#1 | |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов.
строительство, главный конструктор
Днепропетровск
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 149
|
||
Просмотров: 46500
|
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
Prokurat>
Скинь на мыло геологию (табличку с характеристиками грунтов), на досуге посчитаю У меня, к сожалению, «Пособие по проектированию основанию зданий и сооружений" старое, 1978г., еще к СНиП II-15-74. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Мне больше нравится вариант с плитным фундаментом, более надежный, а осадка не может быть такой большой, по сравнению с другими. Думаю, что не учли разгрузку за счет выемки грунта в подвале и какие-то другие факторы. С гидроизоляцией меньше проблем.
А в варианте со сваями можно рассмотреть более короткие висячие сваи. И как другие могут оценить без нагрузок на фундаменты, только на вскидку? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98
|
В свое время столкнулся приблизительно с такой же проблемой. Рассчитывал осадку фундаментной плиты под 20-этажный дом. По расчету по СНиП осадка получилась что то около 35см. В натуре, по результатам мониторинга, после выполнеия всех железобетонных конструкций и стен осадка составила 5см. Мое мнение, методика СПиП к фундаментным плитам не вполне применима.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Действительно, вовлекаемая в работу толща грунта не имеет прямо пропорциональной зависимости от нагрузки на фундамент и теоретически возростание расчетных осадок вполне возможно. Особенно это характерно для оснований с пластичными "слабыми" прослойками (чего в данном случае нет). Нельзя здесь однозначно говорить, что плита лучше (в плане снижения осадок). Здесь наглядно отражена проблема адекватной оценки толщины сжимаемого слоя, ответа на этот вопрос на сегодня не существует. А по какой из методик СНиП все-таки считали в этом НИИСП ?? "...что авторы замечаний методику расчета осадки, регламентируемую СНиП, оспаривать не будут..."
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Согласно моим расчетам плитного фундамента методом послойного суммирования осадка составила 19,7 см. Давление по подошвой фундаментов 1,0 кг/см2. Расчет можно посмотреть на http://www.konstr.narod.ru/Dok/fundam3.xls
В расчете НИИСП граница сжимаемой толщи принята на всю глубину залегания слабых грунтов. Давление под подошвой принято 0,95кг/см2. Максимально допустимая осадка для железобетонные каркасных зданий согласно СНиП - 8 см. Меня смущает парадокс. Берем плиту получаем осадку 20 см. Вырезаем в плите отверстия получаем осадку 7,8 см. |
|||
|
||||
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
Согласно "пособию по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах (к СНиП 2.05.02-85)" за нижнюю границу активной зоны можно принять горизонт на котором напряжения от веса конструкции и веса вышележащей толщи грунта не превышают величины прочности грунта при компрессионном сжатии. Однако, нужно иметь рез-ты компрессионных испытаний. При их отсутствии за такую границу можно (приближенно) принять горизонт на котором напряжения от веса конструкциии не превышают 1/5 от напряжений от веса вышележащей толщи грунта.
Приняв в расчете плитный фундамент возможно получить напряжения от веса конструкции (расчетная нагрузка в дальнейшем) удовлетворяющие вышеуказанному условию на гораздо более высоком уровне чем получили бы, определяя напряжения под ленточным фундаментом. Как так? Да вот так: в грунтах с низким сцеплением или углом вн. тр. площадь фундаментной плиты оказывает большее влияние на напряжения от расчетной нагрузки чем глубина измерения этих напряжений. Так в пределе в отсыпных, несконсолидировавшихся грунтах глуьина вообще не будет оказывать влияния на напряжение, т.к. давление будет передаваться вертикально. Мое мнение, что господа из НИИСПа ошиблись на порядок при определении осадки при плитном фундаменте. Либо (как вариант) на порядок при определении осадки от фундамента в виде перекрестных лент. PS теоретически их рез-т можно считать правдоподобным лишь если плита оооочень тяжелая и ... ну просто оооочень тяжелая. В противном случае осадки должны хотя бя быть одинаковыми.
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
Prokurat>
1. Еще бы хорошо бы знать коэффициент пористости и характеристики текучести и пластичности (таблица состава и водно-физических свойств образцов); 2. Размер здания в плане; 3. Нагрузки на средние и крайние фундаменты на уровне подошвы (примерно, что бы оценить варианты, и, главное, как там с моментиками?); 4. По геологии верхний слой 3.5м - это как звать? По штриховке не понять, вроде супеси штрихуются под 45град. В порядке предварительного рассуждения без расчетов просто по типу фундаментов: - сваи - 23-25м - это вы, дружище, заказчика не любите, разорить решили. Под каждую колонну, небось, штуки по три; - столбчатый.., скорее нет, чем да, коротковата для него кольчужка, в смысле грунт слабоват, а делать 4.5х4.5 под колонну 400х400 - несерьезно; - перекрестные ленты - почему нет, во всяком случае с точки зрения экономичности заслуживает рассмотрения; - плита... Под полный каркас? Тогда уж очень ребристая (в смысле, ребрами вверх), потому как при шаге 8х8 зачем бетонировать дырку между колоннами? Она в центре будет только напрягаться по верхнему поясу и ломаться. Это ж ей какую надо толщину и армирование. Ну, а я бы попробовал комбинированный фундамент - перекрестные ленты с уширением под колонны, а все это на буровых висячих сваях. P.S. А шлаковая подушка на фига? Осадки увеличивать? Это ж не ростверк. Честно, не въехал. P.S.S. Цитата: "Наиболее простым критерием необходимости учитывать загружение соседних фундаментов является предположение, что ощутимые напряжения в основании развиваются в пределах угла рассеивания порядка 45 град. к горизонту. В таком случае, проведя под 45 град. линии через нижнюю точку сжимаемой толщи, найденной с учетом загружения соседних фундаментов, определим, загружением каких фундаментов пренебрегать нельзя." Цытович Н.А., "Основания и фундаменты", Высшая школа, 1970. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98
|
>Prokurat
Простите мне мое дилетанство в данном вопросе, строю в основном в Москве и Московской области и с лессовыми грунтами никогда не сталкивался (вот с вечномерзрыми было дело). Как мне помнится, лессовые грунты являются просадочными, и при невозможности избежать замачивания ( а в наших условиях хозяйствования это практически невозможно) рекомендуется делать свайный фундамент, прорезающий толщу лессовы грунтов. Или это не так? |
|||
![]() |
|
||||
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
![]() |
>alex-alex
В нашем случае лессовые грунты в результате хозяйствования оказались замоченными в течении последних 10-40 лет. Еще прогнозируется дальнейший подъем уровня грунтовых вод где на один метр. Но данного периода оказывается недостаточно для для уплотнения грунтов под действием собственного веса. В результате мы имеем очень низкие величины модуля деформации для грунтового массива значительной толщи. Поэтомы мы предлагаем свайные фундаменты прорезающие всю толщу слабых грунтов. >Serz Стоимость забивных свай у нас 100 гр (19$) за 1м.пог с учетом стоимости сваи и забивки. Стоимость устройства буронабивных свай в обводненных грунтах будет не меньше стоимости забивных свай. Также необходимо учитывать, что несущая способность буронабивных сваи эквивалентных сечений значительно ниже несущей способности забивной сваи. А под колонну при нагрузке до 500т получается даже больше, чем по три сваи. |
|||
![]() |
|
||||
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
![]() |
Как можно видеть из расчета напряжений и особенно из контурных графиков, вертикальные напряжения распределяются в горизонтальном направлении далеко за пределами фундаментов. Поэтому напряжения в любой точке грунтового массива редко зависят только от одной силы и являются результатом сочетания многих сил, действующих одновременно.
Поэтому при определении напряжений в любой точке от действия ряда фундаментов рассчитывают напряжения от каждого из них в отдельности, а потом результаты суммируют для получения общего напряжения. Так называемый метод 2:1 дает удовлетворительное значение средних напряжений под фундаментом, близкое к вычисленному по Буссинеку. По этому методу принимается, что нагрузка от фундамента Q воспринимается усеченной пирамидой грунта, каждая грань которой выступает в сторону на 1м на каждые 2м высоты. Этот метод приложим также и к ленточным фундаментам, но пирамида тогда превращается в трапециевидный клин. Когда эти пирамиды напряжений от соседних фундаментов пересекаются, дальнейшее распределение нагрузки прекращается, так как грани пирамиды переходят в вертикальные, начиная от точки пересечения. Размеры пирамиды напряжений могут быть найдены либо путем построения в масштабе, либо с помощью простых алгебраических вычислений. Из книги «Основания и фундаменты», Д.А.Леонардс, перевод с англ. проф. М.Н.Гольдштейна, Стройиздат, 1968. |
|||
![]() |
|
||||
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
![]() |
Положил к себе на сайт расчет осадок фундаментов методом послойного суммирования с учетом влияния соседних фундаментов согласно СНиП в Excel
http://konstr.narod.ru/Dok/fundamen.rar |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136
|
Все по памяти, ссылок на нормативы не будет.
1. Судя по геологии, вода недалече, а значит песчаная, читай шлаковая, подготовка не проходит - только бетон. 2. В каком-то руководстве рассматриваются модели оснований. Так вот, для плит рекомендуется не метод послойного суммирования, а метод упругого полупространства с оговоркой о том, что к недостаткам этого метода следует отнести завышение осадок при расчете. Т.е. Ваши страхи о больших деформациях плиты, возможно, преувеличены. 3. Много ручного счета, если есть под рукой ФОК, то ленточные и столбчатые фундаменты легче погонять на ПК. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
А вот метод линейно-деформируемого слоя их как раз занижает, потому как величина H принимается абсолютно ненаучно :wink: Кстати, любителям грунтов будет полезно почитать это: http://www.scadgroup.com/download/Cross.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Мне не совсем понятно, почему при ленточном фундаменте, если расстояние между гранями соседних лент меньше глубины сжитаемой толщи взаимного влияния соседних фундаментов практически не будет. Ни в СНиП 2.02.01-83* ни в пособии к СНиП 2.02.01-83(заметте, устаревшему пособию, на которое нельзя ссылаться как на нормативную литературу) ничего по этому поводу не сказано. И что значит-практически? Пусть докажут расчетом. В учебном пособии "Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений " Долматов , Бронин и т.д стр 100 сказано: Радиус ,в пределах которого следует учитывать загружаемые соседние фундаменты , может быть принят в первом приближении равным (1.2...1.3)Нс. После проверки условий сигма zp=0.2*сигма zq в случае необходимости увеличивают радиус влияния.
|
|||
|
||||
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
![]() |
Цитата:
Зам.руководителя ДНИИСПа по внедрению научно-технических разработок канд.техн.наук В.П.Примакова и Зав. лабораторией Оснований и фундаментов Н.Н.Сухенко Для этого пришлось сделать расчет осадок фундаментов с учетом влияния соседних лент методом угловых точек в соответствии со СНиП, а также раскошелиться на два независимых заключения. PS. Кстати, уже начали бить сваи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76
|
Похожая проблема: под 9-ти этажный панельный дом посчитали фундаменты на нормальных грунтах, похожих на грунты которые были в типовом который привязывали, осадки прикинули под наиболее нагруженные участки получились меньше придельных, с разницей деф. решили не заморачиваться, так вот эксперт за это и зацепился :x в заключении написал посчитать все осадки с учетом взаимного влияния фундаментов и посчитать разности.
Посчитали в ручную без влияния (всю толпу влияющих фундаментов в ручную учесть не реально) получились осадки 2-4.5 см; посчитали в ФОК соответственно с учетом влияния - 4-9.5 см, да еще и разности не проходят. Вот что делать при этом с разностью деформаций пока не решили, советовались со спецами по фундаментам, так они говорят что раньше это никто не считал для лент в жилье и это имеет смысл только для карксных сооружений. Ведь осадки определены при нулевой жесткости здания, но строить модель для учета перераспределения для типового панельного дома как-то глупо по-моему, ведь тогда получается и типовой не правильный, потомому что подушки при примерно одинаковых грунтах и нагрузка получились примерно такими же. Как быть что посоветуете? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
nalivai
Ты сам на свой вопрос и ответил. Хочешь получить действительные значения разности осадок, нужно считать совметстно здание с основанием (по п.2.4 СНиП 2.02.01-83). А модель можно сделать грубую, без всяких мелочей. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Завышенная осадка плиты, имхо берется оттого, что плиты считали на упругом Винклеровском либо в лучшем случае Пастернаковском основании. СНиП не описывает расчет осадки сложных в плане плит. Из всех методик доступными следует признать только плиты на упругом основании Пастернака ,причем с постоянными коэффициентами в плане. Вряд ли кто-то заморачивался переменным коэффициентом или не дай Бог объемным грунтовым массивом. А расчет по Винклеровскому или Пастернаковскому методу- это гадание на кофейной гуще. Осадки там можно намалевать абсолютно произвольные. Оттого и цифры такие. А осадка ленты и столбчатого фундамента- СНиПовская вещь. Потому и разнобой. Но это- имхо.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
nalivai
Заметь ФОКа у них тоже не было. А вот методы расчета сооружений на упругом основания развивались. Здание приводилось в эквивалентной балке или пластине (эквивалентной по жесткости) и укладывалось на упругое основание. Расчет балки на упругом основании вручную в институте делал? ![]() maestro Так я из вашего ответа так и не понял про Пастернаковскую модель, то хорошо, то плохо. Кстати я заморачиваюсь с переменными коэффициентами, точнее с областями фундамента, имеющими различные коэф. упр. основания пропорционально осадке. Вы что-то имеете против такого подхода? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76
|
Jeka
нет с балкой это немножко не то, пустая трата времени а результата 0. Так что мне кажется не смотрели разработчики типовых проектов жилых зданий на такой параметр как относительная разнасть осадок 1) потому что при проверке даже при сборе нагрузок по грузовым площадям и не учете взаимного влияния не проходит 2) взаимное влияние они также учитывали вряд ли потому что учесть весь комплекс влияющих фундаментов это работа для супербизона бизона без компутера с одними таблицами Брадиса которая займет всю его жизнь ![]() 3) перераспределение усилий ручным расчетом выполнить тоже несколько затруднительно, учитывая одно то что осадка фундамента разная под разными элементами и как следсвие разная жесткость связей под эти элементы. Все описанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Jeka
Ну плохо Пастернак- и таки шо? Шо есть варианты? против подхда с перемнным в плане коэффициентом постели подхода только один довод- слишком много труда, чтобы чего-то достигнуть правдоподобного, а польза- весьма и весьма неявная... Да и сами эти методики определения переменного в плане коэффициента жесткости- тоже не всегд понятны... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
![]() |
Расчет плит по существующему СНиПу дает завышенную осадку при применении методики линейно-деформированного слоя, еще большее завышение (раз в 5) дает метод послойного суммирования (модель линейно-деформируемого полупространства).
А вообще корифей отечественной школы механики грунтов и фундаментостроения Б.И. Долматов однажды сказал примерно следующее про расчет осадок по СНиП: "Если я рассчитаю осадку фундамента и она получится равной 5 см, то я с полной уверенностью могу только сказать, что она не будет равной 0 и не будет больше 10 см". |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
nalivai
Думаю вы не правы. Никто на разность осадок не забивал, тем более при создании типовых проектов. maestro Цитата:
Цитата:
Помимо получения более достовеных осадок, есть еще один фактор - совместная работа здание-основание влияет на распределение усилий в конструкции. Как то я специально на одном из своих объектов делал анализ НДС колонн каркаса здания и пришел к выводу, что грубая модель основания приводит к ошибкам иногда до 10%. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
nalivai
Не вижу смысла спорить. Вопрос первоначальный был явно о другом. Вы делаете привязку дома. Ваша задача выполнить требования современных норм, так сделай это... А по поводу отношения норм к разности осадок 50 лет назад вот вам цитата из книги Линовича 60г выпуска. [ATTACH]1122037648.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76
|
Извини, но я ни в коем разе не хотел спорить или оспраривать что-либо. Я просто ищу выход в своей ситуации.
Увеличивать подушку под более нагруженную стену дает эффекта мало, подушку надо делать 2,4 а то и 3,2 м против 1.6, а под более нагруженные стены там где подушка по расч сопротивлению получается 3,2 м надо вообще хрен знает какой фундамент ставить, т.е получается по совр нормам если не забивать и считать все по уму то нужно всегда делать общую фунд плиту. Да и как считать остается вопросом посчитаешь по грузовым площадям (допустим выровняешь осадки), учтешь перераспределение не пройдет. И наоборот соответственно. Хотя конечно к грузовым площадям доверия больше, но ведь истина где-то по середине наверное. а проходит она в этой середине или нет это уже вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
Насчет учета совместной работы, то не забывай что кроме взаимного влияния на основание есть еще перераспределение усилий в конструкциях здания за счет его собственной жесткости, что приводит к снижению неравномерности осадок. Соответственно один из путей снижения неравномерностей осадок это увеличение жесткости здания. И нехай себе садится как единое целое останется лишь проконтролировать его среднюю осадку и крен.
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
1.Факт, что пользовались все и будут пользоваться еще долго терией линейно-деформируемых тел, т.е. ответвлением (видимо, специально созданным) терии упругости (тензоры, гл.напряжения, инварианты, ориентации площадок и пр.). Отсюда - модули деформации не упругости, Пуассон - не пуассон...и прочие непостоянные величины...Полупространство - не исключение, а та же самая попытка хоть как-то промоделировать поведение грунтов на основе теории упругости (Фламан, Буссинеск...). Точное решение механики грунтов никогда не будет точным независимо от объема вычислительной работы. Поэтому часто пользовались упрощениями - Винклер, неучет жесткости надфундаментной конструкции, "обнаружились" жесткие и гибкие фундаменты, кустовые эффекты, главенствующая роль осадок (вертикальной деформации), угловые точки, плоские задачи и пр. С развитием методов все эти упрощения все больше носят справочные характер.Какая именно часть знаний была доступна указанным выше проектировщикам или ученым?
2."Влияние фундаментов" друг на друга будет всегда, если элемент грунта деформируется от совокупности их воздействия на него.
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
![]() Короче. Че то меня понесло? ![]() Цитата:
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
ЗЫ: К чему это я? А фиг его знает. Нашло что-то. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Пост можно удалить
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Во блин меня поперло
![]() Цитата:
![]() ЗЫ: Учитывая вышеизложенное прежде чем говорить, что элемент грунта деформируется от совокупности воздействий на него, нужно сперва доказать что сии воздействия действуют на него совокупно. Во блин выдал :shock:
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
... то без упрощений не так просто решить даже элементарную задачу из начальных классов. ..
Ну на место старых упрощений приходят новые и в соответствии с Вашей первой цитатой "... независимо от объема вычислительной работы ..." [/quote] 2*2=4 - Аксиома Новые упрощения, если они сделаны "априори", учитывают улучшения в связи с их введением. :P
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
[/quote]
Грунт вобщем то не абсолютно упругий материал, а упруго-пластичный ( отсюда и модуль деформации, а не модуль упругости). Соответственно распределение напряжений в массиве грунта в полном соответствии с ТУ будет происходить только при условии, что грунт ведет себя как упругий материал, а это (если не зацикливаться на разного рода упрощениях ![]() ЗЫ: Учитывая вышеизложенное прежде чем говорить, что элемент грунта деформируется от совокупности воздействий на него, нужно сперва доказать что сии воздействия действуют на него совокупно. Во блин выдал :shock: [/quote] Это и есть условия задачи. Другими словами: все известно тем, кто задает себе вопросы. ![]()
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование КЖ Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121
|
Поддерживаю пост 31, в фундаментах (ленточных или столбчатых) чаще всего влияющим фактором является разность осадок, и изначально как этак вы считали ув. Prokurat если у вас суммарная осадка для столбчатых и плитных больше допустимых 8см ??? И влияение фундаментов всегда есть и будет, у вас же в днепропетровске нормальная експертиза как это она могла вас вообще рассматривать если у вас нет расчета на разность осадок ??? А как же вынужденное перемещение раз у вас не учтено разность осадок ?? А на счет принятых фундаментов, приймите столбчатый ! Уберите просадочные свойства первого грунта и у вас все получится ! вопрос только в ширине плитной части или ленты !!!
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет комбинированных плитно-свайных фундаментов (КСП) | vv | Основания и фундаменты | 148 | 14.04.2020 19:09 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет фундаментов в программе Фундамент 5.0 г.Тула | Молчун | Расчетные программы | 42 | 13.06.2007 22:03 |
Расчет свайных фундаментов с учетом отрицательного трения | Валера12 | Основания и фундаменты | 15 | 08.07.2005 10:20 |