| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Театр. Расстояние между рядами кресел.
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 41714
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
http://www.complexdoc.ru/search_resu...82%D1%80%D1%8B - театры
Я давненько такое наблюдал в театрах. Но в концертных залах такого не наблюдал никогда. Надо бы было бы посмотреть следы от прежних креплений кресел к полу... А в ТЮЗе основные зрители вроде как юные. Но если они акселераты и под 180? |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Дык он же (театр) для ЮНОГО зрителя...
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
СНиП 31-06-2009
5.29. Расстояние от спинки до спинки между рядами кресел, стульев или скамей в зрительном зале должна составлять не менее 0,9 м. Число непрерывно установленных мест в ряду не должно превышать 26 при одностороннем выходе из ряда, а при двустороннем выходе - не более 50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Аshаs-ка, не совсем так. Давно (в "позапрошлом" веке) в некоторых (или нескольких) театрах было так, как описан автор. Пройти кому-то вглубь ряда можно было ТОЛЬКО встав и пропустив. А тогда было - как заложили, так и купили, так и привинтили.
А прежние "дырочки" (в полу) стоило "поискать", если уж интересно. Этот СНиП тут: http://www.complexdoc.ru/search_resu...%9F+31-06-2009 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А если часто ворочаешься - ничего не поймешь. Зачем тогда ходить?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А разве я это сказал в качестве аргумента?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Спорить не будем. В следующий раз рулетку возьму.
Остается открытым вопрос, должен ли старый театр приводить зал в соответствие с современными озвученными требованиями? Или это решается просто, обращаешься в суд и театр и за билет компенсацию делает и за мораль еще платит? В этом есть какие-то прецеденты? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Спорить ни к чему, сейчас детки есть и с 42 размера обуви - и ростом они взрослым чаще стали обладать. Ничего удивительного и тем более спорного.
А рулетка не сработает в металлодетекторе? Вытянутой рукой проще измерить - сначала подлокотник, потом свою руку до спинки + собственный глазомер, или количеством парткетин или длиной ботинка. А ты попробуй в следующий визит в антракте зайти к администратору - он всё знает, может даст правильный адрес или прецедент расскажет, может свои интересные (исторические) аргументы скажет. Вопрос не только открытый, но и интересный (без шуток). Т.е., Возможно ли в театрах превышение проектной нормы зрительских мест? Вот специально накопал (по к/с: нормы зрительских мест театрах): ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВСН 45-86. Они тут: http://www.infotrek.ru/topb_g/raz2_322.html Там есть это: Цитата:
(http://www.proxima.com.ua/dbn/articles.php?clause=839), в котором аналогично: Цитата:
![]() ![]()
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 01.11.2010 в 12:52. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот еще интересно...
Цитата:
Здесь мы опять видим тупой маразм "строителя-проектировщика", который привык размеры в осях ставить где надо и где не надо? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Это пошло от норм эргономики. Комфортные размеры стульев, кресел (театральных) когда-то были строго регламентированы. По ширине. А потому размер по осям подлокотников означало соответствие ширине кресел стандартному ряду (по эргономическим показателям).
Ничего тут тупого в "проектировании" нет. Не надо это воспринимать в качестве приемов стандарного строительного проектирования. Для зрелищных сооружений несколько другие "меры счисления". По осям удобно при общей планировке зрительного зала - эта величина не догма. Это в некотором смысле условность (проектная). А кресла для з/з театров, как по конструкции, так и по размерам, бывают разные, но эргономический принцип у них одинаков (не менее, не более). Как-то так... Толщина спинки и ширина подлокотника (30-50 мм) не настолько велики, чтобы их учитывать в этих нормах "удаленности". Это условности для комфортности по эргономике. Важнее соблюдение этой нормы: Цитата:
А вот, кстати, измерь и сравни в другой раз расстояния от спинки до спинки по внешним поверхностям и расстояние в свету (между внутренней твоего ряда и наружной ряда перед тобой). Т.е, толщина спинки в какую сторону "играет" в сторону соблюдения 0,9 или уменьшения нормы "от спинки до спинки"? Последний раз редактировалось BM60, 01.11.2010 в 13:17. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Наметились две противоположные тенденции. С одной стороны народ становится толще и меняются нормы на габариты кресел (например в самолетах) а с другой-изменяется геометрия кресел. Для того-же самолета придумали полустоячее кресло. Если неудобно ехать, в смысле лететь полустоя- покупай билеты в бизнес-клас.
Кстати если администрация театра печется об увеличении числА зрителей надо-бы еще спектакли делеть интересными а билеты дешевыми |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Сейчас посмотрел ГОСТ 16855 "Кресла для зрительных залов", ответы тоже не нашел, куда девать ноги? Под вперед стоящее кресло их засунуть было тоже не реально, хоть носки туфель, потому что все было "зашито" до пола. Самое что было неприятное еще, что коленки упирались не в мягкую ткань, а в жесткое дерево. Об этом в ГОСТе 16854 "Кресла для зрительных залов. Общие технические условия" тоже ничего не нашел. Цитата:
Сейчас померил у себя длину ног от спинки кресла до коленей - 600 мм. Получается, с соблюдением требований в 900 мм, все должно проходить даже если спинка будет толщиной 300 мм ![]() ![]() Последний раз редактировалось VVapan4ik, 01.11.2010 в 14:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 1
|
Господа!
Интересный, конечно, диспут развернулся,но вы явно забыли где мы живем и как, кому нужны СНИПы и ГОСТы? В нашей профессиональной деятельности по поставке кресел для зрительных залов различного назначения и уровня комфорта, за 25 лет работы было всего 2 заказчика, заинтересованных в комфорте зрителей, как вы догадываетесь, иных интересовало иное. Знающие люди говорят о пожарном просвете между рядами, да, конечно , он должен быть не менее 45 см, притом по отвесам, человеку любых габаритов вполне комфортно уместиться в таком. А представьте наши театры, где даже после полного ремонта ступени делают высотой 42 см и глубиной 78 см, там что остается для зрителей? В любой Менделеевской аудитории глубина ступеней 70 см, вот и думайте активнее, кто там может себя комфортно чувствовать. Никого это не волнует в рамках такого распределения бюджетного финансирования, каим оно является в настоящее время. А мы только ЗА комфорт и удобство, потому что сами слишком часто попадаем впросак, находясь в роли зрителя |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,238
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
инженер ОВиК Регистрация: 20.11.2006
Москва
Сообщений: 115
|
Цитата:
Пожарное требование в СП 1.13130.2020: "Глубина кресел, стульев и скамей в зрительном зале должна обеспечивать ширину проходов между рядами не менее 0,45 м." Измеряется от кресла (в разложенном состоянии) до спинки переднего кресла. Ноги сидящего зрителя измерить не можем, они у всех разной толщины, поэтому не учитываем. ![]() В профильном СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования. "Размеры мест на трибунах: 0,9 м – глубина ряда b на стационарных трибунах (на трансформируемых трибунах допускается уменьшать до 0,8 м); 0,45 м – минимальная ширина места для сидения, рекомендуемая 0,5 м; 0,4 м – глубина сидения на стационарных трибунах (на трансформируемых трибунах допускается 0,35 м); 0,3 м – минимальный высота сидения над уровнем пола прохода a." Но без иллюстрации я это не могу понять. ИИ безответственно заявляет: если перед ним нет кресел, тогда это требование не применяется, но должны соблюдаться другие нормативы (например, по безопасности эвакуации, проходам и т.п.). |
|||
![]() |
|
||||
инженер ОВиК Регистрация: 20.11.2006
Москва
Сообщений: 115
|
Впереди, ясное дело, ограждение. И согласились с ИИ. Какое минимальное расстояние вы бы приняли (исходя из соображений безопасности или пожарных)?
Последний раз редактировалось Pipe, 09.04.2025 в 10:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,144
|
Бывает не всегда. На трибунах-блитчерах (раздвижных), например, может отсутствовать.
Минимум - 45 см по п.7.3.2 СП1.13130. Но для удобства можно и увеличить на 10-15 см, если есть возможность. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Расстояние между эвакуационными выходами | slimmy | Архитектура | 2 | 06.08.2008 22:07 |