Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация.
Тугодум
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686
|
||
Просмотров: 9712
|
|
||||
Engineer IA, объясните пожалуйста какой узел вы хотели нарисовать, что на нем показать. Может узел с листовым шарниром для раскрепления стойки фахверка. Узел очень похож как для монорельса для рихтовки. А зачем стойку то рихтовать?
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Посмотрел. Не то. Нет похожего. Может скажете так, что не нравится?
Упсс. Пока смотрел серию 2.440-2, несколько новых постов появилось. Отвечаю на вопросы: Это рама небольшого легкого цеха. Была сделана китайцами. Они не учли наши сибирские снега и рамы пришлось усиливать. Стойка с шарнирным узлом - это дополнительная опора для рамы.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. Последний раз редактировалось Engineer IA, 16.10.2010 в 14:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Так Вам сказали же, что делать
Ваш ригель совершенно идеализирован, а он должен по факту испытывать определенные деформации и как их стойке прикажите воспринимать то? Расскажите, мы послушаем. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Так схема меняется расчетная принципиально.
Тогда я с Forrest_Gump согласный. Только видимо достаточно будет одной стойки под конек - чтобы не разводить "бордель" в сущ. здании. |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Forrest_Gump,
Цитата:
таи, Цитата:
Схему пересчитывали с учётом добавленных элементов. SergeyMetallist, Цитата:
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Сеченов,
Цитата:
RINga, Цитата:
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
в чем сомнительность - а монтажники смогут обеспечить:
1) соосность Вашей пластины со стенкой балки? 2) потолочный шов - удобно варить? 3) за счет чего будет выполняться подгонка по высоте Вашей пластины? Вы пишете про некий пакет "наборных пластин". но зазор то будет каким угодным. а не кратным толщине пластин. Engineer IA - скажите, какая нагрузка приходится на Вашу колонну? для идеи надо знать... Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 16.10.2010 в 21:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Передача опорной реакции идет на полки двутавра, Возможно понадобится толстая опорная плита. Или сделать так:
[IMG]http://s56.***********/i154/1010/9b/5e1e0adcaf1e.png[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Мдя! Конечно, как металлист, Вы лихо тему завернули.
![]() По Вашему узлу с Вашей сваркой ![]() Вы, господа, "тады" хоть себя металлистами не называйте. ![]() Такое ощущение, что никто и "никады" не делал чертежи реконструкции. Offtop: Куда же смотрит Форест Гамп? |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Forrest_Gump,
Цитата:
SergeyMetallist, Нитонисе, Спасибо! Так, действительно, надёжнее выглядит. Но это не шарнирный узел. А нужен шарнир. Идея с наборными пластинами разве выглядит плохо?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Engineer IA, почему же вполне себе шарнир. Строго говоря, узел конечно полужесткий, но к шарнирному он гораздо ближе, чем к жесткому. Полистав учебники, можно обнаружить гораздо более жесткие узлы, которые, однако, рекомендуют считать как шарнирные. Как то задавался целью определить степень шарнирности-жесткости различных узлов. Так вот прикрепление двутавра нижней полкой смело можно считать шарниром.
Нитонисе, не обращайте Вы внимание на людей, пытающихся самоутвердится за счет каких то детских понтов. Типа я нашел ошибку, я гений, дайте мне конфетку, а то заплачу ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Глумиться буду не я, а монтажники над Вашими чертежами, а это значительно уже серьезьнее, там не "форумы всякие".
Там реальные конструкции, реальные люди, реальные деньги... Цитата:
![]() Offtop: Кажется начинается "вечная песня форума" о том, чем отличается жесткий узел от шарнирного и как они работают. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Тут вот какая трудность. Это же усиление. Стойку придётся подводить под раму - отсюда и идея наборных пластин, чтобы плотно подогнать трубу под ригель рамы.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 43
|
Мысли вслух.
А какие будут минусы у оголовка стойки в виде плиты приваренной к обрезанной сверху под углом балки стойке(опереть балку сразу на опорную плиту стойки)? Если выверку произвести выверочными болтами под опорной плитой базы стойки или пластинами в зависимости от узла? Последний раз редактировалось karel, 17.10.2010 в 18:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Узел, предложенный Forrest_Gump к шарнирному ближе, однако на практике, чаще встречал узлы похожие на мой вариант с "башмаком".
Engineer IA, karel имеет ввиду, что можно в верхнем узле стойки сделать косой рез под углом наклона балки. В принципе тоже вариант. P.S. Сварку не ставил вообще, дабы не было лишних вопросов. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
SergeyMetallist, спасибо! Теперь всё ясно с верхом стойки.
karel, Цитата:
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 43
|
Цитата:
При желании можно увеличить плиту и посадить на болты балку – только баловство это если объёмы небольшие. Но если сверху не подлезть, например без демонтажа покрытия а потолочным варить не хочется, тогда ничего не поделаешь – придётся болты. База обычная. Под опорной плитой проставочные шайбы (можно плиты квадратные вырезать из листа небольшие) чтобы скомпенсировать отверстия. Под ними выверочные гайки. Выкручивая гайку поднимаете стойку вверх и наоборот соответственно. Посмотрите "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" к СНиП 2.09.03. Последний раз редактировалось karel, 18.10.2010 в 17:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 43
|
Цитата:
Быть может что-то подойдёт лучше. Там есть способы и вообще без подливки (но это когда нужно со временем регулировать положение оборудования). Можно и "выше поднять", а потом опустить на вставшую подливку. Всё зависит от принятого решения. Цитата:
Кстати несколько лет назад на форуме была тема чем подливать - можно поискать. Подождите, может кто что против скажет, ведь не просто так выдумывают более сложные на мой взгляд узлы с клиньями. |
|||
![]() |