Встраивание трансформаторных подстанций в медицинские учреждения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Встраивание трансформаторных подстанций в медицинские учреждения

Встраивание трансформаторных подстанций в медицинские учреждения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2010, 15:09 #1
Встраивание трансформаторных подстанций в медицинские учреждения
ВальНадь
 
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 8

Можно ли встраивать трансформаторные подстанции в медицинские учреждения в РФ, не считая Москвы и Санкт-Петербурга?
Просмотров: 12597
 
Непрочитано 04.08.2010, 17:55
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


И это называется вопрос?
А что ПУЭ говорит на этот счет?
Цитата:
Сообщение от ВальНадь Посмотреть сообщение
не считая Москвы и Санкт-Петербурга?
...!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 20:22
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Offtop: Медицинские учреждения Москвы и Санкт-Петербурга настолько суровы, что имеют встроенные трансформаторные подстанции
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 21:17
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Согласно п.7.1.15 ПУЭ в спальных корпусах различных учреждений, в том числе и мед.учреждений согласно п.7.1.1 ПУЭ, сооружение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций не допускается.
Если в мед.учреждении спальных корпусов нет, то исходя из п.7.1.15 ПУЭ сооружение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций допускается.
Тоже самое касается Москвы и Санкт-Петербурга, как субъектов РФ.

Уважаемый ВМ60.
Может поясните, что означают ваши удочки и моря:
www.zodchii.ws, www.**************, а то без бу...ки не разобрать

Последний раз редактировалось Валериан, 04.08.2010 в 21:28.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 23:04
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Валериан, а не догадаться разве (на тр-ую г-ву)?
Или инструкцию написать на 3-х листах убористого текста...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 07:38
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Уважаемый ВМ60.
В ваши удочках и морях на тр-ую г-ву без бу...ки не разобраться.
Например
www.zodchii.ws - библиотека строителя, деревянные дома, бани, противопожарные водоводы и прочее
или www.************** - ГОСТы, тендеры, услуги и прочее.

И какое отношение это все имеет к тр-ую г-ву и к пунктам 7.1.1 и 7.1.15 ПУЭ ???
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 09:31
#7
ВальНадь


 
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 8


ТСН 31-313-98 (МГСН 4.12-97), 12. Размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций в зданиях лечебно-профилактических учреждений не допускается (для Москвы).
Нормативами градостроительного проектирования Санкт-Петербурга, территориальные строительные нормы, лечебно-профилактические учреждения на территории Санкт-Петербурга
ТСН 31-330-2005, п.7.45 Размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций (всех типов) в зданиях ЛПУ не допускается.
В настоящее время требования к устройству электроустановок в медицинских помещениях установлены в ведомственной инструкции Министерства здравоохранения и социального развития РФ и не в полной мере увязаны с комплексом действующих стандартов на электроустановки зданий. Требования к устройствам электроустановок в медицинских учреждениях устанавливаются ведомственными инструкциями, что затрудняет проектирование и монтаж электроустановок.
Хотелось бы получить грамотный ответ от проектировщиков, столкнувшихся с подобными проблемами. Ответ на этот вопрос могут дать проектировщики, а не дилетанты с удочками.
ВальНадь вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 18:01
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Если согласно ТСН 31-313-98 (МГСН 4.12-97) и ТСН 31-330-2005 размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций (всех типов) в зданиях ЛПУ не допускается, кроме этого согласно п.7.1.15 ПУЭ в спальных корпусах различных учреждений, в том числе и мед.учреждений сооружение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций также не допускается, то что вам еще от проектировщиков необходимо? Дополнительного подтверждения что это так согласно ПУЭ и не как иначе.
Делайте ТП в отдельно стоящем здании согласно ПУЭ.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 18:24
#9
ВальНадь


 
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 8


В том и заключается проблема, что п.7.1.15 ПУЭ-7 не рассматривает встраивание подстанций в ЛПУ.
ВальНадь вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 20:10
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


ВальНадь. Я вас не понимаю, что вы хотите доказать.
Если вы хотите хотите доказать, что размещение ТП в зданиях ЛПУ не допускается, то ссылайтесь на ТСН 31-313-98 (МГСН 4.12-97), ТСН 31-330-2005 и п.7.1.15 ПУЭ (при наличии в ЛПУ спальных корпусов).
Если наоборот вы хотите доказать, что размещение ТП в зданиях ЛПУ допускается, то ссылайтесь на п.7.1.15 ПУЭ т.к. согласно п.7.1.15 не допускается размещение ТП только в спальных корпусах ЛПУ.
Таким образом если в ЛПУ спальных корпусов нет, то сооружение ТП не запрещено, т.е разрешено.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 13:14
#11
ВальНадь


 
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 8


Согласно вышеприведенных документов встраивание ТП в ЛПУ в РФ не допускается в Москве и Санкт-Петербурге, в остальных городах это написано в ведомственных инструкциях, нам надо их найти по Краснодарскому краю, г.Сочи, как там проектируют встроенные ТП?
ВальНадь вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2010, 15:22
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


ВальНадь. Вы то что хотите доказать и кому.
Если вы хотите кому-то доказать, что размещение ТП в зданиях ЛПУ допускается, то ссылайтесь на п.7.1.15 ПУЭ и точка.
Если наоборот вы хотите хотите доказать, что размещение ТП в зданиях ЛПУ не допускается, то ищите местные норамивные документы на этот счет.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 17:27
#13
ВальНадь


 
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 8


Проблема заключается в том, что, если запроектировать встроенную трансформаторную подстанцию в ЛПУ в г.Сочи, то экспертиза может найти зацепку в ведомственных нормах о запрете встраивания ТП, а заказчик без указания ссылки настаивает на встраивании ТП. Поэтому этот вопрос надо решить до начала проектирования с указанием документа.
ВальНадь вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 21:42
#14
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Сейчас все стало на свои места. Мой вам совет.
Если заказчик настаивает на проектировании встроенной ТП и это требование содержится в подписанном заказчиком техзадании на проектирование и кроме этого, это не противоречит действующим ПУЭ, а также если вы все-таки не найдете ведомственных инструкциях по Краснодарскому краю, запрещающих размещать ТП в зданиях ЛПУ, то проектируйте встроенную ТП.
Если экспертиза все-таки укажет вам на ведомственные нормы о запрете встраивания ТП (в чем я сомневаюсь), то решайте с заказчиком вопрос о переносе ТП в отдельное здание (за отдельную доп. оплату - само здание ТП тоже надо спроектировать), это все-таки изначально была его идея.
При этом электрическую часть вам существенно переделывать не придется (только кабели подлинее будут), а строительную часть придется переделать процентов так на 60-70.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 10:11
#15
ВальНадь


 
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 8


Нас интересует, как проектируют другие проектировщики. Неужели с таким вопросом никто не сталкивался? Решение необходимо принимать сейчас, на площадке место под ТП предполагается занять другим зданием.
ВальНадь вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 11:17
#16
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Если никто больше не откликается (кроме BM60 с удочками и crosandr), значит никто больше такими объектами не занимается или с таким вопросами никто не сталкивался.
А решение необходимо принимать такое, какое описано в моем предыдущем сообщении. А место под ТП придется зарезервировать и не занимать другими зданиями (пока).
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 11:45
#17
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Неужели с таким вопросом никто не сталкивался?
Если никто не сталкивался, значит тем более, надо искать нормативы! Если это, конечно надо.
Цитата:
Сообщение от ВальНадь Посмотреть сообщение
Решение необходимо принимать сейчас, на площадке место под ТП предполагается занять другим зданием.
Решения принимают не сейчас и не из опыта тех, кто сталкивался, а на основании Норм. Но ведь и Нормы надо уметь читать. Профессор Валериан уже всё сказал, чего опять не хватает?

Цитата:
Сообщение от ВальНадь Посмотреть сообщение
если запроектировать встроенную трансформаторную подстанцию в ЛПУ в г.Сочи, то экспертиза может найти зацепку в ведомственных нормах о запрете встраивания ТП, а заказчик без указания ссылки настаивает на встраивании ТП.
Так что мешает опередить экспертизу и найти самому эти ведомственные Нормы?
А заказчик официально настаивает? Тогда скажите заказчику, что без ЕГО ссылки, работа будет приостановлена ввиду необоснованности его такого требования. Прежде чем чего-то хотеть, нужно знать, допускается ли такое хотение.
К архитектору города своего сходите - где ж еще искать эти ведомственные и/или территориальные нормы! Генплан застройки в его ведении? Вот и о предположении занять площадку другим зданием у него и узнаете!
Неделя прошла уже, а вы всё страдаете и ждете "кто сталкивался"...
Да хоть в Минздрав пишите, если такой тупик наступил.

К/с: лечебно-профилактический: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8

Имена документов: Нормы технологического проектирования электрических сетей и подстанций, Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей, ...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 10.08.2010 в 12:22.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 16:26
#18
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


ВальНадь, в Москве я такие вопросы решаю просто - звоню в центральный энергонадзор и спрашиваю, можно или нет. Они ОБЯЗАНЫ отвечать на подобные вопросы и плевать какую организацию Вы представляете. Позвоните - не ошибетесь. Если есть желание, я могу позвонить в Москве на 4-у Парковую ИТЦ и спросить.
aponom вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 19:33
#19
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: aponom, в точку! Они только рады будут, что у них консультируются. Между прочим.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2010, 15:17
#20
ВальНадь


 
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 8


Уважаемый aponom, я буду очень Вам благодарен, если Вы позвоните в Московский энергосбыт и проконсультируетесь по этому вопросу, и сбросите на форум их решение этого вопроса по г.Сочи. Мне хотелось бы иметь ссылку на конкретный документ, чтобы обосновать принятое решение. Заранее огромное спасибо!
ВальНадь вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 17:05
#21
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Уважаемуй ВальНадь.
Если вы не можете найти конкретный документ кроме действующего ПУЭ, то ссылайтесь на пункты 7.1.15 и 7.1.1 ПУЭ.
Темболее что заказчик не против и даже настаивает на встраивании ТП. Только получите у него подписанное техзадание на проектирование.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 16:04
#22
ВальНадь


 
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 8


Уважаемый aponom пропал как швед под Полтавой, а обещал позвонить в Московский энергонадзор, позвоните пожалуйста, мне позвонить проблематично, и ответьте, даже если результат будет нулевой. Заранее спасибо.
ВальНадь вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2017, 01:04
#23
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 187
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Коллеги, чем все закончилось, как вышли из ситуации, получилось отстоять у заккачика точку зрения по поводу встроенной подстанции и как на это посмотрела экспертиза? Дайте знать, столкнулся с такой же ситуацией, только объект на территории Москвы, речь о станции скорой медицинской помощи. Буду благодарен, если поделитесь опытом.
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 20:45
#24
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Pol8138.
Если у вас объект на территории Москвы, станция скорой медицинской помощи, то пользуйтесь ТСН 31-313-98 (МГСН 4.12-97) и ТСН 31-330-2005, согласно которым размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций (всех типов) в зданиях ЛПУ не допускается
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 07:26
#25
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 187
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™



Какие ТСН и МГСН? Вы что? Их уже давно отменили и в Москве ими уже никто не пользуется, только для разработки ППТ, и то до марта этого года, поскольку должны ввести ПЗЗ уже в этом квартале.
Pol8138 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Встраивание трансформаторных подстанций в медицинские учреждения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу типовой проект 407-3-614.91 "Установка комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ тупикового типа мощностью 400-630 кВА" Al2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.02.2009 08:10
железобетонные оболочки трансформаторных подстанций olix Железобетонные конструкции 1 05.07.2005 18:06