Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Конструкции и расчет жестких рамных узлов...
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118
|
||
Просмотров: 30557
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Чтобы понять принцип расчета рамных узлов глянь http://dwg.ru/dnl/3378
Еще для общего развития посмотри http://dwg.ru/dnl/3246 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Mak, 30.08.2010 в 17:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
![]() Посоветоваться нескем, вокруг "такие же специалисты как и я", пытаюсь разобраться... з.ы. так сказать "Приму в дар" любые советы и учебные материалы, всем спасибо... Последний раз редактировалось Mak, 30.08.2010 в 18:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118
|
Чтобы не создавать новую тему, решил написать здесь.
В Альбоме конструктора ч.II написано, что стенку ригеля в рамному узле нужно проверять на прочность и устойчивость. Вопрос правильно ли я делаю? 1. проверяем стенку на смятие где Q_p - срезающее усилие в узле t_w - толщина стенки ригеля h_nct - высота вертикальных накладок результат должен быть меньше Rs 2. проверка на устойчивость по пункту 7.14 стальных конструкций но тут возникают вопросы, брать ли полную высоту стенки или нет... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
|
В принципе вы правы и я даже где-то читал, что элементы прокатного профиля (толщина и высота стенки, ширина и толщина полки), уже расчитаны таким образом, чтобы воспринимать опорные реакции (стенка уже расчитана на срез), но большинство ради спокойствия все равно проверяют
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116
|
В альбоме конструктора часть II, при расчёте сварного шва приварки вертикальной накладки к стенке ригеля в формулах учитываются два шва. Хотя на чертеже узла вертикальная накладка к стенке ригеля крепится одним швом. Почему в формулах учитываются два шва (при определении площади и момента сопротивления шва)? Кто знает прошу объяснить.
Последний раз редактировалось Georg1, 05.12.2013 в 23:06. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 12.04.2010
г.Каменск-Уральский
Сообщений: 20
|
От наклонного ребра можно уйти устройством вута на ригеле. Чем больше плечо, тем меньше сила в полке от опорного момента (N=M/h), следовательно, поперечная сила в стенке колонны тоже уменьшается.
Последний раз редактировалось Eugene.1982, 23.11.2014 в 11:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
1. Выполнить связь с экцентриситетом; 2. Выполнить двухветвевую связь; 3. Выполнить фасонку с вырезом, если её возможно будет затем вварить (см. прил. ф.). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Спасибо большое!
Если я правильно понял, то наклонное ребро мне не помогает, потому что оно решает проблему среза, а у меня была беда с приведенным напряжением в стенке колонны, поэтому думаю выбрать сечение с более толстой стенкой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Вот посмотрите эту литературу: http://dwg.ru/dnl/11734
может чем поможет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29
|
Господа, а скажите пожалуйста - есть у меня необходимость сделать сварной стык балки на большой момент. Узел с накладками. Балка 60Ш, например, а момент 130 тс*м. В итоге имеем следующее:
Усилие в накладке 130(тс*м) * 100(см)/ 59 (см) = 220 тс. Швы допустим посчитали. Подбираю накладку из стали С345-1. Ry=3,0 тс/см2. Требуемая площадь 220(тс)/ 3(тс/см2) = 73 см2. Задаюсь шириной 270 мм. Получаю толщину 2,7 см. Внимание, вопрос. Расстояние от места приложения усилия то есть от шва до ц.т. накладки - 15 мм. Имеем момент 220 (тс) * 1,5 (см) = 330 тс*см. W накладки 27(cм)*3(см)^2/6 = 40,5 см3. Напряжение от момента - 330/ 40,5 = 8,14 тс/см2. Очевидно, что напряжение ТОЛЬКО ОТ ОДНОГО МОМЕНТА почти в 3 раза превышает Ry!!! Смотрел пособия по расчету узлов - нигде этот момент не учитывается. Нужно ли его учитывать? И если не нужно - то почему??? Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29
|
Пожалуйста. Вот принципиальное решение узла. Конкретно того узла нет, это другая балка и другие усилия. Проектировщик не разработал (да, кстати, я в данном случае выступаю в качестве КМД-шника). Момент в узле по ведомости - 130 тс*м. Балка 60 Ш. Накладка получается сечением 270х30. Эксцентриситет от шва до накладки - 15 мм. Нужно ли учитывать момент в накладке? спасибо.
Последний раз редактировалось Бобёр, 28.05.2015 в 16:06. Причина: корректировка |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет узлов для КМД | Владимир Олегович | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 26.05.2007 01:15 |
Расчет конструкции пола. СПб и Москва | Complesso | Архитектура | 1 | 11.08.2006 09:36 |
Электронная версия рамных и шарнирных узлов балочных клеток | DEM | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 28.05.2005 18:48 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |