Треснет ли кирпичная кладка от распора кровли?
г.Н.Новгород
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 667
|
||
Просмотров: 14419
|
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Нет, не треснет. Сам неоднократно применял опирание стропил на опорные подушки по серии 1.069.1-1, задавая шарниры на концах стропил в местах примыкания наклонной стропилы к подушке. МКЭ проги всегда выдают перемещения(незначительные) по Х в этих местах. Это просто издержки метода конечных элементов. На самом деле никаких перемещений по Х там нет. Простой ручной расчет шарнирно опёртой балки это подтверждает(можете просчитать в Кристалле).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
ERS10, Ulan_am это не балка, это скорее двухшарнирная распорная арка с жестким узлом в коньке. И распор там будет не только по результатам расчета МКЭ, но и по ручному расчету методами термеха. А как в кристале арку посчитать, мне неведомо.
Если я не прав, укажите конкретную ошибку в расчетной схеме, где возникает распор (и вот только не не надо писать про издержки МКЭ для стержневой модели, а то как то смешно даже ![]() Forrest_Gump, это Вы к чему? Мне тоже много чего интересно, и что дальше? Пишите пожалуйста, более аргументированно, . Мне от Вашего интереса ни жарко, ни холодно. Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 17.07.2010 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
В данном случае задание кирпичной стены стержнями, как бы это сказать... - не совсем корректно.
А перемещение в 0,5мм Вас устроит?: Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
ERS10, вот это уже конструктив
![]() P.S. Надеюсь вопрос "откуда распор" отпал? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Поскольку расчет кладки по СНиП как внецентренно-сжатой не возможен (e0=M/N>половины ширины стены), считаю ее как изгибаемый элемент, но с учетом разгружающего действия сжимающей силы, которая в нижнем сечении кладки составляет 2,2 т (с учетом с.в. кладки), и сравниваю ее с расчетным сопроивлением кладки на изгиб по неперевязанному сечению, т.е. M/W+N/A<Rbt. По расчету впритык проходит момент 0,8 т*м, а для спокойного сна за критический можно принять 0,7 т*м. Прикладываю вложение в виде таблицы эксель.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Цитата:
А 1,5 мм - это перемещение одной опоры? Тогда каждая опора перемещается по 0,75 мм. И вот то усилие 0,7 тн станут допустим 0,3 тн. Кроме того, при монтаже до закреления опор часть перемещений (от соб. веса например) будет выбрана без распора.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Совершенно верно - предположения. Из них следует, что перемещения малы, и образовавшаяся трещина, если таковая будет, будет обозначать только разгрузку. Т.е. на практике баланс наступит без последствий и расчет совсем и не нужен.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Согласен. Но, если уж автор темы опасается, что кладка треснет, тогда такой вариант:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Ну я в принципе и писал в первом посте, что за счет упруго-пластической работы кладка должна переместится... Просто упругий расчет этого не показал, что еще раз подтверждает тот факт, что упруго считать кладку и ж/б надо с большой осторожностью.
Кстати в процессе размышлений пришел к выводу, что моя схема не совсем корректна. Я обрываю стену в уровне перекрытия второго этажа и жестко заделываю ее. По факту же стена будет работать как многопролетная балка, а перекрытия будут выступать в качестве шарниных опор. Включив в модель перекрытия и нижележащие стены (см. вложение), момент удалось снизить до 0,6 т*м. Т.е. в данной модели даже в упругой постановке задачи прочность стены обеспечена. В моем случае, перемещения действительно невысоки, и ими можно пренебречь. Ну а допустим распор был бы посерьезней и для его ликвидации необходимо перемещение 3 мм.Тоже несерьезно? А 5 мм? А 1 см? Где та грань, на которую кладка способна отклонится, сохраняя прочность и допуск по трещиностойкости? P.S. Усложним условие задачи, приняв как факт, что из инструментов для ее решения только скад и СНиП. ![]() ![]() ERS10, ну тут понятное дело никакого распора не будет. Ведь каждый коньковый узел закреплен по вертикали. Однако, во первых, больше металла, а во вторых, что более существенно, опирание на нижележащие конструкции желательно вести через шесть метров, иначе стойки пригружают плиты перекрытия. Да и не в данной конкретной схеме дело. То что она не треснет, я и сам подозревал. В общем, смотрите вышеозвученные вопросы. P.S. ИМХО, при больших распорах лучшее решение - устройство скользящих опор в месте сопряжения кровля - стена (например болтовое соединение с овализированными отверстиями). Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 18.07.2010 в 20:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Выкладываю почти тот же пример, но без подкосов, и с уменьшенным профилем подстропильной балки. Металл по прежнему проходит, а вот кирпич... При перемещениях в упругой модели 3 мм, момент 4.5 т*м. Для момента 0,7 т*м нужны перемещения в 5 см со снижением E до 2000 т/м2.
Тут вроде тоже все однозначно - кладка по любому треснет. Но введь между этими двумя случаями масса других, где "прикидочно" можно и не попасть в истину. ![]() Ильнур, в п.5.3 предполагается, что мы знаем изгибающий момент в кладке по нему проверяем трещиностойкость, однако величина этого момента зависит от ширины раскрытия трещин и по сути величина неизвестная. Получается замкнутый круг. ERS10, по линейному расчету ж/б не меньше вопросов, Вы уж поверьте. Особенно при совместном расчете с металлом, расчете на кинематические и температурные воздействия, расчеты на упругом основание и т.п. Потому как здесь МПР уже не покатит. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Да есть у меня этот файл. Только я расцениваю изложенную в этом файле методику как попытку "приспособить" SCAD к решению той задачи, для решения которой он(СКАД) не предназначен по определению.
"Если у Вас в руках молоток, то любой предмет кажется Вам гвоздём, который хочется забить", причём так хочется, что аж руки чешутся. Поэтому(по моему субъективному мнению) файл "Masson" - это именно тот случай, когда имея в руках молоток(SCAD), лечили "чесотку рук". Последний раз редактировалось ERS10, 18.07.2010 в 22:29. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Цитата:
Поэтому ставьте фторопластовые прокладки. Например. Т.е. выходите из положения конструктивными мерами.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Цитата:
![]() Теоретики мля!!! Нельзя передавать на кладку момент в 2 тонны! И наплевать на то, какие у Вас там перемещния. Обоприте конек и уйдете от распора.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Цитата:
![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ключевая фраза. Возникшая путанница с определением термина "распор" приводит к тому, что некоторые полагают, что распорное усилие будет действовать пока не завалит стену. В случае наслонных стропил это не тах. Через 1 мм смещения опоры "распор" уже равен нулю.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Цитата:
![]() Конечно, теоретическую картину усилий при конструировании нужно иметь ввиду. Но как на практике будет происходить разрушение?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Нитонисе, а кто эти некоторые? Помоему всем все ясно... При нулевых перемещениях распор есть, при переремещениях 1,5 мм его нет. Я вроде даже файлы с расчетом прикладывал. Здесь скорее обсуждается проблема допустимых неупругих деформаций кладки. AF9999,наверное, предлагает опереть конек каждой стропилы, например постановкой дополнительных колонн, тогда да, распора не будет.
Forrest_Gump, до верха перекрытия 820 мм. Ильнур, момент определен исходя из совместной работы стропил с упругой кирпичной стеной. Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 20.07.2010 в 19:41. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Цитата:
![]() Ставьте болты, делайте овальные отверстия, если кажется что недостаточно, смажьте графитовой смазкой или подложите фторопласт. Или центр опирания сместите маленько внутрь. Миллион зданий именно так и стоят - ноги поставлены на мауэрлат, мауэлат лежит на стене. Некий распор всегда имеется - хотя бы от температурного расширения. Или Ваш вывод какой - конструкция треснет, нужны колонны ... или что? Forrest_Gump, Вы так и не рассказали, что будет наблюдаться на практике? Я думаю, образуется невидимая трещина над перекрытием, и все. А Вы?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.07.2010 в 10:45. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to Ильнур - требуя от меня ответа, Вы не отвечаете на мои вопросы. Вы утверждаете, что ничего страшного в горизонтальном перемещении в 1,5 верха кладки высотой 620 мм ничего не будет. типа образуется "невидимая трещина над перекрытием". волосяная трещина то будет или что потолще, фиг с ним. но коли образовалась трещина, то за счет чего будет обеспечитваться устойчивость кладки? есть трещина - значит на растяжение раствор не работает. тогда за счет чего будет стоять стенка при горизонтально действующей силе по верху кладки?
а теперь мой вопрос еще раз - как возможны горизонтальные перемещения в 1,5 мм в месте стыка продольной и поперечной стены?! за счет мнимой упруго-пластической работы кладки? то есть за счет упруго-пластической работы раствора?!?! или там возможно образуется трещина? P.S. а еще хотелось бы увидеть узел с применением графитовой смазки при деревянных стропильных ногах. P.P.S. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
Обычно стена трещит от неравномерной осадки, и трещины получаются вертикальными ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
вопрос еще раз - как возможны горизонтальные перемещения в 1,5 мм в месте стыка продольной и поперечной стены? может автор пересохранит свою расчетную модель для версии скада 7.31? ибо сильно сомневаюсь, что в расчете действительно учтена работа кладки.
Цитата:
Цитата:
коли не видели трещин, то смотрите тему Таки есть распор в двухскатной крыше! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 15
|
По моему мнению не стоит так глубоко рассуждать о пластической работе кладки, балки, о недостатках метода КЭ и ловить милиметры на примере всего лишь треугольной двускатной крыши(с опорой в коньке), несущей черепицу и снег
![]() ![]() Последний раз редактировалось Drozdov, 21.07.2010 в 12:51. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Тему прочитал бегло, но вроде бы он написал что думает об данной конкретной схеме. И его интересует общий вопрос:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Ильнур, узел действительно шарнирно неподвижный, см. вложенный автокадовский файл. На стену кладут ж/б подушку, сцепляя ее раствором, в подошку замоноличена закдадная деталь, к которой привварена стропила. Узел не мой, ч бы так никогда не сделал, я за скользящую опору, будь то мауэрлат, овализированные отверстия, смазка и т.д. и т.п. Просто, когда я пришел в контору, там уже были свои наработки. Сейчас приходится с ними бороться. Конечно с конкретно данным узлом ничего не случится, но дело в принципиальном подходе.
Forrest_Gump, ну подушка - это тоже кирпичик, только большой ![]() Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 22.07.2010 в 19:19. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||