| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
моделирование работы стены бескаркасных зданий
конструктор
Кишинев
Регистрация: 18.03.2005
Сообщений: 1,641
|
||
Просмотров: 17916
|
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
P_sh
С каждым днем я все больше ощущаю в Вас единомышленника. Даже цитата, нами воспринята с направленным пониманием... А швы учитывать, действительно, излишне. Как кто-то сказал, что и влияние вращения Земли на здание можно учесть, но кому это надо. Хорошо, что один из вопросов с обсуждения отпал за ненадобностью разрешения. Ждем другие выводы и рекомендации. До завтра! Удачи!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
РС по обозначенному вопросу представляется следующим образом: Перпендикулярные стены замоделированы оболочечными элементами и в месте пересечения имеют общие узлы.... [sm2102]
есть предположение о вводе в место пересечения стержневого элемента (так сказать для повышения местной жесткости) что повлечет увеличение нагрузки, приходящее на сопряжение стен?? .... [sm2102] необходимо сопоставить. :arrow: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Опять в точку, прямо мысли мои читаете, но, видимо, из-за большого расстояния или сильных морозов, бальзам выдают по чайной ложечке. 2. Вопрос о триангуляции, будем считать, уже рассмотрен в других темах. 3. А зоны, вблизи контакта с перекрытиями? Интересуют! 4. Перемычки не трогаем - они в другой теме? Обсуждаются! 5. А если диафрагма жесткости находится в створе колонн, то что: вводить еще одну стойку рядом? Или как-то триангулировать по особому? 6. А если колонны сборные, а д/ж в створе монолитная? PS Поз.5 и 6 несколько не по теме, но вопросы аналогичные... Спешить нам некуда - решаем вековые проблемы. Шутка... Но работа у нас такая!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
выводы по эксперименту: Сравниваются моменты в стене и перекрытии (по середине схемы) с решением на стержнях. В данном случае наилучший результат по моментам показала наипростейшая схема. (Но она страдает завышением нормальных напряжений вследствие некоторого увеличения грузовой площади, однако при снижении доли этой (лишней) площади данный эффект будет сглаживаться). Замечание. размер КЭ оболочки, моделирующий плиту на контакте со стеной равен ширине стены... [sm2102] N=2.52 т/мп (для напряжений 2,52/0,2=12,6 т/м2) Мстен=2,52 тм Мплиты=2,27 тм [ATTACH]1137869860.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
наиболее близко средние Нормальные напряжения в колонне получаются при схеме копирующей геометрию такого сечения (тавр), РС решается при помощи объединения перемещений. Жесткость такой диафрагмы меньше чем жесткость стержня (см перемещения). (т.е. если имеются значительные горизонтальные воздействия, то она "возьмет" усилий несколько меньше чем положено, однако если жесткость остальных элементов здания невелика - колонны сравнительно (с диафрагмой) небольших сечений -, то на это можно закрыть глаза, получив некоторый "запас" в перемещениях). Если в расчете важным (основным) фактором является её жесткостные характеристики (как косвенный фактор - отклонение верхушки) то необходимо методом подбора установить необходимые параметры (напрмер правая схема вполне с таковой задачей справилась) [ATTACH]1137914751.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
- Если требуется учитывать жесткость соединений то их следует вводить двухузловым элементом жесткости. (51 по моему) в узлах соединений - Если жесткость соединений велика, то только объединить перемещения в узлах соединений. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
по п 5. и 6. замечаю, что жесткость элементам следует (лучше) задавать с учетом их армирования. [sm3324] особенно, по п. 6
:? например, в предположении безтрещинной работы диафрагмы (и колонн) назначать модуль Еприведенный по направлению=Еb*((Ab+As*Es/Eb)/Ab), Следует так же учитывать ортотропность в армировании при назначении параметров материала. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. По тесту поста 6, в принципе, с Вами солидарен... Настораживает Ваша рекомендация с развивкой на контакте стены и плиты (толщина плиты?). Может быть две тощины, тогда экстрим поймаем почти по линии контакта? Меня интересует армирование по прямой задаче, мне же нужно конструировать (армировать) сопряжение, а по какому значению арматуры? 2. По тесту колонна-дж-колонна: для чистоты численного эксперимента я предлагаю рассмотреть еще одну схему(полный аналог схемы 1 по габариту из оболочечных КЭ), это: полоса, толщиной 500, далее от грани до грани 200(3.5 м) и полоса 500. Итого:4500, как и общая высота двутавра. Согласны? Я посчитал. Очень хорошее совпадение. 3. По этому тесту есть непонятка: суммарная арматура по схеме 1(двутавр) ---> = 2*(AS1+ AS3)=63 cм2), а армирование дж (AS3+AS4) вообще никакое? Разбираюсь... 4. Еще непонятка: заменил стержень с 6 на 5 тип - схема ужесточилась. Может из-за соотношения габарита и высоты - стержень с такими параметрами явно гибкий, тогда вообще не понятно? Со сдвигом должно быть жестче? Разбираюсь дальше...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Sleekka
1. Прочтите внимательно пост 1. Проблемы там заострены. 2. РС (расчетная схема или цифровая модель) получается при формировании дикретной схемы из КЭ (конечных элементов) + характеристики материалов + нагрузки + граничные условия и т.п. 3. Цифровая модель (РС) обсчитывается программой; я пользуюсь СКАДом. Результатами являются показатели НДС(напряженно-деформированного состояния) , проверки прочности, устойчивости и пр. (перемещения узлов, усилия и напряжения в КЭ, РСУ и армирование). В этом плане все понятно... 4. Побродите по форуму и обратите внимание на акценты, расставляемые при формированиии РС и применении рез-тов расчета. К сожалению, подобные вопросы возникают постоянно, особенно при выполнении пространственных схем... PS Извините за поучительство - не знаю Ваш уровень профессионализма, но готов поделиться своим опытом и рад выслушать любые замечания, просьбы, предложения и советы. Удачи!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
- Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335
|
2EUDGEN
Ну раз уж вы мне не ответили, на то что я спрашивал, попробую сам ответить, за вас, а вы уж скажите, правда или нет. У меня есть подозрения, что вы подбираете арматуру используя только СКАД, с учетом того что я видел, в расчетной схеме схеме стены моделируются пластинчатыми КЭ, с разбиением по высоте стены, как иначе без него никуда, иначе момент точным не получим, ЭТО ТАК? |
|||
![]() |
|
|||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Повторю еще раз принцип: Для получения решения требуемой точности следует уточнять шаг сетки для оболочечных КЭ тонкой оболочки в зависимости от толщины плиты, пролета (вылета консоли). Геометрические аналогии (две толщины) при определении "средневзвешенного" напряжения по КЭ не оправданны (вероятно, осреднение несколько хитрее (интегрирование) чем простое интерполирование) Цитата:
Цитата:
Действительно на оболочечных схемах все элементы сжаты (комбинация 1 (на рсу все постоянные)) Nx=0(+18,5)-(-1090) т/м2 (т.е не превышающая Rb) и практически не растянутая (меньше Rbt) вот и получается что армирование не требуется... Дак и для стержня в таком случае арматуры требоватся не должно (см файл конструктора сечений (напряжения)). Тоже весь в вопросах ???...! Цитата:
без учета сдвига стержень перемещается на X=61,67 мм КЭ тип 5 с учетом сдвига стержень перемещается на X=62,32 мм КЭ тип 6 |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
При назначении в модуле 3d стержень минимального армирования такой эффект пропадает (так сказать алгоритм начинает не с нуля (этот путь подсказывает опыт в программировании)) (Вероятно вскрыт БАГ в СКАДе) ![]() [ATTACH]1137956346.rar[/ATTACH] PS :idea: интересно будет проверить другие проги на такой тест :arrow: |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Sleekka
Цитата:
2. В тестах, выставленных Павлом, ведется поиск приемлемой модели, на основании сопоставления с более понятной моделью стержневого аналога. 3. Как видите, по перемещениям совпадение некоторых моделей хорошее. По армированию мы еще не определились. Предложите свой вариант. А что по СКАДу армирование оболочек Вас не устраивает? Или пользоваться автономными программами или вручную? А на какие напряжения считать? Расскажите, как Вы это делаете или себе представляете? 4. Посмотрите тему "МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПЕРЕМЫЧЕК", там тест простой и наглядный...http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5797
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Я всегда восхищаюсь Вашим основательным подходом в проведении численных экспериментов. И на первое место, и это обосновано МКЭ в перемещениях, Вы всегда ставите сопоставление по деформациям (перемещениям). Этот фактор мы здесь обследовали и сделали некоторые выводы... Двутавровый аналог для теста понятен, но в глобальной РС, все-таки, какая схема предпочтительней? 2. По армированию вопрос остался... И поскольку с сопоставлением непонятка, думаю тест упростить, скажем до 3-х ярусов и для чистоты эксперимента задать только горизонтальную нагрузку тонн 100 в ярусе(знакопеременную) - там очевидная работа (напряжения и пр.). и цифры приличные...Если позволите, я на базе Вашего теста это проделаю. 3. Так же проверю 2Д и 3Д для тавра. Хочу заметить, я и раньше сомневался в алгоритме подбора арм-ры для сжатых тавров и двутавров (колонн) в СКАДе.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN, на окончательное решение подтолкнули вы. (по началу зрели всяческие компромисные выводы) однако коль эксперимент математический - так и точность будем искать такую-же.
За основную характеристику диафрагмы принимаем её жесткость (чтобы, работая в составе сложной конструкции, брала на себя то что ей предполагается (есть конечно еще и учет армирования диафрагмы, но об этом надо еще много думать)). Как косвенное подтверждение правильности решения принимаем совпадение перемещений верхушек. В качестве модели диафрагмы заключенной между двух колонн принимается: 1. Цитата:
схема несколько упрощенная (на мой взгляд) и по сравнению с первой обладающая некоторыми достоинствами. Плоская часть диафрагмы моделируется оболочками между колонн и соединенная с ними общими узлами. Для корректировки жесткости у колонн требуется назначить меньшую ширину колонны (размер, перпендикулярный плоскости диафрагмы), назвал её "B экв". см файлы в архиве. (достигнуто совпадение по перемещениям 0,2%). Такая модель так же позволяет учесть (хотя и сниженную, но если требуется то можно найти "А экв" - в этом случае жесткость из плоскости будет точнее (допустим у диафрагмы разные пролеты по сторонам)) жесткость диафрагмы из её плоскости и влияние на перекрытия колонн, входящих в состав диафрагмы (если применить тип сопряжения колонны и перекрытия типа "SCAD") [ATTACH]1138042521.rar[/ATTACH] [sm3324] ps. с такой точнстью можно начинать думать и о работе перемычек.... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Павел, отчитываюсь о проделанной работе: 1. Как обещал, сделал схему попроще + схема 6 (полный аналог по габариту). 2. Исчезли непонятки по армированию ( 2Д= 3Д). 3. Сопоставляю и анализирую. 4. Спешу выложить все наработки( картинки и файл). [ATTACH]1138093241.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Выставляю упрощенный файл. Переименовать в .spr.
Армирование колонн в следуещем посте. Выводы сделаем каждый свои, затем обобщим... [ATTACH]1138093689.dwg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
А вот схема армирование колонн (стержней). Файл dwg.
Все это можно получить, выполнив расчет по СКАДу. Файл spr в предыдущем посте. [ATTACH]1138094507.dwg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN обращаю ваше внимание на предложеную ранее модель
Цитата:
сходимость по арматуре: стержень: As1 (симметричная) =113.77 см2 Схема "В экв": 2*(36.5(As1 симм)+10,8(As3симм))+38.5(As y)*2*0.25=113.85 см2 схема с колонной 500х500 : 2*(40(As1 симм)+11.1(As3симм))+17.6(As y)*2*0.25=111.0 см2 перемещения: стержень X=6.55 Схема "В экв" X=6.58 схема с колонной 500х500 X=6.01 выводы: схема с "В экв" наиболее близка к схеме консольного стержня. схема с "Вэкв" [ATTACH]1138102835.rar[/ATTACH] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() точность по армированию 0,07% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() можно подумать что ракету в космос запускаем ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Думаю, в этой теме, можно подвести черту... Для полного удовлетворения, схема (Вэкв) какая по счету? Вторая? Так, я ненахожу, указанных Вами, цифр по армированию... Или уменя другой СКАД (R3)? [ATTACH]1138113488.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN
схема с "Вэкв" [ATTACH]1138102835.rar[/ATTACH] (из сообщения 25) (расчет "Вэкв" в сообшении 19 (эксель в архиве)) первая, где габариты колонн h*b=50*41,2 см (В экв) (арматуру складываю как = вся в колонне+из стены в габарите колонны (0,25м)) (но так армирование сравнивать, не очень корректно ) ![]() скад R5, но все решения совпадают. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Большая благодарность за проделанные численные исследования! Учитывая достигнутые результаты в сопоставлении моделей, думаю, можно, в качестве рекоменаций, констатировать: 1. При моделировании работы связки "колонна-д/ж-колонна" придерживаться следующих правил: а. общий габарит в плане = расстоянию по осям колонн; б. д/ж расположена в осях (т.е. по габариту п.а.); в. разбивка д/ж у колонн не менее 500мм (по размеру колонны); по полю - не боее 1 : 2; г. ввиду нахлеста части сечения колонны с д/ж, сечение колонны принимать эквивалентным (по критерию жесткости), т.е. Вэкв=0.825 В. В нашем случае Вэкв= 0.825 * 0.5 = 0.412 м. д. армирование принимать интегрированным и сконцентрированным у сочленений колонны и д/ж. Полевое армирование - по расчету, но не менее конструктивной; е. разбивка у контакта с перекрытиями аналогичная 0.4...0.6 м. ж. по перемычкам выводы в теме "МОДЕЛИРОВАНИЕ...ПЕРЕМЫЧЕК". PS Если не возражаете, подтвердите или откорректируйте текст рекомендаций. Интересная у нас работа! Удачи!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN
Цитата:
Цитата:
ps. при попытке учета в диафрагме армирования (трещин и т.п.) стоит учитывать это всё и в других элементах здания. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Хотите сказать, что поз.г не может быть рекомендательной? Что, в каждом отдельном случае выполнять сопоставительные тесты, получать совпадения по перемещениям, и только тогда, по выявленной Вэкв., формировать РС? Высоту (h колонны), думаю, не стоит трансформировать - потеряем габарит... А в целом, по рекомендациям, Ваше мнение? Или это личное дело каждого расчетчика? Или не стоит этим заниматься? В смысле, давать рекоменации...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
а вот на счет того как изменять габарит колонны чтобы момент инерции составной диафрагмы был равен поменту инерции стержня (двутавра) однозначных рекомендаций дать нельзя (функция кусочная) 1. если такая диафрагма находится в основном в плоском напряженном состоянии Nx Ny Mxy Txy. (смежные пролеты равные, одинаково нагруженные) то лучше приводить ширину колонны 2. если диафрагма имеет пролет только с одной стороны (есть Мх(у)) и требуется учитывать изгибную жесткость из плоскости (для расчета перекрытия например) то для того чтобы момент инерции из плоскости диафрагмы "страдал" мало следует "вычислить" эквивалентную высоту колонны исходя из тех же соображений что и в 1. Габарит не потеряем (габарит и так потерян) - сохраним жесткость. габарит можно сохранить если в перекрытии применить узел стыка типа СКАД Пример вычисления эквивалентного размера колонны в экселе. [ATTACH]1138214170.rar[/ATTACH] (тестов не проводил ни одного - вычислил - подставил, гипотеза подтвердилась!!, т.к. изначально имела неплохое математическое обоснование) По рекомендациям: так мы вроде честно заблуждаемся ![]() а так : "я за то чтоб в синем море не тонули корабли" - чтобы каждый проектировщик имел необходимую информацию (и знания) для реализации проекта. (помогая себе помогаю другми) и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
МГСН "Высотные здания"
п 6.4.13. Расчет прочности стен в их плоскости и ядер жесткости на действие продольных сил и изгибающих моментов производится с использованием нелинейной деформационной модели с учетом ограниченного развития неупругих деформаций в бетоне и арматуре. Допускается производить расчет стен и ядер жесткости как сплошных упругих элементов При этом краевые нормальные сжимающие напряжения не должны превосходить расчетного сопротивления бетона сжатию, а растягивающие напряжения должны быть восприняты вертикальной продольной арматурой. Что ж получается при линейном расчете сжатие только бетоном должно восприниматься? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
- Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335
|
по-моему пункт очень даже правильный, при линейном расчете на полученные усилия если армировать стену как внецентренно-сжатый элемент то, то на то и выйдет, за счет увеличения эксцентриситета с учетом увеличения моментов от прогибов, более менее разумное сечение с арматурой и получится такое что сжатие без момента один бетон держать будет, ну ето при стенках 3- 4.5 м, здесь конечно нужно исключить элементы с малыми гибкостями.
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
естественно что напряжения это где-то около s=N/A+My/Wy+Mx/Wx. В пункте говорится о том чтобы не превышать данную величину. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
а никак, не приходилось (и это хорошо) высотками заниматься
однако, Цитата:
Цитата:
1.если расчет произведен с условиями оговоренными в первой части - городи что получается по такому расчету. 2.если расчет произведен как для упругого тела то следует придерживаться положений второй части, т.е. бетона должно хватать на всё (без учета установленной арматуры) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Всех приветствую, спустившись с гор...
Красная Поляна далека от совершенства по целому ряду параметров, и намерения на проведения зимней олимпиады - смахивает на авантюру... Цены бешенные, а сервис убогий, во всяком случае ни в какое сравнение с Банско (Болгария), а цены те же... Пока мозги не адаптировались на работу, позволил себе лирическое отступление. И по теме: МГСН не имею в наличии, но мысли такие: 1. По стуктуре и по самой работе железобетон - комплексный материал (бетон+арматура). И работают эти компоненты хотя и в монолите, но диффиренцироовано...и их вклад в работу пропорционален прочностным характеристикам. Это констатация... 2. При растягивающих факторах работает только арматура - это логично. При сжимающих - бетон с Rbs и арматура все остальное..., но при условии, если в теле сжатого бетона не произойдет скалывания и потери устойчивости сжатых арматурных стержней. Этот эффект устраняется условной поперечной арматурой в толще стены (шпильки и т.п.). 3. По-видимому, МГСН поэтому и рекомендует не превышать в бетоне Rbs. Однако, это из области непоняток в СНиПах - такие рекомендации сводят на нет достоинства железобетона. 4. Однозначно, при условии обеспечения совместной работы арматурного слоя и окружающего бетона, при допустимом проценте армирования, напряжение в самом бетоне никогда и не превышает его ресурса (Rbs) - арматура не позволит... PS Есть еще мысли, но выскажу после вашей реакции на п.1...4.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
МГСН можна посмотреть
http://www.konstr.narod.ru/dok.htm Особенно хотел бы узнать ваше мнение насчет пунктов 6.4.10-6.4.22 С п.1-4 согласен Но вот такое мнение если мы имеем колонну то там с хомутами шпильками (шаг, количесто) понятно Хорошо описано в Руководстве по конструированию а вот в стенах если арматура нормальных диаметров выходит шпильки что по аналогии в каждом пересечении ставить К тому же шпилька это не хомут |
|||
![]() |
|
|||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Продолжаю рассуждения:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
PS Мое мнение: большинство пунктов МГСН носят директивный характер и сложны, если не сказать - невозможны для исполнения в реальном проектировании высотных зданий. Вопросов много, надо работать над ними и стремиться к истине..
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
EUDGEN
Мое мнение: большинство пунктов МГСН носят директивный характер и сложны, если не сказать - невозможны для исполнения в реальном проектировании высотных зданий. Вопросов много, надо работать над ними и стремиться к истине.. Полностю согласен с вами |
|||
![]() |
|
||||
- Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335
|
p_sh писал(а):
Цитата:
2p_sh я еще раз посмотрел пункт МГСН представленный taras'ом, и убедился что там речь шла как раз о внецентренном сжатии. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
я то думал, что сжимающие напряжения в сечении могут быть вызваны комбинацией N и M (и при отсутствии любого из них в т.ч.) , а оказывается они создаются только нормальной силой
![]() Цитата:
![]() но это к теме не относится |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Уважаемые коллеги!
Выполняю расчет "кучерявого" монолитного здания... Судя по выставленным ниже картинкам, некоторые пилона - явно стержни, а некоторые перемычки - явно ригели... Вопросы: 1. Какие из пилонов можно заменить стержнями? Водить ли при этом жесткие вставки, для приближения к реальной топологии? 2. Целесообразно ли перемычки, высотой 700 при длине 3...5 метров заменить ригелями (балками)? И где их обрывать? Или протянуть по всему поясу? 3 Что еще можно предпринчть, для облегчения модели? [ATTACH]1172847770.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
EUDGEN
Рекомендации по расчету и конструированию монолитных и панельных стен жилых зданий для сейсм р-нов , п.7.7. гласит: "При отношении пролета перемычки в свету L к рабочей ее высоте h0 более двух она рассматривается как балка, меньшем или равном двум - как пластина". Если по условия конструирования будете "глубоко" анкерить перемычки в стены, то можно протягивать их как неразрезные. Но при армировании КЭ, находящиеся в теле стены учитывать не нужно, т.к. результаты арм-я там неадекватные. По поводу Вашей схемы - то ИМХО: стены лучше моделировать пластинами. Длинные перемычки- стержнями, а короткие - пластинами. Это как сделал бы я. Высказывайте соображения и мы обсудим. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
Цитата:
2. Есть еще одна особенность (не очень привлекательная) : пластины на пересечениях испытывают экстрим (да и по торцам), а армирование для пластин выдается по геоцентру. Вынужденная мелкая сетка и как следствие - огромная модель. Не хотолось бы... Об итогах доложу на след. неделе. 3. Да, еще одна особенность - неортогональность сетки осей...придется многое выполнять на ручном пилотаже, иначе вырожденцы замучают своими ребусами и нелогизмами, а это реальный объект. Делаю в СКАДе. Если ч-нибудь подскажете, буду благодарен. Жаль, в трехмерке АКАДа не работаю...возможно, триангуляция облегчилась бы. Но сетка должна лечь по габаритам пилонов, пока не знаю как АКАДом это реализовать. Думаю... [sm2003]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
EUDGEN
На счет построения неортогональных стен. В Лире есть функция "Объект, заданный перемещением образующей". Думаю в Скаде есть нечто подобное. Рисуете КЭ-стержнями в плане контур стены, а затем с любым шагом "выдавливаете" стену. Очень помогает... :wink: |
|||
![]() |