| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 26649
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Бред какой-то. Почитал, судя по технологии вообще не учитывается глубина промерзания района. Карта представленная в СТО не является нормативом (СТО - Стандарт Организации) и врядли прокатит в экспертизе.
Ну а вопрос по мелкозаглублённым сваям меня давно интересует, т.к. действительно является экономически выгоднее чем лепить по периметру стену (в грунте) из ФБС-ок, особенно при большой глубине промерзания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74
|
РастОК
Как не учтена глубина промерзания? В нашем климатическом районе глубина промерзания 1,8м я взял 2м. Что не так? Сваи нужны только чтобы ростверк никуда в стороны не пошел и чтобы его движения в случае пучения, усадок были равномерны тогда и трещин не будет. crosandr Причем здесь СТО и применение теплоизоляционных плит. Я о том что выдержит ли ростверк такую нагрузку. Он утепляться не будет будет утепляться пол по периметру наружных стен и стены наружные а фундамент будет полностью подвержен уличным температурам.Чтобы его защитить от всяких там сил пучения и т.д. и устраивается песчаная подушка и пусть зимой замерзает а летом оттаивает что в этом плохого. В среднем морозостойкость бетона F100 т.е 100 циклов (лет) а то срок службы самого здания. Последний раз редактировалось Сергей0107, 29.07.2010 в 11:18. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
Т.е. вы утверждаете, что если говорить совсем уж утрированно, то можно подложить под дом пеноплекс и ставить его просто на грунт (естественно сняв почвенно-растительный слой)??? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
это не я утверждаю, а НИИОСП им Н.М. Герсеванова)
пеноплекс кладут под автодороги и железнодорожные пути а тут всего лишь коттедж) Кроме того, не обязательно ставить фундаменты на него, если есть опасения. Можно утеплить грунт по периметру. Узлы и формулы там есть соответствующие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74
|
Т.е. получается что можно и вовсе без свай? Но ведь это будет мелкозаглубленный плавающий фундамент. Годится ли такой если на нем будет дом весом в 300тн А как компенсировать в этом случае разность давлений на ростверк. Если например в одном углу снизу давит а в другом нет так ведь сразу трещины пойдут в месте излома а если будут сваи они то и не дадут этой разницы они все давление возьмут на себя.
Одного не пойму.Зачем утеплять ростверк. Если только от сил пучения, То можно подсыпку выполнить из пгс и все гораздо дешевле а причину устранил. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
А я и не говорил, что утепление - единственный вариант.
Дом 300 тонн распределит ведь усилие. сколько получается давление на 1 пм фундамента? А разность давлений компенсируется сечением 500*500, армированным арматурой д20. Вполне приличное сечение для такой цели |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74
|
crosandr
А у Вас есть живые примеры таких фундаментов с такими нагрузками? А то меня все-таки смущает отсутствие свай а вдруг дом куда нибудь в сторону поедет хотя участок ровный но кто его знает а так хоть сваи не дадут. Давление на грунт получается 850см+850+1200+1200=4100см*50см=205000см2. 300000кг/205000см2=1,46кг/см2 Как многовато мне кажется просто грунт у меня типа суглунка (раньше было болото) поэтому местами даже торф есть. Хотелось бы перестраховаться вот я брал несущую способность грунта 1,5кг/см2. По данным расчетам только только вписываюсь. Последний раз редактировалось Сергей0107, 29.07.2010 в 12:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74
|
Я совсем забыл учесть что есть еще внутренняя стена 750*50=37500см2+205000см2=242500см2 300000кг/242500см2=1,24кг/см2 Торф сверху я его уберу до суглинка. А вес 300000кг это с запасом. Вес кладки 48,5м*6м*0,4=117м3*1800кг/м3=210600кг +вес перекрытия-2шт +50000кг+снег 180кг/м2*102м2=18360кг Итого 278960кг
Про уклон участка я уже писал что участок РОВНЫЙ а сейсмики вообще нет. Землятресений у нас вовеки веков не было. Последний раз редактировалось Сергей0107, 29.07.2010 в 13:56. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Сергей0107, странно вы все-таки нагрузку собираете. На погонный или квадратный метр обычно берется. Так проще оценить.
Не нужны эти сваи. Вы сами себе противоречите. С одной стороны делаете подушку антипучинистую (т.е. пучение уже победили), а с другой стороны боитесь, что дом куда-то там пойдет от сил пучения, которые только что устранили. Да еще и сваи хотите поставить для этого, что само по себе звучит дико. Не борются с пучением постановкой свай... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74
|
Я уже считал читайте выше 1,24кг/см2 или 12371кг/м2 или 300000/48,5=6186кг/п.м. Неужели так сложно перевести? А фундамент-ростверк смущает в плане неравномерности его хождений. Когда фундамент ниже глубины промерзания там все ясно грунт без изменений круглый год а в моем случае он и замерзает и оттаивает так вот не будет ли в эти периоды хождений грунта. "Не борются с пучением постановкой свай..." А для чего тогда их устанавливают повсеместно?
|
|||
![]() |
|
||||
сваи под опорным ростверком, с подошвой выше промерзания, делают только в заборных фундаментах - когда есть боковое пучение и нет поперечин - те есть завал, а по сваям он как на полозьях ходит
да и армируют такие только объемным 4 шт вязаными в квадрат - никакие 2шт непрокатят, обломит их либо сваи углуби, либо широкую ленту, с верхней продольной рабочей, чтоб не ломало её |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
20 диаметр для росверка под жилой домик многовато, сколько я не считал в своей практиве, почти всегда арматуру в ростверке приходиться ставить по минимальному проценту армирования(для лент с п.н не более 8 т/м). Получалось что-то около 3-х 12-ых диаметров сверху и снизу для ростверка 600х600.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74
|
maxara Сваи итак ниже глубины промерзания на 20 см. Объясните мне какую они выполняют роль????
Неголаш Ничего себе жилой домик в 2 этажа кирпичный 8,5*12 -это коттедж средних размеров и вес его в пределах 300 тн так что я не думаю 12 диам.справится. По мне так нужно три прута 18-20 диам. по верху и низу связанных в каркас и завязать их со сваями если таковые нужны. Просто никак здесь никто не может четко ответить на вопрос КАКУЮ РОЛЬ ВЫПОЛНЯЮТ СВАИ И ЕСЛИ ОНИ НУЖНЫ ТО КАКОГО ДИАМЕТРА с глубиной я уже определился 2 метра. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/2628 Почитайте, с первых страниц прояснение наступит |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74
|
Это я и так знал что сваи передают нагрузку от ростверка на плотный грунт. Я имел ввиду какую они выполняют роль в моем случае. Судя по всем высказанным выше мнениях никакую, соответственно их можно не делать. Но ведь почему то их делают. Для чего?. Еще забыл сказать что уровень грун. вод в весенне-осенний период находится на глубине 1м. Вот поэтому я хочу перестраховаться и сделать сваи. Правильны ли мои рассуждения?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
В Вашем случае они выполняют роль пожирателя денег
![]() Кто делает и для каких целей? Может быть Вы неверно выбрали пример для подражания? Разберитесь с аналогами, которые легли в основу этой перестраховки. Интересно на них взглянуть было бы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74
|
Пример. Хожу на работу и каждый день наблюдаю процесс строительства каркасного в 3 этажа в 3 подъезда здания. Грунты песчаные. Вода на глубине 6-7 метров. Фундаменты у них ростверк армированный 2 прутка 14 арматуры связаны в сетку и сваи с шагом в 3 метра диам.300мм глубиной 2 метра без армирования.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74
|
Почитал статьи про сплошной фундамент в виде армированной жб плиты. Понять не могу одного. Для чего его нужно утеплять и именно снизу а в качестве утеплителя используют экструдир. пенополистирол??? Объясняют типа от сил морозного пучения. Но ведь если сделать песчаную подсыпку 20-30см и от пучения избавишься да и дешевле гораздо. Но даже если и утеплять всю плиту снизу то ведь можно использовать керамзит. Разница по цене в 2-3 раза не так ли. Жду ваших мнений.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Сергей0107 песок локально не мнется, пена мнется, а керамзит воду плохо отдает |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74
|
Ну а что плохого в том что керамзит плохо воду отдает. Пусть влажный будет ничего плохого в этом не вижу. Да и потом ведь можно перед укладкой керамзита уложить геотекстиль тем самым предотвратив попадание воды в утеплитель. А зачем нужно утеплять фундаментную плиту???
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343
|
Сергей0107,
конструктив фундамента который Вы отстаиваете очень похож на фундамент по технологии ТИСЭ (книга лежит в DNL), почитайте там в толково обьяснено. Ростверк там правда высокий и вообще не касается грунта (этим уходят от морозного пучения), соответствено вся нагрузка на грунт передается через сваи, поэтому числом их больше чем у Вы предлагаете. |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74
|
Конечно это все понятно. Но ведь можно утеплить не фундаментную плиту а пол находящийся на ней и наружные стены по периметру. По-моему так проще получится пирог снизу вверх: песчано-гравийная подушка 25-30см, гидроизоляция, фундаментная плита, и по ней сначала выкладываем все стены наружные разумеется с утеплителем, затем пол заливаем с утеплителем. И все. В этом случае получится что фундамент будет промерзать в зимний период. Ну и пусть не вижу ничего страшного. Как Вы думаете?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Если разговор идет о коротких сваях без вытеснения (уплотнения) грунта и с шагом 4-8d, то в основном для уменьшения осадок в границах допустимых нагрузок
|
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Юбка - это теплоизоляция по периметру здания, величина Dh, определяемая расчетом. Закрытый дренаж используется для предохранения фундаментов от пагубного воздействия сточных и грунтовых вод, в вашем случае необходимо ссылаться на геологические изыскания в районе между УГВ и УП.
P.S. Я не геотехник, а всеголишь каменщик, да ещё и студент, посему советую обратиться к специалисту коих тут хватает ![]() Последний раз редактировалось B0RGiR, 17.08.2010 в 19:05. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Расчет объема работ и затрат труда на устройство монолитного фундамента | TARGETMASTERS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2010 11:39 |
Крен фундамента под одиночную опору | Лыжник | Основания и фундаменты | 10 | 11.03.2007 15:49 |
Армирование фундамента под 2 колонны | littleuser | Основания и фундаменты | 1 | 19.12.2006 21:40 |