| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Санузел и душ ниже точки врезки в канализацию
инженерка
ВАО
Регистрация: 23.07.2007
Сообщений: 89
|
||
Просмотров: 8555
|
|
||||
инженерка Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89
|
Вот и хочу услышать возможные варианты.
Мне на ум приходит тока 3 варианта: 1) самотечная централизованную каналку - не подходит 2) напорка 3) вырыть колодец, септик около здания ... (это пансионат за городом), тоже не вариант. 4) ..... ? Опытные инженеры, подскажите пожалуйста как лучше! иваниваныч, на какой расход насос подбирать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Индивидуальные малогабаритные насосные установки Grundfos SOLOLIFT+WC
http://www.teplota.com/st_teplota/ka.../Sololift.html |
|||
![]() |
|
||||
Дать нескольким поставщикам техническое задание с актуальными параметрами им посмотреть - что они официально предложат. А в договоре указать их обязательства.
Переложить ответственность на этих господ. Я часто так делаю. И можно голову не ломать, если выбирать насос. ![]()
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
![]() |
|
||||
инженерка Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89
|
Господа инженеры, подскажите пожалуйста.
Для данного ресторана был выбран Жироуловитель объёмом 0,7 м3 (расход воды в сутки <3м3 в тех., канализацию). Уровень канализационной трубы (врезки в систему) составляет «-0,5 .. 0,6 метра от потолка подвала». Следовательно жировик надо подвешивать под потолком, для организации самотёчной системы …. Подвесить к потолку 750кг ….. оч проблематично, что лучше делать в этом случае? Делать под него опоку из кирпича с армированием, варить каркас из швеллеров и уголков или ….? Подскажите пожалуйста….. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
7.66. Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
работающих на полуфабрикатах - при количестве мест в залах 500 и более; работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более. ("СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 01.09.2009 N 390)) 19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. ("СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 N 189)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |