Таблица 19 "предельные гибкости" из Снипа по металлам.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Таблица 19 "предельные гибкости" из Снипа по металлам.

Таблица 19 "предельные гибкости" из Снипа по металлам.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2010, 17:58 #1
Таблица 19 "предельные гибкости" из Снипа по металлам.
Kvush
 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150

Подскажите пожалуйста по этой таблице. Там значения предельной гибкости для сжатых элементов даются в диапазоне или это формула
К примеру
1. Пояса, опорные раскосы и стойки, передающие опорные реакции:
а) плоских ферм, структурных конструкций и пространственных конструкций из труб и парных уголков высотой до 50 м 180-60α

где a=N/.....
Просмотров: 10899
 
Непрочитано 15.11.2010, 18:05
#2
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Это формула.
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 18:13
#3
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Это не диапазон насколько я помню. А именно минус.
puma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 18:23
#4
Kvush


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150


Спасибо. А то как то сранно еслиб это диапазон был.
Kvush вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 18:24
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Там наверно опечтка - альфа=б
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 18:31
#6
Kvush


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150


Ильнур, я вас не понял.
И еще про альфу=N/фи*Ry*Yc далее после формулы следует запись
- коэффициент, принимаемый не менее 0.5 . Это относится к альфе? т.е. в любом случае меньше 0.5 ее не принимаем?
А то у меня в Снипе это приписка снизу как бы визуально относится к Yc.
Kvush вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 18:33
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Эта приписка относится к альфа. В случае примера в первом посте гибкость должна быть не более 180-60*0.5=150.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 20:28
#8
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


альфа может быть от 0,5 до 1, следовательно гибкость (в данном пункте) от 120 до 150
viqa вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 20:49
#9
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
альфа может быть от 0,5 до 1, следовательно гибкость (в данном пункте) от 120 до 150
альфа не может быть =1, ибо по прочности элемент конструкции не пройдет
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 21:11
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
альфа не может быть =1, ибо по прочности элемент конструкции не пройдет
А это еще почему? В посте 8 все абсолютно правильно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 21:24
#11
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А это еще почему? В посте 8 все абсолютно правильно.
потому что, если альфа = N/фи*А*Ry*Yc = 1 то совсем скоро наступит первое предельное состояние, а этого допускать не стоит
т.е. если альфа приближается к 1, то надо призадуматься
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 21:43
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
потому что, если альфа = N/фи*А*Ry*Yc = 1 то совсем скоро наступит первое предельное состояние, а этого допускать не стоит
т.е. если альфа приближается к 1, то надо призадуматься
Выше вы писали о прочности. Первое предельное состояние подразумевает и прочность и устойчивость. Так вот, при приближении к 1 на пределе не прочность, а устойчивость. При условном напряжении G=N/(Фи*A)=Ry*Yc коэффициент альфа и становится a=1. Напряжение именно условное, предназначенное исключительно для оценки и физически не присутствующее. Напряжения прочность G=N/A+(M/W) (без учета пластики), обычно существенно меньше.

P.S. Стоит ли допускать такую ситуацию или нет каждый решает сам. Но СНиП ее разрешает.

Последний раз редактировалось IBZ, 15.11.2010 в 21:51.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 21:56
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


"Стойте, идиоты" (Ильф и Петров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 23:04
#14
Алексис


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32


Это формула для определения значения предельной гибкости элемента конструкции.
Чем меньше конструктивная относительная длинна элемента в радиусах тем больше шансов ее смонтировать.
Поэтому в реальных конструкциях альфа больше единицы
Алексис вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 23:14
#15
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от Алексис Посмотреть сообщение
Поэтому в реальных конструкциях альфа больше единицы
Не могли бы вы уточнить как это? у вас элемент тогда просто потеряет устойчивость.
puma вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 23:20
#16
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Не могли бы вы уточнить как это? у вас элемент тогда просто потеряет устойчивость.
не забывайте, что мы в России, здесь только так и можно проектировать

Цитата:
Сообщение от Алексис Посмотреть сообщение
Чем меньше конструктивная относительная длинна элемента в радиусах тем больше шансов ее смонтировать.
а как влияет "относительная длина в радиусах" на шанс смонтировать конструкцию ?
повезет/не повезет что-ли ?
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 23:51
#17
Алексис


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32


Читайте СНиП.
Превышение относительной длины элемента не допускается.
При необходимости вводятся связи уменьшающие относительную длину элемента
Алексис вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 00:19
#18
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от Алексис Посмотреть сообщение
При необходимости вводятся связи уменьшающие относительную длину элемента
Я это прекрасно помню может мы про разные альфа говорим?
я имею ввиду альфа = N/фи*А*Ry*Yc.
Если немного перевернуть, то N/(фи*A)<=R_y*y_c*альфа, отсюда
альфа<=1, что прекрасно показано выше (см. слова великих Offtop: без преувеличения сего форума IBZ, Ильнур и выкладки ser_G).
Не могли бы вы объяснить ваши слова?
puma вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 09:38
#19
Алексис


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32


Приведенное неравенство является условием применимости закона Гука. Формула определяющая значение альфа не является его следствием. В таблице 19 на значение альфа введено ограничение снизу указывая на применимость формулы и за пределами закона Гука
гибкость=А+В*альфа
Притчины по которым Вы пытаетесь наложить ограничение сверху мне не ясны. Но они противоречат букве и духу СНиП. С Уважением Алексис
Алексис вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 11:12
#20
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от Алексис Посмотреть сообщение
Приведенное неравенство является условием применимости закона Гука
вообще то устойчивости стержня, а не закона Гука.
Цитата:
Формула определяющая значение альфа не является его следствием
Следствие - вывод, заключение, суждение, выведенное из других суждений.
По крайней мере условие правомерно.
Ограничиваю сверху, чтобы стержень не потерял устойчивость.
Ограничение снизу даны из опытов. (в старом снипе был кажется предел в 120)
puma вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 13:06
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Ограничиваю сверху, чтобы стержень не потерял устойчивость
В действительности этого ограничения как такового нет. Просто из структуры формулы следует, что при а > 1 условное напряжение устойчивости G=N/(Y*A) > Ry*kc. Тут уж не до гибкости

P.S. Вы бы меня еще "лучшим другом металлистов" окрестили
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 16:33
#22
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В действительности этого ограничения как такового нет. Просто из структуры формулы следует, что при а > 1 условное напряжение устойчивости G=N/(Y*A) > Ry*kc. Тут уж не до гибкости
Спасибо за смысловую правку, это и пытался сказать. Offtop: Ни в коей мере не хотел никого обидеть
puma вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 19:05
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
Ильнур, я вас не понял.....
Забыл пояснить: я открыл СНиП из своей базы и увидел вот это, поэтому подумал, что Ваш вопрос возник в связи только с этим
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опечатка.jpg
Просмотров: 315
Размер:	57.7 Кб
ID:	48376  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2010 в 23:41.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 23:32
#24
Алексис


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32


Формула показывает, что с увеличением нагрузки следует уменьшать длину стержней. Визуально в основании конструкции (например, мачты) связи должны быть расположены чаще чем на ее вершине. Причинная связь между нагрузкой и условием потери устойчивости отсутствует
Алексис вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 00:02
#25
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Не согласен. (см.#24).
Связь между нагрузкой и потерей устойчивости конструкции - существует. Она видна из ф-лы 180-60a (табл.19*СНиП п.1,а).
Поясню:
Чем больше N при прочих равных условиях - тем больше "альфа" - тем меньше становится и допустимая предельная гибкость элемента конструкции.
Это и есть та самая причинная связь между величиной нагрузки и потерей устойчивости конструкции (или её элемента).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 00:13
#26
Алексис


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32


Согласно п.5.27* в условии (формула 51) коэффициент альфа отсутствует.
Алексис вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 00:14
1 | #27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


альфа - это степень использования элемента. 1 - загрузка на полную мощность, 0,5 - на 50%. Меньшие загрузки не повод веревки конструировать - есть масса нюансов, заставляющих делать вещи добротными.
Т.е. по причине того, что элемент не удается задействовать на полную мощь, нельзя особо его ослаблять. Так, малость, для справедливости
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 00:51
#28
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Да... Отсутствует.
Это значит лишь одно - Вам следует при выборе сечения элемета конструкции руководствоваться как указаниями табл. 19*, так и указаниями п. 5.27*.
И решающим фактором иногда, особенно при незначительных нагрузках, являются требования п.п. 6.15 и 6.16 СНиП (обеспечение предельной гибкости эл-тов).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 19:14
#29
Алексис


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32


Полностью согласен.
Работа составного стержня значительно отличается от сплошностенчатого.
Согласно п.5.7 СНиП для сжатых элементов вводится максимальное расстояние между планками - 40 радиусов. В этом случае для колонны по формуле из таблицы 19 следует 40=180-60*альфа. Условие выполнимо при альфа=2.3 , и никаких опасений по гибкости нет (см.#21 опасения при альфа>1)
В составных стержнях возрастает зависимость эйлеровой критической силы (Ркрэ) от сдвиговой жесткости, которая уменьшает ее.
В литературе приводится следующая зависимость для критической силы
Ркр=Ркрэ/(1+ Ркрэ*n/GF). Другими словами составной стержень заменяется эквивалентным сплошным стержнем, где GF/n формально описывае сдвиговую жесткость конструкции.
Алексис вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 00:08
#30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Алексис Посмотреть сообщение
Согласно п.5.7 СНиП для сжатых элементов вводится максимальное расстояние между планками - 40 радиусов. В этом случае для колонны по формуле из таблицы 19 следует 40=180-60*альфа. Условие выполнимо при альфа=2.3 , и никаких опасений по гибкости нет (см.#21 опасения при альфа>1)
Это есть дополнительные требования к ветвям сквозных колонн, не имеющим никакого отношения к таблице 19*. В последней речь идет исключительно о гибкости для элемента в целом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 07:56
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Алексис Посмотреть сообщение
...В составных стержнях возрастает зависимость эйлеровой критической силы (Ркрэ) от сдвиговой жесткости, которая уменьшает ее....