Непрочитано 16.11.2010, 23:32 #1
Санузел и душ ниже точки врезки в канализацию
Mr.Andersen
 
инженерка
 
ВАО
Регистрация: 23.07.2007
Сообщений: 89

Господа инженеры, подскажите, как оптимально поднять фикальную канализацию на 2,5 метра до точки врезки в канализацию здания.

Исходные данные: объект - ресторан, ниже точки врезки находятся 2 служебных санузда (2 унитаза) и 1 служебный душ (кабинка), поднять надо на 2,5метра. Численность персонала ресторана 15 человек.

Господа подскажите пожалуйста как оптимально решить эту задачу!!!
Заранее большое спасибо!
Просмотров: 8555
 
Непрочитано 17.11.2010, 00:43
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


А какие варианты кроме напорки?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 00:53
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Поставьте напорный насос, можно Grundfose - этого добра в интернете куча.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 01:00
#4
Mr.Andersen

инженерка
 
Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89


Вот и хочу услышать возможные варианты.

Мне на ум приходит тока 3 варианта:
1) самотечная централизованную каналку - не подходит
2) напорка
3) вырыть колодец, септик около здания ... (это пансионат за городом), тоже не вариант.
4) ..... ?

Опытные инженеры, подскажите пожалуйста как лучше!

иваниваныч, на какой расход насос подбирать?
Mr.Andersen вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 01:27
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от Mr.Andersen Посмотреть сообщение
на какой расход насос подбирать?
Ну, это вы уже совсем...
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 01:36
#6
Mr.Andersen

инженерка
 
Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89


engngr, подскажите какую серию лучше выбрать для данной задачи))) Спасибо
Mr.Andersen вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 05:21
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от Mr.Andersen Посмотреть сообщение
подскажите какую серию лучше выбрать для данной задачи
Серия 857-ая, сериал "Санта-Барбара", в которой Сиси всё-таки убедил Лайнела прочитать справочник Староверова. Ищите либретто.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 07:14
#8
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Много там нюансов может быть ... что бы вот так просто вам посоветовать. ориентируйтесь на расчетный расход 0,37 л/с и Multilift MSS12.4
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 11:34
#9
Mr.Andersen

инженерка
 
Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89


Vlad®, 0,37л/с - это расход какого оборудования? (туалета или душа?)
Спасибо за ответ
Mr.Andersen вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 12:34
#10
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


душа + туалета или чего то там еще на 15 чел
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 12:42
#11
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Про "фикальную" не слыхал, не читал.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 23:50
#12
Mr.Andersen

инженерка
 
Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89


Vlad®, да. Ресторан, 15 чел персонала. 2 туалета и один душ.
Mr.Andersen вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 00:31
#13
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615


А руки и продукты они в душе мыть будут?
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 00:59
#14
Mr.Andersen

инженерка
 
Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89


Taracka, неее вся кухня и цеха проходят по самотёку))))

Кухня на 1 этажа, а каналка проходит под потолком подвала.....
Санузел и душ в подвале ....
Mr.Andersen вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 12:12
#15
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Индивидуальные малогабаритные насосные установки Grundfos SOLOLIFT+WC
http://www.teplota.com/st_teplota/ka.../Sololift.html
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 12:43
#16
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Установки SOLOLIFT не предназначены для коммерческого использования, для которого следует выбирать другие продукты Грундфос (цитата из ихних технических рекомендаций(
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 20:23
#17
Mr.Andersen

инженерка
 
Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89


Сололифт, не прокачивает 2 унитаза в офисе, из практики!
Mr.Andersen вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 20:30
#18
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Дать нескольким поставщикам техническое задание с актуальными параметрами им посмотреть - что они официально предложат. А в договоре указать их обязательства.
Переложить ответственность на этих господ.
Я часто так делаю.
И можно голову не ломать, если выбирать насос.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 21:03
#19
Mr.Andersen

инженерка
 
Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89


FOXAL, спасибо за совет)))

Господа инженеры, подскажи по каким критериям подбирается жироуловитель?
Расход воды 3м3/сутки

Последний раз редактировалось Mr.Andersen, 19.11.2010 в 17:56.
Mr.Andersen вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 01:38
#20
Mr.Andersen

инженерка
 
Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89


Господа инженеры, подскажите пожалуйста.
Для данного ресторана был выбран Жироуловитель объёмом 0,7 м3 (расход воды в сутки <3м3 в тех., канализацию).
Уровень канализационной трубы (врезки в систему) составляет «-0,5 .. 0,6 метра от потолка подвала». Следовательно жировик надо подвешивать под потолком, для организации самотёчной системы …. Подвесить к потолку 750кг ….. оч проблематично, что лучше делать в этом случае? Делать под него опоку из кирпича с армированием, варить каркас из швеллеров и уголков или ….?
Подскажите пожалуйста…..
Mr.Andersen вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 06:02
#21
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Вы жироуловитель сами тут придумали или вас обязывают по ТУ? Сколько посадочных мест в вашем ресторане?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 11:56
#22
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от Mr.Andersen Посмотреть сообщение
жировик надо подвешивать под потолком... что лучше делать в этом случае?
Читать снип и санпин: установка жироуловителей в здании запрещена.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 12:09
#23
Mr.Andersen

инженерка
 
Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89


Vlad®, обязывают ставить. Количество посадочных мест 95.

engngr, я понимаю что это не айс при его прочистки.... но вариантов тут нету...((
Mr.Andersen вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 12:35
#24
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Количество посадочных мест 95
тогда вам проще отбаяриться - не нужно оно вам и нормативно не обосновано
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 12:54
#25
Mr.Andersen

инженерка
 
Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89


Vlad®, т.е. по нормам в данном случае не требуется установка жироуловителя?
Подскажите пожалуйста документ где это прописано?
Mr.Andersen вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 13:00
#26
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


7.66. Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
работающих на полуфабрикатах - при количестве мест в залах 500 и более;
работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более.

("СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 01.09.2009 N 390))

19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

("СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 N 189))
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 13:03
#27
Mr.Andersen

инженерка
 
Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89


Огромное спасибо, всем кто принимал участие в обсуждении!!!

PS: и ещё маленький вопросик, вообще на практике ставят жироуловитель в помещениях? если да токакие накладываются доп требования? (по нормам нельзя - понятно)
Mr.Andersen вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 13:06
#28
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Mr.Andersen Посмотреть сообщение
вообще на практике ставят жироуловитель в помещениях?
Ставят.
Цитата:
Сообщение от Mr.Andersen Посмотреть сообщение
если да токакие накладываются доп требования?
Мы поставили датчик уровня с выводом сигнала в диспетчерскую. Чтобы избегать переполнения и розлива в помещении.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2010, 07:48
#29
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Шишков В.С.

СНиП он конечно документ, но допустим наш местный водоканал даже на мелкие кафешки (50мест) требует установку жироуловителя, иначе не согласовывает.

не знаю как обстоят дела с другими городами.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2010, 10:18
#30
Шифер


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Про "фикальную" не слыхал, не читал.
Спроси у кота, который гуляет сам "посебе"
Шифер вне форума  