Температурно-усадочный шов в фундаментной плите
nalivai
 
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76

В общем ситуация такая: имеется кирпичный 10-ти этажный жилой фундаментной плите. Нужен ли в фундаментной плите температурно-усадочный шов в соотвествии с п.1.19 (1.22) Пособия к Снип бетонные и железобетонные конструкции, если длина плиты получаеся 47 м, а указанное по этому пункту величина допускаемая без расчета равна 40м. Ведь температурно-усадочный шов устраивается только для надземной конструкции до уровня верха фундаментов (так в том же пукте написано).
Вопрос возник потому что однажды экспертиза заставляла резать ростверк свайного фундамента при аналогичной длине.
И на что собсно считать? На перепад температур в подавле и в грунте? На температурное удлинение (укорочение) прогреве(охлаждении) грунта летом(зимой) но это мизер?
Просмотров: 68984
 
Непрочитано 20.01.2006, 20:05
#2
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от nalivai
Нужен ли в фундаментной плите температурно-усадочный шов в соотвествии с п.1.19 (1.22) Пособия к Снип бетонные и железобетонные конструкции, если длина плиты получаеся 47 м, а указанное по этому пункту величина допускаемая без расчета равна 40м.
В соответствии со СНиПом - нужен. В то же время можно выйти из положения устройством временных температурно-усадочных швов.
Правильно посчитать реальную ж/б конструкцию на температурные деформации в линейной статике проблематично - скорее всего получите огромные усилия, расчеты же с учетом трещинообразования железобетона в современных расчетных ПК развиты слабо или отсутствуют вовсе.
Дмитрий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2006, 20:39
#3
nalivai


 
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76


Цитата:
В то же время можно выйти из положения устройством временных температурно-усадочных швов.
Не поделитесь опытом?
nalivai вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2006, 11:32
#4
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Временные температурно-усадочные швы в плите делаются шириной 0.7-1.2 м, при этом с обеих сторон шва выпускается рабочая арматура (верхняя и нижняя). Спустя 3-4 недели (после бетонирования) арматура соединяется на сварке (с накладными стержнями), а шов заливается бетоном.
Дмитрий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2006, 12:28
#5
nalivai


 
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76


Вы уж меня извините, но вопросов появляется все больше.
1. Я так понимаю такой шов делается не с вертикальным отсечением плиты, а в виде тавра скорее всего (нижняя половина плиты заливается больше).
2. Как обеспечить надежное сцепление бетона после такого разрыва. Или его при подборе рабочей арматуры в данном месте не учитвать совсем.
3. Не кажется ли вам что это все-таки по большей части получается усадочный шов, а температурные деформации он не исключает после бетонирования шва (хотя какой в плите перепад температур,но с другой стороны если бетонировать в +30, а верх плиты находится в зоне сезонного промерзания, тогда наверное нужно считать)
nalivai вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2006, 13:39
#6
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от nalivai
Я так понимаю такой шов делается не с вертикальным отсечением плиты, а в виде тавра скорее всего (нижняя половина плиты заливается больше).
Не правильно понимаете

Цитата:
Сообщение от nalivai
Как обеспечить надежное сцепление бетона после такого разрыва. Или его при подборе рабочей арматуры в данном месте не учитвать совсем.
Надежное сцепление бетона, скорее всего, будет отсутствовать. Но на работе плиты это критически вряд ли скажется (главным образом, увеличится сдвиговая податливость плиты), арматуру-то мы надежно свариваем. К тому же, такие швы, как правило, делаются в наименее критичных местах (как и рабочие швы бетонирования в плитах).

Цитата:
Сообщение от nalivai
Не кажется ли вам что это все-таки по большей части получается усадочный шов, а температурные деформации он не исключает после бетонирования шва
Не кажется. Давайте рассмотрим, как поведет себя шов при растягивающих напряжениях (обусловленных сдерживаемыми деформациями сжатия при понижении температуры) в бетоне: поскольку хорошего сцепления старого и нового бетона нет, а жесткость арматуры невелика, шов будет работать вполне нормально.
Дмитрий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2006, 16:16
#7
nalivai


 
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76


Цитата:
Не правильно понимаете
Т.е все-таки вертикально? но тогда плита на сдвиг в месте шва вообще не работает. По моему тавром то все-таки лучше будет - там хоть поперечную арматуру в обе части плиты можно завести.

Цитата:
Не кажется. Давайте рассмотрим, как поведет себя шов при растягивающих напряжениях (обусловленных сдерживаемыми деформациями сжатия при понижении температуры) в бетоне: поскольку хорошего сцепления старого и нового бетона нет, а жесткость арматуры невелика, шов будет работать вполне нормально.
А вот тут кажется ошибаетесь вы. Арматуру мы сварили и все норальные растягивающие напряжения ввиду температурного укорочения конструкции воспринимает именно арматура, бетон бы их и так не воспринимал.
nalivai вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2006, 17:57
#8
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от nalivai
Т.е все-таки вертикально? но тогда плита на сдвиг в месте шва вообще не работает. По моему тавром то все-таки лучше будет - там хоть поперечную арматуру в обе части плиты можно завести.
Нет, такой стык все же в некоторой мере работает на сдвиг... Если интересует этот вопрос, посмотрите публикации, посвященные учету сквозных трещин в ж/б плитах...
Тавровый стык на практике сделать гораздо сложнее ровной поверхности при сомнительной целесообразности оного...

Цитата:
Сообщение от nalivai
Арматуру мы сварили и все норальные растягивающие напряжения ввиду температурного укорочения конструкции воспринимает именно арматура, бетон бы их и так не воспринимал.
Ну, начнем с того, что податливость такого стыка на порядки больше, чем цельного сечения плиты...
Также будем иметь ввиду, что температурные напряжения - объемные, и если, по вашему, бетон бы их не воспринимал - их бы не было вовсе.
Арматура тут, ИМХО, погоды не делает.

Вообще, вопрос этот (работа плиты с трещинами) достаточно сложный (тем более для чисто умозрительных выводов), для того и существуют эти 40 м, чтобы не влезать в него без надобности, а вышеуказанное мероприятие вполне "нормативное" - см. руководство по проектированию плитных ф-тов.
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2006, 20:47
#9
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Правильно посчитать реальную ж/б конструкцию на температурные деформации в линейной статике проблематично - скорее всего получите огромные усилия, расчеты же с учетом трещинообразования железобетона в современных расчетных ПК развиты слабо или отсутствуют вовсе.
При устройстве временных Т-ДШ расчет на темп.воздействие все же нужен - на условия после замыкания шва.Но этот перепад температур даже при линейном расчете проходит с рабочим армированием,экспертиза м.б. довольна.
Vlamos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2006, 01:24
#10
nalivai


 
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76


Цитата:
Но этот перепад температур даже при линейном расчете проходит с рабочим армированием
О каком собственно перепаде температур идет речь. Подвал - грунт? Перепад между условиями бетонирования и условиями эксплуатации?
nalivai вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2006, 10:29
#11
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от nalivai
О каком собственно перепаде температур идет речь. Подвал - грунт?
здесь стоит вспомнить о теплопроводности Ж-бетона, из чего можно предположить о более-менее равности температур ФундПлиты и Грунта


[sm2102] остается
Цитата:
Сообщение от nalivai
Перепад между условиями бетонирования и условиями эксплуатации?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2006, 08:29
#12
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Дмитрий,
Подскажите, а есть ли ссылка на офф. источник по временным Т-ДШ?..
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2006, 09:02
#13
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Во всех пособиях к СНиПу написано, что величина температурного отсека определяется расчетом, а без расчета уже можно принимать по таблице. 7м превышения расчетом обосновать проще, чем швы городить.
Я не понял, а что шов только в фундаменте, без разбивки каркаса на отсеки? Это ж чистый вред, не говоря уже об экспертизе.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2006, 10:15
#14
nalivai


 
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76


Цитата:
Я не понял, а что шов только в фундаменте, без разбивки каркаса на отсеки? Это ж чистый вред, не говоря уже об экспертизе.
Из выше сказаного я для себя решил, что временный шов решает по большей части усадку бетона, а все температурные деформации плита и надземные конструкции будут воспринимать и так. Тем более, что ни для кирпича, ни для стен подвала разрезку на отсеки при такой длине делать не нужно.
Да и собственно о какой разбивке может идти речь если шов временный?
nalivai вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2006, 10:57
#15
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Если говорить о временных швах, то по факту появятся швы разрывов бетонирования, которые деформаций может и не скомпенсируют, но картину замутят до полной несчитабельности. А постоянный шов я бы не делал.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2006, 14:19
#16
Regen

проектирование
 
Регистрация: 21.12.2005
Украина
Сообщений: 59


В каком-то СНиПе видел что если конструкция находится в грунте или внутри здания т.е. в тепле, то максимальную длину здания без ТУШ можно умножить на какой-то коєффициент. Пороюсь детально вышлю.
Regen вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2006, 12:18 Re: Температурно-усадочный шов в фундаментной плите
#17
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от nalivai
И на что собсно считать? На перепад температур в подавле и в грунте? На температурное удлинение (укорочение) прогреве(охлаждении) грунта летом(зимой) но это мизер?
Говорю об усадке:
если взглянуть на формулу по расчету расстояний между усадочными швами, то она очень сильно напоминает формулу для удлинения бруса постоянного сечения от действия равномерно распределенной по его длине нагрузки. В ней участвует коэффициент трения бетона по грунту (покоя). Вот и вся физика.
Я не говрил о температуре и осадке.
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2006, 15:10
#18
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от Гоша
Подскажите, а есть ли ссылка на офф. источник по временным Т-ДШ?..
Устройство временных ТДШ упоминается в вышеупомянутом "Руководстве" (кстати, оно есть на этом сайте), в других документах упоминаний о них я не встречал.

Цитата:
Сообщение от nalivai
О каком собственно перепаде температур идет речь. Подвал - грунт? Перепад между условиями бетонирования и условиями эксплуатации?
Ну, наверное, еще не стоит упускать из внимания перепад "лето-зима" в период возведения здания. Он явно будет больше прочих...
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2006, 16:56
#19
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Извините что с вопросом в чужую тему влезаю
Вот такая ситуация:
Здание 25 эт (3,15 м ) 2 подземных (4 и 5 м)
Размеры на черт
нужно сделать шов (место указано)
Можно кто-нибудь сталкивался там стена идет (300 мм)
И еще вопрос как ветер будет воздействовать на соединение двух секций я имею ввиду там карман получается
Расчет выполняю в Мономахе
[ATTACH]1139234167.dwg[/ATTACH]
taras вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2006, 05:16
#20
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Дмитрий, а о временных?..о ТДШ там я знаю..о временных нигде ни видел..подскажите....спасибо.
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2006, 14:39
#21
ХМурый_

преподаватель
 
Регистрация: 25.01.2006
Хабаровск
Сообщений: 19


В моем понимании растягивающие температурные напряжения в плите возникают, если ее температура серьезно понижается после замыкания (сезонный перепад на период строительства).
Если известно время замыкания (строительство ведется "с листа") и температура замыкания низкая, напряжения будут низки, т.к. разница температур небольшая.
Если температура замыкания высокая, делаем временный шов, после того как усадка от твердения двух частей пройдет, температура воздуха упадет, заделываем временный шов и все - температура замыкания низкая, усадки нет, температурные напряжения - небольшое растяжение жестокой зимой (хотя это врядли, плита на грунте лежит, он ее греет, большого минуса в ней не будет) а летом - только напряжения сжатия, которые нашей плите не страшны.
ХМурый_ вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2006, 15:07
#22
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от Гоша
о ТДШ там я знаю..о временных нигде ни видел..подскажите....
В принципе, сам не знаю что уж про них ещё сказать по-существу...
Вообще, временные швы, ИМХО, это больше вопрос технологии, чем, извиняюсь за выражение, концептуального проектирования :wink:
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2006, 03:03
#23
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Дмитрий, спасибо...
но "настойчивым" экспертам что сказать?....)))))
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2006, 10:17 Re: Температурно-усадочный шов в фундаментной плите
#24
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от nalivai
кирпичный (на) фундаментной плите. Нужен ли в фундаментной плите температурно-усадочный шов в соотвествии с п.1.19 (1.22) Пособия к Снип бетонные и железобетонные конструкции... величина допускаемая без расчета равна 40м.(?)
нужен, если не хочешь считать железобетон



Цитата:
Сообщение от nalivai
Ведь температурно-усадочный шов устраивается только для надземной конструкции до уровня верха фундаментов (так в том же пукте написано).
написано, но железобетона. У тебя верх - кирпич.


Цитата:
Сообщение от nalivai
Вопрос возник потому что однажды экспертиза заставляла резать ростверк свайного фундамента при аналогичной длине.
нельзя полностью утвердительно сказать, что они были не правы

Цитата:
Сообщение от nalivai
И на что собсно считать?

на возникающие как в надземной так и в подземной частях зданий внутренних усилий от температурных воздействий, усадочного укорочения, осадочных явлений.[/b]
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2007, 23:18
#25
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Для оживления темы-
для КПС - фундамента (плиты на сваях) большой длины - метров 150-180 - в чем отличие в назначении размеров отсеков и моделирования? Кто-нибудь решал такую задачку?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 08:25
#26
nbveh


 
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 2


Здраствуйте все
У меня такая проблем у меня здание 3-х этажно по ленточному фундаменту 42 метра и мне както не хочеся делать шов но по таблице надо так как больше 40 но есть еще метод расчета кеоторый я никак найти не могу.
Подскажите пожалуйста где можно взять методику расчета растояния между швами
nbveh вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 10:41
#27
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


nbveh, я так понимаю нет никакой методики. Почитайте все что написано выше - похоже на ваш случай. Таблица из какого СНиП-а? 2.03.01-84? так он уже не действует...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 10:57
#28
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Regby, специально для тех, кто шарит в сопромате, рассказываю:

открываете вместе nbveh Голышева "Проектирование жб конструкций" стр.401 там есть расчет на четверть страницы и если СИГМА"Б"<Rbt,ser то конструкция может быть запроектирована без швов! можете это своей экспертизе рассказать!


nbveh
Никаких швов вам делать не надо! Почему:
1. Усадочными швами будут являться рабочие швы с временной обрезкой арматуры.
2. Температурный шов конструкций в грунте - маразм!

Всем привет!
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2010, 17:58
#29
Verto


 
Регистрация: 16.08.2009
Сообщений: 39


Здравствуйте! Не подскажете, необходимо ли устройство антисейсмических швов в фундаментной плите. Размеры плиты 142х40 м. И еще, где могу посмотреть конструкцию швов?
Verto вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 13:31
#30
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Verto Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Не подскажете, необходимо ли устройство антисейсмических швов в фундаментной плите. Размеры плиты 142х40 м. И еще, где могу посмотреть конструкцию швов?
п.6.1.3 СП 14.13330.2011 "...Допускается не устраивать антисейсмический шов в фундаменте, за исключением, случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным". А по вышележащим конструкциям, относительно фундамента, естественно, антисейсмический шов обязателен, если объект будет строиться в сейсмическом районе (п.6.1.4, если у тебя не металлокаркас, конечно, где антисейсмический шов допускается не делать аж до 150м). Посмотреть можно практически в любой книге по ЖБК, а лучше почитать п.6.1.6 СП 14.13330.2011, там все разжевано.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 16:38
#31
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


в грунте у плиты будет постоянная температура. а при бетонировании предусмотреть временный шов ровно в середине плиты.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2011, 00:54
2 | 2 #32
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Заранее прошу прощения за цитаты и повторы, но:

Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа. 1984 г.

Цитата:
п. 6.17 Температурно-усадочные швы назначают для обеспечения свободы температурных деформаций и для исключения перенапряжений в массивах фундаментов от усадочных деформаций бетона. Расстояние между швами монолитных фундаментов не должно превышать 40м.
Если фундаменты не могут быть разделены на участки длиной менее 40м, то необходимо предусматривать временные усадочные швы шириной от 0.7 до 1.2 м. В этих случаях из массива фундаментов с обеих сторон временного щва (в уровне подошвы и верхней поверхности фундамента) должна быть выпущена рабочая арматура, которую, спустя 3-4 недели после бетонирования фундаментов необходимо соединить сваркой с накладными стержнями, а шов заполнить бетоном той же марки.
Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий. 1977 г.

Цитата:
п.1.7 Наибольшее расстояние между температурно-усадочными швами в сплошных монолитных фундаментных плитах принимается в соответствии с главой СНиП на бетонные и железобетонные конструкции равным 40м; температурно-усадочные швы допускается не делать при длине монолитных плит более 40 м, если они в процессе эксплуатации находятся в постоянных температурно-влажностных условиях. Случаи, когда необходимо устройство швов в фундаментых плитах на период строительства, приведены в разделе 10.
п.1.8 Осадочные швы устраиваются в длинных фундаментных плитах (l/b>4) для уменьшения моментов общего изгиба и в случаях, когда ожидается большая разность осадок участков плиты.
п.10.5 На период строительства фундаментной плиты предусматривают следующие мероприятия:
членение плит длиной более 40м временными температурно-усадочными швами для снижения температурных и усадочных усилий в плитах с последующим замоноличиванием (замыканием) при температуре воздуха, близкой к среднегодовой для данного района строительства;
..... рабочие швы (швы бетонирования) при невозможности непрерывной укладки бетона (изза большого объема работ или по другим причинам). Температурно-усадочные и рабочие швы должны размещаться в направлении меньшей стороны плиты в местах наименьших усилий. Они должны иметь вертикальную поверхность с опалубкой из двух слоев металлической сетки, натягиваемой по арматурному каркасу....

Последний раз редактировалось Ralk, 12.11.2011 в 01:10.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 02:55
#33
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
открываете вместе nbveh Голышева "Проектирование жб конструкций" стр.401 там есть расчет на четверть страницы и если СИГМА"Б"<Rbt,ser то конструкция может быть запроектирована без швов! можете это своей экспертизе рассказать!
тама (взято отсюда - http://dwg.ru/dnl/1384) воощет эпюра материалов и схема армирования главной балки нарисована))
niisk вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 16:39
#34
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
тама (взято отсюда - http://dwg.ru/dnl/1384) воощет эпюра материалов и схема армирования главной балки нарисована))
наверное, должно быть стр.349,350
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 14:53
#35
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Во временном температурно-усадочном шве обязательно делать поверхность уже забетонированного фундамента шероховатой для лучшего сцепления с бетоном шва? И как это делается? Спасибо.
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 15:35
#36
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
Во временном температурно-усадочном шве обязательно делать поверхность уже забетонированного фундамента шероховатой для лучшего сцепления с бетоном шва? И как это делается? Спасибо.
Я бы сделал. С помощью перфоратора или же с помощью зубила и молотка, - если хочешь похудеть.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 17:02
1 | 1 #37
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Как вам такое решение с сеткой - рабицей? Может еще какие решения бывают?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шов.jpg
Просмотров: 2502
Размер:	146.1 Кб
ID:	91836
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 17:59
#38
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
Как вам такое решение с сеткой - рабицей? Может еще какие решения бывают?
Вложение 91836
Она лишняя, на мой взгляд. Зачем она там? Если уж есть такая боязнь, что у бетона в температурно-усадочном шве будет плохое сцепление с ростверком, то можно понасверлить отверстий в шахматном порядке с шагом 400мм и позасовывать арматуру (диаметром 8-10мм) в них.
P.S! Как говорил один бывший мой коллега: "Лучше перебдеть, чем не добдеть!" ))
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 20:44
#39
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
Как вам такое решение с сеткой - рабицей? Может еще какие решения бывают?
Вложение 91836
Уже есть опыт применения такого шва?

Заинтересовал вопрос, нужно ли в таком шве устраивать гидрошпонку? Или достаточно гидроизоляции внизу по подбетонке?
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2021, 20:23
1 | #40
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от OlegVR Посмотреть сообщение
Уже есть опыт применения такого шва?

Заинтересовал вопрос, нужно ли в таком шве устраивать гидрошпонку? Или достаточно гидроизоляции внизу по подбетонке?
Узел имеет место быть. Есть опыт применения. Но если позволяют сроки строительства, то лучше сразу совмещать с рабочими швами, делить на захватки до 40м, с интервалом бетонирования не менее 28 суток. Гидрошпонку делают обычно в деформационных швах, в рабочих и температурно-усадочных достаточно профиля набухающего (см. например узлы техниколь).
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2021, 21:27
#41
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
в рабочих и температурно-усадочных
Извините. Вот что такое температурный и усадочный шов я понимаю. А что такое рабочий?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2021, 22:22
#42
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


Offtop:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А что такое рабочий?
Шов между блоками/захватками/ярусами бетонирования, устраиваемый больше по причине удобства производства работ (например между плитой и стенами).

Последний раз редактировалось kacugu, 17.09.2021 в 00:46. Причина: грамматика
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2021, 04:21
#43
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Шов между блоками/захватками/ярусами бетонирования, устраиваемый больше по причине удобства производства работ (например между плитой и стенами).
Меня интересует где поперечная арматура в узле на скрине #37.
crossing вне форума  
Ответ