Непонятки в СНиПах
конструктор
Кишинев
Регистрация: 18.03.2005
Сообщений: 1,641
|
||
Просмотров: 36127
|
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Рад Вас приветствовать! Комплименты те же! Знаю, язык инженера - чертеж (схема), выставляю: PS Масштаб СКАДа искажен, желая скрестить картинки... Рама: пролет 6 м, высота 4.2 + 1.8: Нагрузки - только горизонтальные, знакопеременные. Усилия в связях, как и предполагалось: один сжат, другой - растянут. Следуя СНиПу, надо было проигнорировать сжатой связью и подобрать сечение только растянутой и принять обе одинаковыми. Сейчас проверю - думаю картинка будет другой... [ATTACH]1140172190.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Маленькое замечание: в КРИСТАЛе сжатие - со знаком "-". 2. Я к чему задал вопрос: рекомендации, читай указания в СНиПах д.б. корректными и однозначными, либо с примечаниями... И пренебрегать фактором сжатия в элементах я не могу...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
Одна из связей выключается из работы усилие в другой удваивается (если конечно не учитывать отпорность сжатого). Подбираю сечение на растяжение. Данный вид связи судя по расчетам (да и по наблюдениям в натуре) прекрасно справляется со своей работой - повышает жесткость при горизонтальных воздействиях. Естественно при проектировании системы связей надо и о распорках не забывать - одними крестами не обойтись. Цитата:
Таких много можно примеров привести. Если вы зададитесь целью и посчитаете НДС фасонки - со всеми швами, загагулинами и т/п. то обнаружите что это один сплошной концентратор. Напряжения (локальные) даже с учетом пластики там немалые. Но стоит же тем не менее... По моему есть какие то рекомендательные огранчения (типа режима работы и грузоподъемности кранов). Я у наших дедов уточню - они СНиПы ходячие... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
30т растяжение - (по усилиям растянутой ветки на вашей РС) 50т растяжение - по оценочным усилиям при односторонней работе элементов связи только на растяжение -30т сжатие - (по усилиям сжато ветки на вашей РС) [ATTACH]1140175484.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
alle
p_sh Цитата:
вы противоречий не находите... 2. Если п.1 - ответ "да" (противоречий нет), то вопрос несколько видоизменится, и уже станет вопросом моделирования РС, при учете возможного выключения определенных (сжатых) КЭ из работы, с последующим восстановлением своих функций (при знакопеременной нагрузке). 3. Я вот о чем: Рекомендации (указания или требования) СНиПа по указанному пункту, видимо приемлемы для определенных условий работы крест.связей и при ручных (прикидочных) расчетах. Думаю, авторам этого пункта надо было все ж дать конкретное примечание... (не буду академиков учить!). При автоматизированных расчетах больших РС, при совокупном учете многих факторов, учесть такие указания проблематично. Да, есть "МОНТАЖ" в Лире... Да, можно несколько вариантов крутануть - если нет "МОНТАЖА"... НО: 4. Если имеется возможность просчитать РС - численную модель натурной схемы, и учесть (на мой взгляд и ум) реалистичные силовые факторы, то предлагаемое указание становится рекомендательным и не более...! PS Может я зациклился и ошибаюсь, подскажите... Посмотрите картинку реальной башни - дымовой трубы (на высоте 1.200 глушитель 10 тонн весом. Это объект ТЭЦ 10мегаватт. На отом объекте были проблемы с вибрациями и др... Правда, это к теме не относится... [ATTACH]1140344976.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Для расчета связей данное упрощение, видимо, в подавляющем большинстве случаев не является критическим. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Если имеется возможность просчитать РС - численную модель натурной схемы, и учесть (на мой взгляд и ум) реалистичные силовые факторы, то предлагаемое указание становится рекомендательным и не более...!
Плохо понимаю, EUGIEN, если честно, к чему вы клоните. Работа связей по растянутой схеме на горизонтальные нагрузки - не новость. Такие связи используются и весьма успешно уже несколькими поколениями строителей. И зачем в СНиПах рекомендации относительно приемов использования тех или иных софтов, конечных элементов и пр? Для этого есть книжки, справочники, форумы и т.д. Посмотрите картинку реальной башни - дымовой трубы (на высоте 1.200 глушитель 10 тонн весом. Это объект ТЭЦ 10мегаватт. На отом объекте были проблемы с вибрациями и др... Поясните пожалуйста подробнее -что за проблемы, при какой скорости ветра и т.д. Интересно. Кстати вы читали диссертацию Остроумова или его статьи в ПГС? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
alle
1. Спасибо за рекомендации...дайте ссылка на Остроградского - не знаком... 2. С башней проблема какая? Во-первых: сейсмика 8 баллов и Кпси=1.5. Во-вторых: если не учитывать сжатие в связях на такие силовые воздействия - полученные перемещения и усилия трудно обосновать. Заметьте, к глушителю подходят газоходы из здания ТЭЦ. Я не технолог - цифр не помню, но в секунду сжигается сотни кубов газа и выхлопные газы вылетают с громадной скоростью - вся башня трясется. Это только от газоходов. Ветер или сейсмика тоже не шутки... 3. К чему я клоню? Считаю: неучет на сжатие в крестовых связях - волевое решение СНнПописцев, т.к. по всем законам строймеха такие факторы возникают. И главное для таких сооружений - максимально использовать все ее потенцальные возможности. 4. И последнее: одна панелька - это игрушка, а схема, в которой не знаешь какая нога и на какой высоте будет сжатой, применить такую рекомендацию проблематично, ЯТД - не на пользу, а во вред! PS Жаль - не нашел Вашей поддержки...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
Неучет в работе сжатых ГИБКИХ связевых элементов - обычная проектная практика. Но эти элементы должны быть ГИБКИМИ. В старых учебниках по металлоконструкциям обычно приводилась фраза что-то вроде "при гибкостях связевых элементов СВЫШЕ 200, допускается не учитывать работу сжатых элементов, а вся нагрузка должна восприниматься растянутыми раскосами". Цифра 200 взята из учебника Муханова "Металлические конструкции", сама цитата недословная, но за смысл ручаюсь.
На диаграмме зависимости нагрузки P от перемещения delta обобщенной жесткостью системы будет отношение приращения P к приращению delta. Для ГИБКИХ внецентренно сжатых стержней эта зависимость нелинейная с самого начала работы. По мере роста нагрузки жесткость системы (угол наклона касательной P к delta)падает. В момент условной потери устойчивости жесткость сжатого стержня равна нулю. Из-за перераспределения жесткостей происходит перераспределение нагрузки - вся нагрузка начинает восприниматься растянутым раскосом. Если потеря устойчивости происходит в УПРУГОЙ стадии, т.е. для ГИБКИХ стержней - ничего страшного не происходит. Более того, до потери устойчивости в чистом виде (до предельной точки на диаграмме P-delta) дело не доходит. Из-за упомянутого перераспределения нагрузок происходит разгрузка сжатого стержня и рановесным является промежуточное состояние системы. Все выше сказанное относится не только к горизонтальным связевым фермам, но и решеткам с гибкими (прутковыми) раскосами, например в радиорелейных башнях, фермах подвески контактой сети на железных дорогах (фермы с раскосно-крестовой решеткой) и т.д. Напомню про ограничение - ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТЕРЖНЯ ИЗ РАБОТЫ ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ В УПРУГОЙ СТАДИИ, т.е. этот принцип применим только к ГИБКИМ стержням. Если гибкость стержня находится в обычном диапазоне (до 150), то конечно, он воспринимает сжатие, и его потеря устойчивости НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (потеря устойчивости будет происходить в упруго-пластической стадии). Претензии к СНиП II-23-81 на мой взгляд должны заключаться в том, что он не оговаривает диапазон применимости п.13.21, т.е. для каких гибкостей справедливо это допущение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
А кстати - касаемо решетки радиобашен, не встречалось ли вам в нормативно-технической литературе рекомендуемая величина преднапряжения? Обычно в расчетах я беру ее равной нулю и пульсационную составляющую по СНиП нахожу с psrtes,1 при уровне нагруженности который соответствует средней составляющей (по аналогии с мачтами). Хотя на практике бывает что эти самые тяжи вообще ослаблены и болтаются. В этом случае, по идее, надо задавать LINK10 с отриц. преднапряжением - то бишь с зазором. Частота с учетом струнного эффекта меняется при этом весьма значительно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
to alle:
Я не знаю нормативно-технической документации, которая бы НОРМАТИВНО регулировала уровень преднапряжения в башнях. Но в рамках халтуры по линии промбезопасности я видел типовой (??) проект башни радиорелейной связи с раскосами из прутка. Натяжные устройства были предусмотрены, но использовались только для "выборки стрелки свободного провисания", без создания преднапряжения. Разработчика проекта не помню, но башня принадлежит одному из железнодорожных узлов - возможно, разработчик ведомственный проектный институт. Башня - треугольная в плане, высота 40.5м. Что касается LINK10 в расчете на собственные частоты. Я обычно использую все-таки LINK8 с уменьшенной вдвое жесткостью. Т.е. считаю, что в крестовой решетке два стержня с половинными жесткостями эквивалентны одному растянутому стержню с реальной жесткостью. На следующем этапе (после определения собственных частот и собственных форм), когда рассматривается уже расчет на пульсацию, я обнуляю жесткость сжатого раскоса и удваиваю жесткость растянутого. Естественно, в модальном анализе заказываю вывод элементных результатов. Хотя в модальном анализе они не имеют физического смысла, но позволяют дать распредление усилий с учетом знака. На мой взгляд использование LINK10 с опцией pstress допустимо, если заранее известна форма колебаний. Я не очень понимаю, как использовать pstress для второй и последующей форм, если форма колебаний еще неизвестна, а брать статус LINK10 из результатов загружения статической ветровой нагрузкой и переносить его на высшие формы, на мой взгляд, не вполне корректно. Хотя по большому счету, разница в результатах с использованием LINK8 и LINK10 не должна быть значимой, а выбор - лишь вопрос привычки и вкуса Что касается учета преднапряжения, то он одинаков и в LINK8, и в LINK10. Вопрос лишь в том какую адекватную величину прослабления назначить. Я не знаю ответа. Я думаю, что все эти вопросы выходят за рамки топика, и его автор будет не очень доволен обсуждениями за рамками темы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
novikov
Спасибо за разъяснение! alle Благодарю за вдумчивость и рассуждения! vjea Не только к связям покрытий... Смотрим "Рук-во по проектироанию одноэт. и многоэт. произв. зданий со стальным каркасом в сейсморайонах" М.1977. ЦНИИПРОМЗДАНИЙ СССР. : Цитата:
PS Допускаю следующую интерпретацию указаний (моя редакция): В расчетной схеме стального каркаса с крестовыми связями между колонн допускается не проверять устойчивость сжатого диагонального элемента, а сечение принять по растянутому элементу, при гибкости не более 200. Можно обсудить...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
Воспользуюсь расположением EUGIEN и воткну в его теме ссылку на свою. Мне интересно знать ваше мнение. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6473 |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Здесь наблюдаются, в переносном смысле - "ножницы": 1. Удаляя из РС сжатый раскос, страхуемся от возможной потери устойчивости, при этом растянутая связь двухкратно напрягается... и подбор растянутого сечения выполняется по мах гибкости 2. Удаляя сжатый раскос, существенно меняется жесткость рамы (сооружения). Это во благо немногому, но во вред следующему: а). уменьшается период колебаний и соотв-но и инерционные силы; б). увеличивается податливость и перемещения узлов; в). неизвестно какой фактор будет решающим при рассмотрении усилий по обрезу (анкера, базы). От сейсмики станет меньше у сжатой связи и больше у растянутой. Принимать равной, но какой? 3. Рассматривая многоэтажную схему, неизвестно (не ошибиться бы!) какие связи будут какими? 4. Сжатые связи, все же при гибкости до 150 работают. Может быть такими их и проектировать? Это избавит от проблемы в п.2 в. И конечно же вопрос с значительными перемещениями при устранении сжатой связи. PS Вопрос простой, но копья гнутся! Не поломать бы...Шутка!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
вероятно, проблема состоит в том, чтобы имея в арсенале средство проектирования (скад), требуется создать модель удовлетворяющую положениям норм, и иметь возможность по ней запроектировать конструкцию.
здесь 2 пути: 1. составлять модель в геометрически нелинейной постановке и производить тучу расчетов с последующей сложностью обработки полученных результатов. 2. создать стакую упругую схему из КЭлементов для связи, которая бы была (по жесткости) равна односторонне-работающей связи, а впоследствии извлечь из этой модели усилия для связи и запроектировать отдельно. - Вот в этом направлении вероятно стоит развивать мысль дальше. :idea: |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
1. сдвиговой жесткости односторонне работающей связи. 2. системы связи и смежных вертикальных конструкций работающих с ней совместно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Цитата:
2. Не дождетесь...Логика, ЯТД, моя спутница, советник и кормилица... Категорически настаиваю пост 22: Цитата:
Без обид: копья нам еще понадобятся. Мы все же воины - по социуму... и даже маленькие победы, пусть даже над самим собой, всегда полезны и нужны!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
|||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN, предлагаемая модель конечно требует доработки, в плане проработки деталей:
1. сохранение жесткости системы связь+вертикальные элементы - для 1-го типа упрощения. (необходимо уточнить граничные условия и т.п.) Я считаю, что такое решение поставленной вами задачи имеет право на существование и весьма эффективно, т.к. позволяет уйти от решения задачи в нелинейной постановке. И удобнее с моей точки зрения 2-й предложенный вариант, т.к. требует ввода в РС одного стержня + объединения перемещений, идентичного системе \связь+вертикальные стержни\ с соответствующими сдвиговой и изгибной жесткостями (можно задать численно параметрически). Всё же интересно мнение окружающих.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh b и посетители темы
1. Меня тоже интересует (беспокоит) молчание ассов (а они на форуме есть!). Либо вопрос глупый и не хотят опускать мой рейтинг, либо никто с такими кон-циями не имел дело, либо что-то третее? 2. Схема с вводом жесткостного эквивалента связей - еще тот вопрос... и посложнее моей лобовой схемы (без удалений сжатых связей)... 3. Все ж жду критики (обоснованной и логичной) моей концепции, не в том, что это отклонение от рекомендаций СНиПа, а с позиции реализма работы крестовой связи (может быть на основе испытаний - эксперименов, или жизненной ситуации). Я понимаю, что для гибких сооружений, типа башен ЛЭП и т.п. сжатые эл-ты крестовой связи не работают. Но, если конструкция башни ориентирована на жесткую работу, с запретом (недопущением технологией эксплуатации) больших перемещений поясов, и все элем-ты запроектированы на реальные силовые факторы, то что? Либо СНиП недоучел создавшуюся ситуацию, либо так проектировать нельзя? Однозначный ответ меня не удовлетворит...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Цитирую novikovиз поста 16 Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я полностью согласен с цитатами! Такими принципами я и руководствуюсь в практической деятельности. Такая у нас работа!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
перейду к посту 1. (с чего всё начинается)
1. СНиП 11-23-81* Стальные конструкции: Цитата:
Цитата:
а) Рассчитывая крестовую связь по методам строймеха или по расчетным программам однозначно: одна ветка сжата, другая - растянута! Известно, что при подборе сечений определяющим явл-ся сжатие. если модель не соответствует, то и получается не то что надо. (необходимо исключить влияние нерабочего сжатого стержня) б) Что же нам советуют? Пусть сжатая ветвь теряет устойчивость (исключаем из работы) , а пояс и другая ножка (чуть больше растянется) и с этим справится. А при знакопеременной (горизонтальной) нагрузке сломанная (раньше была сжатой) ножка выпрямится - растянется? а другая (станет сжатой) поломается...? Что в итоге? как вы уже цитировали коллег, элемент (гибростью около 300) не сломается. (и практика эксплуатации это подтверждает), и я солидарен с вами и с мнением коллеги novikov. EUDGEN, уважаю вас как учителя, но вот мое мнение по вопросу моделирования в ПК СКАД и других ПК положений пункта 13,21 СНиП 11-23-81* Стальные конструкции: Очевидно, что в данной ситуации, МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЯЗИ (именно СВЯЗИ, как элемента не воспринимающего сжатие, с гибкостью около 300) не может носить формальный характер (повторяя только геометрию). В модели требуется отразить реальную работу данного элемента (я про связь) и его взаимодействие с другими элементами конструкции. И модель в виде "4 стержня" для этого не подходит и является ошибочной. Соображу пример и выложу. я бы так не настаивал, если бы неподумал, что вы отдалились от сути заданного вами вопроса. PS Другие СНиПы пока не трогаю, но меня еще очень многое тревожит в наших нормах: и непонятки, и неоднозназность, и нереалистичность, и академдекларированность... Надеюсь эта ветка может стать постоянной и пополняться по мере возникновений непоняток. Одновременно, в какой-то степени - это призыв нашим законодателям (СНиПописателям) к совершенствованию норм. Заранее благодарю всех за участие в обсуждении этого и других вопросов. Ждать долго не будете. всегда готов! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
P_SH
Подводя итог обсуждения данного вопроса, привожу еще одну цитату из СНиПа: Цитата:
Цитата:
Тем более, что об этом ниже: Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN, ставите в тупичок! [sm2004], не надо так прикалывать
![]() Раздел 5. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСЕВЫЕ СИЛЫ И ИЗГИБ ЦЕНТРАЛЬНО-РАСТЯНУТЫЕ И ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ п.п. 5.6-5.11 относятся к расчету "Для составных сжатых стержней, ветви которых соединены планками или решетками " в любой менее-более грамотной РС такой тип центрально сжатого-растянутого элемента моделируется одним стержнем, как и элемент сплошного сечения., т.к соблюдая п.п. 5.6-5.11 ветвь не потеряет устойчивость. Какая непостижимая сила дала вам повод сравнивать эти пункты с пунктом 13,21 , относящимся к разделу 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ума не приложу.... ?????????????????????????????????????????????????????????????????? философски это вообще разные категории, а я не раз замечал, что в СНиПе с этим (философскими категориями) все в порядке. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
(школьный курс лекций по МК) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Благодарю за бдительность... 2. В последнем моем посте я преследовал цель поиска аналогии работы соединительных решеток и вертикальных связей. 3. Согласитесь, что аналогия все же есть. И в соединительной (крестообразной) решетке не предлагают неучет сжатого элемента, а наоборот говорят о доп. усилиях... PS Этот вопрос я прояснил (для себя), надеюсь и Вы извлекли какую-то пользу.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
нет аналогии не просматриваю. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Цитата:
а) уголок 100х8 при длине 400 см, гибкость=400/1.98=202; б) уголок 20х3 при длине 100 см , гибкость=100/0.39=256. Порядок цифр один и тот же! 2. Но дело не в этом! Потерять устойчивость может любой сжатый элемент, будь-то планка, связь или раскос, особенно при гибкости больше 120. Проектировщик не должен этого допускать - чревато!!! 3. Сопоставление, согласен с Вами, не очень адекватное, но по поводу аналогии - я остаюсь при своем мнении. 4. И последнее, почему я заварил эту кашу? СНиП не должен навязывать волевые решения, а они засвечены... Для чего умные люди придумали строймех и формулы проверок прочности и устойчивости? (Да, там тоже хватает импирики, но обоснованной наукой, экспериментами и т.п.). Чтобы мы, глупые, ими пользовались! Любая конструкция может существовать, если она обоснована соблюдением условий, не допускающих повреждений от совокупности всех факторов. Моя интерпритация. PS Копье прячу - еще пригодится...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
engineer Регистрация: 28.07.2004
latvia
Сообщений: 43
|
Уважаемые коллеги!
Вопросы конструирования и расчета вертикальных связей были основательно рассмотрены Н.С.Стрелецким.. Прилагаю выдежку из соответствующего раздела когда-то известного учебника «Сталные конструкции» есть и многочисленные «Материалы к курсу стальных конструкций».Здравые мысли хотя и высказанные на заре прошлого века. Намерение применить растянутые связи в многоэтажном каркасе , зданиях с мостовыми кранами тяжелого режима работы, промышленных этажерках мне кажется более чем сомнителным, но «Бог в помощь». С уважением I.V [ATTACH]1140727348.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
igors
Спасибо за наводку. С Вашего позволения выложу картику с текстом из Вашего файла. Удовлетворен, что моя логика в унисоне рассуждений Велиих Людей (пусть, даже и с прошлого века). p_sh Это убедительно? [ATTACH]1140772957.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN, ознакомясь с великими, прихожу к выводу:
для вертикальных связей многоэтажных зданий, следует поступать именно так как - связи проектировать , воспринимающими и сжимающие усилия. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
Для полноты картины.
В архиве - две вытяжные башни с выключающимися раскосами, работающими на растяжение из трубы и одиночного уголка. Гибкость раскосов в верхних ярусах ~220-250. В эксплуатации с 1968 и 1974(?). Проблем со стороны выключающихся раскосов не было. Для одноэтажных зданий из ЛМК диспользуются прутковые преднапряженные связи связи по колоннам D=16..30 мм (Катюшин В.В. "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения, М., Стройиздат, 2006", также Воеводин А.А. Предварительно напряженные системы элементов конструкций, М, Строиздат. 1989) [ATTACH]1140845605.zip[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
novinkov
Так никто ж не спорит о нереалистичности таких схем. Но, в определенных сооружениях, где не допускаются большие перемещения, учет сжатых раскосов позволяет схему ужесточить и требования технологов удовлетворить. Да, это, как Вы нанее говорили, при гибкости 120...150. Для более гибких элементов (200...300) работа сжатых элеменов не должна учитываться. Расчет, проверку и подбор сечений в этом случае выполнять для растянутых эл-тов при исключении из работы сжатых. Так?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
to EUDGEN:
Мой последний пост не для спора - это замедленная реакция на обсуждение. Подготовил файлы и ссылки на книги еще больше недели назад, но пока освободилось время - поезд уже ушел, тема оказалась закрыта, вопросы сняты. Но не пропадать же добру (информации) - поэтому и выложил. Может кому-то пригодится. Но я не тормоз ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
СНиП 2.03.11-85 "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ" Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Во первых агрессивная технология располагается все-таки внизу, именно там наибольшая концентрация активных примесей, но с этим утверждением можно спорить,
во вторых: с увеличением пролета растет толщина элементов, а вот это однозначно увеличивает коррозионную стойкость. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Понятия не имел что эта штука прутковым прогоном называется
![]() И живьем их нигде не встречал (разве что в выставочных стендах). Один черт, стержневая система с осевыми нагрузками. В принципе тонкостенные балки тоже расчитываются как фермы, с допущением хлопунов по стенке. Серия "Канск", например. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
AIK
для одноэтажный промышленных зданий вопросов нет у меня другой вопрос, можно ли в многоэтажных зданиях использовать шаг колонн менее 12м? (я не говорю о целесообразности применения тех или иных конструкций, о выгодной работе структурных конструкций лишь с осевыми усилиями. Всё не однозначно. Если на больших пролетах заменять балочную клетку фермами, я смогу использовать пространсво прекрытия для коммуникаций, но не всегда смогу смонтировать оборудование и обеспечить габариты для грузоподъемных механизмов- теперь представьте как увеличится высота моего сооружения) В моей практике сетка металлических каркасов многоэтажных зданий не отличается от ж.б. (технология от каркаса не меняется - всё унифицированно) - 6х6 и 6х9. Значит все эти сооружения не соответствуют нормам? |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Вот еще момент интересный.. либо что-то упустили при правке, либо специально таким языком пишут:
СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции: п.6.20, таблица 29, примечание 1 Цитата:
1. "путем умножения отдельного коэффициента k".. - на что умножения? Может быть, перемножения.. или умножения b на несколько разных k? 2. принимается не ниже коэф. kp.. - во первых (смотрим таблицу 30) - там нет никакого Кр, а есть "к для столбов". Во-вторых - "указанного в табл. 30 для столбов" - так принимать не ниже, если у меня столб? Или имеется в виду, что таблица для столбов? А если у меня перегородка, - мне что делать, - принимать как есть или НЕ ниже..? Ничего не понятно. Теперь реальный пример. У меня, допустим, перегородка толщиной 12 см, с проемами, свободной длины L больше, чем 3.5 H (высоты этажа). Нужно определить, какой максимальной высоты может быть перегородка, если она закреплена сверху, следуя пунктам 6.17-6-20. Казалось бы - все просто. Но по таблице 29 перегородка сразу подходит к трем условиям как минимум.. Допустим, перемножаем коэффициенты снижения(?), получаем некий очень малый коэффициент. Что теперь делать? Принимать его, или принимать не меньше чем для столбов (почему-то)..? Это еще не вспоминая о пересекающихся условиях в пп. 6.17 и 6.19...
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Уважаемые коллеги!
Видимо, только у немногих возникают непонятки в трактовках СНиПов, иной раз, ставя в тупик... Конкретный пример: 1. 5-ти этажное каркасное, с заполнением, здание больницы; 2. Сейсмичность площадки 7 баллов; Категория по сейсмич.св-вам 1; 3. Жесткость заполнения не учитывается. Согласно СНиП 11-7-81 имеем: а) К1=1; б) К2=1; в) Кпси=1. г) по табл.5 для особо ответственных зданий + один бал, т.е. 8 баллов (т.е.А=0.2). В итоге имеем: А* К1*К2*Кпси=0.2; Это 8-ми кратное превышение сейсмической нагрузки, если бы здание было бы обычным жилым??? Думаю, что одновременно учитывать особость в К1 и по табл. 5 необоснованно - либо там, либо там. В СНиПе это не оговорено. 4. Можно было бы проглотить сию непонятку, так ведь арматура в колоннах бешенная получается. Понятно, соотношение N и M при увеличенной сейсмической нагрузки в 8 раз для бетонного сечения просто губительное... А что бы произошло для 8-ми бальной площадки? Жуть... 5. И еще один пункт из СНиПа: Цитата:
PS Эх, где наш спаситель Юрий? :roll:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Во первых согласно прим. к табл. 3 К 1 принимается в соответствии с требованиями заказчика.
Во вторых откуда у вас появилась табл. 5, она была исключена.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Nick2
Менньше 7 баллов для Кишинева не бывает. Dem Может в Российских нормах и отменено, но у нас действуект СНиП 11-7-81*, и там: Цитата:
Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну не знаю как у вас в Кишиневе но у нас действует СНиП с редакцией от 2000-го года. В котором
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Dem
Как бы не мое дело, по Российским нормам не работаем, но вот фрагмент из СП 31-114: Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
EUDGEN
Ну до чего вы дотошный :twisted: Привожу выдержку из СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах Если вас данный СНиП заинтересует то он по моему есть в DNL. Если не найдете то скину его туда. :wink: [ATTACH]1170236406.rar[/ATTACH]
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
DEM
Цитата:
![]() 2. Если Вы учитываете сейсмику (приходится иметь дело с сейсмозонами), то мои непонятки Вами бы были приняты. 3. В СКАДе предусмотрена возможность выполнения расчета по разным сейсмическим нормам, в т.ч. и по 2000 году. Я просчитал и по нему... По сравнению с предыдущим СНиПом, где есть табл.4 и 5, сейсмическая нагрузка (по протоколу расчета) еще выше , где-то в 14 раз, относительно расчета без "особенностей". Кто заинтересуется - проверит...Т.е.хочу сказать, даже не видя СНиПа с поправками 2000 года, возникают еще большие сомнения... 4. А что касается расчетов по акселерограммам, то тут создатели СНиПа явно не продумали механизмы применения....
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
EUDGEN
Пишите в личку или на мыло. Сейчас не вижу смысла в споре, и каких то доказательствах со своей стороны. К вашим заключениям о возрастании сейсмической нагрузки то в 8 то в 15 раз отношусь скептически. :roll:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
По поводу скептицизма...
Показываю на пальцах увеличение нагрузки в 8 раз: 1. Для обыкновенного жилого здания S= Q*А*К1*К2*Кпси*(...)= 0.1*0.25*1*1=Q*0.025*(...). 2. Для здания с особенностями: S=Q*0.2*1*1*1*(...)=Q*0.2*(...). 3. Делим 0.2 на 0.025, получаем 8. А по абсолютным величинам, пожалуйста. При общей массе всего здания 5000 тонн, сейсмическая сила в первом случае равна 125 тонн т.е. Q/40; Во втором случае S=1000т, т.е Q/5. На плане здания 27 колонн. И они должны воспринять горизонтальное воздействие 1000 тонн! Это же ужас.... PS Похоже, на нашем форуме мало спецов из сейсмозон...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
А если порассуждать, то обнаруженные непонятки могут иметь совершенно здравую природу (человеческий фактор): 1. Опечатки (ИМХО, наиболее часто) 2. Двоякое толкование тех самых норм (интерес людей их принимающих) и т.д. ИМХО Самый верный способ не попасть в сеть непоняток, иметь под рукой несколько толковых "Совковых" книг в которых все вопросы четко и подробно изложены: что?; откуда? и куда? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
to EUDGEN:
А какого ответа Вы ждете? Коэффициент К1 учитывает допускаемую повреждаемость конструкций (разная допускаемая мера развития остаточных деформаций для конструкций разного назначения). Вы (или заказчик) настаиваете на К1=1.0 для здания больницы. Тогда обоснуйте. Даже для конструкций 1-ой категории сейсмостойкости атомных электростанций принимается К1=0.625 (в нормах он называется Кэ=1.0, но суть не меняется). Безусловно, на К1=1.0 расчитываются здания и сооружения с повышенным уровнем ответственности (см. ГОСТ 27751-88). Для остальных зданий нужно очень-очень-очень постараться обосновать К1=1.0. То что, К1 и табл.5 частично перекрывают друг друга (хотя в них и вкладывается разный смысл) - кто же об этом спорит. Поэтому в новой редакции СНиПа табл.5 и не присутствует. Табл. 5 отражает недостаток знаний (накопленных инструментальных записей сильных землетрясений). В новой редакции количество проанализированных записей выросло чуть ли не в два раза (цифра может отличаться, если надо - уточню), поэтому от этого коэффициента споскойного сна отказались. Так все-таки в чем вопрос? Хотите реальное армирование изменяйте K1. Настаиваете на К1=1.0 получайте то, что имеете. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
[quote="EUDGEN"]По поводу скептицизма...
Показываю на пальцах увеличение нагрузки в 8 раз: 1. Для обыкновенного жилого здания S= Q*А*К1*К2*Кпси*(...)= 0.1*0.25*1*1=Q*0.025*(...). 2. Для здания с особенностями: S=Q*0.2*1*1*1*(...)=Q*0.2*(...). 3. Делим 0.2 на 0.025, получаем 8. [quote] У вас похоже что то напутано 1. Смотрим коэф-т А он равен 0,1 для 7 баллов и соответственно 0,2 для 8 баллов. 2. Смотрим коэф-т К 1 он равен 1 если повреждения не допускаются и 0,22 для монолитных конструкций. 3. Кпси соответственно принимаем 1. Так вот не понятно почему вы принимаете сейсмичность площадки разную и соответственно еще и повышаете уровень ответственности здания. Иль Я что то упустил из ваших расуждений.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
DEM
1. Да, при расчетной сейсмичности 7 баллов А=0.1, но по табл.5 (которая у нас действует) для "особых" сооружений бальность повышается. Получаем А=0.2. и далее мои рассуждения в силе. 2. Если Вас этот вопрос затронул, посчитайте простую схемку по разным версиям СНиПов и убедитесь, как пляшут результаты... Особенно меня поражает, чем виноват ж/б каркас с д/ж, если для него надо задавать отягощающий коэффициент К1, нежели для простого ж/б каркаса (это по СНиПу с 2000 г). Этого Снипа у меня нет и скачать не удалось, но сужу по результатам расчета и сопоставления).
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Послушайте EUDGEN вы повышаете важность сооружения через чур.
Поэтому у вас и получаются такие нагрузки. Вы знаете это здание будет похоже на бомбоубежище, если вы примете те условия о которых вы говорите. Я учавствовал в проектировании и авторском надзоре бомбоубежища, так вот там здание хоть и подземное(2м под дневной поверхностью), но арматуры столько, что Я был просто в шоке.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
to EUDGEN:
Цитата:
По СНиП II-7-81* (ред. 200): К1=0.35 для железобетонных каркасов без диафрагм К1=0.25 для железобетонных караксов при наличии связей или диафрагм. Т.е. наличие диафрагм не ухудшает работу конструкции. Может просто были ошибки при вводе исходных данных? |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
А я нашел в СНиПе ошибку (бумажном!) "Каменные конструкции". В Стройконсультанте правильно, как ни странно).
Это формула определения минимальной глубины заделки консольной балки в кладку. Если делать по бумажному СНиПу ("первоисточнику", блин), у меня, например получилось 7 см. вместо положенных 29.. и кто отвечать будет за такие ошибки, интересно(?) |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
кстати в старом СНиПе (2.02.03-85) в формуле 25 этого коэффициента нет вообще. Вот так ни фига себе уточнили блин на 60% лобовое сопративление. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
____
кстати в старом СНиПе (2.02.03-85) в формуле 25 этого коэффициента нет вообще. Вот так ни фига себе уточнили блин на 60% лобовое сопративление. ____ :idea: Украину еще это нововведение не затронуло. Работаем по СНиПу. А 60% это много, видно в "лесу кто-то здох", т.е. кому-то надо было научную работу провести на эту тему. ИМХО [/quote] |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
γcR=1 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102
|
Махонькая непонятка :roll:
СНиП II-7-81* Цитата:
Коэффициент принял равным 1, и как-то неспокойно. НО ведь здание явно не описано в п.п.1-2... Вот изображение: [ATTACH]1176462436.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
По Вашей схемке я бы принял =1. 2. Мучительный для меня вопрос из того же СНиПа: Учет коэф-та условия работы мкр1 и мкр2 для нормальных и наклонных сечений. Для колонн при повторяемости сейсмики 1: мкр1=1.2, мкр2=0.9. т.е. для нормального сечения динамическая прочность увеличивается в 1.2 раза, а по наклонным сечениям уменьшается в 0.9 раза. Это во-первых. Во-вторых: этот СНиП по сейсмике, соответственно - эти коэф-ты распространяются на аспект сейсмического воздействия. 3. Читаем СНиП по ЖБ: указанные коэф-ты условий работы вводятся при прочностных расчетах для особого сочетания, в которое входит определенная доля сейсмического воздействия (моя редакция). т.е. мкр распростаняется уже на все особое сочетание, что, на мой взгляд нелогично. В результате, расчетное армирование колонн уменьшается. (см.тему http://dwg.ru/f/showthread.php?t=18027).
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Читаем СНиП "Нагрузки и воздействия":
Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Мой вопрос не из любопытства..., но большая часть, из знакомых мне конструкторов, складавает, ссылаясь на тот же СНиП (табл.3). Мне тоже все ясно, цитирую Вас: Цитата:
1. Типа: если на перекрытии присутствует длительная нагрузка, то на это пятно не должна прикладываться еще и кратковременная. (Ну разве-что канкан на столе или люди в шкафу ![]() 2. Насчет ярусных масс: то, что постоянная нагрузка берется с 0.9 - без вопросов, но временная нагрузка на перекрытиях в реальности никогда не бывает сплошным ковром, и ее учет в массах должен быть более реалистичным. Почему задаю вопросы или акцентирую непонятки? Случай из жизни, еще горячий: запроектирован 15-ти этажный жилдом, хозяин желает настроить еще один этаж. Требуется перерасчет, возможная корректировка армирования фундаментов и др.жбк, увеличатся осадки, и т.п. Знаю, что нагрузки можно "вылизать" в разумных пределах и желательно с обоснованием, не в ущерб несущей способности. Знаю, что спокойней спать при заложенных запасах прочности. Но, знаю и то, что я инженер и профессионал.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Из СНиП по нагрузкам:
Цитата:
Пониженное < 100%. Зачем к полной нагрузке добавлять еще какую-то ее часть. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Вот как должен был выглядеть пунткт 1.2: Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
По-моему все точно в СНиП. Вопросы были бы если бы в СНиП было:
два нормативных значения: полное и пониженное (вводятся в расчет при необходимости учета ...) А если в СНиП написано: два нормативных значения: полное и пониженное (вводится в расчет при необходимости учета ...) - то текст в скобках относится к слову пониженное. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
![]() ![]() Во всяком случае, мой голос, да Ваш - это уже 2:1, относительно сомневающихся в правильной трактовке п.1.2. PS Никифоров! Читай и применяй правильно СНиПы...однако:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Есть бумажное "Руководство по проектированию свайных фундаментов", 1980 г. (скан. прилагаю), в котором подчеркнутые пояснения к формуле аналогичны СНиП 2.02.03-85 и СП 50-102-2003 (ф. 5.8 Приложения 5).
Следует отметить, что в СП 50-102-2003 Приложении 5 "Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и моментов" методика расчета вернулась к СНиП II-17-77, для которого и составлялось "Руководство..." а не к СНиП 2.02.03-85. Есть между СП, СНИП II-17-77 и СНиП 2.02-03-85 в этих расчетах определенные отличия. При пользовании методикой СП стало удобнее (а она и должна приниматься в подобных расчетах, т.к. этот нормативный документ является более поздним изданием) в том плане, что в "Руководстве..." изложены примеры расчета свай на горизонтальные нагрузки. К СНиП 2.02.03-85 они не совсем подходили.... Последний раз редактировалось AMS, 26.03.2008 в 06:40. |
|||
![]() |
|
||||
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST Регистрация: 19.10.2004
Stuttgart-Петербург
Сообщений: 238
|
Там ничего нет, гляди прикрепленное
__________________
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда... Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В СНиП II-23-81* по п.7.20* говорится,что при....следует за значение площади А принимать Аred.Вопрос:
при этом остальные геометрические хар-ки (Jx,Jy,Wx и т.д.) остаются для прежде выбранного сечения площадью А? К примеру-каким будет значение радиуса инерци ix,ведь ix=(Jx/А)^0.5,т.е. считать ix по приведённой формуле или брать из сортамента? Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 09.06.2008 в 12:43. |
|||
|
||||
2 Владимир Егорьев
Да, меняется только площадь. Прочие характеристики не корректируются. Это следует из последнего абзаца пункта 7.20. Хотя, например, в индийских нормах пересчитываются все параметры. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
IBZ
Сори. Мне тогда не понятно следующее: речь идёт об сравнении частного hef/t и выражения из п.7.14,которое зависит от условной гибкости,а условная гибкость в свою очередь зависит от радиуса инерции.Если мы не будем пересчитывать радиус инерции в зависимости от Аred,то мы ни чего ни решим.Может быть индия права? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Или надо понимать п.7.20 как,если hef/t> выражения по п.7.14 (для центрально-сжатых элеиентов не более чем в два раза),то следует переходить сразу к определению напряжения при сжатии,а гибкость пересчитывать не надо и перепроверять вышеуказанное неравенство.И что означает выражение в скобках "для центрально-сжатых....",а для сжато-изогнутых?
|
|||
|
||||
Редуцированную площадь нужно подставлять только в конечные формулы определения условных напряжений сжатия (7), (51), (61), (62). Во всех остальных формулах (W, ix, iy, Я и т.д.) фигурирует полное сечение и никакой перерасчет этих данных не нужен. Сей факт объясняется, по-видимому, малым влиянием на и так достаточно условные формулы.
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В СНиП II-23-81* п.5.27* сказано,что "...Расчёт на устойчивость не требуется для сплошно-стенчатых стержней при mef>20 и для сквозных стержней при m>20, в этих случаях расчёт следует выполнять как для изгибаемых элементов.
Вопрос: 1.Говориться об расчёте полностью на изгиб или только на устойчивость при изгибе? 2.Как опредлить поперечную силу создающую изгиб? |
|||
|
||||
Цитата:
2. По правилам сопромата и строймеха. Если есть выражение (формула) для момента, можете взять 1-ю производную ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для определения значений касательных напряжений используется формула 29 СНиПа II-23-81 (QS/Jt),а по формуле Журавского добовляется в знаменателе "b"-ширина поперечного сечения балки на том уровне,на котором определяются касательные напряжения (QS/Jb).Чем объясняется отсутствие "b" в СНиПе?И что за момент инерци кручения-Jt?В сопромате не нашёл определения.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 01.07.2008 в 17:11. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
В пятницу вечером задали вопрос, как понимать этот пункт таблицы СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия)?
Я, честно говоря, сам растерялся. Что-то уж больно большие допуски, если следовать моей логике. АУ! Где все? Ну хоть кто-то выскажите свое мнение. Всемирный День архитектуры что-ли отмечаете? kpblc, ну хоть ты скажи что-нибудь, раз не даешь "топик-апить". А ситуация такая - полы в жилом помещении получились хоть и ровные, но с небольшим уклоном. Теперь ни технадзор заказчика, ни подрядчик не знают - уложились они в нормы или надо переделать? Последний раз редактировалось vv_77, 07.10.2008 в 11:34. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Добрый день.
1.Каким коэфициентом учитывать зону соприкосновения пальца шарнира с проушиной?Ведь в зависимости от зазора она разная.Как его определить,высчитать? Вопрос к СНиП II-23-81. 2.Имеется шарнир.Элемнты из одного материала.Нужно отдельно проверить на смятие палец и проушину.Какие расчётные сопротивления брать для каждого случая (в каких таблицах?). При расчёте болтового соединения считаем только лист и расч.сопр. принимаем из табл.59*. В данном случае я так понимаю нужно использовать таблицу 52*.Прокомментируйте из этой таблицы названия 2-го,3-го и 4-го столбцов. P.S.Речь идёт по СНиП II-23-81 Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 19.01.2009 в 15:45. |
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Случайно наткнулся на ошибку СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений":
прил.2 п.2 в пояснении к формуле для нахождения p0, Сигма zg,0 должно ровняться гамма` умножить на d, а там написано гамма d. Правда далее в п.5 всё написано правильно, но всё же. |
|||
![]() |
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 01.04.2007
Москва
Сообщений: 14
|
Цитата: