| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 68984
|
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Правильно посчитать реальную ж/б конструкцию на температурные деформации в линейной статике проблематично - скорее всего получите огромные усилия, расчеты же с учетом трещинообразования железобетона в современных расчетных ПК развиты слабо или отсутствуют вовсе. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Временные температурно-усадочные швы в плите делаются шириной 0.7-1.2 м, при этом с обеих сторон шва выпускается рабочая арматура (верхняя и нижняя). Спустя 3-4 недели (после бетонирования) арматура соединяется на сварке (с накладными стержнями), а шов заливается бетоном.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76
|
Вы уж меня извините, но вопросов появляется все больше.
1. Я так понимаю такой шов делается не с вертикальным отсечением плиты, а в виде тавра скорее всего (нижняя половина плиты заливается больше). 2. Как обеспечить надежное сцепление бетона после такого разрыва. Или его при подборе рабочей арматуры в данном месте не учитвать совсем. 3. Не кажется ли вам что это все-таки по большей части получается усадочный шов, а температурные деформации он не исключает после бетонирования шва (хотя какой в плите перепад температур,но с другой стороны если бетонировать в +30, а верх плиты находится в зоне сезонного промерзания, тогда наверное нужно считать) |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Тавровый стык на практике сделать гораздо сложнее ровной поверхности при сомнительной целесообразности оного... Цитата:
Также будем иметь ввиду, что температурные напряжения - объемные, и если, по вашему, бетон бы их не воспринимал - их бы не было вовсе. Арматура тут, ИМХО, погоды не делает. Вообще, вопрос этот (работа плиты с трещинами) достаточно сложный (тем более для чисто умозрительных выводов), для того и существуют эти 40 м, чтобы не влезать в него без надобности, а вышеуказанное мероприятие вполне "нормативное" - см. руководство по проектированию плитных ф-тов. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
[sm2102] остается Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Во всех пособиях к СНиПу написано, что величина температурного отсека определяется расчетом, а без расчета уже можно принимать по таблице. 7м превышения расчетом обосновать проще, чем швы городить.
Я не понял, а что шов только в фундаменте, без разбивки каркаса на отсеки? Это ж чистый вред, не говоря уже об экспертизе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76
|
Цитата:
Да и собственно о какой разбивке может идти речь если шов временный? |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
если взглянуть на формулу по расчету расстояний между усадочными швами, то она очень сильно напоминает формулу для удлинения бруса постоянного сечения от действия равномерно распределенной по его длине нагрузки. В ней участвует коэффициент трения бетона по грунту (покоя). Вот и вся физика. Я не говрил о температуре и осадке.
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Извините что с вопросом в чужую тему влезаю
Вот такая ситуация: Здание 25 эт (3,15 м ) 2 подземных (4 и 5 м) Размеры на черт нужно сделать шов (место указано) Можно кто-нибудь сталкивался там стена идет (300 мм) И еще вопрос как ветер будет воздействовать на соединение двух секций я имею ввиду там карман получается Расчет выполняю в Мономахе [ATTACH]1139234167.dwg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
преподаватель Регистрация: 25.01.2006
Хабаровск
Сообщений: 19
|
В моем понимании растягивающие температурные напряжения в плите возникают, если ее температура серьезно понижается после замыкания (сезонный перепад на период строительства).
Если известно время замыкания (строительство ведется "с листа") и температура замыкания низкая, напряжения будут низки, т.к. разница температур небольшая. Если температура замыкания высокая, делаем временный шов, после того как усадка от твердения двух частей пройдет, температура воздуха упадет, заделываем временный шов и все - температура замыкания низкая, усадки нет, температурные напряжения - небольшое растяжение жестокой зимой (хотя это врядли, плита на грунте лежит, он ее греет, большого минуса в ней не будет) а летом - только напряжения сжатия, которые нашей плите не страшны. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() Вообще, временные швы, ИМХО, это больше вопрос технологии, чем, извиняюсь за выражение, концептуального проектирования :wink: |
|||
![]() |
|
|||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
на возникающие как в надземной так и в подземной частях зданий внутренних усилий от температурных воздействий, усадочного укорочения, осадочных явлений.[/b]
__________________
и все равно - не "все просто" |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 2
|
Здраствуйте все
У меня такая проблем у меня здание 3-х этажно по ленточному фундаменту 42 метра и мне както не хочеся делать шов но по таблице надо так как больше 40 но есть еще метод расчета кеоторый я никак найти не могу. Подскажите пожалуйста где можно взять методику расчета растояния между швами |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
nbveh, я так понимаю нет никакой методики. Почитайте все что написано выше - похоже на ваш случай. Таблица из какого СНиП-а? 2.03.01-84? так он уже не действует...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
Regby, специально для тех, кто шарит в сопромате, рассказываю:
открываете вместе nbveh Голышева "Проектирование жб конструкций" стр.401 там есть расчет на четверть страницы и если СИГМА"Б"<Rbt,ser то конструкция может быть запроектирована без швов! ![]() nbveh Никаких швов вам делать не надо! Почему: 1. Усадочными швами будут являться рабочие швы с временной обрезкой арматуры. 2. Температурный шов конструкций в грунте - маразм! Всем привет! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
п.6.1.3 СП 14.13330.2011 "...Допускается не устраивать антисейсмический шов в фундаменте, за исключением, случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным". А по вышележащим конструкциям, относительно фундамента, естественно, антисейсмический шов обязателен, если объект будет строиться в сейсмическом районе (п.6.1.4, если у тебя не металлокаркас, конечно, где антисейсмический шов допускается не делать аж до 150м). Посмотреть можно практически в любой книге по ЖБК, а лучше почитать п.6.1.6 СП 14.13330.2011, там все разжевано.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Заранее прошу прощения за цитаты и повторы, но:
Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа. 1984 г. Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Ralk, 12.11.2011 в 01:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Цитата:
P.S! Как говорил один бывший мой коллега: "Лучше перебдеть, чем не добдеть!" )) |
|||
![]() |
|
||||
на любимой работе Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117
|
Цитата:
Заинтересовал вопрос, нужно ли в таком шве устраивать гидрошпонку? Или достаточно гидроизоляции внизу по подбетонке? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81
|
Узел имеет место быть. Есть опыт применения. Но если позволяют сроки строительства, то лучше сразу совмещать с рабочими швами, делить на захватки до 40м, с интервалом бетонирования не менее 28 суток. Гидрошпонку делают обычно в деформационных швах, в рабочих и температурно-усадочных достаточно профиля набухающего (см. например узлы техниколь).
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910
|
Offtop: Шов между блоками/захватками/ярусами бетонирования, устраиваемый больше по причине удобства производства работ (например между плитой и стенами).
Последний раз редактировалось kacugu, 17.09.2021 в 00:46. Причина: грамматика |
|||
![]() |