сечения по худшему) а вообще есть вариант сделать такую ферму шарнирной (крепление элементов на болтах через листовой фланец и фасонку) тогда точно шарнир (у нас стадион "арена2000 локомотив" фермами с такими узлами перекрыта), только вероятно дороговато и по другому не сделать (пролет ~40м (м.б. 50-60)) элементы получаются длинными |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Студент
Скажите, Вы рассматриваете покрытие составленное из серийных стропильных и подстропильных ферм, или индивидуально разработанных? Соответственно и узлы, они серийные, или идивидуальные? Не могу, как то осознано подступиться к вопросу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
в фермах применяется замкнутый профиль и однозначно в реальности узлы будут жесткими потому как соединения получаются сварные бесфасонные...
вот что меня смутило, проект свой я, как начинающий инженер, делаю в том числе операясь на аналогичный проект....на схеме фермы в аналогичном проекте показаны только сжимающие усилия без моментов в узлах, хотя вот мои рассчеты показали их наличие.... может кто делал фермы из замкнутого профиля? поделитесь опытом ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Студент
Прежде, чем задавать машине вопрос, о перераспределении усилий по всем элементам покрытия и колоннам. Мне кажется, необходимо определить саму концепцию, заложенную в несущей системе покрытия, особенно в части назначения вида соединений, в схеме с набором ---колонны --- пред. напряжённые под стропильные---стропильные фермы (да и стальные то же) Возьмите общую часть типовой серии пред. напр. балок покрытия с подстропильными элементами. В соответствии с заложенными там узлами, и предпосылками , назначьте расчетную схему элементов покрытия. И Вы увидите, что всё работает в пределах своего назначения. Если Вы будете закладывать эту идею и в Ваши схемы, то не будет несуразицы. На сайте, несколько раз, довольно подробно разбирали суть системы и назначения элементов покрытия. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
спасибо за ценный совет, все это для меня, как начинающего специалиста, важно и все ценное чем вы делитесь я мотаю на ус
![]() но давайте отвлекемся от выбора концепции, у меня немного не та ситуация...выбор концепции уже давно определен...что бы вам было понятно я объясню ситуацию... я только недавно закончил институт и работаю в проектной организации...нашей организации поступил заказ построить здание (склад), которое уже было построеное в двух крупных городах....другими словами, нужно просто проверить на другие климатические нагрузки , посчитать фундаменты... поэтому о выборе концепции и речи не идет!!! мы прекрасно понимаем , что сколько инженеров - то столько и мнений, поэтому лишняя проверка не помешает...независимо этот каракас параллельно проверяет опытный конструктор....я можно сказать пересчитывая учусь на этом каркасе... с перераспределением усилий в каркасе я разобрался...как уже было описано p_sh и мной оно все же есть, и определенные выводы для себя сделал.... поэтому и вопрос у меня остается конкретный : в подстропильной ферме выполненой из замкнутого профиля при узловой передаче загружения и при отсутствии эксцентриситетов в узлах справедливы эти моменты на схеме? и если да должен ли я их учитывать в расчете(тут я уже сам начал понимать, что должен) и должен ли я их отображать на чертежах (схеме подстропильной фермы, узлах и т.д.) как я говорил на анологичном проекте этого не сделано ...там только стоят сжимающие и растягивающие усилия... спасибо за понимание ![]() [ATTACH]1139557735.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Cтудент
К сожалению я не могу прочесть текстовые файлы, которые Вы выложили. Если есть желание, нарисуйте схемы плана несущих элементов покрытия, поперечник и продольник (от нуля, до крыши)в любом акаде. По тому, что я прочёл в ваших диалогах, по постам, не видя схем, мне показалось, что Вы просто нарушили саму идею работы покрытия(задавая схему машине), слово концепция я произнёс не для красного словца, я не усомнился в том, что она правильно выбрана и осуществлена, я усомнился в том, что вы её правильно поняли и последний Ваш пост, меня в этом утвердил. Ваши слова -----там стоят только сжимающие и растягивающие силы---- это как раз то, что по идее и должно быть, в схемах о которых я подумал. Заранее прошу прощения если там иные схемы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
wjea
как меня просили ранее на форуме расчетные файлы я переименовывал в текстовые, поэтому текстовый файл это схема в SCADе...я попробую выложить его в оригинальном виде... к сожалению, схемы у меня только на бумаге и в SCADe... Цитата:
сегодня на сайте скачал справочник проектировщика по металлическим конструкциям и в примере расчета бесфасонных ферм нашел, что моменты в таких фермах появляются и что необходимо их учитывать ![]() [ATTACH]1139570929.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
wjea
как меня просили ранее на форуме расчетные файлы я переименовывал в текстовые, поэтому текстовый файл это схема в SCADе...я попробую выложить его в оригинальном виде... к сожалению, схемы у меня только на бумаге и в SCADe... Цитата:
сегодня на сайте скачал справочник проектировщика по металлическим конструкциям и в примере расчета бесфасонных ферм нашел, что моменты в таких фермах появляются и что необходимо их учитывать ![]() [ATTACH]1139571041.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Студент
У меня, нет инструмента SCAD, могу читать только акад, ладно, не стоит суетиться. Мне хочется, что бы Вы, или внимательно прочли , то, что я Вам писал, или разобрались сами. Кратко, есть две основные(помимо прочих) схемы одноэтажных зданий ----рамно связевая и связевая, из отдельных элементов. Ваш случай насколько я понял, это связевая схема. Она составлена из несущих колонн , развязаных связями, на которые щарнирно опирается система всего покрытия --- подстропильные элементы, стропильные элементы, распорки и система связей, при том , всё это шарнирно соединено. Я назвал элементами потому, что совершенно не имеет значения фермы это или балки, при данной принятой схеме здания, если Вы не будете нарушать, саму идею назначения связевой схемы. Как только Вы, в каком то соединении накладываете жесткий узел и засовываете это в машину, летит вся идея, и появляется то , с чем Вы боролись. В контексте работы связевого каркаса, совсем не понятна проблема с расчётом фермы из замкнутых элементов, о которой Вы говорите. Фермы должны быть расчитаны согласно соответствующим документам, и в узлах железобатонных ферм, нет шарниров, там тоже надо учитывать появление момента, от прогиба. Но причём здесь каркас? Если выполнен, не верный расчёт фермы, значит надо переделать. Единственное, когда Вы возьмёте серию или книгу, там есть метода учёта горизонтальной силы на голове колонны от ветра или сейсмики, во взаимодействии с напряжением растяжения в нижнем поясе. Это применительно её участия в определённом каркасе. Желаю успехов. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
![]() ![]() как я писал выше: 1. каркас бессвязевой и неизменяемость здания обеспечивается жестким защемлением ж/б колонн в фундаментах и верхним диском покрытия. 2. я прекрасно понимаю назначение фермы и что она работает в целом как балка. 3. когда я говорил о жестких узлах я говорил о узлах внутри подстропильной ферме , но не узлах крепления ферм к колоннам или сопряжения подстропильной фермы со стропильной, изменения которых с шарнирных на жесткие (или наоборот) могут повлечь назначение всей схемы в целом. 4. когда я говорил о узлах подстропильной фермы, я расматривал эту схему уже отдельно от всего здания....т.е. был непосредственно часный расчет только этого конструктивного элемента с заданием краевых условий (шарнирного опирания) и загружением от стропильной фермы в виде сосредодоченной силы... работу всего каркаса я выяснил...от чего происходит перераспределение... в литературе для проектировщиков ,как я говорил, я нашел, что расчет следует вести и на моменты от жестких узлов в ферме.... а вот в проектной документации нужно их (моменты) отображать на схеме фермы или например на узлах фермы? спасибо ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Студент
Вы совершенно верно делаете, каждый уважающий себя и профессию инженер, собирает всю доступную литературу, по теме которой он занят. Одновременно загляните в стальной СНиП, там на стр.46 в п.13.6 есть регламент, когда, надо учитывать жесткость узлов. Что касается отображения моментов не схемах. То всё зависит от того, какую стадию и какой вид чертежей Вы выпускаете. Если это типовой или повторно применяемый чертёж фермы на стадии КМ, то необходимо дать и схему и таблицу со всем набором усилий с их знаками. Если Вы выпускаете, эдакие гибриды , как часто принято делать, где есть размеры фасонок, длины точек сопряжения, швов и прочие указания, то указывать не надо, Вы своим подписанным чертежом, уже всё определили. Но это я так, от себя, проверьте по ЕСКАД. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
wjea
Спасибо за разъяснения по схеме ![]() в СНИПе II-23-81 п.13,6 я уже заглядывал: Цитата:
1. моменты считаются только от эксцентриситетов и от внеузловой нагрузки 2. и помимо всего нужно считать моменты от эксцентриситетов и от внеузловой нагрузки ....но то что моменты считаются в ферме в общем случае (просто от жесткости узлов при схождении осей в одну точку) не сказано нигде ![]() для надежности я буду считать на эти усилия с моментами |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
сразу назрел другой вопрос
![]() в пособии к СНИП II-23-81 п.15.10 дается формула расчета бессфасонных К-образных узлов для случая одностороннего примыкания к поясу двух элементов решетки или более с усилиями разных знаков! а как быть если все усилия в раскосах одинаковые (сжатие)? |
|||
![]() |