Нужно запроектировать фундамент плитный по стеллу на вечномерзлом грунте. Инженерных изысканий нет.
Стелла не очень высокая 5 м, крепится 8 анкерными болтами с анкерными плитами D20 к плите h=420 мм.
Конструктора дали нагрузки: N=2.6т, М=3,3тм
Я толком не могу найди как посчитать на опрокидывание, тем более на вечномерзлый грунт.
Может кто с таким сталкивался. подскажет?
Плиту решили делать монолитный железобетон.
Базу задали металлисты 1450х1450.
Из каких-то интуитивных и конструктивных соображений собираюсь сделать плиту в плане 2500х2500 мм и высотой 420.
Верх плиты хочу вывести на уровень земли, т.е. плиту погрузить в грунт.
Как думаете хватит? И как точно проверить права ли я?
Помогите, пожалуйста!
Просмотров: 15489
 
Непрочитано 22.06.2010, 22:14
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Нужно запроектировать фундамент плитный по стеллу на вечномерзлом грунте. Инженерных изысканий нет...
только сваи с испытанием статикой, причем длина сваи такая чтобы не выперло морозным пучением
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 22:14
#3
b99

проектирование
 
Регистрация: 25.01.2006
Минск
Сообщений: 25


минимальная толщина плиты определяется из условия анкеровки.
плита с размерами 2,5х2,5 м считается как обыкновенной столбчатый фундамент Pmax/min=p/A+(-)M/W ну и т.д.
что касается вечномерзлых грунтов тут нужно смотреть нормативы разрешают ли на них садить мелкозаглубленные фундаменты.
b99 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 23:35
#4
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Я не очень разбираюсь в вечномерзлых грунтах, но есть "подозрение" что сваи под такие нагрузки делать не очень обоснованно.
из соображения глубины заделки фунд болтов 20*25=500 мм, с учетом модуля принимаем 600 мм.
Можно узнать из каких соображений такую плиту принимаете?)почему высота 420?)и что за безумная база 1450х1450?
Тут достаточно принять мероприятия по предотващения морозного пучения, а так нагрузки смехотворные. Разберитесь в свойствах вашего грунта. А расчет на опрокидывание тут никому не нужен.
Как рассчитат? СНиП откройте про ВМГ)

Последний раз редактировалось Сазоныч, 22.06.2010 в 23:42.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 01:28
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Я не очень разбираюсь в вечномерзлых грунтах, но есть "подозрение" что сваи под такие нагрузки делать не очень обоснованно....
Похоже совсем не представляешь что такое вечномерзлые грунты и что происходит с сезоннооттаивающим слоем, тем более что автор пишет что "Инженерных изысканий нет" И нагрузки тут совсем непричем.
Не понятно что за конструкцию надо установить, но по нагрузкам достаточно одиночной сваи, задача просто передать эти нагрузки на оголовок.

Последний раз редактировалось MasterZim, 23.06.2010 в 01:38.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 05:07
#6
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Сазоныч, анкеровка болта верная! Т.к.к болт с анкерной плитой, а у него заделка 15D, т.е. 15*20=300 мм + еще длина анкерную плиту и гайку.
База дали металлисты, там труба стоит D800 плюс потом будет облицовк прикреплеена с R539. поэтому такая большая база.
А про сваи никто слышать даже не хочет, говорят делай плитой и все.
В СНиПе на вечномерзлые грунты ничего не нашла на опрокидывание. Может, конечно, это я слепая? Тогда укажите пункты. если не сложно, по каким надо считать.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 06:37
#7
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Ну, элементарный расчет на опрокидывание - это вообще не СНиП, это определение краеугольных напряжений в сечении опирания с подгоном его размеров, чтобы не было отрыва. Мне кажется, свая под 3 тонны - это слишком. 1450х1450х420 - маловато под 3,3 тм. 2500х2500х420 - нормально. А насчет мерзлот-пучения: это уже смотреть нормативы.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 08:14
#8
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


А как считать пучение, если нет геологии? и вообще можно класть плиту Н=420 мм в вечномерзлые грунты?
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 09:37
#9
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Если просто, исходя из здравого смысла: почему бы и нет? Это ведь не здание, которое может треснуть, а просто, скажем, одиночный столб на плите. Ну и пусть себе переодически поднимается и опускается, пусть шевелится. Опрокинуться он не сможет. Принять плиту из морозостойкого бетона, да и все... Потом, пучение можно ослабить подушкой ПГС и засыпкой по контуру.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 10:20
#10
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Подушки из щебня Н=300 мм хватит или лучше увеличить до 500 мм, чтобы максимально исключить пучение?
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 23:23
1 | #11
Викторр1985


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 15


пример расчета на опрокидыания рекламного щита. в проекте укажите гденибуть что нужно уточнить конструкции фудамента после получения геологи. хотябы так себя подстраховать. а вообще рекламщики с богом играются краят на всем.
Вложения
Тип файла: rar пример.rar (2.35 Мб, 807 просмотров)
Викторр1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 06:29
#12
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Пытались у заказчика добиться геологии, но не дозвонились... и все на нее плюнули. сделаю подушку из щебня Н=500 мм и будем надеяться, что она уменьшит пучение, а в лучшем случае вообще его ликвидирует. Морозостойкость фундамента думаю поставить F200 и W6,
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 06:47
#13
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Подушки из щебня Н=300 мм хватит или лучше увеличить до 500 мм, чтобы максимально исключить пучение?
Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Пытались у заказчика добиться геологии, но не дозвонились... и все на нее плюнули. сделаю подушку из щебня Н=500 мм и будем надеяться, что она уменьшит пучение, а в лучшем случае вообще его ликвидирует.
Понятно когда подушка из щебня на 500 мм поменьше глубины промерзания (допусти у нас насыпные на 2,4 м промерзают, я подушки из ГПС до глубины 1,9 м делал).
Когда подушка просто 0,5 м, расчитывать что она ликвидирует негативные последствия сильного пучения ...?

В одной из тем AMS ссылался на источник, где всё это посчитать можно.
Но при неизвестных грунтах ...
Я бы по более подушечку сделал (не менее метра).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 08:00
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


На п.9 делается ставка на здравый смысл. Наверно, так и надо поступить - плиту пошире. Чтобы не опрокинулось.
Конечно, в момент сезонного таяния может просто выдавить грунт из-под края плиты. Но какое там должно быть болто при широкой плите, чтоб стелла прямо упала....
Насчет подушки - конечно, толстая подушка - это хорошо. Но с экономической точки зрения лучше столько же денег (на щебень, на земляные работы) пустить на РАСШИРЕНИЕ плиты.
Например, хотите выкопать котлован 3,2х3,2х1,5 ( под плиту 2,5х2,5х0,42)и засыпать щебнем на 1,08 м. Стоит это мероприятие например 30 тыс. руб. по смете.
Берете и на 30 тыс. уширяете плиту: это допустим примерно размер 3,6х3,6.
Краевые давления сразу снизятся раза в 3! Это означает повышение надежности.
А каких-то жестких требований к стеллам вроде не существует - лишь бы не покосилось заметно, и главное, не упало во время шторма на граждан Вечной Мерзлоты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 11:21
#15
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Берете и на 30 тыс. уширяете плиту: это допустим примерно размер 3,6х3,6.
Просто в Новом Уренгое очень дорогой бетон, поэтому я стараюсь его поменьше его использовать на сколько это возможно.
Конечно, я могу ошибаться, ведь копаться в вечномерзлых грунтах тоже удовольствие не дешевое.
По расчету представленному Виктором 1985 мой фундамент удержит стеллу при данном моменте 3,3 т.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
уширяете плиту: это допустим примерно размер 3,6х3,6.
А разве при широкой плите пучение будет не сильнее, ведь площадь действия будет больше? или я в чем-то ошибаюсь?
На сколько мне стало известно там песчаный грунт. И судя по прошлым проектам, он слабопучинистый (геология со старого проекта из того же города).
Так может все-таки оставить щебеночную подушку Н=500?
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 11:54
#16
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Согласен с Ильнуром, лучше шире чем глубже, подушка наверняка поможет если ее сделать на всю глубину оттаивания, тогда щебень будет лежать на льду, а стела на щебне).
Подушку делать с естественным откосом, что бы когда все раскиснет, щебень не выдавило, как железную дорогу)
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 12:19
#17
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Есть ещё такая особенность, что грунт под плитой, после морозов, может оттаивать не равномерно. В результате плита может покоситься. Я бы б/н. сваю сделал, как МастерЗим предлагал.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 12:40
#18
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
подушка наверняка поможет если ее сделать на всю глубину оттаивания, тогда щебень будет лежать на льду, а стела на щебне).
это все замечательно, но глубина оттаивания в том районе (судя по другому объекту в том же городе) 5-6 м. Меня повешают, если я начерчу подушку метров 4,-5 метров. Им дешевле меня туда закопать.
А сваю делать, там скорее всего уже нет сваебойного или сваебурийного оборудования.
Так что надо решать вопрос с подушкой и плитным фундаментом.
У кого еще какие идеи?
Лучше сделать плиту 3,0х3,0х0,42 м? а с щебеночной подушкой что делать?
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 12:47
#19
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


При отсутствии геологии самый надежный и технологичный вариант- это буронабивная свая. Пригнать буровую установку на автомобильном ходу- не проблема.
Не стоит шутить с вечномерзлыми грунтами
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 13:15
#20
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
...
А сваю делать, там скорее всего уже нет сваебойного или сваебурийного оборудования...
скорее всего есть, так как строительство на сваях это основной тип фундаментов на грунтах с вечной мерзлотой.
Почему упираешься против сваи? Делов-то всего - прийти на место, ткнуть пальцем в землю, и сказать строителям ТУТ. Бурится лидерная скважина и забивается свая - максимум 20000 рублей - работа и материалы.Твоя плита с выемкой грунта и засыпкой щебнем будет на порядок дороже.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 14:30
#21
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Бурится лидерная скважина и забивается свая
Зачем забивать? Нельзя просто буронабивную сделать? Или есть такие сваебойки, у которых есть ещё и буровая установка для выполнения лидеров? Иначе надо пригонять 2 техники: сваебойку и бур.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 15:29
#22
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Почему упираешься против сваи?
Это не я упираюсь, а руководство и другие из состава ИТР. Я ведь птица подневольная.
Кстати сегодня заказчик сказал, что грунты там средней крупности песок, непучинистые.
Может тогда оставить плиту 2.5х2.5х0.42 + небольшая щебеночная подушка Н=300?
Если грунты не пучинистые, то плите ничего не угрожает. А ее размеры обеспечивают устойчивость конструкции (если считать по тому, что предоставил Викторр1985)
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 16:20
#23
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
заказчик сказал, что грунты там средней крупности песок, непучинистые
Хм..., как он определил, что песок средней крупности и непучинистый? Не нужно идти на поводу заказчика и ИТР, потом все шишки на Вас полетят, изучите хорошенько СНиП по вечной мерзлоте.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 17:08
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Это не я упираюсь, а руководство и другие из состава ИТР. Я ведь птица подневольная.
Кстати сегодня заказчик сказал, что грунты там средней крупности песок, непучинистые.
Может тогда оставить плиту 2.5х2.5х0.42 + небольшая щебеночная подушка Н=300?
Если грунты не пучинистые, то плите ничего не угрожает. А ее размеры обеспечивают устойчивость конструкции (если считать по тому, что предоставил Викторр1985)
Допустим, грунт действительно такой, и нет других противопоказаний.
Тогда такой вопрос: почему конкретно щебень ( а не бетон, гравий и т.д.), и почему ровно 300 (а не 400, 150, 120 и т.д) мм?
И главный вопрос: для чего эта подушка?
Попробуйте ответить максимально информативно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 17:28
#25
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Можно я попробую ответить?
Если грун основания песок средней крупности и практически непучинистый, подушка вообще не нужна. Заливаем плиту на естественное основание. Ну можно ещё подбетонку сделать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 17:34
#26
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
как он определил, что песок средней крупности и непучинистый?
У него была геология на торговый центр возле которого находится данна стелла
А на вопрос Ильнура п. 24.
Подушка только для моего спокойствия. Никакого более разумного ответа нет. Может немного уменьшу подушку.

Последний раз редактировалось карлсонъетка, 24.06.2010 в 17:40.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 17:41
#27
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
У него была геология на торговый центр возле которого находится данна стелла
На каком расстоянии расположен торговый центр от стеллы?
Если бы грунты были не мерзлыми, можно было бы мелкозаглубленный ф-т сделать, т. к. грун непучинистый. Но меня волнует оттаивание грунта, т.к мне ещё не доводилось проектировать на мерзлоте. Как оно тает? Если равномерно, то наверное ничего страшного. Вообщем надо СНиП поизучать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 18:04
#28
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
На каком расстоянии расположен торговый центр от стеллы?
Как оно тает? Если равномерно, то наверное ничего страшного. Вообщем надо СНиП поизучать.
Ну несколько метров, не так что, несколько километров.

А СНиП почитала. но осбо не поняла. Нашла что мелкого заложения можно делать. Нашла, что можно делать на песчаной, и считать по СНиПу основания зданий и сооружений.

Вот как-то из всех соображений и решила оставить небольшую подушку Н=300 мм, т.к. все-таки мерзлота. для своего спокойствия.
Точно понимаю, что это будет все промерзать и оттаивать ежегодно, значит морозостойкость побольше, но все-таки не очень сильно задирать, т.к. все-таки не здание, а фундамент для рекламнойй стеллы.
карлсонъетка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как подсчитать плитный фундамент под стеллу?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Устройство песчано-гравийной подушки под плитный фундамент. Lira Основания и фундаменты 11 24.09.2009 12:26
Фундамент под бассейн LST Основания и фундаменты 4 09.06.2009 15:52
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 ХОТЯБЫЧ Основания и фундаменты 5 06.06.2008 10:49