| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
кто разобрался с физ нелин в Лире
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 31077
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Он не разрушен. На него накладывается так называемый пластический шарнир. Если их кол-во превысит некого значения, то прога нарисует ГИС и выйдет из режима работы. Это можно попробывать моделить другими элементами, а не физ. лином. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Далеко "ходить" не будем. Возьмем пример, Example 7.Lir, что в установочной папке к ЛИРЕ. Изменим схему. Во втором загружении перезададим нагрузку на 3 т/м. На крайних узлах введем связи по всем 6 спепеням (жесткое защемление). Расчитаем. В протоле расчета увидим "Задание выполнено". В состоянии материала в конце
8 | В СЕЧЕНИИ 2 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР ВОКРУГ ОСИ Y. 65% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 4 55% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 5 35% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 6-7 30% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 7-8 При расчете показывалось "Разрушение". Теперь на крайних опорах сделаем шарниры. Расчитаем. В протоколе получим "Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 5, ТИП СВЯЗИ 5. 15:59 129_ Разрушение конструкции". В состоянии материала в конце 4 | В СЕЧЕНИИ 2 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР. MY=-16.57 MY_(ПРЕДЕЛ)=-16.555 | | НАПРЯЖЕНИЕ В АРМАТУРЕ -13870.8T/M*M Y=0.00 Z=6.00 Fa=1.500 | | НАПРЯЖЕНИЕ В АРМАТУРЕ 24301.9T/M*M Y=0.00 Z=54.00 Fa=9.000 5 | В СЕЧЕНИИ 1 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР. MY=-16.57 MY_(ПРЕДЕЛ)=-16.555 | | НАПРЯЖЕНИЕ В АРМАТУРЕ -13707.8T/M*M Y=0.00 Z=6.00 Fa=1.500 | | НАПРЯЖЕНИЕ В АРМАТУРЕ 23943.7T/M*M Y=0.00 Z=54.00 Fa=9.000 35% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 1-2 30% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 3 55% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 6-7 45% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 7-8 Надеюсь не нужно объяснять к чему приводит образование пластических шарниров в этих двух разных схемах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да я и сам не понимаю, что не понятно
![]() Цитата:
![]() Да фиг его знает. Физическую нелинейность придумали физики. Геометрическую - геометры. Отсюда и названия ![]() Есть еще конструктивная - ее конструкторы всякие придумали. А если серъезно, то вроде уже столько наговорили здесь по определению нелинейности, что я даже если бы не знал, мог бы просто на форуме прочесть и умно ответить. Но плагиатом страдать не хочется и соревноватся кто лучше даст определение тоже. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
Не понял: а почему это я должен обижатся? Разве я утверждал обратное? Да и если б утверждал, то опять же почему должен обижатся? Я в геометрической нелинейности мачты считал. Там без нее никак. И еще в некоторых случаях типа подвесных покрытий и т. д. Но я ж не говорю, что она всюду нужна. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Следовательно нет дополнительного момента, а разница в перемещениях обусловлена природой материала. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 13
|
Спасибо что отреагировали, но по-моему вы немного отвлеклись
![]() У меня кстати получилось вчера применить 14 закон (кусочно-линейный) для объемных элементов. Не знаю почему раньше не мог. Может я немного не так сформулировал вопрос? В общем грубо говоря: предположим плита лежит на кладке, грузим плиту, плита поворачивается, конец ее отгибается, в элементах под плитой появляется растяжение. Так вот, можно ли смоделировать отрыв кончика плиты или тут без связей никак не обойтись. Может я наивно предполагал, но я то думал раз написано моделируется "выключение эл-та из работы", то эл-ты под самым кончиком плиты после разрушения не будут препятствовать повороту конца плиты, а они похоже даже после разрушения "держат" плиту и на опоре осается отрицательный момент |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Да. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Эту разницу, еще более усугубляющуюся при расчете с геомнелином, и наверно имел ввиду Vavan Metallist Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.06.2010 в 14:34. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
если про описанный пример с кладкой, то это контактная задача и физ-нелин тут ни причем. Вам нужны односторонние связи КЭ261, например.
Если Вы используете физ-нелин в элементах плиты и/или кладки, то связь между ними также можно задать конструктивной нелинейностью КЭ262. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 13
|
ander, Спасибо, я к этому и склонялся. Просто хотел обойтись малой жертвой.
А можно подробнее о КЭ 261. Это что во всех узлах примыкания эл-ов вводить такие связи? Вообще задача у меня такая: пытаюсь ииследовать узел опирания (защемления) плиты в кладке. И плиту и кладку задаю объемными эл-ми. Так вот, растяжение в кладке появляется и над плитой, и таам где прошла вертикальная трещина мне надо чтоб произошел отрыв и работал уже только оторвавшийся столбик кладки. Получается мне вообще между всеми эл-ми надо вводить податливую связь (связь способную разорваться)? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
А что подробнее то? Элемент односторонней связи конечной жесткости, в данном случае типа бесконечной жесткости (ведь необходимости учитывать фактическую жесткость раствора нет) и именно КЭ262, т.к. будет связывать кладку и плиту. Зазор Вам вроде как не нужен, задаете между каждой парой узлов кладки и плиты эти элементы, работу соответственно выбираете на сжатие, количество шагов в угоду точности передачи нагрузок между кладкой и плитой.
//на счет малой крови.. вряд ли она будет малой при оценке результатов, чем конструктивная нелинейность. По сути, в схеме и при физ-нелин постановке можно получить выход из строя элементов, тем самым добиться выключение КЭ из работы, но тут надо четко задавать характеристики, в частности, предельные значения относительных деформаций, да и сетку придется сгущать. //если задача может быть исследована в плоском напряженном состоянии, то зачем лезть в 3D? Последний раз редактировалось ander, 10.06.2010 в 14:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 13
|
ander, Посмотрел КЭ 261,262. Что значит R в т/м? Если не трудно помоги разобраться, я бы конечно докопался, но времени и так на это много убил. Работа научная, а наука унас не оплачивается
![]() У меня сетка и так довольно густая. Эл-ты 2х2х2 см. Хар-ки задавал думаю правильно. Эксперементировал с законами по разному, в часности в 14 законе (кусочно линейном) пытался задавать "убывающую" ветвь (т.е. после достижения Rbt напряжения убывают и стремятся к 0), но все равно эл-ты тянутся за плитой и "держат" ее. Возникающий момент на опоре отслеживаю по реакции на свободном конце. И получается, что плита лежит свободно (сверху пока ничего нет) но что то ей не дает поворачиваться и возникает опорный момент. Все таки я склоняюсь, что без доп. связей не обойтись В принципе да, задача плоская, можно и пластинами задать, но схемка у меня небольшая (локализировал до максимума) и считает быстро. Последний раз редактировалось Karim88, 10.06.2010 в 14:54. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
если тупо, задаем 1000 т/м это значит, что если дать на такой элемент 1000т нагрузки, то получим деформации в 1м. R - погонная жесткость элемента, в общем случае R=E*F/L, где E - модуль деформаций/упругости, F - площадь сечения элемента, L - длина; все это вроде в справке должно быть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 13
|
Цитата:
Вообще идея такая: если бы задать такие связи (которые рвутся при достижении усилия) между узлами соседних эл-ов, то получилось бы смоделировать реальную работу кладки с трещинами. Просто физ. нелин. эл-ми это (как я говорил выше) смоделировать у меня не получилось, т.к. напряжения все равно передаются через разрушенный эл-т. Т.е. получается, что напряжения передаются через трещину |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 13
|
ander, Вот так задавал бетон при помощи закона №14. Пытался ветвь "текучести" задавать убывающей, думал что если напряжения в эл-те упадут то он "выключится". В реале эл-т не выключается так как я хочу. Мне надо грубо говоря чтобы он вообще вылетел из схемы, т.е. не мог передавать напряжения на другие эл-ты. Слышал, что такую задачу делал один человек, но для этого писал отдельную прогу которая на каждом шаге расета выкидывала э-ты из схемы при определенных условиях (при достижении в нем предельных усилий). Но я думал, что это можно и так учесть. Получается, что имитировать реальную работу материала с трещинами мы не можем.
Одно не пойму, в хелпе для 14 закона вроде сказано "Если значение деформации, полученной в расчете, выходит за пределы заданного закона, то моделируется выключение материала (Ei=1) элементарной площадки из работы сечения.", но что это означает на языке Лиры не пойму пока. Еще раз повторюсь, эл-ты у меня объемные тип 231, так как в дальнейшем хочу развить схему и плиту задавать с пустотами. Пробую из этих элементов сделать консольную балочку, прикладываю дикую нагрузку, но расчет не останавливается при полном разрушении всех эл-ов. Напряжения в элементах после разрушения "замораживаются", т.е. элемент не выключается. Последний раз редактировалось Karim88, 11.06.2010 в 09:46. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
одно верно, напряжения дойдут до максимума, а дальше перераспределение. Так может Вам не ждать когда конструкция разрушится, а вычленить конкретный шаг (конкретные напряжения), когда образовалась "сквозная трещина" или дошла до конкретного места в сечении? Что есть искомый результат расчета? Но все равно, по идеи, если предельные относительные деформации заданы верно, то при превышении должно быть разрушение, пока сложно что-то еще посоветовать.
//"падающие" площадки в 9.4 точно не реализованы, как в 9.6 не знаю. Последний раз редактировалось ander, 11.06.2010 в 09:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 13
|
Вообще я пытаюсь исследовать степень защемления плит в кирпичной стене при различной глубине опирания. Так вот, при повороте конца плиты в кладке образуется вертикальная трещина (отделяется столбик кладки над опорной частью плиты), который должен работать уже отдельно от основного массива кладки, т.е. связь этого столбика с основной кладкой должна разорваться (ну или хотя бы быть минимальной).
То, что момент образования трещин Лира улавливает и все вяжется с теорией это я понял, но дальнейшая работа материала (уже с трещинами) пока мне не нравится (или я не разобрался). Приведу пример своих попыток: полоска плиты из объемных элементов опирается на полоску кладки. Под плитой несколько элементов имитирующих слой раствора, для которого заданы очень маленькие предельные напряжения растяжению (например 0,8 кг/см2). все узлы эл-ов общие (т.е. сшиты без каких либо доп. условий). Грузим плиту, конец начинает поворачиваться, раствор под плитой разрушается от растяжения и по идее не должен больше воздействовать на нижележащую кладку и тянуть ее за собой, плита должна почти свободно поворачиваться. Последний раз редактировалось Karim88, 11.06.2010 в 10:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Рассмотрим тот же консольный ЖБ стержень длиной 8 м с жесткой заделкой снизу, а сверху вертикальной нагрузкой 70 т и горизонтальной 1,45 т. 1. «…3.53. Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет еo) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин…» Какую же нужно арматуру, чтобы при расчете с учетом физ. нелина уложится в допускаемые перемещения L/75=10,7 мм? Расчет показывает что нужно 5 d 32 и со стороны сжатой грани и то же со стороны растянутой. 2. «… Допускается производить расчет конструкции по недеформированной схеме, а влияние прогиба элемента учитывать путем умножения моментов на коэффициенты ηv и ηh…» Какую же арматуру показывает расчет по упругой схеме? Расчет показывает что нужно 5 d 28 и со стороны сжатой грани и то же со стороны растянутой. 3. Какую же нужно арматуру, чтобы при расчете с учетом одновременно физ. и геометрического нелина уложится в допускаемые перемещения L/75=10,7 мм? Расчет показывает что нужно 5 d 49,2 (19 см2) и со стороны сжатой грани и то же со стороны растянутой. Так вот, может быть вы объясните,Vavan Metallist, такие расхождения между расчетами по п. 2 и п.3 и что же такое не учли и те кто составлял алгоритм расчета по п.2, и разработчики программного комплекса, поскольку вы утверждаете, что в расчете нужно использовать геометрическую нелинейность. И еще «…Жесткость рассматриваемого сечения железобетонного элемента определяют по общим правилам сопротивления материалов: для сечения без трещин - как для условно упругого сплошного элемента, а для сечения с трещинами - как для условно упругого элемента с трещинами (принимая линейную зависимость между напряжениями и деформациями). Влияние неупругих деформаций бетона учитывают с помощью приведенного модуля деформаций бетона, а влияние работы растянутого бетона между трещинами - с помощью приведенного модуля деформаций арматуры…» Это и есть геометрическая нелинейность? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Только берусь утверждать, что расчет с учетом обеих нелинейностей есть самый правдивый, и приближающий нас к действительности. Просто он громоздкий, не все можно учесть в нем (по причине незнания всего, что надо учитывать). Поэтому и используются всякие там коэфициенты и считается все в линейной постановке. И смотрите, вы пишите: Цитата:
Цитата:
SergeyKonstr, я вообще не очень то собирался с вами спорить и отстаивать позицию. У меня по нелинейщине как геометрической так и физической ее четкой нет. В эту тему влез с целью учебы. Если продолжаем - давайте примем ваш стержень да и расчитаем по всякому, потом посмотрим что получится. Только вы параметры его задайте (сечение, как нагрузки приложенны, расстояние к центру тяжести арматуры бы принять фиксированное) и побалуемся на досуге. Вообще то на форуме есть люди, которые судя по их постам ЖБ в физнелине считают уже много лет. Один из них и в данной теме есть - это уважаемый ander. Может он как то рассудит, если будет у него на это желание. Лично я думаю так: балку, плиту, а также центрально нагруженные стержни можно считать только с учетом физической нелинейности. Изменение их первоначальных форм никак не повлияет на усилия в них. Колонну, или какой либо иной сжато-изгибаемый элемент нужно считать так же с учетом и геометрической нелинейности. Если я не прав - поправте и пожалуйста расскажите как правильно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
На мой вопрос вы не ответили. Отчего же нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() И у меня 9.6 R2. Просто напишите параметры стержня я побалуюсь на досуге, сам схемку сделаю. мне все равно пора в железобетон вникать. И еще: эти коэфициенты в п.2 они сколько? Величина их какая? И откуда их брать? Может с ними армирование будет как и при геом. и физ. нелине? Видите, я вам уже еще больше вопросов поназадавал, а вы "на вопрос не ответил". ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Так я тоже хочу разобраться, потому как ваша уверенность, что счет "...Колонну, или какой либо иной сжато-изгибаемый элемент..." нужно вести одновременно с учетом физ. и геом. нелина, вызвал у меня некоторые сомнения. Существует запись в нормах, я цитирую "...6.1.3 Расчет бетонных и железобетонных конструкций (линейных, плоскостных, пространственных, массивных) по предельным состояниям первой и второй групп производят по напряжениям, усилиям, деформациям и перемещениям, вычисленным от внешних воздействий в конструкциях и образуемых ими системах зданий и сооружений с учетом физической нелинейности (неупругих деформаций бетона и арматуры), возможного образования трещин и в необходимых случаях - анизотропии, накопления повреждений и геометрической нелинейности (влияние деформаций на изменение усилий в конструкциях).Физическую нелинейность и анизотропию следует учитывать в определяющих соотношениях, связывающих между собой напряжения и деформации (или усилия и перемещения), а также в условиях прочности и трещиностойкости материала..." Здесь я не нахожу записи на одновременное применение физ. и геом. нелина. Возможно не так трактую. Однако расчет в ЛИРЕ с учетом одновременного применения физ. и геом. нелина отличается от расчета, который допускается в упругой стадии (по недеформируемой схеме) с применением коэф-ов, учитывающих влияние прогиба. Я немного в своих схемах "наблудил", вчера вечером усмотрел ошибку, однако это не снимает вопроса. Кол-во арматуры с учетом одновременного применения физ. и геом. нелина более в 9,6/6.13=1,57 раза.
Цитата:
Там фраза «…3.53. Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет еo) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин…» мною воспринимается как расчет именно с учетом физической нелинейности. Так я вам и пишу, что разняться. Зачем же я завел этот разговор. А насчет стержня. Возьмите консольный стержень длиной 8м, сечением 400Х400, бетон В 25, приложите вверху на свободный конец сжимающую нагрузку 70 т и горизонтальную нагрузку по направлению Х 1,45 т. Расстояние до центра тяжести арматуры 50 мм. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Vavan Metallist, Offtop: не слишком ли большую ответственность Вы на меня навешиваете? И Вы не первый.
SergeyKonstr, выскажу свое мнение, одно дело говорить о принципах работы программы (считает/ не считает, учитывает/ не учитывает, влияет что-то на то-то или не влияет) это одно (для этого Ваш тест подходит - критичные параметры), другое столкнуться с реальностью. Так вот, я считаю, что тестовая задача выполнила свою функцию, Вы осознали, что разница есть, на этом тест заканчивается, поскольку он, я считаю, не имеет никакой жизненной силы. Почему? Консоль длиной 8м (!), сечением 400х400мм (!), вообще говоря с модулем упругости тоже не все так гладко (понижение в линейной схеме в качестве первого приближения в данном случае очень как надо), еще вопрос к тесту, при каких параметрах подобрана арматура, какие законы используются для нелинейного расчета. Чтобы анализировать дальше, требуется ли в некоторых равных условиях учет физ.-нелина или совместный учет физ.-нелина и геом.-нелина, нужно решить несколько похожих рабочих схем. На основании опыта, Вы уже сможете и так оценить, стоит ли в конкретном случае учитывать хоть какую-то нелинейность. Не забываем суть - физ/геом. нелинейность есть неотъемлимая часть проверочного расчета (правильно ли подобрана та же арматура, не говоря уже и о параматрах сечения, бетоне.. вплоть до живучести всей схемы вцелом). По цитате из норм, Вы сами же прочтите: Цитата:
К чему все это? Если хотите что-то продолжить дальше, то возьмите нормальную схему, где все от объемно-планировочного решения до параметров сечений элементов в зависимости от пролета (по рекомендациям, например) будет не с потолка, тогда можно будет оценить, насколько тот или иной эффект существенен, чтобы его учитывать поголовно в каждом расчете, если эта схема, по сути, типовая в работе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Это, ander, хождение вокруг шеста.
Половину того, что вы написали можно заменить цитатой из СНиП:"...В статически неопределимых конструкциях следует учитывать перераспределение усилий в элементах системы вследствие образования трещин и развития неупругих деформаций в бетоне (от сбя - считаю это физическая нелинейность) и арматуре вплоть до возникновения предельного состояния в элементе. При отсутствии методов расчета, учитывающих неупругие свойства железобетона, или данных о неупругой работе железобетонных элементов допускается производить определение усилий и напряжений в статически неопределимых конструкциях и системах в предположении упругой работы железобетонных элементов. При этом рекомендуется учитывать влияние физической нелинейности путем корректировки результатов линейного расчета на основе данных экспериментальных исследований, нелинейного моделирования, результатов расчета аналогичных объектов и экспертных оценок..." Вопрос конкретный - нужно ли для статически определимого консольного сжато-изгибаемого ЖБ стержня при его расчете учитывать одновременно и физическую и геометрическую нелинейность и как подобранная при этом арматура будет соотноситься с подбором по допускаемому методу расчета по недеформированной (упругой) схеме с учетом влияния прогиба элемента. Я с вами несколько согласен, когда вы пишите Цитата:
И остается только гадать, а где же оно расположено в цепи. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
SergeyKonstr, нормы однозначно говорят - нужно (предыдущие цитаты), а вот повлияет это в конкретном случае или нет, Вы узнаете либо рассчитав, т.е. сделав ПРОВЕРОЧНЫЙ расчет, либо имея опыт, оценив пролеты/сечения и узлы сопряжения, сказав да/нет.
Вообще говоря, как в нормах появилось упоминание о снижении модуля упругости (линейные расчеты), так и появилась обязаловка считать нелинейно. Потому как снижение модуля - лишь приближение. Так чем Вы занимаетесь, поиском ответа на вопрос типа нужно/не нужно или что-то другое? Еще раз повторюсь, нормы говорят однозначно - да, нужно. По поводу связей, тут все субъективно, согласен, есть пункты, которые можно и так, и по-другому трактовать. Для меня пункт звучит именно в сторону увеличения количества учитываемых эффектов, поскольку записи типа или/или, т.е. разделения условий я не наблюдаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
ander, в том то и дело, что в нормах не увидел четкой прописки нужности одновременного учета физ. нелина и геом. нелина. То что считать по нелинейки, это да, то что физ. нелин. и анизотропию - да -цитата:"... Физическую нелинейность и анизотропию следует учитывать в определяющих соотношениях, связывающих между собой напряжения и деформации (или усилия и перемещения), а также в условиях прочности и трещиностойкости материала..." Прописано "или", а не "и".
Да сделал уже. Да. Поиском ответа на вопрос типа нужно/не нужно. В статически неопределимых системах (монолитных ЖБ каркасах) применял физ. нелин. Здания построены и эксплуатируются. Ну это дело личное. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
Теперь, эта цитата (разъясняющая конкретно физ-нелин) стояла после основной фразы: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Какой выбор диаграммы для расчета. Зависимость "напряжения и деформации" это физ. нелин, "Усилия и перемещения" это геометрия.
Хорошо, не буду вас больше терзать. Только последний вопрос. Почему предложена нормами методика расчета ЖБ (имеется ввиду стержень) по упругой схеме (реализована и в ЛИРЕ, и в Скаде), которая дает кол-во ар-ры меньше, чем при расчете на совместное действие физ./геом. нелина. Или опровергните меня. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
![]() Насколько я понял жб считают кто как гаразд. Я вот помню профессор один говорил: "подбираем сечение балки как велит классика (высот 1/10...1/15 и т.д.), подбираем арматуру по прочности, добавляем 30...50% - и все пройдет и по прогибам и по раскрытию трещин". Интересно, а как например "МОНОМАХ" считает усилия во всех этих монолитках? С учетом нелинейностей, или без? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.06.2010 в 15:42. |
|||
![]() |
|
||||
а если так посмотреть:
учет коэффициента влияния прогиба НЮ - это геометрическая нелинейность. Однако в коэффициенте НЮ заложена условная критическая сила, которая зависит от модуля упругости бетона и арматуры, от процента армирования - это физическая нелинейность. Т.е. необходимо учитывать одновременно геом. и физ. неленейность |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Так ведь эмпирика сплошная.
![]() И потом что толку спорить то - Заказчику все энти споры не интересны ну совершенно. А интересует его в железобетоне только одна единственная весчь - рабочие чертежи. А где там физнелин или геомнелин? - правильный ответ - в ж......... . п.с. Хотя, с другой стороны, хобби у каждого свое. Последний раз редактировалось таи, 16.06.2010 в 19:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Угробим мы щас с Вами Ваван тему то.
![]() Цитата:
Евгений из Екатеринбурга (давно его не видно - очень сильный спец в железобетоне) так и говорил не лезьте в нелинейность для ваших практических дел - хватит вам и упругой стадии. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
вот то-то и оно, что если назначить параметры сечений и прочее.. вплоть до компоновки расчетной схемы, то при расчете рядовых каркасов и монолитных зданий вряд ли потребуется что-то учитывать. И останутся какие-либо "уникальные" объекты - пилоны мостов, большепролетные сооружения и т.п., где все это действительно потребуется учитывать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 13
|
Вижу разгорелись бурные споры
![]() Но все же хочу Вас вернуть к моему вопросу.Постараюсь сформулировать его по-новому: все же кто разбирался что происходит с элементом при появлении в нем трещин? судя по напряжениям они сохраняются, элемент не "выключается" из работы всего сечения? т.е. реальную работу конструкции с трещинами Лира смоделировать не позволяет?. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Все єто классно, но автор же в 1 посте написал:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 13
|
Спасибо Vavan Metallist, я про то же
![]() ander, с Вами уже переписывались, я скидывал законы которые задавал (если есть время взгляните мои прошлые сообщение №32). Задавал предельные деформации растяжения для бетона 0,00015 (согласно СП 52-102-2004), закон №14 кусочно линейный. Нифига ниче не "выключается". Может это и невозможно, вот я к чему. А что вообще пытаюсь получить написано в сообщ №35 Или так: представим изгибаемую балку, при нагружении в пролете образуются трещины. Так вот при появлении трещины вокруг нее в какой то зоне напряжения падают до 0 (грубо говоря пустота), все этот элемент больше не участвует в работе балки. Постепенно трещина развиваясь вверх начинает "выключать" другие эл-ты и т.д. Так вот, это реально смоделировать? Рисует то Лира все красиво, трещины действительно развиваются и продвигаются как надо, но в таблице напряжения в элементах остаются. У меня складывается впечатление, что просто элемент после разрушения продолжает "работать" с предельными деформациями и напряжения в нем "замораживаются", но ведь это не есть "выключение" из работы, это все равно хоть какое то небольшое но сопротивление, т.е. это не реальная работа с учетом развивающихся вглубь эл-та трещин. Последний раз редактировалось Karim88, 17.06.2010 в 13:52. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Karim88, в 9.6 r3 можно задать нулевое напряжение, т.е. при расчете доходит до предельного напряжения, затем стремится к 0. Возможно, Вам это подойдет, но реального разрыва Вы не увидите - только по "нереальным" деформациям.
На тестовой задаче проверял - работает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 13
|
ander, в принципе я что то подобное пробовал, кстати у меня с таким же графиком получился расчет и в 9.4 (сам удивился, думал Лира не поймет убывающую ветвь). В общем спасибо за советы, буду дальше пробовать разбираться. Если что нибудь получится напишу.
Жаль только не могу постоянно этим заниматься, надо еще и деньги зарабатывать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278
|
Помогите пожалуйста, у меня вопрос про возможность учета разрушения такого плана: металлическая рама (3 пролёта, 4 этажа) с учетом физнелина нагружается заведомо большей нагрузкой, чем может выдержать. В одном ригеле образовалось 3 пластических шарнира, Лира прервала расчет. Возможно ли как то выключить из работы этот ригель и продолжить расчет с того же места?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278
|
мне чисто для научных целей, хочу показать как разрушается рама по элементам, до тех пор пока она не станет геометрически изменяема, и какое влияние производит разрушение одного элемента на соседние
Цитата:
Последний раз редактировалось Alexij, 19.04.2011 в 18:38. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278
|
Vavan Metallist нет, у меня конкретная тема - исследование физической нелинейности в стальной раме.
Я уже думал попробовать использовать как-то функцию монтажа с учетом предыстории, но пока не разобрался до конца... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
ригель нужно демонтировать на шаге максимально близком к появлению 3-х шарниров; если Вы знаете чем обеспечить горизонтальную связь, смонтируйте фиктивный элемент.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
вывесьте кто-нибудь описание расчета (в форме половины статьи):
постановка задачи+ручной счет+эксперимент (крайне желательно)+ описание модели лиры+расчет лиры (модель не надо) сделаю сравнительный расчет ansys (вторую часть статьи).публикация общая... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Не согласен. При шарнирно-неподвижных опорах разницы между 2 и 3 шарнирами не будет. А при одной шарнирно-неподвижной, а второй - шарнирно подвижной механизм образуется уже на первом пластическом шарнире.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ваше право.
Цитата:
Но где взять абсолютно неподвижную опору и не удлиняющуюся балку? Первый пластический = 3-й фактический. |
|||
|
||||
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278
|
СергейД, я это делаю как раз для магистерской. Где то через месяц я должен всё сделать (эксперимент на натурной модели делать не буду), тогда свяжемся
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Без обид, хочется разобраться.
Цитата:
Это так, но никак я не пойму, почему конструкция становится механизмом именно после 3-го шарнира |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
![]() Позвольте перефразировать - как правильно определить пластичность самого узла? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Конечно без обид
![]() Расчет схемы с учетом нелинейностей существенно сглаживает идеализацию и приближает работу схемы к реальной работе конструкции. Как я понимаю такой механизм - при определенной уровне нагрузки упругие деформации элемента превращаются в неупругие перемещения, причем эти перемещения не сопровождаются изменением внутренних усилий в элементе при увеличении уровня нагрузки. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Вот в приложенном файле начерчены расчетные схемы, расположение пластических шарниров (Ш-1 - Ш-3) разумеется показано условно. На участках между шарнирами балка работает неупруго, но предел текучести арматуры еще не наступил. Нагрузку я не показал, разумеется она будет разная, суть не в ней.
Как мне кажется, все четыре схемы - не механизмы и вполне воспринимают нагрузку. Где я неправ? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Какое искусственное ограничение? В жесткости элемента задается зависимость "напряжения-деформация". Исходя из нее и ведется шаговый расчет. Если работа системы выходит за пределы "нагрузка-конечное перемещение(условно)" , зачит ГИС и стоп расчет (физический смысл - разрушение). Обычно на этот момент материал давно потек.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Offtop: К выходным разгребусь с делами, попробую посчитать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Если это просто учебная работа - то пойдет. Но если исследование - то одна физическая нелинейность это просто баловство. Мысль поясню. В раме меня.тся усилия от перемещений. При образовании пласт. шарниров деформации увеличиваются еще больше, усилия увеличиваются (перераспределяются). Физическая нелинейность это никак не учитываю. Одна физическая может подойти для определения прогиба плиты, или балки. Но никак для исследования рамы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
При образовании 3 пластических шарниров в элементе - элементу приходит "финиш" - это понятно. Так что усилия не могут увеличиваться бесконечно в элементе. ![]() ![]() Offtop: Покрутил образование пластических шарниров в Frameworke - любопытно. При достижении определенного заранее предела в узле (физнелин) узел превращается в пластический и начинает ловит только тот момент, который определен заранее. Теперь вопрос, как определить предел для узла по моменту, когда в нем образуется пластический шарнир? ![]() Металлисту, иногда физнелин совсем даже и не баловство, а инструмент для исследования существующих конструкций. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
таи, ну так по физнелину, а точнее по таблице состояния материала, и определить. В Роботе, например, для ф.н. узла задается та же диаграмма "напряжение-деформация", которая определяет начало появление пластического шарнира.
|
|||
|
||||
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278
|
Vavan Metallist, Вам SergeyKonstr приводил пример расчета консольного ЖБ стержня 8м (пост 36). Результаты расчета по физнелину НАМНОГО ближе к расчетам по СП, чем расчет одновременно по физ и геом нелину, а в нормы не стали бы закладывать метод расчета, не проверенный или не отвечающий действительности. Поэтому я считаю, что использовать обе нелинейности необходимо только в гибких и/или протяженных конструкциях.
Offtop: Рассудят нас только исследования на натурных объектах. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Alexij, может опять скажу чего-то не то, но если брать для расчета сечения по СП усилия, определенные по деформированной схеме(а для консольного стержня длиной 8м это немаловажно), то результаты будут также разнится в сравнении с аналогичным расчетом по усилиям, взятым из недеформированной схемы.
|
|||
|
||||
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278
|
1. «…3.53. Влияние прогиба элемента на момент продольной силы учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин…»
2. «… Допускается производить расчет конструкции по недеформированной схеме, а влияние прогиба элемента учитывать путем умножения моментов на коэффициенты ηv и ηh…» |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я понимаю эти пункты так:
1. Для расчета по СП-шной деформационной модели нужно принимать усилия вычисленные по геометрически нелинейному расчету. 2. Если нет возможности посчитать задачу в геом. нелинейной постановке, вычисляем коэф-ты и помножаем на усилия из линейного расчета. Насчет совпадения результатов - они никогда не совпадут(а может даже и не будут близки), т.к. первый способ расчета наиболее точный, нежели второй осредненно-эмпирический, не учитывающий, я уверен, реальную геометрию, жесткось и нагрузки на конструкцию. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Кстати расчет по деформационной модели только проверочный, подбор арматуры выполняется обычным способом на заданные усилия. Последний раз редактировалось palexxvlad, 21.04.2011 в 12:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
У вас рама, вы ее исследуете, а это добавочное усилие в учет не берете. Почему-то. Непонятно почему. |
|||
![]() |