Безбалочное перекрытие 6х9
проектирование
Украина
Регистрация: 21.12.2005
Сообщений: 59
|
||
Просмотров: 32428
|
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
А чего тут думать? Дурнина это и перевод материала. Вуты и капители даже не спасут. Преднапряжение в построечных условиях тоже по людски никто не сделает. В моей практике была однажды похожая затея с балками сверху, причем в балках делали отверстия для пропуска коммуникаций, а межбалочное пространство засыпали керамзитом якобы для шумоизоляции. Заказчик когда все пироги увидел, сразу все безбалочные амбиции растерял.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
7,2х7,2 м для сборно-монолитных плоских перекрытий в системе АРКОС-1 (серия Б1.020-17*). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
опять 25... чтда почему ж нельзя-то 6х9 делать безбалочной плитой? если толщиной 16 и полезная полтонны, то конечно нельзя, а если от 22мм и полезная 200-300кг - то вполне. вопрос только в крайних колоннах, в которые если и можно защемться, то только частично. Так что обычно приходитя там шаг уменьшать, либо делать балку и считать ее на кручение.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 21.12.2005
Украина
Сообщений: 59
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Будьте столь любезны, а английские товарищи ничего не упоминают про проемы и отверстия в монолитном безбалочном перекрытие :?:
В свете темы http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6144 |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
конечно, ожидается увеличение надопорной арматуры, Радует что есть запас по прогибу... Что 2 пролета - не оч хорошо. Лучше всего сделать консольные выпуски плиты за крайние колонны (и момент в колоннах меньше и заанкерится будет куда) вылет консоли зависит от принятого стенового ограждения и др... Нагрузки хоть скажите... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 21.12.2005
Украина
Сообщений: 59
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() 10 d16 это круто на ширину 1м не многовато, даже с такой толщиной плиты процент армирования неслабый получится... :?: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224
|
Regen
Ну с языками теперь просто, заходите на http://www.online-translator.com, вставляете текст и получаете: Один 150mm квадратное отверстие, предполагаемое примыкать к каждой колонке. Большие отверстия могут лишить законной силы данные ниже. студент063 Английские товарищи заняты непосильным трудом создавая райскую жизнь акулам мирового империализма. Не до картинок им, excuse... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
без капителей точно никак.... быть может maestro даст некоторые рекомендации по РС. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
обычное дело от 7.2х7.2 с капителями.....думаю и 6х9 можно....капители будут прямоугольными развитыми в сторону большего пролета..получается такой балансир...толщина перекрытия мин 300..обязательно учесть нелинейность!!!
в ближайшее время собираюсь делать 8.3х8.3 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 45
|
Однажды я участвовал в проектировании безбалочного перекрытия 10,5х10,5 толщиной 250мм. Его даже выполнили в натуре. И теперь мне чего-то не посебе стало от ваших осуждений. [sm1300]
Правда успокаивает то, что проект проходил экспертизу в Проектстальконструкции и вроде даже всё ОК было. [sm2400] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224
|
fund
Однажды я участвовал в проектировании безбалочного перекрытия 10,5х10,5 толщиной 250мм. Его даже выполнили в натуре. Сколько времени прошло после строительства? Какие прогибы расчётные, как рассчитывались, какие реально? И какие нагрузки?Ответьте пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 45
|
Капители были. Расчетные значения прогибов - (занимаюсь поиском расчётов). В действительности прогибы измерялись когда наполняли аквариум огромных размеров данных не имею к сожалению, но предпринимаю попытки для того чтобы их получить.
Нагрузка на перекрытие 600 кг/м кв. Времени прошло - адииин гооод [sm800] |
|||
![]() |
|
||||
строю Регистрация: 17.01.2006
Киев
Сообщений: 35
|
Я считаю на Лире 9.2 перекрытие 8х8метров толщина 250мм безбалочное ставлю поперечную арматуру по расчету здание 18 этажей 17 построено. Боюсь сильно. Все на форуме расказывают про капители но строители против страшно. Пока стоит но все больше сомнений после прочтения форума. Другой объект 6.5х6метров колоны 30х30 см стоит год но полы еще не сделали видимых трещин нет. Может я не правильно поступаю сильно рискую хотя все делаю по расчету. Дайте уверенности!!!
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
![]() |
Мда, че то застрашили напрочь ))
Вот схемка на рассмотрение Перекрытие – двухосно преднапряженная монолитная железобетонная плита, пространственная конструкция которой состоит из взаимопересекающихся надколонных полос (скрытых ригелей) с размещением в них преднапрягаемой арматуры. Монолитное перекрытие каркаса сооружения выполнено с напрягаемой арматурой без сцепления с бетоном (натяжение осуществляется на бетон). Ячейка каркаса в продольном направлении по буквенным осям – 11,0 м, в поперечном направлении по цифровым осям – 9,00 м, 7,15 м, 5,00 м. Перекрытие в надколонных полосах имеет толщину в продольном направление 350 мм, и ширину 3000 мм, в поперечном направлении – 300 мм, и ширину 2000 мм. В середине ячеек между надколонными полосами толщина перекрытия 180 мм. Ширина надколонной полосы меняется в зависимости от размеров ячейки (3000 мм только в 11х9) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Косвенно учавствовал в проектировнии известного Макромира (где рухнул этаж при монтаже) в Питере 8х10, перекрытия и колонны проектировали другие. Нижележащий этаж выдержал многократное превышение нагрузки- огромная куча сырого бетона. мое мнение осталось незыблимым - плохая схема, отверстия не сделать получается балочная схема. (нельзя трогать капители и скрытые балки, дырявить только в средней части, а кому нужны дырки посреди зала)
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
![]() |
Цитата:
Колонны без капителей подвал 800*800, выше 670*670 Шов как обычно, мет. сеткой, на 1/4 пролета. [ATTACH]1143114221.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
![]() |
Цитата:
Да и толщину полос 350мм сделали только из-за появившихся в процессе проектирования консолей по 3-4,5 м. До этого толщина была 300мм |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
По мне вообще надо вводить еще одну разновидность, что-то типа "монолитное перекрытие со скрытой балочной системой" :!: А все потому, что и работают они по-разному, и КЭ-модель строится по другому! Ну это для нас расчетчиков и конструкторов, аархитекторы пусть как хотят так и именуют, им то все равно как и где распологается ар-ра, да консоли по 4 м нам только снятся, а у них нет проблем ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122
|
А как же жилье?...там пролеты и поболе будут. Лично проектировал жилой дом, с неравномерным шагом и пролетом... один из таких 7х10.
Вопрос только в расчете на продавливание, ну и прогибы. Методика Залесова по расчету безбалочных перекрытий НИИЖБ. Перекрытие было толщиной 200мм . Использование скрытых ригелей. Дом 25 этажей. Ныне стоит и эксплуатируется |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
![]() |
2 taras
Шаг вызван исключительно архитектурой, атриум Здоровое пространство))) Я когда увидел, что у меня будут консоли по 4-4,5 метра я выпал в осадок, потом немного отошел. И мне показали, что появится консоль 6,1м вот тогда я о@уел (((( |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Цитата:
Машинный расчет проверял методом заменяющих рам вручную. Значения получились достаточно близкие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122
|
немного уточню... в подвале были все-таки 1000х300, со 2-го этажа 800х300..и после 15 - 500х300...Но эта схема очень идеализирована...на самом деле системы в шаге несущих конструкций не было никакой...
Могу сказать, что был превышен процент армирования колонн в 2 раза..такое допускается в комбинации с дополнительныи поперечным армированием. Бетон В25... Жесткой арматуры не было |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122
|
Это какую же нагрузки вы приняли?
В таком случае на колонну в 10 этажей уже 1000 тонн получится..что-то не бьет...У нас получилось нагрузка от колонны на фундамент 1000 тонн на все 25 этажей...вы учтите перераспеределение усилий..тупо брать не получится |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
taras, подскажите где в нормах есть ограничение на максимальный процент армирования, кроме раздела 5 СНиП, где оговорены только минимальный процент армирования, защитный слой, и минимальное расстояние между стержнями, вероятно при соблюдении последних бетон всё еще будет работать совместно с арматурой. следуя данным правилам сечение 300*500 можно заармировать порядка 12%. ЯТД только этим ограничена неуёмная фантазия проектировщика. [ATTACH]1143177983.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Извините за неполный ответ
насчет 50% я имел ввиду поперечную арматуру в плите это насчет плиты пролетом 7х10 м при толщине 20 см Насколько я знаю арматуры не может понести более чем 50% от несущей способности бетона на продавливание так что как там не армируй плита без нарушений требований не сделаешь А насчет колон: Руководство по конструированию 3.64. Площадь сечения рабочей арматуры колонны определяется расчетом и должна удовлетворять требованиям п. 3.8 настоящего Руководства. Площадь сечения продольной рабочей арматуры не рекомендуется назначать более 5 % площади поперечного сечения колонны. Сечение колонны, испытывающее действие изгибающих моментов, различных по знаку, но близких по величине, рекомендуется армировать симметричной продольной арматурой. Это только рекомендательное требование Обязательных я не находил |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
![]() |
2 Sinuss
Напрягаемой арматурой занимается НИИЖБ, а работы выполняет контора при НИИЖбе А информации полно сдесь на сайте в нормативах лежит Пособие по применению стальных канатов, Пособие по проектированию конструкций с напрягаемой арматурой. 2 taras Плита 20 см при колонне 800х300 несет 56,3 т |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Уточнил в литературе
Бетон и арматура не более 2N де N-усилие прдавливания которое воспринимается бетоном Если продавливающая сила более 2N необходимо увеличить клас бетона или толщину плиты Не об этом речь Меня в проекте Loft заинтересовали 2 вещи 1-прочность колон нижних этажей особенно при учете совместной работы с грунтовым основанием 2-прогибы плиты 20 см при пролетах 7х10 м Очень хотелось бы получить ответ Насчет своего предыдущего сообщения еще раз убеждаюсь что всегда надо посмотреть в литературу перед высказыванием Плиты на продавливание считаю в Инженерном калькуляторе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
![]() |
2 loft
Цитата:
7(м)х10(м)х1(т/м2)х25(этажей)=1750 т Мда и при колонне 500х300 плита 20см не пройдет , наверное у вас все таки не явная сетка 7х10, а просто присутствуют такие пролеты по 7 и 10 метров, Нужон план ))) Без планировки все разговоры сводятся к гаданию на кофейной гуще ИМХО |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
че-то бред какой-то начался.
1. При расчете на продавливание учитываетсянарузка с одного этажа, все остальное "убегает" в колонну. Но даже при этом трудно обойтись только хомутами при шаге 7х10. 2. Плиты 7х10 с толщиной 20см - реально, но на самом пределе. Я бы не стал рисковать, зная качество выполняемых на объектах работ. 3. При шаге 7х10 и высоте 25 этажей внизу колонны - 800х300? Ну, не знаю... Был случай при такой этажности и 700х300 проходили, но там грузовая площадь не больше 16 кв.м. была. А у вас... Кстати, в переарированной колонне ничего хорошего нету, ее нельзя считать по обычным формулам, как учили в школе. А процент надо стараться выдерживать в рйоне 1-3%, самый оптимальный вариант. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Ребята, вопрос на засыпку.
![]() А кто считал плиты подобных (6х9) пролетов на прогибы с учетом ползучести, трещин в растянутой зоне, с учетом процента армирования и напряжений в арматуре (я имею ввиду на на компе, а в рукопашную)? Ведь все наши подручные программы считают железобетон упругим материалом. А это далеко не так: при трещинах в плите ее жесткость значительно снижается [sm2600]. К слову, пустотые плиты пролетом более 4.8 м обязательно - предварительно-напряженные (см ГОСТ 9561—91, п 1.2.7) :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
сейчас под рукой нет обоснования, но на работе обязательно найду. |
|||
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
Вопрос в целесообразности такой колонны - ИМХО проще на металл перейти. И считать такую колонну надо наверно не по СНиП.
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Еще раз повторюсь
3.64. Площадь сечения рабочей арматуры колонны определяется расчетом и должна удовлетворять требованиям п. 3.8 настоящего Руководства. Площадь сечения продольной рабочей арматуры не рекомендуется назначать более 5 % площади поперечного сечения колонны. Сечение колонны, испытывающее действие изгибающих моментов, различных по знаку, но близких по величине, рекомендуется армировать симметричной продольной арматурой. Это только рекомендательное требование Обязательных я не находил |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
Цитирую СНиП "5.22.... При этом конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать закрепление сжатых стержней от их бокового выпучивания в любом направлении. ... Если насыщение элемента требуемой по расчету сжатой продольной арматурой S составляет свыше 1,5%, а также если все сечение элемента сжато и общее насыщение арматурой S и S' свыше 3%, расстояние между хомутами должно быть не более 10 и не более 300 мм. ..." Вот, а теперь представьте, сколько там надо будет поставить хомутов при армировании 12%. Вы думаете разработчики СНиП учитывали такие фантазии и решили, что 12 %, что 3% один хрен. Как точно, пользуясь СНиП, определить достаточное количество хомутов? И как, после установки еще и всего этого количества поперечной арматуры, Вы сможете качественно пробетонировать колонну? Какой коэффициент вводить, учитывающий качество бетонирования? Если же поперечного армирования будет не хватать, то часть продольных стержней не будет работать. Какая часть? Как это учесть? 2 taras Что касается пожарной безопасности, то металл можно оштукатурить по сеточке. Я не отрицаю, что возможно в некоторых случаях целесообразность есть, но это наверно очень неординарные случаи ![]() И устройство таких колонн требует очень тщательного исполнения. В моей практике был случай, когда колонны вышележащих этажей сечением 600х600 бетонировали со смещением 60-70 мм относительно нижележащих, представьте какой момент возникнет в рассматриваемой колонне, при таком "случайном" эксцентриситете и продольной силе, на которую расчитано это сечение.
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
При проектировании колон стараюсь
не закладывать арматуры больше 5% а лучше 3% Вообще то я придерживаюсь мнения что в колонне должен бетон работать (то архитекторам площади не проходят то что-то еще) YVV Что касается пожарной безопасности, то металл можно оштукатурить по сеточке. Я не отрицаю, что возможно в некоторых случаях целесообразность есть, но это наверно очень неординарные случаи Можно оштукатурить но если здание монолитное не будешь внизу на металл переходить YVV В моей практике был случай, когда колонны вышележащих этажей сечением 600х600 бетонировали со смещением 60-70 мм относительно нижележащих, представьте какой момент возникнет в рассматриваемой колонне, при таком "случайном" эксцентриситете и продольной силе, на которую расчитано это сечение. А вот это зачем Я так прикидываю в этом здании этажей 20 будет С высказывания YUU по поперечной арматуре в колоннах согласен только по опытным данным вот отсюда и рекомендации норм |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Коллеги, касательно колонны со страшным (12%) армированием. Предлагаю к рассмотрению вариант армирования с соединением поперечной арматуры с продольной на сварке. ЯТД, страшно сечение не выглядит.
Конструкция - сварные сетки с продольной арматурой d40 (3 шт) и поперечной (по расчету) объединяются в пространственный каркас при помощи ( в данном случае) 3-х шпилек. [ATTACH]1143608682.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
[quote="Om81"]
Цитата:
Это связано с разрушением конструкции по бетону. Для переармированных сечений наступает такой момент когда сколько арматуры не закладывай несущая способность расти не будет (а если и будет то очень и очень незначительно). Надо бы это сечение проверить по деформационной модели (не только по растянутой арматуре , но и по сжатому бетону) И один вопрос - если колонна многоярусная то как в такой тесноте осуществить стык арматуры. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
арбат не подавился. - посчитал.
без стержней в центральной части несущая способность снижанется на 30% [ATTACH]1143613013.rar[/ATTACH] Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
p_sh
Коллеги, касательно колонны со страшным (12%) армированием. Предлагаю к рассмотрению вариант армирования с соединением поперечной арматуры с продольной на сварке. ЯТД, страшно сечение не выглядит. Вообще то если сварка ручная то такое соединение не считается расчетным не знаю в данном случае считать-ли поперечную арматуру расчетной или нет DTab И один вопрос - если колонна многоярусная то как в такой тесноте осуществить стык арматуры. Я думаю имелся ввиду стык колон по высоте надо смотреть нормативы для ванной сварки |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Действительно колонну - хоть на заводе изготовляй (о вопросах пробетонирования), а монтаж - это монтаж. Если разнести по высоте внутрненние и наружные стержни не удастся, то решение невыполнимо. например, если так?: [ATTACH]1143616373.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
[quote="p_sh"]арбат не подавился. - посчитал.
без стержней в центральной части несущая способность снижанется на 30% Программа АРБАТ предназначена для подбора арматуры или проверки несущей способности элементов железобетонных конструкций с заданным армированием согласно требованиям СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции. Насчет переармированных сечений там все как-то туманно через ξ и ξr , а вот в СП52-101-2003 имеется расчет по деформационной модели со следующими вариантами разрушения: 1. В крайнем волокне сжатого бетона достигаются деформации, равные предельным деформациям (εb= εb,u) , а деформации растянутой арматуры соответствуют деформациям на горизонтальном участке диаграммы состояния арматуры (σs= Rs). 2. В крайнем волокне сжатого бетона достигаются деформации, равные предельным деформациям (εb= εb,u) , а деформации растянутой арматуры соответствуют деформациям на наклонном участке диаграммы состояния арматуры (σs=εs * Es). 3. В растянутой арматуре деформации достигают предельной величины (εs= εs,u), а деформации в сжатом бетоне соответствуют деформациям на горизонтальном участке диаграммы состояния бетона (σb= Rb). 4. В растянутой арматуре деформации достигают предельной величины (εs= εs,u), а деформации в сжатом бетоне соответствуют деформациям наклонного участка диаграммы состояния бетона (σb=εb * Eb). Из 4-х вариантов выбирается вариант с наименьшей несущей способностью и она скорее всего будет значительно меньше чем посчитанная в АРБАТЕ т. к. старые нормы основываются на п.4. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2007
SPb
Сообщений: 11
![]() |
Цитата:
Попыталась посчитать по п.4,35, но такая ерунда получалась. И не стала я дальше копать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81
|
Доброго времени суток. У кого-нибудь есть проверенные разработки безбалочного монолитного перекрытия 6х9 для торгового центра(вр.нагр.Р=400кг/м2), здание 2-х этажное, Нэт.=4.2м? Будьте добры, помогите, очень надо(заказчик уперся, ему нужны именно безбалочные, бескапительные монолитные перекрытия 6х9, мотивация: беспрепятственное прохождение инженерных коммуникаций). Все доводы, разъяснения, что такое невозможно заказчик не принимает, поэтому уважаемые форумчане прошу вас помочь, в основном интересует проверенный узел сопряжения монолитной ж.б. колонны(400х400мм) с монолитным ж.б. перекрытием(200мм).
Последний раз редактировалось vladimir1963, 03.10.2012 в 03:07. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81
|
avrubtsov
Спасибо, интересное решение, но можно как-нибудь без предварительного напряжения. Мне надо разработать КЖ, если принять предложенный вариант, то мне придется подробно описывать технологию предв. напряжения и сделать соответствующий расчет, это непросто. |
|||
![]() |