Сколько ~ нагрузка от грузовой машины с песком в кгс/кв.м
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сколько ~ нагрузка от грузовой машины с песком в кгс/кв.м

Сколько ~ нагрузка от грузовой машины с песком в кгс/кв.м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2010, 21:37 #1
Сколько ~ нагрузка от грузовой машины с песком в кгс/кв.м
mik89
 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 24

Рассчитать монолитный сплошной фундамент, на нагрузку от самосвала с песком.

Конструкция фундамента такая:
1.ПД(плиты дорожная) (марку не знаю, но толщина 100мм)
2.монолит (бетон с арматурой, толщиной 150мм.) (монолитная часть заармированна и скреплена с дорожными плитами)

Требуется определить какая должна быть марка бетона в монолите, чтобы такой фундамент выдержал грузовую машину с песком массой 25т.

Заранее спасибо.

Примерно хотя бы прикиньте.


Последний раз редактировалось mik89, 12.07.2010 в 21:57.
Просмотров: 25122
 
Непрочитано 12.07.2010, 22:18
#2
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


простите за вопрос эротического характера а как вы скрепите дорожные плиты и монолитную плиту?
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 22:24
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Рассчитать невозможно. Мало исходных данных
В зависимости от исходных:
- монолитная часть вообще может не потребоваться
- даже самого прочного бетона будет недостаточно (например все утонет если основание болото)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 22:34
#4
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Рассчитать невозможно. Мало исходных данных
В зависимости от исходных:
- монолитная часть вообще может не потребоваться
- даже самого прочного бетона будет недостаточно (например все утонет если основание болото)
и еще маленькое добавление от меня : СТРОИТЕЛИ НАЦМЭНЫ это учитывайте
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 22:40
#5
mik89


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 24


Какие исходные данные нужны? Основание песок средней крупности.
Я же уточнил, мне НЕ нужна точная цифра. представьте в голове картинку и оцените, опыт должно хватить на такую не трудную задачку.

Я правильно рассуждаю:?

1. 25 000 кг *9,8 м\с2 = 250 000 кгс.
2. теперь прикидываем на площадь, 6 (+4 на двух задних осях дополнительные), 250 000/10=25 000 кгс.
3. опирание одного колеса примерно возьмем 20 см * 35 см = 700 см2
4. 25 000 кгс / 700 см2 = 35 кгс/см2 - давление от одного колеса на бетон.

Даже если учесть что расчеты для предельно идеальных условий и с макс. пренебрежением, даже увеличив в два раза - ВЫДЕРЖИТ ЛЮБАЯ марка бетона.


Я ПРАВ???
mik89 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 22:41
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


35 кгс/см2 бетон выдержит, а основание (грунт)?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 22:54
#7
mik89


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 24


да грунт.
Мой принцип расчета правильный?

Тогда вопрос, где и как учитывается высота монолитной и плитной части ф.?

в во сколько раз увеличится нагрузка от самосвала, если она станет динамичной. (т.е. например он в движении) Это сильно повлияет на расчет?
mik89 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 22:56
#8
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 616


Основной вопрос на который вы не ответили - фундамент для чего?
Или просто лежит ПД, (опять же на чем лежит? песок? 5см или 2 метра?) а на нее вы еще хотите сделать монолит? С какой целью?
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 23:00
#9
mik89


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 24


ну допустим подготовка песч. 10см, затем песок средней крупности, как вы сказали 5 м. Допустим так.

Что дальше? Как это изменит расчет?

Фундамент для 2х эт. дома. Уже рассчитаный. Хотим выгрузить песок на него, боимся что разорвется фундамент. Но выяснить как это в теории мне принципиально.
mik89 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 23:09
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Нихрена не ясно. Чё считаем? По русски рассказать можешь?

"боимся что разорвется фундамент". От чего он должен разорваться? От того что сделаете обратную засыпку?

Цитата:
Сообщение от mik89 Посмотреть сообщение
...Мой принцип расчета правильный?..
кстати неправильный. 25 тонн это уже вес и не надо умножать на 9,8.

Последний раз редактировалось MasterZim, 12.07.2010 в 23:16.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 23:11
#11
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 616


Я бы не стал рисковать, высыпайте не заезжая, т.к. что под плитой на самом деле - неизвестно...

Нам бы схемку, аль чертеж....
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 23:22
#12
mik89


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 24


Вот схема.
Вопрос рисковать или нет, Вопрос - как расчитать более менее ближе к реальности такое?



размеры Ф. в шапке темы.

Последний раз редактировалось mik89, 12.07.2010 в 23:29.
mik89 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 23:28
#13
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Если самосвал просто выехал покататься по дорожным плитам, уложенным по песку, то монолитная часть не требуется. Дорожные плиты они на то и дорожные что расчитаны на такую нагрузку.
Другой вопрос что это за фундамент? Что еще кроме самосвала на нем планируется построить? Это будет определяющим.

ЗЫ: Если грунт основания хороший, то и дорожные плиты могут быть лишними. (вспомни проселочные дороги России-матушки)
ЗЫЗЫ: если это фундамент дома и он расчитан, то за самосвал можно не бояться, а насчет дома??? Сомнительный фундамент.

Последний раз редактировалось MasterZim, 12.07.2010 в 23:38.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 23:36
#14
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 616


Действительно, плиты сами по себе должы выдержать вес грузовика, однако никто на этом форуме (да думаю и на любом другом) не даст Вам гарантий.
Возможно плиты БУ, возможно где-то есть пустоты или не уплотненный грунт. И монолит в данном случае не поможет, если плиты начнут "гулять".

Т.к. фундамент вам кто-то уже считал - вот у них и нужно уточнять...
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 23:42
#15
mik89


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 24


Цитата:
Другой вопрос что это за фундамент? Что еще кроме самосвала на нем планируется построить? Это будет определяющим.
Строится двухэтажный дом. Планировался вообще только монолитный пояс под Фунд.блоки. решили залить все (не знаю зачем)

Теперь хотим выгрузить на него грунт для дальн. строительства. Места больше нет, кроме как на фундамент. Выдержит он? и Главный вопрос.
Мой расчет в принципе правильный?

Цитата:
1. 25 000 кг *9,8 м\с2 = 250 000 кгс.
2. теперь прикидываем на площадь, 6 (+4 на двух задних осях дополнительные), 250 000/10=25 000 кгс.
3. опирание одного колеса примерно возьмем 20 см * 35 см = 700 см2
4. 25 000 кгс / 700 см2 = 35 кгс/см2 - давление от одного колеса на бетон.

Даже если учесть что расчеты для предельно идеальных условий и с макс. пренебрежением, даже увеличив в два раза - ВЫДЕРЖИТ ЛЮБАЯ марка бетона.


Я ПРАВ???
Цитата:
Возможно плиты БУ, возможно где-то есть пустоты или не уплотненный грунт.
плиты БУ, допустим пустот нет, грунт уплотнен подручными средствами (не имею понятия как они его уплотняли, но предположим как то уплотнили).

Кстати спасибо за интерес к теме. Мне принципиально важно разобраться в структуре таких расчетов.


Мне утверждают что самосвал разрушит фундамент, я хочу доказать обратное. Помогите разобраться пожалуйста.

Последний раз редактировалось mik89, 12.07.2010 в 23:47.
mik89 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 23:56
#16
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от mik89 Посмотреть сообщение
Строится двухэтажный дом....
Теперь хотим выгрузить на него грунт для дальн. строительства....Выдержит он? и Главный вопрос.
Мой расчет в принципе правильный?
Про расчет уже писал выше. Самосвал то фундамент выдержит при любой марке бетона, а если это фундамент дома, то в нормах пишут должна быть не меньше В20. Кстати насчет толщины 15см монолита - не маловато для двухэтажного дома? Дорожные плиты можно считать как подбетонку, а выше фундамент. Для двухэтажного дома я бы брал не менее 300мм (естественно не по всей площади, а под стенами) Если в доме подвал, то тогда сплошная плита не менее 300мм (в зависимости от пролетов), армированная снизу и сверху, с гидроизоляцией под плитой, Стены подвала принял бы тоже монолитные.
Но вот что за дом ты даже не сказал (кроме как двухэтажный)
- с подвалом?
- какие стены?
- какие перекрытия?
- какие пролеты между стенами?
и т.д.


Цитата:
Сообщение от mik89 Посмотреть сообщение
Мне утверждают что самосвал разрушит фундамент
Не боись. Самосвал не разрушит (я так понял там поверх плит уже сделали армированную набетонку? или пока определяете какую марку бетона лить?)

Цитата:
Сообщение от mik89 Посмотреть сообщение
Мне принципиально важно разобраться в структуре таких расчетов.
Этому учат в институте 5 лет, и неподготовленному это не под силу. Вот ты посчитал и ошибся почти в 10 раз.

Последний раз редактировалось MasterZim, 13.07.2010 в 00:10.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 00:05
#17
mik89


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 24


Цитата:
Но вот что за дом ты даже не сказал (кроме как двухэтажный)
- с подвалом?
- какие стены?
- какие перекрытия?
- какие пролеты между стенами?
С подвалом. жилое.
По проекту все так как ты сказал, но почему то решили делать так как я нарисовал. То есть толщина монолитной части 15 см (в проекте была 30) Армирование осталось по проекту, и такое же как ты указал.
Остальной конструктив я не знаю, и меня пока что он не волнует.

Меня интересует только
1. в каких условиях согласно моей схеме такой фундамент выдержит самосвал с песком?
2. Правильна ли моя упрощенная методика расчета?

Цитата:
(я так понял там поверх плит уже сделали армированную набетонку? или пока определяете какую марку бетона лить?)
набетонку уже сделали. Марка бетона не знаю какая. Это и нужно выяснить при какой марке и каких условиях Ф. выдержит.

p.s. еще раз спасибо за интерес к теме.

Мне больше интересно разобраться с марками бетона и как он рассчитывается на подобные нагрузки. (принцип)
mik89 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 00:17
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446


mik89, 25 т - это вес полностью загруженного самосвала типа КРАЗ. (Для справки - вес загруженного самосвала КАМАЗ около 19 тонн.)
Самосвал 3-х осный, нагрузка на одну ось 25/3=8,333 т. Нагрузка на одно колесо 8,333/2=4,166 т =4166 кг. Площадку опирания одного колеса примем 20 см х 20 см (точнее - см. СНиП "Мосты и трубы"). Если у вас толщина конструкции 250 мм ( 100 мм плиты и 150 мм монолитная плита), то площадь основания пирамиды продавливания от колеса составит (20+25*2)*(20+25*2)=4900 см.кв . Давление на грунт в пределах пирамиды продавливания 4166/4900 = 0,85 кг/см.кв . Это совсем немного. Выдержит ваше песчаное основание. На самом деле давление на грунт будет еще меньше, т. к. плита перераспределит давление. Класс бетона плиты примите не ниже В15 . Это только из условий прохождения самосвала, без учета конструкций здания.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 00:34
#19
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от mik89 Посмотреть сообщение
....Правильна ли моя упрощенная методика расчета?..
методика расчета может быть совсем другой:
Нормальное давление в шинах камаза 6 атмосфер - 6 кг/кв.см
при 25 тоннах опорная площадь всех колес (их шесть) 25000:6:6=700кв.см на колесо (это ты угадал)
На одно колесо нагрузка 4,2 тонны.
Нагрузка через бетон растекается примерно под 45 градусов, при полной толщине 25см площадь в уровне низа дорожной плиты - 5950 кв.см и давление на грунт 4200:5950=0,7 кг/кв.см - столько давление под стопой человека.
Грунт ты написал - уплотненный песок. Он держит и поболе этого. И это без учета распределения нагрузки на гораздо бОльшую площадь за счет работы самой плиты на упругом основании. С грунтом все впорядке - держит. Сама плита рассчитана на такую колесную нагрузку, а набетонка просто в запас.

Leonid555 опередил Похожие кстати результаты
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 00:34
#20
mik89


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 24


Оо. Спасибо огромное. Вот теперь все стало предельно ясно.
Только одно маленькое уточнение.

Цитата:
то площадь основания пирамиды продавливания от колеса составит (20+25*2)*(20+25*2)=4900 см.кв .
почему высоту (25) умножаем на два ?

Я снип почитал, на эту формулу в нем поглядел, там она немного другая.
Объясните, пожалуйста откуда такая формула?
Это усеченная пирамида, или что это такое?

И еще. Если фундамент залит только неделю назад. Это значит он уже набрал 70% прочность. Значит ли это что он все равно выдержит самосвал?

А ответ шикарный.

Последний раз редактировалось mik89, 13.07.2010 в 01:20.
mik89 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 12:21
#21
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Эмм.. Вон, посмотрите картинку с самосвалом (пост #12).
Невооруженным взяглдом видно, что нагрузка от груза распределится на оси совершенно не равномерно.

Offtop: К сожалению, я не великий спец в определении колесных нагрузок, а "вооружить глаз и увидеть 3, 4, а лучше - 5 звездочек" (с) не могу, ибо на работе...
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 12:50
#22
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы" в этой части (нагрузки от автомобилей) не действует, заменён ГОСТ Р 52748-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчётные схемы и габариты приближения". Господа, почему-то никто не учитывает ситуацию, когда самосвал только заезжает на плиту. Там ведь могут быть разные нехорошие моменты...
mik89, динамика в вашей ситуации практически роли не играет. Надо выбрать несколько расчётных схем, исходя из самого невыгодного загружения.
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 13:03
#23
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Прикольная темка.
Только почему никто не говорит про расчет плиты на упругом основании?
И никто не спросил, чем же армирована плита?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 13:20
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Прикольная темка.
Только почему никто не говорит про расчет плиты на упругом основании?
И никто не спросил, чем же армирована плита?
Потому что автор не готов воспринять такую инфу.
Если бы вопрос задал начинающий спец, то ему бы например дали ссылку на "Руководство по расчету полов...". В этом руководстве есть практичная методика, рассмотрены разные грузовые схемы, готовые диаграммы, полученные для разных грунтов, т.е. учтена работа плиты на упругом основании, и прочая прочая...
А дорожная плита весьма прочная вещь, ее, лежащую на песке, трудно сломать КрАзом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плиты дорожные.jpg
Просмотров: 391
Размер:	92.8 Кб
ID:	42249  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 13:54
#25
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446


Цитата:
Сообщение от mik89 Посмотреть сообщение
Это усеченная пирамида, или что это такое?

И еще. Если фундамент залит только неделю назад. Это значит он уже набрал 70% прочность. Значит ли это что он все равно выдержит самосвал?
Да, это усеченная пирамида. Ее боковые грани наклонены к основанию под углом 45 градусов.
Если бетон залит неделю назад - не факт что он набрал 70% прочности. Я не знаю какого класса бетон залит. Проверять надо - кубики испытывать, поверхностные неразрушающие методы применять. Про склерометр , молотки Физделя, Кашкарова что нибудь слышали? Да и при какой температуре окружающего воздуха бетон прочность набирает имеет значение. Не торопитесь!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 20:12
#26
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А дорожная плита весьма прочная вещь, ее, лежащую на песке, трудно сломать КрАзом.
Отдельно взятая плита - несомненно вещь прочная и ломаться не будет.
Но вопрос, я так понимаю, стоит о прочности надбетонки, толщиной 15см, с неизвестным классом бетона, с неизвестным армированием и выполненной строителями неизвестной квалификации. Если не повезет, может и затрещать (по линии стыков плит).
TK вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 22:27
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Отдельно взятая плита - несомненно вещь прочная и ломаться не будет.
Но вопрос, я так понимаю, стоит о прочности надбетонки, толщиной 15см, с неизвестным классом бетона, с неизвестным армированием и выполненной строителями неизвестной квалификации. Если не повезет, может и затрещать (по линии стыков плит).
Запросто может затрещать.
Думаю, более или менее точный обсчет такой конструкции слишком сложен - ведь в варианте загружения над стыком плит нужно учесть разрезность нижнего слоя и в варианте загружения вне стыка - наверно сцепление верхнего слоя с нижним. Автор сообщил, что каким-то образом это сцепление организовано. Трудно представить, что простым способом можно получить прочнейшее сцепление, что упростило бы задачу. Иначе нужно вводить податливость этой "связи", и отслеживать по прочности.
Скажем так - это наверно задача двуслойной плиты на упругом основании с подвижной нагрузкой с подарком в виде разрезов нижнего слоя и неопознанным сцеплением слоев.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 22:36
#28
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
....Скажем так - это наверно задача двуслойной плиты на упругом основании с подвижной нагрузкой с подарком в виде разрезов нижнего слоя и неопознанным сцеплением слоев.
Не пугай человека. Такая "подвижная нагрузка" прекрасно катается по асфальту толщиной 5см (причем ничем неармированному) уложенному по простой щебеночной подготовке 10см и ничего не происходит. Теперь сравни с 25 см армированного железобетона.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 22:53
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Не пугай человека. Такая "подвижная нагрузка" прекрасно катается по асфальту толщиной 5см (причем ничем неармированному) уложенному по простой щебеночной подготовке 10см и ничего не происходит. Теперь сравни с 25 см армированного железобетона.
Я не пугаю - так я обозначил сложность расчетов. Никто не будет в практических целях такие расчеты делать.
Происходить конечно ничего не будет - уже наличие песка гарантирует, что все будет хорошо.
Но трещины могут появиться. И будут они как раз над стыками. Плита не 25 см, а 10+15 см. С разрезами в 10 см. Тогда TK окажется как бы прав.
Насчет асфальта 5 см по щебню - если проехать много раз, там колея образуется, а если много-много раз, то глубокая колея. В асфальте.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2010, 00:16
#30
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Начинается павлинарий. Если ДОМ ДВУХЭТАЖНЫЙ на этом фундаменте стоять будет, то самосвал с песком - и подавно! Или это дом поросенка из соломы?!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2010, 16:18
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Начинается павлинарий. ..
Это Вы про консольную плиту?
Пришел например проектировщик на площадку, а мужики говорят ему - да треснет эта плита. Вы же не станете биться об заклад, что не треснет? А если мужики действительно покажут Вам видимую трещину после первого же рейса? КрАз то двигается. В отличие от постепенно возведенного дома.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 22:23
#32
mik89


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 24


спасибо всем.
развивайте тему если угодно. Автор следит за ней по возможности и премного признателм за рассуждение по его теме.
mik89 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сколько ~ нагрузка от грузовой машины с песком в кгс/кв.м



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от пожарной машины Mäher Конструкции зданий и сооружений 14 04.10.2018 20:07
Нагрузка от грузовой площади стропильных балок ACAD Конструкции зданий и сооружений 15 17.01.2009 13:01
Нагрузка от лифтового оборудования. Сколько? loje4ka Конструкции зданий и сооружений 14 19.11.2008 17:46
Полезная нагрузка для парковок. Сколько? loje4ka Конструкции зданий и сооружений 16 14.11.2007 22:01